La ricerca ha trovato 340 risultati
- ven lug 04, 2008 10:25
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Attestati
- Risposte: 19
- Visite : 4224
Re: Attestati
L'allegato B delle linee guida nazionali per la Certificazione Energetica riportano le tabelle dei costi per le varie situazioni. A me smbrano corrette e finalmente abbiamo un punto di riferimento chiaro a cui attenerci. Sempre per chi intende operare correttamente e non stampare fogli di carta inut...
- ven lug 04, 2008 09:45
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dimensionare pompa a giri variabili (sostituzione caldaia)
- Risposte: 44
- Visite : 10740
Re: Dimensionare pompa a giri variabili (sostituzione caldaia)
Chiaro che i dT variano con il variare delle condizioni climatiche, l'ho spiegato più volte, però la progettazione va eseguita per le condizioni estreme, ed anche in quel caso è conveniente prevedere dT sufficientemente alti. E 20° sono un dT medio e non alto. Non capisco la contrarietà si se hanno ...
- gio lug 03, 2008 21:47
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dimensionare pompa a giri variabili (sostituzione caldaia)
- Risposte: 44
- Visite : 10740
Re: Dimensionare pompa a giri variabili (sostituzione caldaia)
Dt di 10° si usano per impianti a pavimento con andata a 30-40° non su impianti a radiatori. Simili scelte si facevano trent'anni fa. Un radiatore lavora benessimo con dT compresi tra 20 e 40°C. Ho spiegato prima il concetto, e mi sembra abbastanza chiaro. Però nessuno impedisce a nessunio di andare...
- sab giu 28, 2008 11:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dimensionare pompa a giri variabili (sostituzione caldaia)
- Risposte: 44
- Visite : 10740
Re: Dimensionare pompa a giri variabili (sostituzione caldaia)
quindi deltaT 25°C e portata piu' che dimezzata... a questo punto mi e' sufficiente una sola pompa a giri variabili la cui velocità e' controllata in modo che il ritorno sia a 45°C Beh, certo, non avro' piu' la potenza massima data dai radiatori caldi a 70°C (ma forse non mi serviranno mai cosi' ca...
- sab giu 28, 2008 10:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dimensionare pompa a giri variabili (sostituzione caldaia)
- Risposte: 44
- Visite : 10740
Re: Dimensionare pompa a giri variabili (sostituzione caldaia)
Forse conviene non installare caldaie che si stressano tanto facilmente.... Io ne conosco parecchie che se gli fai tornare l'acqua a 25° sono felicissime e ti ricompensano con rendimenti elevatissimi....
- sab giu 28, 2008 10:49
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Nuova comunicazione CENED per nuova versione CENED
- Risposte: 18
- Visite : 3788
Re: Nuova comunicazione CENED per nuova versione CENED
Oramai in Lombardia siamo a quasi settemila Certificatori ed i corsi di abilitazione continuano a ritmi elevati, credo che arriveremo ad essere decine di migliaia, certificheranno gli edifici pure i farmacisti ed i macellai. A questo punto converebbe che la Regione apra un sito dove basta rispondere...
- ven giu 27, 2008 18:07
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dimensionare pompa a giri variabili (sostituzione caldaia)
- Risposte: 44
- Visite : 10740
Re: Dimensionare pompa a giri variabili (sostituzione caldaia)
Se per esempio fai andata a 70° ritorno a 45 garantisci la condensazione e la temperatura media del radiatore diventa di 57,5° più che sufficiente se si passa da conduzione on-off a conduzuione continua. In pocher parole posso fornire 1000 Watt/h con una potenza di 2000 W per mezz'ora, tipico del si...
- ven giu 27, 2008 15:39
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Aiuto dati Cened
- Risposte: 29
- Visite : 6955
Re: Aiuto dati Cened
Infatti bisogna utilizzare salti termici elevati. Questo è consigliato da tutti gli esperti di progettazione impiantistica. E 20° di salto termico possonno essere considerati medi, non alti. Io infatti progetto con Dt molto più elevati e vi assicuro che i risultati sono eccezionali.
