La ricerca ha trovato 7898 risultati

da NoNickName
gio mag 02, 2019 09:40
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impianto pdc da falda
Risposte: 104
Visite : 23640

Re: impianto pdc da falda

Sì, però Simone ha buttato lì dei numeri e contemporaneamente ci ha fatto capire che l'impianto è condotto un po' a membro di segugio.... con una caldaietta in ausilio.... che però lavora quasi solo lei..... tranne per il fatto che la pdc ha consumato 66000kWh. Io sono d'accordo con lui che le pdc s...
da NoNickName
mer mag 01, 2019 13:02
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impianto pdc da falda
Risposte: 104
Visite : 23640

Re: impianto pdc da falda

Vabbè non esiste la D1, ma esiste la TD che poi è ancora la stessa cosa. Le differenze sono minime. E non esiste più la progressività. Però da Simone sta emergendo che una parte dell'inefficienza del rendimento sia da attribuire ad una termoregolazione e controllo fatto un po' a muzzo. In particolar...
da NoNickName
mar apr 30, 2019 20:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impianto pdc da falda
Risposte: 104
Visite : 23640

Re: impianto pdc da falda

ma simone parla di 0.24 €/kWh, forse comprensivo di oneri?
da NoNickName
mar apr 30, 2019 17:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impianto pdc da falda
Risposte: 104
Visite : 23640

Re: impianto pdc da falda

Ronin ha scritto: mar apr 30, 2019 17:19 se io facessi un condominio elettrico allaccerei tutto sotto un'unico contatore
Ma la pdc non gode di tariffa agevolata?
da NoNickName
lun apr 29, 2019 19:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impianto pdc da falda
Risposte: 104
Visite : 23640

Re: impianto pdc da falda

Indipendentemente dalle norme io rimango sul pratico, quando ho un contabilizzatore all'uscita del generatore sia esso pdc o caldaia, hai la prova del nove. Poi che mi vengano a raccontare che la pdc è certificata con COP 5. A conti fatti in questi impianti forse non raggiungono nemmeno 1,5! A mio ...
da NoNickName
lun apr 29, 2019 09:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impianto pdc da falda
Risposte: 104
Visite : 23640

Re: impianto pdc da falda

Ci sono una serie di normative applicabili: 1) UNI EN 14511-2:2018 Titolo : Condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressore elettrico per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti e refrigeratori per cicli di processo con compressore elettrico - Parte 2: Condizio...
da NoNickName
lun apr 29, 2019 09:05
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Sostituzione copertura in eternit
Risposte: 27
Visite : 7981

Re: Sostituzione copertura in eternit

Riporto su questa discussione per copiarvi un articolo apparso oggi su il Sole 24 ore "Diritto". Nel caso di detrazione di spese per risparmio energetico, l’ufficio deve controllare il presupposto dell’agevolazione entro il termine di decadenza dell’accertamento relativo all’anno in cui ta...
da NoNickName
dom apr 28, 2019 18:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impianto pdc da falda
Risposte: 104
Visite : 23640

Re: impianto pdc da falda

Dire che i dati dichiarati tengono conto degli sbrinamenti e contemporaneamente ammettere che il numero degli sbrinamenti dipende dalle condizioni meteorologiche (non climatiche, ma meteorologiche) è una contraddizione in termini. Il rendimento di una caldaia a condensazione non dipende da altro che...
da NoNickName
ven apr 26, 2019 18:19
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Conto termico biomassa...continue richieste di integrazioni!
Risposte: 100
Visite : 34997

Re: Conto termico biomassa...continue richieste di integrazioni!

Ma usare le parole "ambienti", "stanze", superfici", ecc... non sono note al GSE? Doveva per forza usare la parola UTENZA?
da NoNickName
ven apr 26, 2019 14:24
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Conto termico biomassa...continue richieste di integrazioni!
Risposte: 100
Visite : 34997

Re: Conto termico biomassa...continue richieste di integrazioni!

