La ricerca ha trovato 12657 risultati

da Terminus
lun lug 20, 2015 08:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RINNOVO CPI AUTORIMESSA
Risposte: 9
Visite : 2270

Re: RINNOVO CPI AUTORIMESSA

Devi verificare all'interno della pratica VVF. Se sul CPI ne hanno inseriti 8, allora si può presumere che ne siano stati considerati contemporanei almeno 4, a norma del DM 01/02/86 e quelli si dovrebbero verificare. Resta il fatto che tali idranti non sono richiesti nè necessari (stento a credere c...
da Terminus
lun lug 20, 2015 08:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: corsia di manovra con pilastro al centro
Risposte: 5
Visite : 1603

Re: corsia di manovra con pilastro al centro

Se non c'è intralcio agli accessi ai box, 30cm di spessore su 5m di larghezza, secondo me non costituiscono alcun problema, in quanto sono considerabili alla stregua della distanza minima da mantenere tra due veicoli in transito contrapposto.
Non ricordo circolari o note esplicative a riguardo.
da Terminus
dom lug 19, 2015 11:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: corsia di manovra con pilastro al centro
Risposte: 5
Visite : 1603

Re: corsia di manovra con pilastro al centro

Mica puoi tagliare il pilastro per fare piacere al funzionario.....
Soluzione: fasce catarifrangenti per evidenziare l'ostacolo, eventualmente anche una protezione contro le strisciate e volendo essere pignoli, un aumento localizzato dell'illuminazione di servizio e plafoniere di emergenza.
da Terminus
sab lug 18, 2015 11:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RINNOVO CPI AUTORIMESSA
Risposte: 9
Visite : 2270

Re: RINNOVO CPI AUTORIMESSA

In sede di verifica per il rinnovo, si deve fare riferimento a quanto autorizzato. Devi quindi controllare cosa è stato scritto nel vecchio CPI (c'era il campo apposito per i sistemi di protezione attiva) e quali prestazioni sono state approvate a suo tempo. Se è stato approvato un impianto con 4 id...
da Terminus
gio lug 16, 2015 12:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Uscite di sicurezza su altra proprietà
Risposte: 3
Visite : 2758

Re: Uscite di sicurezza su altra proprietà

Non sono un avvocato, ma ritengo che dal punto di vista civilistico, si tratti di accessi su area di diversa proprietà che il legittimo avente diritto può pretendere di chiudere, anzi può chiudere direttamente. A meno che tale servitù non sia stata esplicitamente prevista in sede di vendita o comunq...
da Terminus
gio lug 16, 2015 12:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Decreti requisiti minimi
Risposte: 114
Visite : 25940

Re: Decreti requisiti minimi

Ops, scusate.
Il link alla GU era già stato dato sopra.
da Terminus
gio lug 16, 2015 12:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Decreti requisiti minimi
Risposte: 114
Visite : 25940

Re: Decreti requisiti minimi

Eccoli qua, ora sono ufficialissimi.
http://www.gazzettaufficiale.it/gazzett ... zzetta=162
da Terminus
mer lug 15, 2015 19:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Intercapedine ct da 85 cm
Risposte: 1
Visite : 511

Re: Intercapedine ct da 85 cm

Le tolleranze ci sono per questo. 8)
da Terminus
mer lug 15, 2015 18:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rete antincendio UNI 10779 - Valvole di intercettazione
Risposte: 2
Visite : 1086

Re: Rete antincendio UNI 10779 - Valvole di intercettazione

La nota da un'indicazione generale. Se ritieni di non seguirla, lo puoi fare, basta giustificare le tue valutazioni.
Ma sei sicuro che devi applicare il punto in questione ? Stai ristrutturando tutto l'impianto o parte di esso ?
da Terminus
mer lug 15, 2015 18:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Requisito EI travi in C.A. (DM 16/02/2007)
Risposte: 1
Visite : 674

Re: Requisito EI travi in C.A. (DM 16/02/2007)

