La ricerca ha trovato 514 risultati

da GMP
ven set 02, 2022 17:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SOPPALCO
Risposte: 10
Visite : 1139

SOPPALCO

Buonasera,

Soppalco metallico (300 mq) inserito in un comparto di 1.000 mq. Carico di incendio pari a R.60.

Sulla base del paragrafo S.4.7 comma 2 è possibile non proteggere la scala che scende dal soppalco inserito nello stesso compartimento?
da GMP
ven set 02, 2022 12:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ALIMETAZIONE MISTA CENTRALE TERMICA GPL - METANO
Risposte: 12
Visite : 2074

Re: ALIMETAZIONE MISTA CENTRALE TERMICA GPL - METANO

Grazie Terminus!

In analogia al Decreto sui GE direi che non possa coesistere al momento una caldaia con doppio bruciatore Metano - GPL...
da GMP
ven set 02, 2022 08:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ALIMETAZIONE MISTA CENTRALE TERMICA GPL - METANO
Risposte: 12
Visite : 2074

ALIMETAZIONE MISTA CENTRALE TERMICA GPL - METANO

Buongiorno, Come da titolo chiedo se è possibile avere una Centrale Termica ad alimentazione promiscua Metano - GPL? Trovo solamente queste Lettere Circolari: Lettera Circolare 16/05/74, n° 10760/4183 - Centrali termiche ad alimentazione promiscua (combustibile liquido e gas di rete). Lettera Circol...
da GMP
mer ago 31, 2022 17:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO
Risposte: 16
Visite : 2450

VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO

Buonasera, vorrei chiedervi una conferma. Sono stato incaricato di redigere una valutazione del rischio incendio per un'attività non soggetta, in quanto non ricompresa nell’elenco dell’Allegato I al Decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011. Pensavo di approcciare con il D.M. 03/09/202...
da GMP
gio ago 04, 2022 17:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 14-05-2004 - DEPOSITI FISSI DI GPL - DISTANZE DI SEPARAZIONE
Risposte: 2
Visite : 707

Re: DM 14-05-2004 - DEPOSITI FISSI DI GPL - DISTANZE DI SEPARAZIONE

glc_1912 ha scritto: gio ago 04, 2022 16:44
Hai ragione, concordo!

Ho un officina meccanica (att.54) ed il deposito è posizionato su piazzale a cielo libero, ad una distanza di 7,50 m dal fabbricato. Ho un fabbricato che fa' una specie di "U" ed il serbatoio è inserito all'interno. Io non lo definirei cortile.
da GMP
gio ago 04, 2022 12:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 14-05-2004 - DEPOSITI FISSI DI GPL - DISTANZE DI SEPARAZIONE
Risposte: 2
Visite : 707

DM 14-05-2004 - DEPOSITI FISSI DI GPL - DISTANZE DI SEPARAZIONE

Buongiorno, Ho un serbatoio interrato di GPL di capacità pari a 12,50 mc a servizio di un impianto di verniciatura industriale e di una centrale termica. Per la progettazione applico il DM 14-05-2004 " Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio de...
da GMP
lun ago 01, 2022 18:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PULSANTE SGANCIO
Risposte: 30
Visite : 5042

Re: PULSANTE SGANCIO

Gli impianti di emergenza (come per esempio l'IRAI) non li metterai sotto bobina di sgancio a distanza a meno che questo non sia necessario per la GSA. ok, quindi Forza motrice sotto bobina di sgancio, mentre per gli impianti di sicurezza che non sono sotto sezionabili con l'interruttore generale s...
da GMP
lun ago 01, 2022 17:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PULSANTE SGANCIO
Risposte: 30
Visite : 5042

Re: PULSANTE SGANCIO

Non pulsante, ma dispositivo di sezionamento, con il quale separare elettricamente l'impianto dalla fonte energetica (la rete). Un semplice sezionatore o molto più spesso un interruttore automatico magnetotermico o MTD. ok, immagino che questo dispositivo sia installato sul quadro generale. Il Codi...
da GMP
lun ago 01, 2022 16:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PULSANTE SGANCIO
Risposte: 30
Visite : 5042

