La ricerca ha trovato 228 risultati

da glc_1912
lun ott 16, 2017 12:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: fognatura in intercapedine c.t.
Risposte: 2
Visite : 968

Re: fognatura in intercapedine c.t.

presumo che l'intercapedine sia da dove accedi al locale, ed il locale sia interrato. due domande: il controsoffitto del locale CT è REI? seconda: al netto della tubazione, l'aerazione è sufficiente? se ad entrambe le domande la risposta è sì, per me non c'è alcun problema. il locale ct sarebbe comp...
da glc_1912
gio ott 05, 2017 11:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: gruppo riduzione gas interno al fabbricato, si può?
Risposte: 10
Visite : 2536

Re: gruppo riduzione gas interno al fabbricato, si può?

grazie, proprio quel che mi serviva :wink:
da glc_1912
gio ott 05, 2017 10:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DUBBIO ATTIVITÀ 3.8.B
Risposte: 5
Visite : 1584

Re: DUBBIO ATTIVITÀ 3.8.B

3.8.B è "Depositi di gas infiammabili disciolti o liquefatti (non GPL), in recipienti di massa complessiva < 1000 kg" , ma la definizione base dell'attività 3 è "Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: a) compressi con capacità geometrica...
da glc_1912
lun set 25, 2017 08:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: gruppo riduzione gas interno al fabbricato, si può?
Risposte: 10
Visite : 2536

Re: gruppo riduzione gas interno al fabbricato, si può?

grazie dei contributi! i DM vari di prevenzione incendi li ho letti, ma non ho trovato nulla di specifico sul posizionamento del gruppo di riduzione. o meglio, implicitamente sembrerebbe prevista l'installazione esterna, dato che parlano sempre di nicchia o vano, lasciando intendere che siano all'es...
da glc_1912
ven set 22, 2017 16:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Potere calorifico Fotografie (Archivio fotografico)
Risposte: 1
Visite : 807

Re: Potere calorifico Fotografie (Archivio fotografico)

in alcune tabelle online, riportano 340 KJ/kg, mentre il claraf dei VVF riporta 300 MJ/mq per le rivendite di materiale per fotografie. :?
da glc_1912
gio set 21, 2017 11:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Att. 53 Officina maggiore di 300 mq
Risposte: 4
Visite : 1729

Re: Att. 53 Officina maggiore di 300 mq

l'attività 12 non è compresa nel campo di applicazione del DM 03/08/2015 (art. 2). usi le norme di riferimento, ovvero il decreto 1934.

finchè non uscirà una RTV relativa ai depositi, continui ad applicare le norme esistenti.
da glc_1912
gio set 21, 2017 11:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: gruppo riduzione gas interno al fabbricato, si può?
Risposte: 10
Visite : 2536

gruppo riduzione gas interno al fabbricato, si può?

Una ditta che lavora vergella ha all'interno dei forni di potenzialità piuttosto elevata alimentati a gas metano, uno di questi ha il gruppo di riduzione da 1 bar a 0,4 all'interno del capannone (la tubazione corre in copertura all'esterno, entra nel fabbricato e scende verticalmente, va al riduttor...
da glc_1912
gio set 21, 2017 09:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Applicare la tolleranza
Risposte: 10
Visite : 2565

Re: Applicare la tolleranza

grazie, sono d'accordo con voi. :wink:
da glc_1912
mer set 20, 2017 09:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 31 luglio 1934 per Attività 12.1.A
Risposte: 4
Visite : 2010

Re: DM 31 luglio 1934 per Attività 12.1.A

fatto anch'io più volte, mai nessuna obiezione. mi sono sempre limitato a indicare le distanze di sicurezza e prevedere i bacini di contenimento (che i VVF chiedono), e basta.
da glc_1912
mer set 20, 2017 09:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Applicare la tolleranza
Risposte: 10
Visite : 2565

Re: Applicare la tolleranza

Intendevo la Nota Prot. 032101 del 09.04.2009 con la quale il Ministero ha specificato che " l'utilizzo delle tolleranze dimensionali di cui al DM 30.11.83 è consentito solo in fase di riscontro tra quanto previsto in fase progettuale e quanto realizzato ". La RTO ha ripreso ed "uffi...
da glc_1912
ven set 08, 2017 11:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: capire nr. attività
Risposte: 2
Visite : 984

Re: capire nr. attività

se hai il dubbio delle attività, prendi l'elenco delle attività soggette allegato al 151 e falle scorrere.
tutte quelle che potrebbero essere presenti le verifichi col titolare dell'attività per confermare la presenza.
da glc_1912
mar set 05, 2017 15:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Altezza filtro
Risposte: 1
Visite : 816

