- mer lug 06, 2022 09:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Consegna documentazione
- Risposte: 13
- Visite : 1261
Consegna documentazione
Settimana scorsa per la prima volta non ho potuto caricare il materiale su uno degli n-mila portali dei vari SUAP sparsi sul territorio. Impresainungiorno.gov e tutti gli altri portali fino ad ora provati fanno caricare pdf (taluni solo pdf/A) firmati p7m anche da me, ad attestare che quanto allego ...
- lun lug 04, 2022 13:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CERT REI per pilastro di 6,00 m in C.A. R45?
- Risposte: 8
- Visite : 1258
Re: CERT REI per pilastro di 6,00 m in C.A. R45?
Ah io sempre, devo dire. Pacometro utilizzatissimo. Proceq.
- lun lug 04, 2022 12:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CERT REI per pilastro di 6,00 m in C.A. R45?
- Risposte: 8
- Visite : 1258
Re: CERT REI per pilastro di 6,00 m in C.A. R45?
"Difficilmente si attesta sotto R120" decisamente no. Hai voglia, ce ne a bizzeffe sotto 120 e 90. Viceversa 45 è un valore molto tranquillo, senza aver visto la struttura né fatto analisi per me ci stai. M pare di non vedere lo spessore di protezione dei ferri in mm, hai provato col pacom...
- lun lug 04, 2022 12:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Generatore a gas e serranda tagliafuoco;
- Risposte: 6
- Visite : 795
Re: Generatore a gas e serranda tagliafuoco;
Anche per me. Le UNI sono necessarie ma per il solo oggetto-cabina in quanto tale, l'attività produttiva complessiva deve anche rispondere alle norme di prevenzione incendi, che al momento sono quella circolare.
- lun lug 04, 2022 08:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Colonnine di ricarica in autorimessa esistente
- Risposte: 1
- Visite : 476
Re: Colonnine di ricarica in autorimessa esistente
Mah, se rispetta la debita circolare 2/2018, io andrei direttamente al rinnovo, visto che la stessa circolare la inserisce nelle modifiche non rilevanti. Se no, SCIA.
- gio giu 30, 2022 10:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuovo progetto prevenzione incendi
- Risposte: 2
- Visite : 551
Re: Nuovo progetto prevenzione incendi
Sì certo.
- mar giu 28, 2022 20:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porte tagliafuoco
- Risposte: 36
- Visite : 7416
Re: Porte tagliafuoco
Se ne discusse qualche mese fa, ancora omologazione.
- sab giu 25, 2022 14:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sensori gasolio per GE
- Risposte: 4
- Visite : 637
Re: Sensori gasolio per GE
Per allertare della perdita. In ogni caso non vedo commi esimenti.
- ven giu 24, 2022 20:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sensori gasolio per GE
- Risposte: 4
- Visite : 637
Re: Sensori gasolio per GE
E ma tra "non serve" e "non è obbligatorio"...
Tra l'altro il sensore servirebbe anche per perdite nel sistema di contenimento, quello può capitare sempre.
Tra l'altro il sensore servirebbe anche per perdite nel sistema di contenimento, quello può capitare sempre.
- ven giu 24, 2022 20:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Curve standard o idrocarburi
- Risposte: 6
- Visite : 824
Re: Curve standard o idrocarburi
Interessante. Concordo.travereticolare ha scritto: ↑ven giu 24, 2022 15:25 Una volta mi chiesi se fosse necessario, per un locale ospitante un trasformatore ad olio (ATT.48/B), certificare le strutture con la curva idrocarburi. La risposta del comando fu ISO834.
- ven giu 24, 2022 15:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Curve standard o idrocarburi
- Risposte: 6
- Visite : 824
Re: Curve standard o idrocarburi
Ho sentito un paio di colleghi, usano tale curva SOLO se si tratta di idrocarburi, senza estensione. Io concordo.