Nelle FAQ si dice: Può essere incentivato un intervento che consiste nell’installazione di un nuovo generatore di calore a servizio di una singola utenza precedentemente collegata a un impianto di climatizzazione centralizzato? ​ Qualora l’intervento comporti il distacco di una singola utenza dall’i...
da NoNickName
ven apr 26, 2019 11:21
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Conto termico biomassa...continue richieste di integrazioni!
Risposte: 100
Visite : 34997

Re: Conto termico biomassa...continue richieste di integrazioni!

Che il gse interpreti a modo suo, o meglio che qualche zelante e ignorante impiegato si inventi le cose, può essere, in ogni caso l'utenza è un contratto, non una stanza. E basta con queste cavolate. Si prende il telefono e si insulta l'operatore del call center fin quando non si decidono a corregge...
da NoNickName
gio apr 18, 2019 00:12
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Flusso costante
Risposte: 3
Visite : 1104

Re: Flusso costante

Pompa ad inverter per rilanciare l'acqua potabile? Piuttosto un autoclave.
Tuttavia non è corretto compensare una scarsa portata con un aumento di pressione, si rischiano colpi d'ariete alla chiusura.
da NoNickName
mer apr 17, 2019 16:11
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Ripartizione AFS in condominio con unico contatore
Risposte: 2
Visite : 6375

Re: Ripartizione AFS in condominio con unico contatore

Il fisso, sia acqua potabile che canoni di fognatura e depurazione, è uno per ogni UI, non ha senso il 30%.
In realtà non ha senso ora che è cambiato il prospetto tariffario. Prima del 1/1/2018 poteva avere senso.
da NoNickName
mer apr 17, 2019 08:17
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Conto termico solare...parametro adimensionale??
Risposte: 119
Visite : 48167

Re: Conto termico solare...parametro adimensionale??

Ha fatto più danni la 11300 che la grandine.
Quindi sarebbe a dire che se nell'immobile ci abitano 2 persone o 52 il fabbisogno di ACS è lo stesso.
Una volta si faceva 50litri/die/procapite @40°C, poi sono arrivati gli scienziati con la 11300 e i termotecnici che la applicano acriticamente.
da NoNickName
mar apr 16, 2019 21:20
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Ripartizione AFS in condominio con unico contatore
Risposte: 2
Visite : 6375

Ripartizione AFS in condominio con unico contatore

Condominio di 12 UI con riscaldamento autonomo e produzione di ACS autonoma. La ripartizione deve essere fatta solo su AFS. La fornitura è unica per il condominio, ma ogni UI dispone di contatore divisionale. Non c'è consumo di acqua per le parti comuni. Non ci sono neanche rubinetti nelle parti com...
da NoNickName
mar apr 16, 2019 20:49
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Conto termico solare...parametro adimensionale??
Risposte: 119
Visite : 48167

Re: Conto termico solare...parametro adimensionale??

La riduzione della superficie captante deve essere tale che l'efficienza non superi il 60-80% del fabbisogno (nel caso monofamigliare) annuale.
Ma soprattutto il fabbisogno di ACS non si determina dalla superficie dell'edificio...
da NoNickName
mar apr 16, 2019 09:07
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Subentro inquilino e ripartizione spese
Risposte: 1
Visite : 4241

Re: Subentro inquilino e ripartizione spese

Buongiorno, per la redazione di un prospetto di ripartizione a consuntivo delle spese per riscaldamento e acs, nel caso di subentro o cambio di un inquilino avvenuto durante la stagione di riscaldamento, secondo voi è corretto procedere alla ripartizione delle spese fisse (involontarie) utilizzando...
da NoNickName
dom apr 14, 2019 11:01
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Conto termico solare...parametro adimensionale??
Risposte: 119
Visite : 48167

Re: Conto termico solare...parametro adimensionale??

Ho calcolato f annuale e ottengo 0,85. Il gse blocca la pratica perchè il parametro adimensionale è minore di quello atteso. Sulla base della definizione di tale parametro (superficie edifico/superficie impianto) ottengo un valore che supera di circa 10 volte 0,8. Quindi non capisco come quale sia ...
da NoNickName
gio apr 11, 2019 08:08
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Conto termico solare...parametro adimensionale??
Risposte: 119
Visite : 48167

Re: Conto termico solare...parametro adimensionale??

