La ricerca ha trovato 350 risultati
- mer nov 28, 2012 09:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Facciamo chiarezza sulla biomassa
- Risposte: 12
- Visite : 2999
Re: Facciamo chiarezza sulla biomassa
ritorno sull'argomento: caldaia a legna P<35 kw - non ammessa l'installazione con vaso di espansione chiuso - ammessa l'installazione con vaso di espansione aperto la norma UNI 10412/2 del Novembre 2006 parla di dispositivi domestici , i quali possono essere installati a vaso d'espansione chiuso, me...
- dom nov 11, 2012 10:43
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Conto solare termico
- Risposte: 15
- Visite : 4645
Re: Conto solare termico
rispetto alla detrazione 36%, c'è l'incentivo che arriverà in 2 anni max 5, non più 10 anni, ovvero tempi di recupero lunghissimi... rimango perplesso per le caldaie a condensazione... cosa farà la lobby delle caldaie? insistono sul solare... non ci vedo un grosso futuro, ma ora posso capire il perc...
- gio ott 18, 2012 15:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Facciamo chiarezza sulla biomassa
- Risposte: 12
- Visite : 2999
Re: Facciamo chiarezza sulla biomassa
ho sentito la stessa Wind***** e mi dice che l'installazione a vaso chiuso non sarebbe permesso per caldaie con P>100 kW, in quanto l'ispesl con la raccolta del 2009
ha fatto un pò di confusione....
ha fatto un pò di confusione....
- gio ott 18, 2012 15:28
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Facciamo chiarezza sulla biomassa
- Risposte: 12
- Visite : 2999
Re: Facciamo chiarezza sulla biomassa
C'è la possibilità di mettere un polmone a monte del sistema, anzi alcuni costruttori lo prescrivono di default, non sapendo a priori quali garanzie darà l'allaccio caso per caso. cosa intendi per polmone? serbatoio tenuto in pressione? mi dai un riferimento di prodotto? posso installare una valvol...
- gio ott 18, 2012 11:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Facciamo chiarezza sulla biomassa
- Risposte: 12
- Visite : 2999
Re: Facciamo chiarezza sulla biomassa
ma poi minore di 35 che centra l ispesl ? no, in effetti non c'entra niente l'ispesl, però mi sembrava di aver letto da qualche parte che c'era stato un chiarimento simile.. forse dalla norma tecnica dedicata... in sostanza, a prova della mia tesi, anche Windagher, fa installare caldaie a legna con...
- gio ott 18, 2012 10:05
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Facciamo chiarezza sulla biomassa
- Risposte: 12
- Visite : 2999
Re: Facciamo chiarezza sulla biomassa
à norma ti consente entrambe le soluzioni caldaia a legna P<35 kw - non ammessa l'installazione con vaso di espansione chiuso - ammessa l'installazione con vaso di espansione aperto motivazioni rispetto alla differenza di un dispositivo domestico: l generatore di calore (caldaia) non trasmette il c...
- mer ott 17, 2012 11:05
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Facciamo chiarezza sulla biomassa
- Risposte: 12
- Visite : 2999
Facciamo chiarezza sulla biomassa
caldaia a legna potenza < 35 kW vaso d'espansione aperto? si inquanto il generatore di calore non trasmette il calore per irragiamento attraverso il mantello dispositivo domestico potenza < 35 kW vaso d'espansione chiuso? si inquanto il generatore di calore trasmette il calore anche per irragiamento...
- mer ago 29, 2012 08:47
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: detrazione 50% pannelli fotovoltaici
- Risposte: 21
- Visite : 6944
detrazione 50% pannelli fotovoltaici
la detrazione del 50% riguarda anche i pannelli fotovoltaici?
logicamante si rinuncia all'incentivo gse e si applica solo uno scambio sul posto...
logicamante si rinuncia all'incentivo gse e si applica solo uno scambio sul posto...
