Re: Calcolo risparmio energia primaria

calcolo con Docet l'EPI di un edificio dotato di caldaia a condensazione alimentata a gasolio, di potenza 28 kW, ottenendo un EPI pari a 80 kWh/m²; facendo invece la simulazione dello stesso edificio con la vecchia caldaia (sempre a gasolio, ma di potenza pari a 34 kW e non a condensazione), otteng...
da SuperP
sab lug 05, 2008 09:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dimensionare pompa a giri variabili (sostituzione caldaia)
Risposte: 44
Visite : 10735

Re: Dimensionare pompa a giri variabili (sostituzione caldaia)

Se solo tieni conto del fatto che nel valutare la potenza non tieni conto degli apporti gratuiti, già ti troverai con un potanza installata superiore a quella effettivamente necessaria. Nei calcoli di potenza invernale NON si tiene conto imho degli apporti solari ma solo degli interni. Infatti la c...
da SuperP
ven lug 04, 2008 09:23
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dimensionare pompa a giri variabili (sostituzione caldaia)
Risposte: 44
Visite : 10735

Re: Dimensionare pompa a giri variabili (sostituzione caldaia)

Dt di 10° si usano per impianti a pavimento con andata a 30-40° non su impianti a radiatori. Simili scelte si facevano trent'anni fa. Un radiatore lavora benessimo con dT compresi tra 20 e 40°C. Ho spiegato prima il concetto, e mi sembra abbastanza chiaro. Però nessuno impedisce a nessunio di andar...
da SuperP
mer lug 02, 2008 10:15
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Attestati
Risposte: 19
Visite : 4224

Re: Attestati

ilverga ha scritto: Su 22 appartamenti...chiaramente valutando eventuali piani uguali / appartamenti speculari / ecc...diciamo che x L10/91 + impianti, siamo intorno ai 5.000 € come prezzi di mercato...
circa 2500€ netti ossia a circa 50€/ora circa 50 ore di lavoro?
da SuperP
mer lug 02, 2008 09:22
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Attestati
Risposte: 19
Visite : 4224

Re: Attestati

ilverga ha scritto: Signorino Savoia: 22 x 200 = 4400!! Se porti a casa quei soldi...qui da me sei bravo!

P.s. nella rel. L.10/91 non comprendo il dimensionamento degli impianti termici con gli esecutivi...
Ops.. i calcoli..

Scusa ma compreso gli impianti quanto si farebbe nella brianza?
da SuperP
mar lug 01, 2008 20:33
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Attestati
Risposte: 19
Visite : 4224

Re: Attestati

ilverga ha scritto:p.s. anche la rel. L.10/91 a 200€ ad appartamento x 22 appartamenti, dalle mie parti è completamente fuori mercato...beati voi...
spero tu stia scherzando.

Legge 10 (compreso gli impianti ovviamente) ora DGR 5773 per 22 appartamenti a meno di 2400€? Nemmeno inizio!
da SuperP
mar lug 01, 2008 20:30
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Cappotto... quale sciegliere ?
Risposte: 18
Visite : 7456

Re: Cappotto... quale sciegliere ?

Si, ma mi risulta che questo miglioramento sia legato ad un miglior comportamento nei confronti dell'irraggiamento (la grafite riflette), beneficio che si perde ponendo il materiale a contatto con altre superfici. Probabilmente la grafite agisce sulla riduzione di scambio termico per irraggiamento ...
da SuperP
mar lug 01, 2008 09:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PANNELLI FOTOVOLTAICI
Risposte: 4
Visite : 1060

Re: PANNELLI FOTOVOLTAICI

costo economico ed energetico dei pannelli che portava ad avere un saldo negativo in merito ai barili di petrolio risparmiati e consumati. (opinione non solo mia personale ma sostenuta da un bel po' di dati e da altri professionisti e dalla quasi totalità dei prof. universitari di energetica). Qual...
da SuperP
mar lug 01, 2008 08:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PANNELLI FOTOVOLTAICI
Risposte: 4
Visite : 1060

Re: PANNELLI FOTOVOLTAICI

in che maniera secondo voi lo smaltimento ? che tipo di rifiuti sono i pannelli fotovoltaici e il silicio o come vingono classificati come rifiuti ? Qualche opinione in merito ? Questo per gli ambientalisti non importa.. Il problema è reale e ho letto recentemente su CAsa e Clima credo che stanno s...
da SuperP
mar lug 01, 2008 08:54
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Cappotto... quale sciegliere ?
Risposte: 18
Visite : 7456

Re: Cappotto... quale sciegliere ?

