La ricerca ha trovato 645 risultati

da tutor7
mer apr 18, 2018 09:49
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: R'w serramenti
Risposte: 27
Visite : 22064

Re: R'w serramenti

4. Come dicevo prima, richiedere prestazioni superiori a 38dB comporta un costo (o, se preferite, una scrematura dei possibili forrnitori), per cui, se non è necessario (e spesso non lo è per raggiungere i 40dB di facciata), non è una buona idea di chiedere d+ per ottenere almeno il minimo. Meglio ...
da tutor7
lun apr 16, 2018 11:19
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: R'w serramenti
Risposte: 27
Visite : 22064

Re: R'w serramenti

Tom Bishop non ho capito la tua risposta "in funzione del clima acustico"? Io direi in funzione del calcolo dei RAP e quindi dell'indice di isolamento acustico di facciata L'isolamento acustico non è funzione del clima acustico normativamente: è buona pratica naturalmente prevedere elevat...
da tutor7
mer apr 11, 2018 08:14
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Scale interne "rumorose" e pareti dalle forme strane
Risposte: 11
Visite : 5931

Re: Scale interne "rumorose" e pareti dalle forme strane

Ho visto un prodotto Isolmant da applicare direttamente sotto il marmo: a detta loro toglie 13 dB al calpestio
da tutor7
mar apr 10, 2018 10:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Aerazione locale pubblico spettacolo
Risposte: 1
Visite : 797

Aerazione locale pubblico spettacolo

Ciao a tutti, chiedo un'informazione ai più esperti su come conteggiare le aperture ai fini della ventilazione naturale in un teatro.

Mi serve per evitare di fare la VMC su un edificio esistente.

Grazie mille

Saluti
da tutor7
gio apr 05, 2018 14:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: aggiornamento norme
Risposte: 8
Visite : 3482

Re: aggiornamento norme

girondone ha scritto: gio apr 05, 2018 12:10 si esatto
mi incuriosivano eventuali novità sull 12831 per dimensionamenti
ma ho visto dopo che sono in inglese
Qualcuno può fare un riassunto sulle novità della EN 12831 2018?

:mrgreen:
da tutor7
gio apr 05, 2018 14:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: POMPA DI CALORE ZONA MARE
Risposte: 4
Visite : 1679

Re: POMPA DI CALORE ZONA MARE

Consiglio scambiatore in titanio


Il titanio fa sempre figo!
da tutor7
gio apr 05, 2018 11:02
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Pavimento galleggiante anche a piano terra?
Risposte: 3
Visite : 3803

Re: Pavimento galleggiante anche a piano terra?

Va fatto in presenza di più appartamenti o di anditi comuni.

:mrgreen:
da tutor7
mer apr 04, 2018 09:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Termoflussimetro
Risposte: 0
Visite : 987

Termoflussimetro

Buongiorno, chiedo agli esimi colleghi del forum un consiglio sull'acquisto di un termoflussimetro. Ero orientato su questo, che dite? https://testoitalia.it/shop/strumenti-multifunzione/testo-435-2-termoflussimetro-kit/ Mi serve solo a scopo "didattico" tanto per verificare se quello che ...
da tutor7
mer apr 04, 2018 09:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: esame progetto INAIL (riscaldamento) ogni 5 anni
Risposte: 8
Visite : 2304

Re: esame progetto INAIL (riscaldamento) ogni 5 anni

Che è?

'na centrale nucleare?
da tutor7
mer apr 04, 2018 09:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: software Bim
Risposte: 15
Visite : 5248

Re: software Bim

Nessuno.

Per i meccanici solo per l'aria o per fare qualche "figata" sulle CT.


Per gli impianti elettrici proprio meglio lasciar perdere del tutto: il BIM è totalmente inutile.
da tutor7
mar apr 03, 2018 10:55
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Nuovo fonometro
Risposte: 35
Visite : 36792

Re: Nuovo fonometro

ponca ha scritto: ven mar 30, 2018 22:58 Come ti trovi con il nor140? Lo hai preso da microbel?
Ciao,
deve ancora arrivare, sì l'ho preso da loro.

L'idea che mi sono fatto io è la seguente: Bruel, L&D e Norsonic son più o meno allo stesso livello, pertanto è chi usa lo strumento che fa la differenza alla fine.

:mrgreen:
da tutor7
mar apr 03, 2018 10:54
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: verifica in opera impianti
Risposte: 3
Visite : 3737

Re: verifica in opera impianti

Per le misure voi seguite la UNI EN ISO 16032? (metodo ingegneristico)
da tutor7
mar mar 20, 2018 17:20
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: verifica in opera impianti
Risposte: 3
Visite : 3737

Re: verifica in opera impianti

morrissey ha scritto: ven mar 02, 2018 11:58la 11367
Ci son un sacco di normative tecniche...

