La ricerca ha trovato 12664 risultati

da Terminus
lun mar 11, 2024 17:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Falegnameria artigianale A2 o A3?
Risposte: 30
Visite : 4040

Re: Falegnameria artigianale A2 o A3?

Con una procedura di pulizia fatta e firmata.....
da Terminus
lun mar 11, 2024 15:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Alimentazione Singola Superiore
Risposte: 16
Visite : 1514

Re: Alimentazione Singola Superiore

io ho prezzi di riferimento diversi (disconnettore DN100 ca. 2.250 Euro listino regionale) comunque per realizzare un serbatoio di disgiunzione (con quale volume?), comprensivo di tutti i collegamenti necessari, i 4000 Euro li superi eccome. Prezzario DEI 4241,37€ Listino Caleffi supera i 3500€ Il ...
da Terminus
lun mar 11, 2024 15:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Falegnameria artigianale A2 o A3?
Risposte: 30
Visite : 4040

Re: Falegnameria artigianale A2 o A3?

(la questione atex secondo me è un altro tema) La questione ATEX non è un altro problema. In una falegnameria E' il problema. In primo luogo perchè ormai anche i VVF vogliono essere edotti sulla classificazione e sulle misure di prevenzione/protezione, in secondo luogo perchè il fatto di propendere...
da Terminus
sab mar 09, 2024 09:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Falegnameria artigianale A2 o A3?
Risposte: 30
Visite : 4040

Re: Falegnameria artigianale A2 o A3?

La pulizia la fanno al venerdì pomeriggio. È il momento peggiore ai fini della prevenzione incendi. In 5-6 operatori prendono in mano le pistole dell'aria compressa e creano una nube potenzialmente esplosiva che dura per circa 1 ora. Ero presente, mi sono spostato all'esterno per precauzione. :shoc...
da Terminus
sab mar 09, 2024 09:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Falegnameria artigianale A2 o A3?
Risposte: 30
Visite : 4040

Re: Falegnameria artigianale A2 o A3?

Non lo firmi mica tu. La gestione è responsabilità del titolare/datore di lavoro. La pulizia ambienti, come la regolamentazione dei depositi, degli affollamenti e di decine di altri parametri che sono alla base delle nostre valutazioni, sono di pertinenza del titolare e costituiscono quindi un vinco...
da Terminus
sab mar 09, 2024 08:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Falegnameria artigianale A2 o A3?
Risposte: 30
Visite : 4040

Re: Falegnameria artigianale A2 o A3?

La rimozione della polvere è sempre possibile, basta volerlo fare.
da Terminus
sab mar 09, 2024 08:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Alimentazione Singola Superiore
Risposte: 16
Visite : 1514

Re: Alimentazione Singola Superiore

stfire ha scritto: ven mar 08, 2024 12:04 non basterebbe un disconettore idraulico ?
Probabilmente si.
Sarebbe da verificare la funzionalità del disconnettore posto sull'aspirazione di una pompa antincendio.
Comunque parlando di diametri, un disconnettore DN100 costa sulle 4000 €.
da Terminus
sab mar 09, 2024 08:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Falegnameria artigianale A2 o A3?
Risposte: 30
Visite : 4040

Re: Falegnameria artigianale A2 o A3?

Secondo me essenziale è il mantenimento della pulizia degli ambienti, necessaria anche ai fini ATEX: innescare un pannello di legno, anzi più pannelli impilati, è un conto, altro conto è innescare un cumulo di segatura. Se possono ragionevolmente escludersi accumuli di segatura su macchinari e pavim...
da Terminus
ven mar 08, 2024 09:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Alimentazione Singola Superiore
Risposte: 16
Visite : 1514

Re: Alimentazione Singola Superiore

il serbatoio di disgiunzione oggi non esiste più, e la norma UNI EN 12845 ammette semmai i serbatoi a capacità ridotta, ma non per la "singola superiore" la disgiunzione porta ad una situazione diversa dalla surpressione vera e propria in quanto ho aspirazione da un serbatoio insomma, a m...
da Terminus
gio mar 07, 2024 22:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: GRUPPI ELETTROGENI A GASOLIO: CHIARIMENTI SERBATOIO SERVIZIO E SERBATOIO DEPOSITO
Risposte: 12
Visite : 953

