La ricerca ha trovato 12654 risultati

da Terminus
mar lug 01, 2014 19:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RICHIESTA SCIA - COSA MANCA?
Risposte: 15
Visite : 2962

Re: RICHIESTA SCIA - COSA MANCA?

Anche se con la stessa alimentazione idrica, puoi fare una verifica per i box ed una per l'edificio, anche se, credo, l'edificio sia quello sfavorito.
da Terminus
mar lug 01, 2014 19:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: D.M. 14 settembre 2005 resistenza al fuoco
Risposte: 3
Visite : 796

Re: D.M. 14 settembre 2005 resistenza al fuoco

Il DM 16/02/2007 si applica a tutte le costruzioni, soggette o non soggette.
La certificazione sulla base degli Eurocodici (comprese le tabelle contenute), rientra nella tipologia "analitica".
da Terminus
mar lug 01, 2014 12:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RICHIESTA SCIA - COSA MANCA?
Risposte: 15
Visite : 2962

Re: RICHIESTA SCIA - COSA MANCA?

Dizioni piuttosto approssimative: non è l'idrante che garantisce le prestazioni, ma l'alimentazione idrica e l'impianto nel suo complesso. Cmq le norme verticali danno i requisiti minimi e le contemporaneità necessarie, che nel caso degli edifici è di 3 idranti sfavoriti, mentre per le autorimesse è...
da Terminus
lun giu 30, 2014 19:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Centrale termica: aerazione sotto balcone
Risposte: 3
Visite : 1095

Re: Centrale termica: aerazione sotto balcone

Non hai bisogno di compartimentare le pareti su spazio scoperto. eventualmente solo qualificare la soletta del balcone.
da Terminus
lun giu 30, 2014 18:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Centrale termica: aerazione sotto balcone
Risposte: 3
Visite : 1095

Re: Centrale termica: aerazione sotto balcone

Chiudi il volume sotto il balcone sui tre lati, apri completamente il quarto lato (interno alla CT), così il nuovo volume è parte integrante della CT.
Il resto viene di conseguenza.
da Terminus
lun giu 30, 2014 17:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RICHIESTA SCIA - COSA MANCA?
Risposte: 15
Visite : 2962

Re: RICHIESTA SCIA - COSA MANCA?

Dipende dall'impianto. Sul progetto dovresti avere le indicazioni del caso, ovvero il numero di idranti considerati contemporanei e la loro posizione sfavorevole (quindi saranno quelli da aprire). I 3 idranti derivano dalle richieste della UNI 10779 per il livello di rischio basso (ma se hai un solo...
da Terminus
ven giu 27, 2014 16:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Serrande tagliafuoco
Risposte: 7
Visite : 1937

Re: Serrande tagliafuoco

Ehi, ma non stavi per partire per la Croazia ? :mrgreen:
da Terminus
ven giu 27, 2014 15:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RICHIESTA SCIA - COSA MANCA?
Risposte: 15
Visite : 2962

Re: RICHIESTA SCIA - COSA MANCA?

mod. PIN 2.3 per porte, maniglioni, serrande, ecc...
da Terminus
ven giu 27, 2014 15:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Serrande tagliafuoco
Risposte: 7
Visite : 1937

Re: Serrande tagliafuoco

Quoto SB
da Terminus
ven giu 27, 2014 14:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RICHIESTA SCIA - COSA MANCA?
Risposte: 15
Visite : 2962

Re: RICHIESTA SCIA - COSA MANCA?

Mancano alcune cosette nella tua tabella: per esempio per le porte TF devi redigere il Dich.Prod. l'adduzione gas è soggetto a 37/08, quindi va redatta la DICO pareti e solette: se vi sono dei protettivi c'è tutta la relativa documentazione Serve la DICO anche per l'installazione della caldaia (comp...
da Terminus
ven giu 27, 2014 10:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Edificio esistente: ventilazione UNI 10339 o reale?
Risposte: 37
Visite : 9527

Re: Edificio esistente: ventilazione UNI 10339 o reale?