- ven giu 27, 2008 15:27
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Nuova comunicazione CENED per nuova versione CENED
- Risposte: 18
- Visite : 3788
Re: Nuova comunicazione CENED per nuova versione CENED
Consiglio di continuare ad utilizzare la versione precedente, quando sarà tutto chiaro provvederemo ad installare la nuova versione. Visti i casini precedenti, voglio vedere se Cened ha qualcosa in contrario. Non dimentichiamoci mai che questa gente è lautamente stipendiata con i nostri soldi, frutt...
- ven giu 27, 2008 15:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dimensionare pompa a giri variabili (sostituzione caldaia)
- Risposte: 44
- Visite : 10740
Re: Dimensionare pompa a giri variabili (sostituzione caldaia)
Perchè utilizzare dT 10°C? Ovvie che portata e prevalenza sono altissime, un salto termico di almeno 20°C è più che sufficiente, se poi, come consigliabile, si installano valvole termostatiche la situazione migliora ulteriormente.
- lun giu 23, 2008 16:16
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Abrogazione DM 37/08
- Risposte: 21
- Visite : 5568
Re: Abrogazione DM 37/08
Dal Portale dell'edilizia: Sicurezza impianti negli edifici Il regolamento emanato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 22 gennaio 2008, n. 37, recante riordino delle disposizioni in materia di attività...
- ven giu 06, 2008 16:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Obbligo di progetto
- Risposte: 12
- Visite : 2808
Re: Obbligo di progetto
Il dimensionamento di un impianto comporta la determinazione del fabbisogno energetico dell'edificio e dei singoli locali, il dimensionamento dell'impianto con la scelta del generatore, della distribuzione, dei corpi scaldanti, del sistema di regolazione e controllo, dell'adduzione del combustibile,...
- ven giu 06, 2008 11:02
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Obbligo di progetto
- Risposte: 12
- Visite : 2808
Re: Obbligo di progetto
Consiglio di non fare confusioni, il DM 37/08 riguarda la sicurezza degli impianti, la L.10/91 e s.m.i. riguarda gli impianti termici che quindi DEVONO RISPETTARE entrambe le leggi, una non esclude l'altra, viene pure specificato. Perciò gli impianto termici DI QUALSIASI POTENZA DEVONO SEMPRE ESSERE...
- ven giu 06, 2008 10:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Caldaie di età superiore a 15 anni
- Risposte: 41
- Visite : 16754
Re: Caldaie di età superiore a 15 anni
Il Comune di Milano chiede, in qualità di ente verificatore, la verifica del RGMS per tutti i generatori sottoposti a verifica che risultano di età superiore a 15 anni. A me sembra tra l'altro una verifica necessaria. Sfido a trovare impianti con caldaia > 15 anni di età, quindi con impianto presumi...
- mar giu 03, 2008 19:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Installazione caldaia <35 kW all'interrato
- Risposte: 2
- Visite : 894
Re: Installazione caldaia <35 kW all'interrato
Sì se funziona a metano, no se a GPL
- sab mag 24, 2008 18:36
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
- Argomento: Installazione di due caldaie al posto di una esistente
- Risposte: 5
- Visite : 1588
Re: Installazione di due caldaie al posto di una esistente
Penso proprio di no, rischieresti una denuncia per truffa allo Stato se si scopre il raggiro. E sinceramente non capisco perchè bisogna cercare di aggirare la Legge per spendere di più ed ottenere risultanti discutibili dal punto di vista del risparmio energetico e dell'inquinamento atmosferico. Per...
- gio mag 22, 2008 13:34
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Caldaie di età superiore a 15 anni
- Risposte: 41
- Visite : 16754
Re: Caldaie di età superiore a 15 anni
Cinque mesi non sono pochi perchè ci si attivi e si prendano delle decisioni, poi non credo che nessuno finisca in galera se non rispetta i tempi, l'importante è muoversi nella direzione indicata dalle normatuive sul risparmio energetico. E mi sembra che l'Italia sia in grabvissimo ritardo perciò be...
