La ricerca ha trovato 320 risultati

da fireprog
gio mag 04, 2017 22:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: autopompa vecchio
Risposte: 32
Visite : 7320

Re: autopompa vecchio

Terminus ci sarebbero troppi se e ma e forse..... noi partiamo dal presupposto che le pompe verranno utilizzate alla prestazione teorica che ricaviamo immettendo delle previsioni di area operativa e/o utilizzo di un tot. di apparecchi di erogazione... giusto a caso la NFPA 20 chiede che la pompa abb...
da fireprog
gio mag 04, 2017 10:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: autopompa vecchio
Risposte: 32
Visite : 7320

Re: autopompa vecchio

http://mech.unibg.it/~righettini/downloads/corsi/aziona/cap2-2010.pdf Qui trovi buone spiegazioni http://www.moratto.it/wp-content/uploads/Tipi-di-servizio.pdf qui gli usi "classici" Morale: se ti hanno accoppiato la pompa con un motore S2 o S3 non puoi garantire il funzionamento continuat...
da fireprog
mar mag 02, 2017 20:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: LUNGHEZZA MANICHETTA IDRANTI UNI 45
Risposte: 31
Visite : 28028

Re: LUNGHEZZA MANICHETTA IDRANTI UNI 45

La vecchia UNI EN 671-2 (2004) prevedeva espressamente una lunghezza massima di 20 metri. La UNI EN 671-2 del 2012 invece ha modificato tale prescrizione, prevedendo che, per motivi di maneggiabilità, la manichetta non "dovrebbe" essere più lunga di 20 metri. Pertanto oggi è possibile marc...
da fireprog
mar mag 02, 2017 20:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: autopompa vecchio
Risposte: 32
Visite : 7320

Re: autopompa vecchio

Tiger ha ragione da vendere....addirittura la pena è maggiore di quella di un medico che x errore fa lasciare le penne al povero paziente....ed attenti alle conseguenze della riforma Severino , art 470 c.p.p. e all'art. 451 c.p....ma come io che progetto e/o assevero??? già.... già... Agli esempi po...
da fireprog
mar mag 02, 2017 19:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Zoma sismica ed impianti
Risposte: 13
Visite : 3176

Re: Zoma sismica ed impianti

Tiberius questo non è un test tipo Kobayashi Maru....S'chn T'gai Spock ps. scusate l'assenza ma ho avuto bisogno di un pò di messa a punto (il motore ha un pò di km e ha cominciato da un pò a perdere colpi, purtroppo non basta più il cambio filtri e lubrificanti....c'est la vie... :? ) Ho visto che ...
da fireprog
gio apr 27, 2017 19:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Zoma sismica ed impianti
Risposte: 13
Visite : 3176

Re: Zoma sismica ed impianti

Nota la nota. Io noto una certa acredine nella forma della risposta (così ti faccio contento sul costrutto della lingua italiana). Certo che si altrimenti perchè avrei chiamato il prefabbricatore? Impossibile a meno di contattare un medium che non sia un patacca (mai incontrato uno, qualche suggerim...
da fireprog
gio apr 27, 2017 14:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Zoma sismica ed impianti
Risposte: 13
Visite : 3176

Re: Zoma sismica ed impianti

Scusate scusate :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :cry: errore di battitura carico 220 kg.... :oops: :oops:
da fireprog
gio apr 27, 2017 13:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Zoma sismica ed impianti
Risposte: 13
Visite : 3176

Re: Zoma sismica ed impianti

Adesso cominciamo a ragionare.... le domande sono il nocciolo....VORREI PIÙ PARTECIPAZIONE ALLORA PER LE VIE DI FUGA OK, ALMENO QUELLO. Non sono al netto :oops: :oops: :oops: :oops: L' impianto è ad umido :wink: La classificazione era la stessa :oops: :oops: Gli staffaggi non sono idonei Ps....chiar...
da fireprog
lun apr 24, 2017 19:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Zoma sismica ed impianti
Risposte: 13
Visite : 3176

Re: Zoma sismica ed impianti

Terminus stai ragionando troppo da impiantista "classico"....dove ti ancori? chi ha "declassato" l'impianto non l'ha fatto solo per ignoranza....o se ha sbagliato era già al limite senza saperlo altri dati: base 18x60x7H materiale: alimenti (farinecei), imballo pet+cartone+termor...
da fireprog
lun apr 24, 2017 10:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Zoma sismica ed impianti
Risposte: 13
Visite : 3176