- mer ago 22, 2012 12:32
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianti in abitazioni passive, ci riprovo.. d'agosto!
- Risposte: 170
- Visite : 36402
Re: Impianti in abitazioni passive, ci riprovo.. d'agosto!
faccio parte di un progetto per una casa passiva che sarà certificata Casa Clima in quel di Treviso (provincia). cappotto e isolamento tetto con paglia dello spessore rispettivamente di 30 e 40 cm tipo casetta dei tre porcellini. impianto con ventilazione meccanica, pompa di calore aria/acqua con ac...
- mer ago 22, 2012 12:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Norma tecnica applicabile condizionatori split
- Risposte: 2
- Visite : 17543
Re: Norma tecnica applicabile condizionatori split
UNI 9018 per impianti di refrigerazione acqua
UNI 8011 per impianti di refrigerazione a gas/liquido
UNI 8011 per impianti di refrigerazione a gas/liquido
- gio lug 19, 2012 16:33
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Scaldaacqua a legna in bagno... si può?
- Risposte: 11
- Visite : 4308
Re: Scaldaacqua a legna in bagno... si può?
riapro questo argomento: ho un cliente che vuole installarsi lo scaldabagno a legna in bagno e usarlo "da caldaia" mediante il ricircolo del bollitore solare. Ho alcuni dubbi su: - apertura di ventilazioni prevista? - vaso di espansione aperto sul sottotetto? - sensore di monossido di carb...
- ven giu 22, 2012 10:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pompa di calore e collettore di equilibramento
- Risposte: 38
- Visite : 11048
Re: Pompa di calore e collettore di equilibramento
facciamo un sunto della situazione: - con separatore? NO - con accumulo inerziale con 4 attacchi che fa da separatore? NO - pompa primaria collegata all'impianto? SI (a condizioni di avere le portate ottimali) - primario e secondario diviso da scambiatore a piastre? SI (immagino anche serpentino imm...
- mer giu 20, 2012 18:57
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pompa di calore e collettore di equilibramento
- Risposte: 38
- Visite : 11048
Re: Pompa di calore e collettore di equilibramento
tra la pdc e il collettore è preferibile mettere il collettore di equilibramento? Non farlo.. la uccidi. Il problema è che in funzione delle portate e DT primario e secondario spesso di troverà a lavorare al T maggiori di mandata.. quindi pdc che alimenta un'anello d'acqua e pompe di zona che agisc...
- mer giu 20, 2012 18:40
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pompa di calore e collettore di equilibramento
- Risposte: 38
- Visite : 11048
Re: Pompa di calore e collettore di equilibramento
la pompa di calore fa sia caldo che freddo?
- lun giu 18, 2012 09:58
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: Passera e la morte del 55%
- Risposte: 11
- Visite : 4388
Re: Passera e la morte del 55%
l'unico modo di salvare il 55% è escludere gli interventi al 50% (ex 36%) per il risparmio energetico.
- gio giu 14, 2012 14:57
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: IMPIANTO INTEGRAZIONE RISCALDAMENTO CON SOLARE TERMICO
- Risposte: 10
- Visite : 7957
Re: IMPIANTO INTEGRAZIONE RISCALDAMENTO CON SOLARE TERMICO
- la seconda è individuare un efficace sistema di dissipazione del calore, nel momento in cui nel periodo di massima insolazione estiva , temperature e pressioni diventano insostenibili. Credo che continuare a aumentare i vasi di espansione non sia la soluzione migliore. Ovviamente NON c'è piscina ...
- mar giu 12, 2012 15:53
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: collegamento idraulico pompa di calore
- Risposte: 23
- Visite : 10271
Re: collegamento idraulico pompa di calore
Buongiorno, vi aggiorno sull'impianto che proprio oggi abbiamo fatto un incontro in cantiere per evitare errori futuri: - circolatore messo alla terza velocità (lo scambiatore a piastre ha una perdita di carico notevole) - intervento sulla 3 vie dello split idronico: provoca una perdita di carico co...
