La ricerca ha trovato 4412 risultati

da arkanoid
gio giu 21, 2012 11:08
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Volta
Risposte: 4
Visite : 1479

Re: Volta

Mmmmh il problema è che ho un'altezza di imposta molto bassa, che mi porterebbe ad avere un'altezza media del solaio di 110 cm..... Mi sembra eccessivo! Sicuro che sia l'altezza media? Prova a disegnarti la sezione della volta, difficilmente è un arco di cerchio. Se poi venisse effettivamente 110 c...
da arkanoid
gio giu 21, 2012 10:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: velocità consigliata nelle tubazioni riscaldamento
Risposte: 4
Visite : 10734

Re: velocità consigliata nelle tubazioni riscaldamento

sì infatti dipensiono a perdita di carico, non a velocità, se no poi quando devo dimensionare la pompa impazzisco. Così invece passo di diametro intorno ai 250 e dimensionando a perdite distribuite costanti (ci prendo dentro le curve col fatto che scalando di diametro perdi molto meno) alla fine non...
da arkanoid
gio giu 21, 2012 10:16
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: dimensionamento contatori calore
Risposte: 16
Visite : 4601

Re: dimensionamento contatori calore

controlla la curva portata-errore del misuratore di portata e cerca di sceglierne uno che, per la portata vedi sopra, stia nel range di minor errore. Considera che a seconda dell'utenza e dell'edificio avrai una portata variabile per più o meno tempo vivino al massimo e per più o meno tempo con una ...
da arkanoid
gio giu 21, 2012 10:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Schema di caldaia con ricircolo e doppio bollitore
Risposte: 3
Visite : 826

Re: Schema di caldaia con ricircolo e doppio bollitore

Chiaro che devi avere cognizione di causa.
da arkanoid
gio giu 21, 2012 10:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: potenza termica centrale
Risposte: 4
Visite : 1166

Re: potenza termica centrale

Ah, capito. 30 MW sono una potenza abbastanza enorme, quindi va bene. Per dire, con 30 MW ci fai un teleriscaldamento da un migliaio di U.I., diciamo che ci fai andare un paese.
da arkanoid
gio giu 21, 2012 10:03
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Volta
Risposte: 4
Visite : 1479

Re: Volta

In questi casi vado di spessore medio, come per i massetti pendenzati in coperture piane.
da arkanoid
gio giu 21, 2012 10:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: potenza termica centrale
Risposte: 4
Visite : 1166

Re: potenza termica centrale

Ma che domanda è?
da arkanoid
gio giu 21, 2012 10:00
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Schema di caldaia con ricircolo e doppio bollitore
Risposte: 3
Visite : 826

Re: Schema di caldaia con ricircolo e doppio bollitore

Cerca sui cataloghi dei vari produttori tipo Viessmann
da arkanoid
gio giu 21, 2012 09:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: velocità consigliata nelle tubazioni riscaldamento
Risposte: 4
Visite : 10734

Re: velocità consigliata nelle tubazioni riscaldamento

i dati del produttore sono imho per vendere tubo più grande, normalmente mi attengo a non superare i 2 m/s con perdite distribuite inferiori a 250 Pa/m. Solo per tubi di diametro superiore al 150 vado su in velocità fino intorno a 3 m/s ma non oltre.
da arkanoid
mer giu 20, 2012 18:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ...CAPPOTTO INTERNO...
Risposte: 75
Visite : 32946

Re: ...CAPPOTTO INTERNO...

un muro in sasso scordati di poterlo mangiare via 5 cm come hai pensato di fare sul lato esterno.
da arkanoid
mer giu 20, 2012 17:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: UNI 9494:2112
Risposte: 21
Visite : 8353

Re: UNI 9494:2112

è così moderna? :asd:
da arkanoid
mer giu 20, 2012 14:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Foglio di calcolo per UNI9182, cerco beta testers
Risposte: 18
Visite : 10071

Re: Foglio di calcolo per UNI9182, cerco beta testers

nel senso che ultimamente ho progettato ben pochi impianti... :(

già, non riesci a lavorare sui parziali, quello è un difetto intrinseco. Per fare dei parziali, l'unico modo è tenere un foglio "volante" con cui fare i parziali
da arkanoid
mer giu 20, 2012 11:13
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Foglio di calcolo per UNI9182, cerco beta testers
Risposte: 18
Visite : 10071

Re: Foglio di calcolo per UNI9182, cerco beta testers

lo uso, lo uso, anche se non ti so dire l'ultima volta che è successo...
da arkanoid
lun giu 18, 2012 10:24
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ...CAPPOTTO INTERNO...
Risposte: 75
Visite : 32946

Re: ...CAPPOTTO INTERNO...

