La ricerca ha trovato 645 risultati

da tutor7
mar set 27, 2016 14:49
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Norma UNI 10349 2016
Risposte: 1
Visite : 800

Re: Norma UNI 10349 2016

E' in vigore da fine giugno.


Ad ogni modo non cambia molto con EC
da tutor7
mar set 27, 2016 14:48
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: perizia igrometrica
Risposte: 2
Visite : 1222

Re: perizia igrometrica

Io farei così: 1) piazzo un rilevatore USB di temperatura / UR in alto nella stanza più problematica ed uno in basso 2) con la termocamera cerco ponti termici specie nelle zone in cui c'è muffa per verificare l'isolamento 3) con un termometro a contatto verifico internamente le temperatura 4) verifi...
da tutor7
lun set 19, 2016 16:54
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: impatto acustico condizionatore
Risposte: 6
Visite : 4104

Re: impatto acustico condizionatore

Ronin ha scritto:
tutor7 ha scritto:W le pompe di calore, danno lavoro!
perchè, le caldaie no? (prove fumi, pratica inail, scia vvf, allaccio rete gas, AUA...)

Lavoro in campo d'acustica, naturalmente.


Ad ogni modo ci sono troppi termotecnici quindi trovar lavoro anche per le caldaiette è dura
da tutor7
lun set 19, 2016 16:53
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Banco di terzi d’ottava
Risposte: 3
Visite : 3012

Re: Banco di terzi d’ottava

LD831


altro nisba
da tutor7
lun set 19, 2016 16:52
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Aiuto urgente, per favore: prima relazione rumore DCPM del 05/12/97!
Risposte: 8
Visite : 4726

Re: Aiuto urgente, per favore: prima relazione rumore DCPM del 05/12/97!

Ma come pensi di fare?

Li sai i logaritmi?


ABUABUAHUABUAHAUBAUHAUA :evil: :evil: :evil: :evil:


p.s. ti consiglio di leggerti qualche libro e capire la fisica del problema, amigo
da tutor7
gio ago 25, 2016 17:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PROGETTARE DISEGNANDO B/N O COLORI
Risposte: 47
Visite : 9854

Re: PROGETTARE DISEGNANDO B/N O COLORI

El BIM el costa masa sghei


Un buon vecchio schizzo con il pennarello verde su un block notes è ancora al top nella progettazione!
da tutor7
gio ago 25, 2016 17:16
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: impatto acustico condizionatore
Risposte: 6
Visite : 4104

Re: impatto acustico condizionatore

W le pompe di calore, danno lavoro!
da tutor7
gio ago 11, 2016 18:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Errore CERT REI
Risposte: 2
Visite : 1018

Re: Errore CERT REI

Terminus ha scritto:Parla con il funzionario che ha in mano la pratica e chiedigli se puoi sostituire il Cert.Rei o quantomeno la tavola dove avrai dettagliato il solaio certificato.
Di solito non fanno problemi.

Grazie per il consiglio.

Saluti
da tutor7
mar ago 09, 2016 15:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Errore CERT REI
Risposte: 2
Visite : 1018

Errore CERT REI

Chiedo lumi agli esperti per rimediare ad un errore su un CERT REI. In sostanza abiamo certificato un solaio in laterocemento REI 90 (e fin qui tutto ok), ma una parte che comunicava con un'intercapedine ha struttura diversa (travi legno), inoltre questa intercapedine non occorreva fosse REI90. Oram...
da tutor7
mar giu 21, 2016 12:07
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Limite di emissione
Risposte: 5
Visite : 5248

Re: Limite di emissione

Il limite d'emissione lascialo perdere
da tutor7
mar giu 14, 2016 09:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: centrale termica porta ingresso grigliata
Risposte: 3
Visite : 2513

Re: centrale termica porta ingresso grigliata

Mi associo a Terminus: vai da un tecnico vedrai che con poco ti risolve i problemi.