La tabella D.5.2 dovrebbe andare bene anche per le travi in c.a.
da Terminus
mar lug 14, 2015 13:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ristrutturazione ed applicazione DM 01/02/86
Risposte: 2
Visite : 617

Re: Ristrutturazione ed applicazione DM 01/02/86

Grazie.
Siamo concordi.
da Terminus
mar lug 14, 2015 10:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ristrutturazione ed applicazione DM 01/02/86
Risposte: 2
Visite : 617

Ristrutturazione ed applicazione DM 01/02/86

Situazione: autorimessa a box allineati (quindi non soggetta a controllo VVF): a seguito di incendio si deve ristrutturare un solaio verso le uu.ii. soprastanti. Secondo me, la parte soggetta a ristrutturazione deve ottemperare al DM 01/02/86, punto 2.3, quindi il solaio deve essere certificato REI6...
da Terminus
lun lug 13, 2015 18:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CT in Locali esterni
Risposte: 14
Visite : 4011

Re: CT in Locali esterni

Secondo la definizione di "locale esterno", non mi sembra che tu possa farci ricadere la situazione specifica. Per il solaio, se sei su spazio scoperto non serve la EI, a meno che la finestratura soprastante non dia su locali particolarmente a rischio. Per la muratura portante, dovrai veri...
da Terminus
lun lug 13, 2015 14:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CT in Locali esterni
Risposte: 14
Visite : 4011

Re: CT in Locali esterni

Così com'è, il locale non potrebbe essere considerato "esterno", perchè fa parte di un complesso edilizio più ampio con locali adicenti rispetto ai quali deve essere compartimentato. Riguardo la struttura, se crolla può arrecare danno ai locali adiacenti ? Se la risposta è affermativa, all...
da Terminus
lun lug 13, 2015 12:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Elettropompe antincendio UNI 11292/2008
Risposte: 7
Visite : 2883

Re: Elettropompe antincendio UNI 11292/2008

Più facile manutenzione direi proprio di no.
Minori ingombri: il locale tecnico si deve comunque fare conforme, solo che invece di essere a fianco della riserva, sarà al di sopra di essa.
Quindi è un'installazione da scegliersi nei casi in cui si ha un limitato ingombro in pianta complessivo.
da Terminus
gio lug 09, 2015 11:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Info sui tubi del gas nel corsello box
Risposte: 5
Visite : 1169

Re: Info sui tubi del gas nel corsello box

L'isolante armaflex è per tubazioni di fluidi caldi/freddi, non ha senso per il gas e non serve a nulla per la prevenzione incendi.
Vi consiglio di farvi fare una relazione dettagliata dal professionista, dove vengono spiegati tutti gli interventi ed il loro obbligo normativo.
da Terminus
mer lug 08, 2015 16:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazione strutturale tabellare Geometra
Risposte: 2
Visite : 902

Re: Certificazione strutturale tabellare Geometra

Fermo rimanendo che le certificazioni devono essere redatte entro l'ambito delle proprie competenze, nel caso specifico l'impiego del metodo tabellare, non comportando alcuna verifica analitica, ma verifiche puramente geometriche, potrebbe rientrare nelle possibilità di un geometra. Parere strettame...
da Terminus
mar lug 07, 2015 20:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Centrale termica in sottotetto a falda di edificio antico
Risposte: 5
Visite : 1517

Re: Centrale termica in sottotetto a falda di edificio antico

Intendevo la verifica strutturale del solaio, con quel peso che ci vai a mettere sopra....
Riguardo la parete, hai compreso quello che intendevo: lo so che è un trucco, ma se non ci sono altre soluzioni più ortodosse .....
da Terminus
mar lug 07, 2015 18:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Centrale termica in sottotetto a falda di edificio antico
Risposte: 5
Visite : 1517

