- ven nov 23, 2018 08:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Potere calorifico = Energia?
- Risposte: 27
- Visite : 6890
Re: Potere calorifico = Energia?
Buongiorno, scusami, ma visto che sei stato così gentile, potresti esplicitarmi meglio la formula? Il peso specifico di 1.41g/cm3 a cosa si riferisce? Nel calcolo della quantità di C e H i rispettivi valori 12 e 2 a cosa si riferiscono? Grazie mille 1.41g/cm3 è la densità del POM 12 è il peso atomi...
- ven nov 23, 2018 08:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Potere calorifico = Energia?
- Risposte: 27
- Visite : 6890
Re: Potere calorifico = Energia?
Dato che pesa 1.41g/cm3 e la formula bruta è (CH2O)n, e il peso molecolare del monomero è 30, in un cm3 ci sono 1.41*12/30 di C, 1.41*2/30 di H.
Quindi il PCI è 0.564g*33kJ/g + 0.09*120kJ/g = 29.4kJ/g = 29.4MJ/Kg
Quindi il PCI è 0.564g*33kJ/g + 0.09*120kJ/g = 29.4kJ/g = 29.4MJ/Kg
- mer nov 21, 2018 15:20
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Riscaldamento locali NON abitabili
- Risposte: 18
- Visite : 19574
Re: Riscaldamento locali NON abitabili
Questo paese va a rotoli per questo motivo. Se non è abitabile, significa che non puoi abitarlo. FINE DELLE TRASMISSIONI.
Qualsiasi tentativo di metterlo in condizione di essere abitabile deve essere illecito.
Qualsiasi tentativo di metterlo in condizione di essere abitabile deve essere illecito.
- mar nov 20, 2018 18:34
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: PDC uffici
- Risposte: 3
- Visite : 1156
Re: PDC uffici
Uffici in condominio centralizzato riscaldati da radiatori. Sostituiscono il gruppo frigorifero e vorrebbero metterlo in PDC, possono usifruire della sdetrazione? Per le caldaie è specificato che in caso di passaggio da centralizzato ad autonomo non spetta, ma qui manterrebbero l'impianto e la PDC ...
- ven nov 16, 2018 22:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Applicazione art 11 del Dlg. 28/2011 per stalla a stabulazione libera
- Risposte: 12
- Visite : 2424
- ven nov 16, 2018 19:02
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Applicazione art 11 del Dlg. 28/2011 per stalla a stabulazione libera
- Risposte: 12
- Visite : 2424
Re: Applicazione art 11 del Dlg. 28/2011 per stalla a stabulazione libera
sì ma nel thread linkato la stalla era un ambiente chiuso, in questo caso è un ambiente aperto collegato in modo permanente con l'esterno, credo di capire, concettualmente è come se fosse una tettoia non una scatola http://forum.edilclima.it/viewtopic.php?f=2&t=20707&p=157917&hilit=stal...
- ven nov 16, 2018 18:53
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Applicazione art 11 del Dlg. 28/2011 per stalla a stabulazione libera
- Risposte: 12
- Visite : 2424
Re: Applicazione art 11 del Dlg. 28/2011 per stalla a stabulazione libera
Nel caso in questione c'erano gli esempi dei maialini, delle galline ecc... e c'era anche la discussione se la stalla era un edificio oppure no, quindi c'era tutta la casistica.
- ven nov 16, 2018 17:14
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Applicazione art 11 del Dlg. 28/2011 per stalla a stabulazione libera
- Risposte: 12
- Visite : 2424
- gio nov 15, 2018 16:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Raffrescamento capannone a tutt'aria
- Risposte: 20
- Visite : 5127
Re: Raffrescamento capannone a tutt'aria
Più o meno, salvo che non hai considerato che la batteria a 27 90% rende più di 450kW. Quanto? Dipende dalle caratteristiche geometriche della batteria. Quindi ci vorrà meno di 1h30.
Inoltre se il tuo setpoint è 25°C, a 25°C l'UTA è spenta.
Inoltre se il tuo setpoint è 25°C, a 25°C l'UTA è spenta.
- gio nov 15, 2018 13:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Raffrescamento capannone a tutt'aria
- Risposte: 20
- Visite : 5127
Re: Raffrescamento capannone a tutt'aria
Quello che mi piacerebbe riuscire a calcolare è questo: - io l'UTA la dimensiono a tutto ricircolo e quindi i conti li faccio con Tiniziale = 25°C e URiniziale = 50% ma facendo dei rilievi nel capannone d'estate avevo internamente 27°C 90% di umidità.... dopo quanto tempo con un UTA con batteria da...
