La ricerca ha trovato 386 risultati
- lun ago 01, 2022 13:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto di surpressione ed allacciamento elettrico.
- Risposte: 37
- Visite : 2802
Re: Impianto di surpressione ed allacciamento elettrico.
Progetto da parte di professionista (essendo a servizio di attività soggetta) e dichiarazione di conformità per l'intervento. Il progetto è sempre necessario. Se l'impianto ha una potenza impegnata superiore a 6kW (con la pompa quasi sicuramente sarà così), oppure se l'impianto è relativo a luoghi ...
- lun ago 01, 2022 11:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto di surpressione ed allacciamento elettrico.
- Risposte: 37
- Visite : 2802
Impianto di surpressione ed allacciamento elettrico.
Salve, è stata realizzata una rete idranti a favore di un'edifico con h>32mt con annessa autorimessa soggetta. Tale rete idranti è a servizio sia dell'autorimessa ( piccola autorimessa ) sia dello stabile sovrastante. E' stato redatto progetto della rete idranti con relative di.co fornite da parte d...
- lun ago 01, 2022 11:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: VERSO DI APERTURA SECONDO RTO - AUTORIMESSA
- Risposte: 3
- Visite : 651
Re: VERSO DI APERTURA SECONDO RTO - AUTORIMESSA
Salve,
perché andresti a considerare tutta l'autorimessa a rischio specifico?
perché andresti a considerare tutta l'autorimessa a rischio specifico?
- ven lug 29, 2022 10:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificati per CPI scaduto
- Risposte: 45
- Visite : 7383
Re: Certificati per CPI scaduto
Salve,
in questi giorni mi sto occupando pure io di un CPI scaduto nel 2013 quindi sicuramente si dovrà passare in SCIA obbligatoriamente.
Il problema è che, a seguito dell' accesso agli atti, non ho trovato nessun CERT.REI..
in questi giorni mi sto occupando pure io di un CPI scaduto nel 2013 quindi sicuramente si dovrà passare in SCIA obbligatoriamente.
Il problema è che, a seguito dell' accesso agli atti, non ho trovato nessun CERT.REI..
- gio lug 28, 2022 09:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Il meraviglioso Ordine
- Risposte: 39
- Visite : 5133
Re: Il meraviglioso Ordine
Leggendo in giro sul Web tale piattaforma dovrebbe essere a servizio di tutti ( professionisti, ordini, VVF). Il suo scopo, leggendo in rete, sarebbe quello di Unificare i professionisti antincendio e monitorare gli aggiornamenti e i relativi corsi di aggiornamento. Staremo a vedere eventuali comuni...
- gio lug 28, 2022 09:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Il meraviglioso Ordine
- Risposte: 39
- Visite : 5133
- mer lug 27, 2022 16:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Fattore K lance Naspi DN-25-
- Risposte: 4
- Visite : 1425
Re: Fattore K lance Naspi DN-25-
Salve, per completezza della discussione, ho effettuato la prova di porta/pressione la scorsa settimana. In definitiva con ugello Ø10 k= 34 pressione dinamica 1.2 bar portata 37lt/' con ugello Ø8 k=34 pressione dinamica 2.1bar portata 49 lt/' Ovviamente abbiamo fermato la prova perché non abbiamo ra...
- mer lug 27, 2022 16:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PULSANTE SGANCIO
- Risposte: 30
- Visite : 5028
Re: PULSANTE SGANCIO
Grazie Sandeman, tutto chiaro. Grazie. In questo caso però , a seguito dello sgancio, avrai comunque la presenza di energia elettrica all'interno del Q.E generale ( a monte del sezionatore principale). Questa ultima soluzione, ripeto, porta all'interno del compartimento energia elettrica Se l'impia...
- mer lug 27, 2022 14:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PULSANTE SGANCIO
- Risposte: 30
- Visite : 5028
Re: PULSANTE SGANCIO
Verificare se quando chiudo il pulsante di sgancio non si riarmi automaticamente l'energia elettrica. ma questo è ammesso in attività soggette ai controlli VVF ? No anzi.. Qualsiasi pulsante di emergenza non deve avere il riarmo automatico. Nel corso degli anni ho trovato molte bobine di sgancio ch...
