- lun mar 18, 2019 16:07
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Grave Problema caldaia Viessmann
- Risposte: 34
- Visite : 10173
Re: Grave Problema caldaia Viessmann
Grifo, contro il mio interesse ma il progetto del professionista non è obbligatorio (la facoltà rimane) se non si eccedono i limiti previsti dallo stesso art. 5 del DM 37/2008. Ci sono piccoli impianti (es. impianto gas con P<50kW) in cui è consentito che il "pro-getto" venga eseguito dal...
- lun mar 18, 2019 14:43
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Grave Problema caldaia Viessmann
- Risposte: 34
- Visite : 10173
Re: Grave Problema caldaia Viessmann
il progetto, redatto da un professionista (non è sufficiente il responsabile tecnico dell'impresa installatrice), sia ai sensi dell'attuale DM 37/08 che della precedente Legge 46/90, è un allegato obbligatorio alla Dichiarazione di Conformità, quindi dovrebbero averne una copia sia l'installatore si...
- lun mar 18, 2019 14:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: attività 74 bruciatore industriale
- Risposte: 8
- Visite : 1965
attività 74 bruciatore industriale
domanda secca: un bruciatore a gas da 10 MW inserito in ciclo di produzione (lavorazione bitume per produzione asfalti) è attività 74 o no? per me assolutamente si, ma dato che ho sentito pareri contrastanti chiedo conforto, cioè la 74 (come la vecchia 91) parla di "impianti per la produzione d...
- lun mar 18, 2019 14:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Serbatoio GPL e distanze
- Risposte: 11
- Visite : 2328
Re: Serbatoio GPL e distanze
ma quindi considerano tutto il capannone come deposito di infiammabili soggetto? anche se di per se le sostanze infiammabili sono in un deposito compartimentato interno ma di per se oltre i 15 m dal serbatoio?
- gio mar 14, 2019 14:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Asseverazione per rinnovo e Dichiarazione di Conformità
- Risposte: 32
- Visite : 7620
Re: Asseverazione per rinnovo e Dichiarazione di Conformità
Quale responsabilità? Hai progetto + DiCo, di cosa rispondi? D'accordo anche qui, però mi è stato fatto notare che, come riportato sul documento che firmiamo, ne certifichiamo la funzionalità. Sono d'accordo che io la sto certificando perché l'installatore mi ha rilasciato la Di.Co. ed il progetto,...
- gio mar 14, 2019 09:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Perizia canna fumaria stufa a legna
- Risposte: 8
- Visite : 2549
Re: Perizia canna fumaria stufa a legna
non esiste fai da te negli impianti legge 46/90 dm 37 ecc ecc esatto Giro, indipendentemente dalla potenza (la soglia dei 4 kW vale solo per sapere se si tratti o meno di impianto termico per la questione controlli di efficienza energetica, ma lo stesso discorso vale anche per i termoconvettori a g...
- gio feb 21, 2019 09:00
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Delucidazioni allaccio fornelli al gas
- Risposte: 2
- Visite : 7387
Re: Delucidazioni allaccio fornelli al gas
i tubi CSST la norma li considera eccome, tant'è che la loro installazione è stata inserita nella 7129/2015. Il fatto è che non è (pur avendone in effetti le caratteristiche) un flessibile, ma una parte dell'impianto fisso, e quindi non può essere attaccato ad un rubinetto a monte, ma semmai il rubi...
- ven feb 08, 2019 12:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo + SCIA non aggravio
- Risposte: 16
- Visite : 2789
Re: Rinnovo + SCIA non aggravio
Uhm occhio... il fatto che li accetti non ha valore legale. Il Comando non può farsi la sua legge in casa. Tu che avalli una procedura non corretta puoi poi essere chiamato a risponderne. beh in realtà ci sarebbe la "sibillina" circolare 5555 del 18/04/2012... se fai rinnovo tardivo io VV...
- lun feb 04, 2019 11:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Serbatoio GPL e distanze
- Risposte: 11
- Visite : 2328
Re: Serbatoio GPL e distanze
la differenza fondamentale dei due elementi citati nella lettera B è che per i luoghi destinati ad accesso di pubblico si dice "fabbricati anche in parte destinati a..." mentre i depositi di combustibili ed infiammabili sono citati tal quali (non vale per tutte le attività soggette, altrim...
