Il pavimento è la struttura che pone minori problemi.
Quale caratteristica ti manca ?
La ricerca ha trovato 12664 risultati
- mer mag 06, 2015 08:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pavimento REI 120
- Risposte: 4
- Visite : 2364
- lun mag 04, 2015 22:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Centrale idrica Antincendio - Accesso
- Risposte: 3
- Visite : 1032
Re: Centrale idrica Antincendio - Accesso
E' ovvio che chi deve metterci le mani (per esempio la ditta manutentrice) deve poterlo fare.
Quindi le chiavi dovranno essere reperibili con relativa facilità.
Ma io non lascerei mai aperto un locale tecnico del genere alla portata di tutti.
Quindi le chiavi dovranno essere reperibili con relativa facilità.
Ma io non lascerei mai aperto un locale tecnico del genere alla portata di tutti.
- lun mag 04, 2015 18:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Centrale idrica Antincendio - Accesso
- Risposte: 3
- Visite : 1032
Re: Centrale idrica Antincendio - Accesso
Nella centrale possono mettere le mani solo le persone allo scopo incaricate/addestrate.
Non si può lasciare libero accesso a chiunque, specialmente in ambito civile.
Non si può lasciare libero accesso a chiunque, specialmente in ambito civile.
- lun mag 04, 2015 18:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ventilazione Shunt - AIUTO!!!
- Risposte: 18
- Visite : 6898
Re: Ventilazione Shunt - AIUTO!!!
La tua osservazione non è peregrina. I compartimenti multipiano non sono in contrasto con le scale a prova di fumo: tali scale sono separate ad ogni accesso da filtri, i quali potranno collegare senza problemi un medesimo compartimento, verticale o orizzontale che sia, basta che svolgano il loro com...
- lun mag 04, 2015 17:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ventilazione Shunt - AIUTO!!!
- Risposte: 18
- Visite : 6898
Re: Ventilazione Shunt - AIUTO!!!
di fatto non c'è nessuna RT che permetta compartimenti estesi in verticale su più piani. Ronin, capisco che la tua mente è "ottenebrata" dal DM 18/09/02 :mrgreen: ma le altre RT ammettono tranquillamente compartimenti pluripiano (esempio autorimesse, uffici, civile abitazione, commerciali).
- lun mag 04, 2015 17:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: vasca accumulo
- Risposte: 3
- Visite : 527
Re: vasca accumulo
La risposta che citi ovviamente parla di condizioni nominali, le quali mai si verificano nell'impianto reale. In primo luogo perchè il punto di funzionamento è dato dall'intersezione della curva della pompa con quella del circuito e la pompa può quindi gestire portate assai diverse da quelle nominal...
- mer apr 29, 2015 21:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: uscita autorimessa su scala aperta
- Risposte: 4
- Visite : 936
Re: uscita autorimessa su scala aperta
Riesci ad inserire una doppia porta EI, creando un filtro prima delle scale ?
- mer apr 29, 2015 16:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: uscita autorimessa su scala aperta
- Risposte: 4
- Visite : 936
Re: uscita autorimessa su scala aperta
A rigore potresti considerarle come luogo sicuro se fossero su "spazio scoperto".
Altrimenti sarebbero un percorso di esodo non ancora sicuro.
Altrimenti sarebbero un percorso di esodo non ancora sicuro.
- mar apr 28, 2015 21:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: aerazione box affaciantesi su spazio a cielo libero
- Risposte: 1
- Visite : 501
Re: aerazione box affaciantesi su spazio a cielo libero
La norma prevede 1/100 per i singoli box che si affacciano sulla corsia, perchè dovrebbe essere diverso per l'affaccio su spazio scoperto ?
- mar apr 28, 2015 21:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ricavare U.S. su cancello d'accesso.
- Risposte: 1
- Visite : 537
Re: Ricavare U.S. su cancello d'accesso.
Il gradino generalmente ammesso non supera i 2cm (c'è un'indicazione su una norma verticale che ora non ricordo), altrimenti è a rischio inciampo.
180mm sono veramente troppi su un'uscita di sicurezza.
