La ricerca ha trovato 386 risultati

da Sandeman
lun ago 01, 2022 13:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto di surpressione ed allacciamento elettrico.
Risposte: 37
Visite : 2802

Re: Impianto di surpressione ed allacciamento elettrico.

Progetto da parte di professionista (essendo a servizio di attività soggetta) e dichiarazione di conformità per l'intervento. Il progetto è sempre necessario. Se l'impianto ha una potenza impegnata superiore a 6kW (con la pompa quasi sicuramente sarà così), oppure se l'impianto è relativo a luoghi ...
da Sandeman
lun ago 01, 2022 11:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto di surpressione ed allacciamento elettrico.
Risposte: 37
Visite : 2802

Impianto di surpressione ed allacciamento elettrico.

Salve, è stata realizzata una rete idranti a favore di un'edifico con h>32mt con annessa autorimessa soggetta. Tale rete idranti è a servizio sia dell'autorimessa ( piccola autorimessa ) sia dello stabile sovrastante. E' stato redatto progetto della rete idranti con relative di.co fornite da parte d...
da Sandeman
lun ago 01, 2022 11:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: VERSO DI APERTURA SECONDO RTO - AUTORIMESSA
Risposte: 3
Visite : 651

Re: VERSO DI APERTURA SECONDO RTO - AUTORIMESSA

Salve,

perché andresti a considerare tutta l'autorimessa a rischio specifico?
da Sandeman
ven lug 29, 2022 10:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificati per CPI scaduto
Risposte: 45
Visite : 7383

Re: Certificati per CPI scaduto

Salve,
in questi giorni mi sto occupando pure io di un CPI scaduto nel 2013 quindi sicuramente si dovrà passare in SCIA obbligatoriamente.
Il problema è che, a seguito dell' accesso agli atti, non ho trovato nessun CERT.REI.. :shock:
da Sandeman
gio lug 28, 2022 09:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Il meraviglioso Ordine
Risposte: 39
Visite : 5133

Re: Il meraviglioso Ordine

Leggendo in giro sul Web tale piattaforma dovrebbe essere a servizio di tutti ( professionisti, ordini, VVF). Il suo scopo, leggendo in rete, sarebbe quello di Unificare i professionisti antincendio e monitorare gli aggiornamenti e i relativi corsi di aggiornamento. Staremo a vedere eventuali comuni...
da Sandeman
mer lug 27, 2022 16:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Fattore K lance Naspi DN-25-
Risposte: 4
Visite : 1425

Re: Fattore K lance Naspi DN-25-

Salve, per completezza della discussione, ho effettuato la prova di porta/pressione la scorsa settimana. In definitiva con ugello Ø10 k= 34 pressione dinamica 1.2 bar portata 37lt/' con ugello Ø8 k=34 pressione dinamica 2.1bar portata 49 lt/' Ovviamente abbiamo fermato la prova perché non abbiamo ra...
da Sandeman
mer lug 27, 2022 16:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PULSANTE SGANCIO
Risposte: 30
Visite : 5028

Re: PULSANTE SGANCIO

Grazie Sandeman, tutto chiaro. Grazie. In questo caso però , a seguito dello sgancio, avrai comunque la presenza di energia elettrica all'interno del Q.E generale ( a monte del sezionatore principale). Questa ultima soluzione, ripeto, porta all'interno del compartimento energia elettrica Se l'impia...
da Sandeman
mer lug 27, 2022 14:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PULSANTE SGANCIO
Risposte: 30
Visite : 5028

Re: PULSANTE SGANCIO

Verificare se quando chiudo il pulsante di sgancio non si riarmi automaticamente l'energia elettrica. ma questo è ammesso in attività soggette ai controlli VVF ? No anzi.. Qualsiasi pulsante di emergenza non deve avere il riarmo automatico. Nel corso degli anni ho trovato molte bobine di sgancio ch...
da Sandeman
mer lug 27, 2022 14:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PULSANTE SGANCIO
Risposte: 30
Visite : 5028

