La ricerca ha trovato 4407 risultati

da arkanoid
mer dic 13, 2023 18:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: TRATTAMENTO ANTILEGIONELLA?
Risposte: 78
Visite : 9280

Re: TRATTAMENTO ANTILEGIONELLA?

Mi sono fatto due conti delle dispersioni della rete calda e ricircolo in un edificio medio di 4 piani, 12x60 metri, con centrale termica a 20 metri dal fabbricato e tubazioni correnti in cavedio e interrato non riscaldato, controsoffitto di piano e in traccia a parete verso i collettori. Totale svi...
da arkanoid
mer dic 13, 2023 17:48
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: TRATTAMENTO ANTILEGIONELLA?
Risposte: 78
Visite : 9280

Re: TRATTAMENTO ANTILEGIONELLA?

Non capisco in che modo avere dei satelliti di piano risolva il problema. Secondo me lo amplifica, visto che in ogni piano ci sarà una rete di ricircolo. Si risparmiano i metri dalla centrale al piano, ma si moltiplicano le reti da trattare.
da arkanoid
mer dic 13, 2023 10:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Temperatura acqua volano termico PDC
Risposte: 11
Visite : 675

Re: Temperatura acqua volano termico PDC

sarebbe meglio che non cambia niente fare i farmacisti per 1°C su un accumulo in legge 10, che tanto se sei fuori devi comunque farci dentro e toglierne 2...
da arkanoid
mer dic 13, 2023 10:18
Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
Argomento: Controllo PWM su caduta di tensione
Risposte: 3
Visite : 350

Re: Controllo PWM su caduta di tensione

Non mi sono spiegato. Il dispositivo stesso (in questo caso il rubinetto con riscaldatore elettrico integrato) dovrebbe, in base alla tensione che lo alimenta, comprendere che il carico sulla linea è al limite e di conseguenza modulare l'assorbimento, senza ulteriori dispositivi
da arkanoid
mer dic 13, 2023 09:27
Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
Argomento: Controllo PWM su caduta di tensione
Risposte: 3
Visite : 350

Controllo PWM su caduta di tensione

In un'altra discussione stiamo parlando di produzione di ACS mediante sistemi alternativi. Sono ignorante di impianti elettrici, e vorrei comprendere se è possibile questa soluzione, almeno in linea teorica. Se ad un piano installo 200 rubinetti da 5 kW normativamente e tecnicamente è possibile dime...
da arkanoid
mer dic 13, 2023 09:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Riscaldamento per appartamento AirBNB
Risposte: 22
Visite : 1233

Re: Riscaldamento per appartamento AirBNB

Considerando che poi arrivano bollette da 1000 euro al mese in inverno perchè il cliente tiene tutto acceso, non so se sia la soluzione migliore. A prescindere dalla legge10.
da arkanoid
mer dic 13, 2023 09:16
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Temperatura acqua volano termico PDC
Risposte: 11
Visite : 675

Re: Temperatura acqua volano termico PDC

Se ti serve la TM accumulo per le dispersioni dell'accumulo, devi mettere la media tra M ed R in estate ed in inverno. In prima battuta 32~33°C in inverno e 19~20°C in estate.
da arkanoid
mer dic 13, 2023 08:02
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: TRATTAMENTO ANTILEGIONELLA?
Risposte: 78
Visite : 9280

Re: TRATTAMENTO ANTILEGIONELLA?

ma come, nella discussione sulle UTA mi dici che i recuperatori a pdc non hanno preso piede perchè non si vuole, giustamente, moltiplicare il numero di apparecchi pdc da manutentare, e ora mi vuoi montare migliaia di resistenze elettriche da tot kW ciascuna, che si riempiranno di calcare essendo mo...
da arkanoid
mar dic 12, 2023 18:58
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: TRATTAMENTO ANTILEGIONELLA?
Risposte: 78
Visite : 9280

Re: TRATTAMENTO ANTILEGIONELLA?

Ha senso avere un bollitore elettrico con portate piccole? secondo me no. Almeno non adesso che si sta elettrificando tutto. Adesso non ho la tara su rimini, ma immagino che per l'ACS avrete almeno un 500 kW di generatore "equivalente". Metti anche di fare l'acs con pompa di calore, che pe...
da arkanoid
mar dic 12, 2023 16:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: TRATTAMENTO ANTILEGIONELLA?
Risposte: 78
Visite : 9280

Re: TRATTAMENTO ANTILEGIONELLA?