AndreaS ha scritto:Hai informazioni diverse?
Il polistirene espanso con grafite (Neopor, Greypor, Isolambda etc) hanno una conduttività ridotta (circa 0,031 contro i 0,035) dovuto alla presenza di grafite che li colora di grigio
da SuperP
lun giu 30, 2008 23:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Cappotto... quale sciegliere ?
Risposte: 18
Visite : 7456

Re: Cappotto... quale sciegliere ?

A me non risulta che colla e tasselli siano l'uno in alternativa all'altro, I tasselli lavorano SOLO se la colla si scolla!! (per un discorso di rigidezze) Sul nuovo si può usare solo colla, sul vecchio e su spessori oltre i 12cm i tasselli. Se gli spessori sono >12cm si usano quelli in acciaio.
da SuperP
lun giu 30, 2008 20:13
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Cappotto... quale sciegliere ?
Risposte: 18
Visite : 7456

Re: Cappotto... quale sciegliere ?

Manofthemoon ha scritto:spessore 20 cm..
materiale direi EPS..
La mia paura è sull'installazione colla? tasselli (io opto per questa soluzione)
tasselli in acciaio.

Consiglio vivamente come materiale il polistirene espanso con grafite se su muratura, fibre di legno tipo pavatherm per abitazioni in legno
da SuperP
lun giu 30, 2008 12:04
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Pannelli solari anche per laboratori e uffici
Risposte: 5
Visite : 2894

Re: Pannelli solari anche per laboratori e uffici

Nella DGR 5773 (art. 4.13) è considerata la possibilità di giustificare adeguatamente la non adozione dei pannelli solari o di altre fonti rinnovabili nel caso non ne sia giustificata la convenienza. Se nella loro vita utile (pannelli + serbatoio + regolazione, ecc), con l'utilizzo previsto, non so...
da SuperP
lun giu 30, 2008 11:02
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Cened e caldaie ad incasso
Risposte: 7
Visite : 2327

Re: Cened e caldaie ad incasso

Marta ha scritto:Cavoli però come cambia il risultato!
visto come cambia?? e dovrebbe solo diminuire le perdite al mantello (2%circa)! invece come avevo segnalato io cambia l'EPh del 5-6%!!
da SuperP
lun giu 30, 2008 08:42
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Cened e caldaie ad incasso
Risposte: 7
Visite : 2327

Re: Cened e caldaie ad incasso

Marta ha scritto:Ho un caso simile. Quindi, in assenza di cappotto, le caldaiette ad incasso si considerano ALL'ESTERNO giusto?
Anche con il cappotto se sono poste all'esterno.. non vai di sicuro a cappottare la porticina..
da SuperP
ven giu 27, 2008 09:17
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Aiuto dati Cened
Risposte: 29
Visite : 6954

Re: Aiuto dati Cened

Per la verità una caldaia "a condensazione" condensa in base alla temperatura di ritorno . Certo.. ma 20°C di salto termico è tanto e per farlo hai bisogno di una caldaia con pompa modulante sul delta T e di un separatore idraulico. Nel caso in esame, non credo che ci sia una tale caldaia...
da SuperP
gio giu 26, 2008 17:50
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: valvola intercettazione all'interno dell'appartamento
Risposte: 9
Visite : 4181

Re: valvola intercettazione all'interno dell'appartamento

tarneverro ha scritto:successive interpretazioni CIG hanno consentito di mettere tale rubinetto generale subito fuori dell'alloggio, magari su un terrazzo, possibilemnte vicino a una via di fuga.
Cita, cita.. oppure spedisci se puoi al mio indirizzo email.. Grazie!!
da SuperP
gio giu 26, 2008 17:48
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Notai vs Edilclima
Risposte: 19
Visite : 4146

Re: Notai vs Edilclima

Per loro "art 6. a decorrere dal 1 luglio 2008, agli edifici di superficie utile fino a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile con l’esclusione delle singole unità immobiliari" vuole dire che le case singole non sono comprese I notai che inter...
da SuperP
mer giu 25, 2008 14:28
Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
Argomento: CONDIZIONATORE IN POMPA DI CALORE
Risposte: 15
Visite : 3491

