La ricerca ha trovato 818 risultati
- sab apr 14, 2018 16:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: autorimessa con piani sfalsati
- Risposte: 7
- Visite : 1988
Re: autorimessa con piani sfalsati
130cm su quale altezza netta di piano ? a quota pavimento. Se vuoi assimilare due semipiani ad un unico livello di parcamento, dovresti delimitare verticalmente gli altri livelli comunicanti. Certo che la sezione libera delle rampe costituisce una parte preponderante della superficie di separazione...
- ven apr 13, 2018 18:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: autorimessa con piani sfalsati
- Risposte: 7
- Visite : 1988
Re: autorimessa con piani sfalsati
Sai che non ho capito.
- ven apr 13, 2018 18:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Chi ha applicato il codice di prevenzione incendi?
- Risposte: 13
- Visite : 3400
Re: Chi ha applicato il codice di prevenzione incendi?
Entrambe le questioni sarebbero risolte se fosse stato accettato dal codice, come luogo sicuro, quello immediatamente dopo il filtro a prova di fumo (come da definizione del 1983, per intenderci). Comunque secondo me non ha senso che la lunghezza del percorso venga misurata fino alla scala protetta...
- gio apr 12, 2018 18:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DUBBIO PASSAGGI AUTORIMESSA (DM 01/02/1986)
- Risposte: 6
- Visite : 1623
Re: DUBBIO PASSAGGI AUTORIMESSA (DM 01/02/1986)
Secondo me si riferisce solo a rampe pedonali non carrabili.
Anche perchè se no qualsiasi autorimessa su più piani dovrebbe avere la rampa protetta.
Anche perchè se no qualsiasi autorimessa su più piani dovrebbe avere la rampa protetta.
- gio apr 12, 2018 18:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aula scuola 26 persone; maniglione?
- Risposte: 22
- Visite : 5195
Re: Aula scuola 26 persone; maniglione?
1) no
Hai delle agevolazioni sulle porte mi pare per le scuole esistenti se antecedenti al 94 in cui non devi rispettare il punto 5.6 comma 3.
Hai delle agevolazioni sulle porte mi pare per le scuole esistenti se antecedenti al 94 in cui non devi rispettare il punto 5.6 comma 3.
- gio apr 12, 2018 14:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: autorimessa con piani sfalsati
- Risposte: 7
- Visite : 1988
autorimessa con piani sfalsati
Credo di dover fare il progetto dell'autorimessa più impestata di sempre. È interrata su 6 piani interrati che posso considerare viste le superfici come un unico compartimento. (utilizzo il DM 01.02.1986 perché con la RTV dovrei compartimentare gli ultimi piani e non ho spazio per mettere i portoni)...
- gio apr 12, 2018 14:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Chi ha applicato il codice di prevenzione incendi?
- Risposte: 13
- Visite : 3400
Re: Chi ha applicato il codice di prevenzione incendi?
Ancora non mi è capitato, perchè ogni volta che provo a valutare se conviene, non mi conviene mai.
C'è sempre una bega che farebbe spendere troppo al cliente.
C'è sempre una bega che farebbe spendere troppo al cliente.
- gio apr 12, 2018 14:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: evacuazione fumi naturale
- Risposte: 35
- Visite : 9162
Re: evacuazione fumi naturale
Se ti chiedono la conformità alla UNI 9494 non credo esista altra soluzione.
- gio apr 12, 2018 12:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: evacuazione fumi naturale
- Risposte: 35
- Visite : 9162
Re: evacuazione fumi naturale
È nuovo o esistente questa attività?
Perchè se nuova potrei capire, ma esistente si risponde al funzionario di non dire cagàte.
Al massimo si va incontro a metà strada e si fa un sistema aperture automatico, ma prevedere un sistema EFC come da UNI 9494 è da malati.
Perchè se nuova potrei capire, ma esistente si risponde al funzionario di non dire cagàte.
Al massimo si va incontro a metà strada e si fa un sistema aperture automatico, ma prevedere un sistema EFC come da UNI 9494 è da malati.
- sab mar 24, 2018 20:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: impianto idranti esistente ante 10779
- Risposte: 28
- Visite : 9918
Re: impianto idranti esistente ante 10779
Qualcuno sa per caso di una norma sperimentale del comitato tecnico italiano materiali antincendio o CTIMA n°12? Su qualche vecchio progetto per le prestazioni delle idranti ho visto citata questa norma, ma non l'ho mai trovata. Ad esempio mi ricordo per gli UNI 70 in qualche vecchio progetto veniva...
