La ricerca ha trovato 6243 risultati

da Ronin
ven set 15, 2017 19:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: si può aumentare affollamento 0,1 p/m2 degli uffici?
Risposte: 10
Visite : 6232

Re: si può aumentare affollamento 0,1 p/m2 degli uffici?

le considerazioni dell'ing. malizia si riferiscono evidentemente al caso in cui si cerca di svicolare dalle prescrizioni dichiarando che l'affollamento reale è MINORE di quello calcolato secondo l'ipotesi della norma. io scommetto che nessun VVF nell'esaminare un progetto misura la superficie dei lo...
da Ronin
ven set 15, 2017 12:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: si può aumentare affollamento 0,1 p/m2 degli uffici?
Risposte: 10
Visite : 6232

Re: si può aumentare affollamento 0,1 p/m2 degli uffici?

l'opinione dei VVFF secondo i quali l'affollamento non può essere deciso al di fuori della RTV o della Tabella S.4-6 del codice prevenzione incendi: spero si renda conto che la modifica della densità di affollamento influisce "molto" oltre la sola progettazione dell'esodo. onestamente non...
da Ronin
gio set 14, 2017 19:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: si può aumentare affollamento 0,1 p/m2 degli uffici?
Risposte: 10
Visite : 6232

Re: si può aumentare affollamento 0,1 p/m2 degli uffici?

sì, certo, se è la realtà, prevale la realtà sul valore medio (es. certe gallerie di shopping che nei giorni di natale sanno di avere affollamenti molto maggiori della norma, si fanno calcolare l'esodo con i valori reali, per ragioni assicurative). se come professionista la tua stima ti conduce a pr...
da Ronin
gio set 07, 2017 17:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: UTA con recupero a pompa di calore (AERMEC ENERGY)
Risposte: 7
Visite : 3808

Re: UTA con recupero a pompa di calore (AERMEC ENERGY)

Il suggerimento dell'assistenza è errato perché in quel modo si trascura la presenza nell'Uta del doppio recuperatore, e ne risulta pertanto un consumo largamente aumentato. D'altro canto i due sistemi non sono separabili, perché l'energia che la pompa di calore può recuperare ovviamente è solo quel...
da Ronin
gio ago 31, 2017 16:56
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pubblicità ingegnere: si può?
Risposte: 5
Visite : 2273

Re: Pubblicità ingegnere: si può?

era vietata la pubblicità comparativa, prima della riforma bersani
da Ronin
mer ago 30, 2017 15:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Teatro: scendere sotto i 200 m²
Risposte: 4
Visite : 1417

Re: Teatro: scendere sotto i 200 m²

non fa differenza, l'attività è una.a meno che la compartimentazione non sia strutturalmente indipendente (cioè realizzata con strutture REI autoportanti, che non crollano se crolla la volta della sala principale)
da Ronin
mer ago 30, 2017 12:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: MERA SOSTITUZIONE CALDAIA SOLO GENERATORE CONDENSAZIONE ???
Risposte: 6
Visite : 3561

Re: MERA SOSTITUZIONE CALDAIA SOLO GENERATORE CONDENSAZIONE ???

metti la caldaia a condensazione, installa la climatica, e fatti pagare per la detrazione.
il cliente vedrà i risparmi e sarà contento.
da Ronin
mer ago 30, 2017 11:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: UTA con recupero a pompa di calore (AERMEC ENERGY)
Risposte: 7
Visite : 3808

Re: UTA con recupero a pompa di calore (AERMEC ENERGY)

il quesito di duff82 però è diverso e non riguarda il dimensionamento della potenza, ma il modo in cui modellare nel software il contributo al recupero energetico effettuato dal recuperatore termodinamico. l'unico modo è calcolare manualmente il consumo elettrico e il recupero termico del recuperato...
da Ronin
sab ago 26, 2017 22:13
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Accumuli impianti FV
Risposte: 28
Visite : 9256

Re: Accumuli impianti FV

Non c'è da stupirsene visto che a livello globale i driver del consumo energetico sono tutt'altri paesi (l'intera ue conta meno del 15%), che hanno appena iniziato a muoversi sul tema. Questi paesi sono fuori dal nostro controllo perciò al cittadino europeo restano due scelte: 1 stare a guardare se ...
da Ronin
ven ago 25, 2017 17:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Accumuli impianti FV
Risposte: 28
Visite : 9256

