- sab feb 13, 2021 19:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Vecchio controsoffitto
- Risposte: 8
- Visite : 1264
Re: Vecchio controsoffitto
Locale esistente in cui deve insediarsi nuova attività (cat. A). Nel locale è presente un controsoffitto 60x60 con omologazione ai fini della reazione al fuoco scaduta nel 2009. Posso utilizzare il controsoffitto esistente e in fase di presentazione della SCIA citare la vecchia omologazione nel DIC...
- mer feb 03, 2021 13:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa privata
- Risposte: 11
- Visite : 2066
Re: Autorimessa privata
Ciao a tutti. Rieumo questa discussione per segnalare che è uscita una circolare in merito alle autorimesse sotto i 300 mq.
https://www.ingenio-web.it/29474-preven ... e-a-300-mq
https://www.ingenio-web.it/29474-preven ... e-a-300-mq
- sab ott 24, 2020 22:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa privata
- Risposte: 11
- Visite : 2066
Autorimessa privata
Buongiorno, mi trovo in questa situazione. Abitazione residenziale monofamiliare (villa) privata, dovranno fare dei lavori di ampliamento nell'intterrato, per ottenre una autorimessa privata con una superficie molto superiore a 300 mq. Mi chiedo: è attività soggetta, anche se ad uso di privato singo...
- gio lug 02, 2020 16:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pavimento euroclasse A1fl
- Risposte: 1
- Visite : 591
Pavimento euroclasse A1fl
Buongiorno, sto cercando, per prescrizione VVF, un prodotto da installare a pavimento che sia certificato in euroclasse A1fl, possibilmente anche con una valenza "estetica" tipo parquet o similare, che non sia la banale lastra o pannello flottante in calcio di silicato. Avete per caso ditt...
- lun giu 01, 2020 08:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COME CAPIRE SE LE LASTRE SONO TAGLIAFUOCO O NO?
- Risposte: 4
- Visite : 1041
Re: COME CAPIRE SE LE LASTRE SONO TAGLIAFUOCO O NO?
devi fare aprire la parete in qualche punto e sperare di trovare qualche scritta di qualche produttore, che ti indichi almeno il modello; solitamente sono scritte sullo spessore (ad esempio Knauf le scrive in rosso). ulteriore problema, devi recuperare la documentazione dal produttore, come rapporto...
- lun mar 30, 2020 18:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Circolare 91/61
- Risposte: 2
- Visite : 821
Re: Circolare 91/61
REI 120 ...
- sab set 28, 2019 09:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Capannoni in telo retrattili
- Risposte: 3
- Visite : 1377
Re: Capannoni in telo retrattili
Non è il tipo di capannone che è soggetto alla normativa ma l'attività che viene svolta al suo interno. In generale per i tendoni viene richiesta la classe di reazione al fuoco non superiore a 2 (cfr. impianti sportivi, tendoni circo, etc..) non superiore o non inferiore ? a me hanno chiesto la 1 ...
- dom set 22, 2019 10:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prova cross-cut su vernice intumescente
- Risposte: 1
- Visite : 793
Re: Prova cross-cut su vernice intumescente
la proca cross-out la può eseguire anche tecnico antincendio il problema penso sia risalire allo spessore della vernice posta per fare cert-rei o comunque capire che resistenza ha apportato alle strutture. immagino ti servirà uno spessimetro, e in base allo spessore che trovi e al rapporto di classi...
- mar set 17, 2019 09:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rapporto di prova orizzontale - verticale
- Risposte: 4
- Visite : 1213
Re: Rapporto di prova orizzontale - verticale
i venditori farebbero di tutto pur di vendere
non firmano loro
PS: provato con qualsiasi orientamento ... provato per resistenza o reazione ?!?
non firmano loro
PS: provato con qualsiasi orientamento ... provato per resistenza o reazione ?!?
- sab set 07, 2019 16:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Falegnameria
- Risposte: 12
- Visite : 3150
Re: Falegnameria
ho avuto un caso praticamente uguale ... ho fatto un giro con il titolare contando il materiale e dimostrandogli sul posto che aveva molto più di 5000 kg ... di primo acchito dicono tutti "ma no ma io non li raggiungo, 5000 kg sono tantissimi" ... per US sul lato opposto, falla aprire dire...
- dom set 01, 2019 21:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: 600esima proroga scuole
- Risposte: 3
- Visite : 898
Re: 600esima proroga scuole
ma ho letto da qualche parte che stanno iniziando a fare controlli ad alberghi, dando relative multe ? o ho sognato ?!?