- mer lug 27, 2022 14:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PULSANTE SGANCIO
- Risposte: 30
- Visite : 5028
Re: PULSANTE SGANCIO
Salve, solitamente a fianco del punto di consegna dell'energia elettrica ( contatore enel ) viene posizionata la cosidetta bobina di sgancio che ha il compito, attraverso il pulsante di sgancio, sezionare l'alimentazione elettrica proveniente dal contatore con destinazione Q.E generale. Questo in li...
- mer lug 27, 2022 13:46
- Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
- Argomento: New entry
- Risposte: 5
- Visite : 6078
Re: New entry
Grazie,
concordo con quanto scritto sopra.. Sicuramente tornerà utile quanto prima.
Buon lavoro.
concordo con quanto scritto sopra.. Sicuramente tornerà utile quanto prima.
Buon lavoro.
- lun lug 18, 2022 08:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Il meraviglioso Ordine
- Risposte: 39
- Visite : 5133
Re: Il meraviglioso Ordine
Buongiorno a tutti Voi..
per restare in tema di ordini/associazioni/crediti etc..
http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.a ... news=53659
per restare in tema di ordini/associazioni/crediti etc..
http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.a ... news=53659
- gio lug 07, 2022 08:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CERT REI per pilastro di 6,00 m in C.A. R45?
- Risposte: 8
- Visite : 1260
Re: CERT REI per pilastro di 6,00 m in C.A. R45?
Ah io sempre, devo dire. Pacometro utilizzatissimo. Proceq. Anche io sono danni che lo uso.... ottimo prodotto.... peccato che di copriferro ne trovo sempre molto poco.... e poi non è omogeneo perchè gettavano senza distanziali e i ferri si muovevano nel getto; quindi in un punto magari ai 6 cm nel...
- lun lug 04, 2022 11:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Fattore K lance Naspi DN-25-
- Risposte: 4
- Visite : 1425
Re: Fattore K lance Naspi DN-25-
a prescindere dalla tua rete (che non conosci), la lancia idoena è quella che sarà in grado di erogare i 60 l/min con una pressione residua il più vicino possibile ai 3,0 bar richiesti. tu la prova dovresti farla con 4 lance uguali, con medesimo ugello e fattore K. quindi prendendo le lance in comm...
- lun lug 04, 2022 08:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: cassetta idranti
- Risposte: 6
- Visite : 876
Re: cassetta idranti
Sotto le intemperie? A contatto con l'acqua? da dove deduci che sia un idrante esterno (c'è scritto UNI 45...)? (peraltro "legno" di per sè non vuol dire molto: mica per forza si intende compensato, ce n'è quanti ne vuoi di legni che resistono meccanicamente più della lamiera). detto ques...
- ven lug 01, 2022 08:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COPI S2 - COME RIMANERE IN LPII ANCHE SE NON HO DISTANZE VERSO CONFINE?
- Risposte: 19
- Visite : 3286
Re: COPI S2 - COME RIMANERE IN LPII ANCHE SE NON HO DISTANZE VERSO CONFINE?
Ragazzi riprendo questa discussione perchè ho di nuovo un caso simile e sono un po' in difficoltà, vorrei risolvere questo tema una volta per tutte (cioè mantenere S2 LPII anche se non ho distanza dal confine pari all'altezza del fabbricato e senza usare FSE ). Sotto allego un immagine del mio caso...
- gio giu 30, 2022 14:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: cassetta idranti
- Risposte: 6
- Visite : 876
Re: cassetta idranti
Salve a tutti Voi, piccolo OT senza polemica. Bisognerebbe iniziare a ragionare più al prestazionale con ragion di logica piuttosto che al prescrittivo come è stato fatto in questi ultimi anni. Già a suo tempo, quando è stata fatta la cassetta idranti, chi l'ha realizzata, non doveva realizzarla in ...