Devo intervenire sugli infissi ed in centrale termica con sostituzione del generatore, quindi non devo fare verifiche di legge sull'EPi. Ma la questione diventa rilevante per la potenza termica necessaria: considerando 2 Vol/h canonici per i bagni e spogliatoi oppure 8 Vol/h da UNI 10339 ballano cir...
da Terminus
ven giu 27, 2014 10:12
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Edificio esistente: ventilazione UNI 10339 o reale?
Risposte: 37
Visite : 9527

Re: Edificio esistente: ventilazione UNI 10339 o reale?

Grazie della risposta. L'edificio è ante 90, quindi non è certo stato progettato è reso agibile con la UNI 10339 e neanche con la L.10/91 (forse all'epoca vennero considerati i 2 Vol/h di ricambio canonici). Oggi la UNI 10339 nei spogliatoi e servizi non considera gli affollamenti, ma estrazioni d'a...
da Terminus
ven giu 27, 2014 09:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Edificio esistente: ventilazione UNI 10339 o reale?
Risposte: 37
Visite : 9527

Edificio esistente: ventilazione UNI 10339 o reale?

Sto riqualificando un edificio esistente destinato a palestra, con sostituzione dei generatori di calore. L'edificio comprende, oltre alla zona per le attività sportive e pubblico, anche una zona spogliatoi e servizi, servita con ventilconvettori e radiatori. Per tale zona ho impostato la portata di...
da Terminus
ven giu 27, 2014 08:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Verifica protezione da scariche atmosferiche
Risposte: 5
Visite : 2096

Re: Verifica protezione da scariche atmosferiche

Nel caso di luoghi di lavoro, direi che una nuova valutazione si rende necessaria non solo in caso di ampliamenti volumetrici, ma anche in caso di cambi di destinazione d'uso con modifica delle condizioni di rischio incendio/esplosione (affollamenti, carichi di incendio, comparitmentazioni) e modifi...
da Terminus
gio giu 26, 2014 20:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Filo soletta
Risposte: 2
Visite : 563

Re: Filo soletta

Circ. 30/11/2000 P1275/4134
da Terminus
mer giu 25, 2014 16:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: collaudo nuovo impianto idrico antincendio - geometra
Risposte: 5
Visite : 1447

Re: collaudo nuovo impianto idrico antincendio - geometra

Quello che devi dare ai VVF è la dichiarazione di conformità 37/08 dell'installatore.
Tale DICO è rilasciata dopo verifica e collaudo dell'impianto da parte dell'installatore stesso.
da Terminus
lun giu 23, 2014 19:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tubazione Gas centrale termiche - cantine
Risposte: 9
Visite : 2901

Re: Tubazione Gas centrale termiche - cantine

Pardon
UNI 11528
da Terminus
lun giu 23, 2014 17:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Responsabile procedimenti antincendio attività scuola
Risposte: 15
Visite : 3579

Re: Responsabile procedimenti antincendio attività scuola

E' ormai assodato che gli Enti proprietari sono responsabili dell'immobile e degli impianti di servizio. Il DIrigente Scolastico esaurisce la propria responsabilità nella comunicazione e richiesta di intervento all'Ente. Tutto ciò che concerne la gestione degli immobili e delle attività è in capo al...
da Terminus
lun giu 23, 2014 08:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Responsabile procedimenti antincendio attività scuola
Risposte: 15
Visite : 3579

Re: Responsabile procedimenti antincendio attività scuola

Solitamente il titolare della pratica di prevenzione incendi è anche il titolare dell'attività che si svolge nell'immobile; sempre di solito, per gli istituti scolastici, i titolari delle pratiche sono i vari comuni e provincie proprietari degli immobili. Quindi le direzioni didattiche e simili, non...
da Terminus
ven giu 20, 2014 08:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tubazione Gas centrale termiche - cantine
Risposte: 9
Visite : 2901

Re: Tubazione Gas centrale termiche - cantine

concordo.
Il punto 5.4.3.4 della nuova UNI 11526 indica la posa in alloggiamento o in guaina.
da Terminus
gio giu 19, 2014 17:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto Rilevazione Fumo
Risposte: 2
Visite : 896