- gio nov 15, 2018 08:23
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Raffrescamento capannone a tutt'aria
- Risposte: 20
- Visite : 5127
Re: Raffrescamento capannone a tutt'aria
A me piacerebbe capire a questo 25 gradi stazionario dopo quanto ci arrivo Con coolprop puoi simulare l'andamento asintotico della temperatura. Tecnicamente non ci arriverai mai, perchè all'avvicinarsi della temperatura al setpoint, l'uta comincerà a regolare. Dipende anche da quale temperatura par...
- mer nov 14, 2018 20:18
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Raffrescamento capannone a tutt'aria
- Risposte: 20
- Visite : 5127
Re: Raffrescamento capannone a tutt'aria
Il calcolo non si fa presupponendo quale possa essere la temperatura di mandata, o meglio puoi controverificarlo, ma il fabbisogno di potenza si calcola a partire da carichi endogeni e esogeni. Prima fai la verifica dell'involucro. Poi sommi la potenza elettrica dei carichi interni, più il contribut...
- mer nov 14, 2018 18:34
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: AIUTO: lavori non a regola d'arte. Ditta e DL che se ne lavano le mani. COME POSSO FARE?
- Risposte: 4
- Visite : 2578
Re: AIUTO: lavori non a regola d'arte. Ditta e DL che se ne lavano le mani. COME POSSO FARE?
- Devo rivolgermi a qualcuno che attesti la "non regola d'arte" (CHI ?? a chi devo rivolgermi?) Ad una negoziazione con la controparte, ad un avvocato civilista, oppure in ultima istanza sarà il tribunale a nominare un perito d'ufficio. - poi lo notifico alla ditta, chiedendo rimborso del...
- mer nov 14, 2018 08:01
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Sostituzione circolatore
- Risposte: 9
- Visite : 1959
Re: Sostituzione circolatore
Sta suonando l'allarme troll.
Game over.
Game over.
- mar nov 13, 2018 20:35
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Sostituzione circolatore
- Risposte: 9
- Visite : 1959
Re: Sostituzione circolatore
Anche, ma tutti spenti e tutte le valvole aperte (se ci sono le valvole o le testine elettrotermiche)
- mar nov 13, 2018 20:34
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Revisione 10200 2018
- Risposte: 76
- Visite : 28320
Re: Revisione 10200 2018
Se rileggi l'Allegato A alla vecchia 10200, puoi controllare come la potenza del corpo scaldante ricomprendeva quella emessa dai tubi. E tale potenza serviva, tra l'altro, come detto nella stesso allegato, per la programmazione dei ripartitori. Nella realtà la potenza del corpo scaldante andava ADD...
- mar nov 13, 2018 16:58
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Termoregolazione evoluta e condominio
- Risposte: 71
- Visite : 21849
Re: Termoregolazione evoluta e condominio
Si potrebbe obiettare che è già un obbligo di legge mantenere i 20° senza termostatica. Allora cosa servono le termostatiche? Le termostatiche possono essere manomesse, e spesso lo sono. Dubito peraltro che le termostatiche cinesi che girano oggi tra gli installatori siano in grado di mantenere i 20...
- mar nov 13, 2018 15:33
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Sostituzione circolatore
- Risposte: 9
- Visite : 1959
Re: Sostituzione circolatore
No, perchè fancoil a 70°C non mi sembra corretto. Di solito i fancoil funzionano tra i 40 e 55°. La scheda tecnica mi dà le portate solo per 70° e 50°. Faccio il conto per 50° allora. Comunque il concetto di per sè è giusto per avere un'idea precisa della portata che passa nel momento in cui faccio...
- mar nov 13, 2018 14:03
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Sostituzione circolatore
- Risposte: 9
- Visite : 1959
Re: Sostituzione circolatore
No, perchè fancoil a 70°C non mi sembra corretto. Di solito i fancoil funzionano tra i 40 e 55°.
- mar nov 13, 2018 13:58
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: DETRAZIONE 65% CALDAIA CONDOMINIALE
- Risposte: 2
- Visite : 2051
Re: DETRAZIONE 65% CALDAIA CONDOMINIALE
Piccolo condominio servito da una caldaia da 35 kW. Per la detrazione fiscale serve un ottimizzatore ambiente che corregge la regolazione climatica standard fornita dal sensore esterno in funzione delle condizioni ambientati. A questo punto dove metto questo ottimizzatore? se lo metto in un alloggi...
