La ricerca ha trovato 577 risultati
- sab lug 16, 2016 16:53
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: modifica al decreto 102/2014
- Risposte: 375
- Visite : 88379
Re: modifica al decreto 102/2014
Il comma 5 dell.art 9 parlerà del contenimento dei consumi "delle singole unità immobiliari" (primo cambio: nuovo obiettivo del comma 5). mica si fa la valutazione UI per UI L'obbligato a installare i contatori individuali (anzi "sotto contatori") diventerà il proprietario dell'u...
- sab lug 16, 2016 13:39
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: modifica al decreto 102/2014
- Risposte: 375
- Visite : 88379
Re: modifica al decreto 102/2014
non è scritto così, ma "... e si sia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese"Foxtrot ha scritto:... e ripartito le spese secondo norma attuale.
- sab lug 16, 2016 10:40
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: modifica al decreto 102/2014
- Risposte: 375
- Visite : 88379
Re: modifica al decreto 102/2014
E sono stati esentati dall'applicazione della 10200 tutti i condomini che hanno già montato ripartitori o contatori.
Per loro infatti l'uso della 10200 è diventato facoltativo.....
Per loro infatti l'uso della 10200 è diventato facoltativo.....
- sab lug 16, 2016 10:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: modifica al decreto 102/2014
- Risposte: 375
- Visite : 88379
Re: modifica al decreto 102/2014
Oltre al pasticcio sulla 10200, direi che l'aspetto più assurdo è che è stato spostato l'obbligo di installare contatori (lettera "b") o ripartitori (lettera "c") sui proprietari! Salva relazione di infattibilità tecnica e non convenienza economica per il primo caso, e di non con...
- mar giu 21, 2016 18:42
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Veranda NON originale riscaldata
- Risposte: 11
- Visite : 4858
Re: Veranda NON originale riscaldata
Con la 10200 di oggi, dove viene richiamata la UNI/TS a mio parere le devi considerare. Le UNI/TS richiedono infatti il calcolo della situazione come la trovi oggi (non trovi da nessuna parte il discorso della "situazione originale"). Con la nuova 10200 non so dirti. Bisogna aspettare l'es...
- mer giu 15, 2016 20:22
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: fattori di emissione CO2
- Risposte: 6
- Visite : 4191
Re: fattori di emissione CO2
Sull'energia elettrica attenzione a dove applichi il coefficiente, per evitare una doppia conversione. Se il programma di fornisce già l'energia primaria devi tornare a ritroso all'energia elettrica (con i coefficienti presenti nel DM 26.06.15) e poi applicare il coefficiente di conversione (che ved...
- dom giu 12, 2016 20:52
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: 10200 inch pubblica
- Risposte: 91
- Visite : 27708
Re: 10200 inch pubblica
Il 13 finisce l'inchiesta pubblica.
Mandate commenti.
Mandate commenti.
- mer giu 08, 2016 15:42
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Contabilizzazione IMPRESE DI FORNITURA DEL SERVIZIO
- Risposte: 2
- Visite : 1786
Re: Contabilizzazione IMPRESE DI FORNITURA DEL SERVIZIO
Ti consiglio di leggere il documento in consultazione dell'Autorità (relativo al solo teleriscaldamento).
Hanno provato a dare una definizione più precisa di quel termine, fermo restando che nel correttivo al 102 sarà precisato ufficialmente, come richiesto da molti.
Hanno provato a dare una definizione più precisa di quel termine, fermo restando che nel correttivo al 102 sarà precisato ufficialmente, come richiesto da molti.
- lun mag 30, 2016 17:19
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Orari riscaldamento dopo adeguamento termotecnico
- Risposte: 4
- Visite : 1682
Re: Orari riscaldamento dopo adeguamento termotecnico
Sul tema vale sempre il DPR 74/2013 a livello nazionale. Da verificare se a livello regionale vi siano imposizioni più restrittive.
L'assemblea quindi può decidere di ampliare gli orari dopo l'intervento, purché si rispettino le condizioni indicate nel DPR.
L'assemblea quindi può decidere di ampliare gli orari dopo l'intervento, purché si rispettino le condizioni indicate nel DPR.