Che le normative siano sbagliate dal punto di vista dei rendimenti di distribuzione è cosa nota e non mi capacito di come non le abbiano ancora riviste. Attualmente dobbiamo tutti (nessuno escluso) fare carte false, se provi a inserire i pompaggi e le linee reali (anche con isolamenti enormi, in un ...
da arkanoid
mar dic 12, 2023 09:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: TRATTAMENTO ANTILEGIONELLA?
Risposte: 78
Visite : 9280

Re: TRATTAMENTO ANTILEGIONELLA?

PS: prendo piacevolmente atto che perfino sul GT ormai c'è scritto che lo shock termico non funziona. andrebbe scritto anche nei baci perugina e nei biscotti della fortuna, tanto è oramai arcisperimentato che non funziona. non va fatto e basta. non fatelo, e non suggeritelo. se la rete è fuori cont...
da arkanoid
lun dic 11, 2023 12:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: TRATTAMENTO ANTILEGIONELLA?
Risposte: 78
Visite : 9280

Re: TRATTAMENTO ANTILEGIONELLA?

Mi sembra la scoperta dell'acqua calda...lo shock termico va progettato, non fatto. Se hai una rete in cui hai i limitatori di temperatura e addirittura dei rami morti puoi anche evitare...poi che l'acqua a 70°C danneggi le guarnizioni mi giunge nuova. Le sostanze nutrienti (residui organici) dovreb...
da arkanoid
mer dic 06, 2023 16:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Casa full elettrico
Risposte: 11
Visite : 915

Re: Casa full elettrico

Shoaun ha scritto: mer dic 06, 2023 14:49 Gravina di Catania
Purtroppo non riusciamo, troppo lontano. Peccato perchè sono sempre cose interessanti. Vediamo se qui sul forum c'è qualcuno che ti possa raggiungere in macchina
da arkanoid
mer dic 06, 2023 08:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Casa full elettrico
Risposte: 11
Visite : 915

Re: Casa full elettrico

in che zona sei?
da arkanoid
mar dic 05, 2023 11:41
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Sconto in fattura e tenersi i crediti, ma il guadagno dov'è?
Risposte: 18
Visite : 652

Re: Sconto in fattura e tenersi i crediti, ma il guadagno dov'è?

Puoi anche vederlo come un guadagno differito altrimenti non probabile. Avresti fatto ugualmente quel lavoro senza questa possibilità al cliente? In alternativa a questo lavoro saresti stato comunque saturo oppure no? E' anche un'opportunità.
da arkanoid
mar dic 05, 2023 08:34
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Casa full elettrico
Risposte: 11
Visite : 915

Re: Casa full elettrico

Zona C probabilmente sei lontano, ma se ti interessa ti faccio preparare comunque un'offerta. Non credo saremmo competitivi a livello costi di trasferta rispetto a tecnici locali.
da arkanoid
mar dic 05, 2023 08:31
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Finestre a nastro
Risposte: 1
Visite : 475

Re: Finestre a nastro

Seguo il serramentista. Se lui fornisce scheda del modulo, inserisco il modulo. Se fornisce scheda del serramento completo (es. i facciatisti che fanno facciate continue) inserisco il serramento completo. Per l'applicazione dei PT, non ricordo come lavori EC, ma quando usi i songoli moduli attenzion...
da arkanoid
lun dic 04, 2023 12:02
Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
Argomento: ampliamento FV con pannelli più performanti?
Risposte: 5
Visite : 853

Re: ampliamento FV con pannelli più performanti?