Re: PULSANTE SGANCIO

Innanzitutto grazie! Quindi per impianti a bassa tensione (12 V) non serve sgancio di sicurezza? Non capisco se gli impianti destinati a funzionare in emergenza, devono essere sezionabili oppure no... Il Codice sembrerebbe non fare questa distinzione. Cosa intende il codice quando dice: " La ge...
da GMP
lun ago 01, 2022 16:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PULSANTE SGANCIO
Risposte: 30
Visite : 5042

Re: PULSANTE SGANCIO

Scusate, il codice al paragrafo S.10.5 al p.to 2 dice che gli impianti destinati a rimanere in servizio durante l'emergenza devono essere disattivabili, quindi sganciabili. Quindi se in un'attività ho previsto l'IRAI e l'illuminazione di emergenza, entrambi aventi alimentazione di emergenza tramite...
da GMP
ven lug 29, 2022 16:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: REAZIONE AL FUOCO SEDIE AUTOSALONE
Risposte: 6
Visite : 847

Re: REAZIONE AL FUOCO SEDIE AUTOSALONE

abbo ha scritto: ven lug 29, 2022 14:54 Figurati, questo forum è una risorsa inestimabile. Anzi approfitto per ringraziare chi lo tiene in piedi tecnicamente e chi lo anima con continuità e professionalità.
Concordo, ottimo forum di tecnici molto competenti!
da GMP
ven lug 29, 2022 14:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: REAZIONE AL FUOCO SEDIE AUTOSALONE
Risposte: 6
Visite : 847

Re: REAZIONE AL FUOCO SEDIE AUTOSALONE

secondo me non ti è richiesta la valutazione se usi la RTV8: gli uffici non compartimentati fanno parte dell'area TA, cioè sono inseriti nel compartimento TA? se si, allora ti è richiesta da RTV 8.5.1.2 la sola verifica di rivestimenti e completamenti, non arredi. Ottimo, mi ero perso la parte che ...
da GMP
ven lug 29, 2022 12:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: REAZIONE AL FUOCO SEDIE AUTOSALONE
Risposte: 6
Visite : 847

REAZIONE AL FUOCO SEDIE AUTOSALONE

Buongiorno, Domanda banale, ma per un'attività di autosalone (69.2.B) tutte le scrivanie, armadi, sedie, ecc... devono essere in classe di reazione al fuoco 2, giusto? Una porzione di attività espositiva, è adibita ad uffici del personale, che non ha però separazione fisica dal resto dell'attività, ...
da GMP
mer lug 27, 2022 14:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PULSANTE SGANCIO
Risposte: 30
Visite : 5042

Re: PULSANTE SGANCIO

Grazie Sandeman, tutto chiaro. Grazie. In questo caso però , a seguito dello sgancio, avrai comunque la presenza di energia elettrica all'interno del Q.E generale ( a monte del sezionatore principale). Questa ultima soluzione, ripeto, porta all'interno del compartimento energia elettrica Se l'impian...
da GMP
mer lug 27, 2022 08:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PULSANTE SGANCIO
Risposte: 30
Visite : 5042

Re: PULSANTE SGANCIO

Devi modificare il circuito e sganciare a monte. Quindi devo dire all'elettricista di modificare il circuito in modo che l'interruttore elettrico tolga tensione a valle del quadro ed il quadro stesso? Oppure modificando il circuito si toglie tensione anche dall'interruttore fino al quadro? Nei prec...
da GMP
mar lug 26, 2022 18:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PULSANTE SGANCIO
Risposte: 30
Visite : 5042

Re: PULSANTE SGANCIO

stfire ha scritto: mar lug 26, 2022 15:52
GMP ha scritto: mar lug 26, 2022 15:37 Ma se il quadro rimane in tensione a seguito del sezionamento dell'energia elettrica
ma perchè dovrebbe rimanere in tensione se sganci tensione generale ?
Penso che lo sganciatore intervenga a valle del quadro, facendo rimanere quest'ultimo in tensione.
da GMP
mar lug 26, 2022 18:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PULSANTE SGANCIO
Risposte: 30
Visite : 5042

Re: PULSANTE SGANCIO

devi togliere tensione non perchè il quadro sia potenziale veicolo d'incendio ma per proteggere i soccorritori che intervengono con acqua e rischiano l'arco. Esatto, io intendevo per proteggere i soccorritori dall'arco elettrico. I cavi fino al quadro generale sono sotto traccia e quindi protetti. ...
da GMP
mar lug 26, 2022 15:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PULSANTE SGANCIO
Risposte: 30
Visite : 5042