- mar mag 24, 2016 19:29
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Distacchiamoci... semplice con il DM2015
- Risposte: 9
- Visite : 2818
Re: Distacchiamoci... semplice con il DM2015
A leggere il DM alla lettera non credo invece che la diagnosi per distacco vada fatta sempre e comunque come sostiene Spd: altrimenti avrebbero scritto "nel caso di ristrutturazione o nuova installazione sopra i 100 kW O distacco dal centralizzato", invece c'è un "ivi compreso"....
- mar mag 24, 2016 15:22
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Distacchiamoci... semplice con il DM2015
- Risposte: 9
- Visite : 2818
Re: Distacchiamoci... semplice con il DM2015
Secondo me con le prescrizioni del DM "requisiti minimi" non si faranno più distacchi. Devi infatti comparare in modo "vincolante" diverse soluzioni impiantistiche e scegliere la migliore. Non compari l'esistente (o l'edificio di riferimento) con il nuovo con caldaiette e termost...
- lun mag 23, 2016 20:02
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Documento AEEGSII 252/2016
- Risposte: 2
- Visite : 1910
Re: Documento AEEGSII 252/2016
Sei sempre soggetto alla contabilizzazione "individuale", come se avessi la caldaia comune (vedi art. 9, comma 5, lettera b). Se non puoi tecnicamente o in termini di costi montare un contacalorie passi alla contabilizzazione (diretta o indiretta) sui singoli "radiatori" (così sc...
- lun mag 23, 2016 13:52
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Documento AEEGSII 252/2016
- Risposte: 2
- Visite : 1910
Documento AEEGSII 252/2016
In consultazione il documento su contabilizzazione per edifici collegati a Teleriscaldamento/Teleraffrescamento n° 252/2016/R/tlr http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/16//252-16.pdf Viene menzionato un sistema di contabilizzazione che non conosco. Tratto dal documento al punto 5.11: " R...
- ven mag 20, 2016 17:46
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Validità APE senza libretto
- Risposte: 26
- Visite : 32085
Re: Validità APE senza libretto
Hai ragione. Le mie considerazioni sono valide in quelle regioni dove non ci sono regole particolari (tante), né catasto (tante), ma le sole regole del DLgs 192.mat ha scritto: Qui in Piemonte, ma credo valga anche per il resto d'Italia,
- ven mag 20, 2016 13:20
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Validità APE senza libretto
- Risposte: 26
- Visite : 32085
Re: Validità APE senza libretto
Ritengo che il legislatore avrebbe potuto scrivere molto semplicemente: "se non sono stati effettuati i controlli il certificato ha validità fino al 31.12 dell'anno di emissione". Perché dare un anno di tempo? E perché indicare una data di decadenza legata al mancato controllo? Dato che ha...
- ven mag 20, 2016 10:20
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Validità APE senza libretto
- Risposte: 26
- Visite : 32085
Re: Validità APE senza libretto
Se inseriamo una data inferiore a 10 anni staremmo imponendo noi una "scadenza". E' invece il verificarsi di determinate condizioni nel futuro che determina la validità o meno del certificato. Se si verificano il certificato diventa inutile; ma se vi pongo rimedio il certificato vive. Caso...
- gio mag 19, 2016 09:02
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Validità APE senza libretto
- Risposte: 26
- Visite : 32085
Re: Validità APE senza libretto
Validità massima 10 anni. APE "decade" se non vengono fatti i controlli. Dato che per "decadere" deve essere valido, va emesso con validità "massima" di 10 anni, specificando le regole di decadenza nelle note. Immagina di fare un APE senza libretto (a parte Veneto dove ...
- mar mag 17, 2016 14:15
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: relazione legge 10/91 per contabiliazzazione
- Risposte: 23
- Visite : 6460
Re: relazione legge 10/91 per contabiliazzazione
Allora mat, stavo dando seguito al mio ragionamento sulla base delle vostre osservazioni (il tutto per dare una risposta ad Antimon). Siamo tutti d'accordo che la relazione tecnica L.10 (e secondo art. 8 del DLgs 192) non è quella che va consegnata all'impresa per fare i lavori. Il mio ragionamento ...
