La ricerca ha trovato 997 risultati

da grifo68
gio set 24, 2020 14:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: vano caldaia a gasolio < 35 kW
Risposte: 2
Visite : 692

Re: vano caldaia a gasolio < 35 kW

in effetti ci sarebbe la UNI 10412-1 ma non so se tratta solo il lato "acqua" oppure parla anche di modalità di installazione del generatore ai fini della sicurezza più nel senso che intendiamo noi. Io comunque seguirei come riferimento il DM 28/04/2005 tranne che per le parti che riguarda...
da grifo68
gio set 17, 2020 16:52
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Pressione gas centrale termica
Risposte: 6
Visite : 2929

Re: Pressione gas centrale termica

art 1 comma 1 (ambito di applicazione) sia del DM 12/04/96 che del DM 08/11/2019, non l'allegato tecnico, proprio il testo del DM A voler essere precisi quello è il campo di applicazione della norma, non è il divieto di pressioni superiori. Secondo me c'è un altro riferimento. be' essendo l'ambito ...
da grifo68
gio set 17, 2020 15:34
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Pressione gas centrale termica
Risposte: 6
Visite : 2929

Re: Pressione gas centrale termica

art 1 comma 1 (ambito di applicazione) sia del DM 12/04/96 che del DM 08/11/2019, non l'allegato tecnico, proprio il testo del DM
da grifo68
mer set 16, 2020 13:48
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Pressione gas centrale termica
Risposte: 6
Visite : 2929

Re: Pressione gas centrale termica

Buongiorno, anzi vista l'ora buonasera C'è un limite massimo di pressione del gas per una centrale termica? in caso è possibile avere il riferimento normativo? grazie mille per la collaborazione sia il "nuovo" DM 08/11/2019 che il previgente DM 12/04/1996 prevedono una pressione massima d...
da grifo68
mer set 16, 2020 13:43
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: tubazioni gas e posa cappotto
Risposte: 15
Visite : 34143

Re: tubazioni gas e posa cappotto

in realtà le norme non parlano di cappotto, vietano semplicemente la posa sottotraccia sulla parte esterna della parete perimetrale, la logica è che in quelle zone non c'è "controllo diretto" e quindi non sapendo che li ci passa una tubazione del gas uno potrebbe piantarci un chiodo o qual...
da grifo68
mer set 16, 2020 13:39
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: APERTURE VENTILAZIONE PER CENTRALE TERMICA OVER 35 kW
Risposte: 2
Visite : 2936

Re: APERTURE VENTILAZIONE PER CENTRALE TERMICA OVER 35 kW

ciao, un DM è gerarchicamente superiore ad una norma UNI, soprattutto se "datata" come la 7129/72. Tra l'altro il fatto di seguire norme più recenti fu un concetto "sdoganato" dallo stesso Ministero degli Interni a seguito della pubblicazione della UNI 11528 con la circolare nr. ...
da grifo68
lun set 07, 2020 11:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: BOMBOLE OSSIGENO COMPRESSO
Risposte: 3
Visite : 1164

Re: BOMBOLE OSSIGENO COMPRESSO

Riprendo il post. Serbatoio di ossigeno da 3.000 litri installato in prossimità di un serramento apribile (finestra). La distanza di sicurezza da tenere come la calcolate? Per di più l'appendice B2 della linea guida EIGA "IGC Doc 115/12/E" parte a valutare la distanza di sicurezza per ser...
da grifo68
gio set 03, 2020 16:06
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Pressione gas
Risposte: 10
Visite : 3923

Re: Pressione gas

Kalz ha scritto: gio set 03, 2020 14:47 io ne ho trovato uno 6/7 anni fa con scritto da sostituire entro il 1985...alimentava un fornello installato in garage... tra l'altro.
era vintage :lol:
da grifo68
ven ago 28, 2020 12:56
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Pressione gas
Risposte: 10
Visite : 3923

Re: Pressione gas

vedi per esempio qui

http://osservatorio.energia.provincia.t ... /node/1347

la scritta deve essere stampigliata sul tubo
da grifo68
ven ago 28, 2020 12:53
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Pressione gas
Risposte: 10
Visite : 3923

Re: Pressione gas

sul tubo che interessa te (flessibile non metallico per bassa pressione, quelli che di solito sono blu per intenderci) dovrebbe esserci una scritta tipo questa:

<<nome del fabbricante>> - UNI 7140 - CL1 - TIPO A1 - DN 8 - 0,2 BAR - DA SOSTITUIRE ENTRO IL <<ANNO>>

ciao
da grifo68
ven ago 28, 2020 12:05
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Pressione gas
Risposte: 10
Visite : 3923