- ven giu 24, 2022 13:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Curve standard o idrocarburi
- Risposte: 6
- Visite : 824
Curve standard o idrocarburi
Curiosamente mi sono posto un dilemma: ma un deposito alcol etilico deve avere strutture in c.a. certificate secondo calcolo analitico con curva standard o idrocarburi? In generale, la curva idrocarburi è solo per idrocarburi, o anche per altri liquidi infiammabili?
- ven giu 24, 2022 12:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sensori gasolio per GE
- Risposte: 4
- Visite : 637
Sensori gasolio per GE
Decreto Ministeriale 13 luglio 2011 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unita' di cogenerazione a servizio di attivita' civili, industriali, agric...
- gio giu 23, 2022 19:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV 14 - EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE
- Risposte: 24
- Visite : 3443
Re: RTV 14 - EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE
Credo pure io, grazie.
- gio giu 23, 2022 09:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV 14 - EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE
- Risposte: 24
- Visite : 3443
Re: RTV 14 - EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE
Scusate, avete per caso una idea?weareblind ha scritto: ↑mer giu 22, 2022 19:42 A proposito: V.14.4.6.2 mi chiede per HC (<32 m), in tabella V14-3, livello II di prestazione per capitolo S.6, e quindi no idranti. Ma V14-4 riporta per HC prestazione livello I secondo UNI10779. Perché?
- gio giu 23, 2022 07:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV 14 - EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE
- Risposte: 24
- Visite : 3443
Re: RTV 14 - EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE
Ah bene, non avevo incrociato due definizioni. Leggendo quanto sopra riportato da gianlu ad un corso temevo avessero cambiato.
- mer giu 22, 2022 19:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NOP per autorimesse
- Risposte: 6
- Visite : 853
Re: NOP per autorimesse
Personalmente ritengo che il Codice sia l'unica strada. Art. 3 - Norme finali 1. Fatta salva la possibilità di applicare le disposizioni contenute nell'allegato I per l'intera autorimessa, il presente decreto non comporta adeguamenti per le autorimesse che, alla data di entrata in vigore dello stess...
- mer giu 22, 2022 19:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV 14 - EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE
- Risposte: 24
- Visite : 3443
Re: RTV 14 - EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE
Ho sempre inteso quello, ma il post dell'utente gianlu mi ha fatto sorgere dubbio e sono andato a leggere la definizione da Codice. La quale dice: massima quota dei piani. Non massima quota dei piani di calpestio. A proposito: V.14.4.6.2 mi chiede per HC (<32 m), in tabella V14-3, livello II di pres...
- mer giu 22, 2022 18:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV 14 - EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE
- Risposte: 24
- Visite : 3443
Re: RTV 14 - EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE
Ciao, paragrafo G.1.7 - Geometria – punto 4) “massima quota dei piani dell'attività. Sono esclusi i piani con presenza occasionale e di breve durata di personale addetto (es. vani tecnici)”.
Quindi è il soffitto dell'ultimo piano utilizzato.
Quindi è il soffitto dell'ultimo piano utilizzato.
- mar giu 21, 2022 12:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA per non aggravio
- Risposte: 3
- Visite : 637
Re: SCIA per non aggravio
Solo la modificata.
- sab giu 18, 2022 19:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Uffici - responsabilità del locatario
- Risposte: 5
- Visite : 766
Re: Uffici - responsabilità del locatario
Responsabilità del DdL. Prima di affittare si verifica la congruità del sito. Prima, non dopo. Il PEE va fatto comunque, nel caso in cui non vi siano altri DdL, ma mi pare strano. Se vi sono altri DdL, prove di evacuazione congiunte, e l'amministratore non può tirarsi fuori, deve coordinare (anche n...
- sab giu 18, 2022 13:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Fotovoltaico in facciata e distanza da serramenti < 1m
- Risposte: 16
- Visite : 2498
Re: Fotovoltaico in facciata e distanza da serramenti < 1m
No no scusa, la reazione la chiedo sempre come prima cosa per vedere quale substrato è accettabile, ma 1 m di distanza sempre necessario. Se no, simulazione fluidodinamica.
- ven giu 17, 2022 22:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Fotovoltaico in facciata e distanza da serramenti < 1m
- Risposte: 16
- Visite : 2498
Re: Fotovoltaico in facciata e distanza da serramenti < 1m
Come dicevo, per me primariamente sapere la classe del pannello.