Re: PULSANTE SGANCIO

Salve, solitamente a fianco del punto di consegna dell'energia elettrica ( contatore enel ) viene posizionata la cosidetta bobina di sgancio che ha il compito, attraverso il pulsante di sgancio, sezionare l'alimentazione elettrica proveniente dal contatore con destinazione Q.E generale. Questo in li...
da Sandeman
mer lug 27, 2022 13:46
Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
Argomento: New entry
Risposte: 5
Visite : 6078

Re: New entry

Grazie,
concordo con quanto scritto sopra.. Sicuramente tornerà utile quanto prima.

Buon lavoro.
da Sandeman
lun lug 18, 2022 08:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Il meraviglioso Ordine
Risposte: 39
Visite : 5133

Re: Il meraviglioso Ordine

Buongiorno a tutti Voi..
per restare in tema di ordini/associazioni/crediti etc..

http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.a ... news=53659
da Sandeman
gio lug 07, 2022 08:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CERT REI per pilastro di 6,00 m in C.A. R45?
Risposte: 8
Visite : 1260

Re: CERT REI per pilastro di 6,00 m in C.A. R45?

Ah io sempre, devo dire. Pacometro utilizzatissimo. Proceq. Anche io sono danni che lo uso.... ottimo prodotto.... peccato che di copriferro ne trovo sempre molto poco.... e poi non è omogeneo perchè gettavano senza distanziali e i ferri si muovevano nel getto; quindi in un punto magari ai 6 cm nel...
da Sandeman
lun lug 04, 2022 11:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Fattore K lance Naspi DN-25-
Risposte: 4
Visite : 1425

Re: Fattore K lance Naspi DN-25-

a prescindere dalla tua rete (che non conosci), la lancia idoena è quella che sarà in grado di erogare i 60 l/min con una pressione residua il più vicino possibile ai 3,0 bar richiesti. tu la prova dovresti farla con 4 lance uguali, con medesimo ugello e fattore K. quindi prendendo le lance in comm...
da Sandeman
lun lug 04, 2022 08:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: cassetta idranti
Risposte: 6
Visite : 876

Re: cassetta idranti

Sotto le intemperie? A contatto con l'acqua? da dove deduci che sia un idrante esterno (c'è scritto UNI 45...)? (peraltro "legno" di per sè non vuol dire molto: mica per forza si intende compensato, ce n'è quanti ne vuoi di legni che resistono meccanicamente più della lamiera). detto ques...
da Sandeman
ven lug 01, 2022 08:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI S2 - COME RIMANERE IN LPII ANCHE SE NON HO DISTANZE VERSO CONFINE?
Risposte: 19
Visite : 3286

Re: COPI S2 - COME RIMANERE IN LPII ANCHE SE NON HO DISTANZE VERSO CONFINE?

Ragazzi riprendo questa discussione perchè ho di nuovo un caso simile e sono un po' in difficoltà, vorrei risolvere questo tema una volta per tutte (cioè mantenere S2 LPII anche se non ho distanza dal confine pari all'altezza del fabbricato e senza usare FSE ). Sotto allego un immagine del mio caso...
da Sandeman
gio giu 30, 2022 14:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: cassetta idranti
Risposte: 6
Visite : 876

Re: cassetta idranti

Salve a tutti Voi, piccolo OT senza polemica. Bisognerebbe iniziare a ragionare più al prestazionale con ragion di logica piuttosto che al prescrittivo come è stato fatto in questi ultimi anni. Già a suo tempo, quando è stata fatta la cassetta idranti, chi l'ha realizzata, non doveva realizzarla in ...
da Sandeman
gio giu 09, 2022 07:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 49
Risposte: 11
Visite : 1486

