- gio mag 04, 2017 22:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: autopompa vecchio
- Risposte: 32
- Visite : 7320
Re: autopompa vecchio
Terminus ci sarebbero troppi se e ma e forse..... noi partiamo dal presupposto che le pompe verranno utilizzate alla prestazione teorica che ricaviamo immettendo delle previsioni di area operativa e/o utilizzo di un tot. di apparecchi di erogazione... giusto a caso la NFPA 20 chiede che la pompa abb...
- gio mag 04, 2017 10:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: autopompa vecchio
- Risposte: 32
- Visite : 7320
Re: autopompa vecchio
http://mech.unibg.it/~righettini/downloads/corsi/aziona/cap2-2010.pdf Qui trovi buone spiegazioni http://www.moratto.it/wp-content/uploads/Tipi-di-servizio.pdf qui gli usi "classici" Morale: se ti hanno accoppiato la pompa con un motore S2 o S3 non puoi garantire il funzionamento continuat...
- mar mag 02, 2017 20:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: LUNGHEZZA MANICHETTA IDRANTI UNI 45
- Risposte: 31
- Visite : 28028
Re: LUNGHEZZA MANICHETTA IDRANTI UNI 45
La vecchia UNI EN 671-2 (2004) prevedeva espressamente una lunghezza massima di 20 metri. La UNI EN 671-2 del 2012 invece ha modificato tale prescrizione, prevedendo che, per motivi di maneggiabilità, la manichetta non "dovrebbe" essere più lunga di 20 metri. Pertanto oggi è possibile marc...
- mar mag 02, 2017 20:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: autopompa vecchio
- Risposte: 32
- Visite : 7320
Re: autopompa vecchio
Tiger ha ragione da vendere....addirittura la pena è maggiore di quella di un medico che x errore fa lasciare le penne al povero paziente....ed attenti alle conseguenze della riforma Severino , art 470 c.p.p. e all'art. 451 c.p....ma come io che progetto e/o assevero??? già.... già... Agli esempi po...
- mar mag 02, 2017 19:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Zoma sismica ed impianti
- Risposte: 13
- Visite : 3176
Re: Zoma sismica ed impianti
Tiberius questo non è un test tipo Kobayashi Maru....S'chn T'gai Spock ps. scusate l'assenza ma ho avuto bisogno di un pò di messa a punto (il motore ha un pò di km e ha cominciato da un pò a perdere colpi, purtroppo non basta più il cambio filtri e lubrificanti....c'est la vie... :? ) Ho visto che ...
- gio apr 27, 2017 19:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Zoma sismica ed impianti
- Risposte: 13
- Visite : 3176
Re: Zoma sismica ed impianti
Nota la nota. Io noto una certa acredine nella forma della risposta (così ti faccio contento sul costrutto della lingua italiana). Certo che si altrimenti perchè avrei chiamato il prefabbricatore? Impossibile a meno di contattare un medium che non sia un patacca (mai incontrato uno, qualche suggerim...
- gio apr 27, 2017 14:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Zoma sismica ed impianti
- Risposte: 13
- Visite : 3176
Re: Zoma sismica ed impianti
Scusate scusate errore di battitura carico 220 kg....
- gio apr 27, 2017 13:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Zoma sismica ed impianti
- Risposte: 13
- Visite : 3176
Re: Zoma sismica ed impianti
Adesso cominciamo a ragionare.... le domande sono il nocciolo....VORREI PIÙ PARTECIPAZIONE ALLORA PER LE VIE DI FUGA OK, ALMENO QUELLO. Non sono al netto :oops: :oops: :oops: :oops: L' impianto è ad umido :wink: La classificazione era la stessa :oops: :oops: Gli staffaggi non sono idonei Ps....chiar...
- lun apr 24, 2017 19:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Zoma sismica ed impianti
- Risposte: 13
- Visite : 3176
Re: Zoma sismica ed impianti
Terminus stai ragionando troppo da impiantista "classico"....dove ti ancori? chi ha "declassato" l'impianto non l'ha fatto solo per ignoranza....o se ha sbagliato era già al limite senza saperlo altri dati: base 18x60x7H materiale: alimenti (farinecei), imballo pet+cartone+termor...
- lun apr 24, 2017 10:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Zoma sismica ed impianti
- Risposte: 13
- Visite : 3176
Re: Zoma sismica ed impianti
andiamo avanti....altitudine 870 m.l.m. (zona pedemontana) , contattato il prefabbricatore (ancora in attività) che mi scrive di non aver mai saputo nè predisposto nè autorizzato gli staffaggi sui pilastri e sul tetto, in effetti la classificazione è D1 ma l'impianto realizzato in B3 (solito trucco ...