- ven mar 16, 2018 18:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: tubazione gas che passa nel filtro antincendio
- Risposte: 1
- Visite : 700
Re: tubazione gas che passa nel filtro antincendio
Mi è capitata la stessa cosa anche a me adesso.
A me non hanno neanche presentato DICH prod delle porte e dei muri.
Fammi sapere come va a finire.
A me non hanno neanche presentato DICH prod delle porte e dei muri.
Fammi sapere come va a finire.
- ven mar 16, 2018 17:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa larghezza rampa
- Risposte: 5
- Visite : 2227
Autorimessa larghezza rampa
Ho un'autorimessa interrata che ha accesso da una rampa che ha il punto più stretto di 2,20 m. Non posso usare il codice perchè non ho altre u.s. dall'autorimessa a parte le rampe che ovviamente superano 8%. Devo già andare in deroga per la ventilazione naturale... ho intenzione di andare in deroga ...
- mer feb 14, 2018 22:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: incremento dell'affollamento e aggravio
- Risposte: 7
- Visite : 1671
Re: incremento dell'affollamento e aggravio
Il Comando ti ha imposto l'osservanza del Titolo IV del DM ? Diciamo che il comando ufficialmente non mi ha imposto niente. Però mi rilascia un CPI con scritto massimo 900 presenze. Informalmente il funzionario VVF mi ha detto che non rilascerà mai un CPI con 1.800 persone senza un progetto. L'affi...
- mar feb 13, 2018 22:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: incremento dell'affollamento e aggravio
- Risposte: 7
- Visite : 1671
incremento dell'affollamento e aggravio
A vostro avviso, se ho un complesso ad uso uffici con progetto approvato del 1992 per attività 89 (ora è soggetto come 71) con cpi una tantum. In questo complesso enorme voglio prevedere un incremento dell'affollamento abbastanza consistente quasi del doppio, senza che ci siano modifiche sostanziali...
- mer gen 10, 2018 15:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rilevatori di fumo lineari: come testarli?
- Risposte: 5
- Visite : 3010
Re: Rilevatori di fumo lineari: come testarli?
Io ho sempre utilizzato dei pannellini di plastica da porre davanti al sensore che simulano il fumo.
Poi vabbè mi pare che il metodo di prova indicato sia attraverso l'uso di un focolare vero, ma non penso sia sempre possibile attuarlo.
Poi vabbè mi pare che il metodo di prova indicato sia attraverso l'uso di un focolare vero, ma non penso sia sempre possibile attuarlo.
- lun gen 08, 2018 21:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA e integrazione documentale
- Risposte: 3
- Visite : 1050
SCIA e integrazione documentale
Vi è mai successo che a seguito di una visita tecnica per una SCIA di categoria C un funzionario chieda la trasmissione di documentazione aggiuntiva entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 7 della Legge 241/90, anziché secondo quanto disposto dal ...
- mer dic 06, 2017 17:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: VECCHIA PARETE CIRC. 91/61 NON AGLI ATTI DA RI-ASSEVERARE
- Risposte: 9
- Visite : 2014
Re: VECCHIA PARETE CIRC. 91/61 NON AGLI ATTI DA RI-ASSEVERARE
Scusa, ma se fosse stata consegnata all'epoca cosa cambiava oggi???
In sostanza nulla.
Fai un accesso agli atti e buttacela dentro.
In sostanza nulla.
Fai un accesso agli atti e buttacela dentro.
- sab dic 02, 2017 13:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: casi borderline e attività commerciali
- Risposte: 3
- Visite : 1083
casi borderline e attività commerciali
Ho una nuova attività commerciale con una superficie lorda complessiva di 355 mq. Un ascensore mette in comunicazione non chiedetemi né come né perchè sia l'area di vendita che degli uffici di circa 80 mq non pertinenti al negozio. Ora considerando che se la superficie lorda del negozio fosse > di 4...
- ven nov 17, 2017 14:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: uscite di sicurezza circolare 75/67
- Risposte: 1
- Visite : 676
uscite di sicurezza circolare 75/67
Sebbene non specificato dalla circolare in oggetto le uscite di sicurezza dall'area di vendita non potevano attraversare scorta merci, corretto??
