- ven ott 15, 2021 14:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimesse e aree TM2
- Risposte: 12
- Visite : 1976
Re: Autorimesse e aree TM2
Sono aree TM2 perchè le TM1 si configurano quando hai complessivamente meno di 25 mq (tu ne hai 150). I livelli di prestazione in questo caso non centrano. Essendo piano interrato, il muro che separa autorimessa (TA), da TM2 dovrà essere di classe 60. per quanto riguarda le comunicazioni, una porta ...
- mar ott 12, 2021 16:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Distanze da serbatoio GPL 5 mc
- Risposte: 5
- Visite : 1501
Re: Distanze da serbatoio GPL 5 mc
Ciao Weare, situazione analoga per me. come hai risolto alla fine? un fabbricato con un'attività soggetta all'interno è diverso da un deposito soggetto? o meglio: un fabbricato con attività soggetta al suo interno (non deposito di materiali infiammabili o combustibili), ricade al punto a) oppure al ...
- gio ott 07, 2021 17:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa + Palazzina residenziale
- Risposte: 17
- Visite : 1423
Re: Autorimessa + Palazzina residenziale
Io sto seguendo in particolare un condominio non soggetto, ma superiore ai 12 m, e d'accordo con amministratore e condomini, i materiali in facciata saranno conformi alla circolare sulle facciate. E' bastato citare l'incendio di Milano, inoltre, se preso in tempo, non è un costo eccessivo
- gio set 30, 2021 09:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RESISTENZA AL FUOCO DEI SOLAI - CHIARIMENTI SU DUBBI ANCESTRALI
- Risposte: 21
- Visite : 3154
Re: RESISTENZA AL FUOCO DEI SOLAI - CHIARIMENTI SU DUBBI ANCESTRALI
il controesempio tipico (diffusissimo) è un solaio in lamiera grecata sostenuto da travi in acciaio. le travi sono portanti e vanno certificate R, ci mancherebbe. il solaio in lamiera (sotto i 1000 m slm, dove il carico neve non è previsto nella combinazione) invece in punta di definizione non è po...
- mer set 29, 2021 16:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RESISTENZA AL FUOCO DEI SOLAI - CHIARIMENTI SU DUBBI ANCESTRALI
- Risposte: 21
- Visite : 3154
Re: RESISTENZA AL FUOCO DEI SOLAI - CHIARIMENTI SU DUBBI ANCESTRALI
per un solaio va sempre garantito il requisito R perché gli elementi portanti (che variano da solaio a solaio) sono, nel caso più comune, i travetti, che portano il peso proprio più il peso degli elementi di riempimento (pignatte, alleggerimenti, massetti ecc). Le tabelle a cui si fa riferimento son...
- ven set 24, 2021 17:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV scuole - classificazione aree
- Risposte: 4
- Visite : 1115
Re: RTV scuole - classificazione aree
riprendo il post. domanda: nelle aree TT rientrano anche quelle aree già dotate di regola tecnica verticale per conto loro? Es. centrali termiche soggette o non soggette. Non ricordo dove, ma mi sembrava che le aree già soggette ad altre RTV dovessero rimanere fuori dalla classificazioni, poichè per...
- ven set 24, 2021 14:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Situazione autorimessa
- Risposte: 7
- Visite : 762
Re: Situazione autorimessa
nuova normativa, anche perchè un verbale non è un'autorizzazione. E in ogni caso un documento vecchio di 50 anni dubito che in questo ambito sia utilizzabile in alcun modo
- gio set 23, 2021 17:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Auto elettrico in autorimessa con CPI
- Risposte: 4
- Visite : 670
Re: Auto elettrico in autorimessa con CPI
Ci sono delle linee guida dei VVF, si può fare, ma verifica alcune condizioni:
https://www.vigilfuoco.it/allegati/PI/R ... n_3819.pdf
https://www.vigilfuoco.it/allegati/PI/R ... n_3819.pdf
- mer set 22, 2021 17:11
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: massimale fv 2400 o 1600 €/kWp
- Risposte: 5
- Visite : 1015
Re: massimale fv 2400 o 1600 €/kWp
Se la SCIA è per opere ricadenti all'art. 3, comma 1, lettera d) del DPR 380/01 è 1.600 €/kW; se le opere ricadono nella lettera b) o c) il massimale è 2.400 €/kW.