Re: Impianto Rilevazione Fumo

L'impianto è soggetto al DM 37/08, quindi l'installatore con la DICO, dichiara di aver collaudato l'impianto e di aver rispettato il progetto del professionista (il quale non deve necessariamente essere iscritto all'elenco del Min.Int.).
da Terminus
mer giu 18, 2014 21:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Parcella scia
Risposte: 9
Visite : 9523

Re: Parcella scia

Parlare di parcelle è sempre una gran pena, visti i tempi che corrono. Comunque per una CT, anche se in cat.A, occorre: - redigere la relazione tecnica con annessi allegati grafici (e quasi sempre non esistono planimetrie degne di questo nome, quindi occorre farsi i rilievi), - verificare tutte le c...
da Terminus
mer giu 18, 2014 12:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Allegati SCIA antincendio
Risposte: 1
Visite : 593

Re: Allegati SCIA antincendio

Solo i moduli CERT.REI e DICH.PROD con tavole identificative.
Tutto il resto va nel fascicolo a disposizione.
da Terminus
mar giu 17, 2014 19:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: fotovoltaico - nota prot 7/2/2012
Risposte: 6
Visite : 1698

Re: fotovoltaico - nota prot 7/2/2012

Intendevo la DIA antincendio, volontaria e contestuale alla richiesta di rilascio CPI.
Tale DIA sarebbe l'equivalente della odierna SCIA VVF.
da Terminus
mar giu 17, 2014 16:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: fotovoltaico - nota prot 7/2/2012
Risposte: 6
Visite : 1698

Re: fotovoltaico - nota prot 7/2/2012

Da quanto dici, è stata fatta a suo tempo la richiesta di rilascio CPI. E' stata fatta contestualmente anche la DIA ? L'impianto FV era presente in quel momento ? Ed al momento del sopralluogo dei VVF ? Insomma, se la DIA dell'epoca copriva anche il FV, allora credo che non dovresti fare nulla. Se i...
da Terminus
ven giu 13, 2014 23:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Sostituzione infissi
Risposte: 9
Visite : 2069

Re: Sostituzione infissi

Ciao
Ma sopra non avevi concordato che in caso di MO non si deve applicare il 311 ?
da Terminus
ven giu 13, 2014 20:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Sostituzione infissi
Risposte: 9
Visite : 2069

Re: Sostituzione infissi

Riesumo questo post perchè un cliente mi ha posto una domanda alla quale non ho trovato subito risposta. Intervento in piccolo locale commerciale in manutenzione straordinaria, con rifacimento e modifica della parete di ingresso e rifacimento dell'impianto termico a pdc. Oltre alla nuova vetrata, as...
da Terminus
ven giu 13, 2014 14:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: persone presenti negli uffici
Risposte: 17
Visite : 6094

Re: persone presenti negli uffici

Hai già risposto da solo alla tua domanda: occorre usare un pò di buon senso. Nel caso che prospetti ha senso caricare 40 persone in quei 100mq, oltre alle 60 computate nei luoghi di lavoro ? Direi di no, a meno che non vi si facciano, per esempio, corsi di formazione. Quindi no accesso di pubblico ...
da Terminus
gio giu 12, 2014 13:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: persone presenti negli uffici
Risposte: 17
Visite : 6094

Re: persone presenti negli uffici

Concordo con Magazzini. In questo momento sto lavorando ad un edificio pubblico, ma con alcuni piani/locali con libero accesso ed altri ad accesso vietato o limitato per appuntamenti. Anche nei piani accessibili al pubblico vi sono locali in cui non è previsto l'afflusso del pubblico. Quindi sto lav...
da Terminus
lun giu 09, 2014 09:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: verifica accostamento autoscale e mezzi di soccorso edificio
Risposte: 3
Visite : 1737

Re: verifica accostamento autoscale e mezzi di soccorso edif

Il DM parla di una finestra per ciascun piano, o meglio per ciascun piano e ciascun corpo scala.
Penso che i VVF si preoccupino del fatto che, entrati in un appartamento dalla finestra, si trovino davanti le porte blindate degli altri, con conseguenti problemi di accesso.
da Terminus
ven giu 06, 2014 16:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ascensore antincendio
Risposte: 9
Visite : 2430

