La ricerca ha trovato 182 risultati
- ven set 23, 2016 11:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Compartimentazione mobilificio
- Risposte: 33
- Visite : 5999
Re: Compartimentazione mobilificio
Si se rientrano nel tuo compartimento.. Hai provato a sostituire alcuni idranti con naspi? Occhio inoltre a verificare che la copertura di ogni idrante/naspo non comprenda più compartimenti.
- ven set 23, 2016 11:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Compartimentazione mobilificio
- Risposte: 33
- Visite : 5999
Re: Compartimentazione mobilificio
E' un requisito in più, non ti basta posizionare gli idranti in modo da avere copertura con "cerchi" da 20mt, ma hai 25 metri utili per poter raggiungere ogni punto dell'area protetta, se ti accorgi di non arrivarci non puoi far altro che aggiungere un ulteriore idrante.
- ven set 16, 2016 16:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: fotovoltaico su scuola
- Risposte: 3
- Visite : 1111
Re: fotovoltaico su scuola
io non farei compartiemento, aggiungerei però segnaletica in quella zona, per avvertire i soccorritori che dovessero entrare nel locale..
- ven set 16, 2016 14:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Compartimentazione mobilificio
- Risposte: 33
- Visite : 5999
Re: Compartimentazione mobilificio
Di nulla, buon lavoro.
- ven set 16, 2016 12:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Compartimentazione mobilificio
- Risposte: 33
- Visite : 5999
Re: Compartimentazione mobilificio
Di che tetto parliamo? il linea di massima le strutture portanti primarie o secondarie si, per evitare che possano cadere in testa ai soccorritori, la copertura vera e porpria no, ma anche qui dipende di cosa di sta parlando.. Va poi considerato l'eventuale coinvolgimento di un compartimento rispett...
- ven set 16, 2016 11:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Compartimentazione mobilificio
- Risposte: 33
- Visite : 5999
Re: Compartimentazione mobilificio
Se c'è comunicazione, non si possono considerare due ambienti separati, l'unica possibilità è avere ingressi separati, a quel punto si potrebbero identificare due attività seppur della stessa "azienda"-
- ven set 02, 2016 10:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo CPI - Illuminazione di emergenza
- Risposte: 7
- Visite : 2438
Re: Rinnovo CPI - Illuminazione di emergenza
Concordo, addirittura tempo fa un VVF ( su mia domanda) mi consigliò di asseverare l'impianto di illuminazione d'emergenza anche se non era citato in alcun modo nel CPI.
- gio set 01, 2016 15:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo CPI - Illuminazione di emergenza
- Risposte: 7
- Visite : 2438
Re: Rinnovo CPI - Illuminazione di emergenza
A mio avviso è un impianto di protezione attiva, eccome!!!
- gio lug 28, 2016 16:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: comunicazione cantina-autorimessa
- Risposte: 4
- Visite : 1824
Re: comunicazione cantina-autorimessa
Lo è. . . ma non ci sono note ufficiali dei VVF che chiariscano la questione . . .
- gio lug 28, 2016 12:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: comunicazione cantina-autorimessa
- Risposte: 4
- Visite : 1824
Re: comunicazione cantina-autorimessa
visto che è in pratica 'classe zero' quindi meglio di una rei60 ????????
Stiamo parlando di compartimentazione, il sovraporta fa parte della compartimentazione richiesta, metti del cartogesso o del calciosilicato, ne esistono tanti tipi in commercio...
Stiamo parlando di compartimentazione, il sovraporta fa parte della compartimentazione richiesta, metti del cartogesso o del calciosilicato, ne esistono tanti tipi in commercio...
- mer lug 27, 2016 15:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: trasporto solventi
- Risposte: 10
- Visite : 3667
Re: trasporto solventi
Concordo con Deby, cmq se le valvole di intercettazione di cui hai accennato sono solo manuali non vedo una gran sicurezza per il trasporto di quel solvente.. Magari un sistema di elettrovalvole uomo presente sarebbe più indicato, con eventuali tubi a doppia parete e pompe pneumatiche (ma magari c è...