Re: Zoma sismica ed impianti

andiamo avanti....altitudine 870 m.l.m. (zona pedemontana) , contattato il prefabbricatore (ancora in attività) che mi scrive di non aver mai saputo nè predisposto nè autorizzato gli staffaggi sui pilastri e sul tetto, in effetti la classificazione è D1 ma l'impianto realizzato in B3 (solito trucco ...
da fireprog
sab apr 22, 2017 09:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Zoma sismica ed impianti
Risposte: 13
Visite : 3176

Zoma sismica ed impianti

Antefatto: magazzino intensivo realizzato nel 2000, impianto spks realizzato seguendo 9489, zona sismica 1. Diciamo che l'impianto è +/- a norma come copertura/alimentazione. Guardo gli staffaggi e mi accorgo che le branch line sono sostenute a soffitto. guardo domando e mi accorgo che lo stesso non...
da fireprog
ven apr 21, 2017 10:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Progetto rete antincendio CON IDRANTI ESTERNI uni 70.
Risposte: 27
Visite : 14825

Re: Progetto rete antincendio CON IDRANTI ESTERNI uni 70.

Scusate mi accorgo alle volte di non esser chiaro e di indirizzare male i colpi: innanzi tutto era da rimarcare e censurare e chi fece la richiesta del primo post del 2013 e chi gli fece quel collaudo, obbiettivi principali. poi ci siamo allargati. forse il fatto che ormai il più l'ho fatto e che va...
da fireprog
gio apr 20, 2017 21:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Progetto rete antincendio CON IDRANTI ESTERNI uni 70.
Risposte: 27
Visite : 14825

Re: Progetto rete antincendio CON IDRANTI ESTERNI uni 70.

Perchè nello specifico ho commesso un errore e me ne rammarico: non mi ero accorto che era stato ripreso un vecchio post e che quindi quello che scrivevi era riferito al 2013, quindi corretto e che l'appendice B era al momento infomativa. chiedo venia, mea culpa... :oops: :oops: :oops:
da fireprog
gio apr 20, 2017 21:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Progetto rete antincendio CON IDRANTI ESTERNI uni 70.
Risposte: 27
Visite : 14825

Re: Progetto rete antincendio CON IDRANTI ESTERNI uni 70.

A proposito desidero fare precisazioni: il riferimento ai "guru" non è assolutamente a Terminus, e mi scuso se l'impressione può essere stata quella. mi sono reso conto che data la frase si potesse intendere; in effetti è riferita a ben altro, anche a chi scrisse libri che divennero quasi ...
da fireprog
gio apr 20, 2017 20:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Progetto rete antincendio CON IDRANTI ESTERNI uni 70.
Risposte: 27
Visite : 14825

Re: Progetto rete antincendio CON IDRANTI ESTERNI uni 70.

1) no ti rispondo che non è funzionale no che non è funzionante (e ti richiamo l'aderenza alle norme). ti rispondo inoltre che dovresti rileggerti il codice deontologico e quanto ivi scritto riguardo le certificazioni/asseverazioni (l'ultima edizione). Ti rispondo dicendoti di andarti a vedere bene ...
da fireprog
gio apr 20, 2017 19:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Progetto rete antincendio CON IDRANTI ESTERNI uni 70.
Risposte: 27
Visite : 14825

Re: Progetto rete antincendio CON IDRANTI ESTERNI uni 70.

No Terminus non ci siamo e ti spiego perchè (poi si può disquisire di chi sono le responsabilità) e perchè calcolate male (stavolta sono incavolatissimo!!!!) e collaudano male: Io concordo con Terminus sul punto, come ho già espresso in altri messaggi: se devo asseverare assevero, non ho la minima ...
da fireprog
gio apr 20, 2017 14:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Progetto rete antincendio CON IDRANTI ESTERNI uni 70.
Risposte: 27
Visite : 14825

Re: Progetto rete antincendio CON IDRANTI ESTERNI uni 70.

Scusate la furia funesta del pelide achille ....al punto 3 le perdite del corpo dell'idrante che se sconosciute sono consigliate a 0,03 Mpa.....
da fireprog
gio apr 20, 2017 14:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Progetto rete antincendio CON IDRANTI ESTERNI uni 70.
Risposte: 27
Visite : 14825

Re: Progetto rete antincendio CON IDRANTI ESTERNI uni 70.

