Re: Deroga attività cat. A
Esperienza personale, deposito di gasolio Att. 12.1.A presentata istanza di deroga per impossibilità rispetto distanza minima e ricevuto parere dal comando regionale via pec che riportava la seguente dicitura: ....per quanto non oggetto di deroga si rimanda alle valutazione del comando provinciale c...
- gio set 29, 2016 09:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: modifica al decreto 102/2014
- Risposte: 375
- Visite : 86909
- mar set 13, 2016 09:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Caldaiette murali somma potenza
- Risposte: 11
- Visite : 3546
Re: Caldaiette murali somma potenza
All'INAIL non importa nulla che i generatori siano in uno stesso locale, se i circuiti idraulici sono indipendenti (stando attenti all'evacuazione fumi). Per l'aspetto di prevenzione incendi (ma c'è la sezione dedicata........) il DM 12/04/96 è sufficientemente chiaro: le potenze vanno sommate. Dov...
- mar set 13, 2016 09:43
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: caldaia a condensazione in canna fumaria ramificata
- Risposte: 34
- Visite : 19141
Re: caldaia a condensazione in canna fumaria ramificata
CCR = canna collettiva ramificata per caldaie di tipo B CC = canna collettiva per caldaie di tipo C. Fino a dicembre 2015 era vietato installare nella stessa canna collettiva la caldaia di tipo C e quella di tipo C a condensazione. Con la nuova 7129 è possibile fare il mix delle caldaie ovviamente ...
- ven set 02, 2016 10:29
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: camini fumi caldaie a condensazione
- Risposte: 2
- Visite : 1278
Re: camini fumi caldaie a condensazione
Gran parte delle risposte le trovi nelle
UNI 7129:2015 per impianti a gas < 35 kW
UNI 11528:2014 per impianti a gas > 35 kW
UNI 7129:2015 per impianti a gas < 35 kW
UNI 11528:2014 per impianti a gas > 35 kW
- mar lug 19, 2016 11:43
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Inserimento di impianto in edificio esistente
- Risposte: 6
- Visite : 2215
Re: Inserimento di impianto in edificio esistente
Su specifica domanda del sottoscritto in regione E.R. l'intervento viene considerato aumento del volume riscaldato superiore al 15% per cui devo verificare e mettere mano anche all'involucro. Questo però secondo interpretazione regionale, a livello nazionale non saprei. In effetti il volume riscalda...
- ven giu 24, 2016 08:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pannelli sandwich per centrale termica
- Risposte: 8
- Visite : 5015
Re: Pannelli sandwich per centrale termica
Esperienza personale, caso simile al tuo, dopo un confronto con il comando provinciale dei VVF che non mi hanno accettato i pannelli sandwich, ho fatto acquistare un container in metallo. Si Terminus, giusto. I costi e la rapidità di esecuzione sono diversi. Francamente penso che la legislazione deb...
- lun mag 23, 2016 12:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: semplice cambio di serramenti e legge10
- Risposte: 3
- Visite : 1384
Re: semplice cambio di serramenti e legge10
Si come intervento di riqualificazione energetica se la superficie coinvolta è inferiore al 25% della totale disperdente, come ristrutturazione importante se maggiore del 25% (ma non credo)
- ven mag 20, 2016 12:03
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Fer con nuovi decredi 26 ago 2015
- Risposte: 13
- Visite : 4198
Re: Fer con nuovi decredi 26 ago 2015
OK ora mi è tutto chiaro, a noi ci dicono che con la DGR 967/2015 ci siamo allineati al Decreto nazionale, ma in realtà non è così. Pensa te siamo passati da essere la regione con la delibera più restrittiva la vecchia DGR 1366/2011 anticipava la copertura del 50% da FER a gennaio 2016 a quella meno...