Re: GRUPPI ELETTROGENI A GASOLIO: CHIARIMENTI SERBATOIO SERVIZIO E SERBATOIO DEPOSITO

Non credo che un simile sistema sia accettabile.
Ma a che scopo poi ?
Hai sempre un serbatoio di deposito.
da Terminus
gio mar 07, 2024 20:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: GRUPPI ELETTROGENI A GASOLIO: CHIARIMENTI SERBATOIO SERVIZIO E SERBATOIO DEPOSITO
Risposte: 12
Visite : 953

Re: GRUPPI ELETTROGENI A GASOLIO: CHIARIMENTI SERBATOIO SERVIZIO E SERBATOIO DEPOSITO

Il serbatoio è da 3000 litri.
Ma non lo potrai mai riempire al 100%
da Terminus
gio mar 07, 2024 20:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: GRUPPI ELETTROGENI A GASOLIO: CHIARIMENTI SERBATOIO SERVIZIO E SERBATOIO DEPOSITO
Risposte: 12
Visite : 953

Re: GRUPPI ELETTROGENI A GASOLIO: CHIARIMENTI SERBATOIO SERVIZIO E SERBATOIO DEPOSITO

La capacità del serbatoio sarà quella nominale, al 90% di quella geometrica per effetto del blocco.
Non la puoi scegliere a piac imento.
Il serbatoio di deposito va regolamentato secondo il DM 28/04/2005
da Terminus
gio mar 07, 2024 19:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Alimentazione Singola Superiore
Risposte: 16
Visite : 1514

Re: Alimentazione Singola Superiore

Se metti un serbatoio di disgiunzione atmosferico, non serve il disconnettore, basta una valvola di non ritorno a monte dei galleggianti.
Le pompe di surpressione sono sempre pompe antincendio, quindi il locale deve essere conforme alla UNI 11292
da Terminus
gio mar 07, 2024 19:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: GRUPPI ELETTROGENI A GASOLIO: CHIARIMENTI SERBATOIO SERVIZIO E SERBATOIO DEPOSITO
Risposte: 12
Visite : 953

Re: GRUPPI ELETTROGENI A GASOLIO: CHIARIMENTI SERBATOIO SERVIZIO E SERBATOIO DEPOSITO

Il serbatoio incorporato fa parte del GE e può arrivare a 2500 litri. Se hai un serbatoio esterno al GE, può essere "di servizio" se è inferiore a 2500 litri e posto nello stesso locale. Al di fuori di queste casistiche hai un serbatoio di deposito. Nel caso che descrivi, per quanto sopra ...
da Terminus
gio mar 07, 2024 16:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa condominiale - cancello chiuso a chiave
Risposte: 11
Visite : 688

Re: Autorimessa condominiale - cancello chiuso a chiave

Come detto sopra, non si possono dare risposte utili senza sapere come stanno el cose. Vie di esodo potrebbero essere necessarie più di una = scala condominiale + rampa carrabile (o uscite su intercapedini e grigliato su strada) Non ci hai detto neanche quanto è grande l'autorimessa, come superficie...
da Terminus
gio mar 07, 2024 16:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Alimentazione Singola Superiore
Risposte: 16
Visite : 1514

Re: Alimentazione Singola Superiore

A me risulta necessario installare quantomeno un disconnettore.
Non mi piace comunque aspirare direttamente dall'acquedotto.
Un tempo la UNI 9490 prevedeva esplicitamente questa installazione.
da Terminus
gio mar 07, 2024 13:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa condominiale - cancello chiuso a chiave
Risposte: 11
Visite : 688

Re: Autorimessa condominiale - cancello chiuso a chiave

Quoto ovviamente ilverga. Occorre in prima battuta sapere quale norma è possibile/necessario applicare, in funzione dello stato delle pratiche autorizzative esistenti presso i VVF. Come informazione generale, per piccole autorimesse era (con la vecchia norma oggi abrogata) concesso avere una sola vi...
da Terminus
gio mar 07, 2024 12:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Alimentazione Singola Superiore
Risposte: 16
Visite : 1514

Re: Alimentazione Singola Superiore

Lo stesso paragrafo 9.6.2 prevede le pompe di surpressione.
Mettendo un serbatoio di disgiunzione di adeguata capacità secondo me va bene.
da Terminus
mer mar 06, 2024 09:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: caldaia su tetto accessibile da scala marinara
Risposte: 9
Visite : 556