Altezza filtro

esiste da qualche parte una dimensione minima per quanto riguarda l'altezza di un filtro a prova di fumo? io ho in mente la circolare in cui specificava i requisiti di superficie, ovvero idonee all'apertura delle porte e/o all'eventuale passaggio di mezzi, carrelli ecc ove previsto, ma non in viene ...
da glc_1912
mar set 05, 2017 09:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Teatro: scendere sotto i 200 m²
Risposte: 4
Visite : 1415

Re: Teatro: scendere sotto i 200 m²

per conto mio, anche con l'accesso dall'esterno sarebbero comunque locali di servizio del teatro.
peraltro, la separazione totale in realtà non l'avresti: gli impianti, ad esempio, sarebbero comunque comuni. oppure, la cabina proiezione ha sicuramente una feritoria o finestrella che guarda la sala.
da glc_1912
mar set 05, 2017 09:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CERTIFICAZIONI ESISTENTI
Risposte: 6
Visite : 2147

Re: CERTIFICAZIONI ESISTENTI

Tieni tutto. Fai riferimento alla precedente pratica, io non riallego mai, ammazzi di carta / file il comando, che già ha tutto. a me è capitato che richiedessero tutti gli allegati anche per una SCIA ripresentata (la precedente era stata invalidata dopo sopralluogo e integrazioni giudicate insuffi...
da glc_1912
mar set 05, 2017 09:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caldaia 50 kW
Risposte: 3
Visite : 1168

Re: Caldaia 50 kW

alla peggio è un locale esterno, per cui è richiesto che i materiali che lo compongono siano in classe 0 di reazione al fuoco. ti basta sostituire le pareti laterali in plastica. per l'aerazione non hai problemi, dato che hai un lato aperto, e l'apparecchio puoi installarlo alle stesse condizioni de...
da glc_1912
lun lug 31, 2017 15:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Centrale termica in attività non soggetta
Risposte: 6
Visite : 1973

Re: Centrale termica in attività non soggetta

io solitamente inserisco la planimetria dell'intera area, anche non dettagliata (quindi senza muri interni o dettagli non utili), con l'indicazione della posizione del locale (che comunque serve per individuare l'accesso all'area, eventuali interferenze ecc), e le tavole con sezioni e dettagli del s...
da glc_1912
lun lug 31, 2017 13:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Centrale termica in attività non soggetta
Risposte: 6
Visite : 1973

Re: Centrale termica in attività non soggetta

Buongiorno a tutti, chiedo scusa per la banalità della domanda ma sono alle prime armi e la ricerca sul forum non mi ha aiutato. Per una centrale termica in categoria A devo presentare la SCIA con relazione tecnica e allegati progettuali relativi. Gli elaborati progettuali devono riguardare solamen...
da glc_1912
mer lug 26, 2017 11:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: K lancia antincendio
Risposte: 9
Visite : 3729

Re: K lancia antincendio

leggendo il manuale d'uso dello strumento Bocciolone che utilizzo, sugli UNI 45 dicono che la misura che fai è conservativa, dato che misuri all'uscita della manichetta (ingresso dello strumento) e non, come prescrive la norma, all'ingresso del sistema-idrante (cosa perfettamente logica). non parla ...
da glc_1912
sab lug 22, 2017 10:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Parere preventivo e SCIA A
Risposte: 14
Visite : 4150

Re: Parere preventivo e SCIA A

mi sembra una cosa senza senso, hanno tutto in mano per valutare. mica sono obbligati a dare l'approvazione senza valutare, possono comunque fare il sopralluogo e controllare il tutto. e voglio sperare che la pubblica amministrazione non sia così disperata da voler cercare i 100 € in più del bollett...
da glc_1912
lun lug 17, 2017 12:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito gasolio per rifornimento furgoni privati.
Risposte: 7
Visite : 2614

Re: Deposito gasolio per rifornimento furgoni privati.

La distinzione tra depositi e distributori veniva fatta ante DPR 151, ora non è più tale, dato che quest'ultimo ha esplicitamente ricompreso tutti i CDM al punto 13.A, indipendentemente dalla tipologia di attività. In merito al punto di infiammabilità, anche questo è stato superato, dato che il gas...
da glc_1912
lun lug 17, 2017 12:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito gasolio per rifornimento furgoni privati.
Risposte: 7
Visite : 2614

Re: Deposito gasolio per rifornimento furgoni privati.

il gasolio è sotto i 65° come punto di infiammabilità, non è attività A ma B. l'inquadrarlo per la temperatura deriva dal solito regio decreto del 1934, che però il DPR 151 non richiama. la 12 è per mezzi interni non circolanti su strada (DM 19/03/1990); la 13 in teoria è solo per autotrasportatori ...
da glc_1912
ven giu 30, 2017 10:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Professionista sospeso, conseguenze?
Risposte: 6
Visite : 2224

Re: Professionista sospeso, conseguenze?