- dom mag 15, 2016 12:10
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Come evitare di installare contabilizzatori/ripartitori
- Risposte: 456
- Visite : 176557
Re: Come evitare di installare contabilizzatori/ripartitori
VM, perché dici che è al Senato?
L'ultima notizia in merito viene dalla Camera, con un'interrogazione scritta al Ministro S.E. del 13 aprile (di alcuni deputati che ci hanno lavorato) per chiedere il perché del ritardo nell'emanazione del correttivo.
Che notizie hai?
L'ultima notizia in merito viene dalla Camera, con un'interrogazione scritta al Ministro S.E. del 13 aprile (di alcuni deputati che ci hanno lavorato) per chiedere il perché del ritardo nell'emanazione del correttivo.
Che notizie hai?
- dom mag 15, 2016 11:49
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: diretta non conveniente, faccio l'indiretta
- Risposte: 11
- Visite : 5365
Re: diretta non conveniente, faccio l'indiretta
Corretto.
Devi però dimostrare la non convenienza economica della diretta con una relazione. E fai i calcoli attuariali previsti dalla norma tecnica richiamata dal 102
Devi però dimostrare la non convenienza economica della diretta con una relazione. E fai i calcoli attuariali previsti dalla norma tecnica richiamata dal 102
- ven mag 13, 2016 15:33
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: millesimi di fabbisogno e insufflaggio
- Risposte: 7
- Visite : 3367
Re: millesimi di fabbisogno e insufflaggio
Tu potresti dargli la documentazione di legge che avresti dovuto predisporre: progetto + relazione tecnica ai sensi dell'articolo 28 della legge 10/91, + certificati del prodotto. Il tecnico può fare un saggio nella muratura per verificare. O complicatissime misure in opera se abiti a un piano eleva...
- ven mag 13, 2016 15:30
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: relazione legge 10/91 per contabiliazzazione
- Risposte: 23
- Visite : 6460
Re: relazione legge 10/91 per contabiliazzazione
La relazione legge 10 è "un estratto" del progetto completo, che evidenzia i soli aspetti rilevanti sul risparmio energetico, e che dovrebbe servire al tecnico comunale di controllare gli adempimenti. Al Comune dovresti consegnare il progetto + la relazione tecnica (art. 28, comma 1 - e at...
- gio mag 12, 2016 12:32
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: relazione legge 10/91 per contabiliazzazione
- Risposte: 23
- Visite : 6460
Re: relazione legge 10/91 per contabiliazzazione
Non mi sono spiegato bene. Un tecnico non ha necessariamente bisogno di limiti di legge da rispettare. Si progetta come si faceva una volta. Si danno degli obiettivi (Il controllo della temperatura ambiente) e sviluppi e individui le soluzioni più opportune. Non c'è il limite di legge ma c'è quello ...
- gio mag 12, 2016 08:31
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: millesimi di fabbisogno e insufflaggio
- Risposte: 7
- Visite : 3367
Re: millesimi di fabbisogno e insufflaggio
E' corretto che non abbiano tenuto conto della mia condizione e mi ritrovi ad avere i medesimi millesimi di appartamenti non coibentati? Si. Non sono completamente d'accordo. Con la revisione 2016 (2017?) della norma, e se uscisse come è ora, sì, sarebbe corretto tecnicamente. Con la versione attua...
- gio mag 12, 2016 08:28
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: relazione legge 10/91 per contabiliazzazione
- Risposte: 23
- Visite : 6460
Re: relazione legge 10/91 per contabiliazzazione
L'estratto del progetto con i risultati ottenuti in termini di "scostamento" per esempio. E poi qualche dato dimensionale e descrittivo dell'immobile e dell'impianto. Verifiche nessuna, in quanto non ci sono limiti da rispettare, anche se l'intervento è classificato "riqualificazione ...
- sab apr 30, 2016 07:53
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: 10200 inch pubblica
- Risposte: 91
- Visite : 27708
Re: 10200 inch pubblica
Ho iniziato a leggere la revisione. Non mi sembra che sia stato affrontato il tema delle case a "occupazione" ridotta. Viene sì introdotto un coefficiente di valutazione del livello di occupazione, ma poi si lascia al tecnico la valutazione dell'applicabilità del metodo descritto nella nor...