Re: Accumuli impianti FV

SimoneBaldini ha scritto: ven ago 25, 2017 12:42 O sono io che sbaglio qualcosa?
sì sbagli, si può montare l'accumulo a monte del contatore di produzione, in modo che il rendimento dell'accumulo non decurta il conto energia
da Ronin
gio ago 24, 2017 00:56
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Esperto Gestione Energia: EGE
Risposte: 19
Visite : 5986

Re: Esperto Gestione Energia: EGE

chi fa i corsi non fa gli esami e viceversa. se uno fa sia l'esame che il corso è un truffatore (al massimo il corso può essere "riconosciuto" come valido da un ente certificatore, ma non è comunque "abilitante", e comunque i due soggetti devono essere diversi). il corso non è un...
da Ronin
lun ago 21, 2017 12:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Accumuli impianti FV
Risposte: 28
Visite : 9256

Re: Accumuli impianti FV

l'elettrificazione totale delle due ruote non sarebbe in effetti una cattiva idea, si potrebbe iniziare da subito (es. entro 5 anni divieto progressivo per cilindrata decrescente di vendita e circolazione su strada per i mezzi con più di 15 anni di età salvo manifestazioni storiche, tutti gli altri ...
da Ronin
ven ago 11, 2017 20:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Accumuli impianti FV
Risposte: 28
Visite : 9256

Re: Accumuli impianti FV

Eeeeh ... botte piena e moglie ubriaca ... difficile averle. dice il saggio che il modo c'è, ed è annegare la moglie nella botte :mrgreen: è ovvio che gli early adopter di una tecnologia non aderiscono per motivi economici, ma per benefici non tangibili. sullo stazionario secondo me il litio non sa...
da Ronin
ven ago 11, 2017 13:07
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: POMPE DI CALORE RESIDENZIALI A RECUPERO
Risposte: 11
Visite : 4364

Re: POMPE DI CALORE RESIDENZIALI A RECUPERO

La cosa migliore è stimare a parte il recupero termico del polivalente e aggiungerlo come apporto gratuito modellandolo nel software come un normale frigorifero

PS te lo scordi che una PDC abbia scop=8 come il ter del polivalente, così come che un frigo ad aria abbia eer=5 :mrgreen:
da Ronin
gio ago 10, 2017 19:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: CERTIFICATI BIANCHI - CONSULENTE CERCASI
Risposte: 2
Visite : 922

Re: CERTIFICATI BIANCHI - CONSULENTE CERCASI

vedi viewtopic.php?f=2&t=23320&sid=86e9f6b9b ... bc46bec130

(peraltro il nuovo metodo ancora non è del tutto noto nei dettagli, siamo in attesa dal GSE)
da Ronin
gio ago 10, 2017 19:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Accumuli impianti FV
Risposte: 28
Visite : 9256

Re: Accumuli impianti FV

Detrazioni 50% ssp 0,11 (0,28? No, impossibile, forse è l'incentivo conto energia o forse è un effetto di sincronizzazione dei conguagli semestrali) costo 0,21 (il resto sono quota fissa e quota potenza), max 0,1 il guadagno dell'accumulo. I giorni in cui l'accumulo viene usato non sono 365 (almeno ...
da Ronin
gio ago 03, 2017 21:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: AAA Cercasi "soggetto proponente" certificati bianchi
Risposte: 4
Visite : 1938

Re: AAA Cercasi "soggetto proponente" certificati bianchi

Trovi tutti gli ege certificati sul sito di accredia e sui siti degli organismi di certificazione come secem. In linea di massima sembra un intervento piccolo per essere interessante inoltre il sistema dei tee è in riforma e ancora non sono pubblicate le nuove regoile nonostante le vecchie siano già...
da Ronin
mar ago 01, 2017 17:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Isolamento tetto dall'interno
Risposte: 6
Visite : 2104

Re: Isolamento tetto dall'interno

albat ha scritto: mar ago 01, 2017 13:05Siccome vorrei farmi fare un preventivo da una ditta per capire l'ordine della spesa prima di eventualmente dare l'incarico al geometra
vince di diritto il premio "carro davanti ai buoi" 2017 :lol: :roll:
da Ronin
sab lug 29, 2017 22:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito di olio derivante dalla spremitura delle olive
Risposte: 17
Visite : 5162

Re: Deposito di olio derivante dalla spremitura delle olive

Non riesco a giustificare questo valore in nessun modo, se non etichettandolo come errore. secondo me il claraf tiene conto che l'olio per condimento si distribuisce in bottiglie (e non in barili o altri recipienti di grande volume), quindi il fattore di riempimento dello spazio fisico è ben lontan...
da Ronin
gio lug 27, 2017 14:24
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: calcolo potenza richiesta da fabbisogno energetico
Risposte: 3
Visite : 2359