La UNI 11367 sembra la più ragionevole.


Ad ogni modo è un settore MOLTO interessante, specialmente il comparto aeraulico.
da tutor7
mer mar 14, 2018 14:10
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Verifica in opera pompa di calore
Risposte: 12
Visite : 5550

Re: Verifica in opera pompa di calore

morrissey ha scritto: mar mar 06, 2018 15:39 In ogni caso quando posizioni una macchina in ambito residenziale devi fare una stima a 360 gradi perché è probabile la criticità anche sotto il profilo civilistico.
Questo è il punto: in realtà (mi occupo di progettazione di impianti) non si fa mai nulla in sede progettuale.
da tutor7
mar mar 06, 2018 16:10
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Verifica in opera pompa di calore
Risposte: 12
Visite : 5550

Re: Verifica in opera pompa di calore

In punta di legge l’installazione di un’apparecchiatura per una abitazione non è contemplata nell’applicazione della 447, a meno non si tratti di un impianto condominiale per il quale è configurabile l’ambito dell’art. 8 della legge. In questo caso a meno di non trovarsi in classe VI il differenzia...
da tutor7
mar mar 06, 2018 14:19
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Verifica in opera pompa di calore
Risposte: 12
Visite : 5550

Re: Verifica in opera pompa di calore

Perchè solo l'emissione? Non si verificano più i limiti presso il recettore sensibile maggiormente disturbato? Secondo me anche immissione e differenziale... se ti torna l'emissione ma non l'immissione puoi ancora giocartela, se non ti torna il differenziale (finestre aperte e chiuse ovvio) l'hai g...
da tutor7
lun mar 05, 2018 09:38
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Verifica in opera pompa di calore
Risposte: 12
Visite : 5550

Verifica in opera pompa di calore

Buongiorno,
un cliente vuole installare una pompa di calore di media taglia (sul residenziale).

Quali limiti è obbligatorio verificare?

A mio avviso andrebbe verificato il limite di EMISSIONE nel cortile del vicino, voi che fareste?


Grazie!
da tutor7
lun feb 26, 2018 12:33
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Nuovo fonometro
Risposte: 35
Visite : 36792

Re: Nuovo fonometro

Le misure che devi fare sono sempre le stesse che ne usi uno o l’altro. La differenza la fa, come ho già scritto, il sw sia per la velocità e l’affidabilità, sia per la grafica. Esistono però soluzioni che agevolano la “logistica” ma che necessitano di investimenti più importanti. Ho scelto Norsoni...
da tutor7
lun feb 26, 2018 12:23
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Parete divisoria cartongesso calcolo giunti
Risposte: 12
Visite : 5726

Re: Parete divisoria cartongesso calcolo giunti

Domanda da profano: voi come valutate i ponti acustici? Al corso ricordo che ci hanno detto di considerare sempre una penalizzazione di 5 dB per dormire sonni tranquilli. Ora da UNI/TR 11175 i calcoli sono diversi. Esiste un metodo "rapido" o, data la natura piuttosto complessa del fenomen...
da tutor7
lun feb 26, 2018 12:00
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Attestazione conclusiva dei requisiti acustici
Risposte: 17
Visite : 9150

Re: Attestazione conclusiva dei requisiti acustici

Grazie delle risposte; in linea generale è giusto dire che l'attestazione conclusiva con relazione di prova deve essere fatta ed allegata alla richiesta di agibilità solo se in fase di presentazione del titolo abilitativo (PC,SCIA;CILA) è stata presentata la relazione previsionale sui requisiti acu...
da tutor7
mar feb 13, 2018 11:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Centrale termica in edificio pubblico spettacolo
Risposte: 3
Visite : 966

Re: Centrale termica in edificio pubblico spettacolo

Terminus ha scritto: mar feb 13, 2018 09:54 Hai comunque un locale PS, comprensivo dei camerini.
Si potrebbe discutere se questi sono compartimentati rispetto alla sala.
Più che altro è che se "sego" il muro per un altezza di 50 cm e lungo il 70% della facciata potrebbe crollare l'intera struttura...

:mrgreen:
da tutor7
mar feb 13, 2018 09:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Centrale termica in edificio pubblico spettacolo
Risposte: 3
Visite : 966

Centrale termica in edificio pubblico spettacolo

Buongiorno, devo fare una SCIA antincendio per una centrale termica collocata a piano terra con entrata indipendente in un edificio adibito a teatro (150 posti). Il DM 12/04/1996 recita al punto 4.2.3: "In caso di locali sottostanti o contigui a locali di pubblico spettacolo o soggetti ad affol...
da tutor7
lun feb 12, 2018 16:26
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: CLIMA ACUSTICO AUTOCERTIFICAZIONE SI O NO?
Risposte: 9
Visite : 5670

Re: CLIMA ACUSTICO AUTOCERTIFICAZIONE SI O NO?

