La ricerca ha trovato 817 risultati

da etec83
sab nov 19, 2022 09:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Asseverazione per rinnovo e elementi REI
Risposte: 7
Visite : 703

Re: Asseverazione per rinnovo e elementi REI

Beh se si guarda il modello di asseverazione cita gli in elementi di cui il punto A.3 del DM 16 febbraio 2007.
da etec83
lun ott 31, 2022 18:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ISOLANTE TERMICO SOTTO FOTOVOLTAICO
Risposte: 4
Visite : 829

Re: ISOLANTE TERMICO SOTTO FOTOVOLTAICO

Perchè vuoi classificare la copertura e gli isolamenti? Te lo richiede la norma degli ospedali? Con il fotovoltaico se metti pannelli in classe di reazione al fuoco 1 non è richiesto che la copertura rispetti particolari requisiti di reazione al fuoco. Un' altra questione è il tema compartimentazion...
da etec83
lun ott 31, 2022 14:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sperimentale o analitico?
Risposte: 14
Visite : 1689

Re: Sperimentale o analitico?

Ad ogni modo anni fa ad un corso CROIL di Bergamo, spiegarono che si possono mettere anche due croci, una su analitico ed una su tabellare. Io a volte ho fatto così, anche perchè se puoi applicare il tabellare ciò prescinde dai carichi sull'elemento. Ovviamente vale solo per gli elementi per cui il...
da etec83
lun ott 31, 2022 11:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Albergo in edificio vincolato
Risposte: 0
Visite : 447

Albergo in edificio vincolato

Mi capita tra le mani un albergo in categoria A (66/A) che sarà ubicato anche in un edificio vincolato ai sensi del D.lgs. 42/04, quindi attività 72/C. Mi chiedevo siccome per la 66/A ho il doppio binario quindi due normative a disposizione il DM 09.04.94 e quella con il Codice, mi chiedevo se per l...
da etec83
lun ott 24, 2022 18:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AUTORIMESSA >1000 MQ + CONDOMINI >24 M: DUBBI APPLICATIVI RTV6+RTV13+RTV14
Risposte: 5
Visite : 1167

Re: AUTORIMESSA >1000 MQ + CONDOMINI >24 M: DUBBI APPLICATIVI RTV6+RTV13+RTV14

Qualcosa non mi torna... Io sto usando/vorrei usare il codice... Non avrebbe senso usare la definizione di una norma che sarebbe fuori gioco. Non ha senso neanche il caso che se non usi il Codice un edificio è soggetto, ma se lo usi allora non è soggetto. Si parla più di un fatto amministrativo che...
da etec83
dom ott 23, 2022 17:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Modifica non rilevante o SCIA senza aggravio?
Risposte: 13
Visite : 1165

Re: Modifica non rilevante o SCIA senza aggravio?

Se l'aggiornamento documentale viene presentato all'atto del rinnovo, abbiamo un progetto, una DICO e l'asseverazione sull'efficienza e la funzionalità dell'impianto. Anche il rispetto della UNI 11292 può essere attestato dal progetto e dalla DICO. Sì, ma il rinnovo magari è fra due anni, invece in...
da etec83
dom ott 23, 2022 15:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SISTEMA DI VENTILAZIONE FORZATA (SVOF) PER ARCHIVIO
Risposte: 9
Visite : 1348

Re: SISTEMA DI VENTILAZIONE FORZATA (SVOF) PER ARCHIVIO

travereticolare ha scritto: dom ott 23, 2022 15:35 Ciascuno avrebbe superficie < 100 m^2 e non servirebbero aperture di smaltimento fumo (soluzione conforme LP I).
Sì, ma il carico di incendio non dovrebbe superare i 200 MJ/mq, praticamente poco probabile per un archivio.
da etec83
dom ott 23, 2022 15:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto antincendio ad Alta Affidabilità
Risposte: 6
Visite : 908

Re: Impianto antincendio ad Alta Affidabilità

Probabile intendeva impianto a disponibilità superiore così come definito nel Codice di Prevenzione Incendi. Sistema o impianto a disponibilità superiore: sistema o impianto dotato di un livello di disponibilità più elevato rispetto a quello minimo previsto dalle norme di riferimento del sistema o d...
da etec83
dom ott 23, 2022 15:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Modifica non rilevante o SCIA senza aggravio?
Risposte: 13
Visite : 1165

Re: Modifica non rilevante o SCIA senza aggravio?