- gio mag 22, 2008 13:25
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Valvole termostaiche Si valvole termostatiche NO?
- Risposte: 21
- Visite : 5476
Re: Valvole termostaiche Si valvole termostatiche NO?
Semplicemente perchè si intende incentivare impianti ad alto rendimento e quelli da te descritti non lo sono. Nessune ti proibisce di installarli ma mi sembra corretto che non vengano incentivati.
- gio mag 22, 2008 09:46
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Caldaie di età superiore a 15 anni
- Risposte: 41
- Visite : 16754
Re: Caldaie di età superiore a 15 anni
Infatti la norma non obbliga a sostituire la caldaia, ma a far rientrare il RGMS nei limiti di legge. Solitamente la sostituzione del generatore è la soluzione più efficace. Anche perchè un generatore che ha più di 15 anni non è che si possa prevedere che duri un'eternità.... Se poi si accompagna il...
- gio mag 22, 2008 09:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Valvole termostaiche Si valvole termostatiche NO?
- Risposte: 21
- Visite : 5476
Re: Valvole termostaiche Si valvole termostatiche NO?
Al contrario io ritengo che le valvole termostatiche siano indispensabili perchè la regolazione climatica agisce sull'intero edificio mentre il comportamento dei singoli locali, pur ammettendo un dimensionamento ed un'installazzione perfetti, sono soggetti a notevoli cambiamenti. Basti pensare che i...
- mer mag 21, 2008 15:34
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
- Argomento: Installazione di due caldaie al posto di una esistente
- Risposte: 5
- Visite : 1588
Re: Installazione di due caldaie al posto di una esistente
Sicuramente NO! Si vuole evitare lo scempio dello smembramento di impianti centralizzati in tanti impianti autonomi che ha fatto danni enormi ai rendimenti energetici degli impianti. Per non parlare dell'estetica degli edifici completamente stravolti da canne fumarie e caldaiette-mobiletti sui balco...
- mer mag 21, 2008 15:29
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: certificato energetico e tempo di rientro
- Risposte: 2
- Visite : 1079
Re: certificato energetico e tempo di rientro
ciao a tutti sto provando a compilare un certificato energetico (regione liguria) sul retro bisogna consigliare degli interventi che iutino a migliorare le dispersioni e calcolare un tempo di rientro...qualcuno ha qualche consiglio su calcolare questo tempo di rientro? grazie Molto semplice, valuti...
- mer mag 21, 2008 15:25
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Caldaie di età superiore a 15 anni
- Risposte: 41
- Visite : 16754
Re: Caldaie di età superiore a 15 anni
Per le caldaie di età superiore ai 15 anni GIUSTAMENTE viene chiesta la certificazione del Rendimento Globale Medio Stagionale perchè si presuppone che se anche il rendimento di combustione viene rispettato (quì sono stati di manica larga), il Rendimento di Produzione Medio Stagionale sia molto bass...
- mer mag 21, 2008 15:07
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Valvole termostaiche Si valvole termostatiche NO?
- Risposte: 21
- Visite : 5476
Re: Valvole termostaiche Si valvole termostatiche NO?
O si fa un impianto a bassa temperatura oppure le volvole termostatiche sono obbligatorie. Sia per il 55% ma sopratutto per la buona tecnica. Infatti un radiatore installato per una potenza di 1000 W in conseguenza del variare delle condizioni climatiche giornaliere e stagionali ha bisogno di potenz...
- mer mag 21, 2008 11:55
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Nuovo Cened ed importazione XML da Ec500
- Risposte: 13
- Visite : 3662
Re: Nuovo Cened ed importazione XML da Ec500
Quoto in pieno quanto detto da Jerryluis ed altri, questa situazione è insostenibile, mette in ridicolo la nostra professionalità e permette a 6000, per ora, certificatori, quasi tutti senza nessuna esperienza termotecnica, di fare Certificazioni Energetiche. Dobbiamo assolutamente fare pressione pe...