Re: calcolo potenza richiesta da fabbisogno energetico

la velocità di un ciclista impegnato nella volata sul traguardo si può calcolare dividendo il tempo che impiega a fare il giro d'italia per la distanza in km che dura la gara? :roll:
ecco :mrgreen:
da Ronin
gio lug 27, 2017 14:23
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: potenza termica richiesta da immobile
Risposte: 7
Visite : 3052

Re: potenza termica richiesta da immobile

spinte ha scritto: gio lug 27, 2017 11:13 ma a quanto vedo non sono l''unico a cui mancano le basi
vai nel forum degli allenatori di calcio a chiedere scusate, mi ricordate il numero di calci d'angolo che si devono guadagnare per avere diritto a tirare un rigore? e vedi se non ti perculano almeno un po' :wink:
da Ronin
mar lug 25, 2017 21:16
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: calcolo potenza richiesta
Risposte: 5
Visite : 3463

Re: calcolo potenza richiesta

e dire che non sei iscritto da ieri...
cmq no, non è calcolabile in quel modo.
il modo migliore è con la firma energetica. altrimenti, con il calcolo delle dispersioni.
da Ronin
ven lug 21, 2017 16:30
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Cappotto nanotecnologico
Risposte: 11
Visite : 3819

Re: Cappotto nanotecnologico

SimoneBaldini ha scritto: ven lug 21, 2017 12:13 Ma a parte i due pezzi di carta (APE) che non provano un bel nulla, avere cosa consumava prima e cosa consuma dopo non era un dato piu' significativo da presentare?
non se non riferito ai gradi giorno o altro indicatore della rigidezza della stagione termica
da Ronin
gio lug 20, 2017 22:13
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Cappotto nanotecnologico
Risposte: 11
Visite : 3819

Re: Cappotto nanotecnologico

antonio ha scritto: gio lug 20, 2017 14:24 E' un laureato in Ingegneria Elettrica.
EHI! :x

:mrgreen:
da Ronin
mer lug 12, 2017 14:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: cogeneratore in centrale termica
Risposte: 30
Visite : 7504

Re: cogeneratore in centrale termica

eh sì, hai ragione (e in effetti pensandoci adesso mi sembra logico che sia così)
da Ronin
mer lug 12, 2017 14:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: cogeneratore in centrale termica
Risposte: 30
Visite : 7504

Re: cogeneratore in centrale termica

perchè non dovrebbe concordare? è l'interpretazione più a favore di sicurezza, quindi anche se non concordasse, qualunque sia la sua interpretazione la superficie di aerazione risulterà sovrabbondante.
da Ronin
mer lug 12, 2017 11:36
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Il professionista va pagato ugualmente anche se sbaglia il progetto di installazione dell'impianto di condizionamento
Risposte: 6
Visite : 2381

Re: Il professionista va pagato ugualmente anche se sbaglia il progetto di installazione dell'impianto di condizionament

il risarcimento ottenuto in tribunale è onnicomprensivo (es. la casa è costruita male, vieni risarcito ma mica ti restituiscono anche i soldi pagati per comprarla). a volte capita che per evitare spese legali e risarcimenti maggiori una parte operi il ritiro e sostituzione a proprie spese (es. dell'...
da Ronin
mar giu 27, 2017 16:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività di SOLO deposito: quando è soggetta e quando no?
Risposte: 2
Visite : 1544

Re: Attività di SOLO deposito: quando è soggetta e quando no?

non appare illogico non includerlo troppe negazioni non mi impediscono di non seguire il ragionamento :mrgreen: la sostanza comunque è che se non supera i 1000 m2 e non rientra nelle definizioni specialistiche, non è soggetto. ma per i tessili la definizione scrive lavorano e/o detengono, per cui s...
da Ronin
mar giu 27, 2017 10:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio della Grenfell Tower - parliamone!
Risposte: 74
Visite : 16486

Re: Incendio della Grenfell Tower - parliamone!

fragoroso silenzio di replica? più che altro faccio terra bruciata intorno per evitare che l'incendio si espanda :mrgreen: ma non devi confondere il silenzio legato all'aver di meglio da fare con quello legato al non aver niente da replicare: in un forum a malapena moderato verresti richiamato dal ...
da Ronin
lun giu 26, 2017 17:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio della Grenfell Tower - parliamone!
Risposte: 74
Visite : 16486

Re: Incendio della Grenfell Tower - parliamone!

