La ricerca ha trovato 1675 risultati

da simcat
ven dic 11, 2009 15:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: 311 - DPR 59 - Cambio destinazione d'uso.
Risposte: 33
Visite : 13698

Re: 311 - DPR 59 - Cambio destinazione d'uso.

A mio parere sei nel caso di nuova installazione di impianto termico (noon è specificato da nessuna parte se prima era o non era riscaldato). Verifica rendimento globale medio stagionale e fonti rinnovabili per acqua calda sanitaria. Poi, certamente, isolare è cosa buona e giusta. Vedo che la tua i...
da simcat
ven dic 11, 2009 14:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: 311 - DPR 59 - Cambio destinazione d'uso.
Risposte: 33
Visite : 13698

Re: 311 - DPR 59 - Cambio destinazione d'uso.

A mio parere sei nel caso di nuova installazione di impianto termico (noon è specificato da nessuna parte se prima era o non era riscaldato). Verifica rendimento globale medio stagionale e fonti rinnovabili per acqua calda sanitaria.
Poi, certamente, isolare è cosa buona e giusta.
da simcat
gio dic 10, 2009 09:37
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: Si può fare la detrazione?
Risposte: 15
Visite : 3788

Re: Si può fare la detrazione?

Non mi ricordo dove, ma sono sicuro al 99% che da qualche parte c'è scritto che la detrazione passa per "eredità".
da simcat
mer dic 09, 2009 16:58
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: TEMPERATURA MANDATA IMPIANTO
Risposte: 6
Visite : 12593

Re: TEMPERATURA MANDATA IMPIANTO

Metodo professionale: Calcolo delle dispersioni, rilievo dei radiatori installati e calcolo della potenza fornita secondo la temperatura di mandata e ritorno di progetto, impostazione della curva di compensazione. Metodo da "trombaio" (senza offesa perchè anche mio babbo era della categori...
da simcat
mar dic 01, 2009 14:38
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: il cliente non vuole la pratica ispesl! che faccio??
Risposte: 47
Visite : 14431

Re: il cliente non vuole la pratica ispesl! che faccio??

Assolutamente daccordo con quanto scritto da eliobono.

P.S. il caso del vaso di espansione della caldaietta pensile "piccolo" è frequente, ma come dici tu, quasi mai preso in considerazione.
da simcat
ven nov 27, 2009 18:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Trattamento
Risposte: 2
Visite : 1002

Re: Trattamento

Buongiorno, avete mai utilizzato il prodotto della Cillichemie per la prevenzione della legionella? Si, già da tempo prescriviamo quel tipo di prodotto (insieme comunque al trattamento termico). Ultimamente abbiamo usato (perchè voluto dal committente) anche il sistema con "biossido di cloro&q...
da simcat
ven nov 27, 2009 14:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: il cliente non vuole la pratica ispesl! che faccio??
Risposte: 47
Visite : 14431

Re: il cliente non vuole la pratica ispesl! che faccio??

Il progetto dell' impianto termico redatto da un tecnico in quEsto caso e' obbligatorio? La legge quando richiede l obbligo del progetto da parte di un progettista iscritto all'Albo? La potenza e' un parametro discriminante in merito? nella eventualità quanto potrebbe costAre un progetto termico ne...
da simcat
mer nov 25, 2009 18:22
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: Bruciatore bistadio asseverato modulante
Risposte: 5
Visite : 1428

Re: Bruciatore bistadio asseverato modulante

Si chiama bistadio perchè a due stadi di funzionamento, quindi NON è modulante.
Accoppiare un bistadio ad una caldaia a condensazione mi sembra fuori luogo.
da simcat
mar nov 24, 2009 14:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto fan coil più aria primaria
Risposte: 2
Visite : 1228

Re: Impianto fan coil più aria primaria

Tecnicamente la soluzione migliore è naturalmente con il diffusore separato. Ovviamente costa di più. Se l'aria viene inviata direttamente al fan-coil devi stare attento che il ventilatore di questo sia sempre in funzione. Con il diffusore separato puoi gestire meglio eventuali periodi di mezze stag...
da simcat
lun nov 16, 2009 16:30
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: C'è qualche "giovanotto" per proposta lavoro a Firenze
Risposte: 2
Visite : 1024