E' ovvio che se viene rifatto un impianto antincendio e un locale di pompaggio qualcuno dovrebbe prendersi la responsabilità del fatto che siano progettati a norma e l'impianto garantisca l'efficienza e la funzionalità, ma chi se la prende se nessuno assevera e chi controlla? Ovvio che riportarsi a ...
da etec83
dom ott 23, 2022 15:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Case per vacanza - quale norma?
Risposte: 12
Visite : 2823

Re: Case per vacanza - quale norma?

Per me è corretto. Adesso tra l'altro a me capitato un edificio che vuole essere utilizzato nella modalità affitti brevi quindi con affitto di appartamenti senza servizi per una durata di non più 30 giorni, quindi non è né una casa per vacanze, né una casa per ferie. Boh. Supero i 24 m antincendio e...
da etec83
dom ott 23, 2022 13:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AUTORIMESSA >1000 MQ + CONDOMINI >24 M: DUBBI APPLICATIVI RTV6+RTV13+RTV14
Risposte: 5
Visite : 1167

Re: AUTORIMESSA >1000 MQ + CONDOMINI >24 M: DUBBI APPLICATIVI RTV6+RTV13+RTV14

L'edificio quando è stato costruito? Sarebbe pure in categoria A la civile abitazione, quindi niente esame progetto. 1. userei la vecchia definizione di altezza antincendio così come quando è uscito il DPR 151/11, non esisteva quella del Codice. 2. forse conviene usare il DM 16.05.1987, vedendo se s...
da etec83
ven ott 07, 2022 10:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caldaia all'aperto o in locale dedicato?
Risposte: 12
Visite : 1155

Re: Caldaia all'aperto o in locale dedicato?

Secondo me se è marcata CE qualcuno deve aver già valutato che a tutto a norma, se no non può essere marcata CE, i progetti delle marcature CE sono anche in mano al ministero di competenza. Ho discusso per un anno di sta roba con un funzionario di Milano, alla fine sono dovuto andare dal Comandante ...
da etec83
ven ott 07, 2022 08:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caldaia all'aperto o in locale dedicato?
Risposte: 12
Visite : 1155

Re: Caldaia all'aperto o in locale dedicato?

Secondo me se c'è una marcatura CE che comprende anche la cofanatura è una caldaia all'aperto, se no è a tutti gli effetti in un locale e deve presentare le stesse caratteristiche richieste dal decreto applicabile.
da etec83
ven ott 07, 2022 08:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Posizionamento idranti UNI10779:2021
Risposte: 18
Visite : 1896

Re: Posizionamento idranti UNI10229:2021

Non sembra però che puoi fare come vuoi.

1) situazioni particolari vanno valutate caso per caso.
2) dove sei impossibilitato ad installare.
da etec83
ven set 30, 2022 17:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scale d'esodo - Verifica di ridondanza
Risposte: 6
Visite : 1180

Re: Scale d'esodo - Verifica di ridondanza

Dipende anche che tipo di scale sono.
Una scala protetta la devi almeno avere se ti servono 2 vie d'esodo indipendenti.
da etec83
gio set 29, 2022 10:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CONDOMINI - DUBBIO SULLA VOLTURA, SERVE?
Risposte: 12
Visite : 1237

Re: CONDOMINI - DUBBIO SULLA VOLTURA, SERVE?

Se leggiamo quello che dice la legge sembrerebbe che la voltura va presentata solo quando succede un altro responsabile: Gli enti e i privati che succedono nella responsabilità delle attività soggette comunicano al Comando la relativa variazione mediante una dichiarazione resa, secondo le forme di l...
da etec83
mer set 28, 2022 21:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pellicole decorative - Dich.Prod
Risposte: 11
Visite : 1080

Re: Pellicole decorative - Dich.Prod

Esatto, non è così difficile però. Basta che hai un piano a quota < -1m e sei SB. Mah, non vorrei andare off-topic, ma sinceramente quel <-1 m per me ha senso qualora hai una facciata sotto il piano di riferimento, non se hai degli interrati, ad esempio un edificio che si affaccia su più livelli di...
da etec83
mer set 28, 2022 17:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: E' Natale!
Risposte: 11
Visite : 1024

Re: E' Natale!