Re: Centrale termica in sottotetto a falda di edificio antico

Osservazione forse OT: hai verificato il solaio sul quale installi il generatore ? Per l'altezza, credo debba valere il valore medio, quindi se ti manca poco vedi tu ....... Se proprio vuoi fare il pignolo, tira una controparete sul lato lungo, in modo da aumentare l'altezza minima e rientrare nella...
da Terminus
mar lug 07, 2015 18:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Info sui tubi del gas nel corsello box
Risposte: 5
Visite : 1169

Re: Info sui tubi del gas nel corsello box

Il rinnovo (con contestuale dichiarazione del nulla mutato) non lo firma un professionista, ma il titolare dell'attività, ovvero l'amministratore pro-tempore. Il professionista antincendio occorre solo per la certificazione degli eventiali impianti antincendio. Per la contestazione nei confronti del...
da Terminus
mar lug 07, 2015 16:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: autorimessa e aerazione naturale non sufficiente
Risposte: 7
Visite : 2277

Re: autorimessa e aerazione naturale non sufficiente

Un terzo interrato deve sempre essere protetto da sprinkler. Riguardo la FSE, credo che sia assai probabile la sua necessità, in quanto le misure compensative devono essere verificate per dimostrarne l'efficacia, sia in merito alla salvaguardia delle vite umane, che per le sollecitazioni termiche de...
da Terminus
mar lug 07, 2015 16:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Info sui tubi del gas nel corsello box
Risposte: 5
Visite : 1169

Re: Info sui tubi del gas nel corsello box

Rispondere a distanza, senza avere le carte tra le mani, è complicato; prima di tutto questi interventi sono stati previsti e computati da un professionista o da chi altri e su quale base ? Occorrerebbe verificare cosa è stato a suo tempo autorizzato dai VVF, per esempio se le porte in questione fos...
da Terminus
mar lug 07, 2015 12:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Canna fumaria in parete
Risposte: 14
Visite : 4121

Re: Canna fumaria in parete

Se la canna è brutta a vedersi, proponi di rivestirla con materiali accettabili.
da Terminus
mar lug 07, 2015 12:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aspirazione pompe sottobattente e filtro
Risposte: 2
Visite : 923

Re: Aspirazione pompe sottobattente e filtro

E' così.
Viene richiesto per le installazioni soprabattente, insieme alla valvola di fondo.
da Terminus
lun lug 06, 2015 09:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: autorimessa 2 compartimenti
Risposte: 2
Visite : 689

Re: autorimessa 2 compartimenti

Vista la finalità dell'aerazione la quota è relativa ad ogni compartimento.
Riguardo il luogo sicuro, se le comunicazioni avvengono tramite filtri a prova di fumo, direi che va bene.
da Terminus
lun lug 06, 2015 09:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Carico vasca antincendio
Risposte: 1
Visite : 741

Re: Carico vasca antincendio

Per il reintegro direi di evitare il contatore dedicato, a condizione di verificare il requisito delle 36h.
da Terminus
ven lug 03, 2015 12:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ATTRAVERSAMENTO CANALI AUTORIMESSA
Risposte: 2
Visite : 1072

Re: ATTRAVERSAMENTO CANALI AUTORIMESSA

Se metti le serrande non serve la protezione del canale.
Sarebbe comunque opportuno che l'azionamento delle serrande spegnesse i ventilatori del circuito
da Terminus
ven lug 03, 2015 09:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DIMENSIONAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO TUNNEL NFPA
Risposte: 2
Visite : 681

Re: DIMENSIONAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO TUNNEL NFPA

Se devi seguire le NFPA, credo che la 502 sia il riferimento.
In Europa c'è la direttiva comunitaria recepita con D.Lgs. 264/06, oltre che le linee guida ANAS.
100MW cmq non sono il carico di incendio (che è un'energia), ma la potenza massima sviluppata dall'incendio di progetto.
da Terminus
mar giu 30, 2015 15:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COMPILAZIONE CERT REI
Risposte: 2
Visite : 1315

Re: COMPILAZIONE CERT REI

Io faccio così, ma non è detto che qualcuno non faccia diversamente. Redigo i dich.prod per le varie protezioni installate. Nei Cert.Rei. delle singole tipologie di struttura, indico la presenza di attraversamenti di vari tipi. Nella planimetria indico la posizione e la specifica degli attraversamen...
da Terminus
mar giu 30, 2015 15:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Categoria A non asseverabile: deroga o NOF?
Risposte: 1
Visite : 644

Re: Categoria A non asseverabile: deroga o NOF?