Re: PULSANTE SGANCIO

Buongiorno, riprendo la discussione... Il paragrafo S.10.6.1 p.to 3 e 4 dicono sostanzialmente che i quadri elettrici possono essere posizionati lungo i percorsi di esodo se questi non costituiscono intralcio all'esodo e se si tratta di un luogo aperto al pubblico, deve essere protetto con una porta...
da GMP
ven lug 15, 2022 14:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DIGESTORI E ACCUMULO BIOGAS - DM-03-02-2016
Risposte: 9
Visite : 852

Re: DIGESTORI E ACCUMULO BIOGAS - DM-03-02-2016

weareblind ha scritto: ven lug 15, 2022 14:02 Concordo. Ne seguo 3 di questo tipo, non ho stoccaggi. O vado a compressione e odorizzazione e mando in rete, o non è idoneo e va a torcia.
Perfetto, stesso caso mio.

Ti ringrazio per il confronto!
da GMP
ven lug 15, 2022 13:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DIGESTORI E ACCUMULO BIOGAS - DM-03-02-2016
Risposte: 9
Visite : 852

Re: DIGESTORI E ACCUMULO BIOGAS - DM-03-02-2016

Uhm non saprei. Lo sviluppo del biogas, nel tuo caso, che fine fa? Consumo istantaneo? Esatto. Non ho nessuno stoccaggio di biogas/biometano, uno volta prodotto tramite la digestione anaerobica, viene depurato, e poi passa all'upgrading per eliminare la frazione liquida ancora presente nel gas. Suc...
da GMP
ven lug 15, 2022 09:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DIGESTORI E ACCUMULO BIOGAS - DM-03-02-2016
Risposte: 9
Visite : 852

Re: DIGESTORI E ACCUMULO BIOGAS - DM-03-02-2016

Anche per me. Io ho una copertura pressostatica,in classe 1 a Latina e a capocchia a Velletri. L'uniformità, proprio. Quello che mi lascia il dubbio e che mi ha portato a confrontarmi con voi è proprio il tipo di copertura. Io non ho una copertura pressostatica, quindi non rientro nello "sgrav...
da GMP
ven lug 15, 2022 08:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DIGESTORI E ACCUMULO BIOGAS - DM-03-02-2016
Risposte: 9
Visite : 852

Re: DIGESTORI E ACCUMULO BIOGAS - DM-03-02-2016

Ho due biogas nel Lazio, non progettati da me, senza raffreddamento e senza spegnimento. Ma manco conosco il decreto, domani lo guardo. Ciao weareblind, grazie! Mi correggo il digestore in questione è di terza categoria, suddiviso in due camere, ma comunque con capacità di accumulo maggiore di 100 ...
da GMP
gio lug 14, 2022 16:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DIGESTORI E ACCUMULO BIOGAS - DM-03-02-2016
Risposte: 9
Visite : 852

DIGESTORI E ACCUMULO BIOGAS - DM-03-02-2016

Buongiorno, Chiedo un vs. parere in merito ad un impianto di produzione biogas. Ho un impianto che produce biometano tramite digestione anaerobica. Il digestore è realizzato in cemento armato, con capacità di accumulo pari a 1.250 mc (Terza categoria - p.to 2.5 del DM). Secondo il p.to 6.5.5 della n...
da GMP
lun lug 04, 2022 09:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tubazioni fuori terra in Pe
Risposte: 11
Visite : 3382

Re: Tubazioni fuori terra in Pe

Grazie Terminus! Se posso approfitto ancora di te Parlando con un collega lui dice: Se hai un montante di acqua antincendio che esce dal terreno in pead, per non sostituire il troncone con uno in acciaio, circondi la tubazione in HDPE di blocchi di cemento, tipo a formare un cassero e riempi il vuo...
da GMP
sab lug 02, 2022 16:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tubazioni fuori terra in Pe
Risposte: 11
Visite : 3382