- ven giu 17, 2022 17:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Fotovoltaico in facciata e distanza da serramenti < 1m
- Risposte: 16
- Visite : 2498
Re: Fotovoltaico in facciata e distanza da serramenti < 1m
Ciao, ma se hai un pannello classe 1 basta un tetto Froof. Cioè nulla serve. O non ho capito?
- gio giu 16, 2022 13:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RICARICA MULETTI IN MEDESIME AREE LAVORAZIONE/DEPOSITO - SI PUO' FARE?
- Risposte: 3
- Visite : 762
Re: RICARICA MULETTI IN MEDESIME AREE LAVORAZIONE/DEPOSITO - SI PUO' FARE?
Sprinkler ad acqua ok, se non hai ventilazione adeguata, né naturale né artificiale, batterie al piombo non puoi metterle, al litio sì, stando alle schede tecniche dei costruttori visti finora.
- gio giu 16, 2022 12:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RICARICA MULETTI IN MEDESIME AREE LAVORAZIONE/DEPOSITO - SI PUO' FARE?
- Risposte: 3
- Visite : 762
Re: RICARICA MULETTI IN MEDESIME AREE LAVORAZIONE/DEPOSITO - SI PUO' FARE?
Se si rispetta la CEI EN 62485-3 può stare dentro. Poi, a volte, i VV.F. dicono di no perché si sentono Unti.
Estintore a polvere.
La batterie al litio non rientrano nella norma sopra citata, e nelle schede tecniche viste finora leggo che non emettono idrogeno.
Estintore a polvere.
La batterie al litio non rientrano nella norma sopra citata, e nelle schede tecniche viste finora leggo che non emettono idrogeno.
- mar giu 14, 2022 21:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: LOGISTICA DEL FREDDO (COPI) - SPRINKLER + SMALTIMENTO + CENT. FRIGORIFERA + OLIO VEGETALE + NORME
- Risposte: 20
- Visite : 2945
Re: LOGISTICA DEL FREDDO (COPI) - SPRINKLER + SMALTIMENTO + CENT. FRIGORIFERA + OLIO VEGETALE + NORME
Non c'è una best practice, e li ho visti un po' sopra e un po' no.
- gio giu 09, 2022 19:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: LOGISTICA DEL FREDDO (COPI) - SPRINKLER + SMALTIMENTO + CENT. FRIGORIFERA + OLIO VEGETALE + NORME
- Risposte: 20
- Visite : 2945
Re: LOGISTICA DEL FREDDO (COPI) - SPRINKLER + SMALTIMENTO + CENT. FRIGORIFERA + OLIO VEGETALE + NORME
Nel sotto tetto / sopra cella hai tutti i soffitti di poliuretano delle celle, migliaia di mq di combustibile spessore 20 cm. Quindi sprinkler. Preazione sicura: a me lo hanno messo con acqua permanente, 40.000 euro / anno di testine scoppiate nel sottotetto. Sono in causa @weareblind se non ho cap...
- gio giu 09, 2022 19:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco pilastri in c.a.
- Risposte: 4
- Visite : 814
Re: Resistenza al fuoco pilastri in c.a.
Se il comparto è lo stesso, entrambe.
- gio giu 09, 2022 13:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 49
- Risposte: 11
- Visite : 1486
Re: Attività 49
A te!
- mer giu 08, 2022 13:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: LOGISTICA DEL FREDDO (COPI) - SPRINKLER + SMALTIMENTO + CENT. FRIGORIFERA + OLIO VEGETALE + NORME
- Risposte: 20
- Visite : 2945
Re: LOGISTICA DEL FREDDO (COPI) - SPRINKLER + SMALTIMENTO + CENT. FRIGORIFERA + OLIO VEGETALE + NORME
Nel sotto tetto / sopra cella hai tutti i soffitti di poliuretano delle celle, migliaia di mq di combustibile spessore 20 cm. Quindi sprinkler. Preazione sicura: a me lo hanno messo con acqua permanente, 40.000 euro / anno di testine scoppiate nel sottotetto. Sono in causa La soluzione aerante non è...