I miei sono Trina, per ora non ho avuto problemi e hanno una buona producibilità. Un un campo da 3.2 e sono sui 3.7 MWh/anno nonostante l'esposizione non sia ottimale.
da arkanoid
ven dic 01, 2023 10:09
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: ARPA Lazio, il terrore dei certificatori energetici che quindi stanno sparendo
Risposte: 229
Visite : 33665

Re: ARPA Lazio, il terrore dei certificatori energetici che quindi stanno sparendo

Questo topic mi ha aperto gli occhi sul fatto che a Roma la situazione sia indecente. Che un gestore di un condominio non sia in grado di compilare un libretto di impianto è gravissimo. Forse hanno pensato di caricare il certificatore di questi oneri perchè è l'unico modo per costringere la gente a ...
da arkanoid
mer nov 29, 2023 11:54
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: CONVEGNO: il ruolo del progettista nella transizione energetica
Risposte: 175
Visite : 16379

Re: CONVEGNO: il ruolo del progettista nella transizione energetica

A pari condizioni, una elettrica mi costa almeno 10.000€ in più di una termica. Punto di pareggio attuale 8.3 anni. In quegli 8 anni togli - tagliandi - pastiglie freni - bollo Lasciamo perdere interventi di riparazioen generale che tipicamnte nelle EV non ci sono (cinghie etc) stanno tranquillamen...
da arkanoid
mer nov 29, 2023 10:38
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: CONVEGNO: il ruolo del progettista nella transizione energetica
Risposte: 175
Visite : 16379

Re: CONVEGNO: il ruolo del progettista nella transizione energetica

Puoi fare quello che vuoi per essere felice, ma non dire che risparmi.
da arkanoid
mer nov 29, 2023 10:34
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: CONVEGNO: il ruolo del progettista nella transizione energetica
Risposte: 175
Visite : 16379

Re: CONVEGNO: il ruolo del progettista nella transizione energetica

NLT economicamente è un bagno di sangue. Se dici che non convinene comprare l'auto, non hai presente quanto extra ti chiedono per un NLT. Ripeto, se volete fare i conti senza l'oste, va tutto bene. Se uno vuole guardare la convenienza economica, diesel di proprietà. Il resto è fuffa come dicevo prim...
da arkanoid
mer nov 29, 2023 09:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: CONVEGNO: il ruolo del progettista nella transizione energetica
Risposte: 175
Visite : 16379

Re: CONVEGNO: il ruolo del progettista nella transizione energetica

Certo se fai il confronto con un'auto a benzina da 10 km/litro probabilmente conviene. Sull'ultimo pieno con le gomme invernali ho controllato ieri ho fatto una media di 24.6 km/l, cioè 15 km/€ circa. Metti anche di prendere una elettrica parca da 13 kWh/100 km, attualmente pago l'energia 0.25 € kWh...
da arkanoid
mer nov 29, 2023 08:39
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: CONVEGNO: il ruolo del progettista nella transizione energetica
Risposte: 175
Visite : 16379

Re: CONVEGNO: il ruolo del progettista nella transizione energetica

Non so che frequentazioni avete, probabilmente avete un bias, ma 40K per comprare un'auto tra i miei 20-30 conoscenti più vicini li hanno forse in 2. L'italia è fatta di gente che le auto nuove le compra tra i 15 e i 25, il resto va di usato spesso anche sotto i 10.
da arkanoid
mer nov 29, 2023 08:34
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: CONVEGNO: il ruolo del progettista nella transizione energetica
Risposte: 175
Visite : 16379

Re: CONVEGNO: il ruolo del progettista nella transizione energetica

Paolo 40K non sono una cifra ragionevole, si parla di auto di lusso. Per la mobilità elettrica servono auto sotto i 20K. Mi dirai che con 20K trovi un usato. Va bene con tutte le incognite dell'usato elettrico che al momento non è spesso praticabile (incertezza sulla vita utile delle batterie, su ch...
da arkanoid
mar nov 28, 2023 08:12
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: CONVEGNO: il ruolo del progettista nella transizione energetica
Risposte: 175
Visite : 16379

Re: CONVEGNO: il ruolo del progettista nella transizione energetica

Non capisco il punto. Report ha fatto un servizio spazzatura, come la maggior parte dei servizi che fa, solo che quando non si conosce la materia sembrano belli. Cosa ne dovremmo dedurre? Che tutti dobbiamo comprare un'auto elettrica perchè è meglio/bello/più economico/più giusto/più futuroso/etc et...
da arkanoid
sab nov 25, 2023 19:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: muffa post cappotto
Risposte: 67
Visite : 12022