- mer gen 30, 2019 13:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: vasca riserva idrica in polietilene
- Risposte: 2
- Visite : 776
Re: vasca riserva idrica in polietilene
perfetto, grazie mille
- mer gen 30, 2019 10:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: vasca riserva idrica in polietilene
- Risposte: 2
- Visite : 776
vasca riserva idrica in polietilene
domanda: una vasca per la riserva idrica dell'impianto antincendio in polietilene può essere installata solo interrata oppure è sufficiente che non sia soggetta a raggi solari? se fosse posizionata in una intercapedine protetta dai raggi solari (ed ovviamente compartimentata rispetto agli ambienti p...
- mer gen 16, 2019 12:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Software antincendio Antifuocus
- Risposte: 4
- Visite : 1438
Re: Software antincendio Antifuocus
non conosco il sw ma se ho capito bene: i livelli di prestazione di cui al Cap S.2.3 del Codice fondamentalmente riprendono quelli del punto 3 dell'Allegato al DM 09/03/2007 (in cui tra l'altro i criteri sono anche più chiari), quindi nel momento in cui nel sw inserisci le caratteristiche del fabbri...
- mer gen 16, 2019 11:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CISTERNA DI GASOLIO MOBILE < 6000 LT
- Risposte: 16
- Visite : 4155
Re: CISTERNA DI GASOLIO MOBILE < 6000 LT
certo, la legge 116/2014 è molto chiara: "non sono tenuti agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al d.P.R. 1º agosto 2011, n. 151". non dice "non sono tenuti al rispetto del DM 22/11/2017". Non servirebbe neanche una circolare a mio avviso
- lun gen 14, 2019 10:06
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: rispondenza impianti
- Risposte: 20
- Visite : 6307
- lun gen 14, 2019 10:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CAMBIO DI ATTIVITA'
- Risposte: 4
- Visite : 1384
Re: CAMBIO DI ATTIVITA'
beh però da quanto ti riferisce il tuo cliente direi che sei sempre nel caso 3
- ven gen 11, 2019 08:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: rispondenza impianti
- Risposte: 20
- Visite : 6307
Re: rispondenza impianti
quello sopra sono sempre io con un vecchio nick oramai negletto che chissà come è rispuntato nei meandri della mia memoria
- gio gen 10, 2019 14:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 70 + 37 + 44
- Risposte: 10
- Visite : 2586
Re: Attività 70 + 37 + 44
la 37 e la 44 si configurano se i materiali in lavorazione superano i 5000 kg, quindi direi che con il legno sei a pelo e con la plastica sei sotto la soglia, sempre che ci siano lavorazioni anche della plastica ehm... mi sa che nella fretta ho cannato l'equivalenza :oops: , povera la mia maestra d...
- gio gen 10, 2019 14:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 70 + 37 + 44
- Risposte: 10
- Visite : 2586
Re: Attività 70 + 37 + 44
per il legno 500qli, cioè 50.000 kg, dovrebbe essere la 37.1.B ma se la lavorazione non è l'oggetto dell'azienda e modestissima posso considerarla att. 36? (e vedere se sono sopra o sotto i 50.000kg eventualmente escludendo la 36) mentre la plastica 150qli, 15.000kg sarebbe 44.1.B anche se il mater...
- gio gen 10, 2019 14:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 70 + 37 + 44
- Risposte: 10
- Visite : 2586
Re: Attività 70 + 37 + 44
la 37 e la 44 si configurano se i materiali in lavorazione superano i 5000 kg, quindi direi che con il legno sei a pelo e con la plastica sei sotto la soglia, sempre che ci siano lavorazioni anche della plastica ehm... mi sa che nella fretta ho cannato l'equivalenza :oops: , povera la mia maestra d...
- gio gen 10, 2019 13:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 70 + 37 + 44
- Risposte: 10
- Visite : 2586
Re: Attività 70 + 37 + 44
la 37 e la 44 si configurano se i materiali in lavorazione superano i 5000 kg, quindi direi che con il legno sei a pelo e con la plastica sei sotto la soglia, sempre che ci siano lavorazioni anche della plastica
- gio gen 10, 2019 12:54
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: rispondenza impianti
- Risposte: 20
- Visite : 6307
Re: rispondenza impianti
Ho un problema simile sulla dichiarazione di conformità rete gas, l'idraulico ha redatto dichiarazione di conf. di impianto di riscaldamento/verifica tenuta impianto gas/idrico sanitario e non quella di rispondenza su un impianto del 2004 producendo soltanto la prima pagina di ognuno e come allegat...