- mar mar 22, 2016 17:57
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Direttiva ErP consumi elettrici pompe
- Risposte: 1
- Visite : 816
- mar mar 22, 2016 12:11
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Norme 834, 10200 e potenza radiatori
- Risposte: 21
- Visite : 7715
Re: Norme 834, 10200 e potenza radiatori
Lo dico in altro modo. Kq è la potenza nominale con DT 60°C, che calcolo con metodo dimensionale o con 442. Se non gli arriva l'acqua quel radiatore non riuscirà mai a raggiungere il valore di Kq inserito. Quindi ho un coefficiente moltiplicativo di quello che poi andrò a misurare più alto del dovut...
- mar mar 22, 2016 11:57
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Norme 834, 10200 e potenza radiatori
- Risposte: 21
- Visite : 7715
Re: Norme 834, 10200 e potenza radiatori
La formula classica che lega potenza, portata e temperature (acqua e ambiente) è: 3) PNom = qNom x DTNom^n Veramente la formula classica è P = K x DT^n (con K coefficiente caratteristico espressione delle caratteristiche costruttive del radiatore e DT = Tmedia_rad - Ta), quella che hai scritto tu m...
- mar mar 22, 2016 10:39
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Norme 834, 10200 e potenza radiatori
- Risposte: 21
- Visite : 7715
Re: Norme 834, 10200 e potenza radiatori
Il problema del DT non è quello principale che volevo evidenziare (e anche a me per il momento non risultano ditte che richiedono 50°C). Volevo affrontare Il problema del maggior errore (Kq sbagliato) che rilevo per reti non equilibrate. A mio parere per evitare di aggravare ulteriormente gli appart...
- mar mar 15, 2016 18:18
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Articolo Progetto2000 su Errori contabilizzazione
- Risposte: 38
- Visite : 13411
Re: Articolo Progetto2000 su Errori contabilizzazione
Bel lavoro.
Come hai valutato il rendimento di produzione? e quello di distribuzione?
Da qualche parte avevo letto che il rapporto non doveva superare 1,2 secondo norma, ma nella norma non sono riuscito a trovare il riferimento.
Come hai valutato il rendimento di produzione? e quello di distribuzione?
Da qualche parte avevo letto che il rapporto non doveva superare 1,2 secondo norma, ma nella norma non sono riuscito a trovare il riferimento.
- lun gen 18, 2016 18:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: dismissione impianto di riscaldamento centralizzato
- Risposte: 70
- Visite : 24078
Re: dismissione impianto di riscaldamento centralizzato
Mica banale la diagnosi energetica dal punto di vista dei costi globali . Finora quelli che avete elencato sono tutti costi addizionali. Cui aggiungere le opere murarie all'interno degli appartamenti. E, specialmente se c'è qualche condomino non residenziale che si oppone (occhio a contestazioni!), ...
- ven gen 15, 2016 18:43
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Come evitare di installare contabilizzatori/ripartitori
- Risposte: 456
- Visite : 176557
Re: Come evitare di installare contabilizzatori/ripartitori
Le proposte le trovi a pagina 10 e 11. Sono relative alle modifiche dell'articolo 16, le sanzioni. http://www.regioni.it/download/news/414073/ Lo scopo è condivisibile: vado a colpire il singolo che si oppone testardamente all'installazione del dispositivo e non tutto il condominio che, per colpa di...
- gio gen 14, 2016 19:03
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Come evitare di installare contabilizzatori/ripartitori
- Risposte: 456
- Visite : 176557
Re: Come evitare di installare contabilizzatori/ripartitori
Per cui tutto dev'essere riferito alla convenienza dei singoli condomìni/condòmini . Il punto è proprio qui. Mentre nel caso del singolo è possibile e doveroso individuare un ben preciso orizzonte temporale adeguato alle sue esigenze, per il condominio è impossibile. Ed è qui che entra in gioco il ...
