La ricerca ha trovato 128 risultati

da satchmo
lun apr 20, 2009 19:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: attività 15
Risposte: 9
Visite : 4000

Re: attività 15

Occhio al DM 12 settembre 2003 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacita' geometrica non superiore a 9 m3, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi des...
da satchmo
sab apr 18, 2009 10:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Circolare 3060 del 10 aprile 2009
Risposte: 0
Visite : 603

Circolare 3060 del 10 aprile 2009

da satchmo
mer apr 15, 2009 16:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Centrale rivelazione incendi
Risposte: 3
Visite : 1103

Re: Centrale rivelazione incendi

Come interpretate il punto 5.5.2.4 della UNI 9795 che riporto: Qualora la centrale non sia sistemata in un apposito locale distinto e sufficientemente protetto contro l’incendio, essa deve essere realizzata in modo da conservare integra la sua capacità operativa per il tempo necessario ad espletare ...
da satchmo
mer apr 15, 2009 09:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Centrale rivelazione incendi
Risposte: 3
Visite : 1103

Centrale rivelazione incendi

Negozio > 400 mq con rivelatori fumo (presenza carta). Secondo voi la centrale di rivelazione può stare nell'interrato (uso magazzino protetto con rivelatori) con un pannello di ripetizione degli allarmi e comandi vicino all'ingresso negozio zona cassa? Oppure è assolutamente necessario posizionare ...
da satchmo
lun mar 30, 2009 14:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IMPIANTI SILOS
Risposte: 36
Visite : 14449

Re: IMPIANTI SILOS

In alcuni casi si fa un analisi granulometrica delle polveri, vedendo come si distribuiscono in %, in funzione del diametro medio. Se una esigua percentuale è di diametro inferiore a 500 micron (come giustamente diceva Terminus), si potrebbe escludere il rischio esplosione. Occorre però tenere conto...
da satchmo
lun mar 30, 2009 10:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Manutenzione porte tagliafuoco
Risposte: 9
Visite : 4255

Re: Manutenzione porte tagliafuoco

Solo una piccola osservazione. Avete notato che quasi nessuna porta REI è installata con la banda nera adesiva sul pavimento? Per intenderci è quella che in caso di incendio rigonfia e assicura il requisito E sotto la soglia. Sono le imprese di pulizie che le tolgono, dicono che fanno sporco :mrgre...
da satchmo
lun mar 30, 2009 10:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IMPIANTI SILOS
Risposte: 36
Visite : 14449

Re: IMPIANTI SILOS

Se Edilclima mettesse a disposizione una chat tecnica, sarebbe una bella idea per discutere in tempo reale :D
Comunque avete posta.
da satchmo
ven mar 27, 2009 22:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IMPIANTI SILOS
Risposte: 36
Visite : 14449

Re: IMPIANTI SILOS

Non per portare sfiga, ma date un'occhiata qui http://www.vigilfuoco.it/notiziario/notizia.asp?codnews=7044 :roll: Ultimamente ho seguito un'azienda con una decina di silos per mais e frumento, già dotata di CPI. L'unica protezione erano quattro idranti sottosuolo collegati all'acquedotto. Se vi può...
da satchmo
lun mar 23, 2009 16:27
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: UNI 9860 e sovrappasso edifici
Risposte: 17
Visite : 7400

Re: UNI 9860 e sovrappasso edifici

Io non riesco a trovare nel DM il richiamo alla 9860.... :(
da satchmo
ven mar 20, 2009 13:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito vernici
Risposte: 5
Visite : 4308

Re: Deposito vernici

Ok. Per l'atex, la guida CEI 31-35 dice di non considerare come sorgenti di emissione ATEX ....i contenitori di sostanze infiammabili con coperchi chiusi a regola d’arte o comunque in modo efficace, con emissioni trascurabili, quando sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti senza limiti dimensi...
da satchmo
ven mar 20, 2009 12:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito vernici
Risposte: 5
Visite : 4308

Deposito vernici

In un capannone isolato di 700 mq adibito esclusivamente a deposito di 400 q.li di fusti metallici di vernici e solventi (nessuna lavorazione, solo commercio), pensavo di mettere solo dei rivelatori di fiamma, ma i VVF pare preferiscano solo i rivelatori lineari di fumo. Il funzionario ha detto che ...
da satchmo
lun mar 09, 2009 17:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IMPIANTI SILOS
Risposte: 36
Visite : 14449

Re: IMPIANTI SILOS

Aita! La circolare è un pdf di 7 Mb; chi mi da la mail che gliela invio? Ovvio voglio uno spritz :mrgreen:
da satchmo
lun mar 09, 2009 14:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IMPIANTI SILOS
Risposte: 36
Visite : 14449

Re: IMPIANTI SILOS

Belli i silos di cereali :P Necessaria la classificazione atex delle zone a rischio di esplosione, se sono presenti lavoratori. Se i silos sono costruiti post 2003, devono essere presenti delle superfici di sfogo dell’esplosione (venting) dimensionati secondo NFPA 68 "Standard on Explosion Prot...
da satchmo
mer mar 04, 2009 10:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rivelatori in filtri
Risposte: 1
Visite : 656

Rivelatori in filtri

Domanda idiota, credo... :cry:
Libreria con impianto rivelazione fumi; nel filtro a prova di fumo, deve essere presente un rivelatore di fumo, o è un controsenso?
da satchmo
mar mar 03, 2009 15:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pizzeria con più di 100 persone e maggiore di 400 mq.
Risposte: 6
Visite : 3942

Re: Pizzeria con più di 100 persone e maggiore di 400 mq.

