La ricerca ha trovato 12657 risultati

da Terminus
mer apr 16, 2014 09:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caldaia e pompa di calore in ct
Risposte: 21
Visite : 7054

Re: Caldaia e pompa di calore in ct

Diverse norme verticali (uffici, sanità, negozi) impongono che i gruppi frigoriferi non siano situati negli stessi locali degli impianti di produzione calore.
da Terminus
mar apr 15, 2014 19:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Controsoffitto uffici
Risposte: 1
Visite : 583

Re: Controsoffitto uffici

Dipende dal tipo di ufficio, quindi dal grado di applicabilità del DM 22/02/06, a cui puoi comunque fare riferimento (punto 5.2).

Per le condotte vedi il DM 31/03/2003.
da Terminus
mar apr 15, 2014 18:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pilastri rei con circ. 91/61
Risposte: 1
Visite : 995

Re: Pilastri rei con circ. 91/61

E' quello il requisito per il copriferro.
da Terminus
mar apr 15, 2014 11:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Corridoio cieco
Risposte: 2
Visite : 763

Re: Corridoio cieco

Lo sarebbe per molte norme tecniche verticali (uffici, sanità, pubblico spettacolo, negozi).
Ma perchè te ne preoccupi per un'autorimessa, dato che il DM non se ne preoccupa.
da Terminus
mar apr 15, 2014 11:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Divano classe 1 IM
Risposte: 10
Visite : 4444

Re: Divano classe 1 IM

Come dice Ronin, non si può certificare un prodotto sulla base delle caratteristiche dei componenti, a meno che siano tutti dichiarati incombustibili (All.C al DM 10/03/05) Siccome la norma verticale richiede esplicitamente prodotti omologati, non credo sia percorribile la procedura di cui all'art.1...
da Terminus
lun apr 14, 2014 19:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Divano classe 1 IM
Risposte: 10
Visite : 4444

Re: Divano classe 1 IM

I controsoffitti rientrano nel Regolamento Prodotti da Costruzione e come tali devono essere certificati sulla base dei rapporti di prova e classificazione con le norme armonizzate. la classe di reazione al fuoco degli stessi deve essere dichiarata dal produttore. Il discorso degli arredamenti e ten...
da Terminus
lun apr 14, 2014 19:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Divano classe 1 IM
Risposte: 10
Visite : 4444

Re: Divano classe 1 IM

Lo dice l'art.2.3.2 alla lettera h).
da Terminus
sab apr 12, 2014 16:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Definizione materiale "incombustibile"
Risposte: 2
Visite : 909

Re: Definizione materiale "incombustibile"

DM 10/03/05 e DM 15/03/05
da Terminus
gio apr 10, 2014 14:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sicurezza e norme antincendio centrali termoelettriche
Risposte: 1
Visite : 331

Re: Sicurezza e norme antincendio centrali termoelettriche

Equiparando il turbogas ad una centrale termica, dovresti compartimentare il locale dal resto dell'edificio; quindi strutture portanti Rxxx e strutture separanti EIxxx (indico xxx perchè 120 minuti potrebbero essere ritenuti anche eccessivi, in funzione della conformazione della centrale). La compar...
da Terminus
mer apr 09, 2014 23:06
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Elenco singole raccomandazioni
Risposte: 4
Visite : 1535

Elenco singole raccomandazioni

Ragazzi, sto redigendo un APE (uno dei miei rari) in norma nazionale e mi è sorto un dubbio. Nell'elenco delle raccomandazioni voi indicate i singoli interventi in modo indipendente gli uni dagli altri (consentendo quindi un confronto tra varie soluzioni applicate alla situazione attuale), oppure la...
da Terminus
mer apr 09, 2014 17:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porte scorrevoli installate lungo le uscite di emergenza
Risposte: 4
Visite : 1105