180mm sono veramente troppi su un'uscita di sicurezza.
- gio apr 23, 2015 08:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Griglie di aerazione autorimesse, detrarle?
- Risposte: 2
- Visite : 1668
Re: Griglie di aerazione autorimesse, detrarle?
Si, a me hanno chiesto e chiedono una dichiarazione sull'effettiva superficie netta.
Quindi detraggo l'ostruzione di eventuali grigliati, anche perchè i grigliati carrabili arrivano anche al 20% di ostruzione, ben oltre le tolleranze ammesse.
Quindi detraggo l'ostruzione di eventuali grigliati, anche perchè i grigliati carrabili arrivano anche al 20% di ostruzione, ben oltre le tolleranze ammesse.
- mer apr 22, 2015 09:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: impianto spk per autorimessa
- Risposte: 2
- Visite : 1091
Re: impianto spk per autorimessa
Devi studiare bene la UNI EN 12845, unitamente al DM 20/12/12.
- mer apr 22, 2015 09:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Filtro fumo
- Risposte: 2
- Visite : 1091
Re: Filtro fumo
Non ho capito bene la domanda.
se devi realizzare un filtro a prova di fumo e non un semplice disimpegno, devi assicurare le condizioni previste nella sua definizione.
se devi realizzare un filtro a prova di fumo e non un semplice disimpegno, devi assicurare le condizioni previste nella sua definizione.
- mer apr 22, 2015 09:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Metodo Tabellare per la resistenza al fuoco delle strutture
- Risposte: 1
- Visite : 749
Re: Metodo Tabellare per la resistenza al fuoco delle strutture
Se non c'è intercapedine e se i due muri sono adeguatamente ammorsati uno all'altro, secondo me, puoi tranquillamente considerare lo spessore complessivo.
- lun apr 20, 2015 08:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Normativa
- Risposte: 15
- Visite : 4212
Re: Normativa
Le tabelle degli Eurocodici, similmente a quelle del DM, sono tratte da campagne sperimentali e verifiche analitiche e sono cautelative. Le condizioni da rispettare sono quelle riportate. Gli altri metodi ricompresi negli EC sono via via più complessi e più rispondenti alle condizioni specifiche, qu...
- gio apr 16, 2015 15:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Idranti UNI 45 ugello Ø=8 mm
- Risposte: 3
- Visite : 1239
Re: Idranti UNI 45 ugello Ø=8 mm
L'ugello da 8mm non è compreso nella UNI EN 671-2 e non era compreso neanche nelle precedente UNI 8478 che partiva da 10mm.
L'ugello da 9mm per la UNI EN 671-2 ha un k=46 e non bastano 6 bar per avere i necessari 120 l/min.
L'ugello da 9mm per la UNI EN 671-2 ha un k=46 e non bastano 6 bar per avere i necessari 120 l/min.
- mer apr 15, 2015 20:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Filtro fumi e intercapedine
- Risposte: 1
- Visite : 646
Re: Filtro fumi e intercapedine
Tale situazione è ricompresa nelle definizione di filtro a prova di fumo, dove si parla di apertura libera tout court, senza distinguere se debba essere verticale o meno.
D'altronde la mancanza di copertura è la cosa migliore per l'evacuazione dei fumi.
D'altronde la mancanza di copertura è la cosa migliore per l'evacuazione dei fumi.
- mer apr 15, 2015 20:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Strutture portanti R15
- Risposte: 3
- Visite : 1087
Re: Strutture portanti R15
Confermo.
Le tabelle del DM 16/02/07 non sono estrapolabili.
Le tabelle del DM 16/02/07 non sono estrapolabili.
- lun apr 13, 2015 17:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Modifiche rilevanti - Rinnovo SCIA
- Risposte: 4
- Visite : 1504
Re: Modifiche rilevanti - Rinnovo SCIA
Non puoi presentare il non aggravio se elimini un'apprestamento antincendio precedentemente autorizzato, anche se oltre i minimi della regola tecnica.
Essendo l'attività in cat.A, devi presentare la SCIA con allegata la relazione tecnica di ottemperanza al DM.