- mer giu 06, 2012 09:53
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: collegamento idraulico pompa di calore
- Risposte: 23
- Visite : 10271
Re: collegamento idraulico pompa di calore
la mia idea è di mettere sul by-pass un prevaso solare adeguatamente coibentato da 50 litri e ho risolto il problema.
prevaso solare - entrata attacco laterale/uscita attacco in testa - da mettere sulla mandata (o sul ritorno?) del by-pass
prevaso solare - entrata attacco laterale/uscita attacco in testa - da mettere sulla mandata (o sul ritorno?) del by-pass
- mer giu 06, 2012 09:18
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: collegamento idraulico pompa di calore
- Risposte: 23
- Visite : 10271
Re: collegamento idraulico pompa di calore
c'à la pompa dentro la pdc ? (obbligatoria) SI quanti kw la pdc ? (sovradimensionamento ?) Pansonic mod. Acquarea 12 kW scanbiatore puffer per pdc? (sottodimensionato?) no ha un accumulo da 500 litri dovrebbe bastare quando in estivo vai via diretto chiudendo C dopo il gruppo miscelazine e prima de...
- mar giu 05, 2012 18:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: collegamento idraulico pompa di calore
- Risposte: 23
- Visite : 10271
Re: collegamento idraulico pompa di calore
Eh, ma quello non è un AS-BUILT. E' uno schema di principio. E comunque fa meno fatica a ricircolare che a passare nello scambiatore della PDC. ok, in prima battutta posso essere d'accordo con te, ma solo fino a che la valvola chiusa non crea un tappo tale da generare una resistenza maggiore dello ...
- mar giu 05, 2012 16:20
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: collegamento idraulico pompa di calore
- Risposte: 23
- Visite : 10271
Re: collegamento idraulico pompa di calore
Eh, ma quello non è un AS-BUILT. E' uno schema di principio. E comunque fa meno fatica a ricircolare che a passare nello scambiatore della PDC. ok, in prima battutta posso essere d'accordo con te, ma solo fino a che la valvola chiusa non crea un tappo tale da generare una resistenza maggiore dello ...
- mar giu 05, 2012 14:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: collegamento idraulico pompa di calore
- Risposte: 23
- Visite : 10271
Re: collegamento idraulico pompa di calore
ma da mettere dove? il principio che l'acqua va dove fa meno fatica non vale più?NoNickName ha scritto:Eh, appunto. Secondo me mancano le NR. Di più ninzò.scorpionrock ha scritto: l'avevo pensata così:
- mar giu 05, 2012 14:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: collegamento idraulico pompa di calore
- Risposte: 23
- Visite : 10271
Re: collegamento idraulico pompa di calore
l'avevo pensata così:NoNickName ha scritto:scorpionrock ha scritto:le valvole di non ritorno non mi servono per come era stata pensataNoNickName ha scritto:Mancano le valvole di non ritorno.
Infatti non ci sono, ma ci vogliono. Segui il giro dell'acqua a partire dalla pompa. Ti accorgerai che ricircola sull'accumulo e la pdc va in allarme di flusso.
- mar giu 05, 2012 14:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: collegamento idraulico pompa di calore
- Risposte: 23
- Visite : 10271
Re: collegamento idraulico pompa di calore
dici che la soluzione più efficace è far lavorare la pompa di calore dentro l'accumulo inerziale e poi con la pompa di rilancio a punto fisso fare l'adduzione al collettore idronico? No. Devi solo mettere, anche sul collettore dell'impianto radiate, il bypass ma il by-pass c'è già sul collettore id...
- mar giu 05, 2012 14:20
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: collegamento idraulico pompa di calore
- Risposte: 23
- Visite : 10271
Re: collegamento idraulico pompa di calore
scusa ma non capisco lo schema coso sono gli stacchi che vanno direttamente al collettore su cassetta impianto idronico ? era il by-pass per l'estivo: - si chiudono le valvole dell'accumulo inerziale e del punto fisso - si aprono le valvole del by-pass = pompa di calore spinge direttamente sul coll...