- sab apr 22, 2017 09:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Zoma sismica ed impianti
- Risposte: 13
- Visite : 3176
Zoma sismica ed impianti
Antefatto: magazzino intensivo realizzato nel 2000, impianto spks realizzato seguendo 9489, zona sismica 1. Diciamo che l'impianto è +/- a norma come copertura/alimentazione. Guardo gli staffaggi e mi accorgo che le branch line sono sostenute a soffitto. guardo domando e mi accorgo che lo stesso non...
- ven apr 21, 2017 10:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Progetto rete antincendio CON IDRANTI ESTERNI uni 70.
- Risposte: 27
- Visite : 14825
Re: Progetto rete antincendio CON IDRANTI ESTERNI uni 70.
Scusate mi accorgo alle volte di non esser chiaro e di indirizzare male i colpi: innanzi tutto era da rimarcare e censurare e chi fece la richiesta del primo post del 2013 e chi gli fece quel collaudo, obbiettivi principali. poi ci siamo allargati. forse il fatto che ormai il più l'ho fatto e che va...
- gio apr 20, 2017 21:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Progetto rete antincendio CON IDRANTI ESTERNI uni 70.
- Risposte: 27
- Visite : 14825
Re: Progetto rete antincendio CON IDRANTI ESTERNI uni 70.
Perchè nello specifico ho commesso un errore e me ne rammarico: non mi ero accorto che era stato ripreso un vecchio post e che quindi quello che scrivevi era riferito al 2013, quindi corretto e che l'appendice B era al momento infomativa. chiedo venia, mea culpa...
- gio apr 20, 2017 21:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Progetto rete antincendio CON IDRANTI ESTERNI uni 70.
- Risposte: 27
- Visite : 14825
Re: Progetto rete antincendio CON IDRANTI ESTERNI uni 70.
A proposito desidero fare precisazioni: il riferimento ai "guru" non è assolutamente a Terminus, e mi scuso se l'impressione può essere stata quella. mi sono reso conto che data la frase si potesse intendere; in effetti è riferita a ben altro, anche a chi scrisse libri che divennero quasi ...
- gio apr 20, 2017 20:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Progetto rete antincendio CON IDRANTI ESTERNI uni 70.
- Risposte: 27
- Visite : 14825
Re: Progetto rete antincendio CON IDRANTI ESTERNI uni 70.
1) no ti rispondo che non è funzionale no che non è funzionante (e ti richiamo l'aderenza alle norme). ti rispondo inoltre che dovresti rileggerti il codice deontologico e quanto ivi scritto riguardo le certificazioni/asseverazioni (l'ultima edizione). Ti rispondo dicendoti di andarti a vedere bene ...
- gio apr 20, 2017 19:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Progetto rete antincendio CON IDRANTI ESTERNI uni 70.
- Risposte: 27
- Visite : 14825
Re: Progetto rete antincendio CON IDRANTI ESTERNI uni 70.
No Terminus non ci siamo e ti spiego perchè (poi si può disquisire di chi sono le responsabilità) e perchè calcolate male (stavolta sono incavolatissimo!!!!) e collaudano male: Io concordo con Terminus sul punto, come ho già espresso in altri messaggi: se devo asseverare assevero, non ho la minima ...
- gio apr 20, 2017 14:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Progetto rete antincendio CON IDRANTI ESTERNI uni 70.
- Risposte: 27
- Visite : 14825
Re: Progetto rete antincendio CON IDRANTI ESTERNI uni 70.
Scusate la furia funesta del pelide achille ....al punto 3 le perdite del corpo dell'idrante che se sconosciute sono consigliate a 0,03 Mpa.....
- gio apr 20, 2017 14:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Progetto rete antincendio CON IDRANTI ESTERNI uni 70.
- Risposte: 27
- Visite : 14825
Re: Progetto rete antincendio CON IDRANTI ESTERNI uni 70.
No Terminus non ci siamo e ti spiego perchè (poi si può disquisire di chi sono le responsabilità) e perchè calcolate male (stavolta sono incavolatissimo!!!!) e collaudano male: per tutti: è matematicamente impossibile avere 300 l/min a 3 bar con ugello 16 e 300 l/min a 4 bar con ugello 15 Esiste una...
- gio apr 20, 2017 08:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: autopompa vecchio
- Risposte: 32
- Visite : 7320
Re: autopompa vecchio
Scusa ma dopo che hai fatto fattura, pagato le tasse, la carta, il toner per la stampante il carburante per un minimo di movimento....che rimane?