Re: caldaia su tetto accessibile da scala marinara

Ricordo anche io questa questione dei sistemi anticaduta sulle scale alla marinara.
Ciò non toglie che l'installazione proposta è possibile, fornendo la scala alla marinara dei dispositivi di aggancio.
da Terminus
mer mar 06, 2024 09:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio in palazzo a Valencia
Risposte: 17
Visite : 823

Re: Incendio in palazzo a Valencia

Comunque la facciata era ventilata, con pannelli esterni di che tipo ?
da Terminus
mer mar 06, 2024 08:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio in palazzo a Valencia
Risposte: 17
Visite : 823

Re: Incendio in palazzo a Valencia

Da dove vengono queste news ?
da Terminus
mer mar 06, 2024 08:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: caldaia su tetto accessibile da scala marinara
Risposte: 9
Visite : 556

Re: caldaia su tetto accessibile da scala marinara

Il paragrafo 2.1 parla di strutture verticali fisse (addirittura apparecchi mobili di sollevamento) per raggiungere gli apparecchi. Le scale alla marinara sono ammesse sia dal TUS che dal COPI. Anche in caso di emergenza non serve avvicinarsi all'apparecchio, basta intercettare gas ed energia elettr...
da Terminus
dom mar 03, 2024 11:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Riqualificazione solaio putrelle e tavelloni
Risposte: 2
Visite : 314

Re: Riqualificazione solaio putrelle e tavelloni

Puoi cercare negli Assessment Report delle lastre di protezione di solai (in aderenza), lo spessore equivalente di cls a 60 minuti.
Con quello puoi fare una verifica analitica della temperatura della putrella soprastante.
da Terminus
sab mar 02, 2024 10:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio in palazzo a Valencia
Risposte: 17
Visite : 823

Re: Incendio in palazzo a Valencia

Beh ci credo, non è richiesto l'isolamento incombustibile. No, non c'è obbligo se non si tratta di edificio soggetto a controllo. E comunque sopra i 12m c'è la circolare ad applicazione volontaria, così come la RTV13 (anch'essa come il COPI è ad applicazione volontaria) che rappresentano lo stato d...
da Terminus
sab mar 02, 2024 10:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: serbatoio GPL condominiale e rinnovo cpi
Risposte: 6
Visite : 430

Re: serbatoio GPL condominiale e rinnovo cpi

Non essendoci certificazione non serve neanche il professionista, la dichiarazione di manutenzione la fa la ditta stessa. sbaglio o può farla anche un professionista ? io ricordo di averne firmata una Si può farla il professionista, ma sarebbe certo meglio se la facesse direttamente la ditta di man...
da Terminus
sab mar 02, 2024 10:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Muro alto 9 metri REI45
Risposte: 9
Visite : 3760

Re: Muro alto 9 metri REI45

Su un vecchio post qui sul forum si sosteneva che si poteva solo per progetti approvati al 2010.... Ti riferisci alla Circ. 31/03/2010, ma questa è ormai superata visto che le appendici nazionali agli EC sono state pubblicate nel 2012 Ma è un muro portante o no ? Se è portante puoi utilizzare la ta...
da Terminus
gio feb 29, 2024 15:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DiCo impianto gas
Risposte: 5
Visite : 496

Re: DiCo impianto gas

Secondo me basta e avanza la DICO.
Nel documento l'impresa si assume la responsabilità di aver verificato l'adeguatezza degli interventi all'esistente.
Oltretutto per interventi post 2008 la DIRI neanche si potrebbe fare.
da Terminus
gio feb 29, 2024 15:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: sanzioni
Risposte: 1
Visite : 219

Re: sanzioni

Sono quelle previste dal TUS 81/08, articolo 46 (a meno di altri articoli che potrebbero essere richiamati nel caso specifico).
Gli orani di PG operano secondo il DPR 758/94.
da Terminus
gio feb 29, 2024 12:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: serbatoio GPL condominiale e rinnovo cpi
Risposte: 6
Visite : 430