- mar giu 05, 2012 09:35
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: collegamento idraulico pompa di calore
- Risposte: 23
- Visite : 10271
collegamento idraulico pompa di calore
ho fatto realizzare uno schema come in allegato per il collegamento pompa di calore. il by-pass l'ho fatto realizzare per il condizionamento estivo. La pompa di calore è aria/acqua con compressore inverter. Mi riferiscono che la pompa di calore va in errore, il pressostato blocca il compressore per ...
- gio mag 31, 2012 11:25
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pompa di calore per la produzione di ACS
- Risposte: 9
- Visite : 2704
Re: Pompa di calore per la produzione di ACS
devi ridurre i carichi estivi. sono troppo elevati, devi considerare un fattore di contemporaneità tra est/sud/ovest a mio avviso.
per il lato sanitario mi sembra ok, gioca eventualmente sull'accumulo sanitario.
per il lato sanitario mi sembra ok, gioca eventualmente sull'accumulo sanitario.
- gio mag 31, 2012 09:33
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pompa di calore per la produzione di ACS
- Risposte: 9
- Visite : 2704
Re: Pompa di calore per la produzione di ACS
circa 130 kW quello invernale e 290 kW quello estivo. Mi hanno sempre insegnato a valutare i risultati forniti dai software, ma non avendo abbastanza esperienza non sono in grado. E' verosimile una differenza di potenza tra i due carichi così elevata?? il software è edilclima? interessa anche a me ...
- lun mag 21, 2012 09:18
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Danni enormi su impianto solare con integraz. riscaldamento
- Risposte: 26
- Visite : 13100
Re: Danni enormi su impianto solare con integraz. riscaldame
Aumentare il diametro delle tubazioni per avere più acqua come contenuto è un ragionamento sbagliato a discapito della resa in quanto variamo la portata a discapito di un maggiore salto di temperatura. Piuttosto utilizzerei un PREVASO di espansione, che fa da polmone di acqua e preserva i vari grupp...
- mar apr 24, 2012 09:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: GPL
- Risposte: 4
- Visite : 1424
Re: GPL
ignoro il prezzo al m3 del gpl, dico solo che ieri ho calcolato il metano al m3 e siamo a quota 0,82 €!!
- ven apr 13, 2012 18:25
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pompe di calore ... W le UNI TS 11300-4
- Risposte: 31
- Visite : 6728
Re: Pompe di calore ... W le UNI TS 11300-4
e anche abilitare l'integrazione con resistenza fa si che le cose cambino di parecchio... Allora si vede che era sottodimensionata..[/quote] ma l'integrazione elettrica serve per i limiti di funzionamento del R134A... in inverno usano parecchio la resistenza, e se non si spuntasse l'integrazione, m...
- ven apr 13, 2012 16:43
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pompe di calore ... W le UNI TS 11300-4
- Risposte: 31
- Visite : 6728
Re: Pompe di calore ... W le UNI TS 11300-4
bollitore termodinamico= boiler in pompa di calore grazie.. non penso cambi niente.. + che altro con la TS 4 servono tanti dati.. e non ci sono per ora per i bollitori. sto facendo una AQE, e oltre la miriade dei dati che servono, me lo considera molto sfavorevole con le UNI TS, da classe C, anzich...
- ven apr 13, 2012 16:20
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pompe di calore ... W le UNI TS 11300-4
- Risposte: 31
- Visite : 6728
Re: Pompe di calore ... W le UNI TS 11300-4
bollitore termodinamico= boiler in pompa di calore
- ven apr 13, 2012 15:41
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pompe di calore ... W le UNI TS 11300-4
- Risposte: 31
- Visite : 6728
Re: Pompe di calore ... W le UNI TS 11300-4
Mi confermate che il bollitore termodinamico con il calcolo UNI TS 11300-4 vengo fortemente penalizzate
al contrario delle pompe di calore per riscaldamento?
al contrario delle pompe di calore per riscaldamento?