No Terminus non ci siamo e ti spiego perchè (poi si può disquisire di chi sono le responsabilità) e perchè calcolate male (stavolta sono incavolatissimo!!!!) e collaudano male: per tutti: è matematicamente impossibile avere 300 l/min a 3 bar con ugello 16 e 300 l/min a 4 bar con ugello 15 Esiste una...
da fireprog
gio apr 20, 2017 08:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: autopompa vecchio
Risposte: 32
Visite : 7320

Re: autopompa vecchio

Scusa ma dopo che hai fatto fattura, pagato le tasse, la carta, il toner per la stampante il carburante per un minimo di movimento....che rimane?
da fireprog
gio apr 20, 2017 08:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Vie di fuga verticali - larghezza secondo Codice DM 03 08 2015 - Reprise
Risposte: 4
Visite : 2283

Re: Vie di fuga verticali - larghezza secondo Codice DM 03 08 2015 - Reprise

E poi dicono che i Genovesi sono "tirati"... averne..ach altra notte insonne a leggere .... scherzi a parte grazie :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
da fireprog
gio apr 20, 2017 08:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: lance per naspi e idranti
Risposte: 20
Visite : 5454

Re: lance per naspi e idranti

Giusto quel che dice Terminus ma facilmente superabile onde evitare questo "trucchetto" dei costruttori (almeno sugli idranti a muro, sui naspi il problema lo si può avere il rullo/supporto e, in qualche caso per la tubazione): Rubinetto idrante: una volta che è un 45 PN 16 ISO 7 fatto Man...
da fireprog
gio apr 20, 2017 07:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ampliamento impianto antincendio
Risposte: 12
Visite : 3304

Re: Ampliamento impianto antincendio

Ecco le ristrettezze del Forum nel senso che l'eccesso di sintesi porta a perdersi qualcosa e nelle domande e poi nelle risposte. E dando qualche consiglio poi si innesca il detonatore :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Tigers sappiamo tutti che quando la tubazione interrata è sotto la pavimentazione in ...
da fireprog
mar apr 18, 2017 19:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: lance per naspi e idranti
Risposte: 20
Visite : 5454

Re: lance per naspi e idranti

Etec scusami ma la manichetta è datata 4 trimestre 2007 , allargando le prime foto ho letto che il collaudo era 2013 (quella con il nastro).... ho riconosciuto il costruttore (mi sovviene che nella foto della manichetta mancherebbe il suo logo e/o il nome ma potrebbe essere che è nella porzione non ...
da fireprog
lun apr 17, 2017 19:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: lance per naspi e idranti
Risposte: 20
Visite : 5454

Re: lance per naspi e idranti

Purtroppo essendo 2007 sei caduto nel limbo del periodo x il quale il ministero permise un ulteriore deroga alla commercializzazione dei materiali "a norma" ma non CE x gli idranti a muro ed i Naspi (dio mercato). sono passati i tempi di garanzia, mettiti il cuore in pace e fai cambiare ut...
da fireprog
lun apr 17, 2017 19:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: metodo "crosta"
Risposte: 9
Visite : 3425

Re: metodo "crosta"

sapevo di averla ma il forum non accetta file benchè PDf in allegato quindi ci ho messo un pò ma alla fine dall'oceano son ritornato alla goccia http://www.iclhub.it/catalogo/207-valutazione-rischi-antincendio-asili-nido-e-strutture-ricettive.asp?cerca=caciolai&Submit=cerca iscriversi è immediat...
da fireprog
sab apr 15, 2017 10:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: autopompa vecchio
Risposte: 32
Visite : 7320

Re: autopompa vecchio

Bravo ...hai centrato il punto...una semplicissima asseverazione di rinnovo che x 200 euro ti può portare davanti all'omino con la toga...con questa storia di liberalizzare il mercato si sta firmando carta straccia.... hai tutta la mia comprensione ma non permetterti di abbassarti allo stesso livello
da fireprog
sab apr 15, 2017 10:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: lance per naspi e idranti
Risposte: 20
Visite : 5454

Re: lance per naspi e idranti

Scusa ultima cosa ha ragione Terminus da vendere a riguardo....ma nella cassetta che conteneva il tutto non c'era il CE con i relativi dati? di che anno è l'impianto? sono stati cambiati componenti originali?
da fireprog
sab apr 15, 2017 10:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: lance per naspi e idranti
Risposte: 20
Visite : 5454

