La ricerca ha trovato 552 risultati
- mar giu 28, 2016 10:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pannelli sandwich per centrale termica
- Risposte: 8
- Visite : 5053
Re: Pannelli sandwich per centrale termica
Potresti sempre assemblare in cantiere una lamiera metallica ed un pannello in lana di roccia/vetro , senza l'impiego di collanti. Entrambi i materiali sono classificabili di default in classe A1. Anche un eventuale pannello in calcio-silicato interno (non il cartongesso). so che alcuni comandi VVF...
- gio giu 23, 2016 11:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pannelli sandwich per centrale termica
- Risposte: 8
- Visite : 5053
Re: Pannelli sandwich per centrale termica
prova a guardare i pannelli della linea Zeroklass della ditta RWP ... ma non è che ti citavano la circolare sul FV ?!?
- mer giu 22, 2016 12:36
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: invio documenti ENEA
- Risposte: 3
- Visite : 5003
Re: invio documenti ENEA
1. Sì, anche se l'attestato da trasmettere all'ENEA (compilato all'interno della procedura) dovrà essere firmato di chi l'ha redatto. 2. L'applicazione del comma 344 (riqualificazione globale) si applica alla riqualificazione dell' intero edificio 3. Se chi chiede la detrazione è un privato, per il...
- lun giu 20, 2016 20:55
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: invio documenti ENEA
- Risposte: 3
- Visite : 5003
invio documenti ENEA
Buongiorno, scusate il post ma è il primo invio che mi capita di fare appartamento ristrutturato, coibentazione interna, sostituzione caldaia, sostituzione serramenti L10 e APE fatti da altri 2 tecnici questioni che ho in sospeso. 1. posso fare io l'invio, anche se non sono la persona che ha fatto l...
- dom mag 22, 2016 10:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Esito dei test di verifica nei corsi i aggiornamento di prevenzione incendi DM 05.05.2011
- Risposte: 25
- Visite : 8366
Re: Esito dei test di verifica nei corsi i aggiornamento di prevenzione incendi DM 05.05.2011
a milano mi pare viga la regola delle max 3 o 4 domande sbagliate su 20. per i corsi che ho fatto io erano tutti a crocette con 1 risposta corretta su 3 o 4 opzioni. so che a bergamo fanno una cosa simile ma fanno il test tutti in allegra compagnia ... per me è la solita cosa fatta all'italiana. in ...
- mar mag 17, 2016 15:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: rapporto di classificazione parete con vecchia norma
- Risposte: 9
- Visite : 3353
Re: rapporto di classificazione parete con vecchia norma
Toglietemi una curiosità, nuova SCIA antincendio, ho una nuova parete da certificare EI 120, ma mi viene consegnato un rapporto di classificazione redatto secondo la UNI EN 1364-1 ed.1998, ma se ad oggi l'ultima è la UNI EN 1364-1 ed 2015, posso lo stesso considerare tale rapporto di prova valido? ...
- gio mag 12, 2016 14:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Controsoffitti a membrana REI e rivelazione fumi
- Risposte: 2
- Visite : 891
Re: Controsoffitti a membrana REI e rivelazione fumi
mai affrontato personalmente, ma ad alcuni corsi qui a Milano hanno spiegato come consigliano di fare la rivelazione fumi anche sopra al membrana.
ps: il membrana immagino sia un EI, non un REI.
ps: il membrana immagino sia un EI, non un REI.
- lun apr 11, 2016 13:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: conformità materiali con quelli testati in laboratorio
- Risposte: 12
- Visite : 2687
Re: conformità materiali con quelli testati in laboratorio
No, non solo è semplice ma anche obbligatorio; il passaggio da CPD a CPR ha sancito l'obbligo a riguardo. Ed il DOP, correttamente compilato contiene tutti i relativi dati da cui si evince anche la "filiera". e se non te lo danno fai smontare tutto e portare a casa... ovviamente sono d'ac...
- lun apr 11, 2016 13:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: conformità materiali con quelli testati in laboratorio
- Risposte: 12
- Visite : 2687
Re: conformità materiali con quelli testati in laboratorio
caso specifico, reale.Terminus ha scritto: Il tuo è un caso specifico oppure ti stai facendo domande generiche ?
- lun apr 11, 2016 10:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: conformità materiali con quelli testati in laboratorio
- Risposte: 12
- Visite : 2687
Re: conformità materiali con quelli testati in laboratorio
non è proprio così semplice, purtroppofireprog ha scritto:ti puoi tutelare richiedendo il DOP....