- lun apr 02, 2012 14:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Raffrescamento Bar
- Risposte: 3
- Visite : 1116
Re: Raffrescamento Bar
la cucina la considero oppure la cappa ha un giro di aria che pesca dall'esterno e mi vanifichi qualunque portata?
che fattore di conversione adottate dai calcoli ideali del software edilclima e quelli pratici per il freddo? 60/70%?
che fattore di conversione adottate dai calcoli ideali del software edilclima e quelli pratici per il freddo? 60/70%?
- lun apr 02, 2012 10:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Raffrescamento Bar
- Risposte: 3
- Visite : 1116
Raffrescamento Bar
Buongiorno, chiedo lumi sul raffrescamento di un bar che sto facendo... 300 m3/h di locale, 40 persone di affollamento massimo, sotto un portico largo 4,5 m (soleggiamento quasi nullo), carichi interni non indifferenti: - 6,5 kW di macchina da caffé - 2.4 kW di luci led - banco frighi, lavabicchieri...
- ven mar 09, 2012 10:56
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: legge 10/91 toscana
- Risposte: 0
- Visite : 613
legge 10/91 toscana
Mi potete dare un riferimento per una legge 10/91 in toscana?
solito DPR 59/09 su linee nazionali?
solito DPR 59/09 su linee nazionali?
- lun feb 13, 2012 16:01
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Programma per calcolo carichi estivi
- Risposte: 17
- Visite : 10220
Re: Programma per calcolo carichi estivi
conoscete qualche programma sia free (meglio :D) o a pagamento che calcoli i carichi termici estivi Ti dico la mia? Sull'estivo, si sparano numeri del lotto. Con carrier pizzetti, sicuro, soprattutto per gli edifici nuovi (il metodo è basato sui vecchi). In sostanza, quando lo uso, diciamo che lo &...
- lun feb 13, 2012 15:31
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pompe di calore aria/aria su abitazioni estive
- Risposte: 16
- Visite : 4216
Re: Pompe di calore aria/aria su abitazioni estive
ok, e che rimedio potrei adottare? Ridurre la portata d'aria sull'unità interna in aspirazione, con dei cartoni o pellicola adesiva tipo domopack, così da mantenere alta la temperatura dell'aria in uscita. tradotto nella praticità una serranda di regolazione elettronica che riduce la portata... tro...
- lun feb 13, 2012 14:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pompe di calore aria/aria su abitazioni estive
- Risposte: 16
- Visite : 4216
Re: Pompe di calore aria/aria su abitazioni estive
Perchè nel tuo caso il liquido si sottoraffredda troppo. Il rendimento sale, certamente, e sale oltre il massimo scambiabile dalla batteria condensante. La differenza rimane nel condizionatore ed è causa dell'abbassamento della pressione lato di aspirazione con il risultato di allarmi di bassa pres...
- lun feb 13, 2012 11:44
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pompe di calore aria/aria su abitazioni estive
- Risposte: 16
- Visite : 4216
Re: Pompe di calore aria/aria su abitazioni estive
L'evaporazione in ciclo invernale avviene nell'unità esterna, quindi è irrilevante la temperatura dell'aria nell'appartamento. Liquido non può mai tornare al compressore, altrimenti cosa ci sta a fare la termostatica. Tuttalpiù quando sta laminando a sangue, va in allarme di bassa. ok, però come me...
- lun feb 13, 2012 11:18
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pompe di calore aria/aria su abitazioni estive
- Risposte: 16
- Visite : 4216
Re: Pompe di calore aria/aria su abitazioni estive
è la paura che il canalizzato in inverno, visto la temperatura all'interno dei locali stimabile dai +5 ai zero gradi (in quanto non abitati), non riesca a far evaporare il mio gas refrigerante ed abbia un ritorno in compressiore ancora allo stato liquido mandandolo in blocco. Ok, scusa, capito ora!...
