La ricerca ha trovato 3049 risultati

da weareblind
mer set 28, 2022 13:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CONDOMINI - DUBBIO SULLA VOLTURA, SERVE?
Risposte: 12
Visite : 1273

Re: CONDOMINI - DUBBIO SULLA VOLTURA, SERVE?

Non serve.
da weareblind
mer set 28, 2022 07:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: E' Natale!
Risposte: 11
Visite : 1052

Re: E' Natale!

Ronin ha scritto: mar set 27, 2022 22:32 con Lui i treni in orario.
con Lei i pareri in anticipo :mrgreen:
AHAHAHHAHAHAHHAHAHHAHAHHAHAHAHHAHAHHAHAHAHHAHAHAH
da weareblind
mar set 27, 2022 20:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: E' Natale!
Risposte: 11
Visite : 1052

E' Natale!

DECRETO-LEGGE 23 settembre 2022, n. 144 Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (22G00154) (GU Serie Generale n.223 del 23-09-2022) Capo I Misure in...
da weareblind
dom set 25, 2022 12:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CENTRO BENESSERE: COME ASSOGGETTARLO?
Risposte: 9
Visite : 1053

Re: CENTRO BENESSERE: COME ASSOGGETTARLO?

Non soggetto.
da weareblind
sab set 24, 2022 18:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 01/09/2021
Risposte: 19
Visite : 2736

Re: DM 01/09/2021

da weareblind
sab set 24, 2022 09:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Altezza centrale termica
Risposte: 6
Visite : 851

Re: Altezza centrale termica

Anche secondo me. Non mi metterei a fare la media.
da weareblind
ven set 23, 2022 21:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: GPL e distanze
Risposte: 22
Visite : 2394

Re: GPL e distanze

Troppa fiducia.
da weareblind
ven set 23, 2022 20:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distanze serbatoio gasolio per caldaia
Risposte: 4
Visite : 602

Re: Distanze serbatoio gasolio per caldaia

Grazie a tutti.
da weareblind
ven set 23, 2022 12:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distanze serbatoio gasolio per caldaia
Risposte: 4
Visite : 602

Distanze serbatoio gasolio per caldaia

Scusate, per serbatoio 7 mc fuori terra per caldaia in conteiner esterno, dal DM del 2005 non vedo distanze di sicurezza. Sbaglio per forza. O no?
da weareblind
gio set 22, 2022 20:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Fotovoltaico e lucernari
Risposte: 4
Visite : 786

Re: Fotovoltaico e lucernari

Per pannelli in classe 1 e attività industriale, secondo circolare maggio 2012, puoi avere tetto Froof. Quindi no EI30. Io metterei un po' di lana di roccia el lamiera, fine.
da weareblind
mer set 21, 2022 13:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: GPL e distanze
Risposte: 22
Visite : 2394

Re: GPL e distanze

Per me è tutto collettività. Tutti i casi citati.
da weareblind
mar set 20, 2022 17:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 01/09/2021
Risposte: 19
Visite : 2736

Re: DM 01/09/2021

Mah, non sono molto convinto. Non sono interessato perché di ore ne ho quante bastano, ma di certo mi cadono gli sferici a vedere proroghe FORSE 5 gg prima annunciate da una nota. Ma che roba è?
da weareblind
mar set 20, 2022 12:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 01/09/2021
Risposte: 19
Visite : 2736

Re: DM 01/09/2021

Mah, è un po' meno probabile. Basta avere 90 ore di docenza antincendio da che hai iniziato a lavorare...
da weareblind
mar set 20, 2022 08:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 01/09/2021
Risposte: 19
Visite : 2736

Re: DM 01/09/2021

E già, appena avvisato tutti i clienti. Il 20 una nota che segnala che ci sarà una proroga entro il 25.
Qualcuno sente rumore di circo?
da weareblind
dom set 18, 2022 10:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 64 - definizione
Risposte: 11
Visite : 1017