- mar nov 13, 2018 13:54
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: AIUTO: lavori non a regola d'arte. Ditta e DL che se ne lavano le mani. COME POSSO FARE?
- Risposte: 4
- Visite : 2578
Re: AIUTO: lavori non a regola d'arte. Ditta e DL che se ne lavano le mani. COME POSSO FARE?
Il mancato o inesatto adempimento di un contratto se dipende da negligenza del debitore si parlerà di inadempimento e il debitore sarà tenuto al risarcimento dei danni al creditore. L'articolo 1176 del codice civile sancisce che: "Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un...
- mar nov 13, 2018 12:01
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Revisione 10200 2018
- Risposte: 76
- Visite : 28320
Re: Revisione 10200 2018
Si, più di uno. Io no. Quasi tutti gli amministratori di condominio che ho conosciuto non sapevano che prima di installare i ripartitori dovevano far fare un progetto di impianto. Quelli che hanno fatto fare il progetto di impianto si sono rivolti a termotecnici che non sapevano nemmeno che esistes...
- mar nov 13, 2018 08:13
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Sostituzione circolatore
- Risposte: 9
- Visite : 1959
Re: Sostituzione circolatore
Prevalenza e portata, per una pompa a giri fissi, sono legati indissolubilmente. Se sai esattamente quale deve essere la portata, puoi determinare la prevalenza erogata dalla pompa guardandone la sua curva. Adesso vai a mettere i manometri (attenzione ai battenti e alla dinamica). Se la tua prevalen...
- mar nov 13, 2018 08:04
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Termoarredo non si riscalda
- Risposte: 6
- Visite : 1749
Re: Termoarredo non si riscalda
Dove hai letto che è un forum di aiuto?
- lun nov 12, 2018 19:18
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Termoarredo non si riscalda
- Risposte: 6
- Visite : 1749
Re: Termoarredo non si riscalda
Beh, se è un monotubo, ma con bypass, è ovvio che non si scaldi... Ciao NoNickName, puoi spiegarmi meglio cosa è successo e come poterlo risolvere? Ovviamente non risolvo in autonomia, ma almeno potrò dare delle indicazioni all'idraulico se non mi trova una soluzione... Me ne guardo bene dal risolv...
- lun nov 12, 2018 16:07
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Termoarredo non si riscalda
- Risposte: 6
- Visite : 1749
Re: Termoarredo non si riscalda
Beh, se è un monotubo, ma con bypass, è ovvio che non si scaldi...
- lun nov 12, 2018 13:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Copertura minima fonti rinnovabili per superficie è riferito ad ogni piano?
- Risposte: 2
- Visite : 825
Re: Copertura minima fonti rinnovabili per superficie è riferito ad ogni piano?
Cosiderandoo tutto quello che fa ombra a livello terreno, compresi gli aggetti e/o pensiline, ma non le pertinenze.
Vedasi: viewtopic.php?f=2&t=19393&p=121672&hili ... ie#p121672
Vedasi: viewtopic.php?f=2&t=19393&p=121672&hili ... ie#p121672
- lun nov 12, 2018 10:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Potere calorifico = Energia?
- Risposte: 27
- Visite : 6890
Re: Potere calorifico = Energia?
Esatto, poi la pasta essendo uno zucchero complesso fornisce quasi tutta l'energia in apporto calorico, altri beni alimentari richiedono più energia per essere metabolizzati.
- lun nov 12, 2018 10:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Potere calorifico = Energia?
- Risposte: 27
- Visite : 6890
Re: Potere calorifico = Energia?
Direi di no. L'energia fornita al metabolismo non è equivalente all'energia sprigionata dalla combustione, in quanto l'energia metabolica tiene conto del consumo energetico necessario al metabolismo stesso, e cioè l'energia necessaria per svolgere l'azione digestiva chimica e meccanica, in particola...
- sab nov 10, 2018 21:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pressostato e valvola di non ritorno
- Risposte: 3
- Visite : 2556
Re: Pressostato e valvola di non ritorno
No, perchè la frase: "la valvola di non ritorno 1 non fa creare un calo di pressione " è priva di senso logico, e ancor di più di senso tecnico.