- gio mag 19, 2016 12:16
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Fer con nuovi decredi 26 ago 2015
- Risposte: 13
- Visite : 4198
Re: Fer con nuovi decredi 26 ago 2015
Ok Marzio, a questo punto ti rimando al thread linkato da simcat, dove abbiamo sviscerato la questione. Ad avviso mio e della maggior parte dei colleghi e addetti ai lavori, la frase non presta adito a dubbi ed ha un significato ben diverso rispetto a quello che ci leggete tu e simcat. Mat, opero p...
- ven mag 13, 2016 12:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Fer con nuovi decredi 26 ago 2015
- Risposte: 13
- Visite : 4198
Re: Fer con nuovi decredi 26 ago 2015
Scusa Mat ero stato troppo sintetico ora proverò ad essere più preciso. Il Decreto 26 giugno 2015 – DM requisiti minimi, Allegato 1 art. 3.3, comma 6 prevede che Inoltre, nei nuovi edifici e negli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello, il progettista, nel rispetto delle d...
- gio mag 12, 2016 10:05
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Fer con nuovi decredi 26 ago 2015
- Risposte: 13
- Visite : 4198
Re: Fer con nuovi decredi 26 ago 2015
Le FER sono richiamate dal DLgs 28/2011 il quale entra in vigore il 28/03/2011 e riguarda tutti gli edifici di nuova costruzione e quelli soggetti a ristrutturazione rilevante che non ha lo stesso significato di ristrutturazione importante. Poi ci sono le delibere regionali che complicano un po le c...
- ven apr 29, 2016 11:48
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Edificio di nuova costruzione AQE o APE
- Risposte: 15
- Visite : 6766
Re: Edificio di nuova costruzione AQE o APE
nel nuovo modello di APE però vi è un solo spazio e viene indicato "Timbro e Firma del Tecnico abilitato" che firma come ASSEVERAZIONE DEL TECNICO ABILITATO ATTESTANTE LA CONFORMITA’ DELLE OPERE REALIZZATE ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI PRESTAZIONE ENERGETICA resa/e in forma di d...
- ven apr 29, 2016 09:03
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Edificio di nuova costruzione AQE o APE
- Risposte: 15
- Visite : 6766
Re: Edificio di nuova costruzione AQE o APE
Si giustoarkanoid ha scritto:AQE non APE!
- mar apr 26, 2016 09:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Edificio di nuova costruzione AQE o APE
- Risposte: 15
- Visite : 6766
Re: Edificio di nuova costruzione AQE o APE
l'AQE è firmato dal tecnico abilitato che lo fa ed asseverato dalla D.L. nel nuovo modello di APE però vi è un solo spazio e viene indicato "Timbro e Firma del Tecnico abilitato" che firma come ASSEVERAZIONE DEL TECNICO ABILITATO ATTESTANTE LA CONFORMITA’ DELLE OPERE REALIZZATE ALLE DISPO...
- gio apr 21, 2016 12:03
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Edificio di nuova costruzione AQE o APE
- Risposte: 15
- Visite : 6766
Re: Edificio di nuova costruzione AQE o APE
AQE e APE, sono due certificati completamente diversi. Molto sinteticamente, il primo segue la Relazione Tecnica di L10 e serve per asseverare che è stato rispettato quanto progettato e quanto presente in relazione e ai me con i nuovi decreti non è più a firma della DL, ma bensì del progettista che ...
- mar mar 15, 2016 09:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: gas: raccordi filettati e prese libere
- Risposte: 2
- Visite : 1200
Re: gas: raccordi filettati e prese libere
DM 12.04.1996 e UNI 11528:2015 trovi tutte le risposte.