- gio apr 20, 2017 08:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Vie di fuga verticali - larghezza secondo Codice DM 03 08 2015 - Reprise
- Risposte: 4
- Visite : 2283
Re: Vie di fuga verticali - larghezza secondo Codice DM 03 08 2015 - Reprise
E poi dicono che i Genovesi sono "tirati"... averne..ach altra notte insonne a leggere .... scherzi a parte grazie
- gio apr 20, 2017 08:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: lance per naspi e idranti
- Risposte: 20
- Visite : 5454
Re: lance per naspi e idranti
Giusto quel che dice Terminus ma facilmente superabile onde evitare questo "trucchetto" dei costruttori (almeno sugli idranti a muro, sui naspi il problema lo si può avere il rullo/supporto e, in qualche caso per la tubazione): Rubinetto idrante: una volta che è un 45 PN 16 ISO 7 fatto Man...
- gio apr 20, 2017 07:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ampliamento impianto antincendio
- Risposte: 12
- Visite : 3304
Re: Ampliamento impianto antincendio
Ecco le ristrettezze del Forum nel senso che l'eccesso di sintesi porta a perdersi qualcosa e nelle domande e poi nelle risposte. E dando qualche consiglio poi si innesca il detonatore :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Tigers sappiamo tutti che quando la tubazione interrata è sotto la pavimentazione in ...
- mar apr 18, 2017 19:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: lance per naspi e idranti
- Risposte: 20
- Visite : 5454
Re: lance per naspi e idranti
Etec scusami ma la manichetta è datata 4 trimestre 2007 , allargando le prime foto ho letto che il collaudo era 2013 (quella con il nastro).... ho riconosciuto il costruttore (mi sovviene che nella foto della manichetta mancherebbe il suo logo e/o il nome ma potrebbe essere che è nella porzione non ...
- lun apr 17, 2017 19:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: lance per naspi e idranti
- Risposte: 20
- Visite : 5454
Re: lance per naspi e idranti
Purtroppo essendo 2007 sei caduto nel limbo del periodo x il quale il ministero permise un ulteriore deroga alla commercializzazione dei materiali "a norma" ma non CE x gli idranti a muro ed i Naspi (dio mercato). sono passati i tempi di garanzia, mettiti il cuore in pace e fai cambiare ut...
- lun apr 17, 2017 19:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: metodo "crosta"
- Risposte: 9
- Visite : 3425
Re: metodo "crosta"
sapevo di averla ma il forum non accetta file benchè PDf in allegato quindi ci ho messo un pò ma alla fine dall'oceano son ritornato alla goccia http://www.iclhub.it/catalogo/207-valutazione-rischi-antincendio-asili-nido-e-strutture-ricettive.asp?cerca=caciolai&Submit=cerca iscriversi è immediat...
- sab apr 15, 2017 10:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: autopompa vecchio
- Risposte: 32
- Visite : 7320
Re: autopompa vecchio
Bravo ...hai centrato il punto...una semplicissima asseverazione di rinnovo che x 200 euro ti può portare davanti all'omino con la toga...con questa storia di liberalizzare il mercato si sta firmando carta straccia.... hai tutta la mia comprensione ma non permetterti di abbassarti allo stesso livello
- sab apr 15, 2017 10:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: lance per naspi e idranti
- Risposte: 20
- Visite : 5454
Re: lance per naspi e idranti
Scusa ultima cosa ha ragione Terminus da vendere a riguardo....ma nella cassetta che conteneva il tutto non c'era il CE con i relativi dati? di che anno è l'impianto? sono stati cambiati componenti originali?
- sab apr 15, 2017 10:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: lance per naspi e idranti
- Risposte: 20
- Visite : 5454
Re: lance per naspi e idranti
Poi in effetti dall'ultima la marcatura sulla lancia è 671/2 ma i valori di pressione di rottura devono essere + alti....molto di più...vista la data (2013) sulla manichetta, uscirà fuori che il fornitore ti si tirerà indietro per invecchiamento precoce dei materiali dovuto a cattiva manutenzione, s...
- sab apr 15, 2017 09:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: lance per naspi e idranti
- Risposte: 20
- Visite : 5454
Re: lance per naspi e idranti
Guarda che dalla foto anche la manichetta non ha la corretta marcatura.....manda una bella PEC al titolare dell'attività, al locale Comando dei VVF e chiedi il controllo presso il Fornitore (il controllo di mercato a riguardo è loro competenza) !!!! altro che cinesate qui siete in mano a Gengis Khan...