Re: lance per naspi e idranti

Poi in effetti dall'ultima la marcatura sulla lancia è 671/2 ma i valori di pressione di rottura devono essere + alti....molto di più...vista la data (2013) sulla manichetta, uscirà fuori che il fornitore ti si tirerà indietro per invecchiamento precoce dei materiali dovuto a cattiva manutenzione, s...
da fireprog
sab apr 15, 2017 09:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: lance per naspi e idranti
Risposte: 20
Visite : 5454

Re: lance per naspi e idranti

Guarda che dalla foto anche la manichetta non ha la corretta marcatura.....manda una bella PEC al titolare dell'attività, al locale Comando dei VVF e chiedi il controllo presso il Fornitore (il controllo di mercato a riguardo è loro competenza) !!!! altro che cinesate qui siete in mano a Gengis Khan...
da fireprog
sab apr 15, 2017 09:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ampliamento impianto antincendio
Risposte: 12
Visite : 3304

Re: Ampliamento impianto antincendio

Assolutamente d'accordo con Terminus, puoi salvare solo le tubazioni dopo esserti assicurato che siano almeno secondo le vecchie 8863 e/o 6363 facendo attenzione sull'uso delle serie (se hanno lavorato a filetto almeno media, ricordatevi che asseverate Voi poi la realizzazione). Il problema inoltre ...
da fireprog
mer apr 12, 2017 19:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: autopompa vecchio
Risposte: 32
Visite : 7320

Re: autopompa vecchio

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Terminus spero x te non all'inglese :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Tigers non è una questione di tuttologia ma di applicare l'ABC dell'idraulica senza farsi fuorviare dalle Sirene del mercato rifletti anche sull'operatività: motopo...
da fireprog
mar apr 11, 2017 20:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: lance per naspi e idranti
Risposte: 20
Visite : 5454

Re: lance per naspi e idranti

Ps. la vecchiaia...scusa Lorenzo al posto di erogatori intendi operatori

pps. e se chiamassimo i VVF estintori ossia coloro che estinguono :D :D :D :D :D :D ?????
da fireprog
mar apr 11, 2017 20:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: lance per naspi e idranti
Risposte: 20
Visite : 5454

Re: lance per naspi e idranti

Lorenzo la pressione di esercizio indicata in quel passaggio è per proteggere gli erogatori e non i prodotti/componenti La pressione di esercizio minima è 1,2 Mpa per i prodotti sia x norma di sistema che di prodotto fanno eccezione proprio i Naspi DN 33 che montano le lance ugello 12 (0,7 Mpa) ma c...
da fireprog
mar apr 11, 2017 20:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: autopompa vecchio
Risposte: 32
Visite : 7320

Re: autopompa vecchio

nell'ordine: Tom bishop vero ma: 1) una bella catena col lucchetto in luogo chiuso scoraggia, 2) ogni 6 mesi il manutentore dovrebbe fare la verifica.... Terminus scusami ma se fai un impianto a Norme API e ti vedono una cosa del genere ti buttano fuori dopo 2 secondi quindi una volta presa una form...
da fireprog
lun apr 10, 2017 11:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: autopompa vecchio
Risposte: 32
Visite : 7320

Re: autopompa vecchio

No Terminus, l'idrante sopra o sotto suolo ha comunque una costruzione della valvola di arresto che non è concepita per lavorare in contropressione....questo è un male dei nostri costruttori che lasciano nel cassetto l'ABC dell'idraulica, anche negli attacchi autopompa "a norma" dove la va...
da fireprog
lun apr 10, 2017 11:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Serbatoi a capacità ridotta
Risposte: 24
Visite : 5599

Re: Serbatoi a capacità ridotta

state forse parlando di scarsa professionalità dilagante?..... forse potrei trovarmi d'accordo... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

ma qui si sposta l'asse de discorso....
da fireprog
dom apr 09, 2017 13:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Serbatoi a capacità ridotta
Risposte: 24
Visite : 5599

Re: Serbatoi a capacità ridotta

Fabretto ognuno fa quel che scienza e coscienza gli permette fino a che non subentra l'omino con la toga e il martelletto. Per quanto riguarda l'inapplicabilità ti rimando a quanto già scritto ossia: la prima parte te la verifichi (oltretutto se è un buon acquedotto hai praticamente una retta parall...
da fireprog
sab apr 08, 2017 13:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: autopompa vecchio
Risposte: 32
Visite : 7320

Re: autopompa vecchio

4. MEZZI ANTINCENDI
4.1 - Attacco di mandata per autopompa
Dispositivo costituito da una valvola di intercettazione ed una di non ritorno, dotato di uno o
più attacchi unificati per tubazioni flessibili antincendi. Serve come alimentazione idrica sussidiaria.
da fireprog
sab apr 08, 2017 13:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: autopompa vecchio
Risposte: 32
Visite : 7320