Certamente deroga.
da Terminus
lun giu 29, 2015 14:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: quesito Att. 74
Risposte: 2
Visite : 688

Re: quesito Att. 74

Non dovrebbe essere necessario.
Uso il condizionale perchè occorrerebbe sincerarsi di cosa è presente nella pratica dei VVF.
da Terminus
ven giu 26, 2015 14:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AUTORIMESSA MEZZI DA LAVORO
Risposte: 3
Visite : 1059

Re: AUTORIMESSA MEZZI DA LAVORO

Guarda se ricadi nel punto 2.2.
da Terminus
ven giu 26, 2015 14:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Eliminazione idranti autorimesse
Risposte: 8
Visite : 2161

Re: Eliminazione idranti autorimesse

Ma se la soletta confina con altri ambienti, come dici, non si tratta sempre dello stesso edificio ? Per la lunghezza delle vie di esodo, dando per scontato che non riesci ad aprire altre uscite da nessuna parte, io proporrei un'implementazione dell'aerazione e l'illuminazione di sicurezza. Ma ovvia...
da Terminus
gio giu 25, 2015 22:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Eliminazione idranti autorimesse
Risposte: 8
Visite : 2161

Re: Eliminazione idranti autorimesse

Mettere gli sprinkler per ridurre la REI da 120 a 90 non è conveniente. Inoltre come ho detto sopra, la norma lo consente per le separazioni da altri edifici. Nel caso che descrivi le tue strutture devono comunque essere REI90, senza riduzioni, in quanto trattasi dello stesso edificio. Riguardo gli ...
da Terminus
gio giu 25, 2015 22:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Eliminazione idranti autorimesse
Risposte: 8
Visite : 2161

Re: Eliminazione idranti autorimesse

Gli sprinkler consentono di ridurre da 120 a 90 la separazione da edifici adicenti, non è prevista riduzione della resistenza al fuoco della struttura dell'edificio stesso che è comunque R/EI 90. Quindi stai andando in deroga ? Se l'unico problema è la lunghezza della via di esodo, cercherei altre m...
da Terminus
gio giu 25, 2015 21:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AUTORIMESSA MEZZI DA LAVORO
Risposte: 3
Visite : 1059

Re: AUTORIMESSA MEZZI DA LAVORO

Certo, la norma è sempre quella. In che senso puoi omettere di fare il calcolo ? La resistenza al fuoco la devi certificare nei modi consentiti. Nel tuo caso credo si possa omettere la definizione degli stalli e della corsia di manovra, ma la cosa va verificata con i VVF. Perchè i portoni metallici ...
da Terminus
gio giu 25, 2015 21:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Eliminazione idranti autorimesse
Risposte: 8
Visite : 2161

Re: Eliminazione idranti autorimesse

Da quanto tempo il CPI è scaduto ?
Perchè devi fare un impianto sprinkler a secco ?
Lo sprinkler non sostituisce gli idranti, si affianca a questi e l'alimentazione idrica va di conseguenza.
da Terminus
mer giu 24, 2015 19:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Canna fumaria in parete
Risposte: 14
Visite : 4121

Re: Canna fumaria in parete

Un rivestimento esterno della canna ?
da Terminus
lun giu 22, 2015 18:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sprynkler dry-pendent
Risposte: 1
Visite : 688

Re: Sprynkler dry-pendent

Per l'impianto devi vedere la UNI EN 12845.
Per la testina devi leggere la documentazione tecnica del produttore.
da Terminus
lun giu 22, 2015 18:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimesse esistenti, ho capito bene?
Risposte: 1
Visite : 675

Re: Autorimesse esistenti, ho capito bene?