- gio giu 09, 2022 07:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 49
- Risposte: 11
- Visite : 1486
Re: Attività 49
In effetti hai ragione. Grazie del supporto.weareblind ha scritto: ↑mer giu 08, 2022 13:37 Per me no, mai.
Scusa, e se il GE serve 20 utenze in 20 stanze, che fai? Io arrivo fino alla connessione del GE al suo quadro, fine. Dich conf GE, progetto e conformità elettrica della sua connessione, progetto antincendio del solo GE, fine.
- mer giu 08, 2022 08:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 49
- Risposte: 11
- Visite : 1486
Re: Attività 49
Non lo consideri. L'attività soggetta non è il CED, io farei vedere solo il GE. Buongiorno Weareblind, sicuramente l'attività è quella del gruppo elettrogeno però a ragione di logica non sarebbe utile far presente ai VVF che inerente a questa attività esiste una stanza adibita a CED. Ovviamente la ...
- mar giu 07, 2022 16:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 49
- Risposte: 11
- Visite : 1486
Re: Attività 49
Buon pomeriggio a tutti, in riferimento all'attività n°49 di cui discutevamo sopra... Tale attività è inerente ad un gruppo elettrogeno con P=50kW installato all'esterno di un ufficio informatico. All' interno di questo ufficio informatico composto da c.a 10 persone ho un CED installato in apposito ...
- gio mag 12, 2022 08:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 49
- Risposte: 11
- Visite : 1486
Re: Attività 49
Buongiorno ragazzi,
innanzi tutto ringrazio delle risposte.
Sicuramente, come da voi detto, andrò ad integrare le disposizioni del titolo II nel limite del possibile anche se non sono soggetto dato che non rientro nell'applicabilità.
Ringrazio a tutti nel frattempo.
innanzi tutto ringrazio delle risposte.
Sicuramente, come da voi detto, andrò ad integrare le disposizioni del titolo II nel limite del possibile anche se non sono soggetto dato che non rientro nell'applicabilità.
Ringrazio a tutti nel frattempo.
- mer mag 11, 2022 13:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 49
- Risposte: 11
- Visite : 1486
Re: Attività 49
Salve We are...
ragione sul fatto del non fare nulla o di prevedere le disposizioni inerenti alle installazione all'aperto dedicate a G.E con P>50 kW
- mer mag 11, 2022 11:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 49
- Risposte: 11
- Visite : 1486
Attività 49
Buongiorno a tutti, volevo chiedere vs. parere in merito ad una mia interpretazione inerente ad una attività nello specifico 49.A. In sostanza ho un gruppo elettrogeno installato esternamente rispetto i locali interni dell'attività lavorativa. La potenza di tale generatore è di 40 kW. Seguendo il DM...
- mar mag 10, 2022 12:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Mini Codice _ D.M. 03.09.2021
- Risposte: 18
- Visite : 2541
Re: Mini Codice _ D.M. 03.09.2021
Non mi risulta che: "Nuovi uffici > 300: Codice o DM 22 febbraio 2006. ERRATO PERCHE' E' STATO TOLTO IL DOPPIO BINARIO (DM 12/04/2019)" Mi risulta invece che il doppio binario per gli uffici sia ancora possibile....ho perso qualcosa??? Errore mio . Mi sono perso l'art. 2 bis del DM 12/04/...
- mar mag 10, 2022 08:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Mini Codice _ D.M. 03.09.2021
- Risposte: 18
- Visite : 2541
Re: Mini Codice _ D.M. 03.09.2021
In effetti sorge il dubbio si cosa abbiano voluto intendere con "regola tecnica verticale". - se come da definizione del COPI, quindi si dovrebbero intendere le RTV dello stesso COPI, ma queste si applicano ad attività soggette a controllo, e solo qualcuna da indicazioni per le sottosogli...