Essendo l'attività in cat.A, devi presentare la SCIA con allegata la relazione tecnica di ottemperanza al DM.
- lun apr 13, 2015 08:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scala di sicurezza esterna
- Risposte: 7
- Visite : 2581
Re: Scala di sicurezza esterna
Ronin ha ragione sui setti laterali, in effetti la mia soluzione alternativa non sarebbe contemplata nel concetto di "tutta altezza", ma considerando l'irraggiamento, una schermatura di 2m di altezza sarebbe sufficiente a proteggere le persone e considerando gas e fumi, questi non avrebber...
- sab apr 11, 2015 20:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scala di sicurezza esterna
- Risposte: 7
- Visite : 2581
Re: Scala di sicurezza esterna
A cosa servono i setti laterali ? A proteggere la passerella dai prodotti della combustione che fuoriescono dalla parete non compartimentata (o meglio dalle aperture in essa), posta al di sotto e/o lateralmente. Quindi o si mettono dei setti verticali a tutta altezza, da passerella inferiore a passe...
- sab apr 11, 2015 13:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Materiali infiammabili e vie di esodo
- Risposte: 6
- Visite : 1365
Re: Materiali infiammabili e vie di esodo
Parlando di classificazione delle zone ATEX, generalmente non viene presa in considerazione la rottura delle tubazioni metalliche (così come altri eventi catastrofici), così come non vengono considerate sorgenti di emissione le giunzioni saldate o filettate, mentre lo possono essere quelle flangiate...
- sab apr 11, 2015 13:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Grandezza compartimenti
- Risposte: 5
- Visite : 1746
Re: Grandezza compartimenti
Direi anch'io di lasciar perdere questa circolare, che comunque non conoscevo.
Oggi la valutazione dei rischi nelle attività non normate deve essere effettuata per bene, potendo utilizzare sia il DM 10/03/98 che la RTO di prossima pubblicazione.
Oggi la valutazione dei rischi nelle attività non normate deve essere effettuata per bene, potendo utilizzare sia il DM 10/03/98 che la RTO di prossima pubblicazione.
- sab apr 11, 2015 12:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Adeguamento antincendio_Finestre
- Risposte: 7
- Visite : 1286
Re: Adeguamento antincendio_Finestre
A parte la dovuta protezione dal fuoco dei santi :mrgreen: , vi potrebbe essere il caso di un percorso di esodo obbligato, di dimensioni limitate. Ma se non vi sono casi del genere , le finestre non serve siano qualificate EI e, se non servono per l'aerazione minima, possono essere lasciate lì come ...
- ven apr 10, 2015 17:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: dich. imp. impianto di suppressione filtri
- Risposte: 3
- Visite : 934
Re: dich. imp. impianto di suppressione filtri
Controllo del fumo e calore.
- ven apr 10, 2015 13:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: vasca accumulo
- Risposte: 3
- Visite : 527
Re: vasca accumulo
Le norme verticali o le norme tecniche ti indicano la durata minima dell'alimentazione idrica, nelle condizioni effettive di esercizio.
Quindi la risposta è ovvia.
Quindi la risposta è ovvia.
- ven apr 10, 2015 09:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: dich. imp. impianto di suppressione filtri
- Risposte: 3
- Visite : 934
Re: dich. imp. impianto di suppressione filtri
Intendi un impianto di soppressione di incendio/esplosione all'interno di filtri ?
Nel caso si tratta sempre di un impianto di estinzione e controllo.
Nel caso si tratta sempre di un impianto di estinzione e controllo.
- gio apr 09, 2015 21:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: porte ascensore EI e dich. prod.
- Risposte: 5
- Visite : 1310
Re: porte ascensore EI e dich. prod.
La fornitura era completa di tutto, porte EI comprese.
Potresti provare a richiedere una certificazione al costruttore.
Potresti provare a richiedere una certificazione al costruttore.
- gio apr 09, 2015 21:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Muro perimetrale REI60 per appoggio scala esterna
- Risposte: 1
- Visite : 507
Re: Muro perimetrale REI60 per appoggio scala esterna
Le tabelle non sono interpretabili e non contemplano intercapedini, quindi con il metodo tabellare non potresti certificarla.
