La ricerca ha trovato 182 risultati

da carlton-banks84
ven set 23, 2016 11:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Compartimentazione mobilificio
Risposte: 33
Visite : 5999

Re: Compartimentazione mobilificio

Si se rientrano nel tuo compartimento.. Hai provato a sostituire alcuni idranti con naspi? Occhio inoltre a verificare che la copertura di ogni idrante/naspo non comprenda più compartimenti.
da carlton-banks84
ven set 23, 2016 11:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Compartimentazione mobilificio
Risposte: 33
Visite : 5999

Re: Compartimentazione mobilificio

E' un requisito in più, non ti basta posizionare gli idranti in modo da avere copertura con "cerchi" da 20mt, ma hai 25 metri utili per poter raggiungere ogni punto dell'area protetta, se ti accorgi di non arrivarci non puoi far altro che aggiungere un ulteriore idrante.
da carlton-banks84
ven set 16, 2016 16:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: fotovoltaico su scuola
Risposte: 3
Visite : 1111

Re: fotovoltaico su scuola

io non farei compartiemento, aggiungerei però segnaletica in quella zona, per avvertire i soccorritori che dovessero entrare nel locale..
da carlton-banks84
ven set 16, 2016 14:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Compartimentazione mobilificio
Risposte: 33
Visite : 5999

Re: Compartimentazione mobilificio

Di nulla, buon lavoro.
da carlton-banks84
ven set 16, 2016 12:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Compartimentazione mobilificio
Risposte: 33
Visite : 5999

Re: Compartimentazione mobilificio

Di che tetto parliamo? il linea di massima le strutture portanti primarie o secondarie si, per evitare che possano cadere in testa ai soccorritori, la copertura vera e porpria no, ma anche qui dipende di cosa di sta parlando.. Va poi considerato l'eventuale coinvolgimento di un compartimento rispett...
da carlton-banks84
ven set 16, 2016 11:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Compartimentazione mobilificio
Risposte: 33
Visite : 5999

Re: Compartimentazione mobilificio

Se c'è comunicazione, non si possono considerare due ambienti separati, l'unica possibilità è avere ingressi separati, a quel punto si potrebbero identificare due attività seppur della stessa "azienda"-
da carlton-banks84
ven set 02, 2016 10:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo CPI - Illuminazione di emergenza
Risposte: 7
Visite : 2438

Re: Rinnovo CPI - Illuminazione di emergenza

Concordo, addirittura tempo fa un VVF ( su mia domanda) mi consigliò di asseverare l'impianto di illuminazione d'emergenza anche se non era citato in alcun modo nel CPI.
da carlton-banks84
gio set 01, 2016 15:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo CPI - Illuminazione di emergenza
Risposte: 7
Visite : 2438

Re: Rinnovo CPI - Illuminazione di emergenza

A mio avviso è un impianto di protezione attiva, eccome!!!
da carlton-banks84
gio lug 28, 2016 16:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: comunicazione cantina-autorimessa
Risposte: 4
Visite : 1824

Re: comunicazione cantina-autorimessa

Lo è. . . ma non ci sono note ufficiali dei VVF che chiariscano la questione . . .
da carlton-banks84
gio lug 28, 2016 12:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: comunicazione cantina-autorimessa
Risposte: 4
Visite : 1824

Re: comunicazione cantina-autorimessa

visto che è in pratica 'classe zero' quindi meglio di una rei60 ????????
Stiamo parlando di compartimentazione, il sovraporta fa parte della compartimentazione richiesta, metti del cartogesso o del calciosilicato, ne esistono tanti tipi in commercio...
da carlton-banks84
mer lug 27, 2016 15:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: trasporto solventi
Risposte: 10
Visite : 3667

Re: trasporto solventi

Concordo con Deby, cmq se le valvole di intercettazione di cui hai accennato sono solo manuali non vedo una gran sicurezza per il trasporto di quel solvente.. Magari un sistema di elettrovalvole uomo presente sarebbe più indicato, con eventuali tubi a doppia parete e pompe pneumatiche (ma magari c è...
da carlton-banks84
mar mag 31, 2016 17:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: VOI FARESTE SOLO UNA SCIA IN QUESTA SITUAZIONE?
Risposte: 6
Visite : 1968

Re: VOI FARESTE SOLO UNA SCIA IN QUESTA SITUAZIONE?