Ho visto fare rinnovi scaduti da anni e anni...
da tutor7
lun giu 13, 2016 09:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prova idranti vecchia norma
Risposte: 11
Visite : 3692

Re: Prova idranti vecchia norma

Terminus ha scritto:Infatti.....
Grazie,
per un rinnovo di un'attività ante 1996 (palestra) può andare?
da tutor7
gio giu 09, 2016 09:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo CPI con asseverazione funzionamento impianto sprinkler
Risposte: 16
Visite : 5691

Re: Rinnovo CPI con asseverazione funzionamento impianto sprinkler

Non so, mai capitato. Fino ad ora nei miei casi se metti lo spk metti anche la riserva 60 min, e se la metti evidentemente l'acquedotto non va. Io lo trovo abbastanza spesso. Di solito guardo il manometro come collaudo... :evil: D'altro canto se ho un deposito di cippato protetto da sprinkler come ...
da tutor7
gio giu 09, 2016 09:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prova idranti vecchia norma
Risposte: 11
Visite : 3692

Re: Prova idranti vecchia norma

Terminus? :D
da tutor7
mer giu 08, 2016 09:38
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Blower door condominio
Risposte: 0
Visite : 3209

Blower door condominio

Buongiorno,
chiedo lumi agli esperti sulla realizzazione dei blower door per un nuovo condominio: si tratta di 20 appartamenti, devo farli per ogni appartamento? O basta il 20%?

In provincia di Trento, classe A+.

Grazie!
da tutor7
mer giu 08, 2016 09:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo CPI con asseverazione funzionamento impianto sprinkler
Risposte: 16
Visite : 5691

Re: Rinnovo CPI con asseverazione funzionamento impianto sprinkler

Ronin ha scritto:fai le prove del gruppo come da collaudo.
E nel caso sia alimentato da acquedotto?

Verifico la pressione?

:)
da tutor7
mar giu 07, 2016 12:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prova idranti vecchia norma
Risposte: 11
Visite : 3692

Re: Prova idranti vecchia norma

Solito problema come quello simile dell'autorimessa di cui prima? scusa è un rinnovo o è una richiesta ex novo seppure per una attività preesistente? Possibile che non hai alcuna documentazione precedente? comunque il 50% degli idranti presenti era una "regola non scritta" seguita nei per...
da tutor7
mer giu 01, 2016 16:30
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Minimizzare rumori strada
Risposte: 8
Visite : 6003

Re: Minimizzare rumori strada

orcaimpetuosa ha scritto:Dove, in strada?

- strade + alberi
da tutor7
mer giu 01, 2016 16:16
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Giardini affiancati e rumore che "rimbalza"
Risposte: 5
Visite : 4180

Re: Giardini affiancati e rumore che "rimbalza"

Pianta la siepe

psicologia>fisica
da tutor7
mar mag 31, 2016 10:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Adeguamento scuole
Risposte: 7
Visite : 2560

Re: Adeguamento scuole

Avete avuto modo di leggere il nuovissimo DM 12/05/16 sui termini di adeguamento delle scuole esistenti ? A me da l'impressione che sia stato scritto da un extraterrestre che viene per la prima volta sulla Terra. Come si fa, nella situazione degli enti pubblici che conosciamo, a pensare che si poss...
da tutor7
dom mag 29, 2016 09:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prova idranti vecchia norma
Risposte: 11
Visite : 3692

Re: Prova idranti vecchia norma

Mancano un po' di indicazioni per poter rispondere. La palestra è soggetta? Se sì il progetto di prevenzione incendi approvato cosa dice riguardo le caratteristiche di pressione e portata da garantire? L'attività è nuova o esistente? Comunque il 50% degli idranti nasce dal DM delle autorimesse a qu...
da tutor7
gio mag 26, 2016 14:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prova idranti vecchia norma
Risposte: 11
Visite : 3692

Re: Prova idranti vecchia norma

carlton-banks84 ha scritto:sicuramente ante UNI 10779/2007. Terminus lo saprà sicuramente...