Ma come? oggi un Comando mi ha detto che non devo presentare un progetto per il FV perchè non è un'attività antincendio e che devo fare una SCIA di non aggravio. :P Io ho pratiche consegnate a Milano a Dicembre 2021 e non mi hanno ancora risposto. Quella volta che sono riuscito a contattare l'uffici...
da etec83
mer set 28, 2022 17:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Classe R decreti - curva standard o curva naturale
Risposte: 9
Visite : 1008

Re: Classe R decreti - curva standard o curva naturale

Il livello di prestazione di cosa?
da etec83
mer set 28, 2022 17:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pellicole decorative - Dich.Prod
Risposte: 11
Visite : 1080

Re: Pellicole decorative - Dich.Prod

In linea generale se la pellicola ha uno spessore non superiore a 0,6 mm si potrebbe anche prevedere non classificata come indicava il DM 26.06.1984, ma ovviamente ciò valeva se la posa avveniva su elementi incombustibili. Ciao, Se la pellicola è applicata in facciata e progetti con CoPI e quindi ap...
da etec83
mer set 28, 2022 12:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pellicole decorative - Dich.Prod
Risposte: 11
Visite : 1080

Re: Pellicole decorative - Dich.Prod

Dipende se la norma di prevenzione incendi che viene applicata richiede la classificazione di reazione al fuoco per i rivestimenti.
da etec83
mer set 28, 2022 12:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Classe R decreti - curva standard o curva naturale
Risposte: 9
Visite : 1008

Re: Classe R decreti - curva standard o curva naturale

Però non è effettivamente scritto.
Tra l'altro tutte le volte che ho visto un CERT REI di qualcosa dimostrato con la FSE ho sempre visto scritto R XXX nelle certificazioni.

Cosa bisognerebbe scrivere se no?

Non fai un CERT REI perchè dimostrato con la FSE?
da etec83
lun set 26, 2022 11:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Classe R decreti - curva standard o curva naturale
Risposte: 9
Visite : 1008

Re: Classe R decreti - curva standard o curva naturale

Mi è tutto chiaro, ma la domanda è se è corretto o meno andare in deroga, fintanto che il DM 27.07.2010 non indica nulla sul come intende la R.
da etec83
ven set 23, 2022 17:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Classe R decreti - curva standard o curva naturale
Risposte: 9
Visite : 1008

Re: Classe R decreti - curva standard o curva naturale

Veramente sto usando una regola tecnica verticale e l'art.1 comma 1 del DM 09.03.2007 esclude dal campo di applicazione attività progettate con regole tecniche verticali.

Se invece volevi dire che devo prendere a riferimento il paragrafo 4.2 del D.M. 09.03.2007.
da etec83
ven set 23, 2022 14:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Classe R decreti - curva standard o curva naturale
Risposte: 9
Visite : 1008

Classe R decreti - curva standard o curva naturale

RTV delle attività commerciali DM 27.07.2010 o anche RTV degli uffici DM 22.02.2006 vostra interpretazione. La classe R che mi indicano tali decreti per le strutture non sembra riferirsi in particolar modo alla classe verificate con determinate curve, visto che non è scritto... a differenza invece d...
da etec83
ven set 23, 2022 14:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Fotovoltaico e lucernari
Risposte: 4
Visite : 772

Re: Fotovoltaico e lucernari

Grazie. Sì ma infatti sul materiale non ci sono dubbi... chiaro che la classe 1 di reazione al fuoco permette qualsiasi tipo di copertura, il dubbio era sul fatto di chiudere un lucernario con un qualche elemento e posare il modulo fotovoltaico sopra tale elemento... è chiaro che venga fatta una ver...
da etec83
gio set 22, 2022 19:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Fotovoltaico e lucernari
Risposte: 4
Visite : 772

Fotovoltaico e lucernari

Scusate, non vorrei sempre ritornare sul solito argomento, ma sono arrovellato dai dubbi. Attività industriale esistente al 2007 con progetto approvato negli anni 90 e poi con un progetto di ampliamento nel 2006. Oggi vogliono installare sulla copertura un impianto fotovoltaico; l'attività, non è st...
da etec83
mer set 21, 2022 21:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Uffici <100 pp: DM uffici 2006 o Minicodice?
Risposte: 15
Visite : 2587

Re: Uffici <100 pp: DM uffici 2006 o Minicodice?

Terminus ha scritto: mer set 21, 2022 15:36 Nel caso è applicabile il Titolo IV del DM.
Se l'attività fosse soggetta.
da etec83
mer set 21, 2022 15:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Uffici <100 pp: DM uffici 2006 o Minicodice?
Risposte: 15
Visite : 2587

Re: Uffici <100 pp: DM uffici 2006 o Minicodice?

Ovviamente gli uffici non devono essere esistenti al DM del 2006 se no non è applicabile e occorrerà usare il Minicodice.
da etec83
ven set 09, 2022 09:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio Milano
Risposte: 163
Visite : 23340

Re: Incendio Milano

Leggere gli articoli dei giornali e sapere la verità fa veramente capire quante cazzate scrivono i giornali solo per fare scoop o sensazionalismo.