Re: Attività 49

weareblind ha scritto: mer giu 08, 2022 13:37 Per me no, mai.
Scusa, e se il GE serve 20 utenze in 20 stanze, che fai? Io arrivo fino alla connessione del GE al suo quadro, fine. Dich conf GE, progetto e conformità elettrica della sua connessione, progetto antincendio del solo GE, fine.
In effetti hai ragione. Grazie del supporto.
da Sandeman
mer giu 08, 2022 08:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 49
Risposte: 11
Visite : 1486

Re: Attività 49

Non lo consideri. L'attività soggetta non è il CED, io farei vedere solo il GE. Buongiorno Weareblind, sicuramente l'attività è quella del gruppo elettrogeno però a ragione di logica non sarebbe utile far presente ai VVF che inerente a questa attività esiste una stanza adibita a CED. Ovviamente la ...
da Sandeman
mar giu 07, 2022 16:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 49
Risposte: 11
Visite : 1486

Re: Attività 49

Buon pomeriggio a tutti, in riferimento all'attività n°49 di cui discutevamo sopra... Tale attività è inerente ad un gruppo elettrogeno con P=50kW installato all'esterno di un ufficio informatico. All' interno di questo ufficio informatico composto da c.a 10 persone ho un CED installato in apposito ...
da Sandeman
gio mag 12, 2022 08:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 49
Risposte: 11
Visite : 1486

Re: Attività 49

Buongiorno ragazzi,

innanzi tutto ringrazio delle risposte.
Sicuramente, come da voi detto, andrò ad integrare le disposizioni del titolo II nel limite del possibile anche se non sono soggetto dato che non rientro nell'applicabilità.
Ringrazio a tutti nel frattempo.
da Sandeman
mer mag 11, 2022 13:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 49
Risposte: 11
Visite : 1486

Re: Attività 49

weareblind ha scritto: mer mag 11, 2022 12:30 Per me hai ragione.
Salve We are...
ragione sul fatto del non fare nulla o di prevedere le disposizioni inerenti alle installazione all'aperto dedicate a G.E con P>50 kW :?:
da Sandeman
mer mag 11, 2022 11:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 49
Risposte: 11
Visite : 1486

Attività 49

Buongiorno a tutti, volevo chiedere vs. parere in merito ad una mia interpretazione inerente ad una attività nello specifico 49.A. In sostanza ho un gruppo elettrogeno installato esternamente rispetto i locali interni dell'attività lavorativa. La potenza di tale generatore è di 40 kW. Seguendo il DM...
da Sandeman
mar mag 10, 2022 12:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Mini Codice _ D.M. 03.09.2021
Risposte: 18
Visite : 2541

Re: Mini Codice _ D.M. 03.09.2021

Non mi risulta che: "Nuovi uffici > 300: Codice o DM 22 febbraio 2006. ERRATO PERCHE' E' STATO TOLTO IL DOPPIO BINARIO (DM 12/04/2019)" Mi risulta invece che il doppio binario per gli uffici sia ancora possibile....ho perso qualcosa??? Errore mio . Mi sono perso l'art. 2 bis del DM 12/04/...
da Sandeman
mar mag 10, 2022 08:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Mini Codice _ D.M. 03.09.2021
Risposte: 18
Visite : 2541

Re: Mini Codice _ D.M. 03.09.2021

In effetti sorge il dubbio si cosa abbiano voluto intendere con "regola tecnica verticale". - se come da definizione del COPI, quindi si dovrebbero intendere le RTV dello stesso COPI, ma queste si applicano ad attività soggette a controllo, e solo qualcuna da indicazioni per le sottosogli...
da Sandeman
mar mag 10, 2022 08:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Mini Codice _ D.M. 03.09.2021
Risposte: 18
Visite : 2541

Re: Mini Codice _ D.M. 03.09.2021

Uhm... Forse non ho capito io. Nuovi uffici > 300: Codice o DM 22 febbraio 2006. Nuovi uffici 26 < x < 300: DM 22 febbraio 2006. Nuovi uffici <= 26: mini codice (salvo casi strano, come ufficio oltre 24 m). Sugli esistenti, se non soggetti a ristrutturazione, anche D.M. 10 marzo 1998 (esistenti al ...
da Sandeman
lun mag 09, 2022 18:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Mini Codice _ D.M. 03.09.2021
Risposte: 18
Visite : 2541

