- gio gen 25, 2024 19:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Avviamento peripdico gruppo elettrogeno
- Risposte: 3
- Visite : 176
Avviamento peripdico gruppo elettrogeno
Buonasera e scusate la seconda domanda. In un cassetto mentale ricordo che un GE va avviato per 15 minuti ogni 7 giorni, per verifica. Non parliamo di gruppi motopompa: quelli vanno avviato per 20 minuti ogni 7 giorni, secondo UNI EN 12845. Non so però se è un falso ricordo, perché non trovo norme t...
- gio gen 25, 2024 18:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA FV - I COMPONENTI SONO TUTTI SOGGETTI A CPR? DICH.PROD.?
- Risposte: 17
- Visite : 475
Re: SCIA FV - I COMPONENTI SONO TUTTI SOGGETTI A CPR? DICH.PROD.?
Mi puoi dare qualche info - descrizione della norma che hai citato? Grazie.
- gio gen 25, 2024 18:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prova di reazione al fuoco seduta imbottita
- Risposte: 0
- Visite : 1047
Prova di reazione al fuoco seduta imbottita
Oggi un fornitore di sedute imbottite di un ufficio tipo 2, per sale riunioni, mi chiama perché non si raccapezza della seguente cosa. Io nemmeno. In sostanza, ha mandato presso laboratorio abilitato le sedute imbottite senza schienale, perché non ce l'hanno e non ce l'avranno. Gli rispondono che è ...
- gio gen 25, 2024 18:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA FV - I COMPONENTI SONO TUTTI SOGGETTI A CPR? DICH.PROD.?
- Risposte: 17
- Visite : 475
Re: SCIA FV - I COMPONENTI SONO TUTTI SOGGETTI A CPR? DICH.PROD.?
Io no. Io allego DICH IMP + rapporto di omologazione pannello. L'idoneità dell'impianto elettrico è attestata dal DICH IMP che fa riferimento al progetto elettrico. Mica metto in dich prod i cavi, avendo progetto elettrico + DICH IMP o DiCo. Però mi piace molto il riferimento di NoNickName, che vado...
- gio gen 25, 2024 18:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo tardivo CPI
- Risposte: 17
- Visite : 637
Re: Rinnovo tardivo CPI
Comunque per quanto ho potuto vedere non tutti i Comandi si comportano allo stesso modo con i rinnovi. A settembre scorso, ad esempio, il Comando di Treviso ha emesso una comunicazione (ben circostanziata, devo dire) in cui afferma di accettare il rinnovo entro i 45 giorni successivi alla scadenza....
- gio gen 25, 2024 18:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo tardivo CPI
- Risposte: 17
- Visite : 637
Re: Rinnovo tardivo CPI
Chi ha rinnovato dopo 23 anni è un kamikaze. Il rinnovo tardivo non esiste. Anche dopo 1 giorno si rifà la SCIA, tenendo il progetto, se c'era. A proposito di rinnovo tardivo, mi piacerebbe confrontarmi con voi: SCIA attività categoria C presentata il 16/01/2019 con verbale di rilascio (post sopral...
- gio gen 25, 2024 12:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: 2 autorimesse, 1 condominio
- Risposte: 29
- Visite : 912
Re: 2 autorimesse, 1 condominio
Per banalizzare: due depositi cartacei in compartimenti distinti che afferiscono anche allo stesso corridoio, ognuno sotto i 5.000 kg di carta, per me non sono attività soggetta. l'esempio fatto costituisce ovviamente attività soggetta separa quanto vuoi ma poi sommi per assoggettabilità Non vedo p...
- gio gen 25, 2024 12:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo tardivo CPI
- Risposte: 17
- Visite : 637
Re: Rinnovo tardivo CPI
Chi ha rinnovato dopo 23 anni è un kamikaze. Il rinnovo tardivo non esiste. Anche dopo 1 giorno si rifà la SCIA, tenendo il progetto, se c'era. E tu asseveri: ergo, set documentale totalmente a posto. Progetto elettrico, DiCo, progetto metano, CERT REI di pareti divisorie e elementi portanti, solai ...
- mer gen 24, 2024 20:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: 2 autorimesse, 1 condominio
- Risposte: 29
- Visite : 912
Re: 2 autorimesse, 1 condominio
Certo. Sono fuori dalla declaratoria della attività? Sì. Ho rispettato la legge? Sì.