Re: muffa post cappotto

Però a mio avviso è strano. Il piano sotto è freddo ma il pavimento non lo è, c'è freddo solo quello spigolo? Strano che il nodo parete-solaio non segni niente e lì tantissimo.
da arkanoid
ven nov 24, 2023 17:30
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Caldaia a 110°C per acqua tecnologica
Risposte: 7
Visite : 1418

Re: Caldaia a 110°C per acqua tecnologica

No aspetta. C'è una differenza SOSTANZIALE tra 95°C e oltre 100°C. E' per quello che l'acqua surriscaldata NON è acqua più calda.
da arkanoid
ven nov 24, 2023 12:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Caldaia a 110°C per acqua tecnologica
Risposte: 7
Visite : 1418

Re: Caldaia a 110°C per acqua tecnologica

Faresti funzionare un impianto in pressione a 110°C senza progettare come se fosse acqua surriscaldata?! Piuttosto metto dei booster elettrici al punto di utilizzo per recuperare quei pochi gradi che potresti perdere..
da arkanoid
gio nov 23, 2023 12:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: valvole termostatiche e rumore radiatori
Risposte: 1
Visite : 305

Re: valvole termostatiche e rumore radiatori

Non possono essere installate sul ritorno, fanno certamente rumore perchè con flusso contrario sono instabili.
da arkanoid
mar nov 21, 2023 10:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: CONVEGNO: il ruolo del progettista nella transizione energetica
Risposte: 175
Visite : 16379

Re: CONVEGNO: il ruolo del progettista nella transizione energetica

:roll:
Le auto elettriche le comprano solo i ricchi che possono permetterselo. Dura lex sed lex. Il resto è fuffaaaaa
da arkanoid
mar nov 21, 2023 10:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: CONVEGNO: il ruolo del progettista nella transizione energetica
Risposte: 175
Visite : 16379

Re: CONVEGNO: il ruolo del progettista nella transizione energetica

Lascio perdere, è tipico di chi è invasato su una questione voler leggere i numeri che piacciono a lui.
da arkanoid
mar nov 21, 2023 10:39
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: CONVEGNO: il ruolo del progettista nella transizione energetica
Risposte: 175
Visite : 16379

Re: CONVEGNO: il ruolo del progettista nella transizione energetica

Ascolta: 4 anni fa una golf costava 25.000. la golf gte costava 35.000.

Adesso la golf costa 35.000.

Se non capisci questa cosa, non so cosa farci.
da arkanoid
mar nov 21, 2023 10:37
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: CONVEGNO: il ruolo del progettista nella transizione energetica
Risposte: 175
Visite : 16379

Re: CONVEGNO: il ruolo del progettista nella transizione energetica

Paolo ti vedo veramente invasato su questa tematica, stai perdendo di vista la realtà
da arkanoid
mar nov 21, 2023 10:13
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: CONVEGNO: il ruolo del progettista nella transizione energetica
Risposte: 175
Visite : 16379

Re: CONVEGNO: il ruolo del progettista nella transizione energetica

L'auto elettrica, lo dice il mercato, è presente , funziona e ci aiuterà, fosse solo anche a livello locale di inquinamento. Capirlo quando lo hanno capito tutti è tardi per chi ha cultura tecnica (per un prof. di letteratura anche no) SIGH! Dai Paolo, fai un respiro. L'auto elettrica è l'imposizio...
da arkanoid
mar nov 21, 2023 09:38
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: CONVEGNO: il ruolo del progettista nella transizione energetica
Risposte: 175
Visite : 16379

Re: CONVEGNO: il ruolo del progettista nella transizione energetica

Non stai parlando con uno sprovveduto. Ricordavo che nella chimica delle LG usassero anche terre rare, ricordavo male. Per il resto, vale lo stesso che come per tutti i campi, non serve dimostrare la realtà, serve dimostrare li contrario della realtà. La realtà odierna è che le autovetture con trazi...
da arkanoid
mar nov 21, 2023 08:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: CONVEGNO: il ruolo del progettista nella transizione energetica
Risposte: 175
Visite : 16379

Re: CONVEGNO: il ruolo del progettista nella transizione energetica

Neinte, se parli di elettrico e dici che sei andato a vedere la 600e da 35k€ e una Jeep allora no non ci siamo. Stai lontano dalle auto elettriche. Se poi spari l'altra che per i viaggi lunghi ti serve una macchina a benzina, niente, lascia libero gli stralli a noi che giriamo l'italia in elettrico...
da arkanoid
lun nov 20, 2023 09:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: NPSH circolatore
Risposte: 3
Visite : 414