rispondi alla domanda, please (perchè adesso ho la sensazione che stai dicendo che il grado rei di un contenitore di impianto di pompaggio ubicato in un piazzale dovrebbe servire a proteggere gli addetti che pur essendo nel piazzale invece di fuggire si chiuderebbero DENTRO il contenitore, con all'i...
da Ronin
lun giu 26, 2017 15:16
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Consultazione pubblica sulla Strategia Energetica Nazionale
Risposte: 15
Visite : 4132

Re: Consultazione pubblica sulla Strategia Energetica Nazionale

per quanto riguarda il revamping post-blackout, se vogliamo affidarci ai dati storici di terna: http://www.terna.it/it-it/sistemaelettrico/statisticheeprevisioni/datistorici.aspx nel 2003 la potenza efficiente termoelettrica era 58 GW, nel 2012 (al termine del processo di revamping dei cicli combina...
da Ronin
lun giu 26, 2017 14:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio della Grenfell Tower - parliamone!
Risposte: 74
Visite : 16486

Re: Incendio della Grenfell Tower - parliamone!

davvero stai cercando di convincerci che nel caso di incendio di un locale pompa antincendio posizionato in esterno, qualcheduno dirigerebbe le operazioni dello spegnimento dall'interno di esso? :roll: :lol:
da Ronin
lun giu 26, 2017 11:27
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Consultazione pubblica sulla Strategia Energetica Nazionale
Risposte: 15
Visite : 4132

Re: Consultazione pubblica sulla Strategia Energetica Nazionale

un'altra cosa che m'era sfuggita: la SEN prevede di arrivare al 2030 con 60 TWh generati dal fotovoltaico, praticamente un più che raddoppio della potenza attuale. per produrre i 36 TWh mancanti occorrerà installare nei prossimi 14 anni 36/1,3=28 GWp, ovvero circa 2 GWp all'anno iniziando subito. qu...
da Ronin
ven giu 23, 2017 01:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Consultazione pubblica sulla Strategia Energetica Nazionale
Risposte: 15
Visite : 4132

Re: Consultazione pubblica sulla Strategia Energetica Nazionale

la potenza installata rileva non in senso assoluto ma in proporzione del consumo: francia e germania hanno un incidenza del vettore elettrico molto più alta della nostra (in particolare negli usi civili, visto che la nostra rete capillare del gas è abbastanza un unicum a livello mondiale). il motivo...
da Ronin
gio giu 22, 2017 17:06
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Stima produzione pannelli solari termici
Risposte: 3
Visite : 2856

Re: Stima produzione pannelli solari termici

1 m2 da 600 a 800 kWh/anno a seconda della temperatura di uscita (alta o bassa). valore spic e span, ma abbastanza centrato (più o meno come il 1250)
da Ronin
gio giu 22, 2017 16:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Consultazione pubblica sulla Strategia Energetica Nazionale
Risposte: 15
Visite : 4132

Re: Consultazione pubblica sulla Strategia Energetica Nazionale

l'Italia (di tutto l'elenco dei paesi mondiali messi a bilancio, anche aggregati in continenti) è la nazione col più alto deficit in rapporto alla richiesta. ciò sembra abbastanza normale visto che l'italia è uno dei paesi più forti esportatori e manifatturieri (secondo d'europa e tra i primi 10 de...
da Ronin
mer giu 21, 2017 15:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: pompa anticondensa su primario?
Risposte: 7
Visite : 5355

Re: pompa anticondensa su primario?

tutor7 ha scritto: mer giu 21, 2017 13:45 Ma perchè dovresti togliere la pompa anticondensa?
se metto uno scambiatore tra primario e secondario, e al primario c'è un solo generatore, a cosa serve la pompa anticondensa? basta quella del primario, il circuito è unico.
da Ronin
mar giu 20, 2017 13:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio della Grenfell Tower - parliamone!
Risposte: 74
Visite : 16486

Re: Incendio della Grenfell Tower - parliamone!

mi state dicendo che in Italia per legge non si possono costruire edifici multipiano con cappotto combustibile? nelle attività soggette, secondo le guide VVF in effetti non si potrebbe. talvolta i VVF accettano cappotti classe 1 autoestinguenti (come alcuni di quelli in polistirene), talaltra richi...
da Ronin
lun giu 19, 2017 18:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scaffalature e REI
Risposte: 3
Visite : 1269

Re: Scaffalature e REI

no (almeno non per la resistenza)
da Ronin
lun giu 19, 2017 18:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio della Grenfell Tower - parliamone!
Risposte: 74
Visite : 16486

Re: Incendio della Grenfell Tower - parliamone!