- mer gen 24, 2024 20:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: 2 autorimesse, 1 condominio
- Risposte: 29
- Visite : 912
Re: 2 autorimesse, 1 condominio
Funzionale ce l'ha, strutturale e impiantistica no. Per me non serve, avendo due autorimesse a norma come premessa, ma appunto qui è il nodo. Per banalizzare: due depositi cartacei in compartimenti distinti che afferiscono anche allo stesso corridoio, ognuno sotto i 5.000 kg di carta, per me non son...
- mer gen 24, 2024 19:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: 2 autorimesse, 1 condominio
- Risposte: 29
- Visite : 912
Re: 2 autorimesse, 1 condominio
Per me è una sola. Se filtro in sovrapressione secondo D.M. 30/11/1983, due, poiché luogo sicuro.
Discussione sempre aperta: un po' di colleghi sommano comunque, d'altronde non è specificato da nessuna parte.
Discussione sempre aperta: un po' di colleghi sommano comunque, d'altronde non è specificato da nessuna parte.
- sab gen 20, 2024 19:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: attività 3 e 5 -> COPI?
- Risposte: 2
- Visite : 155
Re: attività 3 e 5 -> COPI?
Il COPI non serve, ti limiti a inquadrare in via generale, e poi a customizzare e verificare la rispondenza di due RTV.
- sab gen 20, 2024 19:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Armadio caldaia esterna
- Risposte: 6
- Visite : 315
Re: Armadio caldaia esterna
Sì, ma se non è un assemblato pre-venduto e certificato dal costruttore, lo diviene per quanto riguarda la caratteristica di reazione al fuoco della parete.
- sab gen 20, 2024 19:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
- Risposte: 31
- Visite : 3958
Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
Corretto. Vale anche per livello 2 con 3 UNI45 + 1 attacco 70, e per livello 3 con 4 UNI45 e un attacco 70.
- sab gen 20, 2024 08:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
- Risposte: 31
- Visite : 3958
Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
Sempre 2 bar. La nota alla UNI 10779:2021 non chiede pressione per l'idrante esterno.
- sab gen 20, 2024 08:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Armadio caldaia esterna
- Risposte: 6
- Visite : 315
Re: Armadio caldaia esterna
Per me hai ragione.
- gio gen 18, 2024 08:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV vs RTO
- Risposte: 7
- Visite : 348
Re: RTV vs RTO
Anche io RTV. Se è meno tassante, avranno ritenuto più corretto tale approccio.
- mer gen 17, 2024 10:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Stoccaggio bombolette spray
- Risposte: 3
- Visite : 222
Re: Stoccaggio bombolette spray
Se sono poche, no. Buon senso e ordine.
- mar gen 16, 2024 17:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CONTROLLO FUMO-CALORE CON VASISTAS CHE SI APRONO VERSO L'INTERNO: SI PUO' FARE?
- Risposte: 2
- Visite : 220
Re: CONTROLLO FUMO-CALORE CON VASISTAS CHE SI APRONO VERSO L'INTERNO: SI PUO' FARE?
Concordo, vasistas ammesso ma calcolato al netto, in base alla reale superficie ventilante.
- mar gen 09, 2024 20:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Numero di addetti e assoggettabilità -> turni?
- Risposte: 4
- Visite : 268
Re: Numero di addetti e assoggettabilità -> turni?
Ricordo un chiarimento ante 151 che chiede di sommare tutti gli addetti in ogni turno...
- mar gen 09, 2024 07:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo CPI per autorimessa e FV in copertura
- Risposte: 12
- Visite : 549
Re: Rinnovo CPI per autorimessa e FV in copertura
Stessa situazione, mi hanno detto di no.
- lun gen 08, 2024 21:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo CPI per autorimessa e FV in copertura
- Risposte: 12
- Visite : 549
Re: Rinnovo CPI per autorimessa e FV in copertura
Sì, ma edificio soggetto.
- lun gen 08, 2024 18:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo CPI per autorimessa e FV in copertura
- Risposte: 12
- Visite : 549
Re: Rinnovo CPI per autorimessa e FV in copertura
Se il FTV non è sopra l: attività soggetta, cioè l'autorimessa, ed in mezzo ci sono 3 piani di attività non soggette, per me non fa considerato. Salvo almeno una analisi, come correttamente sopra scritto, di non influenza del FTV sull'autorimessa (che so, inverter in autorimessa...).
- ven gen 05, 2024 16:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Presenza di sostanze pericolose ai fini dell'incendio e IRAI
- Risposte: 10
- Visite : 3261
Re: Presenza di sostanze pericolose ai fini dell'incendio e IRAI
Ma sono uffici di reparto, sì?