Condivido la risposta del Comando. Riguardo le sanzioni ex art.481, occorre notare che non trattasi di attestazioni false, bensì di attestazioni veritiere (almeno ammettiamo questo) rilasciate da soggetto non in possesso dei requisiti necessari. beh, se facciamo i pignoli tu dichiari le caratterist...
da glc_1912
gio giu 29, 2017 09:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Professionista sospeso, conseguenze?
Risposte: 6
Visite : 2224

Re: Professionista sospeso, conseguenze?

mi sa che manderò una richiesta di chiarimento a qualche Comando, ma non credo che risponderanno direttamente... :? autoquote, necroposting... violiamo tutte le regole di un forum civile, ma penso potrebbe interessare lo sviluppo della cosa. ho chiesto un chiarimento al Comando di Lecco, stamattina...
da glc_1912
mar giu 27, 2017 16:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività di SOLO deposito: quando è soggetta e quando no?
Risposte: 2
Visite : 1536

Re: Attività di SOLO deposito: quando è soggetta e quando no?

non appare illogico non includerlo troppe negazioni non mi impediscono di non seguire il ragionamento :mrgreen: la sostanza comunque è che se non supera i 1000 m2 e non rientra nelle definizioni specialistiche, non è soggetto. ma per i tessili la definizione scrive lavorano e/o detengono, per cui s...
da glc_1912
mar giu 27, 2017 16:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività di SOLO deposito: quando è soggetta e quando no?
Risposte: 2
Visite : 1536

Attività di SOLO deposito: quando è soggetta e quando no?

Leggendo le definizioni delle attività soggette, mi è sorto un dubbio. per alcune, tipo la 35, leggo "stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografi...
da glc_1912
mar giu 27, 2017 14:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: att. 65: sala congressi di associazione
Risposte: 35
Visite : 10738

Re: att. 65: sala congressi di associazione

ciao, sono stato al comando VV.FF. della mia provincia ed ho posto il quesito. Risposta: non è attività 65. Motivazione: essendo la struttura una associazione tra privati, si presuppone che gli stessi conoscano bene i luoghi dell'associazione e come tale si configurazione come attività a basso risc...
da glc_1912
mar giu 27, 2017 10:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Chiarimento Attestazione di Rinnovo Conformità Antincendio
Risposte: 6
Visite : 1800

Re: Chiarimento Attestazione di Rinnovo Conformità Antincendio

l'attività 74 non è stata modificata, ma è pur sempre inserita in un contesto con altre attività, che in fase di progettazione sono state valutate insieme (anche per possibili eventuali interferenze). quando rinnovi, per il DM 07/08/2012 effettui una "dichiarazione di assenza di variazione dell...
da glc_1912
gio giu 22, 2017 17:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Area calcolo autorimessa
Risposte: 12
Visite : 3528

Re: Area calcolo autorimessa

Domanda banale (per uno che non fa pratiche antincendio ma ha sto dubbio): l'area come la calcolo? per stare tranquillo potrei fare il lordo di tutto, oppure potrei prendere la superficie calpestabile oppure ancora stare a metà strada, ossia considerare le pareti interne ma non quelle controterra.....
da glc_1912
ven giu 16, 2017 15:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: GRUPPO ELETTOGENO - SOTTO TETTOIA, SI PUO' O NO?
Risposte: 12
Visite : 3151

Re: GRUPPO ELETTOGENO - SOTTO TETTOIA, SI PUO' O NO?

di primo acchito mi viene in mente la norma sulle autorimesse, dove dice che autorimessa è "spazio coperto destinato a sosta e manovra", e poi specifica che "non sono considerate autorimesse le tettoie aperte almeno su due lati". non ho in mente altri casi in cui compaia la tetto...
da glc_1912
ven giu 16, 2017 12:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: att. 65: sala congressi di associazione
Risposte: 35
Visite : 10738

Re: att. 65: sala congressi di associazione

mi sfugge il perché per alcuni una sala congressi non rientrerebbe nell'attività 65.
per me un congresso è un luogo di trattenimento a tutti gli effetti, quindi se > 100 persone e/o > 200 mq rientra nell'elenco.