Chiedi al geometra che cosa ha presentato
ps: spesso il termine "ristrutturazione" è utilizzato un po' a casaccio
Chiedi al geometra che cosa ha presentato
ps: spesso il termine "ristrutturazione" è utilizzato un po' a casaccio
- mer set 15, 2021 15:15
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Espediente: due CILAS/Superbonus stesso edificio
- Risposte: 1
- Visite : 479
Re: Espediente: due CILAS/Superbonus stesso edificio
io non farei mai una cosa del genere perchè si capisce immediatamente (da un banale controllo sulle date di presentazione) che è fatta per aggirare le norme, ed è una cosa che le agenzie tendono a notare.
- mer lug 28, 2021 15:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: azienda agricola con rimessa mezzi agricoli - COPI
- Risposte: 7
- Visite : 836
Re: azienda agricola con rimessa mezzi agricoli - COPI
pardon, non avevo letto che fosse nuova attività. Errore mio.
- ven lug 23, 2021 14:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: azienda agricola con rimessa mezzi agricoli - COPI
- Risposte: 7
- Visite : 836
Re: azienda agricola con rimessa mezzi agricoli - COPI
il DM 15/05/2020 (RTV V.6), art. 3, commi 2 e 3, parrebbe dire che si può utilizzare la vecchia regola tecnica, benchè abrogata
- ven lug 23, 2021 13:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: azienda agricola con rimessa mezzi agricoli - COPI
- Risposte: 7
- Visite : 836
Re: azienda agricola con rimessa mezzi agricoli - COPI
Se hai una pratica autorizzata mi risulta che tu la possa ampliare con la regola tecnica esistente oppure scegliere di applicare il COPI, non mi pare che sia venuta meno questa possibilità
- gio lug 22, 2021 08:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RIDUZIONE LIVELLO DI PRESTAZIONE (attività 14).
- Risposte: 3
- Visite : 611
Re: RIDUZIONE LIVELLO DI PRESTAZIONE (attività 14).
poi sei in valutazione progetto, pertanto i VVF si dovranno esprimere. Alla peggio avrai una prescrizione per lv III e il tuo cliente si metterà l'anima in pace e rimetterà mano alla rete idranti per adeguarla.
- mer lug 21, 2021 16:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RIDUZIONE LIVELLO DI PRESTAZIONE (attività 14).
- Risposte: 3
- Visite : 611
Re: RIDUZIONE LIVELLO DI PRESTAZIONE (attività 14).
Hai pensato ad una soluzione alternativa tab S.6-3 piuttosto che abbassare il livello di prestazione? Da come hai descritto l'attività, per ambiti così limitati forse è possibile implementare i sistemi di spegnimento manuali. Inoltre non so cosa ci sia nel resto del compartimento, ma il rischio vita...
- gio lug 08, 2021 17:26
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: 110% massimale Ascensore
- Risposte: 6
- Visite : 891
Re: 110% massimale Ascensore
= 96k per la sola installazione dell'ascensore si?
- gio lug 08, 2021 10:39
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: 110% massimale Ascensore
- Risposte: 6
- Visite : 891
Re: 110% massimale Ascensore
Anche io sono incappato in questa questione e non riesco a capire se l'ascensore gode di un tetto di 96k autonomo oppure, in caso di contestuali interventi agevolabili al 50%, il limite è 96k comprendente ascensore (da detrarre al 110) e manutenzione straordinaria (da detrarre al 50%)
- mer giu 30, 2021 16:16
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: superbonus: i serramenti, devono rispettare i cam?