C'è qualche "giovanotto" per proposta lavoro a Firenze

Scusate il messaggio un po' particolare: lo studio dove lavoro sta cercando una persona da inserire nel proprio organico in pianta stabile. Illavoro si svolge direttamente in ufficio. Non conta la qualifica. A noi serve una persona che faccia soprattutto pratiche legge 10 e varie regionali (lavoriam...
da simcat
ven nov 13, 2009 13:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: condizionamento - isolamento tubazioni
Risposte: 5
Visite : 6530

Re: condizionamento - isolamento tubazioni

Mi pare che l'allegato B del DPR 412 non lasci spazi a dubbi. Prova a rileggerlo.
da simcat
ven nov 13, 2009 11:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: condizionamento - isolamento tubazioni
Risposte: 5
Visite : 6530

Re: condizionamento - isolamento tubazioni

tubo acqua calda/refrigerata: spessori DPR 412 (isolamento a celle chiuse) tubo acqua refrigerata: gli spessori li decidi tu (isolamento a celle chiuse) Puoi prendere a base questi spessori: Tubazioni ed apparecchiature fredde Dovranno essere rispettati i valori minimi riportati nella seguente tabel...
da simcat
ven nov 13, 2009 10:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: RISCALDAMENTO AD ARIA
Risposte: 3
Visite : 1109

Re: RISCALDAMENTO AD ARIA

avrei bisogno d'aiuto per il seguente dubbio: stò progettando l'impianto di riscaldamento e di raffreddamento a soffitto per un'ufficio utilizzando una pompa di calore. é anche prevista l'installazione di un ricuperatore di calore per l'immissione di aria primaria a temperature ambiente. trattandos...
da simcat
lun nov 09, 2009 09:22
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Valvola intercettazione gas piano cottura
Risposte: 6
Visite : 9192

Re: Valvola intercettazione gas piano cottura

iltubo ha scritto:sulla 2008 non ho letto bene, sulla 2001 c'era scritto "in posizione visibile e facilmente accessibile" quindi...... Poi tutti li abbiamo sempre messi sottolavello, ma se segui alla lettera.....
In tutta sincerità sotto lavello io non le ho mai viste.....per fortuna.
da simcat
lun nov 09, 2009 09:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: IMPIANTO VENTILAZIONE PALESTRA
Risposte: 41
Visite : 26563

Re: IMPIANTO VENTILAZIONE PALESTRA

Personalmente occupandomi prevalentemente di impianti ad aria da tempo mi comporto così (norma o non norma, comunque a buon senso): - nelle verifiche energetiche considero circa il 60-70% dell'aria esterna immessa di progetto, fermo restando che per questo "ragionamento" l'impianto deve es...
da simcat
ven nov 06, 2009 19:05
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: CAPPA CUCINA RISTORANTE
Risposte: 11
Visite : 4729

Re: CAPPA CUCINA RISTORANTE

Consiglio già dato da altri, ma è utile riperterlo.
Senti la ASL e guarda il regolamento edilizio. Poi se ti danno parere favorevole guarda la norma.
da simcat
ven nov 06, 2009 14:49
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: IMPIANTO VENTILAZIONE PALESTRA
Risposte: 41
Visite : 26563

Re: IMPIANTO VENTILAZIONE PALESTRA

Di fatto immettere 5400 mc/h in una palestra è una cosa estremamente onerosa e mi chiedo se abbia effettivamente senso, dato che ho finestre in abbondanza. se tu hai un numero di finestre sufficienti a soddisfare il rapporto di illuminazione (in genere (sup finestre/ sup locale) > 0,125) allora per...
da simcat
gio nov 05, 2009 11:35
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Viessman Vitodens 200 la conoscete?
Risposte: 71
Visite : 50969

Re: Viessman Vitodens 200 la conoscete?

Tanto per fare una battuta: è come chiedere: mi compro una mercedes, secondo voi è una buona macchina?
da simcat
lun nov 02, 2009 12:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Stacchi dinamici
Risposte: 6
Visite : 1652

Re: Stacchi dinamici

"lo stacco dinamico per principio è "a giglio"; da me si usa dire "fischiotto"! Dicaimo che se fai la "scarpetta", puoi migliorare di molto inserendo un captatore interno tarato. :D o anche a paperona, come meglio credi :asd: sì il captatore con la scarpetta migli...
da simcat
lun nov 02, 2009 11:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Stacchi dinamici
Risposte: 6
Visite : 1652

Re: Stacchi dinamici

"lo stacco dinamico per principio è "a giglio"; da me si usa dire "fischiotto"!

