La ricerca ha trovato 387 risultati
- mar gen 20, 2015 14:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianti elettrici box interrati condominiali
- Risposte: 11
- Visite : 7315
Re: Impianti elettrici box interrati condominiali
Buongiorno. Prima di prendere l'incarico ho necessità di consigli e di un confronto con chi è più esperto di me. Mi hanno chiesto di progettare l'impianto elettrico per le parti comuni di un condominio con 22 appartamenti, quindi vano scale, montanti contatori fino ai quadri di appartamento, ecc. E...
- mer gen 14, 2015 08:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: onlus - luogo di culto
- Risposte: 3
- Visite : 983
Re: onlus - luogo di culto
Prova a controllare l'attività 65. Si parla di locali di intrattenimento in genere con capienza superiore alle 100 persone e superficie in piantea al chiuso maggiore a 200m^2.
La centrale rientrerebbe, se di caratterisitiche rilevanti, pure lei nelle attività soggette.
La centrale rientrerebbe, se di caratterisitiche rilevanti, pure lei nelle attività soggette.
- ven nov 21, 2014 10:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: calcola perdite di carico su idrante soprasuolo
- Risposte: 12
- Visite : 5243
Re: calcola perdite di carico su idrante soprasuolo
Intevengo io per vedere se sto imparando bene ( attendiamo poi chi più esperto per eventuali correzzioni e/o approfondimenti ). Da normativa 10779 devi garantire una portata e una pressione minima per ogni dispositivo di erogazione (naspo/idrante). Solitamente questa prestazione minima la si deve ga...
- mer nov 19, 2014 15:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: lancia manometrica
- Risposte: 4
- Visite : 1381
Re: lancia manometrica
Io valuterei anche un più semplice tubo di pitot.
- mer nov 19, 2014 13:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Curiosità su attacco autopompa VVF
- Risposte: 21
- Visite : 7089
Re: Curiosità su attacco autopompa VVF
Credo che la confunsione nasca, oltre che dalla miriade di normative in continua evoluzione, anche dalla non propria conoscenza di materia antincendio da parte di installatori e/o professionisti. Esempi pratici li ho sotto mano quasi ogni giorno. Per quanto concerne questa immissione di acqua, "...
- mar nov 18, 2014 13:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Curiosità su attacco autopompa VVF
- Risposte: 21
- Visite : 7089
Re: Curiosità su attacco autopompa VVF
Buongiorno Baggio, scusami se posso ma non appoggio quanto tu dici. Le procedure di intervento diciamo "da manuale" negli interventi su incendi non prevedono di immettere acqua senza cognizione di causa. A loro non interessa cosa c'è dentro, se naspo,sprinkler o manichetta. Loro intervengo...
- lun nov 17, 2014 14:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Curiosità su attacco autopompa VVF
- Risposte: 21
- Visite : 7089
Re: Curiosità su attacco autopompa VVF
Una volta si poteva installarlo sia in linea che in derivazione..Prima della 10779...
- lun nov 10, 2014 15:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: sigillatura EI per conduttura in corrugato
- Risposte: 9
- Visite : 2559
- lun nov 10, 2014 08:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: sigillatura EI per conduttura in corrugato
- Risposte: 9
- Visite : 2559
Re: sigillatura EI per conduttura in corrugato
Se sei al di sotto del diam. tubo minimo per non compartimentare ci puoi applicare una cassetta di derivazione cosi non occorre tamponare con eventuali bende+ schiuma.
Leggiti la CEI 64-8 è scritto tutto..
Leggiti la CEI 64-8 è scritto tutto..
- ven nov 07, 2014 15:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: sigillatura EI per conduttura in corrugato
- Risposte: 9
- Visite : 2559
Re: sigillatura EI per conduttura in corrugato
Sotto i 40mm non serve compartimentare solamente se il tubo va à finire in una cassetta di derivazione avevo sentito io, in tutti gli altri casi occorre tamponare.
Comunque bisogna sempre vedere che dimensioni ha il tubo. Ci sono svariate soluzioni applicative.
Comunque bisogna sempre vedere che dimensioni ha il tubo. Ci sono svariate soluzioni applicative.
- gio nov 06, 2014 13:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: cavi telecom in autorimessa -> casseriamo?
- Risposte: 6
- Visite : 1926
Re: cavi telecom in autorimessa -> casseriamo?
Sperando che il VVF non sia il comandante o l' ispettore!!!
- gio ott 30, 2014 15:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ESTINTORI
- Risposte: 2
- Visite : 1020
Re: ESTINTORI
Credo proprio che in assenza di particolari attività rientranti nel D.P.R 151 aventi normativa verticale i criteri di riferimento per le altre tipologie di attività
siano contenuti proprio nel D.M 10/03/98 oltre che dal buon senso.
siano contenuti proprio nel D.M 10/03/98 oltre che dal buon senso.