- gio mag 15, 2008 22:48
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: DIA per sostituzione generatore di calore!?!
- Risposte: 23
- Visite : 9186
Re: DIA per sostituzione generatore di calore!?!
Se operi con coscenza e con impegno non vedo il motivo del tuo pessimismo, alla lunga chi offre qualità e professionalità finirà sempre per avere la meglio, anche se so benissimo che la concorrenza di chi improvvisa rende le cose molto più difficili. Per questo io continua a sostenere la necessetà d...
- gio mag 15, 2008 15:22
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UNI 10412-1 e la Raccolta R dell'ISPESL
- Risposte: 4
- Visite : 3523
Re: UNI 10412-1 e la Raccolta R dell'ISPESL
Visto che l'iter procedurale legato alla pubblicazione della nuova raccolta R tarda ad arrivare alla meta, sarebbe il caso che questi signori anzichè perdere tempo a far niente lautamente pagati con le nostre tasse, si decidessero a fare una cosa semplicissima: delegare la UNI 10412-1 a norma di rif...
- gio mag 15, 2008 13:04
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: DIA per sostituzione generatore di calore!?!
- Risposte: 23
- Visite : 9186
Re: DIA per sostituzione generatore di calore!?!
Che c'entra il fabbisogno di potenza per la produzione di Acqua calda sanitaria? I produttori dotati di un minimo di serietà producono da decenni generatori modulanti che si adeguano alla potenza richiesta, se in ACS servono 34 kW in riscaldamento lavoreranno a potenza ridotta in modo da garantire u...
- gio mag 15, 2008 11:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: DIA per sostituzione generatore di calore!?!
- Risposte: 23
- Visite : 9186
Re: DIA per sostituzione generatore di calore!?!
Invito a non fare confusioni tra la ex L46/90, ora DL37/08, con la legge 10 e successive modifiche (192/05 e 311/06) che indipendentemente se il comune pretenda la presentazione della Relazione Tecnica, esite l'obbligo della verifica del Rendimento di Produzione Medio Stagionale anche per generatori...
- gio mag 15, 2008 11:16
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UNI 10412-1 e la Raccolta R dell'ISPESL
- Risposte: 4
- Visite : 3523
Re: UNI 10412-1 e la Raccolta R dell'ISPESL
....nessuno mi può aiutare? Anch'io ho i tuoi stessi dubbi, ho cercato invano di avere chiarimenti da parte dell'Ispesl, che continua a non rispondere o lo fa in modo evasivo lasciandomi con gli stessi dubbi di prima. Il problema è che all'Ispesl non ci sono competenti in grado di rispondere ai que...
- gio mag 15, 2008 11:07
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto 32 Kw con Legge 10 ?
- Risposte: 5
- Visite : 1420
Re: Impianto 32 Kw con Legge 10 ?
quoto max76 ed aggiungo per l'ennesima volta che il progetto impianti è da 17 anni che è obbligatorio depositare assieme alla l10/91. Ed ora finalmente con il DPR 37/08 scatta finalmente l'obbligo della progettazione anche per gli impianti sanitari. Quando la si smetterà di cercare ad ogni costo di...
- mar apr 01, 2008 19:26
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: LEGGE 10 o no
- Risposte: 35
- Visite : 9258
Re: LEGGE 10 o no
Ripeto, il fatto che il comune possa non richiedere il deposito della pratica NON SIGNIFICA CHE NON VADA RISPETTATA LA LEGGE! Vedi l'esempio dell'obbligo della manutenzione, il fatto che l'ente preposta non faccia il controllo non significa che la manutenzione non debba essere fatta....
- mar apr 01, 2008 12:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: I Decreti Attuativi interessante articoletto.
- Risposte: 9
- Visite : 2886
Re: I Decreti Attuativi interessante articoletto.
A quest'ora consoliamoci con una bella fiorentina....