Re: Ascensore antincendio

Da quanto dici, hai una RSA di nuova costituzione all'interno di un edificio esistente. Sei sicuro che puoi applicare il Titolo IV ? Questo parla delle strutture a ciclo diurno esistenti o di nuova costruzione e delle RSA a ciclo continuativo esistenti. La tua non sarebbe una RSA a ciclo continuativ...
da Terminus
ven giu 06, 2014 08:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ampliamento attività commerciale
Risposte: 2
Visite : 977

Re: ampliamento attività commerciale

Come specificato all'art.4 del DM, la regola si applica al solo ampliamento. Gli impianti di protezione attiva vanno adeguati in toto solo oltre il 50% di ampliamento volumetrico. Rigurado l'illuminazione di sicurezza, le prescrizioni del DM vanno oltre la regola tecnica e quindi ti devi adeguare ad...
da Terminus
mer giu 04, 2014 20:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Accorpamento pratiche
Risposte: 3
Visite : 958

Re: Accorpamento pratiche

Credo che si possa fare, annullando due delle pratiche, facendole confluire nella terza.
Comunque avrai sempre tre attività distinte, se sono completamente indipendenti, quindi non vedo la convenienza della cosa.
da Terminus
mer giu 04, 2014 16:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ascensore antincendio
Risposte: 9
Visite : 2430

Re: Ascensore antincendio

Come ti è già stato detto, devi valutare:
- potenza elettrica (occhio anche agli spunti)
- autonomia di 2 ore
- tempo di interruzione <15 secondi

Un GE potrebbe andare bene, ma ovviamente devi avere il posto adatto per sistemarlo.
da Terminus
mar giu 03, 2014 10:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SERBATOI INTERRATI GPL: QUANDO SI SOMMA LA CAPACITA'?
Risposte: 13
Visite : 2743

Re: SERBATOI INTERRATI GPL: QUANDO SI SOMMA LA CAPACITA'?

Se leggi il DM 16/02/82 nella versione commentata dall'Ing. Malizia, in prima pagina ci sono dei chiarimenti che confermano quanto sopra, anche per i serbatoi GPL.
da Terminus
mer mag 28, 2014 11:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: metodo "crosta"
Risposte: 9
Visite : 3423

Re: metodo "crosta"

La logica è la stessa, ovvero considerare nel carico di incendio il solo strato superficiale che partecipa alla combustione e che protegge la parte sottostante del combustibile compatto. Il parametro fondamentale è stabilire la corretta velocità di carbonizzazione, per determinare al tempo x il comb...
da Terminus
lun mag 26, 2014 18:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CPI attività 91 - 3 caldaie esterne separate si sommano?
Risposte: 26
Visite : 10959

Re: CPI attività 91 - 3 caldaie esterne separate si sommano?

Se i capannoni sono separati e non comunicanti, è come se tu avessi due CT indipendenti, ciascuna con la propria categoria.
da Terminus
ven mag 23, 2014 11:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Mantenimento requisiti iscrizione al M.I secondo DM 5-8-11
Risposte: 3
Visite : 983

Re: Mantenimento requisiti iscrizione al M.I secondo DM 5-8-

Chi fa il corso e si iscrive oggi, dovrà poi sommare almeno 40 ore di aggiornamento entro il 2019.
da Terminus
gio mag 22, 2014 11:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Mantenimento requisiti iscrizione al M.I secondo DM 5-8-11
Risposte: 3
Visite : 983

Re: Mantenimento requisiti iscrizione al M.I secondo DM 5-8-

hai certamente ragione tu.
Chiunque deve fare le 40 ore nei 5 anni.
per i già iscritti i 5 anni partono dal 2011 (quindi chi ti ha risposto intendeva che oggi solo questi si devono preoccupare), per gli altri partono dalla data di iscrizione post 2011.
da Terminus
gio mag 22, 2014 09:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Alimentazione superiore: cogeneratore + motopompa
Risposte: 1
Visite : 508

Re: Alimentazione superiore: cogeneratore + motopompa

E se va a fuoco il cogeneratore, che è una delle attività a rischio, non hai più un'alimentazione superiore.
da Terminus
mer mag 21, 2014 22:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SERBATOI INTERRATI GPL: QUANDO SI SOMMA LA CAPACITA'?
Risposte: 13
Visite : 2743

Re: SERBATOI INTERRATI GPL: QUANDO SI SOMMA LA CAPACITA'?