Dicaimo che se fai la "scarpetta", puoi migliorare di molto inserendo un captatore interno tarato.
da simcat
mer ott 28, 2009 11:21
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Dal 26 ottobre.....
Risposte: 29
Visite : 6066

Re: Dal 26 ottobre.....

Ma che sappiate esiste un programma commerciale aggiornato alla nuova procedura lombarda ovvero conforme con il Cened +?
Perchè alrimenti parlaimo di aria fritta, in questo periodo si può usare solo CENED+ .
da simcat
mer ott 28, 2009 11:14
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Dal 26 ottobre.....
Risposte: 29
Visite : 6066

Re: Dal 26 ottobre.....

A proposito del link di danilo2: - ho telefonato proprio 5 minuti fa al Cened per chiedere proprio delucidazioni sull'argomento. La risposta è stata: la legge 10 conforme alla procedura Lombarda si può fare o con cened+ o con altri software commerciali che adottano tale procedura, NON E' NECESSARIO ...
da simcat
gio ott 22, 2009 14:26
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Legge 10/91: domanda banale... ma non troppo
Risposte: 10
Visite : 3060

Re: Legge 10/91: domanda banale... ma non troppo

Un nuovo quesito, un amico ha appena acquistato casa e dice di aver ricevuto una certificazione energetica o qualcosa di simile anche se costruita 20 anni fa, io ho acquistato l'appartamento nel 2007 dovevano fornirla?

No.
da simcat
gio ott 22, 2009 12:09
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Legge 10/91: domanda banale... ma non troppo
Risposte: 10
Visite : 3060

Re: Legge 10/91: domanda banale... ma non troppo

Vista la situazione mi sa che ti conviene verificare anche la questione acustica, DPCM 5-12-1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici". Se ci fossero delle "malefatte" su questo argomento, a tempo e comodo della giustizia s'intende, recuperi almeno il 30% ...
da simcat
mar set 29, 2009 08:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Camino in PPS
Risposte: 34
Visite : 7428

Re: Camino in PPS

danilo2 Oggetto del messaggio: Re: Camino in PPSInviato: lun set 28, 2009 10:27 2) quello che noi chiamiamo caldaia a condensazione lo è fino a che il termostato di esercizio della caldaia è tenuto a 60 o giù di li. Ma se qualcuno lo mette a 85 °C? Per quanto ne sappia io e per quanto visto nei vari...
da simcat
ven set 18, 2009 11:42
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: ACE e Legge 10
Risposte: 17
Visite : 7995

Re: ACE e Legge 10

A Firenze senza la dichiarazione di rispondenza al progetto legge 10 depositato, firmata dal progettista, DL, Costruttore edile ed impiantista, non rilasciano agibilità.
da simcat
gio set 17, 2009 18:22
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: incontro al Poli di Milano sulla nuova procedura CENED+
Risposte: 35
Visite : 6974

Re: incontro al Poli di Milano sulla nuova procedura CENED+

Danilo2: Si jerry però continuiamo a dimenticare (la cosa interessa solo a me a quanto pare, che progetto impianti e non faccio ACE) che il Cened+ ci tocca usarlo anche per verificare gli edifici secondo Legge 10/91 ovvero per progettare (quà "OVVERO" l'ho usato nell'accezione "antica...
da simcat
gio set 17, 2009 17:07
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: incontro al Poli di Milano sulla nuova procedura CENED+
Risposte: 35
Visite : 6974

Re: incontro al Poli di Milano sulla nuova procedura CENED+

davidemorcy ha scritto:
simcat ha scritto:Il Cened+ contempla la cogenerazione?
SI! occorre inserire:
- potenza elettrica prodotta (o termica, non mi ricordo)
- rendimento elettrico
- rendimento termico
anche alimentata da fonte rinnovabile?
da simcat
gio set 17, 2009 14:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: COLLETTORE DI SCARICO ACQUE NERE
Risposte: 10
Visite : 2681