- ven gen 05, 2024 14:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Officina meccanica - oli in atmosfera
- Risposte: 13
- Visite : 413
Re: Officina meccanica - oli in atmosfera
Anche per me.
- ven gen 05, 2024 14:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Presenza di sostanze pericolose ai fini dell'incendio e IRAI
- Risposte: 10
- Visite : 3261
Re: Presenza di sostanze pericolose ai fini dell'incendio e IRAI
Per me manifestamente il capitolo S7 è un livello II, in questo caso.
- ven gen 05, 2024 11:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verifica analitica solaio trasformatore ad olio
- Risposte: 4
- Visite : 256
Re: Verifica analitica solaio trasformatore ad olio
Concordo. Un conto è un deposito di liquidi infiammabili in taniche, che cedono tutte insieme, un conto un trafo che ha una bella resistenza. Tra l'altro, non ha anche una vasca in cls sottostante con scarico in serbatoio interrato?
- mar gen 02, 2024 22:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Officina meccanica esistente da riattivare
- Risposte: 12
- Visite : 1540
Re: Officina meccanica esistente da riattivare
Io farei montare maniglioni CE con relativa documentazione + manutenzione straordinaria per funzionamento U.S.
- mar gen 02, 2024 22:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Officina meccanica - oli in atmosfera
- Risposte: 13
- Visite : 413
Re: Officina meccanica - oli in atmosfera
Immagino i valori delle nebbie oleose...
- mar gen 02, 2024 22:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Capacità bacino di contenimento
- Risposte: 9
- Visite : 829
Re: Capacità bacino di contenimento
Per me sì. Una volta sversato, rifiuto o no, è lo stesso.
- mar gen 02, 2024 09:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: riutilizzo EFC esistenti
- Risposte: 4
- Visite : 302
Re: riutilizzo EFC esistenti
Sicuramente meno problematico. Però anche i semplici serramenti, come via di fuga, hanno la loro certificazione (abbiamo discusso di verifica della costanza di prestazione di tipo 1 o 3), per esempio, e oggi non potresti recuperare una U.S. non idonea secondo le norme attuali, e installarla. La cert...
- sab dic 30, 2023 17:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Capacità bacino di contenimento
- Risposte: 9
- Visite : 829
Re: Capacità bacino di contenimento
Testo unico dell'ambiente, decreto 152. Scusa ma sono in giro, ti serve articolo?
- gio dic 28, 2023 12:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: riutilizzo EFC esistenti
- Risposte: 4
- Visite : 302
Re: riutilizzo EFC esistenti
Nuovo impianto, non per forza nuovi EFC ma rispondenti alla norma attuale.
Se no, purtroppo, cambiare.
Se no, purtroppo, cambiare.
- gio dic 21, 2023 20:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività commerciali - Controllo dei fumi (Cap. 4.9)
- Risposte: 6
- Visite : 1118
Re: Attività commerciali - Controllo dei fumi (Cap. 4.9)
Io non lo ritengo un problema. Tra l'altro, francamente, mi appare abbastanza ridicolo. I policarbonati si rompono e sciolgono abbastanza velocemente, i vetri scoppiano. In emergenza vera voglio vedere gli addetti che aprono tutte le finestre e porte
- gio dic 21, 2023 15:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività commerciali - Controllo dei fumi (Cap. 4.9)
- Risposte: 6
- Visite : 1118
Re: Attività commerciali - Controllo dei fumi (Cap. 4.9)
Beh, di notte in nessuna fabbrica qualcuno aprirà i serramenti. Io lo inserisco in progetto e in piano emergenza, ma ad impossibilia nemo tenetur.
- mar dic 19, 2023 18:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Estensione rapporto di classificazione per prestazione in riduzione
- Risposte: 12
- Visite : 686
Re: Estensione rapporto di classificazione per prestazione in riduzione
Bella domanda. Il collega, mi pare, si sente tanto sicuro da firmare il CERT REI in ogni caso; perché anche per me non è simulabile. Scusa, lui che calcolo ti fornisce?
- mar dic 19, 2023 06:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo senza progetti impianti
- Risposte: 16
- Visite : 753
Re: Rinnovo senza progetti impianti
Per numero, posizione, tipologia e prestazioni mi riferisco al progetto di prevenzione incendi, ed eventualmente alla dichiarazione non aggravio allegata alla Scia. E, se tutto va bene, giustamente il progetto di dimensionamento meccanico della rete idranti deve coincidere con essa. Ma poi ci sono m...