- mar mag 31, 2016 17:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: VOI FARESTE SOLO UNA SCIA IN QUESTA SITUAZIONE?
- Risposte: 6
- Visite : 1968
Re: VOI FARESTE SOLO UNA SCIA IN QUESTA SITUAZIONE?
Dipende dalla qualità del progetto precedente.
Tecnicamente puoi "attaccarti" al vecchio e risparmiare i costi della richiesta di parere..
Io, se allo stato attuale non dovessi realizzare particolari impianti o adeguare strutture, sfrutterei il vecchio progetto...
Tecnicamente puoi "attaccarti" al vecchio e risparmiare i costi della richiesta di parere..
Io, se allo stato attuale non dovessi realizzare particolari impianti o adeguare strutture, sfrutterei il vecchio progetto...
- gio mag 26, 2016 14:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prova idranti vecchia norma
- Risposte: 11
- Visite : 3699
Re: Prova idranti vecchia norma
sicuramente ante UNI 10779/2007. Terminus lo saprà sicuramente...
- gio mag 19, 2016 16:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 10/03/1998 PER ATTIVITA' SOGGETTE MA NON NORMATE
- Risposte: 7
- Visite : 3333
Re: DM 10/03/1998 PER ATTIVITA' SOGGETTE MA NON NORMATE
Non ti sfugge nulla, come già detto sopra non sono criteri applicabili alle attività prive di RTV, ma essendo il DM l'unico riferimento per la prevenzione incendi nei luoghi di lavoro i VVf "se ne fregano" e richiedono cmq l'applicazione degli stessi..
- gio mag 19, 2016 09:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 10/03/1998 PER ATTIVITA' SOGGETTE MA NON NORMATE
- Risposte: 7
- Visite : 3333
Re: DM 10/03/1998 PER ATTIVITA' SOGGETTE MA NON NORMATE
Dice bene Terminus, io ad esempio per un grande magazzino con poco carico d'incendio avevo esplicitamente dichiarato in relazione che non rispettavo le lunghezze di esodo imposte dal 10 marzo poichè, secondo il punto (da te citato) non ero obbligato a seguire pedessiquamente il capitolo delle vie di...
- mer apr 27, 2016 10:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Idranti autorimessa: DM 1986 o DM impianti 2012?
- Risposte: 5
- Visite : 1702
Re: Idranti autorimessa: DM 1986 o DM impianti 2012?
Secondo me la DICO continua a valere se l'impianto non subisce modifiche, e nulla ti vieta di "aggiornare" le prestazioni al più recente DM di riferimento. E' chiaro che i vigili si trovano ad aver approvato un impianto idranti che dovrà rispettare quanto espresso in fase in progetto, va q...
- gio apr 21, 2016 17:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Domande attraversamenti compartimenti antincendio
- Risposte: 12
- Visite : 4268
Re: Domande attraversamenti compartimenti antincendio
Giusta considerazione, sono d'accordo con te il problema è che normativamente non puoi attaccarti a nulla aimè.. e sappiamo come alcuni VVF siano pignoli.
- gio apr 21, 2016 14:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Domande attraversamenti compartimenti antincendio
- Risposte: 12
- Visite : 4268
Re: Domande attraversamenti compartimenti antincendio
Scusa Ronin, perchè parli di DE 32, a me risulta 30 e cmq applicabile solo a tubazioni e canale elettriche.
Te lo chiedo perchè non ho mai capito da dove salta fuori il valore 32"?"
Te lo chiedo perchè non ho mai capito da dove salta fuori il valore 32"?"
- mar apr 05, 2016 15:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: uffici in un blocco isolato
- Risposte: 6
- Visite : 1693
Re: uffici in un blocco isolato
Verissimo, sopra 25 persone presenti è cogente, mi sono espresso male sopra.