Re: COLLETTORE DI SCARICO ACQUE NERE

Mattesan ha scritto:Ottimi i manuali Geberit!!!
Dai "padri" degli scarichi questo è il minimo..... fatti portare in Svizzera, ti fai 2 giorni e torni pronto per essere "uno scaricatore provetto" :D :D
da simcat
gio set 17, 2009 11:38
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Condominio dubbi atroci
Risposte: 2
Visite : 967

Re: Condominio dubbi atroci

2) No, è consigliata la predisposizione di tali impianti, questo appunto perchè mancano i decreeti che definiscano le loro caratteristiche tecniche ecc.. (stessasituazione in regime di Allegato I). Dipende anche dai regolamenti locali. Per dimensionare sti benedetti pannelli, abbiamo tutti gli strum...
da simcat
gio set 10, 2009 17:36
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: ACE solo per ingegneri???
Risposte: 62
Visite : 15811

Re: ACE solo per ingegneri???

silvia ha scritto:Io Geometra e Perito Termotecnico, secondo Voi posso firmare un ACE (normativa nazionale) senza ausilio di altre figure professionali?
Mettendo i due timbri perchè no, anzi penso proprio di si (parere personalissimo....)
da simcat
mer set 02, 2009 15:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: CALDAIA CENTRALIZZATA
Risposte: 10
Visite : 2604

Re: CALDAIA CENTRALIZZATA

Progetto i centralizzati da tempi non sospetti quindi capite già che sono propenso a quasto tipo di impianto, e confermo che, nel caso in oggetto, tale soluzione è sicuramente la più valida sotto ogni punto di vista; detto questo, però, non si può dire a prescindere che la soluzione proposta delle c...
da simcat
lun ago 31, 2009 09:38
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ASILO NIDO E CONDIZIONAMENTO
Risposte: 8
Visite : 4863

Re: ASILO NIDO E CONDIZIONAMENTO

Non ho mai avuto esperienza con i canali in tessuto ma credo che potrebbe essere un ottima soluzione ( sicuramente molto più igenica dei canali in lamiera).


Sicuramente da prendere in considerazione: ottima soluzione anche perchè poi colorati in un asilo sono prprio belli anche da vedere.
da simcat
ven ago 28, 2009 18:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ASILO NIDO E CONDIZIONAMENTO
Risposte: 8
Visite : 4863

Re: ASILO NIDO E CONDIZIONAMENTO

Che dire: di sicuro se ben fatto e ben utilizzato aumenterebbe di molto il benessere ambientale per tutti, bambini, maestre e personale vario; poi per una attenta valutazione devi capire quanto sta aperto il nido, se è pubblico, magari è chiuso tutto luglio ed agosto e diventa non conveniente.
Saluti
da simcat
mer ago 26, 2009 08:58
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: le mi eprime domande sul nuovo allegato E (Lombardia)
Risposte: 64
Visite : 13341

Re: le mi eprime domande sul nuovo allegato E (Lombardia)

come dire, 20 kw assorbiti dalla pompa rispetto a tutto l'impianto.... Scusa se to lo dico, ma il "meditate gente meditate", mi sembra fuori luogo e scritto da persona inesperta su certi impainti al di fuori dell'appartamento..... 1-20 kw=20.000W=se parliamo di grosso condominio ok, ma se...
da simcat
mer ago 26, 2009 08:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Prima pratica ISPESL: qualche conferma o suggerimento...
Risposte: 29
Visite : 11893

Re: Prima pratica ISPESL: qualche conferma o suggerimento...

La denuncia ISPESL si fa a fine lavori.
da simcat
mar ago 25, 2009 14:49
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: le mi eprime domande sul nuovo allegato E (Lombardia)
Risposte: 64
Visite : 13341

Re: le mi eprime domande sul nuovo allegato E (Lombardia)

, ma quella più fonda a 100 mt. Caspita, serve un turboreattore per pompare acqua da 100mt (10 bar)....tenendo conto dell'assorbimento elettrico della pompa arrivare alla classe C è un miraggio..... Meditate gente meditate....... Non esagerare, cosa vuoi che sia una pompa sommersa con quelle preval...
da simcat
mar ago 25, 2009 09:54
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: CONCESSIONE EDILIZIA 2007 CHE NORME APPLICARE??
Risposte: 5
Visite : 1634