Re: Attività 64 - definizione

Scusa ma cosa intendi per lavorare con I CED? Non ho mai visto se non per operazioni di manutenzione gente che sta nel CED. Pure nei palazzi giganti di Settimo Milanese non c'è normalmente nessuno nel CED. Una volta montato lo controllano a distanza. Premesso che è una voce soggetta senza senso, e ...
da weareblind
sab set 17, 2022 16:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 64 - definizione
Risposte: 11
Visite : 1017

Re: Attività 64 - definizione

No. Con il CED, non con i PC che lavorano col CED.
da weareblind
sab set 17, 2022 15:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 64 - definizione
Risposte: 11
Visite : 1017

Re: Attività 64 - definizione

Per me devono lavorare CON i CED o DENTRO i locali CED.
da weareblind
lun set 12, 2022 20:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: VRI UFFICI
Risposte: 9
Visite : 1587

Re: VRI UFFICI

Bravo, norma scritta coi ciapet. RTV V4 non applicabile sotto 300 ma applicabile perché sopra 100 e quindi eccessivamente onerosa. Bah.
da weareblind
lun set 12, 2022 16:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: VRI UFFICI
Risposte: 9
Visite : 1587

Re: VRI UFFICI

A dir la verità l'ufficio doveva esistere alla data di entrata in vigore del D.M. 22 febbraio 2006. Se no vuol dire che non si è applicato il decreto quando era il momento. Data questa ipotesi (ufficio antecedente al decreto, che altrimenti andava già applicato), avremo: - >300 Codice con sua RTV op...
da weareblind
lun set 12, 2022 09:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: GPL e distanze
Risposte: 22
Visite : 2394

Re: GPL e distanze

Esatto, puoi leggerla in due maniere. E non c'è risposta chiara, se non è chiaro in italiano.
da weareblind
lun set 12, 2022 07:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: GPL e distanze
Risposte: 22
Visite : 2394

Re: GPL e distanze

In un progetto che ho seguito qualche anno fa ho ottenuto il CPI per un serbatoio interrato di GPL con capacità di 12.5m³ distante 18m dal fabbricato facendo riferimento al limite di 22/2=11m. Ora mi viene il dubbio di non essere a posto :oops: :roll: 2. Le distanze di sicurezza di cui al precedent...
da weareblind
sab set 10, 2022 20:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PERCENTUALE DI FORATURA
Risposte: 3
Visite : 708

Re: PERCENTUALE DI FORATURA

Esatto.
da weareblind
sab set 10, 2022 17:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NORMATIVA APPLICABILE
Risposte: 10
Visite : 1109

Re: NORMATIVA APPLICABILE

Come sopra scritto, solo norma di edilizia generale. Non è un luogo di lavoro, non applichi il D.Lgs 81/08 e quindi nemmeno D.M. 3/9/2021, non è soggetto e non applichi il D.M. 3/8/2015. Quindi applichi quanto ti richiede il regolamento edilizio + la dovuta diligenza del progettista. Si applica il D...
da weareblind
sab set 10, 2022 16:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NORMATIVA APPLICABILE
Risposte: 10
Visite : 1109

Re: NORMATIVA APPLICABILE

Scusa, non hai attività soggetta e hai un classe 120? Date le condizioni al contorno davo per scontati carichi più contenuti, il Minicodice ha un limite a 900 MJ/mq, quindi con classe 120 sarebbe Codice. Uso il condizionale perché il Minicodice D.M. 3/9/2021 è fuori dal tuo campo di applicazione, e ...
da weareblind
sab set 10, 2022 15:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NORMATIVA APPLICABILE
Risposte: 10
Visite : 1109

Re: NORMATIVA APPLICABILE

Avendo escluso già i singoli depositi (5.000 kg carta, plastica, 10.000 kg pneumatici, 50.000 kg legna, ecc.), essendo più piccolo di 5.000 mq e senza persone, l'attività non è soggetta. Ne deriva che non si applica né il DPR 151/2011, né il Codice. Non si applica nemmeno il D.M. 3/9/2021 perché ci ...
da weareblind
sab set 10, 2022 09:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Uffici <100 pp: DM uffici 2006 o Minicodice?
Risposte: 15
Visite : 2617

Re: Uffici <100 pp: DM uffici 2006 o Minicodice?