Re: CONDIZIONATORE IN POMPA DI CALORE

Seamew ha scritto:Mi confermate???
Decisamente no!
da SuperP
mer giu 25, 2008 10:15
Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
Argomento: Informazioni per esecuzione bonifico
Risposte: 6
Visite : 1710

Re: Informazioni per esecuzione bonifico

Leggendo sui siti è possibile che la causale riporti la dicitura: Legge 24 dicembre 2007 n.244 oppure la vecchia dicitura LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 art. 1 comma 344 345 ect. La causale NON deve per forza riportare questi estremi, non sta scritto da nessuna parte!! Puoi anche scrivere Pagamento...
da SuperP
mer giu 25, 2008 10:13
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: CERTIFICAZIONE MATERIALE SECONDO NORMA ASTM C 177
Risposte: 11
Visite : 2849

Re: CERTIFICAZIONE MATERIALE SECONDO NORMA ASTM C 177

Il prodotto è composto da nano particelle di silice amorfa. Citare il prodotto please... C'è stato un caso in cui in importatore italiano ha aggiunto uno zero alla conduttività del prodotto dichiarata da una certificazione particolare.. Ne derivava che ridipingendo dall'interno la casa potevi otten...
da SuperP
mer giu 25, 2008 09:43
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: apporti solari nulli su strutt. opache????
Risposte: 6
Visite : 2281

Re: apporti solari nulli su strutt. opache????

MA QUESTA COSA E' ASSURDAAAAAAAAAA!!!!!! Mi si verrà mica a dire che con 35 gradi e sole che spacca le pietre o con nuvolo i calcoli sulle strutture opache sono i medesimi vero?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?! Devi tenere in conto che il calcolo dei carichi estivi è fatto con il metodo carrier pizzetti... Dev...
da SuperP
mar giu 24, 2008 18:48
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Problema edilclima con finestre interne e apporti solari e f
Risposte: 8
Visite : 2499

Re: Problema edilclima con finestre interne e apporti solari e f

Ho visto che gli ombreggiamenti funzionano solo su finestre messe su pareti di tipo T esterne.... Nelle altre niente , gli ombreggiamenti non li considera.. Quindi come ELIMINARE GLI APPORTI SOLARI CHE NON DOVREBBERO ESISTERE, visto che sono finestre interne a un capannone?! Credo che con finestre ...
da SuperP
mar giu 24, 2008 12:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Scaldacqua + solare
Risposte: 6
Visite : 1451

Re: Scaldacqua + solare

Riccardo ha scritto:I lava testa hanno una portata non meno di 0,10 l/s.
come una doccia?
da SuperP
mar giu 24, 2008 10:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Scaldacqua + solare
Risposte: 6
Visite : 1451

Re: Scaldacqua + solare

l'alcool di ieri mi ha fatto sbagliare le unità di misura.. pardon!! :)
da SuperP
mar giu 24, 2008 08:58
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Scaldacqua + solare
Risposte: 6
Visite : 1451

Scaldacqua + solare

Essendo ignorante anche in materia di scaldacqua, chiedo se qualcuno conosca qualche marca di scaldacqua ad accumulo predisposto per solare. Trattasi di negozio per parrucchiera. Pensavo al solare SOLO come preriscaldo, quindi accumulo da300l solare con 1 scambiatore. Avrei altrimenti (2 serpentini)...
da SuperP
mar giu 24, 2008 08:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: VAN-Tdr
Risposte: 14
Visite : 3849

Re: VAN-Tdr

Betu ha scritto:se mi dai una mail ti invio un pdf che racconta due cose su FC e VAN e un foglio excel per il calcolo di FC e sopratutto VAN...
ci sarei anche io.. paolonews[chiocciola]katatamail.com
da SuperP
lun giu 23, 2008 17:36
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Qual è la procedura di calcolo corretta?
Risposte: 2
Visite : 1062

Re: Qual è la procedura di calcolo corretta?