- mer ott 22, 2014 10:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Libretto d'uso e manutenzione estintori
- Risposte: 6
- Visite : 2165
Re: Libretto d'uso e manutenzione estintori
Se posso darti un consiglio, concordando quanto detto da Terminus By-passa il fornitore e contatta direttamente il produttore dell'estintore. Il libretto d'uso deve accompagnare obbligatoriamente l'estintore. Se il fornitore non te l'ha consegnato avrebbe operato fuori norma. ( Bisogna vedere anche ...
- mer set 03, 2014 09:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività multiple
- Risposte: 4
- Visite : 1127
Re: Attività multiple
Grazie Terminus per la celere risposta.
Se nel caso io non avessi questa documentazione?
Se nel caso io non avessi questa documentazione?
- mer set 03, 2014 08:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività multiple
- Risposte: 4
- Visite : 1127
Attività multiple
Buongiorno e buon rientro a tutti Voi, mi rivolgo a voi per chiedere delle delucidazioni in merito ad un caso che sto studiando. Devo verificare le prestazioni di una rete idranti di un edificio adibito ad attivatà commerciale. Supponiamo che l'edificio sia composto da più attività rientranti nel D....
- mer lug 02, 2014 17:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: tubazione antincendi in PE a pavimento in hotel
- Risposte: 3
- Visite : 1337
Re: tubazione antincendi in PE a pavimento in hotel
La UNI 10779 al punto 6.2.2 prevede per l'utilizzo interrato sia tubazioni di materia plastica sia di materiale ferroso rispettando
però certi criteri normativi.
però certi criteri normativi.
- mer lug 02, 2014 17:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Portoni REI scorrevoli con ampolla termica
- Risposte: 2
- Visite : 1199
Re: Portoni REI scorrevoli con ampolla termica
Quoto quanto detto da Terminus, con l'aggiunta se mi posso permettere, di un regolatore di velocità ( tipo viscotroller) per permettere una
corretta chiusura.
corretta chiusura.
- mar lug 01, 2014 08:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RICHIESTA SCIA - COSA MANCA?
- Risposte: 15
- Visite : 2964
Re: RICHIESTA SCIA - COSA MANCA?
Scusate, ma per le autorimesse non era prevista una contemporaneità del 50% ? ( D.M 1/02/86)
- gio giu 19, 2014 17:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto Rilevazione Fumo
- Risposte: 2
- Visite : 903
Re: Impianto Rilevazione Fumo
Installatore che comunque deve avere la lettera '' G '' alla camera di commercio.
Grazie della collaborazione.
Grazie della collaborazione.
- gio giu 19, 2014 15:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto Rilevazione Fumo
- Risposte: 2
- Visite : 903
Impianto Rilevazione Fumo
Salve a tutti, a seguito di una installazione di un impianto di rilevazione fumo presso una ditta soggetta a prevenzione incendio, oltre alle documentazioni di rito ( certificati di conformità, dichiarazioni di corretta posa ecc.. ) deve essere eseguito un collaudo da un tecnico abilitato? Oppure ba...
- gio mag 15, 2014 11:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SONO NECESSARI I CERT.REI PER UNA ATTIVITA' NON SOGGETTA?
- Risposte: 3
- Visite : 1070
Re: SONO NECESSARI I CERT.REI PER UNA ATTIVITA' NON SOGGETTA
Nel caso in cui, per ipotesi, un domani dovessi vendere/affittare uno degli stabili ad una azienda o comunque una attività soggetta al D.P.R 157/11
- mer mag 07, 2014 11:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
- Risposte: 61
- Visite : 12141
Re: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
non lo ritengo affatto un passo avanti. Chi può avere le conoscenze per entrare a pieno titolo nell'era prestazionale? A mio avviso vale questa equazione: prescrittivo = accessibile a tutti i professionisti; prestazionale = accessibile ai soliti studi superspecializzati. A mio avviso in questa mate...
- mar mag 06, 2014 20:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
- Risposte: 61
- Visite : 12141
Re: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
[quote="etec83" Più che altro vedo molto prossima la fine dell'era prescrittiva. E cioè ? Potresti spiegare meglio cosa intendi. Nel senso che da come sembra essere strutturata la norma si va più verso l'approccio prestazionale piuttosto che quello prescrittivo. Col tempo credo si andrà a...
- mar mag 06, 2014 20:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
- Risposte: 61
- Visite : 12141
Re: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
[quote="etec83"
[quote="etec83"
E cioè ? Potresti spiegare meglio cosa intendi.etec83 ha scritto: Più che altro vedo molto prossima la fine dell'era prescrittiva.