- gio gen 14, 2016 16:20
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Come evitare di installare contabilizzatori/ripartitori
- Risposte: 456
- Visite : 176557
Re: Come evitare di installare contabilizzatori/ripartitori
Premesso che trovo insensato fare valutazioni di convenienza economica che superino qualche anno, direi che la vita dell'intervento, nel caso in cui si tratti del condominio, deve essere commisurata non al componente ma alla finalità dell'impianto. Risparmio energetico per le finalità europee: direi...
- mer gen 13, 2016 13:48
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: dlgs 102/14 termini per applicare UNI 10200
- Risposte: 9
- Visite : 2354
Re: dlgs 102/14 termini per applicare UNI 10200
Ok è obbligatorio Ok ci sono le sanzioni (forse prorogate) Ma chi è che controlla? E chi è che sanziona? Il compito è delle Regioni. Che delegheranno immagino Province e Comuni. Immagino che si unificheranno i controlli dPR74 con quelli DLgs 102. Spd, temo che l'obiettivo che hai posto non si reali...
- mar gen 12, 2016 18:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: dlgs 102/14 termini per applicare UNI 10200
- Risposte: 9
- Visite : 2354
Re: dlgs 102/14 termini per applicare UNI 10200
Hai ragione. Ho sbagliato termine.
Dovevo dire paradossale, non complicato.
Sulla 10200 ne abbiamo già parlato. La metodologia di ripartizione deve essere affidabile e deve dare risultati ripetibili.
Meglio aspettare.
Dovevo dire paradossale, non complicato.
Sulla 10200 ne abbiamo già parlato. La metodologia di ripartizione deve essere affidabile e deve dare risultati ripetibili.
Meglio aspettare.
- mar gen 12, 2016 17:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: dlgs 102/14 termini per applicare UNI 10200
- Risposte: 9
- Visite : 2354
Re: dlgs 102/14 termini per applicare UNI 10200
In realtà è più complicato. Per chi non ha dispositivi "...di cui presente comma.." (contatori o ripartitori) c'è la deroga. Per cui puoi usare la 10200, se vuoi approfittare della deroga, a partire dalla seconda stagione termica successiva a quella di montaggio. Esempio: Monto i ripartito...
- mer dic 02, 2015 14:54
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Lombardia DGR X/4427 DEL 30 NOVEMBRE 2015
- Risposte: 38
- Visite : 9279
Re: Lombardia DGR X/4427 DEL 30 NOVEMBRE 2015
riscrivo un messaggio che si è perso per strada.... Sul discorso del progetto per l'inserimento della sola termoregolazione ero arrivato alla conclusione, con altri, che era sicuramente obbligatorio per il DM 37/08 e non per la legge 10/91, non rientrando nella definizione di "ristrutturazione&...
- mer dic 02, 2015 14:46
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Firma rapporto di controllo energetico
- Risposte: 5
- Visite : 1501
Re: Firma rapporto di controllo energetico
art. 15 del DLgs 192: comma 1: L’attestato di prestazione energetica di cui all’articolo 6, IL RAPPORTO DI CONTROLLO TECNICO di cui all’articolo 7 , la relazione tecnica, l’asseverazione di conformità e l’attestato di qualificazione energetica di cui all’articolo 8, sono resi in forma di dichiarazio...
- mar dic 01, 2015 14:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Definizione "ristrutturazione importante di edificio"
- Risposte: 6
- Visite : 7003
Re: Definizione "ristrutturazione importante di edificio"
quindi se ristrutturo una unità immobiliare che fa parte di un condominio posso dire che intervengo su una superficie < 25% della superficie disperdente totale e pertanto non è una ristrutturazione importante e non faccio l'Ape a fine lavori? esatto. sei in "riqualificazione energetica".
- mar dic 01, 2015 10:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Definizione "ristrutturazione importante di edificio"
- Risposte: 6
- Visite : 7003
Re: Definizione "ristrutturazione importante di edificio"
nel DM potrebbe essere interpretabile per via della equivalenza tra "edificio" e "unità immobilare"
Non lo è invece nella definizione dell'articolo 2, comma "l-vicies quater" del DLgs 192: superficie totale.
Non lo è invece nella definizione dell'articolo 2, comma "l-vicies quater" del DLgs 192: superficie totale.