La procedura di calcolo è il Decreto 15833
da SuperP
lun giu 23, 2008 17:34
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Aiuto dati Cened
Risposte: 29
Visite : 6954

Re: Aiuto dati Cened

Comunque vedo che nessuno di voi, nonostante la mia richiesta ha saputo rispondermi o darmi dei consigli sui punti toccati.... pertanto per me siete tutti MOLTO bravi a parole..... penso di averti risposto a tutto... nonostante non sia un saputello, anzi!! La critica era rivolta al sistema di accre...
da SuperP
lun giu 23, 2008 17:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Copertura fabbisogni acs
Risposte: 10
Visite : 2383

Re: Copertura fabbisogni acs

Scusa SuperP, non vorrei essere OT (si dice così?) ma vorrei approfondire il discorso della bassa entalpia la PDC Aermec che hai citato non è aria/acqua? Perchè la definisci a bassa entalpia? C'è un riferimento normativo certo della definizione "a bassa entalpia"? Ti confermo solo che il ...
da SuperP
lun giu 23, 2008 08:47
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Aiuto dati Cened
Risposte: 29
Visite : 6954

Re: Aiuto dati Cened

scusami ma queste cose dovresti saperle sono le basi.... se hai fatto il corso.... un minimo.... Io non volevo dirlo.. ma dato che l'hai sottolineato, come non darti ragione?? Nulla di personale verso chi ha aperto il post.. ci mancherebbe!! Anzi sicuramente anche con il contributo del forum divent...
da SuperP
lun giu 23, 2008 08:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: info calcolo fabbisogni energetici !?!
Risposte: 24
Visite : 5798

Re: info calcolo fabbisogni energetici !?!

MAX76 ha scritto:Qual'è il percorso per vedere il materiale didattico dal sito Aermec
ti registri, entri nell'area di supporto e vai alla sezione Didattica
I file sono quelli Esempio di progettazione impiantistica , in particolare il 2 è un esempio (datato) a tutt'aria e il 3 è ad aria primaria + ventil
da SuperP
sab giu 21, 2008 14:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Copertura fabbisogni acs
Risposte: 10
Visite : 2383

Re: Copertura fabbisogni acs

I pannelli solari standard sono accettabili, per il resto la vedo molto difficile. Forse con la biomassa si potrebbe fare qualcosa: ho un camino per ogni casa e potrei impiegarlo per integrare l'acs, ma ovviamente l'integrazione sarebbe discontinua e limitata al periodo di riscaldamento. Il problem...
da SuperP
sab giu 21, 2008 13:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: info calcolo fabbisogni energetici !?!
Risposte: 24
Visite : 5798

Re: info calcolo fabbisogni energetici !?!

Per superP:quello che vi ho descritto è l'unico metodo per la progettazione degli impianti ad aria primaria e mobiletti ventilconvettori ... Vi prego soprattutto di vedere bene la parte inerente la retta di fattore termico e la condensazione sulla batteria della UTA con i BF (by pass factor) e tutt...
da SuperP
sab giu 21, 2008 09:56
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Copertura fabbisogni acs
Risposte: 10
Visite : 2383

Re: Copertura fabbisogni acs

Terminus ha scritto:a seconda soluzione è un pò forzata, ma mi impedirebbe di motivare deroghe.
Cosa ne pensate?
Non regge perchè nessuno ti obbliga a non installare i pannelli in giardino oppure non complanari alla falda oppure di usare pompe di calore a bassa entalpia o biomassa x fare acs..
da SuperP
sab giu 21, 2008 09:43
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: info calcolo fabbisogni energetici !?!
Risposte: 24
Visite : 5798

Re: info calcolo fabbisogni energetici !?!

Esco fresco fresco dal corso di I e II livello dell'Aermec per la progettazione di impianti di condizionamento e concordo appieno con danilo2 sulle considerazioni fatte. Ovviamente le mie considerazioni contano pochissime perchè in materia sono moooolto ignorante e non ho mai progettato un impianto....
da SuperP
gio giu 19, 2008 11:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Boiler elettrico e solare
Risposte: 4
Visite : 1210

Re: Boiler elettrico e solare

jugulo ha scritto:Ma un panello solare abbinato ad un boiler elettrico lo conosci?
credo che da 150l in su puoi trovare accumuli solari con resistenza elettrica.. diciamo che se sei in regime 311 o se la norma regionale lo prevede, io derogherei sicuramente
da SuperP
gio giu 19, 2008 11:22
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Boiler elettrico e solare
Risposte: 4
Visite : 1210

Re: Boiler elettrico e solare

Ora nella L10 dovrei scrivere che il solare in questo caso è una c....ta. Come si mette giù la questione in questi casi? Se sei in Lombardia il CENED non considerano la scelta antieconomica come possibile deroga all'installazione del solare o di altri sistemi per la produzione di acs. QUindi concen...
da SuperP
mer giu 18, 2008 22:39
Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
Argomento: Datemi il Vostro parere, per cortesia...
Risposte: 12
Visite : 3038

Re: Datemi il Vostro parere, per cortesia...