- ven apr 08, 2016 19:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: conformità materiali con quelli testati in laboratorio
- Risposte: 12
- Visite : 2687
conformità materiali con quelli testati in laboratorio
Buongiorno, mi sto imbattendo in un problema inerente la protezione passiva ed in particolare la certificazione di resistenza al fuoco con metodo sperimentale. Cosa impedisce ad un produttore di mettere sul mercato prodotti chiamati con lo stesso nome commerciale di quelli testati in laboratorio, ma...
- sab feb 27, 2016 19:53
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: APE con più subalterni e destinazioni d'uso
- Risposte: 1
- Visite : 3342
APE con più subalterni e destinazioni d'uso
Buongiorno, mi vedo chiamato a redigere un APE di un unico locale ad un piano terra di un edificio del 1700. Al momento si tratta di un unico locale, di circa 100 mq, così suddiviso - 25 mq accatastati con un sub. categoria C/1 - 25 mq accatastati con un sub. categoria C/1 - 25 mq accatastati con un...
- mer feb 24, 2016 11:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Bustarelle in cambio dei certificati antincendio
- Risposte: 3
- Visite : 1083
Bustarelle in cambio dei certificati antincendio
Bustarelle in cambio dei certificati antincendio: tre vigili del fuoco in manette Indagine dei carabinieri dopo la scoperta di alcune autorizzazioni anomale: arrestati anche cinque professionisti http://www.lastampa.it/2016/02/23/cronaca/bustarelle-in-cambio-dei-certificati-antincendio-tre-vigili-de...
- ven feb 19, 2016 10:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porte EI120 ascensori
- Risposte: 0
- Visite : 1060
Porte EI120 ascensori
Buongiorno, devo certificare (dich-prod) 3 porte EI120 di un ascensore (piano terra, piano primo e secondo). Ho la dich. posa dell'installatore, e relativi documenti del produttore. Entrando nel cavedio ascensori, vedo che ogni porta presenta 2 etichette, una per anta (ogni porta è composta da 2 ant...
- mer feb 17, 2016 12:24
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: CENED - Impianti elettrici
- Risposte: 0
- Visite : 3250
CENED - Impianti elettrici
Buongiorno,
come mai nel software Cened non mi esce più la schermata degli Impianti elettrici per "Illuminazione" ? Appartamento di tipo E1.1, file nuovo impostato da zero, non mi compare la schermata.
Grazie
come mai nel software Cened non mi esce più la schermata degli Impianti elettrici per "Illuminazione" ? Appartamento di tipo E1.1, file nuovo impostato da zero, non mi compare la schermata.
Grazie
- ven gen 22, 2016 10:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Isolamento autorimesse
- Risposte: 2
- Visite : 1055
Re: Isolamento autorimesse
Ai VVF dell'isolamento termico non interessa un bel nulla. Il termine "isolamento" nel DM è da intendersi come compartimentazione antincendio. Se controsoffitti un predalle, devi assicurarti quindi che il pacchetto sia resistente al fuoco (ma dovrebbe già esserlo il predalle di per sè) At...
- ven gen 22, 2016 09:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Isolamento autorimesse
- Risposte: 2
- Visite : 1055
Isolamento autorimesse
Buongiorno a tutti, dal D.M. 1 febbraio 1986, qualcuno mi potrebbe spiegare cosa si intende per "isolamento" ? si intendono materiali "isolanti" (lana di roccia, ecc ?) o si fa riferimento ad un intero pacchetto, quindi ad esempio solaio in predalles ? Se per motivi di isolamento...
- gio dic 10, 2015 09:44
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: classificazione e data costruzione edificio
- Risposte: 0
- Visite : 4596
classificazione e data costruzione edificio
faccio presente che su APE, compare nei DATI GENERALI, come Destinazione d'uso, quella presa dal subalterno, e come Classificazione DPR 412/93 quella presa dai Dati generali edificio; quindi se non combaciano, come nel mio caso, appare che la destinazione d'uso è non residenziale, mentre la classifi...
- mar nov 10, 2015 15:40
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: Iniziativa M5S per disservizi CENED
- Risposte: 34
- Visite : 11259
Re: Iniziativa M5S per disservizi CENED
Il bando per curare il software Cened 2.0 se non erro fu vinto da Logical Soft, casa che produce anche Termolog ... mmm ...