- mer mar 09, 2016 12:01
- Forum: Regione Emilia Romagna
- Argomento: DGR 304/2016
- Risposte: 0
- Visite : 9697
DGR 304/2016
E' stata pubblicata la nuova DGR 304/2016
http://energia.regione.emilia-romagna.i ... li-edifici?#_=_
15 euro ad APE, e controlli su certificati emessi il tutto a partire dal 1 aprile 2016 (pesce d'aprile )
http://energia.regione.emilia-romagna.i ... li-edifici?#_=_
15 euro ad APE, e controlli su certificati emessi il tutto a partire dal 1 aprile 2016 (pesce d'aprile )
- lun feb 01, 2016 09:22
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Emilia Romagna centralizzato
- Risposte: 1
- Visite : 922
Re: Emilia Romagna centralizzato
Confermo è solo consigliato.
Si sono finalmente allineati al nazionale.
Si sono finalmente allineati al nazionale.
- mer gen 13, 2016 17:22
- Forum: Regione Emilia Romagna
- Argomento: Rinnovabili e ampliamenti
- Risposte: 8
- Visite : 15128
Re: Rinnovabili e ampliamenti
Parere Ampliamento grande (>15% del volume esistente etc) ------> Applicazione parte A e B dell'allegato 2 --------> esclusione esplicita di copertura delle quote rinnovabili Ampliamento piccolo/ristrutturazione -------> disciplina della riqualificazione energetica ------> obbligo copertura quote r...
- mar gen 12, 2016 10:19
- Forum: Regione Emilia Romagna
- Argomento: Rinnovabili e ampliamenti
- Risposte: 8
- Visite : 15128
Re: Rinnovabili e ampliamenti
http://www.filehosting.org/file/details/528357/Sinottico%20DGR967.pdf Mi date un'occhiata se la tabella è sufficientemente completa e corretta? Aggiungo una perplessità sul punto D.3 1. Nel caso di interventi di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli impianti termici in...
- mar gen 12, 2016 10:00
- Forum: Regione Emilia Romagna
- Argomento: Rinnovabili e ampliamenti
- Risposte: 8
- Visite : 15128
Re: Rinnovabili e ampliamenti
Parere Ampliamento grande (>15% del volume esistente etc) ------> Applicazione parte A e B dell'allegato 2 --------> esclusione esplicita di copertura delle quote rinnovabili Ampliamento piccolo/ristrutturazione -------> disciplina della riqualificazione energetica ------> obbligo copertura quote r...
- mer dic 23, 2015 17:04
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ladies and gentlemen, il collegato ambientale (e gli impianti termici civili)
- Risposte: 11
- Visite : 2920
Re: ladies and gentlemen, il collegato ambientale (e gli impianti termici civili)
Da Assotermica: Tale articolo risolve alcuni dei principali ostacoli tecnici alla diffusione di caldaie a condensazione, in precedenza contenuti nel Testo Unico per l’Ambiente (D.Lgs 152/06 e s.m.i.) per impianti termici di potenza al focolare superiore a 35 kW. In pratica il Legislatore ha riconosc...
- gio nov 19, 2015 09:43
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Scarico in facciata si o no?
- Risposte: 12
- Visite : 2872
Re: Scarico in facciata si o no?
Personalmente generatori di portata termica inferiore a 35 kW a condensazione a camera aperta non ne ho mai visti, quelle che conosco sono tutte di tipo C13;C33;C43, ecc. di portata termica superiore ne esistono ti tipo B23, ma niente CC, verificherò comunque. Basta installarli all'interno e far pr...
- mer nov 18, 2015 12:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Scarico in facciata si o no?
- Risposte: 12
- Visite : 2872
Re: Scarico in facciata si o no?
Intubare un CC se però si scollegano tutti, ma il motivo credo che non ci spetti saperlo :D, ad un incontro ho sentito dire o meglio raccontare che l'errore deriva dal fatto di poter scaricare una caldaia a condensazione essendo dello stesso tipo (tipo C) in una canna con caldaie a camera stagna se...
- ven nov 13, 2015 12:09
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Scarico in facciata si o no?
- Risposte: 12
- Visite : 2872
Re: Scarico in facciata si o no?