- gio nov 26, 2015 08:52
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: Entrata in vigore nuovo APE
- Risposte: 26
- Visite : 9613
Re: Entrata in vigore nuovo APE
Inoltre mi era sfuggito: obbligo di consegna di XML firmato digitalemente e di copia cartacea dichiarazione sostitutiva... caspita io non ho voglia che la mia carta di identità se ne vada in giro!! Ma i medici, quando firmano referti, i giudici pure, esce il file con la scritta firmato digitalemtne...
- mer nov 18, 2015 18:47
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: UNI 10200 - CONSUMI INVOLONTARI
- Risposte: 164
- Visite : 49684
Re: UNI 10200 - CONSUMI INVOLONTARI
I millesimi vecchi calcolati sulla potenza installata sempre che i radiatori non fossero stati dimensionati a 40 W/m3, cioè a volume.... Secondo te chi avrà maggiore stimolo a coibentare ? Chi ha la bolletta più alta o chi ce l'ha più bassa ? Tradotto: chi ha l'appartamento svantaggiato avrà maggio...
- mer nov 18, 2015 17:48
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: UNI 10200 - CONSUMI INVOLONTARI
- Risposte: 164
- Visite : 49684
Re: UNI 10200 - CONSUMI INVOLONTARI
Io penso che i condomini con impianto centralizzato ante DLgs 192/2005 siano da considerare in modo diverso da quelli post DLgs. I primi costituiscono un'entità unica e poco divisibile, per il fatto che gli appartamenti non sono isolati tra di loro. Gli altri, con trasmittanza minima 0.8 tra le dive...
- ven nov 13, 2015 14:34
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Firma rapporto di controllo energetico
- Risposte: 5
- Visite : 1501
Re: Firma rapporto di controllo energetico
Di che impianto stiamo parlando? Il patentino serve per grandi impianti.
E in ogni caso il rapporto di controllo tecnico è un documento che deve essere asseverato secondo DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio).
E in ogni caso il rapporto di controllo tecnico è un documento che deve essere asseverato secondo DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio).
- ven nov 13, 2015 14:31
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: conviene spegnere?
- Risposte: 80
- Visite : 33112
Re: conviene spegnere?
Il nostro organismo lavora in modo ciclico; se alteri tali condizioni (temperatura nel nostro caso, o luce per fare altri esempi) lo stressi.SuperP ha scritto: Io sostengo che sia sempre meglio avere 24h la stessa T
Cerca ritmi o cicli circadiani per approfondire.
- gio nov 05, 2015 08:02
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: L.10/91 obbligatoria in caso di CONTABILIZZAZIONE
- Risposte: 33
- Visite : 8123
Re: L.10/91 obbligatoria in caso di CONTABILIZZAZIONE
nel video viene citato solo DM 37 (anche se la sicurezza non è certo legata alle valvole). E sull'obbligo del professionista purtroppo non c'è nel link viene usata una sentenza dove, se non ricordo male, si cercava di invalidare una delibera condominiale. È stato l' l'avvocato di chi ha perso a evid...
- mer nov 04, 2015 19:41
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: L.10/91 obbligatoria in caso di CONTABILIZZAZIONE
- Risposte: 33
- Visite : 8123
Re: L.10/91 obbligatoria in caso di CONTABILIZZAZIONE
quel parere è rintracciabile in lavori Anaci di anni addietro. poi rielaborato. comunque ognuno di noi è libero di giungere a una propria interpretazione. ritorno però alla considerazione pratica di mat: il progetto energetico (legge 10) serve per dimostrare che hai raggiunto un ben preciso obiettiv...
- mer nov 04, 2015 19:01
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: L.10/91 obbligatoria in caso di CONTABILIZZAZIONE
- Risposte: 33
- Visite : 8123
Re: L.10/91 obbligatoria in caso di CONTABILIZZAZIONE
Quel parere ci è noto, ed è l'argomento comunemente utilizzato per promuovere l'obbligo per legge del progetto (energetico). Largamente ripreso. Il nostro parere è che sicuramente con il DLgs 192 le cose sono cambiate. Quel parere è datato, e puoi infatti notare che non si cita il DLgs. Le leggi van...