- mar apr 05, 2016 12:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: uffici in un blocco isolato
- Risposte: 6
- Visite : 1693
Re: uffici in un blocco isolato
Il principio è corretto, andrà presentato un progetto globale considerando tutte le promisquità presenti e la loro gestione in caso di emergenza. Per le singole attività avrai le RGT da osservare e nel caso uffici giustamente per analogia il riferimento è quello che hai menzionato. Viceversa occorre...
- mar apr 05, 2016 12:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: uffici in un blocco isolato
- Risposte: 6
- Visite : 1693
Re: uffici in un blocco isolato
Per il solo blocco uffici no, tutte le attività, compresa la tua, saranno però sicuramente soggette come attività 73.
- lun apr 04, 2016 14:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Struttura di supporto parete mobile in scuola
- Risposte: 2
- Visite : 875
Re: Struttura di supporto parete mobile in scuola
Vale la pena chiedersi cosa potrebbe accadere una volta che la putrella sia interessata dall'incendio, e cosa accadrebbe agli eventuali soccorritori (VVF). O meglio, vale la pena sentire cosa ne pensano loro.. E' vero, la funzione portante non riguarda il locale, ma una parete che fa parte di esso.....
- lun apr 04, 2016 09:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: alimentazione promiscua per n.1 naspo
- Risposte: 12
- Visite : 2958
Re: alimentazione promiscua per n.1 naspo
Sentirò da Hera cosa ne pensano. Grazie
- gio mar 31, 2016 10:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: alimentazione promiscua per n.1 naspo
- Risposte: 12
- Visite : 2958
Re: alimentazione promiscua per n.1 naspo
Si, il contatore è da 1/2", la tubazione al naspo sarà da 1" 1/4 DN32. Considera che le docce sono presenti (n.2) ma quasi mai utilizzate, ciò che resta sono servizi igienici. Perchè dici che costerà di più rispetto ad installare un contatore dedicato? Piuttosto sostituirei il contatore pr...
- gio mar 31, 2016 09:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: dm 27 luglio 2010
- Risposte: 1
- Visite : 859
Re: dm 27 luglio 2010
Si certo, è uno "sconto" che ti permette la RTV. Proprio perchè consente di calcolare il carico d'incendio specifico .
- dom mar 20, 2016 15:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: alimentazione promiscua per n.1 naspo
- Risposte: 12
- Visite : 2958
Re: alimentazione promiscua per n.1 naspo
L'attività e di 600mq.
Pechè dici non sia fattibile ?!?
Pechè dici non sia fattibile ?!?
- ven mar 18, 2016 14:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dichiarazione di conformità "vecchia"
- Risposte: 1
- Visite : 765
Re: Dichiarazione di conformità "vecchia"
Legittima proprio no! Ma cosa vuoi dirgli se hanno istituito questo metodo?? Secondo me, dando per scontato che la dico sia completa degli allegati obbligatori, i VVF al max potrebbero, in caso di sopralluogo, verificare l'annotazione delle verifiche periodiche come da CEI 64-8 e CEI 64-14, in confo...
- gio mar 10, 2016 12:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: TUBAZIONI REI
- Risposte: 8
- Visite : 1985
Re: TUBAZIONI REI
Si esistono, ne ho appena fatti installare e certificati per un caso simile al tuo.
Ce ne sono di vari tipi e marche,occhio però al diametro della tubazione da proteggere e al relativo rapp di prova.
Ce ne sono di vari tipi e marche,occhio però al diametro della tubazione da proteggere e al relativo rapp di prova.
- lun feb 29, 2016 12:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: congegno di Autochiusura
- Risposte: 8
- Visite : 2517
Re: congegno di Autochiusura
Non mi risultano particolari requisiti. Io ho sempre fatto installare normali chiudiporta metallici.
- lun feb 29, 2016 10:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: congegno di Autochiusura
- Risposte: 8
- Visite : 2517
Re: congegno di Autochiusura
Non capisco bene la tua domanda ad ogni modo il congegno, di qualunque tipologia sia, deve garantire la chiusura della porta medesima. Il REI in questo caso non c'entra nulla.