- Risposte: 6
- Visite : 618
superbonus: i serramenti, devono rispettare i cam?
Scusate, forse la domanda è stata trita e ritrita, ma non l'ho trovata con una ricerca.
Sapete darmi questa risposta?
Nel caso debbano rispettare i CAM (secondo me no), quali sono le caratteristiche che i serramenti devono avere?
grazie
Sapete darmi questa risposta?
Nel caso debbano rispettare i CAM (secondo me no), quali sono le caratteristiche che i serramenti devono avere?
grazie
- gio giu 10, 2021 10:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: GRUPPO ELETTROGENO 30 kW IN COPERTURA
- Risposte: 4
- Visite : 613
Re: GRUPPO ELETTROGENO 30 kW IN COPERTURA
riprendo il post. L'installazione avverrà sulla copertura e rimangono un paio di questioni che non mi sono chiare: - nel caso in cui non abbia altri serbatoi al di fuori di quello incorporato, devo comunque prevedere il dispositivo di intercettazione del combustibile? a rigor di logica, no - nel cas...
- ven giu 04, 2021 08:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RETE IDRANTI STANDARD EUROPEI
- Risposte: 2
- Visite : 455
Re: RETE IDRANTI STANDARD EUROPEI
Grazie stfire!
- gio giu 03, 2021 11:58
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: CONDOMINI CONTRARI ALLA CESSIONE DEL CREDITO
- Risposte: 1
- Visite : 327
CONDOMINI CONTRARI ALLA CESSIONE DEL CREDITO
questa la situazione. Superbonus con sconto in fattura: l’intervento in progetto è stato approvato dall’assemblea condominiale con la maggioranza di cui all’art. 119, comma 9-bis, ma alcuni soggetti sono contrari agli interventi e di conseguenza alla cessione del credito e a qualsiasi coinvolgimento...
- gio giu 03, 2021 11:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RETE IDRANTI STANDARD EUROPEI
- Risposte: 2
- Visite : 455
RETE IDRANTI STANDARD EUROPEI
Buongiorno, progetto con codice antincendio in attività. La rete idranti è stata progettata non secondo UNI 10779 ma secondo standard Austriaci, in questo caso. I prodotti posati in opera sono marchiati CE, quindi da questo punto di vista non ci sono problemi. Ricordo che è possibile ricorrere al CE...
- mer mag 12, 2021 09:09
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Superbonus e acconto prima di inizio lavori
- Risposte: 12
- Visite : 22019
Re: Superbonus e acconto prima di inizio lavori
Dipende dai contratti che i clienti sottoscrivono con le banche ad esempio. Mi è capitato di dire al cliente che dovrà anticipare di tasca sua e che al SAL la banca gli rimborserà la percentuale. Il problema è che davvero molti ancora pensano di non dover sborsare un euro dall'inizio alla fine dei l...
- gio apr 29, 2021 12:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: GRUPPO ELETTROGENO 30 kW IN COPERTURA
- Risposte: 4
- Visite : 613
Re: GRUPPO ELETTROGENO 30 kW IN COPERTURA
Grazie weare!
- ven apr 23, 2021 15:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: GRUPPO ELETTROGENO 30 kW IN COPERTURA
- Risposte: 4
- Visite : 613
GRUPPO ELETTROGENO 30 kW IN COPERTURA
Domanda stupida per chi ne mastica: per il gruppo elettrogeno che il mio cliente intende installare in copertura dovrei applicare il Titolo III data la potenza, ma il Titolo III non parla di installazioni all'aperto. A rigor di logica applicherei il Titolo II, anche se sono sotto i 50 kW, oppure mi ...
- gio apr 15, 2021 12:34
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Risposta n.247 ADE 14/04/2021 coibentazione tetto
- Risposte: 19
- Visite : 3104
Re: Risposta n.247 ADE 14/04/2021 coibentazione tetto
E' la stessa cosa detta anche da Enea, la superficie di intervento del tetto sopra il sottotetto non riscaldato non concorre al raggiungimento di almeno il 25% della superficie disperderte su cui si interviene, questa era chiaro, ma nessuno ancora non si è espresso su quali caratteristiche di trasm...