Forse è utile: PARERE MINISTERO DELL’INTERNO prot. n. P110/4183 Sott. 10/B.3 del 20/11/01 In relazione a quanto richiesto con le note che si riscontrano relativamente agli impianti di cui all’oggetto, si ritiene opportuno premettere che i forni per pizze , essendo apparecchiature per la cottura di a...
da satchmo
ven ott 24, 2008 08:08
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Caminetto a legna in cucina
Risposte: 3
Visite : 1684

Re: Caminetto a legna in cucina

Esiste la UNI EN 13229 “Inserti e caminetti aperti alimentati a combustibile solido - Requisiti e metodi di prova”. Ma non so se parla di aperture.....
da satchmo
mar set 30, 2008 16:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aerazione generatori aria calda
Risposte: 12
Visite : 4149

Re: Aerazione generatori aria calda

L'ultima CEI 31-35 prevede finalmente che, anche se non ci sono aperture permanenti, si possa far affidamento sulle infiltrazioni dei serramenti per diluire il metano ed ottenere una zona 2 trascurabile attorno alle valvole presenti dentro i locali ampi. Resta il buco "burocratico" di 3000...
da satchmo
mar set 30, 2008 08:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aerazione generatori aria calda
Risposte: 12
Visite : 4149

Re: Aerazione generatori aria calda

Di capannoni ne giro parecchi, ma di fori di aerazione per i generatori pensili credo di non averne mai visti (ed erano tutte attività 91).....ma voi li prescrivete davvero nel progetto VVF? Essendo i generatori di tipo C, il foro di aerazione serve solo ad evacuare eventuali fughe di metano (anche ...
da satchmo
lun set 29, 2008 16:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aerazione generatori aria calda
Risposte: 12
Visite : 4149

Aerazione generatori aria calda

I generatori d'aria calda pensili (es. ROBUR) "stagni" da 52 kW cadauno, installati in un capannone, necessitano di aerazione permanente ai sensi del D.M. 12/4/96? In altre parole: 1) si applica il punto 4.1.2 (che prevede S =Q x 10)? 2) si applica il punto 4.2.3 (che prevede i 3000 cmq)? ...
da satchmo
mar set 09, 2008 17:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Larghezza minima uscita sicurezza
Risposte: 8
Visite : 3224

Re: Larghezza minima uscita sicurezza

Grazie Danilo, ho visto il file.
Io inserirei l'art. 3 del D.M. 3/11/2004, che da comunque prescrizioni per le attività soggette a CPI (vedi art. 1).....che casino però.... :(
da satchmo
sab set 06, 2008 15:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Larghezza minima uscita sicurezza
Risposte: 8
Visite : 3224

Re: Larghezza minima uscita sicurezza

x Terminus: sono perfettamente d'accordo con te. Purtroppo ci sono tecnici (ottusi) che sostengono che in attività non normate, le uscite da 0,8 non sono MAI IN NESSUN CASO accettate. Io direi invece che possono starci, previa verifica della capacità di deflusso ex D.M. 10/3/98. x Danilo2 http://med...
da satchmo
gio ago 28, 2008 09:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Larghezza minima uscita sicurezza
Risposte: 8
Visite : 3224

Re: Larghezza minima uscita sicurezza

Grazie Angelo, mi conforti!!
da satchmo
dom ago 24, 2008 18:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Larghezza minima uscita sicurezza
Risposte: 8
Visite : 3224

Larghezza minima uscita sicurezza

Mi confermate che la larghezza minima di una uscita di sicurezza è 0,8 m (come da all. III D.M. 10/3/98) nelle attività non soggette a CPI? Mentre in alcune norme verticali (scuole, alberghi) il minimo è 1,2 m? Perchè cavolo ci sono tecnici che sostengono :shock: che le uscite da 0,8 non sono mai ac...
da satchmo
gio giu 26, 2008 10:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aerazione generatori
Risposte: 7
Visite : 2199

Re: Aerazione generatori

Purtroppo si tratta di un edificio esistente, con generatori già installati alcuni anni fa....
da satchmo
mar giu 24, 2008 18:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aerazione generatori
Risposte: 7
Visite : 2199

Re: Aerazione generatori

E' una vecchia diatriba, quella delle polveri, che ogni funzionario interpreta a sentimento. La valutazione ATEX è stata fatta, e le zone 22 sono solo attorno agli utensili delle macchine in lavorazione per pochi cm. Comunque meglio chiedere sempre ai VVF, anche se la mancanza di una regola univoca ...
da satchmo
mar giu 24, 2008 17:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aerazione generatori
Risposte: 7
Visite : 2199

Aerazione generatori

Scusate, ma riposto un quesito a cui non ho trovato risposta. Due generatori di aria calda pensili dentro falegnameria, da 60 kW cadauno. Non ci sono problemi di polveri. Devo fare due buchi da 3000 cmq o due da 600 cmq? Il punto 4.2 del DM 12/4/96 (che prescrive i 3000 cmq di aerazione minima per i...
da satchmo
ven giu 20, 2008 11:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Risposta CIG evacuazione fumi cucina
Risposte: 5
Visite : 2303

Risposta CIG evacuazione fumi cucina

Se a qualcuno interessa, inserisco link con risposta del CIG ad un collega sull'evacuazione fumi da cucina.

http://www.mediafire.com/?rcgzxxx4ynl

Bye
da satchmo
ven giu 13, 2008 15:48
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Generatori Calore a GAS in indus. smerigliatura/saldatura
Risposte: 4
Visite : 1462

Re: Generatori Calore a GAS in indus. smerigliatura/saldatura

Scusate, ma il punto 4.2 (che prescrive i 3000 cmq di aerazione minima per il metano) si applica ai generatori a scambio diretto? A me pare di no. Mi sembra che ai generatori a scambio diretto si applichi solo il 4.1 che prescrive S=10xQ. Che ne pensate?