Re: Pressione gas

la pressione la da il riduttore, quindi se parliamo di una classica installazione bombola+riduttore+flessibile allora la pressione del gas che passa nel tubo è circa 30 mbar (0,03 bar), la pressione del metano di rete è solitamente inferiore (20-25 mbar); fai attenzione perché deve essere appositame...
da grifo68
gio ago 27, 2020 11:02
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Installazione bombola
Risposte: 4
Visite : 2238

Re: Installazione bombola

no, tant'è che ci sono degli utilizzatori (piani cottura, ma anche stufe catalitiche) che hanno il vano portabombola incorporato
da grifo68
gio ago 27, 2020 09:55
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Installazione bombola
Risposte: 4
Visite : 2238

Re: Installazione bombola

si, a patto che il locale abbia caratteristiche idonee per volume (non meno di 10 mc), che abbia pavimento al di sopra del piano di campagna ed abbia le dovute aperture di aerazione e ventilazione; la norma di riferimento è la UNI 7131:2014
da grifo68
gio ago 27, 2020 09:52
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Caldaia a gas in locale di sgombero: possibile?
Risposte: 1
Visite : 2056

Re: Caldaia a gas in locale di sgombero: possibile?

non entro nel discorso edilizio e di agibilità relativo all'utilizzo dei locali così come accatastati, ma ai fini della sicurezza la 7129 vieta l'installazione di caldaie in locali a maggior rischio di incendio (box, autorimesse, depositi di infiammabili o combustibili), quindi secondo me non ci son...
da grifo68
mar ago 18, 2020 11:52
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Aerazione e ventilazione cucinino
Risposte: 4
Visite : 2786

Re: Aerazione e ventilazione cucinino

arkanoid ha scritto: lun ago 17, 2020 12:58 Solo se è a gas, se è elettrica no.
si certo, davo per scontato fosse un piano cottura a gas visto l'argomento di questo sub-forum :wink:
da grifo68
lun ago 17, 2020 09:59
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Aerazione e ventilazione cucinino
Risposte: 4
Visite : 2786

Re: Aerazione e ventilazione cucinino

più che meglio è obbligatorio, non avendo scarico all'esterno tramite cappa devi fare apertura in alto di sez libera almeno 100 cmq
da grifo68
lun lug 27, 2020 16:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: distanze serbatoio di gasolio per riscaldamento
Risposte: 4
Visite : 3573

Re: distanze serbatoio di gasolio per riscaldamento

come sicurezza antincendio non c'è nulla se parliamo di gasolio, secondo me i 2 mt il comune lo ha tirato fuori dal Codice Civile art. 889
da grifo68
mar lug 14, 2020 09:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 13-10-1994 definizioni
Risposte: 6
Visite : 1164

Re: DM 13-10-1994 definizioni

Grazie. È per un vecchio post, mi obbligano a chiedere deroga a 20 punti del DM 1994 per 4 MC di aerosol... belin quasi tutto... si ricordo il post, io forse ti avevo detto che avevo fatto un 5 mc per riempimento bombolette aerosol con il DM 2004, alla fin fine li avevo convinti che il prelievo del...
da grifo68
lun lug 13, 2020 14:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 13-10-1994 definizioni
Risposte: 6
Visite : 1164

Re: DM 13-10-1994 definizioni

si è come dice Terminus, il punto di travaso è tipico dei depositi commerciali (dove scaricano i bilici e caricano le botticelle che poi vanno a rifornire i serbatoi degli utenti), e deve essere sempre posto a distanza dal serbatoio, il punto di riempimento serve solo per caricare il serbatoio (infa...
da grifo68
mer lug 08, 2020 14:40
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Distanza minima tra Bombola GAS e Scaldino a GAS
Risposte: 2
Visite : 5188

Re: Distanza minima tra Bombola GAS e Scaldino a GAS

la norma è la UNI 7131:2014, non sono previste distanze tra bombola e apparecchi utilizzatori (per "scaldino" intendi lo scaldabagno?)... se noti le stufe catalitiche e le cucine mobili hanno il vano portabombola incorporato. Se la bombola è installata all'interno dell'abitazione devi segu...
da grifo68
mer lug 08, 2020 14:34
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: tavola calda ventilazione ed aerazione cucina
Risposte: 1
Visite : 1763