- mer apr 14, 2021 10:25
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Serramenti detraibili
- Risposte: 5
- Visite : 669
Re: Serramenti detraibili
Grazie a tutti
- ven apr 09, 2021 08:41
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Serramenti detraibili
- Risposte: 5
- Visite : 669
Serramenti detraibili
Buongiorno, porgo una questione che mi è stata fatta. Non mi pare di aver mai letto interpretazioni o interpelli che riportino la questione. "Con l'occasione ti faccio questa domanda: avevo letto ma non ricordo se la fonte era ufficiale (e quindi attendibile) o meno, che gli infissi che entrano...
- mer apr 07, 2021 17:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: uscite finali-nuovo codice di prevenzione incendi
- Risposte: 3
- Visite : 537
Re: uscite finali-nuovo codice di prevenzione incendi
Ciao, no, la larghezza che devi sommare è quella del risultato dell'equazione LO = LU · nO, non quella della tabella S.4-28. Per intenderci devi sommare la larghezza che deriva dal numero di occupanti per la larghezza unitaria. quindi per capire ad esempio se confluiscono nel filtro ecc.. reparto A...
- mer apr 07, 2021 15:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: uscite finali-nuovo codice di prevenzione incendi
- Risposte: 3
- Visite : 537
Re: uscite finali-nuovo codice di prevenzione incendi
Ciao,
no, la larghezza che devi sommare è quella del risultato dell'equazione LO = LU · nO, non quella della tabella S.4-28.
Per intenderci devi sommare la larghezza che deriva dal numero di occupanti per la larghezza unitaria.
no, la larghezza che devi sommare è quella del risultato dell'equazione LO = LU · nO, non quella della tabella S.4-28.
Per intenderci devi sommare la larghezza che deriva dal numero di occupanti per la larghezza unitaria.
- ven apr 02, 2021 14:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: TRIBUNA CAMPO DA CALCIO
- Risposte: 2
- Visite : 754
Re: TRIBUNA CAMPO DA CALCIO
si in effetti non fa specifico riferimento agli impianti all'aperto, ma il periodo non sembra escludere niente tra aperto e chiuso.weareblind ha scritto: ↑mer mar 24, 2021 07:54 L'art. 15 del D.M. 18/3/1996 dice di effettuare il calcolo del carico di incendio, nel tuo caso verrà nullo e quindi nessuna resistenza.
Grazie weare!
- gio apr 01, 2021 14:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: comunicazione attività commerciale
- Risposte: 8
- Visite : 997
Re: comunicazione attività commerciale
il paragrafo S.3.10 parla di comunicazione con altre attività e la RTV V.8 non sembra vietarle. Se sei in valutazione progetto secondo me potresti pensare di metterle in comunicazione facendo una valutazione del rischio
- mar mar 23, 2021 15:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: TRIBUNA CAMPO DA CALCIO
- Risposte: 2
- Visite : 754
TRIBUNA CAMPO DA CALCIO
Buonasera, piccolo impianto sportivo (196 posti a sedere) con valutazione progetto approvata nel 2007 e mai chiusa. Adesso vogliono realizzare una copertura in acciaio sulla tribunetta attualmente scoperta, per me è modifica sostanziale con aggravio di rischio, quindi si decide di mandare una varian...
- ven mar 19, 2021 16:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: aerazione minima e pareti BOX con V6 15.5.2020
- Risposte: 7
- Visite : 2036
Re: aerazione minima e pareti BOX con V6 15.5.2020
Più che altro, essendo una SCIA, ed essendo una pratica che era passata in mano ad altri, e bocciata in sede di sopralluogo espressamente per questa condizione non soddisfatta, dovessi mai mandarla avanti così, aggrappandomi al fatto che non è espressamente scritto, me la boccerebbero comunque. Graz...