Re: Tubazioni fuori terra in Pe

Non c'è solo la protezione UV, ma anche le resistenza meccanica e l'affidabilità, come citato dalla 10779. Per esempio in caso di incendio la tubazione metallica a vista assicura comunque una certa durata. Quanto si è detto in precedenza continua ad essere riportato in modo invariato anche nell'ult...
da GMP
sab lug 02, 2022 11:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tubazioni fuori terra in Pe
Risposte: 11
Visite : 3382

Re: Tubazioni fuori terra in Pe

Buongiorno a tutti, riprendo il 3d Quanto riportato al primo capoverso del punto 6.2.1 della UNI 10779-2007: "Nei tratti fuori terra si devono utilizzare tubazioni metalliche conformi alla specifica normativa di riferimento, aventi pressione nominale come definito nel punto 6.1" non lascia...
da GMP
lun mag 30, 2022 17:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CERTIFICAZIONE UNITA' PRESSURIZZAZIONE FILTRO FUMO
Risposte: 12
Visite : 2461

Re: CERTIFICAZIONE UNITA' PRESSURIZZAZIONE FILTRO FUMO

Hai ragione, il problema è che in questo caso sono subentrato dopo e non ho idea di che accordi sono stati presi in fase di offerta. Cercherò di capirlo!

Intanto grazie!
da GMP
sab mag 28, 2022 15:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CERTIFICAZIONE UNITA' PRESSURIZZAZIONE FILTRO FUMO
Risposte: 12
Visite : 2461

Re: CERTIFICAZIONE UNITA' PRESSURIZZAZIONE FILTRO FUMO

grazie weareblind, grazie Terminus Il problema è che la ditta che ha realizzato il filtro in sovrappressione non vuole rilasciare DICH.IMP... secondo me è quasi obbligata, come ha scelto la portata del ventilatore, come ha dimensionato il canale? ha fatto tutto a caso? perchè ora io dovrei rifare i ...
da GMP
ven mag 27, 2022 21:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CERTIFICAZIONE UNITA' PRESSURIZZAZIONE FILTRO FUMO
Risposte: 12
Visite : 2461

Re: CERTIFICAZIONE UNITA' PRESSURIZZAZIONE FILTRO FUMO

CERT IMP vuol dire professionista, e fa tutto lui. Dich imp vuol dire impiantista, ma alle spalle un progetto di professionista. Grazie della risposta weareblind, E' proprio qui che mi perdo. Capisco che il DICH. IMP lo fa l'installatore e il CERT.IMP. il professionista, ma io parto da una base (ma...
da GMP
ven mag 27, 2022 17:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CERTIFICAZIONE UNITA' PRESSURIZZAZIONE FILTRO FUMO
Risposte: 12
Visite : 2461

Re: CERTIFICAZIONE UNITA' PRESSURIZZAZIONE FILTRO FUMO

Buonasera,

Scusate, quindi CERT.IMP. o DICH.IMP per filtro in sovrappressione?

Grazie
da GMP
mer mag 11, 2022 21:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AUTORIMESSA - MOTORE CONDIZIONATORE
Risposte: 10
Visite : 2687

Re: AUTORIMESSA - MOTORE CONDIZIONATORE

Innanzitutto grazie a tutti Ogni macchina può avere delle perdite dal circuito. Se ci fosse gas infiammabile come R290 (propano) allora secondo me non potrebbe stare nell'autorimessa, a meno che una valutazione ATEX tenesse conto dell'emissione di tale gas e dimostrasse l'assenza di atmosfere EX. L'...
da GMP
mer mag 11, 2022 18:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AUTORIMESSA - MOTORE CONDIZIONATORE
Risposte: 10
Visite : 2687

Re: AUTORIMESSA - MOTORE CONDIZIONATORE

Per chiarirci, ho questo: https://www.condizionatorimilano.it/wp-content/uploads/2020/09/AR35-Unit%C3%A0-Esterna-Prospettiva-scaled.jpg E' la prima volta che mi capita di vedere una cosa del genere in autorimessa. Secondo me non ci dovrebbero essere problemi, però volevo capire meglio anche per il ...
da GMP
mer mag 11, 2022 16:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AUTORIMESSA - MOTORE CONDIZIONATORE
Risposte: 10
Visite : 2687