Re: Mini Codice _ D.M. 03.09.2021

:? :? :? :? :? :?
da Sandeman
lun mag 09, 2022 14:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Mini Codice _ D.M. 03.09.2021
Risposte: 18
Visite : 2541

Re: Mini Codice _ D.M. 03.09.2021

Non ho ben capito. Da 26 a 299 c'è decreto 22 febbraio 2006, oltre c'è quello o il Codice. Salve WeareBlind, si certo il DM 2006 è la regola tecnica tradizionale (non verticale però)... Sono andato in confusione. Il dubbio rimane come e quando applicare il mini codice. Allora il primo step per appl...
da Sandeman
lun mag 09, 2022 13:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Mini Codice _ D.M. 03.09.2021
Risposte: 18
Visite : 2541

Re: Mini Codice _ D.M. 03.09.2021

La RTV4 non copre le attività sotto soglia. Salve Terminus, si però come detto dall art. 1 comma 2 del DM 03/09/2021 che cita: Ai fini dell’applicazione del presente allegato, sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specif...
da Sandeman
lun mag 09, 2022 10:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Mini Codice _ D.M. 03.09.2021
Risposte: 18
Visite : 2541

Re: Mini Codice _ D.M. 03.09.2021

Buongiorno a tutti, chiedo a voi per un chiarimento. Il D.M 03/09/2021 verrà applicato alle attività a basso rischio d'incendio che non ricadono nel D.P.R 151. Leggendo il D.M 03/09/21 art. 1 comma 2 cita: Ai fini dell’applicazione del presente allegato, sono considerati luoghi di lavoro a basso ris...
da Sandeman
mer mag 04, 2022 15:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Soppalchi all'interno del box
Risposte: 4
Visite : 921

Re: Soppalchi all'interno del box

Grazie. La logica (mia) sarebbe stata quella di consentire il soppalco compartimentandolo per evitare che in caso di incendio il carico di incendio aumentasse rispetto a quello tipico delle autorimesse. Salve, avendo una struttura in legno a mio avviso va tenuto in considerazione il contributo al c...
da Sandeman
mer mag 04, 2022 10:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Fattore K lance Naspi DN-25-
Risposte: 4
Visite : 1425

Fattore K lance Naspi DN-25-

Salve a tutti, un vostro parere. Struttura ospedaliera ( RSA ) su 4 piani fuori terra. Protezione interna mediante rete Naspi DN 25. Livello II UNI10779 (60lt/') a 3 bar. Fattore di contemporaneità 4 naspi sfavorevoli quindi al 4 piano. La ditta di manutenzione ha riscontrato che alcune lance dei na...
da Sandeman
ven apr 29, 2022 11:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gestione emergenza autorimessa privata
Risposte: 1
Visite : 592

Re: Gestione emergenza autorimessa privata

Buongiorno a tutti i colleghi. Vorrei conoscere se possibile la vostra opinione o esperienza in merito alla gestione di un'eventuale emergenza incendio in una classica autorimessa privata a servizio di un condominio. Approcciando la progettazione con il COPI ed in particolare con la RTV6, sovente c...
da Sandeman
ven apr 15, 2022 10:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: TUBAZIONI GAS IN AUTORIMESSA
Risposte: 17
Visite : 12943

Re: TUBAZIONI GAS IN AUTORIMESSA

Cioè sostanzialmente se lascio la tubazione interna all'autorimessa con il ripristino secondo UNI7129 del 2015 mi porta ad un aggravio del rischio? Se non mi portasse un aggravio del rischio potrei presentare una nuova scia, anche se sono in cat. B, + DICH NON AGGRAVIO relativa alla parte ripristina...
da Sandeman
gio apr 14, 2022 11:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: TUBAZIONI GAS IN AUTORIMESSA
Risposte: 17
Visite : 12943