- gio mar 18, 2021 17:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: aerazione minima e pareti BOX con V6 15.5.2020
- Risposte: 7
- Visite : 2036
Re: aerazione minima e pareti BOX con V6 15.5.2020
Ciao Trave, neanche io trovo questa prescrizione, tra l'altro facilissima da inserire in RTV, per quello sono rimasto perplesso, anche in linea generale: quando i vecchi chiarimenti valgono e quando decadono? In questi casi cerco di far valere la valutazione del rischio, ma non sempre convince la co...
- gio mar 18, 2021 15:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: aerazione minima e pareti BOX con V6 15.5.2020
- Risposte: 7
- Visite : 2036
Re: aerazione minima e pareti BOX con V6 15.5.2020
Riapro il post per questo. Appurato per Qf < 600 MJ è sufficiente 1/40 come superficie di aerazione, Appurato che per aperture di tipo SEa, SEb e SEc vale Roffset 30m, Rimane il fatto che le aperture di ventilazione devono attestarsi su spazio scoperto (chiarimento prot. n. 0010850 del 10/09/2014)? ...
- mer feb 17, 2021 15:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REI 30 o 60
- Risposte: 8
- Visite : 1441
Re: REI 30 o 60
con il codice si, riferimento COPI S.3.7.1 comma 2, mentre con la normativa canonica non ricordo il riferimento, probabilmente può essere sparso in qualche regola tecnica verticale, oppure qualcuno più ferrato se lo ricorda
- ven feb 12, 2021 13:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Filtro a prova di fumo
- Risposte: 4
- Visite : 814
Re: Filtro a prova di fumo
Filtro costituito da V1+V2 con apertura permanente su P2? in tal caso devo eliminare P1 vero? Secondo me la strada più conveniente è questa, a patto che tu abbia P2 permanentemente aperta verso l'esterno oppure asservita a IRAI. Non è scritto da nessuna parte che tu debba eliminare P1, ma il senso ...
- mer feb 03, 2021 17:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa - Resistenza al fuoco - RTO vs RTV - complementare/sostitutivo
- Risposte: 10
- Visite : 1900
Re: Autorimessa - Resistenza al fuoco - RTO vs RTV - complementare/sostitutivo
A questo punto dovrò acquistare un software per fare questa verifica dell'andamento delle temperature nei vari elementi. Grazie ancora Per verificare la resistenza al fuoco richiesta per le strutture è sufficiente utilizzare il ClaRaf 3.0, messo gratuitamente a disposizione sul sito dei VVF. Quando...
- mer feb 03, 2021 12:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa - Resistenza al fuoco - RTO vs RTV - complementare/sostitutivo
- Risposte: 10
- Visite : 1900
Re: Autorimessa - Resistenza al fuoco - RTO vs RTV - complementare/sostitutivo
Ciao, la tabella della RTV riporta i requisiti minimi . Significa che devi verificare la resistenza al fuoco in base al capitolo S.2, se la resistenza al fuoco restituisce un risultato minore di quelli riportati nella tabella della RTV, tieni il minimo consentito dalla tabella della RTV. Se la resis...
- lun feb 01, 2021 15:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimesse a box affacciantesi su spazio a cielo libero
- Risposte: 3
- Visite : 1196
Re: Autorimesse a box affacciantesi su spazio a cielo libero
Grazie grifo,
ero a conoscenza della circolare, che non cita esplicitamente il caso in questione come invece faceva la regola tecnica canonica. Sono d'accordo con te sulla non assoggettabilità, ma speravo in una nota a margine o qualcos'altro di più esplicito.
ero a conoscenza della circolare, che non cita esplicitamente il caso in questione come invece faceva la regola tecnica canonica. Sono d'accordo con te sulla non assoggettabilità, ma speravo in una nota a margine o qualcos'altro di più esplicito.