Con il metodo analitico è possibile ed a certe condizioni anche semplice.
Con il metodo analitico è possibile ed a certe condizioni anche semplice.
- mer apr 08, 2015 12:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Adeguamento antincendio_Finestre
- Risposte: 7
- Visite : 1286
Re: Adeguamento antincendio_Finestre
L'aerazione dei locali a rischio di incendio è una delle primarie misure di protezione da assicurare in ogni caso.
- mar apr 07, 2015 17:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ELIMINAZIONE IDRANTI IN AUTORIMESSA 500MQ
- Risposte: 11
- Visite : 2565
Re: ELIMINAZIONE IDRANTI IN AUTORIMESSA 500MQ
E' chiaro che, in qualsiasi attività, un impianto di protezione attiva ricompreso nel CPI esistente, previsto o meno nelle norme verticali, deve essere mantenuto e manutenuto. Qui difatti si sta parlando di presentare una modifica al Comando, sia pure sotto forma di SCIA diretta, ma con tanto di rel...
- mar apr 07, 2015 16:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: porte ascensore EI e dich. prod.
- Risposte: 5
- Visite : 1310
Re: porte ascensore EI e dich. prod.
Nella dichiarazione di conformità CE viene espressamente indicata la resistenza al fuoco delle porte di piano EI120.
- mar apr 07, 2015 08:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: strutture portanti e grado di resistenza al fuoco
- Risposte: 1
- Visite : 469
Re: strutture portanti e grado di resistenza al fuoco
La portanza la deduci dal progetto strutturale. La necessità di compartimentazione dal tuo progetto antincendio.
Le certificazioni vengono di conseguenza.
Le certificazioni vengono di conseguenza.
- mar apr 07, 2015 08:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: porte ascensore EI e dich. prod.
- Risposte: 5
- Visite : 1310
Re: porte ascensore EI e dich. prod.
La Kone mi ha fornito la dichiarazione EI delle porte all'interno della dichiarazione di conformità CE dell'impianto, oltre alla Dich.Posa in Opera delle stesse porte sul vano corsa.
- gio apr 02, 2015 11:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Accumulo antincendio
- Risposte: 9
- Visite : 1855
Re: Accumulo antincendio
In un caso del genere tutto interrato (non progettato da sottoscritto), ho trovano quasi delle stalattiti, tanto era la condensa su pareti e solaio.
Ovviamente non c'era un termoconvettore e la ventilazione era scarsina ed il gruppo elettrico era in allarme ......
Ovviamente non c'era un termoconvettore e la ventilazione era scarsina ed il gruppo elettrico era in allarme ......
- gio apr 02, 2015 11:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto Antincendio Palestra Comunale
- Risposte: 2
- Visite : 784
Re: Impianto Antincendio Palestra Comunale
Dipende da qual'è il budget disponibile.
Se non si può sostituire la distribuzione, si ovvia con un collaudo ed una DIRI.
Se non si può sostituire la distribuzione, si ovvia con un collaudo ed una DIRI.
- gio apr 02, 2015 11:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DECRETO 19 marzo 2015
- Risposte: 1
- Visite : 694
Re: DECRETO 19 marzo 2015
Non serve un testo coordinato, in quanto gli allegati sostituiscono integralmente i titoli del vecchio DM.
Buona idea quella di fotocopiare la tabella delle reazioni al fuoco.
Buona idea quella di fotocopiare la tabella delle reazioni al fuoco.
- mer apr 01, 2015 19:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porte scorrevoli su U.S.
- Risposte: 13
- Visite : 4727
Re: Porte scorrevoli su U.S.
Che affollamenti hai ?
Non puoi garantire le porte aperte durante l'attività lavorativa ?
Non puoi garantire le porte aperte durante l'attività lavorativa ?
- mer apr 01, 2015 16:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ELIMINAZIONE IDRANTI IN AUTORIMESSA 500MQ
- Risposte: 11
- Visite : 2565
Re: ELIMINAZIONE IDRANTI IN AUTORIMESSA 500MQ
Certamente, se non tocchi nulla degli elementi edilizi.