Re: TUBAZIONI GAS IN AUTORIMESSA

Buongiorno a tutti, a seguito di quanto sopra dovrò procedere a sanare la problematica di attraversamento delle tubature. Ora al di la dell'aspetto prettamente tecnico che sarà composto da una verifica approfondita dell'attraversamento e una manutenzione straordinaria in caso di non conformità dell'...
da Sandeman
ven apr 08, 2022 14:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AUTORIMESSA - AERAZIONE NON RISPETTATA - FSE
Risposte: 5
Visite : 999

Re: AUTORIMESSA - AERAZIONE NON RISPETTATA - FSE

Ciao Sandeman, non sono esperto di FSE ma provo ad esporre il mio ragionamento. Non preoccuparti, il confronto è sempre ben accetto. Tramite l'analisi CFD hai posto come obbiettivo quello di fornire condizioni tenibili alle squadre di soccorso. Ma lo scopo del cap. S.8 è quello, citando il CoPi, di...
da Sandeman
ven apr 08, 2022 13:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività n. 73 del DPR 151/2011- Applicazione del concetto di promiscuità
Risposte: 4
Visite : 1276

Re: Attività n. 73 del DPR 151/2011- Applicazione del concetto di promiscuità

Da quanto scrivi, anche tu ritieni che sostanzialmente le attività soggette comprese nel complesso, debbono prima di tutto essere rispondenti alle rispettive norme di prevezione incendi (vie d'esodo indipendenti e/o coordinate -compartimetazioni - EFC - impianti di sicurezza attiva almeno sezionati...
da Sandeman
ven apr 08, 2022 08:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività n. 73 del DPR 151/2011- Applicazione del concetto di promiscuità
Risposte: 4
Visite : 1276

Re: Attività n. 73 del DPR 151/2011- Applicazione del concetto di promiscuità

La descrizione della attività riguarda complessi edilizi a uso terziario e/o industriale........con promiscuità strutturale e/o sistemi delle vie d'uscita e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, superfice complessiva superiore a 5000 mq ( fino e oltre 6000 mq), indipendente...
da Sandeman
gio apr 07, 2022 15:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: TUBAZIONI GAS IN AUTORIMESSA
Risposte: 17
Visite : 12943

Re: TUBAZIONI GAS IN AUTORIMESSA

Grazie a tutti,

il fatto ancor più grave risulta essere una documento a firma di un tecnico abilitato che in fase di D.i.a (2002) attesta il fatto che le tubazioni di adduzione del gas non attraversano l'autorimessa. Timbrato e firmato. :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
da Sandeman
gio apr 07, 2022 11:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: TUBAZIONI GAS IN AUTORIMESSA
Risposte: 17
Visite : 12943

Re: TUBAZIONI GAS IN AUTORIMESSA

A prescindere dalle giunzioni, non è corretto far passare il tubo gas in un'autorimessa dentro un lamierino a omega, non è a tenuta: deve esserci una controtubazione in acciaio (tubo guaina) o un cavedio in materiale EI. Il tubo del gas deve essere "compartimentato" rispetto all'autorimes...
da Sandeman
gio apr 07, 2022 10:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: TUBAZIONI GAS IN AUTORIMESSA
Risposte: 17
Visite : 12943

Re: TUBAZIONI GAS IN AUTORIMESSA

Probabilmente sono state realizzare giunzioni filettate piuttosto che giunzioni saldate come quelle prescritte, indipendentemente dal sistema di intubamento/protezione. Ciao Terminus, concordo con il tuo pensiero. La giunzione filettata non essendo ''a tenuta'' provoca il riversamento di alcune par...
da Sandeman
gio apr 07, 2022 09:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: TUBAZIONI GAS IN AUTORIMESSA
Risposte: 17
Visite : 12943

Re: TUBAZIONI GAS IN AUTORIMESSA

Buongiorno a tutti, riapro questa discussione per aver un confronto su una problematica riguardante gli attraversamenti di tubazioni metano all'interno di un compartimento autorimessa. In sostanza durante il sopraluogo per rinnovo ARPCA a metà dell'autorimessa percepisco odore di gas metano. Control...
da Sandeman
mer apr 06, 2022 16:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Corsi D.M. 02/09/2021??
Risposte: 13
Visite : 1979

Re: Corsi D.M. 02/09/2021??