- ven ago 02, 2019 15:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazioni pareti con vecchia Circolare 91/61
- Risposte: 8
- Visite : 1903
Re: Certificazioni pareti con vecchia Circolare 91/61
Grazie per le risposte, farò un nuovo accesso agli atti per cercare questi certificati, che essendo molto vecchi ed i relativi fascicoli molto alti, spero che la scorsa volta mi siano sfuggiti, perchè questo benedetto muro ha una superficie di circa 1.000 mq. Grazie come sempre per la disponibilità...
- mar lug 30, 2019 14:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazioni pareti con vecchia Circolare 91/61
- Risposte: 8
- Visite : 1903
Re: Certificazioni pareti con vecchia Circolare 91/61
Riprendo il post: devo certificare una parete in cartongesso costruita presumibilmente nel 2004, di cui ho i rapporti di prova con la circolare 91/61. Non è mai stato depositato nulla al comando VVF ed il progetto approvato è di quest'anno. Per certificare la parete posso rifarmi a quei rapporti di...
- gio lug 04, 2019 08:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Linee guida cappotto
- Risposte: 0
- Visite : 1496
Linee guida cappotto
Buongiorno, segnalo che l'azienda Cortexa ha da poco rilasciato una breve ed esaustiva guida sui cappotti e sulla normativa antincendio da seguire. Mi permetto di segnarlarlo solo in quanto la circolare VVF non è molto ben spiegata a parer mio, mentre in questo documento si vedono alcuni schemi di c...
- mer mag 15, 2019 08:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SABBIA COME ESTINZIONE INCENDI
- Risposte: 18
- Visite : 4337
Re: SABBIA COME ESTINZIONE INCENDI
ma veramente per un imprenditore che possiede un officina sono tanti 1300€ per un estintore carrellato ?!?
le officine che frequento io e amici non sono proprio economiche ...
le officine che frequento io e amici non sono proprio economiche ...
- dom apr 14, 2019 21:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PORTE US NON TAGLIAFUOCO: VOI LE INSERITE NEL DICH.PROD?
- Risposte: 38
- Visite : 11047
Re: PORTE US NON TAGLIAFUOCO: VOI LE INSERITE NEL DICH.PROD?
Scusate forse ho perso qualche passaggio; ma qual è la normativa che spiega come si certificano le US ?
Grazie mille !
Grazie mille !
- mar apr 09, 2019 20:25
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: Catasto e APE
- Risposte: 0
- Visite : 4925
Catasto e APE
Buongiorno a tutti,
devo fare una variazione catastale di un appartamento (no scia in comune, solo un banale cambio di mappali); posso redigere anche l'APE se firmo la scheda catastale nuova ? Non trovo informazioni al riguardo ...
Grazie mille !
devo fare una variazione catastale di un appartamento (no scia in comune, solo un banale cambio di mappali); posso redigere anche l'APE se firmo la scheda catastale nuova ? Non trovo informazioni al riguardo ...
Grazie mille !
- sab mar 02, 2019 19:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Capacità di protezione al fuoco K10
- Risposte: 1
- Visite : 620
Re: Capacità di protezione al fuoco K10
prova a guardare i prodotti Fermacell
- sab feb 23, 2019 21:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Applicazione del Codice
- Risposte: 10
- Visite : 2577
Re: Applicazione del Codice
allego.
- mer feb 20, 2019 16:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prefabbricati e resistenza al fuoco
- Risposte: 7
- Visite : 2513
Re: Prefabbricati e resistenza al fuoco
Certificazione analitica. I produttori forniscono le relazioni di calcolo, ma occorrerebbe pretendere contrattualmente anche la CERT.REI., specialmente se sono loro stessi a montare il prefabbricato in opera. Le tabelle sono limitate: per i pilastri e le pareti consentono di arrivare fino a 4,5m di...
- mer feb 20, 2019 16:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Magazzino con vari CPI
- Risposte: 12
- Visite : 2087
- mar feb 19, 2019 07:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto schiuma e resistenza al fuoco
- Risposte: 2
- Visite : 764
Re: Impianto schiuma e resistenza al fuoco
ciao, dopo confronto con funzionario vvf, confermo.
le resistenze al fuoco presenti nella norma UNI 13565 servono solo per progettazione dell'impianto.
grazie
le resistenze al fuoco presenti nella norma UNI 13565 servono solo per progettazione dell'impianto.
grazie
- mar feb 19, 2019 07:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Magazzino con vari CPI
- Risposte: 12
- Visite : 2087
Re: Magazzino con vari CPI
Scusa, allora il locale D (dentro il cliente B), passa al cliente A. Viceversa il locale C (dentro il cliente A), passa al cliente B? ciao, scusa il ritardo nella risposta. Si fondamentalmente è così ... si scambiano una parte ciascuno, per motivi di praticità. Parlando con il funzionario vvf, mi d...