- mer nov 08, 2017 18:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto rivelazione fumi
- Risposte: 2
- Visite : 707
Re: Impianto rivelazione fumi
Se non sono stati aggiunti nuovi rivelatori l'unica documentazione necessaria è la dichiarazione di conformità intesa come manutenzione straordinaria da parte del società che ha effettuato lo spostamento.
- lun nov 06, 2017 19:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: nuova regola tecnica autorimesse
- Risposte: 32
- Visite : 8531
Re: nuova regola tecnica autorimesse
A quanto ne so nel nuovo decreto le dimensioni e le caratteristiche della rampa non sono richieste. Ovviamente ci sono da rispettare i regolamenti comunali applicabili e nel caso in cui la rampa deve essere utilizzata quale via d'esodo la stessa non può avere pendenza superiore all'8%. Comunque stai...
- dom nov 05, 2017 17:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ATTIVITA' 48 (TRASFORMATORE IN OLIO): DUBBIO CRUCIALE
- Risposte: 5
- Visite : 2102
Re: ATTIVITA' 48 (TRASFORMATORE IN OLIO): DUBBIO CRUCIALE
No, se la leggo letteralmente io vedo che definisce macchina elettrica: una macchina elettrica fissa, trasformatori di potenza e reattori con presenza di liquido isolante superiore a 1 mc. Il tuo trasformatore ha un contenuto d'olio superiore a 1 mc? No, quindi non è una macchina elettrica come def...
- sab nov 04, 2017 16:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: procedura per rinnovo VVF Milano
- Risposte: 23
- Visite : 6182
Re: procedura per rinnovo VVF Milano
Io direi, al contrario, che NON accettare il cartaceo è l'unica giusta strada, per passare a digitalizzazione totale. Perdona, per me bene hanno fatto. Non si possono tenere in piedi 2 procedure diverse. Ma infatti sono pienamente d'accordo. Però rimane il fatto che ci dovrebbe essere un'unica proc...
- ven nov 03, 2017 18:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: formazione obbligatoria professionista
- Risposte: 2
- Visite : 865
Re: formazione obbligatoria professionista
40 ore ogni 5 anni per sempre.
- ven nov 03, 2017 18:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: attività e CPI cessato e da riaprire
- Risposte: 4
- Visite : 1173
Re: arttività e CPI cessato e da riaprire
Progetto con nuovo decreto e verifica strutture con DM 16-02-2007.
- ven nov 03, 2017 18:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività pertinente ad uffici
- Risposte: 1
- Visite : 593
Re: Attività pertinente ad uffici
No devi andare in deroga se comunica con gli uffici.
- gio nov 02, 2017 22:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: procedura per rinnovo VVF Milano
- Risposte: 23
- Visite : 6182
Re: procedura per rinnovo VVF Milano
Scusami, tu devi fare il rinnovo di un centro commerciale e ti presenti all'ultimo giorno? Ci sono state tutta una serie di situazioni che hanno comportato il ritardo... non sono certo uno sprovveduto. Il serbatoio antincendio da 700 mc che si è rotto proprio un mese prima della scadenza, le targhe...
- gio nov 02, 2017 07:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attraversamento gas metano rei
- Risposte: 2
- Visite : 845
Attraversamento gas metano rei
Sapete se è possibile proteggere un attraversamento di una parete rei x una tubazione gas metano?
Ovviamente bisognerà lasciare un intercapedine.
Ovviamente bisognerà lasciare un intercapedine.
- mar ott 31, 2017 19:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: procedura per rinnovo VVF Milano
- Risposte: 23
- Visite : 6182
Re: procedura per rinnovo VVF Milano
perché? io presento SCIA a Pavia senza particolari problemi... hai esperienze negative? Sì... sono andato a presentare un rinnovo il giorno stesso che scadeva il CPI e ovviamente da poco non accettavano più il cartaceo, ma solo il digitale tramite pec... tutti i docs dovevano essere firmati digital...
- mar ott 31, 2017 18:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: durata SCIA
- Risposte: 8
- Visite : 2363
Re: durata SCIA
Idem a me a Bari.
Quando gli ho fatto presente che è scritto nel decreto mi ha detto che a Bari fanno così, a Milano possono fare pure diversamente.
Quando gli ho fatto presente che è scritto nel decreto mi ha detto che a Bari fanno così, a Milano possono fare pure diversamente.