E poi " come fa ha sentire " non si può vedere
E poi " come fa ha sentire " non si può vedere
- mer nov 07, 2018 22:02
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: odorizzazione gas o sensori in ambienti DM81
- Risposte: 14
- Visite : 7229
Re: odorizzazione gas o sensori in ambienti DM81
Vabbè, ok. L'ARERA forse l'ha scritto male, nel DM è più esplicito.
- mer nov 07, 2018 18:48
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Calcoli ripartizione costi teleriscaldamento
- Risposte: 23
- Visite : 8793
Re: Calcoli ripartizione costi teleriscaldamento
Mah, se proponessi una cosa del genere a mia moglie (un radiatore distaccato appoggiato davanti all'altro in funzione), mi caccerebbe di casa. Con l'affitto del monolocale per dormire, supererei di gran lunga il risparmio della bolletta ........ :lol: Poi magari qualche interior designer che ci leg...
- mer nov 07, 2018 18:40
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: odorizzazione gas o sensori in ambienti DM81
- Risposte: 14
- Visite : 7229
Re: odorizzazione gas o sensori in ambienti DM81
La rete di trasporto non è odorizzata, altrimenti il problema non si porrebbe. Gli utenti allacciati ad essa, quindi con cabina di decompressione propria, finchè non hanno usi domestici o similari, non hanno necessità di odorizzare. E fin qua abbiamo scritto la stessa cosa. Salvo che l'utente non n...
- mer nov 07, 2018 16:22
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: odorizzazione gas o sensori in ambienti DM81
- Risposte: 14
- Visite : 7229
Re: odorizzazione gas o sensori in ambienti DM81
Il gas deve essere odorizzato "per usi domestici o similari". Per tutti gli altri usi può non essere odorizzato. Se il cliente è collegato alla rete di DISTRIBUZIONE, tale gas NON può NON essere odorizzato. Se invece è collegato ad una rete di TRASPORTO, allora PUO' NON essere odorizzato, ...
- mer nov 07, 2018 11:18
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: contabilizzatori consumo volontario
- Risposte: 12
- Visite : 5464
Re: contabilizzatori consumo volontario
Mi sembra che non hai le idee chiare.
Periti termotecnici ce n'è quanti ne vuoi.
Periti termotecnici ce n'è quanti ne vuoi.
- mer nov 07, 2018 08:22
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pompe serie e parallelo
- Risposte: 8
- Visite : 3170
Re: Pompe serie e parallelo
Domande che fanno trasparire un certo "fai da te".
Separatore d'aria? Rubare acqua? Elettrovalvole invece che valvole di ritegno?
Separatore d'aria? Rubare acqua? Elettrovalvole invece che valvole di ritegno?
- mar nov 06, 2018 17:25
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: contabilizzatori consumo volontario
- Risposte: 12
- Visite : 5464
Re: contabilizzatori consumo volontario
Stai facendo confusione tra mm di fabbisogno e mm di potenza. Se hai cambiato i termosifoni, o pensi di cambiarli, i tuoi mm di fabbisogno non cambieranno. Dopo l'eventuale cambio di termosifoni, puoi chiedere di aggiornare sia i mm di potenza, sia i fattori di accoppiamento, così da aggiornare le t...
- mar nov 06, 2018 17:20
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: sostituzione pompe di calore caldaia centralizzata: chi paga?
- Risposte: 4
- Visite : 3729
Re: sostituzione pompe di calore caldaia centralizzata: chi paga?
Grazie della risposta. Però quando è stata fatta la caldaia nuova abbiamo ripartito la spesa secondo i mm. di proprietà degli appartamenti considerando la caldaia come parte integrante della proprietà di ciascuno. Perchè poi ripartirla secondo i vecchi mm. di riscaldamento che risalivano a quarant'...
- mar nov 06, 2018 17:13
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pompe serie e parallelo
- Risposte: 8
- Visite : 3170
Re: Pompe serie e parallelo
Abbiamo un impianto a pannelli radianti , la p1 si trova nella caldaia e non ha la prevalenza sufficiente per alimentare i due circuiti , quindi dobbiamo installare due pompe di rilancio per i circuiti. Non posso togliere la pompa P1 dalla caldaia. Devi usare una pompa booster in serie con la P1, a...
- mar nov 06, 2018 17:03
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pompe serie e parallelo
- Risposte: 8
- Visite : 3170
Re: Pompe serie e parallelo
La P1 è ridondante, e sugli stacchi di P2 e P3 mancano delle valvole di non ritorno.