E' vero che nell'area, per esmpio uno stabilimento, abbiamo complessivamente 10mc, ma rispettando le distanze suddette non ho i rischi di un'attività di categoria B, ma due aree con rischi da categoria A. In ambito industriale io ho sempre utilizzato questo principio, non per serbatoi gpl a dir la v...
da Terminus
mer mag 21, 2014 18:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SERBATOI INTERRATI GPL: QUANDO SI SOMMA LA CAPACITA'?
Risposte: 13
Visite : 2743

Re: SERBATOI INTERRATI GPL: QUANDO SI SOMMA LA CAPACITA'?

Beh hai due attività indipendenti, quindi ........
da Terminus
mer mag 21, 2014 13:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: tubo carico vasca antincendio
Risposte: 4
Visite : 1323

Re: tubo carico vasca antincendio

Devi riempire la riserva il 36 ore al massimo.
La pressione è quella che normalmente hai dall'acquedotto: se hai dubbi sulla stagionalità o sei al limite, fatti fare una dichiarazione sulla P minima garantita.
da Terminus
mer mag 21, 2014 12:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: tubo carico vasca antincendio
Risposte: 4
Visite : 1323

Re: tubo carico vasca antincendio

Con i normali criteri di dimensionamento delle adduzioni idriche, considerando la pressione disponibile dell'acquedotto e la portata che ti occorre.
da Terminus
lun mag 19, 2014 19:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazione strutture - alcuni casi pratici
Risposte: 3
Visite : 904

Re: Certificazione strutture - alcuni casi pratici

Si certo, se la parete è esterna non serve la EI (a meno che non ci siano vie di esodo in adiacenza).
Nel rispondere avevo in mente la parete che separa da altri ambienti interni.
da Terminus
lun mag 19, 2014 16:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazione strutture - alcuni casi pratici
Risposte: 3
Visite : 904

Re: Certificazione strutture - alcuni casi pratici

1) Senza entrare nella questione della parete portante priva di armatura, dal punto di vista antincendio non hai ferri da proteggere, quindi la tabella D.6.3 va bene (scusa ma la parete se esposta solo su un lato è anche separante, quindi dovresti rispettare anche la D.6.4) 2) Puoi benissimo applica...
da Terminus
dom mag 18, 2014 18:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SERBATOI INTERRATI GPL: QUANDO SI SOMMA LA CAPACITA'?
Risposte: 13
Visite : 2743

Re: SERBATOI INTERRATI GPL: QUANDO SI SOMMA LA CAPACITA'?

Sono due depositi distinti ed indipendenti, quindi due attività di categoria A.
da Terminus
dom mag 18, 2014 10:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SERBATOI INTERRATI GPL: QUANDO SI SOMMA LA CAPACITA'?
Risposte: 13
Visite : 2743

Re: SERBATOI INTERRATI GPL: QUANDO SI SOMMA LA CAPACITA'?

Penso che marco intendesse 5000 litri.
da Terminus
sab mag 17, 2014 22:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SERBATOI INTERRATI GPL: QUANDO SI SOMMA LA CAPACITA'?
Risposte: 13
Visite : 2743

Re: SERBATOI INTERRATI GPL: QUANDO SI SOMMA LA CAPACITA'?

Dovresti avere una distanza reciproca di 15 metri.
Paragrafo 7, comma 1, lettera b).
da Terminus
sab mag 17, 2014 22:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Apertura areazione pizzeria in centro storico
Risposte: 3
Visite : 1000

Re: Apertura areazione pizzeria in centro storico

L'aerazione è una delle misure fondamentali sia antincendio che per la sicurezza del gas e praticamente imprescindibile. L'aria di combustione da dove la prendi, dal locale di consumazione ? Hai cappe di espulsione all'esterno ? Se vuoi, puoi chiedere il parere di deroga ai VVF, previsto anche se no...