Non credo che therm consideri l'effetto radiante: avere 5°C in più sulle pareti contigue a quelle non isolate non è indifferente per la quota di radiante che influenza la temperatura superficiale, appunto, delle pareti non isolate.
da arkanoid
ven giu 15, 2012 18:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ...CAPPOTTO INTERNO...
Risposte: 75
Visite : 32946

Re: ...CAPPOTTO INTERNO...

a tal proposito, mi sto accingendo a farmi da me un cappottino interno Per esperienza personale... per casa tua.. Usa la testa. Le l'ur in casa è controllata e teni caldo non succede proprio niente... alla faccia della verifica termoigrometrica (che per sua natura è .. un po' farlocca) Al limite mo...
da arkanoid
ven giu 15, 2012 10:48
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ...CAPPOTTO INTERNO...
Risposte: 75
Visite : 32946

Re: ...CAPPOTTO INTERNO...

Però EC701 dà verifica negativa anche in caso di rievaporazione totale. E se non sbaglio la legge prevede di verificare l'assenza di condensazione interstiziale, non considera l'eventuale rievaporazione... no, ammette condensazione interstiziale, non ammette condensazione superficiale. Quella inter...
da arkanoid
ven giu 15, 2012 09:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ...CAPPOTTO INTERNO...
Risposte: 75
Visite : 32946

Re: ...CAPPOTTO INTERNO...

a tal proposito, mi sto accingendo a farmi da me un cappottino interno, sono quasi sicuro sul materiale, stiferite GT in versione con BV. Mi trovo ad avere puntuali fori per il passaggio dei cavi elettrici (non rifaccio l'impianto), come posso ripristinare la BV? Pensavo di usare silicone, ma non so...
da arkanoid
ven giu 15, 2012 09:27
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: Soggetti abilitati alla detrazione
Risposte: 20
Visite : 5293

Re: Soggetti abilitati alla detrazione

Vi ringrazio. Dovrei essere a posto e farò il contratto di comodato in scrittura privata come mi suggerite.
da arkanoid
gio giu 14, 2012 09:50
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: Soggetti abilitati alla detrazione
Risposte: 20
Visite : 5293

Re: Soggetti abilitati alla detrazione

Come dicevo, ho una casa in cui non vivo, di proprietà di mio padre, sfitta, in cui faccio lavori. La faq 15 dell'enea secondo me non è illuminante, in quanto non è chiaro se chi chiede la detrazione può essere parente entro il 3° grado del proprietario, ma debba essere contemporaneamente residente ...
da arkanoid
mer giu 13, 2012 17:51
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: Soggetti abilitati alla detrazione
Risposte: 20
Visite : 5293

Re: Soggetti abilitati alla detrazione

no mi spisce im questi casi dico "chieda al commercialista.. non è il mio lavoro" Idem. E ti dirò che delle volte avverto un po' di malcelato fastidio da parte del cliente, come se dovessimo sapere/fare tutto noi giacché sono costretti a pagarci la pratichetta... :evil: nessun cliente, so...
da arkanoid
mer giu 13, 2012 16:19
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: Soggetti abilitati alla detrazione
Risposte: 20
Visite : 5293

Re: Soggetti abilitati alla detrazione

ok intanto grazie della conferma.
da arkanoid
mer giu 13, 2012 15:59
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: Soggetti abilitati alla detrazione
Risposte: 20
Visite : 5293

Re: Soggetti abilitati alla detrazione

hai riferimenti? Chi mi fa la pratica "vuole" la residenza.
da arkanoid
mer giu 13, 2012 15:47
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: Soggetti abilitati alla detrazione
Risposte: 20
Visite : 5293

Soggetti abilitati alla detrazione

Mi trovo in italia, per cui sorgono queste problematiche: ristrutturo casa, non ci vivo ancora. Se non ho la residenza, non mi danno i subentri nelle utenze Se non ci vivo, non posso chiedere la residenza Se non eseguo i lavori, non ci posso vivere Se non ho le utenze, non posso fare i lavori. Visto...
da arkanoid
ven giu 08, 2012 17:36
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Transito tubazione gas in locale di altra unità immobiliare
Risposte: 6
Visite : 2401

Re: Transito tubazione gas in locale di altra unità immobili

se impongo una distanza minima dal confine, men che meno è ammesso stare NEL confine...
da arkanoid
gio giu 07, 2012 17:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: radiatori Thermo system italia
Risposte: 9
Visite : 2412