Dipende dalla qualità del progetto precedente.
Tecnicamente puoi "attaccarti" al vecchio e risparmiare i costi della richiesta di parere..
Io, se allo stato attuale non dovessi realizzare particolari impianti o adeguare strutture, sfrutterei il vecchio progetto...
da carlton-banks84
gio mag 26, 2016 14:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prova idranti vecchia norma
Risposte: 11
Visite : 3699

Re: Prova idranti vecchia norma

sicuramente ante UNI 10779/2007. Terminus lo saprà sicuramente...
da carlton-banks84
gio mag 19, 2016 16:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 10/03/1998 PER ATTIVITA' SOGGETTE MA NON NORMATE
Risposte: 7
Visite : 3333

Re: DM 10/03/1998 PER ATTIVITA' SOGGETTE MA NON NORMATE

Non ti sfugge nulla, come già detto sopra non sono criteri applicabili alle attività prive di RTV, ma essendo il DM l'unico riferimento per la prevenzione incendi nei luoghi di lavoro i VVf "se ne fregano" e richiedono cmq l'applicazione degli stessi..
da carlton-banks84
gio mag 19, 2016 09:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 10/03/1998 PER ATTIVITA' SOGGETTE MA NON NORMATE
Risposte: 7
Visite : 3333

Re: DM 10/03/1998 PER ATTIVITA' SOGGETTE MA NON NORMATE

Dice bene Terminus, io ad esempio per un grande magazzino con poco carico d'incendio avevo esplicitamente dichiarato in relazione che non rispettavo le lunghezze di esodo imposte dal 10 marzo poichè, secondo il punto (da te citato) non ero obbligato a seguire pedessiquamente il capitolo delle vie di...
da carlton-banks84
mer apr 27, 2016 10:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Idranti autorimessa: DM 1986 o DM impianti 2012?
Risposte: 5
Visite : 1702

Re: Idranti autorimessa: DM 1986 o DM impianti 2012?

Secondo me la DICO continua a valere se l'impianto non subisce modifiche, e nulla ti vieta di "aggiornare" le prestazioni al più recente DM di riferimento. E' chiaro che i vigili si trovano ad aver approvato un impianto idranti che dovrà rispettare quanto espresso in fase in progetto, va q...
da carlton-banks84
gio apr 21, 2016 17:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Domande attraversamenti compartimenti antincendio
Risposte: 12
Visite : 4268

Re: Domande attraversamenti compartimenti antincendio

Giusta considerazione, sono d'accordo con te il problema è che normativamente non puoi attaccarti a nulla aimè.. e sappiamo come alcuni VVF siano pignoli.
da carlton-banks84
gio apr 21, 2016 14:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Domande attraversamenti compartimenti antincendio
Risposte: 12
Visite : 4268

Re: Domande attraversamenti compartimenti antincendio

Scusa Ronin, perchè parli di DE 32, a me risulta 30 e cmq applicabile solo a tubazioni e canale elettriche.
Te lo chiedo perchè non ho mai capito da dove salta fuori il valore 32"?"
da carlton-banks84
mar apr 05, 2016 15:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: uffici in un blocco isolato
Risposte: 6
Visite : 1693

Re: uffici in un blocco isolato

Verissimo, sopra 25 persone presenti è cogente, mi sono espresso male sopra.
da carlton-banks84
mar apr 05, 2016 12:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: uffici in un blocco isolato
Risposte: 6
Visite : 1693