Il DM 29/12/05 ha stabilito che le autorimesse in possesso del NOP devono adeguarsi in toto al DM 01/02/86 con poche e limitate eccezioni. La Nota 5551 mi sembra abbastanza chiara e sulla stessa linea di quanto sopra. Le autorimesse preesistenti al 1981 possono solo usufruire dell'art.11, ma devono ...
da Terminus
ven giu 19, 2015 17:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
Risposte: 61
Visite : 12085

Re: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione

come fa a entrare in vigore, se non è pubblicato in gu? PS: noi siamo in emr, ed i ventilatori di sovrappressione dei filtri sono asserviti alla rilevazione incendi già da parecchi anni... non per il "mio" funzionario sembrerebbe così ragionevole . . . . eppure Si anche dalle mie parti la...
da Terminus
ven giu 19, 2015 15:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
Risposte: 61
Visite : 12085

Re: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione

Fortunatamente, il futuro DM specifica che la sovrappressione è richiesta in condizioni di emergenza.
da Terminus
ven giu 19, 2015 13:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
Risposte: 61
Visite : 12085

Re: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione

Ultima novità: http://www.casaeclima.com/ar_22963__prevenzione-incendi-codice-19-giugno-proroga.html?utm_source=Newsletter+casaeclima.com&utm_campaign=9fa26416e2-DAILY_nuovo_template2_5_2015&utm_medium=email&utm_term=0_0099aaf8c8-9fa26416e2-313551665&mc_cid=9fa26416e2&mc_eid=7a2...
da Terminus
ven giu 19, 2015 13:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbio su attività 72 DPR 151/2011
Risposte: 10
Visite : 3713

Re: Dubbio su attività 72 DPR 151/2011

Ma la scuola è "attività aperta al pubblico" ? Secondo me no.
Nelle pratiche a cui ho lavorato e di altri che ho visto, le scuole anche occupanti edifici tutelati sono state autorizzate come att.67 (ex 85) e secondo il DM 26/08/92.
Eventuali problematiche si affrontano con deroghe.
da Terminus
ven giu 19, 2015 13:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COLLAUDO IMPIANTO ANTINCENDIO ITALIA
Risposte: 1
Visite : 472

Re: COLLAUDO IMPIANTO ANTINCENDIO ITALIA

1,5 volte la P di esercizo e almeno 15 bar per 2 ore
da Terminus
gio giu 18, 2015 19:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pilastri con circolare 91/61
Risposte: 3
Visite : 1689

Re: Pilastri con circolare 91/61

Per le colonne era la vecchia tabella 5.
E' ancora utilizzabile per attività il cui progetto è stato approvato prima dell'entrata in vigore del DM 16/02/07.
da Terminus
gio giu 18, 2015 16:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NFPA 20
Risposte: 2
Visite : 703

Re: NFPA 20

C'è una sezione apposita del forum.
Cmq la NFPA ammette i collettori in aspirazione.
da Terminus
gio giu 18, 2015 13:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbio su attività 72 DPR 151/2011
Risposte: 10
Visite : 3713

Re: Dubbio su attività 72 DPR 151/2011

Credo che la Circ.4756 del 09/04/2013 chiarisca tutto. Si parla comunque di attività aperte al pubblico. Se si ha un'attività di per sè soggetta, come una scuola, questa dovrà seguire la propria norma verticale. Ed è giusto così: o l'edificio è idoneo/adeguabile ai requisiti di sicurezza, oppure si ...
da Terminus
gio giu 18, 2015 11:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbio su attività 72 DPR 151/2011
Risposte: 10
Visite : 3713

Re: Dubbio su attività 72 DPR 151/2011

Mi riservo di verificare l'esistenza di eventuali chiarimenti ministeriali, che ora non rammendo. Cmq a mio parere deve trattarsi di attività soggette a controllo dei VVF e quindi al di sopra dei limiti minimi. Se così non fosse, uffici comunali o segreterie scolastiche, che occupano nel 90% dei cas...