- dom feb 08, 2015 13:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CERTIFICAZIONE CONTROSOFFITTO REI: QUALI MODELLI PRODURRE
- Risposte: 4
- Visite : 1340
Re: CERTIFICAZIONE CONTROSOFFITTO REI: QUALI MODELLI PRODURRE
circolare 1681 del 11/02/2014
- mer dic 03, 2014 09:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: canne di aerazione ed evacuazione fumi
- Risposte: 3
- Visite : 1467
canne di aerazione ed evacuazione fumi
Buongiorno a tutti ! Chiedo delucidazioni sulle differenze tra - canne ventilazione (EN 1366-1) - canne evacuazione fumi (EN 1366-8) Quando va utilizzata una, e quando l'altra ? In particolare, le famose "canne shunt" rientrano in quale categoria ? Se devo proteggere canne che vanno da un ...
- ven nov 28, 2014 16:46
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: Proprietario con residenza estera
- Risposte: 2
- Visite : 2734
Proprietario con residenza estera
Buongiorno a tutti ! Forse se ne è già discusso, e forse interessa a pochi. Sicuramente è un'inezia. Ad ogni modo, ho un cliente con residenza in Olanda, dove non hanno provincia, quantomeno non in codice (io la scriverò per esteso), ma soprattutto il CAP non è di 5 cifre, ma di 4 cifre e 2 lettere....
- ven nov 21, 2014 12:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: modulo dich posa in opera
- Risposte: 1
- Visite : 846
modulo dich posa in opera
Buongiorno,
chiedo se esiste una versione 2008 del modulo dich-posa-2004 . So che non è più obbligatorio, ma ho visto da un collega un modulo 2008, uguale ma con modifiche alle tabelle con la descrizione delle lavorazioni.
Grazie mille !
chiedo se esiste una versione 2008 del modulo dich-posa-2004 . So che non è più obbligatorio, ma ho visto da un collega un modulo 2008, uguale ma con modifiche alle tabelle con la descrizione delle lavorazioni.
Grazie mille !
- mar set 02, 2014 15:03
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: APE e marcatura temporale
- Risposte: 12
- Visite : 6757
Re: APE e marcatura temporale
up
qualcuno ha provato a mettere marcatura temporale su APE, con il kit Aruba ?!?
qualcuno ha provato a mettere marcatura temporale su APE, con il kit Aruba ?!?
- sab ago 09, 2014 14:04
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: APE di appartamento centralizzato, teleriscaldato
- Risposte: 1
- Visite : 1555
APE di appartamento centralizzato, teleriscaldato
Buongiorno sto eseguendo un APE per un appartamento di un condominio (nno costruzioni 1940) con teleriscaldamento (da smaltimento rifiuti), posto al terzo piano di quattro piani, con appartamenti riscaldati sopra e sotto, con 3 superfici disperdenti verso l'esterno e 2 su scale interne (non riscalda...
- mer ago 06, 2014 08:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Contenitori distributori mobili di gasolio: assoggettabilità
- Risposte: 13
- Visite : 3608
Re: Contenitori distributori mobili di gasolio: assoggettabi
ma solo per quelli mobili o anche fissi ?sundust ha scritto:Ciao a tutti,
risulta anche a me che per i diesel tank ci sia l'obbligo di regolarizzarsi al DPR 151/11 entro il 7/10/2014 tramite SCIA.
Dici di no, Terminus?
- lun ago 04, 2014 16:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Contenitori distributori mobili di gasolio: assoggettabilità
- Risposte: 13
- Visite : 3608
Re: Contenitori distributori mobili di gasolio: assoggettabi
Ance BergamoTerminus ha scritto:Sarebbe utile indicare anche la fonte di tali interpretazioni normative........
1 agosto 2014 - Circolare n. 153
Contenitori distributori mobili di gasolio: assoggettabilità agli obblighi del DPR 151/2011.
http://www.ancebergamo.it/circolari.asp
- lun ago 04, 2014 09:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Contenitori distributori mobili di gasolio: assoggettabilità
- Risposte: 13
- Visite : 3608
Contenitori distributori mobili di gasolio: assoggettabilità
Ricevo lettere Anci provinciale dove mi si dice che Oggetto: Contenitori distributori mobili di gasolio: assoggettabilità agli obblighi del DPR 151/2011. Secondo recenti chiarimenti interpretativi, anche i contenitori distributori mobili di gasolio, di volume fino a 9 m3, in uso presso cave, cantier...
- ven giu 20, 2014 11:32
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: pompa di calore - Enea
- Risposte: 7
- Visite : 2636
pompa di calore - Enea
Buongiorno, un cliente ha fatto installare una pompa di calore nel suo magazzino, di circa 2500 mq. La potenza termica è di 63.7 kW. La potenza nominale al focolare della caldaia sostituita non è nota ... Nella compilazione Enea per la detrazione del 65%, come Risparmio energetico stimato in fonti p...