Spero di non aver scordato niente. coincide con il riassunto sopra.. ma si parla di ccr e non di cc solo perchè queste ultime sono intubabili? Intubare un CC se però si scollegano tutti, ma il motivo credo che non ci spetti saperlo :D, ad un incontro ho sentito dire o meglio raccontare che l'errore...
- ven nov 13, 2015 12:02
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Linee vita sui tetti obbligatorie?
- Risposte: 19
- Visite : 4029
Re: Linee vita sui tetti obbligatorie?
Per spendere 9000 euro deve essere una copertura complessa con più ancoraggi o di notevole superficie, oppure manca l'accesso ed è compreso anche quello. Da capitolato, botola con scala retrattile, opere murarie, putrelle di rinforzo ancoraggio a solaio, tegole golfare modificate, supporti golfari,...
- gio nov 12, 2015 11:33
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Linee vita sui tetti obbligatorie?
- Risposte: 19
- Visite : 4029
Re: Linee vita sui tetti obbligatorie?
Per spendere 9000 euro deve essere una copertura complessa con più ancoraggi o di notevole superficie, oppure manca l'accesso ed è compreso anche quello.
- gio nov 12, 2015 11:29
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Linee vita sui tetti obbligatorie?
- Risposte: 19
- Visite : 4029
Re: Linee vita sui tetti obbligatorie?
Dipende dalla Regione in cui operi, in molte comunque hanno legiferato in materia e obbligato alla linea vita, che non è u semplice cavo in acciaio, ma un sistema che deve essere progettato, collaudato, certificato, controllato e mantenuto nel tempo. Comunque nel caso non sia obbligatoria devi comun...
- gio nov 12, 2015 11:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Scarico in facciata si o no?
- Risposte: 12
- Visite : 2872
Re: Scarico in facciata si o no?
Secondo le ultime indicazioni se CCR si, ma con condensazione visto ErP, se CC no, a meno che non ci siano vicoli belle arti, asseverazione di un tecnico che attesti l'impossibilità tecnica di scaricare a tetto, esegui la ristrutturazione di impianto e non la semplice sostituzione oppure installi un...
- mar ott 20, 2015 12:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC in raffrescamento... per alcuni rinnovabile
- Risposte: 44
- Visite : 9460
Re: PDC in raffrescamento... per alcuni rinnovabile
Il punto è sempre lo stesso, considerare la pdc una macchina rinnovabile, quando di rinnovabile non ha nulla anzi se alimentata da rete elettrica nazionale, visto il rendimento elettrico Italiano, mi aumenta pure il consumo di energia primaria e di conseguenza dovrò produrre maggior Eres per avere u...
- gio ott 15, 2015 10:22
- Forum: Regione Emilia Romagna
- Argomento: AQE
- Risposte: 5
- Visite : 13604
Re: AQE
Chiedo: ci sono altri particolari obblighi per l'aqe in E.R. o è come a livello nazionale (asseverata da dl e tecnico R.T. e poi consegnata in comune per fine lavori) E' il medesimo di quello nazionale, assevera il tecnico e il dl. Riguardo al nominativo del certificatore i modelli vigenti chiedevan...
- mer ott 14, 2015 10:42
- Forum: Regione Emilia Romagna
- Argomento: Rinnovo
- Risposte: 5
- Visite : 10243
Re: Rinnovo
Sarà peggio quando dovrai pagare per ogni APE registrato
- mer ott 14, 2015 10:41
- Forum: Regione Emilia Romagna
- Argomento: AQE
- Risposte: 5
- Visite : 13604
Re: AQE
L'AQE è l'attestato che assevera la realizzazione del sistema edificio impianto secondo progettato e R.T. presentato, quindi viene redatto con riferimento della legislature vigente e utilizzata per la R.T. Nel caso vi siano state varianti sarà necessario presentare un progetto con allegata la nuova ...