A mio avviso non ha senso: la misura va fatta comunque.

Non sono le due ore in più per la relazione e la stampa che ti fan risparmiare.
da tutor7
lun feb 12, 2018 16:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Acqua a valle di un desoleatore
Risposte: 6
Visite : 1543

Re: Acqua a valle di un desoleatore

Io la manderei in nera (autorimessa chiusa)
da tutor7
lun feb 12, 2018 15:36
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Rottura scambiatore chiller... per colpa di chi chi chi chi?
Risposte: 8
Visite : 3736

Re: Rottura scambiatore chiller... per colpa di chi chi chi chi?

Se hai il blocco di bassa pressione può essere che effettivamente ci fosse già un difetto nello scambiatore.


Ad ogni modo sarà dura gestire la cosa in quanto lo scaricabarile è lo sport nazionale!

:mrgreen:
da tutor7
ven feb 09, 2018 10:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: pareri. condensazione alto o basso contenuto acqua?
Risposte: 27
Visite : 8266

Re: pareri. condensazione alto o basso contenuto acqua?

girondone ha scritto: mar ott 25, 2016 09:58 volevo sentie qualche parere
anche se so che una di quelle cose che divide :-)
parliamo di 200 kW tanto per inquadrare la cosa

cosa mi dite?
Impianto esistente?

Io andrei su un alto contenuto con scambiatore in INOX alla vecchia
da tutor7
mer feb 07, 2018 16:19
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Cam: calcolo dell'indice STI
Risposte: 4
Visite : 4832

Re: Cam: calcolo dell'indice STI

Ne approfitto per attaccarci al post... Non ho problemi a fare misure in opera di uno status quo e ricavare il T60... Tuttavia mi chiedono in un ufficio anche di verificare il C50 e il D50 e poi di valutate gli altri descrittori indicati nella Uni 11532... Ma come si fa, fonometro alla mano, a estr...
da tutor7
mer feb 07, 2018 11:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: EC 709 Ponti termici
Risposte: 1
Visite : 897

Re: EC 709 Ponti termici

Perchè è un software abbastanza limitato votato alla semplicità/velocità piuttosto che alla precisione


MOLD SIMULATOR
da tutor7
mer feb 07, 2018 09:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ISO 52016
Risposte: 39
Visite : 10755

Re: ISO 52016

No il decreto CAM edilizia è di dicembre 2015, ed alla sua emanazione era già vincolante per il 50% dell'importo lavori bandito dall'ente, percentuale salita al 100% nell'aprile successivo con il dl 50/2016. I due decreti del 2017 sono aggiornamenti di un obbligo che vigeva già, e il decreto di rif...
da tutor7
mer feb 07, 2018 09:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ISO 52016
Risposte: 39
Visite : 10755

Re: ISO 52016

A me sta bene tutto purché adeguino le parcelle. ma le parcelle SONO state adeguate, il decreto parametri cui dobbiamo obbligatoriamente fare riferimento è recentissimo (giugno 2016, gli obblighi sui CAM erano già vigenti). se mi dici che nell'assegnare l'incarico non è stato seguito il decreto nel...
da tutor7
mar feb 06, 2018 14:56
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ISO 52016
Risposte: 39
Visite : 10755

Re: ISO 52016

Allo stato attuale ogni opera è a mio avviso contestabile vista la sterminata quantità di vincoli, norme, leggi e cavilli. Forse si sta mirando alla paralisi totale del sistema. Non hai tutti i torti (più che alla paralisi vera e propria, direi alla discrezionalità che sconfina nell'arbitrio del va...
da tutor7
mar feb 06, 2018 12:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ISO 52016
Risposte: 39
Visite : 10755

Re: ISO 52016

girondone ha scritto: mar feb 06, 2018 12:08 domanda stupida prima di andare a rileggere

CAM solo per appalti pubblici giusto

edificio privato ad uso pubblico no vero?
YA
da tutor7
mar feb 06, 2018 11:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ISO 52016
Risposte: 39
Visite : 10755

Re: ISO 52016

Allo stato attuale ogni opera è a mio avviso contestabile vista la sterminata quantità di vincoli, norme, leggi e cavilli.