- gio giu 05, 2014 14:35
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: APE e marcatura temporale
- Risposte: 12
- Visite : 6757
APE e marcatura temporale
ricevo dal CENED oggi : Egregio certificatore, Le ricordiamo che come previsto dalle “Condizioni d’uso e modalità di adesione ai servizi “CENED”” dal 1° settembre 2014, prima di effettuare l’upload del file in formato .PDF dell’Attestato di Prestazione Energetica firmato digitalmente, dovrà essere a...
- sab mag 31, 2014 09:54
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: caldaia a condensaizone modulante ?
- Risposte: 3
- Visite : 1912
caldaia a condensaizone modulante ?
Buongiorno,
chiedo se la caldaia a condensazione Vaillant VMW ecoblock plus vmw 256/5-5 sia anche modulante ... sui depliant non trovo un riferimento preciso al riguardo
grazie !!
chiedo se la caldaia a condensazione Vaillant VMW ecoblock plus vmw 256/5-5 sia anche modulante ... sui depliant non trovo un riferimento preciso al riguardo
grazie !!
- mar mag 27, 2014 12:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: porte REI180
- Risposte: 4
- Visite : 1872
Re: porte REI180
riporto su il topic ...
esiste un elenco aggiornato ? io non l'ho trovato ... starei cercando un portone 4x3 (R)EI180 da installare su parete in cartogesso (o eventualmente in muratura) ... esiste un prodotto simile ?
grazie !
esiste un elenco aggiornato ? io non l'ho trovato ... starei cercando un portone 4x3 (R)EI180 da installare su parete in cartogesso (o eventualmente in muratura) ... esiste un prodotto simile ?
grazie !
- lun apr 14, 2014 08:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuovi modelli PIN
- Risposte: 0
- Visite : 718
Nuovi modelli PIN
qualcuno sa dove reperire i nuovi modelli PIN in formato Word ? Grazie mille ! 12/4/2014 Nuovi modelli PIN per gli adempimenti di prevenzione incendi Il Dipartimento dei vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e Sicurezza civile, ha pubblicato un Decreto di modifica della modulistica di presentazion...
- ven mar 28, 2014 21:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Mantenimento requisiti di prevenzione incendi
- Risposte: 9
- Visite : 2212
Re: Mantenimento requisiti di prevenzione incendi
sentito oggi ad un corso VVF Milano; 40 crediti entro la fine di Agosto 2016, per chi ha fatto il corso di 120 ore prima del DM, di cui 28 ore di corsi e 16 di seminario. non mi è chiaro, in caso di mancato raggiungimento dei 40 crediti, cosa succede e come si "recupera" ... rifacendo il c...
- dom mar 23, 2014 10:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: crediti e formazione continua
- Risposte: 5
- Visite : 1475
Re: crediti e formazione continua
volevo evitare di leggermi tutta la norma, per l'appunto. ad ogni modo ho trovato risposta in altro thread.Terminus ha scritto:Leggi bene la norma prima di fare domande, alle quali si è già risposto in altri thread
- dom mar 23, 2014 10:31
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: Valore Eph coerente secondo voi?
- Risposte: 1
- Visite : 1183
Re: Valore Eph coerente secondo voi?
S/V è molto basso, secondo me ci può stare.
- ven mar 21, 2014 12:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Mantenimento requisiti di prevenzione incendi
- Risposte: 9
- Visite : 2212
Re: Mantenimento requisiti di prevenzione incendi
quali sarebbero le 120 dei crediti formativi scusa ?Duracell20 ha scritto:Per carità sarà anche utile ma tra queste 40 ore e le 120 dei credito formativi è più il tempo (e denaro) che spendi in questi corsi.......... rispetto al lavoro
- ven mar 21, 2014 11:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: crediti e formazione continua
- Risposte: 5
- Visite : 1475
crediti e formazione continua
Con l'entrata in vigore del DPR 137 del 7.8.2012, chiedo gentilmente quanti crediti vanno racimolati ogni anno, per rimante iscritti all'albo ex 818 ? Leggo in giro di 40 nell'arco di cinque anni, ma non ne sono sicuro. Come funziona la cosa ? Questi crediti valgono anche per rimanere iscritti all'O...
- ven feb 28, 2014 20:28
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: caldaia joannes alba 20AS
- Risposte: 0
- Visite : 1307
caldaia joannes alba 20AS
buongiorno,
devo redigere ACE per una palazzina riscadata con caldaia Joannes ALBA 20AS, ma non trovo nessuna scheda tenica online ... mi potete aiutare ?
grazie mille !
devo redigere ACE per una palazzina riscadata con caldaia Joannes ALBA 20AS, ma non trovo nessuna scheda tenica online ... mi potete aiutare ?
grazie mille !