- mar apr 01, 2008 12:50
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: LEGGE 10 o no
- Risposte: 35
- Visite : 9258
Re: LEGGE 10 o no
Si, molto strana. Attento che ti paghi la parcella....
- mar apr 01, 2008 12:29
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: LEGGE 10 o no
- Risposte: 35
- Visite : 9258
Re: LEGGE 10 o no
Un conto è il 55%, un'altro la Legge 10....
- mar apr 01, 2008 12:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: RIVOLUZIONE ENERGETICA
- Risposte: 6
- Visite : 1820
Re: RIVOLUZIONE ENERGETICA
Leggi meglio, il Berlusca si candida per il coglio-pontificio....denis73 ha scritto:Ottimo pesce d'aprile ........oggi è il 01/04.....
Cmq la notizia più interessante e che Berlusconi non si candida più per le elezioni....( Il Giornale)
a deciso di abbandonare e candidarsi per il soglio pontificio.....
- mar apr 01, 2008 12:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: I Decreti Attuativi interessante articoletto.
- Risposte: 9
- Visite : 2886
Re: I Decreti Attuativi interessante articoletto.
Scox, attenzione però a non esagerare, anche quella roba li a dosi eccessive crea problemi....
- mar apr 01, 2008 11:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: I Decreti Attuativi interessante articoletto.
- Risposte: 9
- Visite : 2886
Re: I Decreti Attuativi interessante articoletto.
Danilo 2, se mia moglie, che segue la contabilità del mio studio, legge quello che hai scritto in stampatello, rischio il divorzio...... Scherzi a parte, credo che la situazione italiana sia veramente arrivata ad un punto di intollerabile insostenibilità. Per questo credo che sia veramente necessari...
- mar apr 01, 2008 10:56
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Veneto : Regione seria!
- Risposte: 6
- Visite : 1769
Re: Veneto : Regione seria!
Un pellegrinaggio di massa al Sacro Monte di Varallo per tante preghiere e per sperare di avere l'illuminazione per trovare un altro posto per i suoi cari amichetti della parrocchietta... :lol: Le Compagnie delle Opere e certe Cooperative, non quelle serie, andrebbero abolite in quanto servono escl...
- mar apr 01, 2008 10:49
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: LEGGE 10 o no
- Risposte: 35
- Visite : 9258
Re: LEGGE 10 o no
Evitiamo di fare confusione tra L46 e L10. La prima riguarda LA SICUREZZA degli impianti e limita la progettazione dell'IMPIANTO DEL GAS alle potenze superiori ai 35 kW (ora 50), la seconda IL RISPARMIO ENERGETICO degli impianti termici e prescrive l'obbligo di progetto per tutti gli impianti termic...
- mar apr 01, 2008 10:22
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Nuova Circolare Regione Lombardia?
- Risposte: 11
- Visite : 3008
Re: Nuova Circolare Regione Lombardia?
La Certificazione Energetica si sta dimostrando una vera e propria bufala , forse con diossina. Speriamo che i decreti attuativi ed il nuovo Ministro, ci spero poco perchè ci finirà il solito politico co*****ne, sappiano ricondurre la questione entro i limi della decenza. Il termotecnico progetta il...
- mar apr 01, 2008 10:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: RIVOLUZIONE ENERGETICA
- Risposte: 6
- Visite : 1820
RIVOLUZIONE ENERGETICA
Finalmente una buona notizia apparsa oggi sulla rivista scentifica Scentific News: E' STATO SCOPERTO IN NIGERIA UN NUOVO MINERALE CHE EMETTE CALORE A CONTATTO CON L'OSSIGENO. BASTERA' METTERE UNA PICCOLA QUANTITA' DI QUESTO MINERALE IN OGNI LOCALE, CHIUDERLO DENTRO UN CONTENITORE CON UN PASSAGGIO D'...
- mar apr 01, 2008 09:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: I Decreti Attuativi interessante articoletto.
- Risposte: 9
- Visite : 2886
Re: I Decreti Attuativi interessante articoletto.