Grazie, questo lo confermo anch'io, mi servirebbe proprio la data della norma :)
da tutor7
gio mag 26, 2016 13:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prova idranti vecchia norma
Risposte: 11
Visite : 3692

Prova idranti vecchia norma

Buongiorno, ho fatto la prova di un impiantino UNI45 costituito da due idranti a muro (per una palestra). Il risultato è stato che il singolo idrante (anche in posizione sfavorita) aveva i famosi 2 bar e 120 l/min, mentre in contemporanea eravamo sotto. I vigili mi hanno detto che basta il 50% degli...
da tutor7
mer mag 25, 2016 09:14
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Minimizzare rumori strada
Risposte: 8
Visite : 6003

Re: Minimizzare rumori strada

Pianta alberi.

Ma tanti!

L'effetto psicologico è maggiore di quello pratico.
da tutor7
lun mag 16, 2016 09:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: QUANTI BOLLETTINI PER PIU' DI UNA CENTRALE TERMICA?
Risposte: 4
Visite : 1820

Re: QUANTI BOLLETTINI PER PIU' DI UNA CENTRALE TERMICA?

Se sono distinte sono due attività alla stregua di una centrale termica e un generatore.

A meno che non mi consideri l'intera carrozzeria come CT, ma lo vedo poco sensato
da tutor7
dom mag 15, 2016 12:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Rendimento del 4020429979412200000,0 %
Risposte: 13
Visite : 3635

Re: Rendimento del 4020429979412200000,0 %

Può essere, ho visto ancora rendimenti del 99999%
da tutor7
dom mag 15, 2016 12:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Alberghi-atrio d'ingresso
Risposte: 0
Visite : 3117

Alberghi-atrio d'ingresso

Buongiorno, sto seguendo la messa a norma antincendio di un rifugio alpino: vorrei chieder agli esperti se esiste una definizione di "atrio d'ingresso" dal punto di vista antincendio; se la scala finisce in una stanza dove si lasciano gli scarponi (questa da sull'esterno) può essere defini...
da tutor7
lun mag 02, 2016 13:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CANNA FUMARIA REI
Risposte: 4
Visite : 1891

Re: CANNA FUMARIA REI

Perchè ti serve REI?

:?:
da tutor7
lun mag 02, 2016 13:48
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: 50% Acs con rinnovabili
Risposte: 4
Visite : 1417

Re: 50% Acs con rinnovabili

Da premettere che con la normativa vigente la quota rinnovabile è richiesta solo per interventi di ristrutturazione di primo livello (oltre al nuovo, ovviamente). Primo caso: non è ristrutturazione di impianto termico. Secondo caso: è ristrutturazione di impianto termico. Questo è per la regione Lo...
da tutor7
dom mag 01, 2016 13:55
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Fine lavori e 65%
Risposte: 0
Visite : 3864

Fine lavori e 65%

Buongiorno, per un buon numero di pratiche del 65% non è richiesta una formale "fine lavori" fatta dal geometra. Normalmente per le caldaie o i pannelli solari faccio riferimento alla data della dichiarazione di conformità. Vorrei sapere come ci si comporta per le pratiche dei serramenti o...
da tutor7
gio apr 28, 2016 10:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Domande attraversamenti compartimenti antincendio
Risposte: 12
Visite : 4243

Re: Domande attraversamenti compartimenti antincendio

527.2.4 Non è necessario otturare internamente le condutture che utilizzano tubi protettivi e canali che rispondono alla prova di resistenza alla propagazione della fiamma previste dalle relative norme di prodotto e che hanno una sezione interna massima di 710 mm2 a condizione che: • il tubo protett...
da tutor7
mer apr 27, 2016 15:25
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Si vive d'acustica?
Risposte: 2
Visite : 3496

Re: Si vive d'acustica?