Re: Porte scorrevoli installate lungo le uscite di emergenza

Uhmm, si tratta sempre di un luogo di lavoro in pianta stabile. Il TU 81/08 al punto 1.6.7 vieta le porte scorrevoli verticalmente e simili, se non vi sono altre porte che adducono all'esterno. Sempre il punto 1.5.6 richiede l'apertura nel verso dell'esodo e la facile e immediata apertura in emergen...
da Terminus
mar apr 08, 2014 15:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Datalogger temperatura-umidità
Risposte: 2
Visite : 951

Re: Datalogger temperatura-umidità

Dipende da cosa deve fare per te. Il display è necessario ? Vuoi/devi effettuare la programmazione in situ senza PC ? Ti occorre un'accuratezza elevata, sia sulla T che sulla UR ? Io ne ho uno molto semplice ed economico a pennetta usb e per ora mi è stato sufficiente per monitorare T/UR in ambienti...
da Terminus
lun apr 07, 2014 16:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impresa fallita.. Corretta posa?
Risposte: 5
Visite : 1573

Re: Impresa fallita.. Corretta posa?

La corretta posa in opera è certificata in primis da noi con i CERT.REI e DICH.IMP.; non avendo la dichiarazione dell'installatore, il professionista si assume certo più responsabilità e la documentazione nel fascicolo tecnico è carente. Nella tua situazione hai tre alternative: 1) cerchi il titolar...
da Terminus
sab apr 05, 2014 12:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo Cpi - Modifica rilevante?
Risposte: 4
Visite : 1270

Re: Rinnovo Cpi - Modifica rilevante?

Non intendevo norme verticali dedicate a queste attività, ma che le citano quali elementi di rischio da considerare e trattare come dovuto.
per esempio la norma sui locali commerciali.
da Terminus
ven apr 04, 2014 17:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto idranti antincendio esistente - collaudo
Risposte: 12
Visite : 4532

Re: Impianto idranti antincendio esistente - collaudo

troymcloure ha scritto:Grazie ho letto la nota del MINISTERO DEL’INTERNO 24 MAGGIO 2000, N. P412/4101 sott. 72/C.1(17)
è abbastanza chiara.
Grazie
Attento, devi leggere il DM 20/12/12, che sicuramente supera la suddetta circolare (essendo oltretutto un atto superiore).
da Terminus
ven apr 04, 2014 15:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo Cpi - Modifica rilevante?
Risposte: 4
Visite : 1270

Re: Rinnovo Cpi - Modifica rilevante?

Hai evidenziato il punto essenziale: è un luogo da sottoporre a valutazione e classificazione ATEX.........ergo interessa indirettamente anche i VVF. Diverse norme verticali regolamentano la ricarica delle batterie, quindi la cosa non può essere fatta passare come irrilevante e neanche come un non a...
da Terminus
ven apr 04, 2014 09:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto idranti antincendio esistente - collaudo
Risposte: 12
Visite : 4532

Re: Impianto idranti antincendio esistente - collaudo

Fai una ricerca nei 3ad di qualche tempo fa, ne abbiamo discusso.
da Terminus
gio apr 03, 2014 15:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: distributore e serbatoio di gasolio
Risposte: 4
Visite : 1188

Re: distributore e serbatoio di gasolio

Se fai una ricerca sui 3ad meno recenti, leggerai quello che ti serve.
Ne abbiamo già parlato varie volte.
da Terminus
gio apr 03, 2014 14:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: distributore e serbatoio di gasolio
Risposte: 4
Visite : 1188

Re: distributore e serbatoio di gasolio

Fa ovviamente tutto parte integrante del distributore: la colonnina senza il serbatoio non serve a nulla e non è neanche a rischio incendio........
da Terminus
mer apr 02, 2014 13:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CPI scaduto e da volturare
Risposte: 4
Visite : 1472

Re: CPI scaduto e da volturare

Di chi era la responsabilità di rinnovare il CPI ?
Il subentrante aveva già preso possesso del tutto ?
Da ciò puoi capire chi dovrebbe pagare l'eventuale SCIA.
da Terminus
mer apr 02, 2014 12:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CPI scaduto e da volturare
Risposte: 4
Visite : 1472