C'è stato l'incontro Stato-Regioni ed il Governo ha presentato i decreti attuativi. Le Regioni che hanno, inopportunamente, già legiferato in materia dovranno adeguarsi ad essi. Prepariamoci ad un altro periodo di estrema confusione in quelle Regioni, Lombardia in primis, che si sono affrettate a me...
- gio mar 27, 2008 12:07
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Certificazione energetica: ok delle regioni alle linee guida
- Risposte: 2
- Visite : 1379
Re: Certificazione energetica: ok delle regioni alle linee guida
Segnalo: http://www.edilportale.com/edilnews/NpopUp.asp?idDoc=11472&iDCat=27 Quali saranno gli scenari possibili sopratutto come la mettiano con il 55% ( finestre e pannelli solari)? Saluti E cosa faranno le Regioni che hanno legiferato in materia in contrasto con le linee guida nazionali? Prep...
- gio mar 27, 2008 12:04
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Non ne posso più !
- Risposte: 14
- Visite : 4570
Re: Non ne posso più !
Caro robvi, ti sono vicino nel momento di sconforto. Purtroppo credo non vi sia soluzione al nostro problema, che come si suol dire sta nel manico; ovvero le Regioni non devono poter legiferare in tema di energia. (io sono per l'abolizione di tutte le Regioni). D'accordissimo sull'abolizione delle ...
- gio mar 27, 2008 11:45
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: regione lombardia GRANDI IGNORANTI!!!!
- Risposte: 13
- Visite : 3722
Re: regione lombardia GRANDI IGNORANTI!!!!
quote] Sono pienamente concorde con te: la mercedes non la comprerò mai per principio, oltre che per mancanza di fondi :D ; il telefonino ho lo stesso da 3 anni e 1/2 (c'è gente che lo cambia mensilmente...)... e potrei andare avanti all'infinito. Tutto sta alle priorità che si danno alla propria v...
- gio mar 20, 2008 14:20
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: regione lombardia GRANDI IGNORANTI!!!!
- Risposte: 13
- Visite : 3722
Re: regione lombardia GRANDI IGNORANTI!!!!
Jerry, Verga e Max, auguro a tutti voi un futuro sereno, vedo dai vostri interventi su questo forum che siete ragazzi seri e competenti, malgrado le difficoltà che qualche imbecille al posto sbagliato cerca di crearci, sono certo che saprete imporvi con il vostro impegno e con la passione con cui sv...
- gio mar 20, 2008 11:52
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: regione lombardia GRANDI IGNORANTI!!!!
- Risposte: 13
- Visite : 3722
Re: regione lombardia GRANDI IGNORANTI!!!!
[/quote] E t'inc***i pure? Puoi permetterti 2 mesi ai Caraibi ogni 4 di lavoro... beato te! :D :D[/quote] Ovviamente m'incazzo quando torno e trovo la situazione peggiore di come l'ho lasciata, ogni medaglia ha il suo rovescio e permettermi di assentarmi due mesi (lo faccio comunque quando già ci so...
- gio mar 20, 2008 09:56
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: regione lombardia GRANDI IGNORANTI!!!!
- Risposte: 13
- Visite : 3722
Re: regione lombardia GRANDI IGNORANTI!!!!
Decreto attuativo nazionale 2008 2. Ai fini della determinazione del contributo alla riduzione dell'indice di prestazione energetica conseguente all'installazione di stazioni di scambio termico da allacciare a reti di teleriscaldamento, si applica il fattore di conversione dell'energia termica util...
- mer mar 19, 2008 09:15
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: DM37 - Ex Legge 46/90 Altra occasione perduta
- Risposte: 28
- Visite : 5520
Re: DM37 - Ex Legge 46/90 Altra occasione perduta
Posso solo quotarVi tutti e tre (la V è segno di rispetto). Come già detto più volte ed anche all'uomo della luna le persone serie sono sempre meno e chi si inventa sempre di più (detta come si dice della mie parti: al po l'é pin ad pes gatt ed ad bucalon...) Perchè non ci fai una traduzione e ci d...