- mer feb 24, 2016 14:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: alimentazione promiscua per n.1 naspo
- Risposte: 12
- Visite : 2958
Re: alimentazione promiscua per n.1 naspo
Farò così!
Grazie Terminus.
Grazie Terminus.
- mer feb 24, 2016 13:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: alimentazione promiscua per n.1 naspo
- Risposte: 12
- Visite : 2958
alimentazione promiscua per n.1 naspo
Buongionrno, devo alimentare un naspo per una piccola attività commerciale con superficie di vendita inferiore a 2.500 mq = livello 1. Per il livello 1 è permessa alimentazione promiscua e pertanto intendo derivare poco a valle del contatore una semplice linea da 1" 1/4. Mi sembra che per un ca...
- mer feb 24, 2016 12:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Bustarelle in cambio dei certificati antincendio
- Risposte: 3
- Visite : 1082
Re: Bustarelle in cambio dei certificati antincendio
Talvolta visitando alcune attività ti poni tante domande.......conoscendo le risposte.
Stesso pensiero . . .
- lun feb 22, 2016 12:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Chiusino Idrante Sottosuolo
- Risposte: 5
- Visite : 1873
Re: Chiusino Idrante Sottosuolo
La UNI 10779 definisce idr.sottosuolo come come dispositivo alloggiato in una custodia con chiusino a livello p.c, prova a consultare la UNI EN 14339:2006 se prevede anche botole classiche 40x40.
Cmq non vedo perchè no, la facilità di apertura è circa la medesima....
Cmq non vedo perchè no, la facilità di apertura è circa la medesima....
- ven feb 19, 2016 15:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Alimentazione promiscua UNI10779:2014
- Risposte: 5
- Visite : 2117
Re: Alimentazione promiscua UNI10779:2014
Suppongo perchè il normatore ha voluto evitare l'avvio delle pompe con depressione troppo alta e non decisa da noi progettisti, come garanzia di maggiore affidabilità dell'impianto idrico antincendio.
- mar feb 16, 2016 10:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Calcolo capacità vasca antincendio
- Risposte: 13
- Visite : 11050
Re: Calcolo capacità vasca antincendio
Ineccepibile
- lun feb 15, 2016 18:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Calcolo capacità vasca antincendio
- Risposte: 13
- Visite : 11050
Re: Calcolo capacità vasca antincendio
A rigor di logica non posso che darti ragione , ma dove viene precisato che la capacità da considerare è quella effettiva come da prospetto B1?
- lun feb 15, 2016 17:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Calcolo capacità vasca antincendio
- Risposte: 13
- Visite : 11050
Re: Calcolo capacità vasca antincendio
Arkanoid non sono d'accordo con te, il dimensionamento a mio parere non può non prescindere dai fattori di cui sopra e quindi dalla portata effettiva..
Se avessi un area molto estesa da proteggere con decine di UNI 70 come potrei mai installare una scorta da 72??
Se avessi un area molto estesa da proteggere con decine di UNI 70 come potrei mai installare una scorta da 72??
- lun feb 15, 2016 17:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Calcolo capacità vasca antincendio
- Risposte: 13
- Visite : 11050
Re: Calcolo capacità vasca antincendio
In linea di massima il dimensionamento è corretto, chiaramente dovresti calcolare la portata effettiva erogata nei 60 minuti.. Ossia valutando il tipo di anello, le pompe che verranno installate ed il tipo di idranti che prevedi...
- mer feb 10, 2016 14:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prescrizione carrozzeria.
- Risposte: 4
- Visite : 2046
Re: Prescrizione carrozzeria.
Buona sera, come giustificazione mi è stato riferito che è prassi separare le due aree. Probabilmente non è stato preso in considerazione il basso carico d'incendio e l'utilizzo di vernici a base acquosa, ad ogni modo lui è concorde nel proporre una dichiarazione di non aggravio da allegare alla SCI...