- lun dic 18, 2023 21:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Affitti brevi alcune indicazioni
- Risposte: 6
- Visite : 427
- lun dic 18, 2023 21:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo senza progetti impianti
- Risposte: 16
- Visite : 753
Re: Rinnovo senza progetti impianti
Ma se qualcuno ha già verificato e asseverato, perché io devo andare a rimettere in discussione le cose? Allora, allo stesso modo, dovrei andare a chiedere le pratiche edilizie e verificare tutte le strutture ogni volta e rifare i calcoli strutturali per ricontrollare che siano effettivamente REI? ...
- ven dic 15, 2023 23:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo senza progetti impianti
- Risposte: 16
- Visite : 753
Re: Rinnovo senza progetti impianti
Ma se qualcuno ha già verificato e asseverato, perché io devo andare a rimettere in discussione le cose? Allora, allo stesso modo, dovrei andare a chiedere le pratiche edilizie e verificare tutte le strutture ogni volta e rifare i calcoli strutturali per ricontrollare che siano effettivamente REI? ...
- gio dic 14, 2023 06:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?
- Risposte: 33
- Visite : 1413
Re: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?
Confermo il disconnettore, su impianti nuovi. Non essendo progettista meccanico, ho perplessità sugli 0,7 bar persi. Caspita, mi pare una enormità.
- mer dic 13, 2023 17:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio in ospedale a Tivoli
- Risposte: 35
- Visite : 1350
Re: Incendio in ospedale a Tivoli
Parla chiaro, ovvero? Puoi sostanziare?Tom Bishop ha scritto: ↑mar dic 12, 2023 07:54 Sono perfettamente d'accordo con quanto espresso da stfire, l'asseverazione parla chiaro e, certo, fino a quando non si incappa in un incidente, tutti bravi, poi, se accade, contano le carte e le responsabilità sono ben definite.
- mer dic 13, 2023 17:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio in ospedale a Tivoli
- Risposte: 35
- Visite : 1350
Re: Incendio in ospedale a Tivoli
Per l'appunto, concordo.
- mer dic 13, 2023 17:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?
- Risposte: 33
- Visite : 1413
Re: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?
Totalmente d'accordo. Mai avuto problemi (Lombardia nord) con enti gestori.
- lun dic 11, 2023 20:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio in ospedale a Tivoli
- Risposte: 35
- Visite : 1350
Re: Incendio in ospedale a Tivoli
Allora non servirebbe l'asseveratore che dichiara di aver effettuato il sopralluogo ed i controlli del caso. Basterebbe dare ai VVF copia del registro dei controlli. Il normatore ha ritenuto che servisse una figura terza che vada a verificare il lavoro periodico degli altri. Ed in molti casi direi ...
- lun dic 11, 2023 20:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio in ospedale a Tivoli
- Risposte: 35
- Visite : 1350
Re: Incendio in ospedale a Tivoli
Tra l'altro, fatemi capire, quando avete 80 idranti, voi provate l'acqua a tutti e 80 per vedere come va? Nel caso in cui qualcuno di questi avesse delle valvole nascoste chiuse? E se avete 500 rilevatori cosa fate, li provate tutti quanti? O non chiedete forse i rapporti manutentivi? Beh per gli i...
- lun dic 11, 2023 19:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio in ospedale a Tivoli
- Risposte: 35
- Visite : 1350
Re: Incendio in ospedale a Tivoli
Tra l'altro, fatemi capire, quando avete 80 idranti, voi provate l'acqua a tutti e 80 per vedere come va? Nel caso in cui qualcuno di questi avesse delle valvole nascoste chiuse? E se avete 500 rilevatori cosa fate, li provate tutti quanti? O non chiedete forse i rapporti manutentivi?
- lun dic 11, 2023 19:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio in ospedale a Tivoli
- Risposte: 35
- Visite : 1350
Re: Incendio in ospedale a Tivoli
Se me le danno - e me le danno, se no non firmo asseverazioni Se le hanno fatte seriamente non c'è bisogno di chiederle, le dovresti trovare in loco. Se non le trovi e te le danno dopo una settimana non ti viene in mente che siano magari "aggiustate" ? le butto perché solo io lavoro seria...
- lun dic 11, 2023 19:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Manutenzione ordinaria impianto antincendio
- Risposte: 5
- Visite : 346
- lun dic 11, 2023 19:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo senza progetti impianti
- Risposte: 16
- Visite : 753
Re: Rinnovo senza progetti impianti
Concordo, se hai la dichiarazione di conformità che cita il progetto sono affari loro se se lo sono perso