Re: AUTORIMESSA - MOTORE CONDIZIONATORE

Ciao, ho avuto un caso simile ed oltre a quanto avete già analizzato ti riporto quello che mi ha scritto il produttore della pompa di calore che conteneva il compressore (macchina ad R22 installata in un vano comunicante direttamente con l'autorimessa), da me interpellato per un chiarimento su quan...
da GMP
mer mag 11, 2022 08:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PROVA EFFICIENZA SPRINKLER
Risposte: 3
Visite : 1417

Re: PROVA EFFICIENZA SPRINKLER

stfire ha scritto: mer mag 04, 2022 16:58
Grazie Stfire, molto preciso! Farò come dici
da GMP
mer mag 11, 2022 08:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AUTORIMESSA - MOTORE CONDIZIONATORE
Risposte: 10
Visite : 2687

Re: AUTORIMESSA - MOTORE CONDIZIONATORE

Grazie Boba, Grazie Terminus. In pratica quello che io chiamo "motore" è l'unità esterna del condizionatore quindi come dici compressore ed evaporatore alimentati elettricamente. Le unità esterne sono sganciabili in caso di incendio tramite un interruttore elettrico generale posto all'ing...
da GMP
mar mag 10, 2022 12:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AUTORIMESSA - MOTORE CONDIZIONATORE
Risposte: 10
Visite : 2687

AUTORIMESSA - MOTORE CONDIZIONATORE

Buongiorno a tutti,

Come da titolo, ho un'autorimessa in cui sono presenti due motori di un condizionatore, uno installato nella bocca di lupo, ed un altro all'interno dell'autorimessa?

Secondo voi vanno bene? il Codice dice qualche cosa al riguardo?

Grazie a tutti
da GMP
mer mag 04, 2022 15:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PROVA EFFICIENZA SPRINKLER
Risposte: 3
Visite : 1417

PROVA EFFICIENZA SPRINKLER

Buongiorno, Per la prima volta mi ritrovo tra le mani una pratica di rinnovo e come impianto di protezione attiva è presente un impianto sprinkler con annessa stazione di pompaggio. Devo eseguire prova di funzionalità ed efficienza del sistema. Sicuramente il giorno della prova ci sarà anche la ditt...
da GMP
lun mag 02, 2022 21:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: VERIFICA ATEX E VERNICI BASE ACQUA
Risposte: 11
Visite : 1847

Re: VERIFICA ATEX E VERNICI BASE ACQUA

Grazie. Interessante, quindi dici: Oggi la maggioranza delle verni sono base acqua senza solventi, quindi tutto bene. In più le cabine di verniciatura / essiccatura hanno l'obbligo di marcatura CE e devono essere conformi alla norma UNI EN 16985, tale norma prescrive al produttore di valutare il ri...
da GMP
mar apr 26, 2022 16:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: VERIFICA ATEX E VERNICI BASE ACQUA
Risposte: 11
Visite : 1847

Re: VERIFICA ATEX E VERNICI BASE ACQUA

Il dubbio era relativo anche al rispetto della Lettera Circolare P324/4147 del 07 marzo 2003 per le cabine di verniciatura...
da GMP
mar apr 26, 2022 16:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: VERIFICA ATEX E VERNICI BASE ACQUA
Risposte: 11
Visite : 1847

Re: VERIFICA ATEX E VERNICI BASE ACQUA

Aspetta, sono comparse le polveri! ATEX sì, con quelle. Inoltre, come dicevo, ok a base acqua, ma hanno un flash point? Purtroppo non ho ancora a disposizione le schede tecniche dei prodotti caspita... non so dirti... Quindi mi dici che se ho vernici in polvere devo fare l'atex? Perchè dici che le ...
da GMP
mar apr 26, 2022 16:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: VERIFICA ATEX E VERNICI BASE ACQUA
Risposte: 11
Visite : 1847

Re: VERIFICA ATEX E VERNICI BASE ACQUA

Se non ci sono infiammabili, non c'è atex. No solvente? Vernici completamente non infiammabili? Non è che hanno solo flash point alto, da punto 9 della scheda? No, dicono e sottoscrivono niente solvente. Mi sembra strano sinceramente... Utilizzano solo vernici a base acqua e vernici in polvere. Qui...
da GMP
mar apr 26, 2022 15:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: VERIFICA ATEX E VERNICI BASE ACQUA
Risposte: 11
Visite : 1847

VERIFICA ATEX E VERNICI BASE ACQUA

Buongiorno a tutti,

Domanda secca, in un autofficina con cabine di verniciatura, se si utilizzano esclusivamente vernici a base acqua, senza nessuna percentuale di solventi infiammabili si può essere esonerati dalla verifica ATEX?

