La ricerca ha trovato 583 risultati

da giobibo
sab set 24, 2016 17:39
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: COLLETTORE RISCALDAMENTO E CONTACALORIE
Risposte: 3
Visite : 1324

Re: COLLETTORE RISCALDAMENTO E CONTACALORIE

Direi di si: converrebbe cercare un collettore con interasse tra i tubi inferiore e spostare se possibile il tutto più a dx se abbiamo spazio per allargare la nicchia.
da giobibo
sab set 24, 2016 07:34
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: COLLETTORE RISCALDAMENTO E CONTACALORIE
Risposte: 3
Visite : 1324

Re: COLLETTORE RISCALDAMENTO E CONTACALORIE

1) allargare la nicchia
2) predisposizione per un autonomo o boiler termoelettrico
da giobibo
lun set 19, 2016 07:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: caldaia a condensazione in canna fumaria ramificata
Risposte: 34
Visite : 19466

Re: caldaia a condensazione in canna fumaria ramificata

Scusate se mi permetto: ma tutte e ripeto TUTTE le caldaie di tipo C a tiraggio forzato a condensazione e non, hanno uscita dei fumi a pressione positiva Quelle a condensazione con bruciatore a premiscelazione totale con ventilatore montato a monte della camera di combustione, le tradizionali genera...
da giobibo
lun ago 29, 2016 07:48
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Codice catasto impianto
Risposte: 2
Visite : 1758

Re: Codice catasto impianto

Dall'installatore che mette in funzione l'impianto e compila il libretto con relativo rapporto di efficienza energetica se necessita.
da giobibo
gio ago 18, 2016 07:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: divieto biacca e minio su gas
Risposte: 2
Visite : 1288

Re: divieto biacca e minio su gas

Il GPL è una miscela di idrocarburi ed è corrosivo per la canapa
Visto personalmente una tubazione in uno dei primi impianti con il bombolone (erano gli anni ' 80) avere perdite in tutte le giunzioni (guarnizione con canapa) dopo pochi mesi di utilizzo.
da giobibo
lun lug 11, 2016 20:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Monotubo o bitubo
Risposte: 4
Visite : 4098

Re: Monotubo o bitubo

Solitamente l'impianto monotubo ha mandata e ritorno collegati sulla stessa valvola al radiatore, mentre l'impianto a due tubi sarà collegato al radiatore in due punti (sopra-sotto, a volte incrociati, a volte entrambi sotto dx e sx. Può capitare a volte di trovare impianti bitubo collegati alla ste...
da giobibo
ven apr 01, 2016 19:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Lavaggio impianti
Risposte: 25
Visite : 8759

Re: Lavaggio impianti

Al di la della cifra, secondo me ha ragione.
Dove penseresti di smaltire tutto quella roba ?
E' comunque un rifiuto speciale e come tale va smaltito
da giobibo
ven feb 05, 2016 12:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: HELP strano comportamento caldaia su acs
Risposte: 22
Visite : 5724

Re: HELP strano comportamento caldaia su acs

Serpentino all'interno del bollitore coperto di calcare. Già aperto la flangia e verificato l'interno del boiler ?
da giobibo
mer feb 03, 2016 19:13
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: abbinamento radiatori e caldaia a condensazione
Risposte: 19
Visite : 10747

Re: abbinamento radiatori e caldaia a condensazione

Direi che il defangatore mangetico è una buona assicurazione per il futuro; per i radiatori, io sono un estimatore dell'acciaio, con sonda esterna e temperatura scorrevole danno buoni risultati.
da giobibo
gio gen 21, 2016 19:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Guasto Caldaia Immergas Eolo Star 24.
Risposte: 11
Visite : 4493

Re: Guasto Caldaia Immergas Eolo Star 24.

Quando hai fatto fare l'intervento di manutenzione l'ultima volta ?
Credo che la tua caldaia abbia bisogno di un tecnico che controlli la pressione corretta del vaso di espansione
da giobibo
mer dic 16, 2015 17:00
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ventilconvettori che non si spengono con la caldaia e buttano aria fredda
Risposte: 9
Visite : 22665

Re: ventilconvettori che non si spengono con la caldaia e buttano aria fredda

Il collegamento più corretto per ventil e caldaia è il seguente: termostato ambiente che comanda un relè con due contatti puliti; uno azionerà la caldaia, il secondo dovrà essere collegato in serie all'alimentazioe (230 V) di tutti i ventil. Quando il termostato ambiente richiede calore si accende l...
da giobibo
ven set 04, 2015 07:43
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Non convenienza economica contabilizzazione
Risposte: 141
Visite : 57490