Re: NPSH circolatore

Ho sempre avuto qualche dubbio sul NPSH; caso di pompa su basamento con funzionamento soprabattente: se da un grafico di una pompa, intersecando il punto di funzionamento portata prevalenza, viene poi anche fuori dal grafico che l'NPSH è 3 m significa che posso aspirare l'acqua sino ad una profondi...
da arkanoid
ven nov 17, 2023 12:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Alimentazione H2 in CT metano
Risposte: 17
Visite : 400

Re: Alimentazione H2 in CT metano

al di là di tutto, mettere 1 kWh di FV con una resistenza nell'acqua scalda 1 kWh, produrre H2 e bruciarlo scalda se va bene 0,3 kWh...
da arkanoid
gio nov 16, 2023 18:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Alimentazione H2 in CT metano
Risposte: 17
Visite : 400

Re: Alimentazione H2 in CT metano

a che pro si fa questa cosa?
da arkanoid
gio nov 16, 2023 12:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Alimentazione H2 in CT metano
Risposte: 17
Visite : 400

Re: Alimentazione H2 in CT metano

Posso spammare? Sono interessato alla cosa, perchè ne sento parlare ma l'efficienza è nettamente a favore di una resistenza, a meno che non si parli di un impianto di produzione e stoccaggio di H2 da utilizzare in alternativa a delle batterie al litio. Lì forse ci si avvicina (probabilmente non a su...
da arkanoid
mer nov 15, 2023 11:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Rispetto FER in edifici con molti piani
Risposte: 18
Visite : 1159

Re: Rispetto FER in edifici con molti piani

Aspetta però, prima di partire in quarta inquadra l'intervento in maniera corretta. E' normale che ci siano collegamenti, soprattutto all'interrato anche tramite tunnel. Per come la vedo io non è sufficiente a definire una parte di unico edificio.
da arkanoid
mer nov 15, 2023 11:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Rispetto FER in edifici con molti piani
Risposte: 18
Visite : 1159

Re: Rispetto FER in edifici con molti piani

Se è un'ala e non un fabbricato isolato è corretto
da arkanoid
mar nov 14, 2023 18:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Volume minimo di un circuito idraulico e funzionamento pompa
Risposte: 5
Visite : 503

Re: Volume minimo di un circuito idraulico e funzionamento pompa

Considera che la potenza della pompa va nell'acqua. Meno acqua hai, più in fretta si scalderà.
da arkanoid
mar nov 14, 2023 18:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Rispetto FER in edifici con molti piani
Risposte: 18
Visite : 1159

Re: Rispetto FER in edifici con molti piani

Non è previsto che siano considerati tra i servizi le apparecchiature elettromedicali, non è un limite della norma, è una scelta legislativa. La norma invece ha un limite quando ti impone di rispettare limiti stringenti (non parlo di efficienza nominale delle macchine, quello è un altro paio di mani...
da arkanoid
mar nov 14, 2023 18:27
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Rispetto FER in edifici con molti piani
Risposte: 18
Visite : 1159

Re: Rispetto FER in edifici con molti piani

detto questo però bisogna dire che progettare in questo modo nel 2023 è inaccettabile. utilizza un polivalente, un acqua-acqua o un frigo a recupero totale per la produzione del carico base di acqua calda e fredda, e una/due pdc reversibili per i picchi estivi/invernali. in questo modo hai: - doppi...
da arkanoid
mar nov 14, 2023 12:56
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Isolanti riflettenti
Risposte: 20
Visite : 2930

Re: Isolanti riflettenti

Vedremo se sarà l'inizio della fine o meno...
da arkanoid
mar nov 14, 2023 12:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Carico termico macchine lavorazione meccanica
Risposte: 19
Visite : 1109

Re: Carico termico macchine lavorazione meccanica

Se il capannone è nuovo e coibentato, con decine di kW termici smaltiti è ragionevole che in inverno hai anche oltre 20°C senza riscaldamento ambiente. Valuta se inverno ha senso fare free cooling con un gruppo apposito. Se per il processo serve stabilità di temperatura è ragionevole ipotizzare un s...