Re: uffici in un blocco isolato

Il principio è corretto, andrà presentato un progetto globale considerando tutte le promisquità presenti e la loro gestione in caso di emergenza. Per le singole attività avrai le RGT da osservare e nel caso uffici giustamente per analogia il riferimento è quello che hai menzionato. Viceversa occorre...
da carlton-banks84
mar apr 05, 2016 12:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: uffici in un blocco isolato
Risposte: 6
Visite : 1693

Re: uffici in un blocco isolato

Per il solo blocco uffici no, tutte le attività, compresa la tua, saranno però sicuramente soggette come attività 73.
da carlton-banks84
lun apr 04, 2016 14:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Struttura di supporto parete mobile in scuola
Risposte: 2
Visite : 875

Re: Struttura di supporto parete mobile in scuola

Vale la pena chiedersi cosa potrebbe accadere una volta che la putrella sia interessata dall'incendio, e cosa accadrebbe agli eventuali soccorritori (VVF). O meglio, vale la pena sentire cosa ne pensano loro.. E' vero, la funzione portante non riguarda il locale, ma una parete che fa parte di esso.....
da carlton-banks84
lun apr 04, 2016 09:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: alimentazione promiscua per n.1 naspo
Risposte: 12
Visite : 2958

Re: alimentazione promiscua per n.1 naspo

Sentirò da Hera cosa ne pensano. Grazie
da carlton-banks84
gio mar 31, 2016 10:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: alimentazione promiscua per n.1 naspo
Risposte: 12
Visite : 2958

Re: alimentazione promiscua per n.1 naspo

Si, il contatore è da 1/2", la tubazione al naspo sarà da 1" 1/4 DN32. Considera che le docce sono presenti (n.2) ma quasi mai utilizzate, ciò che resta sono servizi igienici. Perchè dici che costerà di più rispetto ad installare un contatore dedicato? Piuttosto sostituirei il contatore pr...
da carlton-banks84
gio mar 31, 2016 09:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: dm 27 luglio 2010
Risposte: 1
Visite : 859

Re: dm 27 luglio 2010

Si certo, è uno "sconto" che ti permette la RTV. Proprio perchè consente di calcolare il carico d'incendio specifico .
da carlton-banks84
dom mar 20, 2016 15:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: alimentazione promiscua per n.1 naspo
Risposte: 12
Visite : 2958

Re: alimentazione promiscua per n.1 naspo

L'attività e di 600mq.
Pechè dici non sia fattibile ?!?
da carlton-banks84
ven mar 18, 2016 14:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dichiarazione di conformità "vecchia"
Risposte: 1
Visite : 765

Re: Dichiarazione di conformità "vecchia"

Legittima proprio no! Ma cosa vuoi dirgli se hanno istituito questo metodo?? Secondo me, dando per scontato che la dico sia completa degli allegati obbligatori, i VVF al max potrebbero, in caso di sopralluogo, verificare l'annotazione delle verifiche periodiche come da CEI 64-8 e CEI 64-14, in confo...
da carlton-banks84
gio mar 10, 2016 12:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: TUBAZIONI REI
Risposte: 8
Visite : 1985

Re: TUBAZIONI REI

Si esistono, ne ho appena fatti installare e certificati per un caso simile al tuo.
Ce ne sono di vari tipi e marche,occhio però al diametro della tubazione da proteggere e al relativo rapp di prova.
da carlton-banks84
lun feb 29, 2016 12:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: congegno di Autochiusura
Risposte: 8
Visite : 2517

Re: congegno di Autochiusura

Non mi risultano particolari requisiti. Io ho sempre fatto installare normali chiudiporta metallici.
da carlton-banks84
lun feb 29, 2016 10:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: congegno di Autochiusura
Risposte: 8
Visite : 2517