Re: tavola calda ventilazione ed aerazione cucina

anche il vecchio DM 12/04/96 parlava solo di aperture di aerazione e non di ventilazione, questo a mio avviso perché sono norme che si occupano solo di prevenzione incendi e quindi ai VVF interessa specificamente il rischio esplosione per la formazione di sacche di gas in caso di perdita, più che de...
da grifo68
mar lug 07, 2020 15:05
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Impianto gpl
Risposte: 1
Visite : 1884

Re: Impianto gpl

se la caldaia è < 35 kw (come immagino visto che citi la 7129) sei a posto, la norma come dici giustamente prevede > 2 m dalla griglia e se rispetti questa distanza non ci sono problemi, d'altronde seguendo il tuo scrupolo (comunque lodevole ai fini della sicurezza) a quanto la terresti? 2,5? 3? 5 m...
da grifo68
lun giu 29, 2020 15:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: sostituire serbatoio gpl
Risposte: 5
Visite : 1369

Re: sostituire serbatoio gpl

giudice ha scritto: lun giu 29, 2020 11:48 infatti mi hanno richiesto di ripresentare la Scia
in effetti ci sta perché sul modello PIN 2_gpl 2018 viene riportata la matricola del serbatoio... a questo punto l'unica cosa che ti puoi risparmiare è l'elaborato grafico
da grifo68
lun giu 29, 2020 11:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: sostituire serbatoio gpl
Risposte: 5
Visite : 1369

Re: sostituire serbatoio gpl

senti anche al Comando pertinente cosa ne pensano, io di solito faccio comunicazione semplice allegando il PIN 2.7_gpl perché il documento che hanno agli atti riguarda un serbatoio con matricola diversa e mentre per l'Attestazione (PIN 2.1_gpl) potrebbe non essere un problema, per la corretta instal...
da grifo68
gio giu 18, 2020 16:38
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Tubature gas in garage
Risposte: 18
Visite : 8139

Re: Tubature gas in garage

Lo scarico è al tetto, con canna fumaria esterna, ma è dall’altra parte della casa, ci saranno almeno 10 mt dalla caldaia al punto di intubazione con la canna esterna, oltretutto con soffitto basso, per cui la connessione è lunga e tutta orizzontale, per questo non gli funzionava il ritorno della c...
da grifo68
gio giu 18, 2020 16:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova RTV autorimesse DM 15.05.2020 - DM 01.02.1986 abrogato
Risposte: 47
Visite : 8812

Re: Nuova RTV autorimesse DM 15.05.2020 - DM 01.02.1986 abrogato

Chicco78 ha scritto: ven mag 29, 2020 16:45 Quindi le autorimesse inferiori a 300 mq non devono fare niente per l'antincendio? Abolendo il DM dell'86 sono sparite anche le prescrizioni per le autorimesse < 9 posti auto...corretto?
cavoli mica ci avevo riflettuto su sta cosa....
da grifo68
gio giu 18, 2020 16:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova RTV autorimesse DM 15.05.2020 - DM 01.02.1986 abrogato
Risposte: 47
Visite : 8812

Re: Nuova RTV autorimesse DM 15.05.2020 - DM 01.02.1986 abrogato

Buongiorno a tutti, ma con l'abrogazione del DM 01/02/1986, se ho un'autorimessa con progetto approvato devo presentare la SCIA entro il 20/11/2020 oppure proprio perchè ho un progetto approvato posso presentarla anche successivamente. E in fase di SCIA posso presentare elaborati aggiornati in caso...
da grifo68
gio giu 18, 2020 13:58
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Tubature gas in garage
Risposte: 18
Visite : 8139

Re: Tubature gas in garage

il terminale di scarico a parete (sempre che sia ammesso ai sensi della Legge 90/2013 che impone in via generale lo scarico a tetto salvo alcune deroghe possibili) deve essere conforme a quanto previsto dalla UNI 7129-3 (sono previste distanze da elementi strutturali, finestre, porte ecc...), così c...
da grifo68
mer giu 10, 2020 11:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 28
Risposte: 4
Visite : 1007

Re: Attività 28

anche a mio avviso avendo un bruciatore > 116 kW si configura l'attività 74 poi comunque potrebbe sempre configurarsi l'attività seguente : 1.1.C: Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm3/h. anche per il...
da grifo68
mer giu 10, 2020 11:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 28
Risposte: 4
Visite : 1007

Re: Attività 28

weareblind ha scritto: lun giu 08, 2020 17:49 Se hai una fiamma > 116 è una 74. A prescindere dall'uso, dal contorno, e pure dal dessert.
la penso così pure io, grazie
da grifo68
lun giu 08, 2020 17:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 28
Risposte: 4
Visite : 1007