- mer apr 01, 2015 16:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porte scorrevoli su U.S.
- Risposte: 13
- Visite : 4727
Re: Porte scorrevoli su U.S.
Dovresti prevedere alimentazioni di sicurezza per l'apertura motorizzata in emergenza e mi sembra eccessivo.
Non hai alternative ?
Non hai alternative ?
- mer apr 01, 2015 16:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Accumulo antincendio
- Risposte: 9
- Visite : 1855
Re: Accumulo antincendio
Attenzione solo agli attacchi da prevedere.
- mer apr 01, 2015 15:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ELIMINAZIONE IDRANTI IN AUTORIMESSA 500MQ
- Risposte: 11
- Visite : 2565
Re: ELIMINAZIONE IDRANTI IN AUTORIMESSA 500MQ
Essendo conforme alla norma, non dovrebbero rifiutare la cosa, specialmente sotto tua asseverazione.
Comunque ti consiglio di parlarne con il Comando.
Comunque ti consiglio di parlarne con il Comando.
- mar mar 31, 2015 13:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Casa di Riposo: comunicazione sala ristorante
- Risposte: 11
- Visite : 1978
Re: Casa di Riposo: comunicazione sala ristorante
Intendevo che ci va il filtro..... non che sei troppo severo.
- lun mar 30, 2015 14:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Accumulo antincendio
- Risposte: 9
- Visite : 1855
Re: Accumulo antincendio
Secondo me non ve ne sono.
Ho già usato serbatoi il PE in tale configurazione.
Ho già usato serbatoi il PE in tale configurazione.
- dom mar 29, 2015 21:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Locali CED negli uffici
- Risposte: 8
- Visite : 2880
Re: Locali CED negli uffici
E' difficile avere un CED con presidio h24; la questione è quasi sempre la salvaguardia del bene, dato che la salvaguardia della vita non pone grandi problemi.
Quindi rivelazione e spegnimento a saturazione automatici.
Quindi rivelazione e spegnimento a saturazione automatici.
- ven mar 27, 2015 08:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: K erogatori UNI 10779
- Risposte: 8
- Visite : 1781
- ven mar 27, 2015 08:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCUOLE E REAZIONE AL FUOCO
- Risposte: 5
- Visite : 1323
Re: SCUOLE E REAZIONE AL FUOCO
Mi sembra chiaro. La lettera a è relativa agli ambienti facenti parte dei percorsi di esodo: scale, corridoi, atri, dove occorre garantire maggiori condizioni di sicurezza, quindi classe 0 ed 1 (al massimo al 50%). La lettera b si riferisce a tutti gli altri ambienti, dove vigono condizioni meno res...
- gio mar 26, 2015 19:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCUOLE E REAZIONE AL FUOCO
- Risposte: 5
- Visite : 1323
Re: SCUOLE E REAZIONE AL FUOCO
Scusa
intendevo la lettera a), quella dei corridoi, scale, passaggi e simili
intendevo la lettera a), quella dei corridoi, scale, passaggi e simili
- gio mar 26, 2015 18:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCUOLE E REAZIONE AL FUOCO
- Risposte: 5
- Visite : 1323
Re: SCUOLE E REAZIONE AL FUOCO
Per atri, corridoi, scale, passaggi e simili devi avere massimo 50% in classe 1 e la restante parte, maggiore o uguale al 50%, in classe 0. Per gli altri locali non rientranti nel novero di quelli del comma 1, quindi aule, laboratori, ecc.., classe 1 e pavimenti in classe 2. Quindi la classe 2 la pu...
- mer mar 25, 2015 11:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Calcolo massimo affolamento Uffici
- Risposte: 1
- Visite : 2882
Re: Calcolo massimo affolamento Uffici
La questione è spinosa e purtroppo non risolta. Non essendo fornite specificazioni si dovrebbe considerare l'affollamento determinato applicando lo 0,1 alla superficie lorda del compartimento (o del piano). Si potrebbe discutere sull'opportunità di detrarre le superfici non direttamente destinate al...