Re: congegno di Autochiusura

Non capisco bene la tua domanda ad ogni modo il congegno, di qualunque tipologia sia, deve garantire la chiusura della porta medesima. Il REI in questo caso non c'entra nulla.
da carlton-banks84
mer feb 24, 2016 14:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: alimentazione promiscua per n.1 naspo
Risposte: 12
Visite : 2958

Re: alimentazione promiscua per n.1 naspo

Farò così!
Grazie Terminus.
da carlton-banks84
mer feb 24, 2016 13:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: alimentazione promiscua per n.1 naspo
Risposte: 12
Visite : 2958

alimentazione promiscua per n.1 naspo

Buongionrno, devo alimentare un naspo per una piccola attività commerciale con superficie di vendita inferiore a 2.500 mq = livello 1. Per il livello 1 è permessa alimentazione promiscua e pertanto intendo derivare poco a valle del contatore una semplice linea da 1" 1/4. Mi sembra che per un ca...
da carlton-banks84
mer feb 24, 2016 12:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Bustarelle in cambio dei certificati antincendio
Risposte: 3
Visite : 1082

Re: Bustarelle in cambio dei certificati antincendio

Talvolta visitando alcune attività ti poni tante domande.......conoscendo le risposte.

Stesso pensiero . . .
da carlton-banks84
lun feb 22, 2016 12:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Chiusino Idrante Sottosuolo
Risposte: 5
Visite : 1873

Re: Chiusino Idrante Sottosuolo

La UNI 10779 definisce idr.sottosuolo come come dispositivo alloggiato in una custodia con chiusino a livello p.c, prova a consultare la UNI EN 14339:2006 se prevede anche botole classiche 40x40.
Cmq non vedo perchè no, la facilità di apertura è circa la medesima....
da carlton-banks84
ven feb 19, 2016 15:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Alimentazione promiscua UNI10779:2014
Risposte: 5
Visite : 2117

Re: Alimentazione promiscua UNI10779:2014

Suppongo perchè il normatore ha voluto evitare l'avvio delle pompe con depressione troppo alta e non decisa da noi progettisti, come garanzia di maggiore affidabilità dell'impianto idrico antincendio.
da carlton-banks84
mar feb 16, 2016 10:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Calcolo capacità vasca antincendio
Risposte: 13
Visite : 11050

Re: Calcolo capacità vasca antincendio

Ineccepibile :wink:
da carlton-banks84
lun feb 15, 2016 18:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Calcolo capacità vasca antincendio
Risposte: 13
Visite : 11050

Re: Calcolo capacità vasca antincendio

A rigor di logica non posso che darti ragione 8) , ma dove viene precisato che la capacità da considerare è quella effettiva come da prospetto B1?
:?: :!: :!:
da carlton-banks84
lun feb 15, 2016 17:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Calcolo capacità vasca antincendio
Risposte: 13
Visite : 11050

Re: Calcolo capacità vasca antincendio

Arkanoid non sono d'accordo con te, il dimensionamento a mio parere non può non prescindere dai fattori di cui sopra e quindi dalla portata effettiva..
Se avessi un area molto estesa da proteggere con decine di UNI 70 come potrei mai installare una scorta da 72??
da carlton-banks84
lun feb 15, 2016 17:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Calcolo capacità vasca antincendio
Risposte: 13
Visite : 11050

Re: Calcolo capacità vasca antincendio

In linea di massima il dimensionamento è corretto, chiaramente dovresti calcolare la portata effettiva erogata nei 60 minuti.. Ossia valutando il tipo di anello, le pompe che verranno installate ed il tipo di idranti che prevedi...
da carlton-banks84
mer feb 10, 2016 14:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prescrizione carrozzeria.
Risposte: 4
Visite : 2046

Re: Prescrizione carrozzeria.