Re: serbatoio GPL condominiale e rinnovo cpi

Non essendoci certificazione non serve neanche il professionista, la dichiarazione di manutenzione la fa la ditta stessa. La pratica è a nome del Condominio, quindi a firma dell'amministratore, oppure è a nome dell'Impresa proprietaria e fornitrice del GPL ? Se, come dici, c'è un contratto di comoda...
da Terminus
gio feb 29, 2024 12:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Valori pressori non accettabili
Risposte: 17
Visite : 1170

Re: Valori pressori non accettabili

stfire ha scritto: gio feb 29, 2024 08:28 a maggior ragione la surpressione è da evitare
meglio un allaccio diretto alle volte
No perchè ?
Con un adeguato serbatoio di disgiunzione le cose funzionano
Chiaro è che se la portata è inadeguata la cosa non funziona.
da Terminus
mer feb 28, 2024 19:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: autorimesse COPI V6 e muri di separazione box REI30
Risposte: 1
Visite : 251

Re: autorimesse COPI V6 e muri di separazione box REI30

Non c'è più accenno alle separazioni dei box
da Terminus
mer feb 28, 2024 12:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazioni attività non soggetta
Risposte: 5
Visite : 346

Re: Certificazioni attività non soggetta

Non l'asseverazione.
Mica devi presentare la SCIA.
da Terminus
mer feb 28, 2024 10:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Valori pressori non accettabili
Risposte: 17
Visite : 1170

Re: Valori pressori non accettabili

E tu come fai a determinare quando si verificano le condizioni di massima richiesta ? Potresti fare la prova in un momento estremamente favorevole come in uno molto sfavorevole. Senza contare che gli acquedotti pubblici vengono modificati dall'Ente senza che questo debba informare l'utente (anche le...
da Terminus
mer feb 28, 2024 10:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: idranti esterni uni 45
Risposte: 6
Visite : 414

Re: idranti esterni uni 45

Hai pienamente ragione, non avevo pensato a verificare la NA.
Ecco spiegato perchè da noi non si trovano con attacchi UNI45.
da Terminus
mer feb 28, 2024 09:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Valori pressori non accettabili
Risposte: 17
Visite : 1170

Re: Valori pressori non accettabili

Non sono io a dover disquisire sulle dichiarazioni dell'ente.
Loro mi dichiarano che garantiscono ciò che a me serve.
Ed in ogni caso le alimentazioni da acquedotto sono sempre soggette a variabilità, almeno con la surpressione non si risente dei cali di pressione.
da Terminus
mer feb 28, 2024 08:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Valori pressori non accettabili
Risposte: 17
Visite : 1170

Re: Valori pressori non accettabili

E come faccio io a sapere quale è il periodo di massima richiesta dell'acquedotto ?
L'ente mi dichiara che mi garantisce ognitempo Q litri/minuto alla pressione P.
Se rientro nei parametri che hai richiamato, per me è ok.
da Terminus
mar feb 27, 2024 19:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazioni attività non soggetta
Risposte: 5
Visite : 346

Re: Certificazioni attività non soggetta

Dipende da cosa è stato concordato con il Committente. Anche l'ufficio sottosoglia dovrebbe essere realizzato secondo il DM 2006, anche se non va prodotto nulla ai VVF rimane sempre un luogo di lavoro e pertanto soggetto alla VRI. Fossi io il Committente, chiederei tutta la documentazione certificat...
da Terminus
mar feb 27, 2024 17:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porta tra garage e villetta
Risposte: 16
Visite : 1107

Re: Porta tra garage e villetta

Lo sappiamo che succede quando si apre una porta in un locale completamente chiuso dove è in corso un incendio governato dalla ventilazione.
da Terminus
mar feb 27, 2024 17:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Valori pressori non accettabili
Risposte: 17
Visite : 1170

Re: Valori pressori non accettabili

Perchè 2 idranti e non 3 ?
Che altezza antincendio hai con 6 piani ?
Comunque in un caso del genere ho installato una elettropompa con serbatoio di disgiunzione, alimentato da acquedotto, con la dichiarazione dell'Ente che mi garantiva la portata richiesta dall'impianto in ogni tempo.
da Terminus
mar feb 27, 2024 11:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porta tra garage e villetta
Risposte: 16
Visite : 1107