Con i programmi di calcolo del fornitore dei pannelli, oppure con il metodo f descritto.
da NoNickName
mer apr 10, 2019 18:53
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Abitazione + B&B...Contabilizzare?
Risposte: 9
Visite : 5775

Re: Abitazione + B&B...Contabilizzare?

Lurensh ha scritto: mer apr 10, 2019 15:57 condominio: edificio con almeno due unità immobiliari, di proprietà in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari delle parti comuni"
Il medesimo individuo non può essere comproprietario con se stesso.
da NoNickName
mer apr 10, 2019 13:33
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Abitazione + B&B...Contabilizzare?
Risposte: 9
Visite : 5775

Re: Abitazione + B&B...Contabilizzare?

D'accordo anche io, ma il problema dovrà essere affrontato nel caso in cui il proprietario alieni una delle due UI.
Quindi, in caso di ristrutturazione, almeno le predisposizioni sarebbero auspicabili.
da NoNickName
lun apr 08, 2019 09:59
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Corriere della Sera. Strana interpretazione
Risposte: 8
Visite : 2252

Re: Corriere della Sera. Strana interpretazione

Cmq sono sbagliati anche i centesimi, la spesa giusta sarebbe 153846,15 €
da NoNickName
lun apr 08, 2019 08:04
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Corriere della Sera. Strana interpretazione
Risposte: 8
Visite : 2252

Re: Corriere della Sera. Strana interpretazione

Usti, non ci sarei mai arrivato. Soprattutto la singolare definizione di spesa....
da NoNickName
dom apr 07, 2019 18:50
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Corriere della Sera. Strana interpretazione
Risposte: 8
Visite : 2252

Corriere della Sera. Strana interpretazione

Immagine

Cosa avranno voluto dire?
da NoNickName
sab apr 06, 2019 17:43
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Altra faq Conto Termico curiosa
Risposte: 2
Visite : 1972

Re: Altra faq Conto Termico curiosa

Momento, per unità interne cosa si intende? Ventilconvettori per impianto idronico oppure unità ad espansione diretta reversibili per pdc splittate?
Nel primo caso avresti ragione tu, nel secondo avrebbe ragione il GSE.
da NoNickName
mar apr 02, 2019 21:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: acqua di condensa
Risposte: 12
Visite : 3296

Re: acqua di condensa

No che io sappia no: le acque di condensa formalmente non sono piovane bensì scarichi a valle di un impianto di trattamento dell'aria. Peraltro anche se in teoria dovrebbero essere di qualità simile all'acqua osmotizzata non è raro che siano caratterizzate da carico organico (= sviluppo di batteri)...
da NoNickName
mar apr 02, 2019 18:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Gruppo frigo danneggiato
Risposte: 10
Visite : 4503

Re: Gruppo frigo danneggiato

mat ha scritto: mar apr 02, 2019 18:02
NoNickName ha scritto: mar apr 02, 2019 18:00 Ma la sonda antigelo ce l'ha?
A quanto pare sì. Se l'acqua in mandata scende sotto i 3°C il frigo si ferma
E allora basse pressioni si o no, l'acqua non è gelata, e quindi l'evaporatore è difettoso.
da NoNickName
mar apr 02, 2019 18:00
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Gruppo frigo danneggiato
Risposte: 10
Visite : 4503

Re: Gruppo frigo danneggiato

Ma la sonda antigelo ce l'ha?
da NoNickName
mar apr 02, 2019 17:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Gruppo frigo danneggiato
Risposte: 10
Visite : 4503

Re: Gruppo frigo danneggiato

Capisco cosa vuoi dire ma non condivido appieno il sillogismo. Tu intendi che se gli allarmi si sono generati per la cause nn.3 e 4 da te elencate, queste non avrebbero portato alla rottura dell'evaporatore, corretto? Corretto Tuttavia vorrebbe dire che il frigo ha avuto (almeno) due tipi di proble...
da NoNickName
mar apr 02, 2019 15:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: acqua di condensa
Risposte: 12
Visite : 3296