Qual è il motivo che ti spinge ad una soluzione di questo tipo?
Qual è il motivo che ti spinge ad una soluzione di questo tipo?
- mar nov 06, 2018 16:12
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: APE detrazione tetto condominiale
- Risposte: 3
- Visite : 2538
- mar nov 06, 2018 13:39
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: APE detrazione tetto condominiale
- Risposte: 3
- Visite : 2538
Re: APE detrazione tetto condominiale
Se esistono più possessori che partecipano all'intervento e hanno diritto a detrarre, non potendo più emettere l'APE condominiale, devi sottoporre all'ENEA gli APE pre e post intervento di tutte le UA.
- mar nov 06, 2018 09:41
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: contabilizzatori consumo volontario
- Risposte: 12
- Visite : 5464
Re: contabilizzatori consumo volontario
Se effettivamente hai i termosifoni più grandi, maggiore la potenza impegnata, maggiore il rapporto tra energia e scatto misurato dal ripartitore. Tuttavia, se i termosifoni vengono tenuti spenti, il ripartitore non registrerà scatti. Non mi è chiaro a cosa ti riferisci per "fattore di correzio...
- mar nov 06, 2018 09:27
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: sostituzione pompe di calore caldaia centralizzata: chi paga?
- Risposte: 4
- Visite : 3729
Re: sostituzione pompe di calore caldaia centralizzata: chi paga?
La suddivisione delle spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio è regolata dall’articolo 1123 del Codice Civile, che sancisce che, salvo diverso accordo, esse devono essere sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore delle rispettive prop...
- dom nov 04, 2018 12:33
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Definizione di acqua calda sanitaria
- Risposte: 24
- Visite : 9348
Re: Definizione di acqua calda sanitaria
Ma va la. Quando ti fai il bagno a casa tua, ozoni l'acqua? Non esageriamo...
Negli idromassaggi domestici si fanno i cicli di risciacquo con il cloro, ma dopo l'uso. E l'acqua è calda sanitaria senza dubbio.
Negli idromassaggi domestici si fanno i cicli di risciacquo con il cloro, ma dopo l'uso. E l'acqua è calda sanitaria senza dubbio.
- sab nov 03, 2018 23:44
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Definizione di acqua calda sanitaria
- Risposte: 24
- Visite : 9348
Re: Definizione di acqua calda sanitaria
Perfetto, quindi spa con acqua extra calda, e/o contenenti oligoelementi o metalli (ad esempio acque ferrose) ancorchè non termali, non possono essere ricomprese. Ma veramente la uni dice 48+-5 perciò anche le acque di piscina normali a 27-30°C non ci rientrano. E inoltre direi che la questione pri...
- ven nov 02, 2018 11:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Definizione di acqua calda sanitaria
- Risposte: 24
- Visite : 9348
Re: Definizione di acqua calda sanitaria
Perfetto, quindi spa con acqua extra calda, e/o contenenti oligoelementi o metalli (ad esempio acque ferrose) ancorchè non termali, non possono essere ricomprese.
- ven nov 02, 2018 10:54
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Definizione di acqua calda sanitaria
- Risposte: 24
- Visite : 9348
Re: Definizione di acqua calda sanitaria
Anche l'acqua degli impianti termici proviene dall'acquedotto e prima o poi finirà in fogna. Per me l'acs è l'acqua potabile (secondo dlgs 31/01 e smi) e scaldata, destinata alla detersione umana. Non sono d'accordo nell'estendere la definizione a parchi acquatici, wellness, spa, ecc... perchè in qu...
- ven nov 02, 2018 08:35
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Definizione di acqua calda sanitaria
- Risposte: 24
- Visite : 9348
Re: Definizione di acqua calda sanitaria
L'acqua della piscina è acqua "ad uso igienico sanitario"?
No, in piscina si entra già lavati.
No, in piscina si entra già lavati.
- mar ott 30, 2018 13:29
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Ripartitori su termoarredi alti
- Risposte: 8
- Visite : 6393
Re: Ripartitori su termoarredi alti
Quindi posizionerei il ripartitore tra le prime due colonne verticali a 75% dell'altezza, come se fossero il collettore verticale di uno scaldasalviette. E allora perchè chiedi se hai già deciso. Io ti ribadisco: mezzeria al 75% di altezza, come prescritto dal punto 7.3 della norma EN834 per i ripa...