Re: radiatori Thermo system italia

Hai ragione, infatti non ho nessuna moglie!
Non voglio commettere l'errore almeno per altri 5-6 anni
da arkanoid
mer giu 06, 2012 18:12
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: radiatori Thermo system italia
Risposte: 9
Visite : 2412

Re: radiatori Thermo system italia

benebene, allora a pari prezzo punto su chi mi manda la ragazza per il montaggio :asd:

Grazie;)

Seleziono, preventivo e poi....piango :asd:
da arkanoid
mer giu 06, 2012 17:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: radiatori Thermo system italia
Risposte: 9
Visite : 2412

Re: radiatori Thermo system italia

irsap non ha modelli particolarmente d'arredo, ha i tesi più o meno rivisitati, cercavo qualcosa di maggior design. Anche arbonia vedo che solo uno o due modelli che mi interessano, vorrei cose un po' estrose come quello rotondo nella home dell thermosystem (chissà se è compresa la figliola sul pavi...
da arkanoid
mer giu 06, 2012 11:22
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: radiatori Thermo system italia
Risposte: 9
Visite : 2412

radiatori Thermo system italia

Visto che ristrutturo casa, sto pensando di mettere anzichè i soliti radiatori, dei termoarredi. Per non spendere le fucilate dei vari Runtal & co. ho visto che c'è questa ditta che ha prezzi umani, sui 500-700 euro a radiatore ce la si cava. La conoscete? Se no, consigliatemi una marca di termo...
da arkanoid
mer giu 06, 2012 11:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: serrande tagliafuoco UNI EN 1366
Risposte: 15
Visite : 3556

Re: serrande tagliafuoco UNI EN 1366

vero. Se nel rapporto di prova della certificazione la serranda era montata con asse a 10 cm da filo parete, andrà rimontata con almeno 10 cm filo parete da un lato, e dall'altro quel che viene (a meno che anche l'altro lato sia da proteggere nel qual caso lo spessore dovrà essere verificato ambo le...
da arkanoid
mer giu 06, 2012 09:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: serrande tagliafuoco UNI EN 1366
Risposte: 15
Visite : 3556

Re: serrande tagliafuoco UNI EN 1366

parlando con un produttore di serrande lo scenario che è uscito è quello lì..infatti sono spesso in difficoltà, serve il doppio di spazio rispetto a prima (oltre al fatto che sono più lunghe). Far fare i ripristini sul cartongesso non ti dico...
da arkanoid
mar giu 05, 2012 16:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: serrande tagliafuoco UNI EN 1366
Risposte: 15
Visite : 3556

Re: serrande tagliafuoco UNI EN 1366

-2 sì sono distanze da rispettare in fase di posa, poichè se la serranda è certificata in determinate condizioni di posa poi queste devono essere ripetute in cantiere per non invalidare la certificazione. E' una cosa abbastanza tosta questa delle distanze soprattutto quando ci sono più canali affian...
da arkanoid
gio mag 31, 2012 12:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompa di calore per la produzione di ACS
Risposte: 9
Visite : 2704

Re: Pompa di calore per la produzione di ACS

che fattori di shading hai inserito e che apporti interni hai considerato?
da arkanoid
lun mag 28, 2012 17:50
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: dubbio su npsh disponibile
Risposte: 3
Visite : 1061

Re: dubbio su npsh disponibile

sì, comunque una misura precisa a priori non ce l'avrai mai, è sempre un'approssimazione.
da arkanoid
lun mag 28, 2012 11:39
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: dubbio su npsh disponibile
Risposte: 3
Visite : 1061

Re: dubbio su npsh disponibile

prendi per buona la pressione di precarica del vaso d'espansione.
da arkanoid
lun mag 28, 2012 11:37
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: numero di schedula
Risposte: 4
Visite : 6317

Re: numero di schedula

numero di schedula in realtà è una boiata italiana tradotta dal fatto che sono spessori normati dagli USA su delle tabelle (schedule) numerate, ergo il tubo "in schedula 40" sarebbe il tubo secondo la tabella 40 della tal norma USA...
da arkanoid
ven mag 25, 2012 14:36
Forum: Regione Emilia Romagna
Argomento: C.A.R.
Risposte: 18
Visite : 7115

Re: C.A.R.

ciao Arka, Se quella che ti serve è la "valutazione di legge", tecnicamente giusta o sbagliata che sia, credo che oggi si debba fare riferimento alla UNI TS parte 4. Credo che tu usi (come me) mc4... come saprai, hanno in preparazione a brevissimo l'emissione del SP che ingloba la parte 4...
da arkanoid
ven mag 25, 2012 10:19
Forum: Regione Emilia Romagna
Argomento: C.A.R.
Risposte: 18
Visite : 7115

Re: C.A.R.