Re: acqua di condensa

Ronin ha scritto: mar apr 02, 2019 14:28
NoNickName ha scritto: mar apr 02, 2019 08:26 Ma non puoi buttarla nelle acque chiare?
in teoria no. semmai nelle nere...

ohibò, non equivalgono ad acque meteoriche?
da NoNickName
mar apr 02, 2019 08:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: acqua di condensa
Risposte: 12
Visite : 3296

Re: acqua di condensa

Ma non puoi buttarla nelle acque chiare? Fai apposta un pluviale per portarla a mare?
da NoNickName
sab mar 30, 2019 15:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Gruppo frigo danneggiato
Risposte: 10
Visite : 4503

Re: Gruppo frigo danneggiato

Interessanti considerazioni, ma nel caso in cui l'evaporatore è uno scambiatore a piastre come fa l'acqua a fare implodere le tubazioni del gas? Nel caso del piastre è ancora peggio, perchè l'acqua scorre tra le piastre sotto forma di film (più facilmente congelabile, rispetto alla massa d'acqua de...
da NoNickName
sab mar 30, 2019 11:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Gruppo frigo danneggiato
Risposte: 10
Visite : 4503

Re: Gruppo frigo danneggiato

La bassa pressione lato gas è causata dall'impossibilità del refrigerante di assorbire calore dal lato acqua. Le cause possono essere: 1) mancanza volume acqua 2) mancanza pressione o portata acqua 3) scarsa carica di refrigerante 4) ostruzione o imbrattamento della superficie di scambio dell'evapor...
da NoNickName
lun mar 18, 2019 17:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Correnti galvaniche e bollitori corrosi
Risposte: 9
Visite : 3152

Re: Correnti galvaniche e bollitori corrosi

Direi proprio di sì, areazione differenziale nel caso di presenza di sacche d'aria (o ossigeno disciolto) a contatto con un metallo parzialmente bagnato.
da NoNickName
lun mar 18, 2019 08:24
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: URGENTE fattore di ripresa
Risposte: 15
Visite : 20377

Re: URGENTE fattore di ripresa

Anche perchè sono passati 9 anni da allora....
da NoNickName
sab mar 16, 2019 19:24
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Potenza vecchio Gruppo frigo esistente
Risposte: 5
Visite : 1626

Re: Potenza vecchio Gruppo frigo esistente

Il sistema è dedicato alla produzione di acqua refrigerata per fancoil in edificio ad uso uffici. Ho trovato una targhetta, NON di fabbrica ma inserita manualmente da un altro soggetto, in cui indicano gas R407 :roll: E vabbè quindi non sei andato molto lontano, probabilmente è intorno ai 90kW a qu...
da NoNickName
sab mar 16, 2019 11:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Misura Glicole
Risposte: 2
Visite : 867

Re: Misura Glicole

iltubo ha scritto: ven mar 15, 2019 19:02 Usi il rifrattometro.
Esatto, un rifrattometro a prisma

Immagine


Si trovano su ebay a poco prezzo, se non ha grandi pretese.
da NoNickName
sab mar 16, 2019 10:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Potenza vecchio Gruppo frigo esistente
Risposte: 5
Visite : 1626

Re: Potenza vecchio Gruppo frigo esistente

Il D4RA3-2000 è un compressore di refrigerazione, non di condizionamento, quindi quel gruppo generava quasi sicuramente miscela antigelo a temperatura negativa per applicazioni di processo. Comunque la resa con produzione di salamoia a 0°C con condensazione ad acqua di torre e refrigerante R22 rende...
da NoNickName
gio mar 14, 2019 12:34
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Comunicazione enea x lavori di "ristrutturazione edilizia"
Risposte: 200
Visite : 61617

Re: Comunicazione enea x lavori di "ristrutturazione edilizia"

girondone ha scritto: gio mar 14, 2019 10:01 in linea di massima cmq non si può non consegnare le dico perchè no pagano
Invece non pagare una fattura è lecito?
da NoNickName
gio mar 14, 2019 11:55
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Comunicazione enea x lavori di "ristrutturazione edilizia"
Risposte: 200
Visite : 61617