DM 2006 obbligatorio, ove esista RTV va applicata, ai sensi del D.M. 3/9/2021.
da weareblind
ven set 09, 2022 21:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: GPL e distanze
Risposte: 22
Visite : 2394

Re: GPL e distanze

Grazie a tutti!
da weareblind
ven set 09, 2022 16:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: GPL e distanze
Risposte: 22
Visite : 2394

Re: GPL e distanze

I fabbricati sono fabbricati, soggetti o no, ma senza che sia dirimente la parola "deposito". E quindi lettera a) fabbricati non destinati a collettività 15 m dimezzabili, lettera b) destinati a collettività 22 m. Non rileva l'assoggettabilità del fabbricato, che rileva invece sul deposito...
da weareblind
ven set 09, 2022 15:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: GPL e distanze
Risposte: 22
Visite : 2394

Re: GPL e distanze

Grazie delle celeri risposte. Solo che io ho opinione diversa, è scritto in un italiano non cristallino. "Fabbricati ovvero locali destinati anche in parte a esercizi pubblici, a collettività, a luoghi di riunione, di trattenimento o di pubblico spettacolo, depositi di materiali combustibili ov...
da weareblind
ven set 09, 2022 12:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: GPL e distanze
Risposte: 22
Visite : 2394

GPL e distanze

Serbatoio interrato 12,5 mc, D.M. 14/5/2004. Devo rispettare le distanze di sicurezza previste per legge. Ovvero: 15 m dai capannoni e 22 da depositi di combustibili che sono soggetti ai VV.F. Tali distanze sono dimezzabili per interramento del serbatoio, che infatti è interrato. Andiamo quindi a 7,...
da weareblind
mer set 07, 2022 22:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio Milano
Risposte: 163
Visite : 23763

Re: Incendio Milano

amadeus ha scritto: mer set 07, 2022 21:19 "Indagati anche due vigili del fuoco che nel 2011 rilasciarono la certificazione antincendio."
Indagati è normale, parliamo dei funzionari quindi. Credo nulla succederà, se quei pannelli erano all'epoca usabili.
da weareblind
mer set 07, 2022 20:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio Milano
Risposte: 163
Visite : 23763

Re: Incendio Milano

NoNickName ha scritto: mer set 07, 2022 18:21 Non fidiamoci dei giornali. Non credo che abbiano fatto tale nefandezza per risparmiare 5000-10000 euro ... fact checking. Aspettiamo il processo.
Sono piuttosto curioso di capire qual è il capo d'accusa per i due pompieri.
Per i pompieri?
da weareblind
sab set 03, 2022 14:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caratteristiche locale batterie accumulo
Risposte: 7
Visite : 1103

Re: Caratteristiche locale batterie accumulo

Se sono al litio la norma non è applicabile. Sono al litio?
da weareblind
ven set 02, 2022 18:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caratteristiche locale batterie accumulo
Risposte: 7
Visite : 1103

Re: Caratteristiche locale batterie accumulo

Per le batterie stazionarie esiste la CEI EN 62485-2, che copre il tema. Aerazione naturale calcolata al capitolo 7. Due griglie a filo plafone, a 2 m di distanza una dall'altra. Non è richiesto sia REI il locale. Ma questo lo devi valutare come VRI, non discende dalla CEI. Io lo chiedo REI se si tr...
da weareblind
ven set 02, 2022 07:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova RTV depositi rifiuti
Risposte: 17
Visite : 2070

Re: Nuova RTV depositi rifiuti

Sì, rientrano, ma se sono soggette hai il CPI e quindi non devi fare nulla.
da weareblind
mer ago 31, 2022 18:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO
Risposte: 16
Visite : 2418

Re: VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO

Per ora no. Appena entra in vigore, sì.
da weareblind
ven ago 26, 2022 21:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova RTV depositi rifiuti
Risposte: 17
Visite : 2070