- mar ott 31, 2017 15:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ATTIVITA' 48 (TRASFORMATORE IN OLIO): DUBBIO CRUCIALE
- Risposte: 5
- Visite : 2102
Re: ATTIVITA' 48 (TRASFORMATORE IN OLIO): DUBBIO CRUCIALE
Per quanto riguarda le distanze di sicurezza approfondisco meglio, mi sembra strano che le distanze di sicurezza siano da garantire solo all'esterno, sarebbe un controsenso visto che è l'installazione, in linea di massima, meno problematica rispetto a quella al chiuso. In teoria no. Nel senso una m...
- lun ott 30, 2017 22:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: procedura per rinnovo VVF Milano
- Risposte: 23
- Visite : 6182
Re: procedura per rinnovo VVF Milano
Presentate una pratica a Pavia, poi mi dite.
- lun ott 30, 2017 21:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ATTIVITA' 48 (TRASFORMATORE IN OLIO): DUBBIO CRUCIALE
- Risposte: 5
- Visite : 2102
Re: ATTIVITA' 48 (TRASFORMATORE IN OLIO): DUBBIO CRUCIALE
1) Applichi le disposizioni di cui al Titolo II del DM 15/04/2017 solo alle parti oggetto di modifica. Mentre se le altre condizioni del locale non subiscono modifica applichi le disposizioni di cui al Titolo III e se non riesci a rispettare delle disposizioni ricorri all'istituto della deroga. Gli ...
- mer ott 25, 2017 14:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PROBLEMA RESISTENZA AL FUOCO EDIFICI CIVILI - ATTIVITÀ' 77
- Risposte: 7
- Visite : 2027
Re: PROBLEMA RESISTENZA AL FUOCO EDIFICI CIVILI - ATTIVITÀ' 77
non ho ben capito la domanda... IL DM del 1986 in questione rimandava alla Circolare 91 e quindi oggi ai DM del 2007: verifichi l carico di incendio e sulla base di quello scegli la R. Poi nella tabella del DM del 1986 inerente il grado REI degli ascensori, vani scala, compartimenti, per il tuo cas...
- mar ott 17, 2017 22:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Forno ad uso artigianale
- Risposte: 10
- Visite : 2778
Re: Forno ad uso artigianale
Per me entrambi. Tra l'altro, perché industriale si e civile no... Per inciso, 2 settimane fa prescrizione ad un collega per aver messo in progetto tutte le 74 e non la 1. Comando di Milano, ed erano tutte caldaie. Si, ma solo per farsi pagare di più. E poi comunque varia da funzionario a funzionar...
- mar ott 17, 2017 19:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: BOMBOLONE GPL
- Risposte: 2
- Visite : 923
Re: BOMBOLONE GPL
Dm 7 agosto 2012 art 4 comma 4
- mar ott 17, 2017 17:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: progetto approvato nel 2013
- Risposte: 2
- Visite : 848
Re: progetto approvato nel 2013
Certo.
Ci mancherebbe che devi ripresentare un progetto ogni volta che esce una normativa nuova.
Ci mancherebbe che devi ripresentare un progetto ogni volta che esce una normativa nuova.
- lun ott 16, 2017 11:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Controsoffitto a protezione di strutture
- Risposte: 3
- Visite : 998
Re: Controsoffitto a protezione di strutture
Sì sono travi di copertura.
Però non capisco perché se utilizzo un controsoffitto a membrana non devo garantire il grado EI verso le strutture.
In quel caso non sarebbero soggette all'incendio come se non ci fosse il controsoffitto?
Però non capisco perché se utilizzo un controsoffitto a membrana non devo garantire il grado EI verso le strutture.
In quel caso non sarebbero soggette all'incendio come se non ci fosse il controsoffitto?
- dom ott 15, 2017 15:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CHIARIMENTO DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER SCIA ANTINCENDIO
- Risposte: 5
- Visite : 1936
Re: CHIARIMENTO DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER SCIA ANTINCENDIO
Questo documento, seppur si riferisca alla modulistica del 2008, chiarisce ulteriormente le idee:
http://www.landonio.biz/VVF/'081016-atti-CIPI.pdf
La logica è sempre quella anche con la modulistica nuova.
http://www.landonio.biz/VVF/'081016-atti-CIPI.pdf
La logica è sempre quella anche con la modulistica nuova.
- sab ott 14, 2017 18:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Larghezza minima scala
- Risposte: 51
- Visite : 13032
Re: Larghezza minima scala
Uhm, non ti ho capito bene, ma comunque solo capitolo S4 con BS9999. I profili Rvita coicidono più o meno? Tra l'altro ho detto una cavolata: punto G.2.5.4.2 comma 3 del codice "Al fine di consentire la valutazione di tale dimostrazione da parte del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, è amme...