o c'è qualche circolare/chiarimento che ignoro che li esclude? :?
da glc_1912
lun giu 12, 2017 15:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività commerciale senza scopo di lucro
Risposte: 2
Visite : 935

Re: Attività commerciale senza scopo di lucro

che rientri nella 69 penso ci siano pochi dubbi, dato che parla di "locali adibiti ad esposizione e/o vendita". non saprei invece per l'applicabilità della norma, esattamente come funziona? la gente dona quel che non gli serve più, e chi ha bisogno la prende? secondo me, che sia a titolo g...
da glc_1912
lun giu 05, 2017 16:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: autorimessa netta o lorda?
Risposte: 12
Visite : 2961

Re: autorimessa netta o lorda?

il DM 30/11/83 definisce la superficie del compartimento come "Superficie in pianta compresa entro il perimetro interno delle pareti delimitanti il compartimento." , e nello stesso decreto ti consente il 5% di tolleranza sulle misure di superficie. la nuova RTV sulle autorimesse riporta la...
da glc_1912
lun giu 05, 2017 10:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: reazione al fuoco sedie imbottite
Risposte: 11
Visite : 5624

Re: reazione al fuoco sedie imbottite

le sedie sono mobili imbottiti, perché non dovresti considerarle?
da glc_1912
lun giu 05, 2017 10:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: attività 74: impianti di lavorazione, sì o no?
Risposte: 5
Visite : 1754

Re: attività 74: impianti di lavorazione, sì o no?

Uhm non ho ben capito la domanda. La dicitura è :impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW. Non ci sono differenze o sotto classi. Per quali motivi usi il bruciatore non importa. Quindi, se l'attività non è soggetta ...
da glc_1912
gio giu 01, 2017 09:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: attività 74: impianti di lavorazione, sì o no?
Risposte: 5
Visite : 1754

Re: attività 74: impianti di lavorazione, sì o no?

grazie della risposta. infatti, il problema è proprio che la definizione è generica e di fatto ingloba tutto. sicuramente non dovrei applicare il 12/04/1996, lo specifica (anche se in realtà per aerazione ecc lo applichi ugualmente), ma poi l'assoggettabilità resta un buco nero. la ditta ha un vecch...
da glc_1912
gio giu 01, 2017 09:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aspetti VVF per studi di psicologi
Risposte: 1
Visite : 881

Re: Aspetti VVF per studi di psicologi

applichi il DM 10 marzo 1998, criteri generali di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.
da glc_1912
mer mag 31, 2017 16:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: attività 74: impianti di lavorazione, sì o no?
Risposte: 5
Visite : 1754

attività 74: impianti di lavorazione, sì o no?

domanda probabilmente banale, ma su cui ho due comandi che danno risposte opposte: i bruciatori di macchinari produttivi (ad esempio, forni di cottura, o macchine di asciugatura, insomma un qualsiasi impianto a gas), costituiscono attività soggetta o no? per me sì, perché sono impianti produzione ca...
da glc_1912
mer mag 31, 2017 12:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Società di consulenza che fa pratiche... ma è regolare?
Risposte: 16
Visite : 4283

Re: Società di consulenza che fa pratiche... ma è regolare?

Boh, io quando vado a qualche corso di prevenzione incendi vedo tutti vecchi. verissimo. ho fatto da poco un corso per completare le 40 ore (in anticipo), io sono del 1983 ed ero il secondo più giovane del corso: la prima, una ragazza dell'86; il terzo, uno del 73. gli altri tutti over 60, con dive...
da glc_1912
mar mag 23, 2017 09:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Domanda secca: locale esterno o fabbricato anche ad altro uso?
Risposte: 1
Visite : 793

Domanda secca: locale esterno o fabbricato anche ad altro uso?

Locale centrale termica da realizzare, ovvero un basamento in cemento con 4 pareti e un tetto in muratura, accesso da spazio a cielo libero e nessuna adiacenza con altri fabbricati. Vogliono costruirci, lateralmente, due ripostigli (sempre in muratura), uno a destra e uno a sinistra, per depositarci...
da glc_1912
mar mag 23, 2017 09:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Società di consulenza che fa pratiche... ma è regolare?
Risposte: 16
Visite : 4283

Re: Società di consulenza che fa pratiche... ma è regolare?

Beh ai sopralluoghi solitamente partecipa colui che ha asseverato e se pensi che non è detto sia anche un professionista antincendio e non è detto che sia la stessa persona che ha firmato i CERT.REI., di che stiamo parlando ? Poi in questo beneamato paese, non è raro che chi prende i lavori (e poi ...
da glc_1912
lun mag 22, 2017 14:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Società di consulenza che fa pratiche... ma è regolare?
Risposte: 16
Visite : 4283

Società di consulenza che fa pratiche... ma è regolare?