- mer dic 19, 2018 15:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parete vetrata per CT
- Risposte: 8
- Visite : 2168
Re: Parete vetrata per CT
sono sincero, in 30 anni di attività non mi sono mai posto il problema... un vetro che da verso l'esterno (ed il vetro è per definizione incombustibile e quindi in classe 0 o A1) io, anzi, se da sull'esterno l'ho sempre visto come possibile aumento della superficie di aerazione nel momento in cui ce...
- mar dic 18, 2018 10:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Reazione al fuoco vetro stratificato.
- Risposte: 3
- Visite : 1356
- lun dic 17, 2018 10:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Magazzino marmellate
- Risposte: 16
- Visite : 4077
Re: Magazzino marmellate
Salve, a parte i conti sul potere calorifico molto interessanti e di cui ringrazio gli autori, ma davanti ad un carico di incendio elevatissimo ( rispetto alle normali situazioni i cui qf rimangono limitati entro i valori tabellari di riferimento per le REI usuali) è a mio parere corretto proporre ...
- mar dic 11, 2018 16:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 70/1B
- Risposte: 11
- Visite : 2372
Re: Attività 70/1B
allora secondo me devi fare la SCIA per regolarizzare il FVzakstevenson ha scritto: ↑mar dic 11, 2018 15:41 Ciao Grifo68
Si, bisogna verificare che i 5000 kg. di materiale non vengano superati,
La CT è ad ogni modo nel perimetro del capannone
- mar dic 11, 2018 16:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 70/1B
- Risposte: 11
- Visite : 2372
Re: Attività 70/1B
Approfitto per inserirmi nel discorso: Devono essere presenti entrambi i parametri affinché scatti l'attività 70/1B? Io infatti ho un locale <1000 mq e con un quantitativo di materiali combustibili >5000 kg si, se hai meno di 1000 mq non è attività 70, ma se superi i 5000 kg di materiali combustibi...
- mar dic 11, 2018 14:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 70/1B
- Risposte: 11
- Visite : 2372
Re: Attività 70/1B
se non superi i 5000 kg di materiali combustibili in effetti l'attività 70 non c'è più. Solo una riflessione, 5000 kg non è tantissimo, sei sicuro che tra imballaggi (cartone, plastica ecc...) e pallets o simili non li superi? detto questo, se la Centrale Termica è nel perimetro del capannone e quin...
- lun dic 10, 2018 17:20
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Posizionamento cappa di aspirazione. Quesito.
- Risposte: 3
- Visite : 3186
Re: Posizionamento cappa di aspirazione. Quesito.
dunque le norme cui devi fare riferimento sono il DM 12/04/96 (più che altro per caratteristiche del locale e aperture di aerazione) e la UNI 8723. In nessuna delle due si parla di quota di sbocco dei terminali a tetto (nel DM non si cita proprio il sistema di evacuazione dei vapori di cottura, nell...
- lun dic 10, 2018 15:27
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Posizionamento cappa di aspirazione. Quesito.
- Risposte: 3
- Visite : 3186
Re: Posizionamento cappa di aspirazione. Quesito.
il D Lgs 152/06 non si applica ai piani di cottura, sia pure > 35 kW, vedi la definizione di cui all'art 283 comma 1 lettera d: impianto termico civile: impianto termico la cui produzione di calore è esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatiz...
- ven dic 07, 2018 17:49
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: REte gas - esercizio e manutenzione
- Risposte: 2
- Visite : 2744
Re: REte gas - esercizio e manutenzione
penso non sia definibile come rete di distribuzione, il riferimento normativo è la UNI 9860 che come la 9165 prevede che si facciano ricerche preventive delle dispersioni, però non dicono come. Cioè per gli impianti di distribuzione a monte dei contatori non esistono norme tipo la 11137 che io sappi...