Re: Non convenienza economica contabilizzazione

Con VT, bilanciamento degli impianti e temperature controllate negli ambienti faccio efficienza energetica.
Con la ripartizione faccio risparmio energetico; i condomini si strizzano i co....i per evitare di spendere
da giobibo
gio lug 02, 2015 08:21
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Prova di tenuta impianto gas
Risposte: 24
Visite : 12890

Re: Prova di tenuta impianto gas

Scusa l'ignoranza Alessandro,mi sfugge qualcosa; gli estremi di legge che impongono l'analisi di combustione almeno una volta all'anno quali sono ? Per quanto riguarda la tenuta impianto gas o verifica di perdite gas come la si chiamava precedentemente; l'unico metodo che tutela installatore e commi...
da giobibo
lun mag 11, 2015 12:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Vibrazioni impianto acqua sanitaria
Risposte: 8
Visite : 5330

Re: Vibrazioni impianto acqua sanitaria

Si mi è capitato. Nel mio caso il rumore si presentava solo a volte. Sostituendo il riduttore con uno identico il problema sembrava risolto ma si è ripresentato dopo alcuni mesi. Sostituito nuovamente il riduttore con altra marca e modello e risolto fino ad oggi il problema. Il riduttore rumoroso ch...
da giobibo
lun apr 13, 2015 18:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: patentino per condizionamento e chiarimenti
Risposte: 43
Visite : 38556

Re: patentino per condizionamento e chiarimenti

Scusa ero di fretta
Confermo che devono essere certificati sia personale che impresa art. 9 del DPR 43 del 24/01/2012
da giobibo
ven feb 20, 2015 18:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Produttori condizionatori
Risposte: 7
Visite : 2816

Re: Produttori condizionatori

Alla già ottima lista aggiungerei anche Samsung; negli ultimi anni mi ha dato buone soddisfazioni.
Comunque fondamentale il servizio assistenza serio e preparato.
da giobibo
ven gen 16, 2015 18:34
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: termoregolatore pix sys
Risposte: 2
Visite : 919

Re: termoregolatore pix sys

Puoi andare su Eliwell ma comunque sempre costosi rispetto a ciò proposto da Arkanoid
da giobibo
gio dic 04, 2014 19:37
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Distanza condotto coassiale 60/100 da trave tetto
Risposte: 5
Visite : 1947

Re: Distanza condotto coassiale 60/100 da trave tetto

Sono proprio curioso, tienici aggiornati, se vuoi.
da giobibo
gio dic 04, 2014 19:36
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Filtrazione domestica
Risposte: 11
Visite : 2669

Re: Filtrazione domestica

Concordo in pieno con Arkanoid, non credo che in commercio tu possa trovare altro.
Addolcitore e carboni sono la soluzione più semplice, ma un installazione sul balcone, mah, sarei dubbioso....
da giobibo
lun nov 17, 2014 19:43
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: viessmann vitopend 100
Risposte: 3
Visite : 2430

Re: viessmann vitopend 100

A parte che le consulenze si pagano......altrimenti chiudiamo bottega....
Come puoi vedere dalla foto, sulla sx hai una levetta di plastica nera, mentre sulla dx hai solo un perno dove manca la levetta. Ebbene, aprendole entrambe e se tutto funziona dovresti riuscire ad immettere acqua nell'impianto
da giobibo
ven nov 14, 2014 18:34
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Valvole di ritegno
Risposte: 4
Visite : 1966

Re: Valvole di ritegno

Noo, per lo sfiato dell'aria credo di no, anzi è più problematico con la ritegno sul ritorno.
La ritegno sulla mandata non permette lo scarico della tubazione se non si prevede un rubinetto a valle della stessa.
da giobibo
ven nov 14, 2014 07:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Obbligo nazionale termostatiche e ripartitori edifici esist.
Risposte: 127
Visite : 24837

Re: Obbligo nazionale termostatiche e ripartitori edifici es

Ma quanta (purtroppo) triste verità state tirando fuori da questo argomento !?!?!?
da giobibo
ven lug 18, 2014 19:40
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: differenza contabilizzazione
Risposte: 12
Visite : 4170

Re: differenza contabilizzazione

I primi non sono kW, mentre per il secondo valore il conteca indica i kWh.
Quindi tra i due numeri non c'è un rapporto diretto.
Se c'è un conteca generale sull'uscita del generatore questo può essere utile per mettere in rapporto i valori
da giobibo
ven lug 18, 2014 19:35
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: modifiche al 152 e varie
Risposte: 8
Visite : 1891

Re: modifiche al 152 e varie

Già lo pensavo, ora ho la certezza. Qui si è perso il lume della ragione :shock:
da giobibo
gio lug 10, 2014 07:40
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Rivestimento colorato isolamento tubazioni
Risposte: 14
Visite : 4038