Re: CPI scaduto e da volturare

Dipende dal subentante e dalla intersecazione delle date di scadenza CPI e di subentro effettivo (di chi era l'attività all'atto della scadenza).
La strada della SCIA sana ovviamente la situazione ma ha un costo.
da Terminus
mer apr 02, 2014 12:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività esistente da regolarizzare
Risposte: 2
Visite : 822

Re: Attività esistente da regolarizzare

L'importante è sanare al più presto le pendenze. Ciò che è stato, è stato. I VVF dovrebbero forse avviare una denuncia presumendo che l'attività sia preesistente, senza che vi siano verbali di sopralluogo antecedenti o altra documentazione probante ? Non si prendono queste brighe, anche perchè gli a...
da Terminus
mer apr 02, 2014 12:12
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Norme conduzione alloggi
Risposte: 106
Visite : 20590

Re: Norme conduzione alloggi

Grazie SuperP. Penso anch'io che si debba verificare con la UNI EN 13778. Sul discorso della norma non sono così sicuro come te: se pensiamo di avere un pilastro da 50cm su una parete esterna, non dovremmo ex lege verificare la condensa anche con tale stratigrafia (tralasciando l'impiego di FEM) ? E...
da Terminus
mer apr 02, 2014 10:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Norme conduzione alloggi
Risposte: 106
Visite : 20590

Re: Norme conduzione alloggi

Ragazzi scusatemi, ma fatico a stare dietro a tutta la carne che mettete al fuoco. Io sono d'accordo con Mimmo: chi firma la L.10 è anche responsabile della progettazione dell'involucro e dell'impianto termico, a meno di non cofirmare con altri soggetti indicandoli esplicitamente. Come si fa a soste...
da Terminus
mar apr 01, 2014 19:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tettoia o autorimessa?
Risposte: 3
Visite : 2314

Re: Tettoia o autorimessa?

Esprimo solo un mio pensiero, in quanto a memoria non ricordo chiarimenti a riguardo. La tettoia per me è una semplice copertura leggera e limitata in dimensioni, tale che, in caso di pericolo, chi sta sotto può evacuare allo scoperto senza alcun problema e rapidamente (ergo pochi metri). Quindi non...
da Terminus
mar apr 01, 2014 19:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Luogo sicuro/spazio scoperto
Risposte: 27
Visite : 8217

Re: Luogo sicuro/spazio scoperto

Il luogo sicuro deve " avere caratteristiche idonee a ricevere e contenere un predeterminato numero di persone....... " E' qui che si deve distinguere il mero spazio scoperto dal luogo sicuro vero e proprio. Nel tuo caso il passaggio sotto la tettoia potrebbe andare bene, ma in caso di ter...
da Terminus
mar apr 01, 2014 17:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Luogo sicuro/spazio scoperto
Risposte: 27
Visite : 8217

Re: Luogo sicuro/spazio scoperto

Allora fai allargare il passaggio ad una larghezza almeno pari alla US che insiste nel cortile. Per quanto riguarda la definizione di luogo sicuro, leggila per bene: spazio scoperto non equivale sempre a luogo sicuro. Ne abbiamo discusso in passato; se ci pensi bene, un cortile come il tuo, privo di...
da Terminus
mar apr 01, 2014 15:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Luogo sicuro/spazio scoperto
Risposte: 27
Visite : 8217

Re: Luogo sicuro/spazio scoperto

Se non hai un grande affollamento da gestire (dato che il passaggio verso strada è di 90cm), per me può andare.
da Terminus
mar apr 01, 2014 08:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Luogo sicuro/spazio scoperto
Risposte: 27
Visite : 8217

Re: Luogo sicuro/spazio scoperto

Non hai indicato le distanze tra le delimitazioni; sui due lati inferiore e sx cosa c'è ? Inoltre se è chiuso su tutti e 4 i lati, c'è un percorso protetto verso l'esterno (strada) per l'esodo definitivo e per l'ingresso dei soccorritori ? Senza di ciò non è luogo sicuro, può essere spazio scoperto ...
da Terminus
dom mar 30, 2014 13:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto idranti antincendio esistente - collaudo
Risposte: 12
Visite : 4532