Re: Comunicazione enea x lavori di "ristrutturazione edilizia"

Se dovete costruire un'autostrada di 300km, la fine lavori dei singoli cantieri certamente non può corrispondere con la conclusione del contratto.
da NoNickName
gio mar 14, 2019 09:08
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Comunicazione enea x lavori di "ristrutturazione edilizia"
Risposte: 200
Visite : 61617

Re: Comunicazione enea x lavori di "ristrutturazione edilizia"

Il lavoro è finito quando sono svolte tutte le attività, comprese quelle documentali, tra le quali le DICO. Se l'impresa non vuole correre il rischio di non ricevere i pagamenti, allora si rilasciano le DICO non firmate (firma dopo il pagamento), oppure si specifica nel contratto che le DICO verrann...
da NoNickName
mer mar 13, 2019 17:29
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Termoregolazione evoluta e condominio
Risposte: 71
Visite : 20970

Re: Termoregolazione evoluta e condominio

a me pareva palese già prima di quest faq cmq che no si potesse fare semplicemente per il "dove mettere le sonde" mi bastava quello Bah, un dettaglio tecnico che si sarebbe sì quello risolto con una faq non può precludere un'intera categoria di cittadini dall'accedere ai benefici fiscali....
da NoNickName
mar mar 12, 2019 19:53
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Termoregolazione evoluta e condominio
Risposte: 71
Visite : 20970

Re: Termoregolazione evoluta e condominio

C'è da dire che questa posizione ufficiale di Enea è quanto meno tardiva. A mio avviso le FAQ avrebbero dovuto essere aggiornate fin dall'inizio del 2018, data di entrata in vigore della nuova normativa. Gli interventi eseguiti in questo frattempo, la cui pratica è stata presentata in data anterior...
da NoNickName
mar mar 12, 2019 16:42
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Termoregolazione evoluta e condominio
Risposte: 71
Visite : 20970

Re: Termoregolazione evoluta e condominio

Problemone. :evil:
da NoNickName
lun mar 11, 2019 16:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompe bloccate dopo 2 anni
Risposte: 6
Visite : 3414

Re: Pompe bloccate dopo 2 anni

Del tipo a rotore bagnato? Potrebbero aver lavorato a secco.
da NoNickName
lun mar 11, 2019 08:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompe bloccate dopo 2 anni
Risposte: 6
Visite : 3414

Re: Pompe bloccate dopo 2 anni

Ma che tipo di guasto hanno subito le pompe? Grippate? Motore bruciato? Scuscinettate? Schiavettate?
da NoNickName
mer mar 06, 2019 22:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Rottame caldaia: di che potenza sarà stata?
Risposte: 18
Visite : 3977

Re: Rottame caldaia: di che potenza sarà stata?

iltubo ha scritto: mer mar 06, 2019 22:01 Pensa come pompava col bruciatore a 450 kW :lol: :lol:
Io ho evitato di commentare per risparmiarmi altri insulti random.

Poi ci si lamenta se il GSE non eroga i contributi...
da NoNickName
mer mar 06, 2019 22:07
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: EPacs
Risposte: 7
Visite : 3685

Re: EPacs

La domanda dell'OP non riguardava l'energia primaria.
Il suo problema era dimensionare la FER solare.
da NoNickName
mer mar 06, 2019 15:51
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: EPacs
Risposte: 7
Visite : 3685

Re: EPacs

arkanoid ha scritto: mer mar 06, 2019 11:24 Sicuro? L'energia primaria è riferita alle fonti, a mio avviso quello è il fabbisogno di energia elettrica, non primaria.
Energia elettrica.
da NoNickName
mar mar 05, 2019 15:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: calcolo perdite aria da fessure porte
Risposte: 2
Visite : 1679

Re: calcolo perdite aria da fessure porte

Immagine

ASHRAE Handbook, 2011, §18.6