Ciao a tutti, immagino che molti si troveranno a dover fare i corsi in oggetto, per poter effettuare poi docenza in materia. La vera domanda però è: i Comandi li fanno? Io ne ho sentiti diversi tra Lombardia ed Emilia, ma ad oggi nessuno ha attivato né programmato nulla. Da decreto, sono solo i Vig...
da Sandeman
mer apr 06, 2022 08:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AUTORIMESSA - AERAZIONE NON RISPETTATA - FSE
Risposte: 5
Visite : 999

Re: AUTORIMESSA - AERAZIONE NON RISPETTATA - FSE

Salve Travereticolare, non sono esperto di FSE ma provo ad esporre il mio ragionamento. Tramite l'analisi CFD hai posto come obbiettivo quello di fornire condizioni tenibili alle squadre di soccorso. Ma lo scopo del cap. S.8 è quello, citando il CoPi, di individuare i presidi antincendio da installa...
da Sandeman
mar apr 05, 2022 08:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Compartimentazione attraversamento parete REI
Risposte: 6
Visite : 1031

Re: Compartimentazione attraversamento parete REI

Buongiorno, concordo con quanto detto dagli altri. Tenendo presente che non sono uno strutturista credo che un varco da 50x50 fatto su una parete portante (R) sia veramente preoccupante a prescindere dalle condizioni antincendio. Lo posso immaginare come gli scansi che ho visto in passato su alcune ...
da Sandeman
gio mar 24, 2022 10:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CPI 2009
Risposte: 13
Visite : 1289

Re: CPI 2009

Certo terminus sicuramente farò questa verifica.
Posso fare una verifica resta il fatto che io sono stato chiamato a fare il rinnovo e ho notato questa carenza.
Gliela comunicherò all' amministratore e poi deciderà se farmi fare una cert-rei di quella parete.
Che ne pensi?
da Sandeman
gio mar 24, 2022 10:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CPI 2009
Risposte: 13
Visite : 1289

Re: CPI 2009

Mi sembra che i primi modelli unificati sono stati emessi verso la fine del 2001. Prima qualche comando aveva modulistiche interne, altri nulla, quindi i professionisti si adeguavano per produrre le certificazioni previste dal DM 04/05/1998. Ma fondamentalmente le certificazioni si dovevano produrr...
da Sandeman
gio mar 24, 2022 09:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CPI 2009
Risposte: 13
Visite : 1289

Re: CPI 2009

Rinnovo nuovamente i miei ringraziamenti.. Ne approfitto per chiedere... Nel 2001 che documento si doveva produrre a seguito di una tamponatura EI per chiudere un varco tra un compartimento e l'altro? So che oggi serve la dich-pos da parte del posatore mentre il professionista produce il CERT.REI. A...
da Sandeman
mar mar 22, 2022 15:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Comunicazione box autorimessa
Risposte: 18
Visite : 3771

Re: Comunicazione box autorimessa

Ciao, da G1.5 comma 1 Attività: complesso delle azioni organizzate svolte in un luogo delimitato, che può presentare pericolo d’incendio o esplosione. comma 2 Attività soggetta: attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi di competenza del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Quindi, a mi...
da Sandeman
mar mar 22, 2022 08:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CPI 2009
Risposte: 13
Visite : 1289

Re: CPI 2009

Grazie ragazzi della vostra collaborazione ed esperienza.