Buona sera, come giustificazione mi è stato riferito che è prassi separare le due aree. Probabilmente non è stato preso in considerazione il basso carico d'incendio e l'utilizzo di vernici a base acquosa, ad ogni modo lui è concorde nel proporre una dichiarazione di non aggravio da allegare alla SCI...
da carlton-banks84
lun feb 08, 2016 17:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazione travi e pilastri
Risposte: 4
Visite : 1309

Re: Certificazione travi e pilastri

Se fai un sondaggio cosa ti mancherebbe per redigere l analitica?
Come alternativa puoi rivestire con lastre o vernici ignifughe (sconsigliabile)..
da carlton-banks84
ven feb 05, 2016 09:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Palestre per il fitness
Risposte: 10
Visite : 3199

Re: Palestre per il fitness

Io applicherei solo l'art. 20 del DM da voi citato.

Terminus che ne pensa?
da carlton-banks84
gio feb 04, 2016 14:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: bacini di contenimento oli
Risposte: 3
Visite : 1149

Re: bacini di contenimento oli

Grazie molte, ormai non ci speravo più . . .
da carlton-banks84
mer feb 03, 2016 09:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: centrale termica condominio denuncia ex ispesl
Risposte: 6
Visite : 1921

Re: centrale termica condominio denuncia ex ispesl

Grazie, dal momento che la caldaia non è marcata CE, cosa occorre fare?
da carlton-banks84
mar feb 02, 2016 17:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: MOD. NON AGGRAVIO RISCHIO SENZA SCIA. SI PUO'?
Risposte: 3
Visite : 1351

Re: MOD. NON AGGRAVIO RISCHIO SENZA SCIA. SI PUO'?

Sempre allegato quarto DM 7-8-2012
da carlton-banks84
mar feb 02, 2016 15:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: MOD. NON AGGRAVIO RISCHIO SENZA SCIA. SI PUO'?
Risposte: 3
Visite : 1351

Re: MOD. NON AGGRAVIO RISCHIO SENZA SCIA. SI PUO'?

Se le modifiche, anche piccole, risultano sostanziali la procedura corretta è l'inoltro al pertinente comando VVF di nuova Scia con relativa Dichiarazione di non aggravio. NB : se le attività sono molte e la modifica riguarda solo una di queste, gli oneri della Scia saranno attribuibili solo a quell...
da carlton-banks84
mar feb 02, 2016 14:12
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: centrale termica condominio denuncia ex ispesl
Risposte: 6
Visite : 1921

Re: centrale termica condominio denuncia ex ispesl

Comprendo che le mie richieste siano banali a chi è del mestiere, mi occorrerebbe anche solo un riferimento normativo dove trovare chiarimenti in merito.
Grazie a chi risponderà!
da carlton-banks84
mar feb 02, 2016 09:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: centrale termica condominio denuncia ex ispesl
Risposte: 6
Visite : 1921

Re: centrale termica condominio denuncia ex ispesl

Grazie, approfitto per chiedere un'informazione. Se viene sostituito il bruciatore occorre fare una nuova pratica?
Altra richiesta, dal momento che il generatore non è marcato CE cosa si può fare a parte sostituire con altro marcato CE?
Grazie mille.
da carlton-banks84
lun feb 01, 2016 18:07
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: centrale termica condominio denuncia ex ispesl
Risposte: 6
Visite : 1921

centrale termica condominio denuncia ex ispesl

Buona sera, sono poco esperto in materia e vorrei porre una domanda in merito agli adempimenti per generatore di calore a servizio condominio > 35 kW. Il generatore è stato certificato ISPESL nell'anno 2006 ma nell'anno 2008 è avvenuta la modifica del bruciatore da gasolio a metano ed entro il 30.12...
da carlton-banks84
lun feb 01, 2016 15:41
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: centrale termica condominio
Risposte: 0
Visite : 1506

centrale termica condominio

Buona sera, sono poco esperto in materia e vorrei porre una domanda in merito agli adempimenti per generatore di calore a servizio condominio > 35 kW. Il generatore è stato certificato ISPESL nell'anno 2006 ma nell'anno 2008 è avvenuta la modifica del bruciatore da gasolio a metano ed entro il 30.12...