- lun feb 01, 2021 12:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimesse a box affacciantesi su spazio a cielo libero
- Risposte: 3
- Visite : 1196
Autorimesse a box affacciantesi su spazio a cielo libero
Con l'abrogazione della regola tecnica canonica e l'obbligatorietà del codice ci si ritrova orfani del punto 2.3. Mi richiedono se alla luce delle nuove norme un'autorimessa con box che affacciano su cielo libero rientri nell'assoggettabilità (supera i 300 mq). Io sarei per continuare a non consider...
- ven gen 22, 2021 16:13
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: cappotto e VVF
- Risposte: 6
- Visite : 962
Re: cappotto e VVF
La strada più semplice è prescrivere in fase di capitolato un sistema ETICS certificato almeno per i condomini. Molti fornitori si sono adeguati e si trovano molti pacchetti certificati B-s3 d0
- ven gen 15, 2021 14:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: contenitori-distributori mobili sotto tetteoia
- Risposte: 2
- Visite : 580
Re: contenitori-distributori mobili sotto tetteoia
Fai spostare il serbatoio e assicurati che la tettoia sia di materiale incombustibile
- sab nov 28, 2020 15:11
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: PREZZARI DEI 110%
- Risposte: 50
- Visite : 16441
Re: PREZZARI DEI 110%
Siete d'accordo? la questione è proprio molto più tecnica. Io devo essere nella condizione di fare un computo metrico con le voci quanto più possibile aderenti a quello che viene messo in opera, almeno a livello di materiali e prestazioni. Il prezzario della DEI non me lo consente sulla voce che in...
- sab nov 28, 2020 09:16
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: PREZZARI DEI 110%
- Risposte: 50
- Visite : 16441
Re: PREZZARI DEI 110%
In che senso, i regionali sono i primi ad essere indicati nel decreto. stiamo lavorando con un gruppo di lavoro a livello nazionale, che impone l'utilizzo dei prezzari DEI e solamente in seconda battuta dei prezzari regionali. Il punto è che non posso fare un miscuglio, almeno il 90 % dell'importo ...
- ven nov 27, 2020 16:33
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: PREZZARI DEI 110%
- Risposte: 50
- Visite : 16441
Re: PREZZARI DEI 110%
1. Non ci stai dentro con il prezzo B15089? É EPS con grafite da 0,034, quello che vai a mettere e più prestazionale quindi non possono contestarti il prezzo. vero, ma mi trovo davanti un'impresa che realizzerà un ribasso sul mio computo metrico e io non vorrei mai (fossi un'impresa) fare un ribass...
- ven nov 27, 2020 12:50
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: PREZZARI DEI 110%
- Risposte: 50
- Visite : 16441
Re: PREZZARI DEI 110%
grazie, un po' mi rincuori. Sembra che legno/alluminio non ci sia nulla. Non so neanche da quali criteri partire per fare i nuovi prezzi, dal momento che manca (o mi perdo io) tutta una serie di minuterie, quali tasselli, copri tasselli, nastri, profili di partenza ecc.. Sono un pochino in difficoltà
- ven nov 27, 2020 12:35
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: PREZZARI DEI 110%
- Risposte: 50
- Visite : 16441
PREZZARI DEI 110%
Premetto che ho sempre utilizzato i prezzari regionali per i computi, ma ora, con il superbonus, mi trovo costretto ad utilizzare i DEI (e va bene). Perdonate le domande che forse sembrano stupide, ma non riesco a capire: 1. Cappotto: ho bisogno di comporre una voce, o una serie di voci, in cui inse...
- ven nov 27, 2020 08:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Circolare Facciate - Edifici condominiali
- Risposte: 4
- Visite : 1049
Re: Circolare Facciate - Edifici condominiali
Mi pare, volendo leggere la norma da un punto di vista molto conservativo, che il prodotto isolante in sè debba essere già in classe di reazione al fuoco 1, e che successivamente se commercializzato come kit, la certificazione deve comprendere tutti gli strati di prodotto (intonachino, piastrelle, ...