- mar mag 10, 2022 08:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Mini Codice _ D.M. 03.09.2021
- Risposte: 18
- Visite : 2541
Re: Mini Codice _ D.M. 03.09.2021
Uhm... Forse non ho capito io. Nuovi uffici > 300: Codice o DM 22 febbraio 2006. Nuovi uffici 26 < x < 300: DM 22 febbraio 2006. Nuovi uffici <= 26: mini codice (salvo casi strano, come ufficio oltre 24 m). Sugli esistenti, se non soggetti a ristrutturazione, anche D.M. 10 marzo 1998 (esistenti al ...
- lun mag 09, 2022 18:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Mini Codice _ D.M. 03.09.2021
- Risposte: 18
- Visite : 2541
- lun mag 09, 2022 14:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Mini Codice _ D.M. 03.09.2021
- Risposte: 18
- Visite : 2541
Re: Mini Codice _ D.M. 03.09.2021
Non ho ben capito. Da 26 a 299 c'è decreto 22 febbraio 2006, oltre c'è quello o il Codice. Salve WeareBlind, si certo il DM 2006 è la regola tecnica tradizionale (non verticale però)... Sono andato in confusione. Il dubbio rimane come e quando applicare il mini codice. Allora il primo step per appl...
- lun mag 09, 2022 13:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Mini Codice _ D.M. 03.09.2021
- Risposte: 18
- Visite : 2541
Re: Mini Codice _ D.M. 03.09.2021
La RTV4 non copre le attività sotto soglia. Salve Terminus, si però come detto dall art. 1 comma 2 del DM 03/09/2021 che cita: Ai fini dell’applicazione del presente allegato, sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specif...
- lun mag 09, 2022 10:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Mini Codice _ D.M. 03.09.2021
- Risposte: 18
- Visite : 2541
Re: Mini Codice _ D.M. 03.09.2021
Buongiorno a tutti, chiedo a voi per un chiarimento. Il D.M 03/09/2021 verrà applicato alle attività a basso rischio d'incendio che non ricadono nel D.P.R 151. Leggendo il D.M 03/09/21 art. 1 comma 2 cita: Ai fini dell’applicazione del presente allegato, sono considerati luoghi di lavoro a basso ris...
- mer mag 04, 2022 15:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Soppalchi all'interno del box
- Risposte: 4
- Visite : 921
Re: Soppalchi all'interno del box
Grazie. La logica (mia) sarebbe stata quella di consentire il soppalco compartimentandolo per evitare che in caso di incendio il carico di incendio aumentasse rispetto a quello tipico delle autorimesse. Salve, avendo una struttura in legno a mio avviso va tenuto in considerazione il contributo al c...
- mer mag 04, 2022 10:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Fattore K lance Naspi DN-25-
- Risposte: 4
- Visite : 1425
Fattore K lance Naspi DN-25-
Salve a tutti, un vostro parere. Struttura ospedaliera ( RSA ) su 4 piani fuori terra. Protezione interna mediante rete Naspi DN 25. Livello II UNI10779 (60lt/') a 3 bar. Fattore di contemporaneità 4 naspi sfavorevoli quindi al 4 piano. La ditta di manutenzione ha riscontrato che alcune lance dei na...
- ven apr 29, 2022 11:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Gestione emergenza autorimessa privata
- Risposte: 1
- Visite : 592
Re: Gestione emergenza autorimessa privata
Buongiorno a tutti i colleghi. Vorrei conoscere se possibile la vostra opinione o esperienza in merito alla gestione di un'eventuale emergenza incendio in una classica autorimessa privata a servizio di un condominio. Approcciando la progettazione con il COPI ed in particolare con la RTV6, sovente c...
- ven apr 15, 2022 10:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: TUBAZIONI GAS IN AUTORIMESSA
- Risposte: 17
- Visite : 12943
Re: TUBAZIONI GAS IN AUTORIMESSA
Cioè sostanzialmente se lascio la tubazione interna all'autorimessa con il ripristino secondo UNI7129 del 2015 mi porta ad un aggravio del rischio? Se non mi portasse un aggravio del rischio potrei presentare una nuova scia, anche se sono in cat. B, + DICH NON AGGRAVIO relativa alla parte ripristina...