Re: Nuova RTV depositi rifiuti

Sì, ma anche solo messa in riserva, senza lavorazione alcuna.
da weareblind
ven ago 26, 2022 08:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova RTV depositi rifiuti
Risposte: 17
Visite : 2070

Re: Nuova RTV depositi rifiuti

Veramente oggi molti impianti sono dotati di CPI, perché in sede di autorizzazione ambientale, se ci sono rifiuti plastici, gomme, cartoni, legname e liquidi infiammabili sopra le solite soglie, la conferenza dei servizi lo richiede (anzi, vi partecipano pure i VVF). Chiaramente meglio inserirla nel...
da weareblind
gio ago 25, 2022 15:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Assenza di Dichiarazione di posa in opera.
Risposte: 7
Visite : 1608

Re: Assenza di Dichiarazione di posa in opera.

1) Delle corrette pose te ne disinteressi perché quello che ha valore legale sono i certi REI e Dich prod, tutto il resto è documentazione aggiuntiva. 2) No non è obbligatorio, ogni professionista antincendio decide qual è il set minimo documentale che gli serve per essere sicuro di poter redigere i...
da weareblind
gio ago 25, 2022 15:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova RTV depositi rifiuti
Risposte: 17
Visite : 2070

Re: Nuova RTV depositi rifiuti

Perché no? Copre una attività, soggetta o no. È sempre utile.
da weareblind
gio ago 25, 2022 12:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova RTV depositi rifiuti
Risposte: 17
Visite : 2070

Re: Nuova RTV depositi rifiuti

I depositi rifiuti spesso sono soggetti in quanto depositi di combustibile, ma la tua riflessione mi trova d'accordo.
da weareblind
lun ago 22, 2022 18:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gestione della sicurezza in manutenzione
Risposte: 2
Visite : 606

Gestione della sicurezza in manutenzione

Voglio mettere giù due paginette semplici per mantenere il livello della sicurezza incendio in sede di fermo impianti antincendio e perdita compartimentazione per interventi vari. Qualche idea: Il temporaneo non funzionamento degli impianti e la temporanea perdita della idonea compartimentazione van...
da weareblind
ven ago 19, 2022 17:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Orientamento segnaletica sicurezza
Risposte: 5
Visite : 911

Re: Orientamento segnaletica sicurezza

Concordo con Terminus. Un paio di cartelli chiari e un paio di prove di evacuazione risolveranno il tema.
da weareblind
ven ago 19, 2022 10:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova RTV depositi rifiuti
Risposte: 17
Visite : 2070

Re: Nuova RTV depositi rifiuti

Anche per me.
da weareblind
mar ago 16, 2022 16:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova RTV depositi rifiuti
Risposte: 17
Visite : 2070

Re: Nuova RTV depositi rifiuti

Vero, me lo sto leggendo ora e non è una RTV 15, però richiama i pezzi del Codice da applicare. Un ibrido? Mah... Devo applicare tutto G, tutto S, V1-2-3. Cioè tutto. Boh. Le norme tecniche di cui all'allegato 1 si applicano agli stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via e...
da weareblind
mar ago 16, 2022 15:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RESISTENZA AL FUOCO VS. COMPARTIMENTAZIONE
Risposte: 5
Visite : 907

Re: RESISTENZA AL FUOCO VS. COMPARTIMENTAZIONE

È così, anche per comparti di classe zero.
da weareblind
mer ago 10, 2022 22:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI - SPRINKLER LPV, ESODO E DISPONIBILITA' SUPERIORE
Risposte: 8
Visite : 1247

Re: COPI - SPRINKLER LPV, ESODO E DISPONIBILITA' SUPERIORE

Vero, ma tu, quando progetti, sbaglio o assegni Rvita ad ogni singolo comparto in base alla valutazione di rischio di ogni comparto? E tutte le misure S1-S10 successive, sbaglio o sono customizzate per comparto?