Sicuramente non si fermeranno ad indagare finché non trovano un colpevole a cui far tirare fuori la grana per risarcire, come sempre succede.
da etec83
lun ago 15, 2022 13:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco: classificazione ITA o EU
Risposte: 11
Visite : 1845

Re: Reazione al fuoco: classificazione ITA o EU

Ma veramente pannelli di legno in classe 1 e omologati ne esistono anche parecchi.

Gli arredi non sono mai richiesti in classe 1 comunque, salvo che non siano mobili imbottiti e venga richiesta dalla norma.
da etec83
gio lug 28, 2022 08:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CONTEMPORANEITA' IDRANTI COMPARTIMENTI >4000 MQ
Risposte: 8
Visite : 929

Re: CONTEMPORANEITA' IDRANTI COMPARTIMENTI >4000 MQ

In quella precedente c'era una errata corrige proprio per eliminare "negli edifici a più piani".

Nella nuova 2021 l'hanno eliminata.
da etec83
ven lug 15, 2022 12:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Consegna documentazione
Risposte: 13
Visite : 1258

Re: Consegna documentazione

Per quello ho aperto questa discussione, succede esattamente quello. SIA la firma SOLO degli aventi diritto - che non è una cosa sbagliata, ma esplode la farraginosità - SIA il catasto (ma che gliene fotte?). E sai devono fare coincidere tutte le pratiche anche con le varie pratiche edilizie/urbani...
da etec83
ven lug 15, 2022 11:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Consegna documentazione
Risposte: 13
Visite : 1258

Re: Consegna documentazione

Con alcuni SUAP della Lombardia sta diventando veramente una cosa imbarazzante. Alcuni addirittura non ti permettono di allegare la procura, deve firmare in p7m tutto il titolare, una cosa mai vista. Altri se non metti i dati catastali corretti non ti fanno andare avanti. Da settembre anche Milano d...
da etec83
ven lug 15, 2022 10:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Il meraviglioso Ordine
Risposte: 39
Visite : 5107

Re: Il meraviglioso Ordine

Quando si fanno Corsi presso altri collegi/ordini che prevedono ore antincendio, vanno comunicate al proprio albo se no non lo sa.
Per i crediti è diverso è già tutto informatizzato.
da etec83
ven lug 15, 2022 10:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RESISTENZA AL FUOCO DEI SOLAI - CHIARIMENTI SU DUBBI ANCESTRALI
Risposte: 21
Visite : 3136

Re: RESISTENZA AL FUOCO DEI SOLAI - CHIARIMENTI SU DUBBI ANCESTRALI

Scusate, ma giustamente la classe R a è richiesta in base al carico di incendio calcolato.
In una scala protetta solitamente il C.I. è così basso da non richiedere una R agli elementi portanti.

Anche un solaio potrebbe non avere una R se il carico di incendio è così basso da non richiederla.
da etec83
ven lug 15, 2022 10:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: locale con pompa di surpressione
Risposte: 2
Visite : 470

locale con pompa di surpressione

Scusate, ma un locale con pompa di surpressione antincendio che alimenta una rete naspi UNI 25 per un livello 2 della UNI 10779, alimentazione richiesta singola UNI EN 12845, non è forse da trattare come un locale ai sensi della UNI 11292? perchè mi dicono che in realtà non si configura con gruppo d...
da etec83
lun lug 04, 2022 10:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Generatore a gas e serranda tagliafuoco;
Risposte: 6
Visite : 771

Re: Generatore a gas e serranda tagliafuoco;

Infatti il decreto è un utile riferimento. Vedi come rientri nella Circ. 324/4147 del 07/03/2003. Non conviene citare questa circolare tutt'al più che è datata (in seguito sono uscite varie norme UNI per le cabine di verniciatura) e c'è scritto che le cabine in cui all'interno si fa la verniciatura ...
da etec83
dom lug 03, 2022 12:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Generatore a gas e serranda tagliafuoco;
Risposte: 6
Visite : 771

Re: Generatore a gas e serranda tagliafuoco;

Dipende che norma hai applicato per il generatore a gas.
Il Dm 08.11.19 qualcosa dice.
da etec83
dom lug 03, 2022 12:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Officina con volta a botte e tiranti -> REI120
Risposte: 14
Visite : 1408