Forse si sta mirando alla paralisi totale del sistema.
da tutor7
mar feb 06, 2018 11:30
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ISO 52016
Risposte: 39
Visite : 10755

Re: ISO 52016

Se l'obiettivo è il caos allora l'hanno raggiunto.



Sto facendo il progetto di ristrutturazione di una scuola e vogliono anche i CAM: vi assicuro che non sappiam più dove battere la testa fra diagnosi energetiche e classi acustiche...
da tutor7
mar feb 06, 2018 10:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ISO 52016
Risposte: 39
Visite : 10755

Re: ISO 52016

Prima spero di arrivare a finir di leggere le 11300...

:mrgreen:
da tutor7
lun feb 05, 2018 08:24
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Brain damage
Risposte: 8
Visite : 2324

Re: Brain damage

La gestione viene fatta mediante l'AS della Schneider che fornisce anche la parte di sistema grafico.


I costi sono molto elevati concordo. (su 100000 € di impianto elettrico 23000 € di KNX e gestione per un piccolo b&b)
da tutor7
mer gen 31, 2018 15:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Brain damage
Risposte: 8
Visite : 2324

Re: Brain damage

Io pensavo di fare così:

- domotica edificio KNX
- illuminazione DALI (gateway KNX)
- meccanico su modbus


In teoria con Schneider mi arrangio a controllare quasi tutto.
da tutor7
mer gen 31, 2018 08:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Brain damage
Risposte: 8
Visite : 2324

Re: Brain damage

Mimmo_510859D ha scritto: mar gen 30, 2018 19:21 The lunatic is on the BACS
:lol: :lol: :lol:
Parlando con un vecchio termotecnico mi diceva che 20 anni fa c'erano un decimo delle verifiche da fare. (e un decimo di materiale in commercio)
da tutor7
mar gen 30, 2018 10:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Brain damage
Risposte: 8
Visite : 2324

Brain damage

Sto facendo una palazzina uffici.

Fra ventilazione (UNI 10339 quanto sei bella), illuminazione e BACS sto uscendo di testa!


:mrgreen:
da tutor7
mar gen 30, 2018 10:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dispositivi magnetici anticalcare
Risposte: 11
Visite : 3907

Re: Dispositivi magnetici anticalcare

Io ho una sorta di filtro magnetico sulla lavatrice: a mio avviso sono palliativi
da tutor7
lun gen 29, 2018 09:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SOFTWARE RESISTENZA AL FUOCO
Risposte: 5
Visite : 1892

Re: SOFTWARE RESISTENZA AL FUOCO

Terminus ha scritto: gio gen 25, 2018 20:06 Puoi provare ProSAP.
C'è il modulo fuoco, gratuito, ma con limite temporale.
Tu usi prosap?

Ho iniziato come strutturista e anche io avevo la versione etime!
da tutor7
mar gen 23, 2018 11:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dimensionamento accumulo UNI EN 303-5
Risposte: 6
Visite : 7590

Re: Dimensionamento accumulo UNI EN 303-5

2000 litri minimo x caldaie a legna
da tutor7
gio gen 18, 2018 11:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Stufa a pellet in un'aula scolastica
Risposte: 17
Visite : 4105

Re: Stufa a pellet in un'aula scolastica

E se han freddo dopo?


:mrgreen:
da tutor7
mer gen 17, 2018 08:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scuola non adeguata entro il 31/12/2017
Risposte: 6
Visite : 1909

Re: Scuola non adeguata entro il 31/12/2017

armyceres ha scritto: mer gen 17, 2018 08:07 Aggiungo un po' di carne al fuoco....

Tali impianti NON possono nemmeno avere un Terzo Responsabile... :wink:
e quelli sopra i 232 kW rimangono spenti :twisted:
Interessante mi dai i riferimenti normativi?

Grazie!
da tutor7
gio gen 11, 2018 10:30
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Collaudo verifica rumore sala vendita farnacia
Risposte: 3
Visite : 3137

Re: Collaudo verifica rumore sala vendita farnacia

Intendi impatto acustico magari?
da tutor7
mar gen 09, 2018 08:46
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Quale sw previsionale?
Risposte: 9
Visite : 6756

Re: Quale sw previsionale?

Io alla fine ho preso Soundplan Essential... se non devi fare grosse cose basta e avanza, anche se su alcune cose è perfettibile. Chiaro che non hai le possibilità previste dal Soundplan, ma le mappe rumore comunque escono e sono sempre gradite da Arpa. Poi per le cose più semplici e meno impattant...
da tutor7
mar gen 09, 2018 08:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA e integrazione documentale
Risposte: 3
Visite : 1050

Re: SCIA e integrazione documentale

No ma loro possono fare quello che vogliono (anche in barba alle regole)