Gli acquedotti sono un aspetto molto complesso, in italia molti risalgono ai tempi dei romani, quindi è inevitabile che non possano avere prestazioni richieste dalla UE, però d'altro canto abbiamo anche una cultura degli incendi che deriva sempre dai romani, e in quell'ambito ci mette in prima fila...
da Ronin
lun giu 19, 2017 12:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio della Grenfell Tower - parliamone!
Risposte: 74
Visite : 16486

Re: Incendio della Grenfell Tower - parliamone!

Ora ci ritroviamo un'acqua che dieci anni fa sarebbe stata classificata imbevibile concordo su tutto tranne su questo, come dimostra la storia dell'acqua all'atrazina (c'è troppa atrazina nell'acqua? si alzano i limiti http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1989/02/08/acqua-all...
da Ronin
ven giu 16, 2017 23:22
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Consultazione pubblica sulla Strategia Energetica Nazionale
Risposte: 15
Visite : 4132

Re: Consultazione pubblica sulla Strategia Energetica Nazionale

articolo catastrofista: con la combinazione di gasdotto libico fermo, nucleare francese in stop per controlli, freddo eccezionale in tutta la UE, ce l'abbiamo fatta senza che nessuno si sia accorto di niente (tranne il PUN, che è raddoppiato nel mese di gennaio...). comunque se vogliamo tenere qualc...
da Ronin
ven giu 16, 2017 15:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Consultazione pubblica sulla Strategia Energetica Nazionale
Risposte: 15
Visite : 4132

Re: Consultazione pubblica sulla Strategia Energetica Nazionale

il GNL ha il suo significato perchè permette di importare gas anche dai paesi che non sono collegati con i gasdotti. sennò se sei collegato a tre paesi, e uno tracolla per la guerra civile (esempio a caso... :lol: ) sei nei guai perchè gli altri due ti fanno i prezzi che vogliono.
da Ronin
ven giu 16, 2017 10:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: pompa anticondensa su primario?
Risposte: 7
Visite : 5355

Re: pompa anticondensa su primario?

beh, ma se hai scambiatore tra generatore e circuito, la pompa anticondensa è la pompa del primario dello scambiatore, di fatto
da Ronin
ven giu 16, 2017 10:18
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Consultazione pubblica sulla Strategia Energetica Nazionale
Risposte: 15
Visite : 4132

Re: Consultazione pubblica sulla Strategia Energetica Nazionale

mie annotazioni: Metanizzazione della Sardegna: si prevede la costruzione di quattro "miniterminal" LNG, sarebbe opportuno tenere in considerazione il fatto che il rigassificatore di Livorno è pressochè inutilizzato, tanto varrebbe rimorchiarlo fino a porto vesme o a cagliari ed evitare ul...
da Ronin
ven giu 16, 2017 09:07
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: pompa anticondensa su primario?
Risposte: 7
Visite : 5355

Re: pompa anticondensa su primario?

la caldaia rimane? la pompa anticondensa serve per evitare che torni acqua troppo fredda al generatore tradizionale (che non può sopportare la condensazione)
da Ronin
mar giu 13, 2017 15:04
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Detrazione 65% coibentazione sottotetto non abitabile
Risposte: 5
Visite : 6022

Re: Detrazione 65% coibentazione sottotetto non abitabile

se coibenti un sottotetto abitabile (=coibentazione del pavimento del sottotetto, che però è riscaldato) non hai diritto al 65%.
se non è abitabile, puoi avere la detrazione ma devi rispettare il valore limite per strutture orizzontali.
da Ronin
mar giu 06, 2017 21:49
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: farsi pagare un APE
Risposte: 1
Visite : 789

Re: farsi pagare un APE

Le tariffe sono libere.
Trattandosi di una prestazione professionale riservata non sono applicabili le forme "flessibili" di contratto come la prestazione occasionale o il contratto a progetto.
da Ronin
mar giu 06, 2017 07:45
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Costo energia elettrica aziende
Risposte: 3
Visite : 2056

Re: Costo energia elettrica aziende

In mt quest'anno stiamo sui 160 €/mwh in bt circa 170 per un'azienda devi togliere l'iva (dividi per 1,22)

PS mi pare d'aver capito che la tutela resta fino a metà 2019
da Ronin
sab mag 27, 2017 17:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Valore della compartimentazione con classe zero
Risposte: 4
Visite : 1114

Re: Valore della compartimentazione con classe zero

i portanti niente, e sembra sensato: se in casa tua hai classe zero vuol dire che al flashover non arrivi proprio, quindi i portanti non serve proteggerli.
ti basta evitare che il fuoco da casa degli altri entri da te.