Re: Officina con volta a botte e tiranti -> REI120

Sinceramente la cosa più strana è un'officina per autoriparazioni R120.
da etec83
sab lug 02, 2022 11:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: cassetta idranti
Risposte: 6
Visite : 855

Re: cassetta idranti

La prima UNI EN 671-2 è del 1996 comunque.
Sempre se si tratta di idranti a muro.
da etec83
sab lug 02, 2022 11:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: vetroresina potere calorifico
Risposte: 2
Visite : 1315

Re: vetroresina potere calorifico

Purtroppo questi pannelli di copertura sono stati fatti artigianalmente dallo stesso costruttore dell'edificio. Anche se avessero ancora le schede tecniche dei vari prodotti con cui è stata realizzata non è detto che possa conoscerne il potere calorifico e la percentuale dei vari prodotti usata per ...
da etec83
lun mag 02, 2022 23:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: VERIFICA ATEX E VERNICI BASE ACQUA
Risposte: 11
Visite : 1834

Re: VERIFICA ATEX E VERNICI BASE ACQUA

Per me all'interno delle cabine non ha senso, così come ad esempio la valutazione atex delle caldaie a gas marcate CE non è richiesta, ma la fai al massimo per il locale centrale termica per la tubazione del gas. (anche se poi rispettando la regola tecnica verticale di per sè la valutazione è già so...
da etec83
lun mag 02, 2022 23:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DOMANDE PARTICOLARI VIE DI ESODO SECONDO COPI - CHI VUOLE DIVERTIRSI?
Risposte: 17
Visite : 2268

Re: DOMANDE PARTICOLARI VIE DI ESODO SECONDO COPI - CHI VUOLE DIVERTIRSI?

Io in prima battuta ci proverei a dare due Rvita diversi in due ambiti che sono funzionalmente separati. Poi sia il vigile del fuoco a dirmi che non va bene. Cioè voglio dire non mi pare ci sia scritto da nessuna parte che un compartimento debba avere solo un Rvita. Ovvio che va contestualizzato e v...
da etec83
lun mag 02, 2022 13:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dimensioni canna filtro fumo
Risposte: 5
Visite : 1749

Re: Dimensioni canna filtro fumo

Solitamente la sezione di 0,1 mq funziona con lunghezze da 10 m in poi, come da bibliografia.
Per casi inferiori devi aumentare proporzionalmente la larghezza.
Tra l'altro senza immissione d'aria il camino non funziona mai, ma vabbè finalmente sul CoPI hanno inserito tale requisito.
da etec83
lun mag 02, 2022 12:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: vetroresina potere calorifico
Risposte: 2
Visite : 1315

vetroresina potere calorifico

Per caso avete idea se esiste un potere calorifico standard per il vetroresina, o dipende molto dalla composizione del materiale e quindi dal produttore.
Ho un edificio con la copertura al 70% in vetroresina, devo considerare tale materiale nel carico di incendio?
da etec83
lun mag 02, 2022 12:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: UNI 9795 - CAVO TERMOSENSIBILE 68°C
Risposte: 3
Visite : 828

Re: UNI 9795 - CAVO TERMOSENSIBILE 68°C

I cavi devono essere conformi alla norma CEI 20-105 come da UNI 9795, se no l'impianto non è a norma.
da etec83
lun mag 02, 2022 12:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: VERIFICA ATEX E VERNICI BASE ACQUA
Risposte: 11
Visite : 1834

Re: VERIFICA ATEX E VERNICI BASE ACQUA

Quasi tutte le vernici che si utilizzano per le carrozzerie ormai sono acqua e non hanno solventi e hanno una temperatura di infiammabilità a vaso chiuso da scheda tecnica nell'intorno dei 100°C per tutti i colori. Comunque vengono utilizzati anche alcuni prodotti infiammabili ed esistono alcune ver...
da etec83
mar mar 15, 2022 08:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Codice - Esodo su scala condominiale
Risposte: 2
Visite : 651

Re: Codice - Esodo su scala condominiale

Il cortile è collegato alla pubblica via, il problema è la lunghezza dei percorsi per raggiungere luogo sicuro.
da etec83
gio mar 10, 2022 19:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Codice - Esodo su scala condominiale
Risposte: 2
Visite : 651

Codice - Esodo su scala condominiale

Ma a vostro avviso. Attività commerciale su 3 piani fuori terra e un interrato, esodo anche su scala condominiale a tutti i piani per dare via d'esodo alternativa. Previsto come soluzione conforme compartimentazione e filtro a prova di fumo tra la mia attività e la scala condominiale in quanto conse...