Dipende dalle zone d'Italia: nel torinese ove i comuni richiedono previsionali e collaudi acustici in opera a fine lavori per il rilascio dell'abitabilita' (pessimo alvoro che ti espone a ricaztti dal parte del costruttore) , fino alla crisi dell'ediliazia , si poteva anche campare (male).Ora non s...
da tutor7
sab apr 23, 2016 18:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Domande attraversamenti compartimenti antincendio
Risposte: 12
Visite : 4243

Re: Domande attraversamenti compartimenti antincendio

Grazie Ronin: puoi darmi un riferimento all'interno della 64 8?

Saluti
da tutor7
gio apr 21, 2016 12:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Domande attraversamenti compartimenti antincendio
Risposte: 12
Visite : 4243

Re: Domande attraversamenti compartimenti antincendio

Non ci sono limiti minimi stabiliti. Non esistono solo i collari, anzi per i piccoli diametri ci sono prodotti più adatti ed economici. Per il resto devi fare sempre riferimento alla documentazione del produttore, quelli seri ti dicono tutto per filo e per segno (prova a leggere la documentazione h...
da tutor7
mer apr 20, 2016 17:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Domande attraversamenti compartimenti antincendio
Risposte: 12
Visite : 4243

Re: Domande attraversamenti compartimenti antincendio

Altra domanda: i collari vanno messi da entrambi i lati dell'attraversamento in caso di parete con compartimento antincendio sia da una parte che dall'altra? ( per me sì)

In caso di solaio vanno solo sotto?

:shock:
da tutor7
mer apr 20, 2016 16:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Domande attraversamenti compartimenti antincendio
Risposte: 12
Visite : 4243

Domande attraversamenti compartimenti antincendio

Buongiorno, ho una serie di sciocche domande da porre agli esperti di antincendio sugli attraversamenti di impianti meccanici (termoidraulici): 1) esiste un diametro minimo al di sotto del quale non serve più mettere un prodotto sigillante (collare, benda, etc...) (mi viene da dire che esiste il buo...
da tutor7
ven apr 08, 2016 12:49
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Detrazione fiscale con fatture pagate nel 2015
Risposte: 2
Visite : 1166

Re: Detrazione fiscale con fatture pagate nel 2015

Ok,
quindi loro iniziano a detrarre e io gli faccio la pratica con la finanziaria di quest'anno.

Grazie mille!

:mrgreen:
da tutor7
ven apr 08, 2016 11:14
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Detrazione fiscale con fatture pagate nel 2015
Risposte: 2
Visite : 1166

Detrazione fiscale con fatture pagate nel 2015

Buongiorno,
un mio cliente ha pagato le fatture per le finestre nel 2015: la fine lavori deve essere ancora fatta, sono in tempo per fare l'ENEA?

Grazie mille!
da tutor7
lun mar 07, 2016 15:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova UNI EN 12845:2015 Sprinkler in Italiano
Risposte: 2
Visite : 1956

Re: Nuova UNI EN 12845:2015 Sprinkler in Italiano

Io ho una versione vecchia in italiano e la nuova in inglese: non ho trovato grandi differenze...

:twisted:
da tutor7
ven feb 26, 2016 15:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: DI 26 06 2015 e fotovoltaico
Risposte: 2
Visite : 858

Re: DI 26 06 2015 e fotovoltaico

Buongiorno, chiedo consiglio ai più esperti: con il nuovo Decreto Interministeriale è scritto nero su bianco che è possibile utilizzare il fotovoltaico per le pompe di calore, quindi si mette una pezza al D.Lgs 28/2011. E' altresì scritto che i bilanci di energia si effettuano sulle singole fonti. ...
da tutor7
ven feb 26, 2016 14:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: DI 26 06 2015 e fotovoltaico
Risposte: 2
Visite : 858