Re: Impianto idranti antincendio esistente - collaudo

Sei stato tu che hai ufficializzato l'impianto ai VVF. Quindi ora tale impianto deve essere certificato, collaudato e manotenuto. Il CERT.IMP. serve proprio per gli impianti sprovvisti di progetto, come il tuo. Visto che firmi, sei tu a stabilire le verifiche e gli interventi che reputi necessari: p...
da Terminus
sab mar 29, 2014 09:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto idranti antincendio esistente - collaudo
Risposte: 12
Visite : 4532

Re: Impianto idranti antincendio esistente - collaudo

Si, puoi redigere un verbale di collaudo ed allegarlo al CERT.IMP. che consegnerai ai VVF. Molto probabilmente non raggiungerai i requisiti idraulici di cui al punto 7, ma per edifici di tipo b tale impianto non è richiesto. Quindi nel tempo il titolare dovrà garantire le prestazioni che tu andrai a...
da Terminus
sab mar 29, 2014 09:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deroga in via generale
Risposte: 3
Visite : 938

Re: Deroga in via generale

Visto che le deroghe sono esaminate prima dai comandi e poi dalle direzioni regionali, è possibile che queste diano direttive ai propri comandi provinciali per accettare situazioni di deroga "inquadrabili" in casistiche frequenti.
da Terminus
ven mar 28, 2014 22:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Progetto Impianto Aerazione forzata
Risposte: 3
Visite : 1001

Re: Progetto Impianto Aerazione forzata

Il tuo è senza dubbio del primo tipo, quindi rientra nel 37/08.
da Terminus
ven mar 28, 2014 21:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Mantenimento requisiti di prevenzione incendi
Risposte: 9
Visite : 2212

Re: Mantenimento requisiti di prevenzione incendi

sentito oggi ad un corso VVF Milano; 40 crediti entro la fine di Agosto 2016, per chi ha fatto il corso di 120 ore prima del DM, di cui 28 ore di corsi e 16 di seminario. non mi è chiaro, in caso di mancato raggiungimento dei 40 crediti, cosa succede e come si "recupera" ... rifacendo il ...
da Terminus
ven mar 28, 2014 21:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Progetto Impianto Aerazione forzata
Risposte: 3
Visite : 1001

Re: Progetto Impianto Aerazione forzata

Dunque, nel DM 37/08 rientrano alla lettera c) anche gli impianti climatizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti di combustione, di ventilazione e aerazione dei locali. Quindi dato che la ventilazione meccanica è a tutti gli effetti un impianto di ventilazione dei locali autorimessa,...
da Terminus
mer mar 26, 2014 20:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Serbatoio gasolio non oltre 9000 litri
Risposte: 6
Visite : 2816

Re: Serbatoio gasolio non oltre 9000 litri

Sinceramente non so se sono decennali, telefona al costruttore, sicuramente saprà risponderti meglio di me.
da Terminus
mer mar 26, 2014 17:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Modifica rilevante e aggravio o non aggravio
Risposte: 4
Visite : 1138

Re: Modifica rilevante e aggravio o non aggravio

Direi che va bene.
da Terminus
mer mar 26, 2014 09:37
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: FINESTRE IN VETRO CENTRALE TERMICA
Risposte: 17
Visite : 4981

Re: FINESTRE IN VETRO CENTRALE TERMICA

La CT a metano, se a regola d'arte, con apparecchi CE e rispettosa del DM 12/04/96, non è considerata un luogo a rischio di esplosione (ATEX). Poi, semmai dovesse avvenire un esplosione di gas, non credo proprio che ci si debba preoccupare dei frammenti di una piccola vetrata (vedi Harlem una decina...
da Terminus
mer mar 26, 2014 08:39
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: FINESTRE IN VETRO CENTRALE TERMICA
Risposte: 17
Visite : 4981

Re: FINESTRE IN VETRO CENTRALE TERMICA

La superficie di aerazione minima di cui al DM 12/04/96 deve essere priva di vetri, quindi una volta assicurato questo, il resto può essere chiuso a piacimento.
I vetri di per sè non sono vietati nelle CT, anzi se rompendosi per effetto di un incendio aumentano la superficie di aerazione, meglio così.
da Terminus
mer mar 26, 2014 08:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rete antincendio a idranti
Risposte: 62
Visite : 16300