Re: Porta tra garage e villetta

Siamo sottosoglia, quindi non si applica la RTV. La circolare già citata prevede una superficie di aerazione pari ad 1/40 della superficie in pianta, da realizzarsi in vari modi. Se il garage non ha altre aperture verso spazio scoperto, tale superficie deve essere ricavata sull'infisso (meglio suddi...
da Terminus
lun feb 26, 2024 14:22
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Demoricostruzione e copertura pagata in Sisma
Risposte: 6
Visite : 441

Re: Demoricostruzione e copertura pagata in Sisma

Siccome l'APE post va fatto nella configurazione finale, credo che su questo siamo tutti d'accordo, la soluzione è solo la prima.
da Terminus
lun feb 26, 2024 14:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: idranti esterni uni 45
Risposte: 6
Visite : 414

Re: idranti esterni uni 45

In effetti i maggiori produttori forniscono colonne DN80 con attacchi almeno DN70.
Puoi risolvere fornendo il corredo di manichetta e lancia UNI45 di un raccordo UNI70/UNI45.
da Terminus
dom feb 25, 2024 15:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porta tra garage e villetta
Risposte: 16
Visite : 1107

Re: Porta tra garage e villetta

Si, la porta EI30 è superiore alla metallica piena. Poi come hanno detto se ne prendi una con la tenuta ai fumi freddi migliori la sicurezza antincendio ed anche l'isolamento termico, avendo la porta delle guarnizioni che non hanno bisogno di espandersi per effetto dei fumi caldi dell'incendio per s...
da Terminus
sab feb 24, 2024 09:42
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Demoricostruzione e copertura pagata in Sisma
Risposte: 6
Visite : 441

Re: Demoricostruzione e copertura pagata in Sisma

Inoltre in questi casi non vi è verifica delle trasmittanze ante-operam ed il calcolo del risparmio energetico è pari a zero.
da Terminus
sab feb 24, 2024 09:39
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Demoricostruzione e copertura pagata in Sisma
Risposte: 6
Visite : 441

Demoricostruzione e copertura pagata in Sisma

Scusate una domanda al volo. Nel caso di pagamento della copertura in sismabonus, per l'APE Post si deve escludere la copertura dai conteggi. Ma quali caratteristiche devo impostare per la copertura se si tratta di una demoricostruzione di un collabente con caratteristiche planimetriche differenti ?...
da Terminus
sab feb 24, 2024 08:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo CT
Risposte: 8
Visite : 510

Re: Rinnovo CT

Sta a te decidere. Non sarebbe la prima volta che vengono fatti rinnovi sulla carta senza conoscere bene l'immobile, magari facendosi sfuggire una protezione strutturale prevista a progetto e regolarmente certificata in atti. Non si può fare affidamento su eventuali controlli dei funzionari VVF sull...
da Terminus
ven feb 23, 2024 22:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito macchine agricole con motre a combustione
Risposte: 22
Visite : 1672

Re: Deposito macchine agricole con motre a combustione

Io farei la somma dei materiali combustibili, anche trascurando la selleria ed i rivestimenti interni in cabina abbiamo gli enormi pneumatici ed un buon quantitativo di gasolio ed olio idraulico.
Con una scheda tecnica dei modelli di trattore in questione puoi fare il calcolo facilmente.
da Terminus
ven feb 23, 2024 22:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Calcolo analitico resistenza al fuoco... non sono uno strutturista...ma...
Risposte: 1
Visite : 252

Re: Calcolo analitico resistenza al fuoco... non sono uno strutturista...ma...

In rete dovresti trovare dispense che spiegano come impiegare i metodi semplificati dell'eurocodice 1992-1-2 per la verifica termica di sezioni in c.a. Per la mappatura termica delle sezioni di travi e pilastri puoi impiegare le mappe contenute nello stesso eurocodice, oppure utilizzare un sw specif...
da Terminus
ven feb 23, 2024 22:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: idranti esterni uni 45
Risposte: 6
Visite : 414

Re: idranti esterni uni 45

L'idrante danneggiato lo devi sostituire, con uno che oggi deve essere conforme alla UNI EN 14384.
Un idrante DN80 per tale norma può avere attacchi da 37,5mm, 50mm, 65mm, 100mm.
Quindi puoi trovare l'idrante certificato CE dal produttore con gli attacchi che ti servono.