- lun feb 13, 2012 10:45
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pompe di calore aria/aria su abitazioni estive
- Risposte: 16
- Visite : 4216
Re: Pompe di calore aria/aria su abitazioni estive
come potrei ovviare al problema se il "pappone" di turno vuole caldo in 24/48 ore? Sovradimensiona la PDC con le unità interne magari ad inverter, calcoladola a -5°C per l'inverno (e poi, salvo TOrre Aquilea, sarà verificata anche d'estate). Se usi le temp. ambienti confinanti come da 128...
- dom feb 12, 2012 18:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pompe di calore aria/aria su abitazioni estive
- Risposte: 16
- Visite : 4216
Pompe di calore aria/aria su abitazioni estive
Problemino: Nota meta turistica dell'Adriatico: Jesolo. Fabbricato da mille una notte, zona residenziale, appartamenti da 6500 €/mq. riscaldamento/condizionamento: pdc aria/aria, due zone giorno/notte canalizzato. Mi chiedono di garantirmi 20 °C se il 31 Dicembre vogliono passare l'ultimo dell'anno ...
- gio feb 02, 2012 09:29
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: COP: si può misurare?
- Risposte: 22
- Visite : 6187
Re: COP: si può misurare?
con un conta kW sulla pompa di calore. Un elettricista ha fatto la stessa cosa con un impianto progettato da me!SuperP ha scritto:e come li ha misurati??Esa ha scritto:l cliente dell'installatore lamenta di consumare molto di più di quello che gli è stato promesso dal fornitore..
ne vedremo delle belle...
- ven gen 20, 2012 17:07
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: manutenzione e garanzia impianti da codice civile
- Risposte: 1
- Visite : 611
manutenzione e garanzia impianti da codice civile
mi chiedono la manutenzione e la e garanzia degli impianti: garanzia del materiale installato 10 anni, giusto? ma la manutenzione degli stessi su materiali d'usura dopo quanto? perchè vogliono fare manutenzioni dopo 6 mesi dall'installazioni su guarnizioni e raccorderia varia... mi sapete snocciolar...
- lun gen 09, 2012 18:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Boiler a Pompa di calore
- Risposte: 99
- Visite : 24725
Re: Boiler a Pompa di calore
e il boiler a pdc è considerato energia (aerotermica) rinnovabile? dove la trova questa definizione per colmare il 50% di energia rinnovabile? nelle definizioni e nella formula (sbagliata) però se inserisco i dati del boiler in pdc nel programma mi da 0% da fonti rinnovabili..... avete esperienze i...
- lun gen 09, 2012 17:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Boiler a Pompa di calore
- Risposte: 99
- Visite : 24725
Re: Boiler a Pompa di calore
dove viene scritto?Ronin ha scritto: boiler elettrico alimentato dal FV è esplicitamente escluso dal dlgs 28/11
e il boiler a pdc è considerato energia (aerotermica) rinnovabile? dove la trova questa definizione per colmare il 50% di energia rinnovabile?
- mar dic 20, 2011 12:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: valvola termostatica montata in modo sbagliato
- Risposte: 9
- Visite : 3660
Re: valvola termostatica montata in modo sbagliato
lo schema di base sarebbe questo!!!!
- lun dic 19, 2011 20:03
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: valvola termostatica montata in modo sbagliato
- Risposte: 9
- Visite : 3660
Re: valvola termostatica montata in modo sbagliato
è un classico punto fisso per spillamento.... la devi pensare così... tra il corpo valvola e detentore tanto entra e tanto esce.... la termostatica apre, fa entrare 50 litri a 50° e li fa aspirare alla pompa, che li manda nel circuito riscaldamento che si miscelano a tutti gli altri litri dell'impia...