Re: autopompa vecchio

ach la vecchiaia...tutto quello che scrivi non serve mi sono accorto della data 1992!!!! l'età ed il dazio della carta di identità....ma (coniglio dal cappello :) :) :) :) ) posso attaccarmi nenche al decreto termini e definizioni che è dell'83 e che definisce cosa è un attacco autopompa...scusa Tig...
da fireprog
sab apr 08, 2017 12:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: autopompa vecchio
Risposte: 32
Visite : 7320

Re: autopompa vecchio

Ni....dipende cosa era stata dichiarato/certificato/asseverato precedentemente: se risulta che l'impianto era stato realizzato secondo UNi 10799 allora hai fatto bene a preoccuparti e fallo cambiare (e fa mandare due letterine a chi ti ha preceduto). oltremodo essendo una utenza civile dovresti aver...
da fireprog
sab apr 08, 2017 12:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Serbatoi a capacità ridotta
Risposte: 24
Visite : 5599

Re: Serbatoi a capacità ridotta

Penso che non stai rispettando non solo la norma tecnica, ma anche un Decreto Ministeriale, il che pone qualche problemino più del solito. Io comunque i dati statistici non vedo che problema possono avere a darli. Io una bella letterina con la richiesta formale la manderei, essendo ente pubblico (g...
da fireprog
sab apr 08, 2017 12:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Serbatoi a capacità ridotta
Risposte: 24
Visite : 5599

Re: Serbatoi a capacità ridotta

Scusa dove vedi il problema per quanto riguarda il 4.4.4.3? la prima parte te la verifichi (oltretutto se è un buon acquedotto hai praticamente una retta parallela alle ascisse, la seconda parte te la calcoli aggiungendo le perdite di carico. Se è il chiarimento che cerchi assumi per le reti idranti...
da fireprog
mar apr 04, 2017 13:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Serbatoi a capacità ridotta
Risposte: 24
Visite : 5599

Re: Serbatoi a capacità ridotta

....... all'Ente richiedero la "continuità di servizio" ossia i dati per dimostrare statisticamente che non ho interruzioni superiori alle 60 ore/anno, dove passano le tubazioni, di che diametro, se il tronco è alimentato dai due lati ecc.ecc.; poi faccio io le prove secondo...... SCUSATE ...
da fireprog
mar apr 04, 2017 13:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Serbatoi a capacità ridotta
Risposte: 24
Visite : 5599

Re: Serbatoi a capacità ridotta

Concordo in linea di massima con Tigers: all'Ente richiedero la "continuità di servizio" ossia i dati per dimostrare statisticamente che non ho interruzioni superiori alle 60 ore/anno, dove passano le tubazioni, di che diametro, se il tronco è alimentato dai due lati ecc.ecc.; poi faccio i...
da fireprog
dom apr 02, 2017 20:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: elementi strutturali secondari in copertura
Risposte: 9
Visite : 2303

Re: elementi strutturali secondari in copertura

Si è la solita circolare "reddidit sub Pontio Pilato"; da impiantista, se ci fosse un impianto SPKS, ti direi subito di verificare i livelli di stratificazione del calore per essere sicuro che gli SPKS entrino in funzione prima dell'ipotetico crollo, immaginando di strutture comunque "...
da fireprog
dom apr 02, 2017 19:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Guida alla protezione passiva dal fuoco
Risposte: 0
Visite : 749

Guida alla protezione passiva dal fuoco

Forse molti già l'avranno....io non l'avevo e l'ho scoperta è ho ritenuto corretto farla conoscere.... troverete molte risposte alle vostre domande https://www.gyproc.it/cataloghi/6/Guida%20alla%20protezione%20passiva%20dal%20fuoco_%20le%20soluzioni%20Gyproc%20Saint-Gobain.pdf non mi va di fare pubb...
da fireprog
dom apr 02, 2017 17:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Protezione esterna autorimesse
Risposte: 11
Visite : 2704

Re: Protezione esterna autorimesse

Applicando il 20/12/2012 e la Uni 10779:2014= oh, yes Sir.... :D per favore scordati (scordatevi) di prendere in esame solo l'attività in sè e per sè.....se poi qualcuno in divisa dice a me a me non interessa...per forza. è tuo compito valutare le interazioni. Ricordati e rileggiti gli scopi e le fu...