Grazie
da GMP
gio apr 21, 2022 14:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distanza gruppo pompe da pareti
Risposte: 14
Visite : 1537

Re: Distanza gruppo pompe da pareti

Esaustivo come sempre! Grazie dei chiarimenti
da GMP
gio apr 21, 2022 10:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distanza gruppo pompe da pareti
Risposte: 14
Visite : 1537

Re: Distanza gruppo pompe da pareti

Grazie. In altri casi ho installato questi vani. si ma non vanno bene Sul punto 2) ho chiesto perchè avevo inteso che non fossero a norma... In giro ne vedo parecchi. Quindi ritornando sulle distanze, 80 cm su almeno tre lati + 80 cm tra una pompa e l'altra. Sul quarto lato che distanza si dovrebbe ...
da GMP
gio apr 21, 2022 08:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distanza gruppo pompe da pareti
Risposte: 14
Visite : 1537

Re: Distanza gruppo pompe da pareti

Buongiorno a tutti,

Leggendo la discussione sarei interessato a capire meglio due aspetti che non ho colto:
1) Perché gli Skid non sono più a norma? perché tra una pompa e l'altra non ci sono almeno 80 cm?
2) Perché i vani con porte apribili su tutti i lati non vanno bene?


Grazie
da GMP
mer mar 23, 2022 14:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCALA ESTERNA - TABELLA 4.-5
Risposte: 0
Visite : 619

SCALA ESTERNA - TABELLA 4.-5

Buongiorno a tutti, Dovendo realizzare una scala di sicurezza esterna, decido di staccarla di almeno 2,50 m dal muro perimetrale del fabbricato, scartando di conseguenza il metodo di progettazione 1 per evitare di tamponare le aperture sottostanti la scala con lastre tagliafuoco. Quindi opto per la ...
da GMP
mar mar 22, 2022 12:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito Frigoriferi / condizionatori - Rilascio R32
Risposte: 18
Visite : 1754

Re: Deposito Frigoriferi / condizionatori - Rilascio R32

Dove sbaglio? L'R32 è gassoso, non liquido alla pressione atmosferica Ti pare che un m3 di gas possa pesare più di un m3 di acqua? ok, chiaro. Quindi vale a dire che la densità rispetto all'aria è pari a circa 2,19 kg/m3? ma questo dato dove lo trovo sulle schede di sicurezza? io trovo che la densi...
da GMP
mar mar 22, 2022 11:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito Frigoriferi / condizionatori - Rilascio R32
Risposte: 18
Visite : 1754

Re: Deposito Frigoriferi / condizionatori - Rilascio R32

Il che significa nel tuo caso un tasso annuo di perdita di 2600Kg circa. L'LFL è il 0.307Kg/m3, quindi il tuo volume deve essere almeno 8500m3 (opportunamente miscelato, perché l'R32 è più pesante dell'aria e tende ad accumularsi). Scusa non capisco una cosa, come si calcola il valore di 0,307? for...
da GMP
dom gen 30, 2022 11:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: FOTOVOLTAICO - PROPAGAZIONE INCENDIO ESTERNA AMMESSA?
Risposte: 5
Visite : 693

Re: FOTOVOLTAICO - PROPAGAZIONE INCENDIO ESTERNA AMMESSA?

Grazie. Si anche secondo me non ci sono problemi, alla fine la nota dei VVF sui requisiti di installazione è rispettata. Se gli EFC sono in classe B,s2-d0 sarebbe ottimale.
da GMP
sab gen 29, 2022 16:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: FOTOVOLTAICO - PROPAGAZIONE INCENDIO ESTERNA AMMESSA?
Risposte: 5
Visite : 693

Re: FOTOVOLTAICO - PROPAGAZIONE INCENDIO ESTERNA AMMESSA?

io non mi preoccuperei più di tanto...la classe di reazione al fuoco del pannello FV è quella che conta per limitare il rischio lì parla di copertura Froof...per cui potrebbe per assurdo essere una copertura interamente di legno Esatto, leggendo la circolare un pannello FV in classe 2, può essere i...