- lun feb 08, 2016 17:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazione travi e pilastri
- Risposte: 4
- Visite : 1309
Re: Certificazione travi e pilastri
Se fai un sondaggio cosa ti mancherebbe per redigere l analitica?
Come alternativa puoi rivestire con lastre o vernici ignifughe (sconsigliabile)..
Come alternativa puoi rivestire con lastre o vernici ignifughe (sconsigliabile)..
- ven feb 05, 2016 09:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Palestre per il fitness
- Risposte: 10
- Visite : 3199
Re: Palestre per il fitness
Io applicherei solo l'art. 20 del DM da voi citato.
Terminus che ne pensa?
Terminus che ne pensa?
- gio feb 04, 2016 14:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: bacini di contenimento oli
- Risposte: 3
- Visite : 1149
Re: bacini di contenimento oli
Grazie molte, ormai non ci speravo più . . .
- mer feb 03, 2016 09:53
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: centrale termica condominio denuncia ex ispesl
- Risposte: 6
- Visite : 1921
Re: centrale termica condominio denuncia ex ispesl
Grazie, dal momento che la caldaia non è marcata CE, cosa occorre fare?
- mar feb 02, 2016 17:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: MOD. NON AGGRAVIO RISCHIO SENZA SCIA. SI PUO'?
- Risposte: 3
- Visite : 1351
Re: MOD. NON AGGRAVIO RISCHIO SENZA SCIA. SI PUO'?
Sempre allegato quarto DM 7-8-2012
- mar feb 02, 2016 15:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: MOD. NON AGGRAVIO RISCHIO SENZA SCIA. SI PUO'?
- Risposte: 3
- Visite : 1351
Re: MOD. NON AGGRAVIO RISCHIO SENZA SCIA. SI PUO'?
Se le modifiche, anche piccole, risultano sostanziali la procedura corretta è l'inoltro al pertinente comando VVF di nuova Scia con relativa Dichiarazione di non aggravio. NB : se le attività sono molte e la modifica riguarda solo una di queste, gli oneri della Scia saranno attribuibili solo a quell...
- mar feb 02, 2016 14:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: centrale termica condominio denuncia ex ispesl
- Risposte: 6
- Visite : 1921
Re: centrale termica condominio denuncia ex ispesl
Comprendo che le mie richieste siano banali a chi è del mestiere, mi occorrerebbe anche solo un riferimento normativo dove trovare chiarimenti in merito.
Grazie a chi risponderà!
Grazie a chi risponderà!
- mar feb 02, 2016 09:25
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: centrale termica condominio denuncia ex ispesl
- Risposte: 6
- Visite : 1921
Re: centrale termica condominio denuncia ex ispesl
Grazie, approfitto per chiedere un'informazione. Se viene sostituito il bruciatore occorre fare una nuova pratica?
Altra richiesta, dal momento che il generatore non è marcato CE cosa si può fare a parte sostituire con altro marcato CE?
Grazie mille.
Altra richiesta, dal momento che il generatore non è marcato CE cosa si può fare a parte sostituire con altro marcato CE?
Grazie mille.
- lun feb 01, 2016 18:07
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: centrale termica condominio denuncia ex ispesl
- Risposte: 6
- Visite : 1921
centrale termica condominio denuncia ex ispesl
Buona sera, sono poco esperto in materia e vorrei porre una domanda in merito agli adempimenti per generatore di calore a servizio condominio > 35 kW. Il generatore è stato certificato ISPESL nell'anno 2006 ma nell'anno 2008 è avvenuta la modifica del bruciatore da gasolio a metano ed entro il 30.12...
- lun feb 01, 2016 15:41
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: centrale termica condominio
- Risposte: 0
- Visite : 1506
centrale termica condominio
Buona sera, sono poco esperto in materia e vorrei porre una domanda in merito agli adempimenti per generatore di calore a servizio condominio > 35 kW. Il generatore è stato certificato ISPESL nell'anno 2006 ma nell'anno 2008 è avvenuta la modifica del bruciatore da gasolio a metano ed entro il 30.12...