Re: Rivestimento colorato isolamento tubazioni

A me non sembrano isolati, direi che sono nudi;su alcuni si vedono chiaramente le saldature
da giobibo
mer lug 09, 2014 18:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Consiglio
Risposte: 7
Visite : 2466

Re: Consiglio

Beh che dire, l'impianto può funzionare benissimo senza alcun problema e dare buone soddisfazioni, oppure ti può far dannare all'inverosimile. Dipende solo da come è installato. Bisogna farlo nel modo corretto sia dal punto di vista idraulico che elettrico. Un buon installatore che "sappia il f...
da giobibo
ven mag 30, 2014 18:15
Forum: Regione Piemonte
Argomento: bollino verde e codice impianto
Risposte: 24
Visite : 18306

Re: bollino verde e codice impianto

:oops: fortuna che non ho detto cattiverie :mrgreen:
da giobibo
ven mag 30, 2014 07:28
Forum: Regione Piemonte
Argomento: bollino verde e codice impianto
Risposte: 24
Visite : 18306

Re: bollino verde e codice impianto

Invece per quanto riguarda l'assegnazione del codice impianto e bollino, mi pare che non sia obbligatorio farlo alla prima accensione; anche se noi lo facciamo comunque, ci sembra più corretto, e preciso. E ad oggi nessuno (ne in regione ne in provincia) ha mai obbiettato. Perdonate l'intromissione...
da giobibo
lun mar 10, 2014 14:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Nuovi Libretti e nuovi Rapporti dal 1.6.2014
Risposte: 18
Visite : 3719

Re: Nuovi Libretti e nuovi Rapporti dal 1.6.2014

Si, si, uno spettacolo.
da giobibo
mar feb 18, 2014 16:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: soluzione per impianto monotubo
Risposte: 1
Visite : 721

Re: soluzione per impianto monotubo

Aggiungere anche la sostituzione delle valvole con quelle che hanno il by-pass regolabile, poi tempo e pazienza per un buon bilanciamento.

E speriamo in bene :o
da giobibo
mar feb 18, 2014 16:27
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: controlli imp termici
Risposte: 2
Visite : 1118

Re: controlli imp termici

Prassi molto simile a quella che si era tenuta anni fa in prov. di Asti. Poi tutto il lavoro fatto (positivo dal mio punto di vista) è stato buttato nel cesso quando nel 2009 è passato tutto in mano alla regione. Ora, con il bollino gratuito, e l'impossibilità di finanziare i controlli gli utenti (n...
da giobibo
lun gen 20, 2014 22:12
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: WiessMann 200 vitodens
Risposte: 18
Visite : 5480

Re: WiessMann 200 vitodens

Non capisco perchè si cerca sempre l'aiuto in rete. Hai un problema ?! rompi le ba**e all'installatore, centro assistenza, progettista. sono loro che hanno intascato i tuoi soldi :!: se ne fregano, ormai i soldi li hanno intascati ed una causa mi costerebbe anni ed un mucchio di soldi Ma un minimo ...
da giobibo
lun gen 20, 2014 17:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: WiessMann 200 vitodens
Risposte: 18
Visite : 5480

Re: WiessMann 200 vitodens

Non capisco perchè si cerca sempre l'aiuto in rete.
Hai un problema ?! rompi le ba**e all'installatore, centro assistenza, progettista. sono loro che hanno intascato i tuoi soldi :!:
da giobibo
ven gen 17, 2014 15:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: circuito caldaia
Risposte: 9
Visite : 2522

Re: circuito caldaia

Accade sicuramente quello che hai descritto.
da giobibo
gio gen 16, 2014 18:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Consiglio tipologia impianto
Risposte: 19
Visite : 3964

Re: Consiglio tipologia impianto

Nei boiler a PDC da 80 o 100 lt. tipo Nuos possono funzionare in contemporane sia resistenza elettrica che PDC quindi con tempi di messa a regime piuttosto veloci. Non credo che appena arrivano nel locale gli serva immediatamente l'acqua calda, se hanno tempo una mezzoretta....... Ho guardato la sc...
da giobibo
gio gen 16, 2014 12:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Consiglio tipologia impianto
Risposte: 19
Visite : 3964

Re: Consiglio tipologia impianto

Nei boiler a PDC da 80 o 100 lt. tipo Nuos possono funzionare in contemporane sia resistenza elettrica che PDC quindi con tempi di messa a regime piuttosto veloci. Non credo che appena arrivano nel locale gli serva immediatamente l'acqua calda, se hanno tempo una mezzoretta.......
da giobibo
mer gen 15, 2014 18:22
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Scelta generatore di calore per soffitto radiante e ACS
Risposte: 3
Visite : 1496