DI 26 06 2015 e fotovoltaico

Buongiorno, chiedo consiglio ai più esperti: con il nuovo Decreto Interministeriale è scritto nero su bianco che è possibile utilizzare il fotovoltaico per le pompe di calore, quindi si mette una pezza al D.Lgs 28/2011. E' altresì scritto che i bilanci di energia si effettuano sulle singole fonti. P...
da tutor7
mar feb 23, 2016 12:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Piano straordinario antincendio Alberghi
Risposte: 3
Visite : 982

Re: Piano straordinario antincendio Alberghi

L'adeguamento antincendio degli alberghi è una storia infinita, tra proroghe, adeguamenti parziali ecc... Dovresti ricostruire la storia della pratica e vedere cosa rimane da fare, in funzione di quale disposizione temporanea è stata seguita. Qui abbiamo solo l'attestazione... E' sconfortante che n...
da tutor7
mar feb 23, 2016 10:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Piano straordinario antincendio Alberghi
Risposte: 3
Visite : 982

Piano straordinario antincendio Alberghi

Buongiorno, durante un sopralluogo per la progettazione di una sostituzione di generatore in una centrale termica in un albergo (40 posti letto) mi sono imbattuto in un documento che non avevo mai visto prima: si tratta di un'attestazione che cita " visto il piano straordinario biennale di adeg...
da tutor7
lun feb 15, 2016 12:48
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Calcolo rendimento con EC
Risposte: 0
Visite : 1170

Calcolo rendimento con EC

Buongiorno, scrivo per chiedere se qualcuno è riuscito a capire come EC calcoli il rendimento ed il rendimento di riferimento specie nel caso si utilizzino pompa di calore. Secondo il decreto il mio edificio di riferimento per una PDC condensata ad aria dovrebbe avere COP pari a 3 e con sistema a di...
da tutor7
mer feb 03, 2016 17:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: EN 12845
Risposte: 3
Visite : 1363

EN 12845

Lettera aperta al legislatore: "Caro legislatore, come sai bene non è proprio un periodo florido per l'ingegneria, ti scrivo per chiedere cortesemente se è possibile attivare l'UNI in tempo utile in modo che il testo sia in italiano: questo non tanto perchè l'inglese sia difficile ma per quanto...
da tutor7
mar gen 26, 2016 10:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Parete in c.a. da certificare con 2 gradi REI
Risposte: 5
Visite : 1465

Re: Parete in c.a. da certificare con 2 gradi REI

Buongiorno, secondo il decreto autorimesse, le pareti di separazione tra autorimessa e attività commerciali devono avere una caratteristica R/EI 180. un collega intende certificare con metodo tabellare (quindi verificando spessore c.a. e copriferro): - incendio da autorimessa a commerciale: EI 180;...
da tutor7
mer gen 20, 2016 15:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scadenza rinnovo
Risposte: 7
Visite : 1911

Re: Scadenza rinnovo

Grazie,
il comando locale si regola così: massimo 5 anni dalla data di scadenza per fare il rinnovo.

Poi ufficialmente ti dicono un mese.

Boh!

:roll:
da tutor7
mar gen 19, 2016 12:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scadenza rinnovo
Risposte: 7
Visite : 1911

Scadenza rinnovo

Fino a quando può esser rinnovata un'attività con permesso scaduto?

Esiste un limite normativo?

:idea:
da tutor7
ven gen 08, 2016 09:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Geotermia: condizioni al contorno
Risposte: 17
Visite : 5872

Re: Geotermia: condizioni al contorno

Io l'ho fatto. Impianto con sonde verticali a 100m di profondità in falda a Milano. In pieno inverno le temperature si attestano in 5°C di ritorno alle sonde e 8°C in ingresso alla macchina con. Perchè è dimensionato corretamente. Se fosse stata ridotta la capacità di scambio con il terreno (sonde ...