- gio dic 06, 2018 16:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: attraversamento in gres
- Risposte: 6
- Visite : 1841
Re: attraversamento in gres
beh interrompe comunque il compartimento
- gio dic 06, 2018 16:21
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Conto termico solare...parametro adimensionale??
- Risposte: 119
- Visite : 60334
Re: Conto termico solare...parametro adimensionale??
non sono del mestiere, ne ho una conoscenza troppo approssimativa per discuterne seriamente, e quindi perdonerete le bestialità, però mi interesserebbe capire una cosa: se i parametri indicati da NNN sono corretti, che succede se uno dimensiona l'impianto solare termico per coprire il 100% del fabbi...
- gio dic 06, 2018 13:44
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problemi consumo GPL caldaia condensazione
- Risposte: 3
- Visite : 2764
Re: Problemi consumo GPL caldaia condensazione
ciao, per la questione prettamente relativa al funzionamento, come già detto, ti rimando alle osservazioni degli altri all'altro topic. A tal proposito, consiglio, ho visto che ne hai aperto un altro immagino sullo stesso argomento... conviene, secondo me, per mantenere la completezza delle risposte...
- gio dic 06, 2018 13:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prova idraulica idranti - chi può farla?
- Risposte: 7
- Visite : 1763
Re: Prova idraulica idranti - chi può farla?
non ho capito però... chi ha venduto gli idranti è anche chi li ha installati? ma si tratta di disquisizione secondaria perché se hai DiCo ed allegati alleghi quelli, in qualità di tecnico che firma l'asseverazione (presumo) dichiari solo che hai allegato la DiCo ed hai verificato che sia a posto da...
- gio dic 06, 2018 09:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Agriturismo cucina e caldaia
- Risposte: 1
- Visite : 774
Re: Agriturismo cucina e caldaia
il problema è la definizione di "camera" dove, ovviamente, qualsiasi apparecchio a gas è vietato; nel caso di miniappartamenti come nel caso che mi pare sia quello in oggetto, a mio avviso non si può parlare di "camera" propriamente detta... è vero che nel DM non c'è una definizi...
- gio dic 06, 2018 08:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prova idraulica idranti - chi può farla?
- Risposte: 7
- Visite : 1763
Re: Prova idraulica idranti - chi può farla?
beh alla SCIA deve essere allegata la DiCo o la DiRi o il Cert Imp o il Dich Imp che devono essere redatti da personale "quilificato" nei limiti delle rispettive competenze (tecnici abilitati, professionisti antincendio o installatori), se il rivenditore è anche installatore può rilasciare...
- mar dic 04, 2018 15:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problemi consumo GPL caldaia condensazione
- Risposte: 3
- Visite : 2764
Re: Problemi consumo GPL caldaia condensazione
per le questioni più specifiche relativamente al funzionamento della caldaia ti rimando all'altro topic, per quanto riguarda il consumo, da vecchio gipiellista, mi pare che 23 mc (considerato un fattore di conversione convenzionalmente pari a 4,166 litri di gpl in fase liquida immessi nel serbatoio ...
- lun dic 03, 2018 11:54
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Sottopasso di tubo gas in cantina di scuola
- Risposte: 3
- Visite : 3107
Re: Sottopasso di tubo gas in cantina di scuola
1) no, quello è un passaggio all'interno del fabbricato che però attraversa un locale dove non sono installati gli apparecchi serviti, quindi il riferimento è il punto 5.4.2 lettera b della UNI 11528 e 5.4.1 lettera b del DM 12/04/96 che dicono più o meno la stessa cosa: passaggio in apposito allog...
- ven nov 30, 2018 08:32
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Sottopasso di tubo gas in cantina di scuola
- Risposte: 3
- Visite : 3107
Re: Sottopasso di tubo gas in cantina di scuola
1) no, quello è un passaggio all'interno del fabbricato che però attraversa un locale dove non sono installati gli apparecchi serviti, quindi il riferimento è il punto 5.4.2 lettera b della UNI 11528 e 5.4.1 lettera b del DM 12/04/96 che dicono più o meno la stessa cosa: passaggio in apposito allogg...