- sab apr 15, 2017 09:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ampliamento impianto antincendio
- Risposte: 12
- Visite : 3304
Re: Ampliamento impianto antincendio
Assolutamente d'accordo con Terminus, puoi salvare solo le tubazioni dopo esserti assicurato che siano almeno secondo le vecchie 8863 e/o 6363 facendo attenzione sull'uso delle serie (se hanno lavorato a filetto almeno media, ricordatevi che asseverate Voi poi la realizzazione). Il problema inoltre ...
- mer apr 12, 2017 19:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: autopompa vecchio
- Risposte: 32
- Visite : 7320
Re: autopompa vecchio
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Terminus spero x te non all'inglese :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Tigers non è una questione di tuttologia ma di applicare l'ABC dell'idraulica senza farsi fuorviare dalle Sirene del mercato rifletti anche sull'operatività: motopo...
- mar apr 11, 2017 20:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: lance per naspi e idranti
- Risposte: 20
- Visite : 5454
Re: lance per naspi e idranti
Ps. la vecchiaia...scusa Lorenzo al posto di erogatori intendi operatori
pps. e se chiamassimo i VVF estintori ossia coloro che estinguono ?????
pps. e se chiamassimo i VVF estintori ossia coloro che estinguono ?????
- mar apr 11, 2017 20:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: lance per naspi e idranti
- Risposte: 20
- Visite : 5454
Re: lance per naspi e idranti
Lorenzo la pressione di esercizio indicata in quel passaggio è per proteggere gli erogatori e non i prodotti/componenti La pressione di esercizio minima è 1,2 Mpa per i prodotti sia x norma di sistema che di prodotto fanno eccezione proprio i Naspi DN 33 che montano le lance ugello 12 (0,7 Mpa) ma c...
- mar apr 11, 2017 20:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: autopompa vecchio
- Risposte: 32
- Visite : 7320
Re: autopompa vecchio
nell'ordine: Tom bishop vero ma: 1) una bella catena col lucchetto in luogo chiuso scoraggia, 2) ogni 6 mesi il manutentore dovrebbe fare la verifica.... Terminus scusami ma se fai un impianto a Norme API e ti vedono una cosa del genere ti buttano fuori dopo 2 secondi quindi una volta presa una form...
- lun apr 10, 2017 11:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: autopompa vecchio
- Risposte: 32
- Visite : 7320
Re: autopompa vecchio
No Terminus, l'idrante sopra o sotto suolo ha comunque una costruzione della valvola di arresto che non è concepita per lavorare in contropressione....questo è un male dei nostri costruttori che lasciano nel cassetto l'ABC dell'idraulica, anche negli attacchi autopompa "a norma" dove la va...
- lun apr 10, 2017 11:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Serbatoi a capacità ridotta
- Risposte: 24
- Visite : 5599
Re: Serbatoi a capacità ridotta
state forse parlando di scarsa professionalità dilagante?..... forse potrei trovarmi d'accordo...
ma qui si sposta l'asse de discorso....
ma qui si sposta l'asse de discorso....
- dom apr 09, 2017 13:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Serbatoi a capacità ridotta
- Risposte: 24
- Visite : 5599
Re: Serbatoi a capacità ridotta
Fabretto ognuno fa quel che scienza e coscienza gli permette fino a che non subentra l'omino con la toga e il martelletto. Per quanto riguarda l'inapplicabilità ti rimando a quanto già scritto ossia: la prima parte te la verifichi (oltretutto se è un buon acquedotto hai praticamente una retta parall...
- sab apr 08, 2017 13:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: autopompa vecchio
- Risposte: 32
- Visite : 7320
Re: autopompa vecchio
4. MEZZI ANTINCENDI
4.1 - Attacco di mandata per autopompa
Dispositivo costituito da una valvola di intercettazione ed una di non ritorno, dotato di uno o
più attacchi unificati per tubazioni flessibili antincendi. Serve come alimentazione idrica sussidiaria.
4.1 - Attacco di mandata per autopompa
Dispositivo costituito da una valvola di intercettazione ed una di non ritorno, dotato di uno o
più attacchi unificati per tubazioni flessibili antincendi. Serve come alimentazione idrica sussidiaria.
- sab apr 08, 2017 13:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: autopompa vecchio
- Risposte: 32
- Visite : 7320
Re: autopompa vecchio
ach la vecchiaia...tutto quello che scrivi non serve mi sono accorto della data 1992!!!! l'età ed il dazio della carta di identità....ma (coniglio dal cappello :) :) :) :) ) posso attaccarmi nenche al decreto termini e definizioni che è dell'83 e che definisce cosa è un attacco autopompa...scusa Tig...