- gio apr 14, 2022 11:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: TUBAZIONI GAS IN AUTORIMESSA
- Risposte: 17
- Visite : 12943
Re: TUBAZIONI GAS IN AUTORIMESSA
Buongiorno a tutti, a seguito di quanto sopra dovrò procedere a sanare la problematica di attraversamento delle tubature. Ora al di la dell'aspetto prettamente tecnico che sarà composto da una verifica approfondita dell'attraversamento e una manutenzione straordinaria in caso di non conformità dell'...
- ven apr 08, 2022 14:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: AUTORIMESSA - AERAZIONE NON RISPETTATA - FSE
- Risposte: 5
- Visite : 999
Re: AUTORIMESSA - AERAZIONE NON RISPETTATA - FSE
Ciao Sandeman, non sono esperto di FSE ma provo ad esporre il mio ragionamento. Non preoccuparti, il confronto è sempre ben accetto. Tramite l'analisi CFD hai posto come obbiettivo quello di fornire condizioni tenibili alle squadre di soccorso. Ma lo scopo del cap. S.8 è quello, citando il CoPi, di...
- ven apr 08, 2022 13:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività n. 73 del DPR 151/2011- Applicazione del concetto di promiscuità
- Risposte: 4
- Visite : 1276
Re: Attività n. 73 del DPR 151/2011- Applicazione del concetto di promiscuità
Da quanto scrivi, anche tu ritieni che sostanzialmente le attività soggette comprese nel complesso, debbono prima di tutto essere rispondenti alle rispettive norme di prevezione incendi (vie d'esodo indipendenti e/o coordinate -compartimetazioni - EFC - impianti di sicurezza attiva almeno sezionati...
- ven apr 08, 2022 08:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività n. 73 del DPR 151/2011- Applicazione del concetto di promiscuità
- Risposte: 4
- Visite : 1276
Re: Attività n. 73 del DPR 151/2011- Applicazione del concetto di promiscuità
La descrizione della attività riguarda complessi edilizi a uso terziario e/o industriale........con promiscuità strutturale e/o sistemi delle vie d'uscita e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, superfice complessiva superiore a 5000 mq ( fino e oltre 6000 mq), indipendente...
- gio apr 07, 2022 15:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: TUBAZIONI GAS IN AUTORIMESSA
- Risposte: 17
- Visite : 12943
Re: TUBAZIONI GAS IN AUTORIMESSA
Grazie a tutti,
il fatto ancor più grave risulta essere una documento a firma di un tecnico abilitato che in fase di D.i.a (2002) attesta il fatto che le tubazioni di adduzione del gas non attraversano l'autorimessa. Timbrato e firmato.
il fatto ancor più grave risulta essere una documento a firma di un tecnico abilitato che in fase di D.i.a (2002) attesta il fatto che le tubazioni di adduzione del gas non attraversano l'autorimessa. Timbrato e firmato.
- gio apr 07, 2022 11:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: TUBAZIONI GAS IN AUTORIMESSA
- Risposte: 17
- Visite : 12943
Re: TUBAZIONI GAS IN AUTORIMESSA
A prescindere dalle giunzioni, non è corretto far passare il tubo gas in un'autorimessa dentro un lamierino a omega, non è a tenuta: deve esserci una controtubazione in acciaio (tubo guaina) o un cavedio in materiale EI. Il tubo del gas deve essere "compartimentato" rispetto all'autorimes...
- gio apr 07, 2022 10:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: TUBAZIONI GAS IN AUTORIMESSA
- Risposte: 17
- Visite : 12943
Re: TUBAZIONI GAS IN AUTORIMESSA
Probabilmente sono state realizzare giunzioni filettate piuttosto che giunzioni saldate come quelle prescritte, indipendentemente dal sistema di intubamento/protezione. Ciao Terminus, concordo con il tuo pensiero. La giunzione filettata non essendo ''a tenuta'' provoca il riversamento di alcune par...