- mer giu 08, 2022 13:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 49
- Risposte: 11
- Visite : 1486
Re: Attività 49
Per me no, mai.
Scusa, e se il GE serve 20 utenze in 20 stanze, che fai? Io arrivo fino alla connessione del GE al suo quadro, fine. Dich conf GE, progetto e conformità elettrica della sua connessione, progetto antincendio del solo GE, fine.
Scusa, e se il GE serve 20 utenze in 20 stanze, che fai? Io arrivo fino alla connessione del GE al suo quadro, fine. Dich conf GE, progetto e conformità elettrica della sua connessione, progetto antincendio del solo GE, fine.
- mer giu 08, 2022 08:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: LOGISTICA DEL FREDDO (COPI) - SPRINKLER + SMALTIMENTO + CENT. FRIGORIFERA + OLIO VEGETALE + NORME
- Risposte: 20
- Visite : 2945
Re: LOGISTICA DEL FREDDO (COPI) - SPRINKLER + SMALTIMENTO + CENT. FRIGORIFERA + OLIO VEGETALE + NORME
Ho seguito ed eseguito il progetto per una logistica del freddo, -20 e +4 °C, 50.000 mq. Locale compressore ammoniaca 5.000 kg anidra e poi distribuzione a CO2. 1) Sprinkler anche nel sottotetto / sopracella. 2) Pannelli coibentati chiusi motorizzati, asserviti a rilevazione incendio, dotati di term...
- mar giu 07, 2022 21:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 49
- Risposte: 11
- Visite : 1486
Re: Attività 49
Non lo consideri. L'attività soggetta non è il CED, io farei vedere solo il GE.
- mar giu 07, 2022 15:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Magazzino annesso autorimessa
- Risposte: 3
- Visite : 772
Re: Magazzino annesso autorimessa
Concordo. Fosse uno spazio comune, nessun problema.
- mer giu 01, 2022 13:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV 14 - EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE
- Risposte: 24
- Visite : 3443
- mar mag 31, 2022 12:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Omissione tratto percorso cieco
- Risposte: 33
- Visite : 4300
Re: Omissione tratto percorso cieco
Ho pensato pure io alla scala come filtro, sarebbe congruente col disegno che citavo a inizio discussione.
- lun mag 30, 2022 21:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Omissione tratto percorso cieco
- Risposte: 33
- Visite : 4300
Re: Omissione tratto percorso cieco
Nel Codice non trovo una definizione di scala filtro, ritengo la tabella S.4-21 corretta, sarebbe un errore troppo grossolano e riportato in più aggiornamenti del Codice. Hai ragione, la definizione di " scala filtr o" non c'è. La tabella S.4-20 " Condizioni per l'omissione di porzio...
- lun mag 30, 2022 21:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Omissione tratto percorso cieco
- Risposte: 33
- Visite : 4300
Re: Omissione tratto percorso cieco
Grazie!travereticolare ha scritto: ↑lun mag 30, 2022 17:05una scala protetta mi dà diritto a 15 m di sconto.serve una scala filtro e non solo protetta per scontare 45 mDirei che concordo su tutto!il disegno del Codice è proprio errato e fuorviante
- lun mag 30, 2022 21:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CERTIFICAZIONE UNITA' PRESSURIZZAZIONE FILTRO FUMO
- Risposte: 12
- Visite : 2390
Re: CERTIFICAZIONE UNITA' PRESSURIZZAZIONE FILTRO FUMO
Ci mancherebbe.
- lun mag 30, 2022 16:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Omissione tratto percorso cieco
- Risposte: 33
- Visite : 4300
Re: Omissione tratto percorso cieco
Riflettendoci, ho deciso che :lol: : - una scala protetta mi dà diritto a 15 m di sconto. Non mi basta, ho 20 m per quattro rampe; - la scala serve solo il piano primo uffici, il suo piede a terra non ospita percorso di uscita di persone dal terra stesso; - serve una scala filtro e non solo protetta...