Ultimamente mi sto imbattendo abbastanza spesso nella situazione come da titolo: una società di consulenza (prevenzione incendi, ma anche sicurezza, rumore, ambiente, emissioni ecc) con un titolare, professionista antincendio, che firma tutte le pratiche; nella realtà, le pratiche vengono fatte da d...
da glc_1912
mer mag 17, 2017 16:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: plastica e gomma, come le classificate?
Risposte: 10
Visite : 2901

Re: plastica e gomma, come le classificate?

intanto, grazie delle risposte. premesso che io sarei più propenso a considerare l'attività soggetta, dato che il discorso di "entrambi sotto i 5000" è una questione formale, ma al lato pratico il materiale combustibile c'è, quello che mi mette in difficoltà è come classificarlo. perché di...
da glc_1912
mer mag 17, 2017 15:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Luogo sicuro/spazio scoperto
Risposte: 27
Visite : 8176

Re: Luogo sicuro/spazio scoperto

non ti è possibile far realizzare uscite in altro posto, tipo la rampa? le uscite sul vano scale sono le uniche presenti?

purtroppo questo discorso capita in quasi tutti i condomini con autorimessa interrata, i ladri ci vanno a nozze... :roll:
da glc_1912
lun mag 08, 2017 17:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: deroga attività cat. B
Risposte: 6
Visite : 1907

Re: deroga attività cat. B

mi accodo per una curiosità: l'ultima volta che ho presentato l'istanza di deroga (cartaceo, perché il comando in questione non vuole i progetti in digitale :roll: ) mi hanno detto che, oltre al pin 4 (deroga) vogliono comunque il pin 1 (valutazione progetto). a me sembra una cosa ridicola, peraltro...
da glc_1912
ven mag 05, 2017 11:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: plastica e gomma, come le classificate?
Risposte: 10
Visite : 2901

plastica e gomma, come le classificate?

domanda: un'azienda che lavora gomma rientra nell'attività 43, ovvero "Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg" ; se invece lavora la plastica, ...
da glc_1912
sab apr 29, 2017 11:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: LUNGHEZZA MANICHETTA IDRANTI UNI 45
Risposte: 31
Visite : 27955

Re: LUNGHEZZA MANICHETTA IDRANTI UNI 45

a un corso recente, un funzionario ha detto che, se trova le manichette da 25 metri, le usa per verificare l'effettiva raggiungibilità di tutti i punti: le srotola e verifica che si tocchino. non capisco cosa cambi da 20 a 25, a questo punto. se metto quelle da 20, considero il getto da 5; se metto ...
da glc_1912
gio apr 20, 2017 09:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Progetto rete antincendio CON IDRANTI ESTERNI uni 70.
Risposte: 27
Visite : 14798

Re: Progetto rete antincendio CON IDRANTI ESTERNI uni 70.

scusate il necroposting, ma sfrutto la discussione dato che sono in una situazione molto simile. mi hanno chiesto di verificare una rete idrica (cui rifaranno anche il collaudo) per una dichiarazione di rispondenza, dato che tutta la documentazione è andata persa causa fallimento del precedente inqu...
da glc_1912
mer apr 19, 2017 15:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: comunicazione tra diverse attività soggette
Risposte: 5
Visite : 2467

Re: comunicazione tra diverse attività soggette

ma due attività intendi due ditte differenti o due attività lavorative di una stessa ditta?

se la comunicazione avviene via porta rei, la compartimentazione è comunque garantita, quindi non capisco quale possa essere il problema. :?
da glc_1912
mar apr 18, 2017 12:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: casa aste
Risposte: 3
Visite : 1224

Re: casa aste

io sarei quasi in dubbio anche sulla classificazione, oltre che sull'applicare il decreto. 1 settimana su 4 mesi di esposizione, e un giorno su 4 mesi di vendita? presumo che il tempo restante sia vuoto, o comunque non utilizzato. nel 151 si specifica che "sono escluse le manifestazioni tempora...
da glc_1912
lun apr 10, 2017 10:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: voltura o no?
Risposte: 5
Visite : 1780

Re: voltura o no?

il responsabile dell'attività è chi la gestisce ed ha quindi il potere (e la conseguente responsabilità) non solo di "costruire" l'attività nel rispetto delle norme di prevenzione incendi ma anche e soprattutto di rispettare tutte le regole gestionali di sicurezza, e quindi mentre nel pri...