- sab ott 14, 2017 18:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attraversamenti
- Risposte: 3
- Visite : 1014
Re: Attraversamenti
l'unico riferimento che permette di non compartimentare un attraversamento è la cei 64-8 che prevede la non necessità di ripristino per un foro DE 32 (UN foro, eh, non una batteria di fori tipo smitragliata... :wink: ). in tutti gli altri casi di fori più grandi la compartimentazione deve essere ri...
- sab ott 14, 2017 16:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Controsoffitto a protezione di strutture
- Risposte: 3
- Visite : 998
Controsoffitto a protezione di strutture
Nel mio caso devo proteggere delle travi reticolari in cls a doppia pendenza di un capannone industriale perchè non posseggono caratteristiche di resistenza al fuoco adeguate. L'idea era di mettere un controsoffitto per proteggere le strutture piuttosto che trattare il tutto con intonaci e vernici. ...
- sab ott 14, 2017 14:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Larghezza minima scala
- Risposte: 51
- Visite : 13032
Re: Larghezza minima scala
Veramente mi sembrava un documento più semplice, ci ho messo un giorno per capire interamente quello scritto dall'Ing. Gissi e ci sono altri esempi utili alla comprensione. Ma tornando al discorso, visto che risulta tutto confusionario se qualcuno si rilegge il tutto. Lasciamo per un attimo stare la...
- sab ott 14, 2017 13:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CHIARIMENTO DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER SCIA ANTINCENDIO
- Risposte: 5
- Visite : 1936
Re: CHIARIMENTO DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER SCIA ANTINCENDIO
Vabbé faccio lo schemino: impianti ante 2008 a) soggetti a L.46/90, ma oggi senza DICO ----> oggi ci vuole la DIRI (Dichiarazione di rispondenza) b) non soggetti a L.46/90, ma oggi senza dichiarazione da parte dell'installatore o DICH. IMP ----> oggi ci vuole CERT. IMP. impianti post 2008 c) soggett...
- ven ott 13, 2017 16:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ridere o forse no
- Risposte: 3
- Visite : 1434
Re: Ridere o forse no
Gli avrà dato i 45 giorni, cosa serve inventarsi una cosa del genere??
Molto probabilmente non ha mai fatto prevenzione incendi in vita sua.
Molto probabilmente non ha mai fatto prevenzione incendi in vita sua.
- gio ott 12, 2017 19:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COME SI INTERPRETA LA DEFINIZIONE DELL'ATT. 65?
- Risposte: 8
- Visite : 3026
Re: COME SI INTERPRETA LA DEFINIZIONE DELL'ATT. 65?
Il fatto che non sia applicabile il decreto non significa che non possa essere attività 65.
- mer ott 11, 2017 23:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Larghezza minima scala
- Risposte: 51
- Visite : 13032
Re: Larghezza minima scala
Comunque se ne parla anche qua di quel documento di Gissi:
http://www.pro-fire.org/images/Allegati ... GR2016.pdf
http://www.pro-fire.org/images/Allegati ... GR2016.pdf
- mar ott 10, 2017 21:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: locale rifiuti in autorimessa
- Risposte: 10
- Visite : 3261
Re: locale rifiuti in autorimessa
Supponiamo che il progetto approvato di cui sopra sia stato previsto con un grado di separazione EI 180 con l'autorimessa (ingiustamente dico io anche perchè non è un'attività uffici), a vostro avviso se a oggi i lavori li hanno fatti posando le pareti EI 120 ho qualche speranza che con una SCIA+dic...
- mar ott 10, 2017 17:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SEFFC in locali con una superficie < di 600 m²
- Risposte: 10
- Visite : 2683
Re: SEFFC in locali con una superficie < di 600 m²
Direi anch'io che basta un sistema di smaltimento dei fumi e del calore.
- mar ott 10, 2017 14:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SEFFC in locali con una superficie < di 600 m²
- Risposte: 10
- Visite : 2683
Re: SEFFC in locali con una superficie < di 600 m²
Solitamente si adotta l'approcio ingegneristico, anche se per una superficie inferiore a 600 mq non è molto conveniente. So che ci sono in approvazione norme prUni 9494 che consentono la progettazione anche per superfici inferiori e forse le nuove norme del 2017 dicono qualcosa in più riguardo super...