- dom mag 29, 2022 20:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Omissione tratto percorso cieco
- Risposte: 33
- Visite : 4300
Re: Omissione tratto percorso cieco
Altra ipotesi: terzo caso della S.4-20, "Anche senza protezione, che termini direttamente all'uscita finale o in luogo sicuro (esempio in tabella S.4-23)".
Una scala protetta, in percorso cieco da piano primo, che termina in luogo sicuro all'aperto, può quindi essere omessa per 15 m?
Una scala protetta, in percorso cieco da piano primo, che termina in luogo sicuro all'aperto, può quindi essere omessa per 15 m?
- dom mag 29, 2022 15:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Omissione tratto percorso cieco
- Risposte: 33
- Visite : 4300
Re: Omissione tratto percorso cieco
È quanto pensavo, però il primo disegno non lascia adito a dubbi. Boh, non riesco a raccapezzarmi.
- sab mag 28, 2022 16:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Omissione tratto percorso cieco
- Risposte: 33
- Visite : 4300
Omissione tratto percorso cieco
Tabella S.4-20, il primo esempio permette di omettere 45 m se il corridoio cieco è un filtro, e cita tabella S.4-21. Io mi trovo nel primo caso della tabella S.4-21, cioè un piano primo con corridoio cieco, fino porta di accesso EI60 in disimpegno EI60, che immette in vano scala protetto, che sbarca...
- sab mag 28, 2022 16:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CERTIFICAZIONE UNITA' PRESSURIZZAZIONE FILTRO FUMO
- Risposte: 12
- Visite : 2390
Re: CERTIFICAZIONE UNITA' PRESSURIZZAZIONE FILTRO FUMO
Ah beh, lì dipende dagli aspetti contrattuali. Alla impresa cosa è stato commissionato?
- sab mag 28, 2022 13:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CERTIFICAZIONE UNITA' PRESSURIZZAZIONE FILTRO FUMO
- Risposte: 12
- Visite : 2390
Re: CERTIFICAZIONE UNITA' PRESSURIZZAZIONE FILTRO FUMO
Non per forza.
Ipotesi 1: progetto aeraulico (canale, perdita di carico, scelta della girante) + impresa DICH IMP
Ipotesi 2: come sopra ma tutto firmato dal progettista, che progetta e collauda. Tipico di impianti esistenti senza documentazione.
Ipotesi 1: progetto aeraulico (canale, perdita di carico, scelta della girante) + impresa DICH IMP
Ipotesi 2: come sopra ma tutto firmato dal progettista, che progetta e collauda. Tipico di impianti esistenti senza documentazione.
- ven mag 27, 2022 21:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CERTIFICAZIONE UNITA' PRESSURIZZAZIONE FILTRO FUMO
- Risposte: 12
- Visite : 2390
Re: CERTIFICAZIONE UNITA' PRESSURIZZAZIONE FILTRO FUMO
CERT IMP vuol dire professionista, e fa tutto lui.
Dich imp vuol dire impiantista, ma alle spalle un progetto di professionista.
Dich imp vuol dire impiantista, ma alle spalle un progetto di professionista.
- ven mag 27, 2022 09:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Reazione al fuoco Codice
- Risposte: 26
- Visite : 1810
Re: Reazione al fuoco Codice
Sai che non me ne sono mai accorto? Non saprei che dire.
- ven mag 27, 2022 09:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Riqualificazione parete di separazione
- Risposte: 2
- Visite : 624
Re: Riqualificazione parete di separazione
Certo che sì. Basta indicarlo in CERT REI. La parete è anisotropa, ma ogni lato soddisfa il suo comparto.
- lun mag 23, 2022 21:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Distanze di sicurezza esterne
- Risposte: 9
- Visite : 1313
Re: Distanze di sicurezza esterne
Nemmeno io. Se la R delle strutture è compatibile col carico di incendio (che sarà brutalmente abbattuto, però, partendo da 3.200, mica spicci), e la distanza di sicurezza esterna è rispettata, hai rispettato tutto.