- gio apr 07, 2022 09:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: TUBAZIONI GAS IN AUTORIMESSA
- Risposte: 17
- Visite : 12943
Re: TUBAZIONI GAS IN AUTORIMESSA
Buongiorno a tutti, riapro questa discussione per aver un confronto su una problematica riguardante gli attraversamenti di tubazioni metano all'interno di un compartimento autorimessa. In sostanza durante il sopraluogo per rinnovo ARPCA a metà dell'autorimessa percepisco odore di gas metano. Control...
- mer apr 06, 2022 16:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Corsi D.M. 02/09/2021??
- Risposte: 13
- Visite : 1979
Re: Corsi D.M. 02/09/2021??
Ciao a tutti, immagino che molti si troveranno a dover fare i corsi in oggetto, per poter effettuare poi docenza in materia. La vera domanda però è: i Comandi li fanno? Io ne ho sentiti diversi tra Lombardia ed Emilia, ma ad oggi nessuno ha attivato né programmato nulla. Da decreto, sono solo i Vig...
- mer apr 06, 2022 08:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: AUTORIMESSA - AERAZIONE NON RISPETTATA - FSE
- Risposte: 5
- Visite : 999
Re: AUTORIMESSA - AERAZIONE NON RISPETTATA - FSE
Salve Travereticolare, non sono esperto di FSE ma provo ad esporre il mio ragionamento. Tramite l'analisi CFD hai posto come obbiettivo quello di fornire condizioni tenibili alle squadre di soccorso. Ma lo scopo del cap. S.8 è quello, citando il CoPi, di individuare i presidi antincendio da installa...
- mar apr 05, 2022 08:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Compartimentazione attraversamento parete REI
- Risposte: 6
- Visite : 1031
Re: Compartimentazione attraversamento parete REI
Buongiorno, concordo con quanto detto dagli altri. Tenendo presente che non sono uno strutturista credo che un varco da 50x50 fatto su una parete portante (R) sia veramente preoccupante a prescindere dalle condizioni antincendio. Lo posso immaginare come gli scansi che ho visto in passato su alcune ...
- gio mar 24, 2022 10:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CPI 2009
- Risposte: 13
- Visite : 1289
Re: CPI 2009
Certo terminus sicuramente farò questa verifica.
Posso fare una verifica resta il fatto che io sono stato chiamato a fare il rinnovo e ho notato questa carenza.
Gliela comunicherò all' amministratore e poi deciderà se farmi fare una cert-rei di quella parete.
Che ne pensi?
Posso fare una verifica resta il fatto che io sono stato chiamato a fare il rinnovo e ho notato questa carenza.
Gliela comunicherò all' amministratore e poi deciderà se farmi fare una cert-rei di quella parete.
Che ne pensi?
- gio mar 24, 2022 10:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CPI 2009
- Risposte: 13
- Visite : 1289
Re: CPI 2009
Mi sembra che i primi modelli unificati sono stati emessi verso la fine del 2001. Prima qualche comando aveva modulistiche interne, altri nulla, quindi i professionisti si adeguavano per produrre le certificazioni previste dal DM 04/05/1998. Ma fondamentalmente le certificazioni si dovevano produrr...
- gio mar 24, 2022 09:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CPI 2009
- Risposte: 13
- Visite : 1289
Re: CPI 2009
Rinnovo nuovamente i miei ringraziamenti.. Ne approfitto per chiedere... Nel 2001 che documento si doveva produrre a seguito di una tamponatura EI per chiudere un varco tra un compartimento e l'altro? So che oggi serve la dich-pos da parte del posatore mentre il professionista produce il CERT.REI. A...
- mar mar 22, 2022 15:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Comunicazione box autorimessa
- Risposte: 18
- Visite : 3771
Re: Comunicazione box autorimessa
Ciao, da G1.5 comma 1 Attività: complesso delle azioni organizzate svolte in un luogo delimitato, che può presentare pericolo d’incendio o esplosione. comma 2 Attività soggetta: attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi di competenza del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Quindi, a mi...
- mar mar 22, 2022 08:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CPI 2009
- Risposte: 13
- Visite : 1289
Re: CPI 2009
Grazie ragazzi della vostra collaborazione ed esperienza.