Se non ricordo male non avevi fatto demolizione e ricostruzione?? Non di tutto, una parte l'abbiamo mantenuta... Qualche dubbio ce l'ho.. manda una email dettagliata all'enea... Realizzazione di cappotto sulle murature esistenti SI Sulle murature esietenti nuove no? Devo fa fare due fatture differe...
da SuperP
mer giu 18, 2008 22:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Cerco termotecnico per impanto PDC
Risposte: 2
Visite : 1187

Re: Cerco termotecnico per impanto PDC

pompe di calore interne.. beh, se non sono acqua acqua è un po' dura..

Cmq il tuo sistema è l'altherma della daikin o il funghetto SPR dell'aermec
da SuperP
mer giu 18, 2008 13:42
Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
Argomento: Datemi il Vostro parere, per cortesia...
Risposte: 12
Visite : 3038

Re: Datemi il Vostro parere, per cortesia...

Essendo una ristrutturazione vorrei fare il 55 % occhio all'art. 10 - Le detrazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi di cui all'art. 1, commi da 2 a 5. ma non dovresti avere prob...
da SuperP
mer giu 18, 2008 11:46
Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
Argomento: potenza nominale al focolare
Risposte: 2
Visite : 1276

Re: potenza nominale al focolare

mhell ha scritto:Quale valore va indicato?
23.4
da SuperP
mer giu 18, 2008 11:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: OT - Buon compleanno, GURU!!
Risposte: 22
Visite : 4575

Re: OT - Buon compleanno, GURU!!

MAX76 ha scritto:Oddio SuperP ha fatto TILT!!!!!!!!!
come fai a saperlo?? Ti sei sentito con la mia morosa?? :)
da SuperP
mer giu 18, 2008 11:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: S/v e cened
Risposte: 10
Visite : 2928

Re: S/v e cened

Betu ha scritto:io l'ho trovato solo nella compilazione della ex legge 10 nella nuova versione del cened....
ah.. io non lo uso mai quella compilazione!!
da SuperP
mer giu 18, 2008 10:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: S/v e cened
Risposte: 10
Visite : 2928

Re: S/v e cened

chiaru ha scritto:Sto lottando con il software cened per far tornare il rapporto S/V di un caso installato.
Da dove vedi S/V sul cened?
da SuperP
mer giu 18, 2008 10:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: OT - Buon compleanno, GURU!!
Risposte: 22
Visite : 4575

Re: OT - Buon compleanno, GURU!!

cristiana ha scritto:Smack!
:oops: :D
da SuperP
mer giu 18, 2008 10:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Mercedes e pannelli solari
Risposte: 5
Visite : 1082

Re: Mercedes e pannelli solari

jugulo ha scritto:se devo comprare dei pannelli solari termici per produrre a.c.s.?
piani o sottovuoto?

P.S.: x le macchine io avrei altre marche..:)
da SuperP
mer giu 18, 2008 09:50
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Aiuto dati Cened
Risposte: 29
Visite : 6954

Re: Aiuto dati Cened

Io vado ad installare una Baxi HT330 i miei dubbi sono: la potenza termica al focolare ...? Sul libretto della caldaia riporta potenza termica nominale kw 28... metti la portata termica massima della scheda e nelle perdite varie "al mantello e al camino" cosa metto? quelle della scheda te...
da SuperP
mar giu 17, 2008 17:34
Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
Argomento: Compilazione on line Allegato F
Risposte: 5
Visite : 2667

Re: Compilazione on line Allegato F

SuperP ma un vetro può essere doppio e bassoemissivo contemporanemante in quel caso cosa si deve fare secondo te? il bassoemissivo è un rivestimento su una lastra di vetro. Solitamente non si usano vetri singoli bassoemissivi ma doppi o tripli (che si chiamano vetrocamera) Ovviamente se un vetrocam...
da SuperP
mar giu 17, 2008 11:18
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Utility excel per compilazione classi energetiche
Risposte: 8
Visite : 3768

Re: Utility excel per compilazione classi energetiche

Ciao gaetano.. i tuoi messaggi sono poche ma buoni..

Però per la tabellina della lombardia devi correggere 1 data, ossia in Lombardia per gli interi edifici sopra o sotto i 1000m2 indifferentemente l'ACE serve dal 1 sett 07