Re: CONCESSIONE EDILIZIA 2007 CHE NORME APPLICARE??

per prima cosa devi vedere la data di richiesta di concessione; probabilmente rientri del DL 192/05, devi fare quindi le relative verifiche.
da simcat
lun ago 24, 2009 14:47
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: 55% interventi multipli
Risposte: 7
Visite : 2165

Re: 55% interventi multipli

Questa risposta, è molto discrezionale; quando ne ho avuto bisogno, non hanno risposto chiaramente; quindi ho trovato logico e fare i risparmi così: - stato attuale con infissi e strutture esistenti e caldaia "vecchia": sostituzione infissi e coibentazione, calcolo del risparmio - stato at...
da simcat
ven ago 21, 2009 12:03
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Non capisco + un...tubo...del gas?
Risposte: 16
Visite : 7830

Re: Non capisco + un...tubo...del gas?

Ciao a tutti, volevo riprendere un caso che pone molti dubbi ai progettisti, agli idraulici e ai costruttori e che sicuramente è già stato affrontato da qst forum. Ho sempre detto agli idraulici che la posa sottotraccia del tubo gas sui balconi non è consentita, anche se la norma UNI 7129 non parla...
da simcat
ven ago 21, 2009 11:53
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: le mi eprime domande sul nuovo allegato E (Lombardia)
Risposte: 64
Visite : 13341

Re: le mi eprime domande sul nuovo allegato E (Lombardia)

Concordo pienamente con te. Ogni luogo ha la sua storia. Qua a Firenze, non è così semplice andarsi a prendere l'acqua di falda, ci vogliono appunto valutazione geologiche e permessi dalle varie autorità (con delle limitazioni); in ultimo ti devi andare a prendere non la prima falda, ma quella più f...
da simcat
ven ago 21, 2009 10:20
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Perdite di carico
Risposte: 0
Visite : 412

Perdite di carico

Avrei qualche delucidazione e/o conferma da chiedere: 1) nel caso di alimentazione di caldaia sopra 35 kw, il calcolo delle perdite di carico, si deve fermare all'inizio della rampa gas, oppure includere anche le varie apparecchiature tipo filtro, stabilizzatore, etc.. ? 2) linea di adduzione gas al...
da simcat
ven ago 21, 2009 09:36
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: le mi eprime domande sul nuovo allegato E (Lombardia)
Risposte: 64
Visite : 13341

Re: le mi eprime domande sul nuovo allegato E (Lombardia)

Ciao Jerry, per quanto ne so io, a Milano e dintorni è incentivato, nel vero senso della parola, l'utilizzo delle pompe di calore ad acqua di falda, proprio per l'abbondanza di questa falda. Lo smaltimento in fogna dell'acqua di condensazione deve essere sempre prima valutato, poi autorizzato dagli ...
da simcat
gio ago 20, 2009 18:37
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: ACE solo per ingegneri???
Risposte: 62
Visite : 15811

Re: ACE solo per ingegneri???

Quote Per tale motivo volevo fare chiarezza nella frase scritta nel D.Lgs. 115/08. Quote In effetti, rileggendo anche quello scritto da SuperP, questo 115/08 è "velenoso"...... Io, come Perito Industriale, spec. meccanica, iscritto all'albo posso progettare impianti, ma non edifici. Questo...
da simcat
gio ago 20, 2009 17:18
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: ACE solo per ingegneri???
Risposte: 62
Visite : 15811

Re: ACE solo per ingegneri???

Quote: Faccio un esempio: un perito iscritto in Lombardia puo' fare anche gli ACE nelle altre regioni in quanto a seguito un corso di formazione con superamento di esame oppure per le altre regioni dove non hanno legiferato devono essere solo tecnici abilitati alla prog di edifici e impianti? Quote ...
da simcat
mer ago 19, 2009 15:24
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: legge n.99 - 29 Luglio 2009
Risposte: 19
Visite : 4727

Re: legge n.99 - 29 Luglio 2009

Questo vale per tutte le potenze?
da simcat
mar ago 18, 2009 14:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Verifiche Dlgs 311
Risposte: 2
Visite : 1049

Re: Verifiche Dlgs 311

Se è un'autorimessa con aerazione obbligatoria, personalmente con considero il valore di 0,8.