- gio nov 29, 2018 13:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Auto elettriche
- Risposte: 6
- Visite : 1893
Re: Auto elettriche
Grazie Tigers
- gio nov 29, 2018 13:10
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: apparecchi gas industriali media e alta pressione
- Risposte: 0
- Visite : 2512
apparecchi gas industriali media e alta pressione
buongiorno a tutti per una ricerca che sto facendo mi servirebbe avere un elenco (sia pur non esaustivo come si usa dire in questi casi :mrgreen: ) degli apparecchi industriali che funzionano a pressione media o alta (VI, V e IV specie), tipo forni per lavorazione metalli, forni per cottura ceramich...
- mar nov 27, 2018 13:04
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: rispondenza impianti
- Risposte: 20
- Visite : 6307
Re: rispondenza impianti
se la richiesta è stata fatta per l'asseverazione dell'agibilità del fabbricato mi domando: può essere asseverata l'agibilità semplicemente dichiarando che gli impianti sono stati installati ante legge 46/90 senza verificare la sicurezza degli impianti o il rispetto delle normative? sarà ammissibil...
- mar nov 27, 2018 08:49
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: rispondenza impianti
- Risposte: 20
- Visite : 6307
Re: rispondenza impianti
per quanto riguarda gli impianti gas ricordiamoci anche l'esistenza del negletto DPR 218/98, il decreto meno rispettato della storia dei decreti :mrgreen: , che prevedeva che gli impianti gas costruiti prima del marzo 90 fossero controllati (secondo 10738/98) e "certificati" (con la scheda...
- mer nov 21, 2018 11:26
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Cucina da campo carrellata - alcuni dubbi
- Risposte: 5
- Visite : 3270
Re: Cucina da campo carrellata - alcuni dubbi
tieni conto che al di la del pedissequo seguire una norma tecnica, c'è il concetto più generale di "regola dell'arte" che prevale, e che prevede proprio il fatto che entrambi ci stiamo facendo scrupoli proprio su questo punto. Te l'ho detto, io in analogia a quanto previsto per le cucine c...
- mer nov 21, 2018 10:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: contatore gas unico
- Risposte: 26
- Visite : 8429
- mer nov 21, 2018 10:48
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Cucina da campo carrellata - alcuni dubbi
- Risposte: 5
- Visite : 3270
Re: Cucina da campo carrellata - alcuni dubbi
scusa, vedo ora che nel tuo schema c'è la dicitura "raccordo acciaio" quindi immagino che dal regolatore ai flessibili "nascosti" (passami il termine :mrgreen: ) ci siano flessibili non metallici a vista (e vanno bene) e poi flessibili metallici fino ai rubinetti degli apparecchi...
- mer nov 21, 2018 10:45
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Cucina da campo carrellata - alcuni dubbi
- Risposte: 5
- Visite : 3270
Re: Cucina da campo carrellata - alcuni dubbi
la tua situazione è più simile a questa che a quella che hai postato, come vedi non c'è nessun rubinetto a monte del flessibile se non quello della bombola
- mer nov 21, 2018 10:39
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Cucina da campo carrellata - alcuni dubbi
- Risposte: 5
- Visite : 3270
Re: Cucina da campo carrellata - alcuni dubbi
si, il riferimento è la UNI/TR 11426, tieni conto che lo schema allegato è mutuato pari pari dalla 7131 e quindi, come hai detto, è puramente indicativo (c'è disegnato un muro, alla faccia degli apparecchi mobili :mrgreen:), e se vedi c'è anche un tratto di tubazione fissa (quello identificato con i...
- ven nov 16, 2018 12:05
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: contatore gas unico
- Risposte: 26
- Visite : 8429
Re: contatore gas unico
Concordo con mat Tranne che per questo Ma vista la ora mi sbaglierò per anche solo ipotizzare che si debba utilizzare il DM 96 gli apparecchi devono essere nello stesso locale se gli apparecchi sono nello stesso locale o in locali adiacenti e comunicanti il DM 96 lo usi per la determinazione delle ...
- ven nov 16, 2018 12:01
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: contatore gas unico
- Risposte: 26
- Visite : 8429
Re: contatore gas unico
Ma perchè sposti in avanti il punto di inizio? Non capisco: il punto di inizio è il contatore beh no, il punto di inizio da definizione (vedi la UNI 7128/15 punto 3.8 lettera a... ma anche nella 7129 e nella 11528 viene definito così) è il rubinetto posto immediatamente a valle del gruppo di misura...