- sab apr 08, 2017 12:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: autopompa vecchio
- Risposte: 32
- Visite : 7320
Re: autopompa vecchio
Ni....dipende cosa era stata dichiarato/certificato/asseverato precedentemente: se risulta che l'impianto era stato realizzato secondo UNi 10799 allora hai fatto bene a preoccuparti e fallo cambiare (e fa mandare due letterine a chi ti ha preceduto). oltremodo essendo una utenza civile dovresti aver...
- sab apr 08, 2017 12:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Serbatoi a capacità ridotta
- Risposte: 24
- Visite : 5599
Re: Serbatoi a capacità ridotta
Penso che non stai rispettando non solo la norma tecnica, ma anche un Decreto Ministeriale, il che pone qualche problemino più del solito. Io comunque i dati statistici non vedo che problema possono avere a darli. Io una bella letterina con la richiesta formale la manderei, essendo ente pubblico (g...
- sab apr 08, 2017 12:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Serbatoi a capacità ridotta
- Risposte: 24
- Visite : 5599
Re: Serbatoi a capacità ridotta
Scusa dove vedi il problema per quanto riguarda il 4.4.4.3? la prima parte te la verifichi (oltretutto se è un buon acquedotto hai praticamente una retta parallela alle ascisse, la seconda parte te la calcoli aggiungendo le perdite di carico. Se è il chiarimento che cerchi assumi per le reti idranti...
- mar apr 04, 2017 13:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Serbatoi a capacità ridotta
- Risposte: 24
- Visite : 5599
Re: Serbatoi a capacità ridotta
....... all'Ente richiedero la "continuità di servizio" ossia i dati per dimostrare statisticamente che non ho interruzioni superiori alle 60 ore/anno, dove passano le tubazioni, di che diametro, se il tronco è alimentato dai due lati ecc.ecc.; poi faccio io le prove secondo...... SCUSATE ...
- mar apr 04, 2017 13:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Serbatoi a capacità ridotta
- Risposte: 24
- Visite : 5599
Re: Serbatoi a capacità ridotta
Concordo in linea di massima con Tigers: all'Ente richiedero la "continuità di servizio" ossia i dati per dimostrare statisticamente che non ho interruzioni superiori alle 60 ore/anno, dove passano le tubazioni, di che diametro, se il tronco è alimentato dai due lati ecc.ecc.; poi faccio i...
- dom apr 02, 2017 20:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: elementi strutturali secondari in copertura
- Risposte: 9
- Visite : 2303
Re: elementi strutturali secondari in copertura
Si è la solita circolare "reddidit sub Pontio Pilato"; da impiantista, se ci fosse un impianto SPKS, ti direi subito di verificare i livelli di stratificazione del calore per essere sicuro che gli SPKS entrino in funzione prima dell'ipotetico crollo, immaginando di strutture comunque "...
- dom apr 02, 2017 19:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: la "chicca" anche se un pò vecchiotta
- Risposte: 1
- Visite : 670
- dom apr 02, 2017 19:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Metodo grafico di valutazione della resistenza al fuoco di strutture in acciaio (basato su EN 1993-1-2 Luglio 2005)
- Risposte: 0
- Visite : 768
- dom apr 02, 2017 19:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Protezione passiva dal fuoco di elementi strutturali
- Risposte: 0
- Visite : 751
- dom apr 02, 2017 19:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Guida alla protezione passiva dal fuoco
- Risposte: 0
- Visite : 749
Guida alla protezione passiva dal fuoco
Forse molti già l'avranno....io non l'avevo e l'ho scoperta è ho ritenuto corretto farla conoscere.... troverete molte risposte alle vostre domande https://www.gyproc.it/cataloghi/6/Guida%20alla%20protezione%20passiva%20dal%20fuoco_%20le%20soluzioni%20Gyproc%20Saint-Gobain.pdf non mi va di fare pubb...
- dom apr 02, 2017 17:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Protezione esterna autorimesse
- Risposte: 11
- Visite : 2704
Re: Protezione esterna autorimesse
Applicando il 20/12/2012 e la Uni 10779:2014= oh, yes Sir.... :D per favore scordati (scordatevi) di prendere in esame solo l'attività in sè e per sè.....se poi qualcuno in divisa dice a me a me non interessa...per forza. è tuo compito valutare le interazioni. Ricordati e rileggiti gli scopi e le fu...