Attività 28

dubbio amletico: l'attività 28 si configura quando i cereali o vegetali in deposito nell'impianto superino le 50 t. e fin qui è chiaro, il mio dubbio (o meglio io non ne avrei però sento cose strane) è: se il materiale in deposito è inferiore a 50 t. ma il bruciatore è > 116 kW (parliamo di 2000 kW)...
da grifo68
ven giu 05, 2020 12:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gruppo elettrogeno e uscita di emergenza
Risposte: 3
Visite : 856

Re: Gruppo elettrogeno e uscita di emergenza

perfetto, grazie ad entrambi.
da grifo68
gio giu 04, 2020 09:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gruppo elettrogeno e uscita di emergenza
Risposte: 3
Visite : 856

Gruppo elettrogeno e uscita di emergenza

buongiorno a tutti, chiedo il vostro parere su una questione: gruppo elettrogeno esterno 290 kw a gasolio con solo serbatoio di servizio da circa 100 litri, il GE è in un container metallico. A circa 1,5 m. dal container (e dalla parte opposta rispetto al serbatoio del gasolio) c'è una porta che vog...
da grifo68
gio mag 28, 2020 11:34
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Limite Kw gas per due appartamenti ma stessa unità abitativa
Risposte: 10
Visite : 4612

Re: Limite Kw gas per due appartamenti ma stessa unità abitativa

corretto quanto dice Terminus, aggiungo solo (visto che si parla di due caldaie) che l'impianto va progettato da un professionista anche nel caso in cui ci fosse una canna fumaria collettiva
da grifo68
gio mag 28, 2020 11:32
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Distanza piano cottura - lavello
Risposte: 3
Visite : 2791

Re: Distanza piano cottura - lavello

confermo, le uniche distanze previste dalla 7129-2:2015 (punto 4.1) per apparecchi a gas sono gli 1,5 mt da contatori elettrici o del gas (fatta salva l'interposizione di setti separatori), dal lavello nessuna distanza
da grifo68
lun mag 18, 2020 17:40
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: IMPIANTO GPL INTERRATO
Risposte: 3
Visite : 2510

Re: IMPIANTO GPL INTERRATO

UNI 9165 ED UNI 9860 GRAZIE PER LA RISPOSTA...QUESTE NORME PARLANO DI RETI DI DISTRIBUZIONE CITTADINE A QUANTO HO CAPITO, QUINDI SU STRADE E SPAZI PUBBLICI...POSSONO ESSERE CONSIDERATE ANCHE PER LE INSTALLAZIONE IN PROPRIETA' PRIVATA? si la UNI 9860 è pertinente da serbatoio a contatore (o batteria...
da grifo68
gio feb 20, 2020 15:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COME SI RICHIEDE LA VERIFICA DELL'SGSA AI VV.F.?
Risposte: 13
Visite : 2487

Re: COME SI RICHIEDE LA VERIFICA DELL'SGSA AI VV.F.?

eh... ti dico che sono stato frettoloso nella risposta, onestamente non ho mai fatto pratiche con FSE e farei bene parlare di cose che conosco...
da grifo68
gio feb 20, 2020 14:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DISTANZA SICUREZZA DEPOSITO GPL
Risposte: 4
Visite : 790

Re: DISTANZA SICUREZZA DEPOSITO GPL

concordo, per i depositi di GPL la distanza dai depositi di combustibili/infiammabili soggetti a DPR 151 non sono mai dimezzabili, per qualsiasi capacità. Si possono invece dimezzare, fino a 5 mc e solo con interramento del serbatoio (niente muri di schermo), le distanze dai luoghi di accesso al pub...
da grifo68
gio feb 20, 2020 14:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COME SI RICHIEDE LA VERIFICA DELL'SGSA AI VV.F.?
Risposte: 13
Visite : 2487

Re: COME SI RICHIEDE LA VERIFICA DELL'SGSA AI VV.F.?

in fase di rinnovo il SGSA non viene più citato, una volta avviato (e controllato dai VVF in partenza) diventa responsabilità del DL seguirlo ed implementarlo se del caso, e implicitamente delle dichiarazioni che il titolare firma nel modulo di Attestazione di Rinnovo dichiara anche quello. Il rinno...
da grifo68
gio feb 20, 2020 14:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: 15% parete esterna per Centrale Termica 250kW
Risposte: 11
Visite : 2433