Re: Rete antincendio a idranti

Devi comunque garantire 2 bar residui e 120 l/min.
Ridurre il K, a parità di portata, vuol dire dover avere più pressione residua e quindi più pressione agli attacchi.
da Terminus
mar mar 25, 2014 18:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: deposito carta
Risposte: 2
Visite : 393

Re: deposito carta

Se hai già un impianto idrico antincendio con riserva idrica e stazione pompe adeguati, potrebbe non essere una spesa enorme, ma se non è così lo sprinkler lo eviterei senza tentennamenti.
da Terminus
mar mar 25, 2014 18:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rete antincendio a idranti
Risposte: 62
Visite : 16300

Re: Rete antincendio a idranti

Molto tempo fa avevo sviscerato la questione, dato che, da pivello, non riuscivo a capire perchè venivano installati tubi DN40 per allacciare idranti UNI45.
Poi ho controllato i diametri interni dei raccordi UNI45 e delle tubazioni DN40 ed ecco svelato l'arcano.
da Terminus
mar mar 25, 2014 18:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: crediti e formazione continua
Risposte: 5
Visite : 1475

Re: crediti e formazione continua

Devi leggere le disposizioni del CNI pubblicate a proposito ed approvate dal ministero di giustizia. I crediti per la formazione utili all'ordine, devono essere approvati dal CNI e/o dagli ordini stessi, quindi se il corso di aggiornamento antincendio ha tali requisiti, serve per l'una e per l'altra...
da Terminus
mar mar 25, 2014 18:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Serbatoio gasolio non oltre 9000 litri
Risposte: 6
Visite : 2816

Re: Serbatoio gasolio non oltre 9000 litri

Anche il confine del tuo cantiere deve distare oltre 3m, così come le bombole.
Per gli elementi nj non mi preoccuperei, essendo utili come protezione dello stesso distributore
da Terminus
mar mar 25, 2014 14:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Serbatoio gasolio non oltre 9000 litri
Risposte: 6
Visite : 2816

Re: Serbatoio gasolio non oltre 9000 litri

I contenitori-distributori mobili installati all'interno dei cantieri, per la loro caratteristica di mobilità e di temporaneità non sono soggetti ai controlli VVF, ai sensi del DPR 151/11. Devono comunque sempre rispettare il DM 19/03/90. La distanza di sicurezza interna riguarda la distanza minima ...
da Terminus
mar mar 25, 2014 09:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Modifica rilevante e aggravio o non aggravio
Risposte: 4
Visite : 1138

Re: Modifica rilevante e aggravio o non aggravio

Sei tu che devi stabilire se c'è aggravio oppure no. L'allegato IV dà delle indicazioni sulle modifiche da esaminare: per esempio la modifica dei layout, delle vie di esodo, delle compartimentazioni, della ventilazione, potrebbero anche non comportare aggravio alle precedenti condizioni di sicurezza...
da Terminus
lun mar 24, 2014 23:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Norme conduzione alloggi
Risposte: 106
Visite : 20590

Re: Norme conduzione alloggi

Riesumo questo interessante 3ad, dato che sono alle prese con una CTU per i soliti problemi di muffe e vorrei riepilogare alcuni punti fermi (se ce ne sono), scusandomi per chi ritenesse la questione già digerita. Si tratta di un appartamento edificato in vigenza del 192/05 (norma nazionale) e la le...
da Terminus
dom mar 23, 2014 10:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Calcolo superficie autorimessa
Risposte: 2
Visite : 793

Re: Calcolo superficie autorimessa

La risposta non è semplice ed ogni caso va analizzato a sè. Prima di tutto parliamo di spazio scoperto, altrimenti è come se non ci fosse. In generale se tale spazio è completamente circondato dall'autorimessa, secondo me è da conteggiare, in quanto non è un vero e proprio luogo sicuro; se invece lo...