- mar ott 06, 2015 11:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Controlli e manutanzioni caldaie domestiche
- Risposte: 26
- Visite : 6961
Re: Controlli e manutanzioni caldaie domestiche
la periodicità la decide il responsabile dell'impianto..... :shock: :shock: :shock: :shock: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Non ho capito la risata. Perchè secondo il DPR 74/2013 non è l'installatore e il manutentore che devono indicare la periodicità dei controlli, ovviamente in ac...
- mar ott 06, 2015 09:34
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Controlli e manutanzioni caldaie domestiche
- Risposte: 26
- Visite : 6961
Re: Controlli e manutanzioni caldaie domestiche
Questo giustamente perché i tempi di controllo dipenderanno dalle ore di utilizzo dell'impianto sicuramente diverse se stiamo parlando di prime case o secondo case. Dove sta scritto????? Un impianto potenzialmente funzionante, anche se non utilizzato, deve seguire le stesse disposizioni degli impia...
- mar ott 06, 2015 09:32
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Controlli e manutanzioni caldaie domestiche
- Risposte: 26
- Visite : 6961
Re: Controlli e manutanzioni caldaie domestiche
perfetto quindi il tuo apparecchio deve avere la manutenzione annuale, il manutentore incaricato effettuerà almeno queste minime operazioni di manutenzioni indicate dal costruttore. Tale interventi oltre ad dover essere annotati nel libretto di climatizazione nei spazi pertinenti, lo stesso compila...
- mar ott 06, 2015 09:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ACS con ACV vs accumulo "normale"
- Risposte: 7
- Visite : 1985
Re: ACS con ACV vs accumulo "normale"
Attenzione, il software ACV se non ricordo male utilizzo il metodo francese per il calcolo del fabbisogno di acs, ben diverso da quello Caleffi o della UNI 9182, che risultano più cautelativi e di conseguenza generano accumuli di capacità più elevata. E' vero il contrario.... vengono valori più bas...
- lun ott 05, 2015 09:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: INSTALLAZIONE IN LOCALI IN CUI AVVIENE LA CONSUMAZIONE DEI PASTI
- Risposte: 0
- Visite : 1388
INSTALLAZIONE IN LOCALI IN CUI AVVIENE LA CONSUMAZIONE DEI PASTI
Buongiorno a tutti, scrivo per avere un vostro parere sulla mia interpretazione a quanto in oggetto. Vi espongo la mia situazione, cliente con piccola ristorazione in cui vuole inserire la zona di preparazione e cottura dei cibi (potenza circa 80kW) al centro del locale in vista verso la zona consum...
- lun ott 05, 2015 09:33
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: APE AQE Requisiti minimi
- Risposte: 1
- Visite : 886
Re: APE AQE Requisiti minimi
Premesso che se regione Piemonte non ha modificato la propria Legge regionale devi adeguarti a quelle nazionali. APE e AQE sono sempre esistite e sono due cose diverse, l'AQE è l'asseverazione del tecnico progettista a quanto previsto in R.T., mentre l'APE è l'attestato di prestazione energetica red...
- lun ott 05, 2015 09:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ACS con ACV vs accumulo "normale"
- Risposte: 7
- Visite : 1985
Re: ACS con ACV vs accumulo "normale"
Attenzione, il software ACV se non ricordo male utilizzo il metodo francese per il calcolo del fabbisogno di acs, ben diverso da quello Caleffi o della UNI 9182, che risultano più cautelativi e di conseguenza generano accumuli di capacità più elevata.
- lun ott 05, 2015 09:16
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Controlli e manutanzioni caldaie domestiche
- Risposte: 26
- Visite : 6961
Re: Controlli e manutanzioni caldaie domestiche
A dire il vero il DPR 74 parla di controllo ed eventualmente manutenzione se necessaria. Premesso questo il responsabile dell'impianto concorderà con l'installatore/manutentore se non già definito, nei punti già postati da Kalz, le operazioni e le tempistiche delle operazioni di controllo ed eventua...