Re: 15% parete esterna per Centrale Termica 250kW

ma sei in categoria A o B? perché se sei in categoria A io farei la SCIA senza chiedere altro ai VVF (mi sembra di essere Weare :mrgreen: ) e poi semmai in fase di sopralluogo eventuale se me lo contestano rispondo, se sei in categoria B fai la richiesta di VP e ti fai rispondere ufficialmente e per...
da grifo68
ven feb 14, 2020 08:34
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Cucine professionali su veicoli
Risposte: 2
Visite : 1095

Re: Cucine professionali su veicoli

a seguito dei diversi incidenti che ci sono stati per queste tipologie di impianti in vari mercati, i VVF hanno emanato la circolare 3794 del 12/03/2014 (la trovi qui per esempio https://suap.regione.fvg.it/portale/export/sites/SUAP/allegati/archivio_file/Circolare-prot.-n.-3794-del-12-marzo-2014-Pr...
da grifo68
gio feb 06, 2020 12:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PALESTRA BODY FITNESS QUALE NORMA?
Risposte: 12
Visite : 2471

Re: PALESTRA BODY FITNESS QUALE NORMA?

mah... il mio ragionamento è molto semplice. Al di la del fatto che si svolgano attività sotto l'egida del CONI o meno, il decreto indica le caratteristiche che devono avere le strutture ai fini della sicurezza antincendio e, all'art. 20, specifica quelle per gli ambienti ove non sia prevista presen...
da grifo68
mer feb 05, 2020 10:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PALESTRA BODY FITNESS QUALE NORMA?
Risposte: 12
Visite : 2471

Re: PALESTRA BODY FITNESS QUALE NORMA?

io applicherei il DM 18/03/1996 art. 20 ed il DM 10/03/98 per quanto non specificato diversamente
da grifo68
lun gen 27, 2020 12:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Centrale interrata in mezzo al cortile: intercapedine?
Risposte: 3
Visite : 1090

Re: Centrale interrata in mezzo al cortile: intercapedine?

ma il tunnel è ad esclusivo uso della CT? cioè, inizia fuori e finisce all'ingresso del locale? perché se così fosse potresti considerarlo parte del locale CT e fai la porta di accesso al locale all'imboccatura del tunnel
da grifo68
lun gen 27, 2020 10:41
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Caldaie autonome nello stesso locale
Risposte: 1
Visite : 2632

Re: Caldaie autonome nello stesso locale

dunque, se i locali non sono direttamente comunicanti (come nel tuo caso in cui per passare da un box all'altro devi attraversare il disimpegno) le potenzialità non si sommano (nel caso non fosse così le potenzialità si sommerebbero anche se mettessi porte EI 120)... a questo punto non serve neanche...
da grifo68
gio gen 23, 2020 12:02
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Prova tenuta gas
Risposte: 6
Visite : 3414

Re: Prova tenuta gas

qui c'è un interessante articolo sulla 11137-2019

https://www.vaillant.it/downloads/profe ... 600088.pdf
da grifo68
gio gen 23, 2020 11:59
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Prova tenuta gas
Risposte: 6
Visite : 3414

Re: Prova tenuta gas

anzi, la 11137 del 2019 ha come campo di applicazione gli impianti uso civile e non uso domestico e similare come quella del 2012 e quindi va bene anche per > 35 kW
da grifo68
gio gen 23, 2020 11:53
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Prova tenuta gas
Risposte: 6
Visite : 3414

Re: Prova tenuta gas

sia la 7129 che la 11528 sono norme di installazione, quindi se si parla di impianti nuovi o modificati si cita quella pertinente (nel tuo caso la 11528). Se invece si parla di impianti in esercizio allora vale la 11137-2 che avrebbe come campo di applicazione gli impianti < 35 kW ma nella 11528 si ...
da grifo68
mer gen 08, 2020 13:49
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: tubazione gas GPL esterna a vista su depressione
Risposte: 2
Visite : 3449

Re: tubazione gas GPL esterna a vista su depressione

a livello normativo non ci sono particolari prescrizioni per le tubazioni, in realtà sappiamo che il concetto generale di "regola di buona tecnica" è superiore rispetto alle norme tecniche specifiche (vedi Legge 1083/71), e questo perché una norma non può comprendere tutte le casistiche. N...
da grifo68
mer gen 08, 2020 13:44
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Pozzetti e GPL
Risposte: 1
Visite : 2446

Re: Pozzetti e GPL

ciao Kalz

come gli altri :mrgreen: ... nel senso che non ci sono indicazioni diverse tra metano e GPL, quindi se sei in pozzetto ispezionabile puoi fare giunzioni meccaniche altrimenti saldi