- lun feb 03, 2014 11:48
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: accreditarsi per il 2014
- Risposte: 6
- Visite : 2455
Re: accreditarsi per il 2014
io ho pagato 120 ... il costo di un ACE insomma.
- mar gen 28, 2014 20:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: controsoffitto a membrana EI - R?
- Risposte: 2
- Visite : 762
Re: controsoffitto a membrana EI - R?
ok grazie
- mar gen 28, 2014 14:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: controsoffitto a membrana EI - R?
- Risposte: 2
- Visite : 762
controsoffitto a membrana EI - R?
ho un controsoffitto a membrana installato in un locale caldaia, certificato EI120. per poter certificare con cert-rei la R delle putrelle al di sopra, posso fare riferimento ad esso ? mi pare di si, viste le ultime due lettere circolari dei VVF su protezione di acciaio e controsoffitti ... grazie
- sab gen 25, 2014 20:50
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: dichiarazioni di non necessità di ACE
- Risposte: 5
- Visite : 2552
Re: dichiarazioni di non necessità di ACE
io menzionerò le nuove normative, che cambiano le definizioni di impianto, ma farò riferimento sempre al punto 9.6 della DGR n. VIII/8745, visto che è l'unico che parla di esonero di ACE quando non è presente l'impianto.
- ven gen 24, 2014 08:33
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: incentivi fiscali caldaia a pellet
- Risposte: 6
- Visite : 1902
Re: incentivi fiscali caldaia a pellet
'comprato e installato' ... gia' col GSE parti male. Deve essere una sostituzione (di biomassa); deve avere determinati requisiti di efficienza e polveri; devi avere foto del vecchio e del nuovo... Cmq, se provi a digitare GSE e ContoTermico, ti apparirà d'incanto il tomazzo di regole applicative, ...
- gio gen 23, 2014 22:08
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: incentivi fiscali caldaia a pellet
- Risposte: 6
- Visite : 1902
Re: incentivi fiscali caldaia a pellet
scusatemi
1. dove trovo i requisiti per gli incentivi del 65%?
2. come si effettua la richiesta di detrazione del 50% ?
grazie !
Ps il cliente mi parla di incentivo del gse
http://contotermico.edilkamin.com/Calco ... rmico.aspx
1. dove trovo i requisiti per gli incentivi del 65%?
2. come si effettua la richiesta di detrazione del 50% ?
grazie !
Ps il cliente mi parla di incentivo del gse
http://contotermico.edilkamin.com/Calco ... rmico.aspx
- gio gen 23, 2014 15:01
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: incentivi fiscali caldaia a pellet
- Risposte: 6
- Visite : 1902
incentivi fiscali caldaia a pellet
buongiorno un cliente ha comprato ed installato una caldaia a pellet. mi chiede di redigerli un documento per usufruire degli incentivi fiscali. poiché non ne ho mai fatto uno, si tratta della detrazione del 50% ? non basta dare i documenti al commercialista ? va fatta una pratica all'Enea ? grazie ...
- gio gen 23, 2014 15:00
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: dichiarazioni di non necessità di ACE
- Risposte: 5
- Visite : 2552
Re: dichiarazioni di non necessità di ACE
grazie.paolo m ha scritto:La definizione di impianto termico è cambiata. Vedi Dgr X/1216 del 10.01.2014. La stessa delibera che ha introdotto, anche in Lombardia, l'APE.
- mar gen 21, 2014 14:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cartongesso EI120 su struttura metallica
- Risposte: 4
- Visite : 1472
Re: Cartongesso EI120 su struttura metallica
secondo me devi fare la parete in cartongesso EI120 e poi rivestire le strutture retrostanti. visto che sei su una via di fuga conviene fare tutto in classe A1.
- mar gen 21, 2014 14:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: studio di registrazione
- Risposte: 0
- Visite : 406
studio di registrazione
in uno studio di registrazione (uso privato, non ci accedono clienti, ma solo "amici") da 160 mq circa, al piano semi interrato, volevo capire in che attività farlo ricadere, dovrebbe essere categoria A senza bisogno di SCIA, ma vorrei capire che norma verticale seguire. eventualmente che ...
- mar gen 21, 2014 11:50
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: dichiarazioni di non necessità di ACE
- Risposte: 5
- Visite : 2552
dichiarazioni di non necessità di ACE
una domanda sulle dichiarazioni di non necessità di ACE ... al momento uso come riferimento la normativa "punto 9.6 della DGR n. VIII/8745"; mi dice un notaio che dal 15/01/2014 è cambiata ; esistono nuovi riferimenti ?
Grazie.
Grazie.