- mar set 22, 2015 11:22
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: DIAGNOSI ENERGETICA
- Risposte: 280
- Visite : 60111
Re: DIAGNOSI ENERGETICA
Le tubazioni non è che siano isolate granchè. Piu' che altro il cavedio si trova nei vani scale praticamente all'interno dell'edificio, inoltre nel medesimo cavedio ci passa anche l'acs quindi si "scaldano" a vicenda anche considerando che di notte l'acs mantiene caldo tutto anche se il r...
- mar set 22, 2015 09:20
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: DIAGNOSI ENERGETICA
- Risposte: 280
- Visite : 60111
Re: DIAGNOSI ENERGETICA
Ad oggi col mio programma (acca) trovo sempre esagerati gli apporti solari, confrontando il fabbisogno con i consumi delle stagioni passate (dove li ho a portata di mano e cerco sempre di averli) sono quasi sempre inferiore. In base a questo rivaluto un po' il tutto per vedere dove posso allinearli...
- mar set 22, 2015 09:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: DIAGNOSI ENERGETICA
- Risposte: 280
- Visite : 60111
Re: DIAGNOSI ENERGETICA
Fortunatamente ho condomini ad abitazione continuativa e poi non considero l'energia di un unica stagione, ma almeno di tre stagioni per aver un raffronto più veritiero anche in funzione delle diverse stagioni invernali. E cosa ti cambia una o tre stagioni? Se è disabitato lo è per piu' stagioni. C...
- lun set 21, 2015 11:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: DIAGNOSI ENERGETICA
- Risposte: 280
- Visite : 60111
Re: DIAGNOSI ENERGETICA
A cui chiedo una sua considerazione, nel caso sia presente un contatore di calore diretto post generatore, come fabbisogno ideale per il calcolo della quota volontaria e involontaria, non sarebbe più corretto utilizzare il valore annuale di energia realmente prodotta e misurata dal contabilizzatore...
- mer set 16, 2015 09:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: DIAGNOSI ENERGETICA
- Risposte: 280
- Visite : 60111
Re: DIAGNOSI ENERGETICA
Concordo con quanto riportato da Simone. A cui chiedo una sua considerazione, nel caso sia presente un contatore di calore diretto post generatore, come fabbisogno ideale per il calcolo della quota volontaria e involontaria, non sarebbe più corretto utilizzare il valore annuale di energia realmente ...
- lun set 07, 2015 12:35
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: DIAGNOSI ENERGETICA
- Risposte: 280
- Visite : 60111
Re: DIAGNOSI ENERGETICA
Ho potuto constatare che se consideri il consumo reale, dato che negli edifici esistenti è facile da calcolare, invece che il fabbisogno ideale è più corretto l'utilizzo del prospetto. Utilizzando il fabbisogno ideale nel mio caso edificio esistente anni '70, mi veniva un consumo involontario esager...
- lun set 07, 2015 12:23
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Acqua calda sanitaria e scarico fumi
- Risposte: 8
- Visite : 6012
Re: Acqua calda sanitaria e scarico fumi
Nel tuo caso l'impianto per la sola produzione di acs non rientra nella definizione di impianto termico, quindi se rispetti la UNI 7129:2008 potresti scaricare a parete. Uso il condizionale perchè, già visto più di una volta, se il tuo vicino fa un esposto all'AUSL il tecnico/medico della stessa ti ...
- ven giu 19, 2015 12:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbio su attività 72 DPR 151/2011
- Risposte: 10
- Visite : 3656
Re: Dubbio su attività 72 DPR 151/2011
Scusa terminus, ma la circolare da te citata riporta: Pertanto, si applica il punto n. 72 nei seguenti casi: b) una o più attività elencate nell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011, e quindi soggette agli obblighi ivi previsti, se aperte al pubblico e svolte all'interno di edifici sottoposti a tutela a...