Sono un po' in difficoltà. La quota di energia prodotta da un impianto fer per la copertura del fabbisogno di energia primaria necessario all'acs va sottratta ad esso. Mi servono x kWh, produco y kWh utili, il fabbisogno per l'acs sarà Z=x-y kWh, più consumo degli ausiliari. In questo caso ho un imp...
da arkanoid
gio mag 24, 2012 16:48
Forum: Regione Emilia Romagna
Argomento: C.A.R.
Risposte: 18
Visite : 7115

C.A.R.

Per quanto riguarda la cogenerazione ad alto rendimento, se installo un cogeneratore certificato che mi possa coprire integralmente la quota di energia termica per la produzione di acs, l'EPacs va a zero?
Dall'allegato 15 alla 1366 mi si direbbe di sì.
da arkanoid
lun mag 21, 2012 17:56
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Correnti vaganti tubazioni PEAD
Risposte: 2
Visite : 778

Re: Correnti vaganti tubazioni PEAD

non sono conduttive
da arkanoid
lun mag 21, 2012 15:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Danni enormi su impianto solare con integraz. riscaldamento
Risposte: 26
Visite : 13093

Re: Danni enormi su impianto solare con integraz. riscaldame

Mi sono espresso male, uniforme a pari quota. Se prendi un circuito lo tappi in un punto e metti due manometri a cavallo del tappo, a pari quota, la pressione che leggi è la stessa. Che ci fosse il filtro intasato o no non è che non espande, a meno che non si sia tappato anche un altro punto a caval...
da arkanoid
lun mag 21, 2012 11:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Danni enormi su impianto solare con integraz. riscaldamento
Risposte: 26
Visite : 13093

Re: Danni enormi su impianto solare con integraz. riscaldame

non so quanta acqua calda usate voi d'estate, io pochissima. Un impianto che costa xmila euro che mi fa l'acqua calda quando non mi serve, io non lo farei.
da arkanoid
gio mag 17, 2012 16:16
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Danni enormi su impianto solare con integraz. riscaldamento
Risposte: 26
Visite : 13093

Re: Danni enormi su impianto solare con integraz. riscaldame

il sottovuoto per integrazione non è inutile. E' costoso ma non inutile. Il solare piano per il sanitario, quello è inutile!
da arkanoid
gio mag 17, 2012 15:44
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: androne areato
Risposte: 1
Visite : 746

Re: androne areato

polietilene
da arkanoid
gio mag 17, 2012 14:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Danni enormi su impianto solare con integraz. riscaldamento
Risposte: 26
Visite : 13093

Re: Danni enormi su impianto solare con integraz. riscaldame

penso parli di aumentare il contenuto dell'impianto.

Comunque sono d'accordo, fare impianti con sottovuoto a glicole senza nessuna accortezza per contenere le fasi di stagnazione è problematico.
da arkanoid
gio mag 17, 2012 10:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Danni enormi su impianto solare con integraz. riscaldamento
Risposte: 26
Visite : 13093

Re: Danni enormi su impianto solare con integraz. riscaldame

la VS a che pressione era tarata? anche se il filtro è intasato il circuito è unico per cui la pressione è uniforme anche se chiudi il tubo in un punto.
da arkanoid
lun mag 14, 2012 15:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Tubazioni teleriscaldamento (quali le migliori)
Risposte: 6
Visite : 1628

Re: Tubazioni teleriscaldamento (quali le migliori)

Non mi fido ad usare pex per temperature costantemente così elevate....
da arkanoid
lun mag 14, 2012 11:43
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: dispersione tubazioni - coefficiente adduzione
Risposte: 12
Visite : 5731

Re: dispersione tubazioni - coefficiente adduzione

Ti dico, l'ho sviluppato per un tunnel in cui avevo una rete vapore e c'era da verificare di mantenere la temperatura sotto la soglia di scottatura per gli operatori. non si è mai scottato nessuno.
da arkanoid
lun mag 14, 2012 09:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Tubazioni teleriscaldamento (quali le migliori)
Risposte: 6
Visite : 1628

Re: Tubazioni teleriscaldamento (quali le migliori)

teleriscaldamento in Pex? Ma a che temperatura mandi in giro l'acqua?