[quote="etec83"
Parlavano verso/ entro l 'estate 2014....etec83 ha scritto:Hanno detto che forse per ottobre esce, ho qualche dubbio.
- mar mag 06, 2014 19:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
- Risposte: 61
- Visite : 12141
- ven apr 18, 2014 16:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attraversamento solai REI tubi zincati
- Risposte: 13
- Visite : 4779
Re: Attraversamento solai REI tubi zincati
Da colloquio recente con il responsabile di una di queste aziende, l'idea che mi sono fatto è che nessun sistema metta al riparo da critiche, perchè le omologazioni sono conseguenti a prove campione che sono per ragioni di costo ed opportunità molto limitate rispetto alle situazioni reali. Detto qu...
- ven apr 18, 2014 15:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attraversamento solai REI tubi zincati
- Risposte: 13
- Visite : 4779
Re: Attraversamento solai REI tubi zincati
Come già accennato da Terminus sei ti colleghi sui più importanti siti di fornitori di materili per le compartimentazioni trovi tutto quello che ti serve. Certo che tutto quello che vai ad installare o comunque qualsiasi cosa tu preveda per garantire la compartimentazione deve essere prescritta dal ...
- lun apr 07, 2014 17:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Materiali isolanti in vista e non in vista
- Risposte: 2
- Visite : 969
- lun apr 07, 2014 11:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Chiarimento DM 18/09/02
- Risposte: 3
- Visite : 1132
Re: Chiarimento DM 18/09/02
Quindi deduco che l'ideale sarebbe quello di limitare gli interventi straordinari ( cioè quelli che comportano una modifica sostanziale dell'impianto ) al fine di limitare gli adeguamenti secondot tale D.M.
- lun apr 07, 2014 11:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impresa fallita.. Corretta posa?
- Risposte: 5
- Visite : 1577
Re: Impresa fallita.. Corretta posa?
Il solito vizio di lasciare le cose a metà.
- ven apr 04, 2014 16:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Chiarimento DM 18/09/02
- Risposte: 3
- Visite : 1132
Chiarimento DM 18/09/02
Buongiorno, un Vs.parere in merito. Sto studiano il seguente D.M 18/09/02. Nel esempio pratico ho una struttura di tipo B ( casa di riposto, regime residenziale a ciclo continuativo ecc.. ) con data di costruzione ipotizziamo 1960. Quindi struttura antecedente a tale DM. Bene leggendo tale passaggio...
- gio apr 03, 2014 11:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UNI eccone un'altra - TR 11438:2012
- Risposte: 23
- Visite : 7125
Re: UNI eccone un'altra - TR 11438:2012
Prendo spunto da questo topic senza aprirne degli altri.
E' possibile avere degli '' appunti '' sui i seguenti TR
TR 11365 :2010 e il suddetto TR 11438:2012 ...
grazie mille...
E' possibile avere degli '' appunti '' sui i seguenti TR
TR 11365 :2010 e il suddetto TR 11438:2012 ...
grazie mille...
- ven mar 21, 2014 23:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Documentazione Finale
- Risposte: 4
- Visite : 1227
Re: Documentazione Finale
Nessuno mi sa dare delle linee guida?
- ven mar 21, 2014 16:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CT e serbatoio gasolio
- Risposte: 13
- Visite : 2411
Re: CT e serbatoio gasolio
Stando a quanto letto nella cat. 12.2.B sembrerebbe di si.
- gio mar 20, 2014 22:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autoclave per idranti
- Risposte: 10
- Visite : 2550
Re: Autoclave per idranti
A mio avviso non è accettabile perchè oltre a quanto detto sopra non è rispettata , salvo dichiarazione del fornitore, la continuità e la prestazionalità della fornitura
idrica.
idrica.
- gio mar 20, 2014 08:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Documentazione Finale
- Risposte: 4
- Visite : 1227
Re: Documentazione Finale
Grazie mille per l'attenzione, quindi per il disegno as build non ci sono particolari difficoltà. L 'unica cosa che mi lascia qualche perplessità è la stesura del manuale d'uso e manutenzione. Eventualmente devo seguire qualche lineea guida in particolar modo? Esiste una scaletta da rispettare? O me...
- mer mar 19, 2014 15:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Documentazione Finale
- Risposte: 4
- Visite : 1227
Documentazione Finale
Salve a tutti, questo è il mio primo messaggio su questo Forum molto attivo. Il mio quesito è il seguente : Che tipo di libretto d'uso e manutenzione deve consegnare la ditta installatrice di un impianto idranti/naspi con relativo gruppo di surpressione?( UNI 10779 - 9.1.2 ) Mi spiego meglio.. basta...