Re: Scelta generatore di calore per soffitto radiante e ACS

Ripeto, il bollitore è di ottima qualità, invece non conosco la caldaia modello prestige , conosco la Kompact che non è costruita da ACV ma solo marchiata (costruita in Italia), e comunque, parlando della Kompact è un buon prodotto; per la mia esperienza, affidabile. Con Viessmann andrei su qualcosa...
da giobibo
mer gen 15, 2014 07:16
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Scelta generatore di calore per soffitto radiante e ACS
Risposte: 3
Visite : 1496

Re: Scelta generatore di calore per soffitto radiante e ACS

Ok per l'accumulo sanitario, sicuramente sonda esterna; per quanto riguarda la caldaia, scegli il marchio che nella tua zona abbia alle spalle un buon servizio assistenza, puntuale e competente. Inutile avere in casa la Ferrari se poi quando si guasta nessuno è in grado di ripararla. Affidati a pers...
da giobibo
ven gen 10, 2014 07:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Caldaia Wiessmann perde pressione ogni giorno
Risposte: 7
Visite : 3985

Re: Caldaia Wiessmann perde pressione ogni giorno

Idraulico dice che vaso espansione a posto,io non so controbattere,perdite impianto:come si vedono? Macchie soffitto piano primo e secondo non ce ne sono....pianoterra come si capisce se esiste perdita? Ribadisco, perde pressione solo da quando abbiamo messo testine e termostati.prima era tutto ok....
da giobibo
ven gen 10, 2014 07:40
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema con scambiatore tra primario e secondario
Risposte: 13
Visite : 6332

Re: Problema con scambiatore tra primario e secondario

Credo che diminuire la perdita di carico sullo scambiatore aumentando le piastre sia l'unica strada logica e sensata; sicuramente più onerosa ma risolutiva e duratura nel tempo. By-pass, bilanciamenti vari, secondo me sono solo pagliativi ed un giorno (magari con la sostituzione di un circolatore) i...
da giobibo
mar gen 07, 2014 07:48
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Prorogati gli incentivi fiscali, ma possiamo farne a meno?
Risposte: 92
Visite : 17059

Re: Prorogati gli incentivi fiscali, ma possiamo farne a men

Un sentito grazie a chi stà partecipando a questo topic, dedicando (perdendo) il proprio tempo vicino ad una tastiera.
da giobibo
lun dic 23, 2013 12:13
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema pompa di calore e fan coil
Risposte: 29
Visite : 23007

Re: Problema pompa di calore e fan coil

PDC se la conosci la eviti, se la conosci non ti uccide :mrgreen:
da giobibo
ven dic 13, 2013 08:24
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: consiglio su impianto termico
Risposte: 5
Visite : 1410

Re: consiglio su impianto termico

ah, dimenticavo, in merito alla tua prima domanda: NON è normale !!!!
da giobibo
ven dic 13, 2013 08:22
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: consiglio su impianto termico
Risposte: 5
Visite : 1410

Re: consiglio su impianto termico

Bell'impiantino. Può dare ottimi risultati, ma devi avere una persona che sia in grado di conoscere la materia e farlo funzionare come Dio comanda. Che sia progettista, installatore, servizio assistenza o quant'altro.
Mi sa che on line rimane difficile esserti d'aiuto. Troppe variabili. Buona fortuna.
da giobibo
ven dic 13, 2013 08:18
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ripartitori e valvole
Risposte: 4
Visite : 2396

Re: Ripartitori e valvole

Personalmente valvole Herz (piuttosto onerose, ma buon prodotto) e contabilizzazione Caleffi semplice funzionale gestibile in proprio che con un buon servizio assistenza telefonico in caso di problemi.
In alcuni casi non disdegno neanche le valvole Caleffi.........
da giobibo
mer dic 04, 2013 07:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: C'era una volta ... tornerà?
Risposte: 8
Visite : 2233

Re: C'era una volta ... tornerà?

1) La produzione istantanea di acs non è una cattiva soluzione. 2) Se hai un fabbisogno così basso (1-1.5 kw) magari si può pensare ad una pompa di calore? A mio avviso è una pessima soluzione. La produzione istantanea è utile solo nel caso di case in cui si arriva saltuariamente e si ha bisogno im...
da giobibo
mer dic 04, 2013 07:43
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Libretto impianto per pdc
Risposte: 9
Visite : 2896

Re: Libretto impianto per pdc

Confermo, ed aggiungo che volendo si trovano anche in commercio.