- mar feb 19, 2019 07:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prefabbricati e resistenza al fuoco
- Risposte: 7
- Visite : 2513
Prefabbricati e resistenza al fuoco
Buongiorno, mi trovo ad approfondire il tema dei prefabbricati (sia solai che pareti). Su deplianti di alcuni noti produttori italiani, vedo diciture del tipo Resistenza al fuoco Grazie alla particolare forma del solaio (sezione a “V”) la classe di resistenza al fuoco R 120’ è sempre verificata e fa...
- lun feb 04, 2019 13:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Magazzino con vari CPI
- Risposte: 12
- Visite : 2087
Re: Magazzino con vari CPI
no non devono costruire e demolire niente; gli ambienti sono già tutti definiti. un locale passa da una proprietà all'altra, e viceversa. le destinazioni d'uso restano quasi inalterate, tranne il nuovo locale uffici che è già stato realizzato con struttura in acciaio all'interno di uno dei 2 magazzi...
- dom feb 03, 2019 20:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Magazzino con vari CPI
- Risposte: 12
- Visite : 2087
Re: Magazzino con vari CPI
Beh insomma: hai due attività facenti capo a titolari diversi. Cambi le superfici (magari non il ci specifico, ma lo devi dimostrare con un nuovo calcolo), modifichi le vie di accesso/esodo, modifichi seppur di poco gli impianti (illuminazione almeno), modifichi la compartimentazione con terzi, qui...
- dom feb 03, 2019 16:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Magazzino con vari CPI
- Risposte: 12
- Visite : 2087
Re: Magazzino con vari CPI
eh si ... lo temevo ... loro si aspettano che basta ripresentare una modifica di layout e stop ...
- dom feb 03, 2019 16:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Magazzino con vari CPI
- Risposte: 12
- Visite : 2087
Re: Magazzino con vari CPI
esiste già una divisione interna (muro) che domani varierà.weareblind ha scritto: ↑dom feb 03, 2019 15:23 Io non ho capito se esiste divisione fisica tra i due oggi, e se esisterà domani.
- dom feb 03, 2019 14:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Magazzino con vari CPI
- Risposte: 12
- Visite : 2087
Magazzino con vari CPI
Buongiorno a tutti, chiedo una delucidazione in merito, anche se temo di avere la risposta. Una grossa ditta di indumenti possiede un magazzino rettangolare, diciamo 6000 mq; ne affitta una metà ad un altra ditta e ogni ditta provvede a ottenre in tempi diversi un proprio CPI. Esistono quindi magazz...
- dom feb 03, 2019 14:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COME VERIFICARE CONFORMITA' PROTEZIONI PASSIVE IN RINNOVO?
- Risposte: 8
- Visite : 1805
Re: COME VERIFICARE CONFORMITA' PROTEZIONI PASSIVE IN RINNOVO?
Ciao, spero di esserti utile. Le protezioni passive vanno asseverate tutte, sia le placcature, che le pareti, sia i controsoffitti a membrana, che quelli collaboranti. Quindi devi verificare tu se sono conformi a quanto certificato da professionista, ecc ... La norma UNI 10898 distingui al suo inter...
- mar gen 29, 2019 18:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto schiuma e resistenza al fuoco
- Risposte: 2
- Visite : 764
Impianto schiuma e resistenza al fuoco
Buongiorno, scusate la domanda. Se in un magazzino depisito di plastica installo un impianto schiuma che in 3 minuti sopprime l'incendio, posso evitare di avere strutture e compartimenti con resistenza al fuoco ? Vi torna il ragionamento ?
Grazie.
Grazie.
- ven gen 18, 2019 08:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Capannoni in telo retrattili
- Risposte: 3
- Visite : 1377
Capannoni in telo retrattili
Buongiorno a tutti, a che normative antincendio sono sottoposti i capannoni in telo retrattili (es. Kopron) ... un cliente ne vuole fare uno di circa 2000 mq fuori da una zona produzione, a livello temporaneo ... che normativa seguo ? non ho ancora presentato la SCIA, siamo in fase di esecuzione lav...
- sab dic 15, 2018 21:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UNI 11473-3 certificazione installazione porte tagliafuoco
- Risposte: 14
- Visite : 7506
Re: UNI 11473-3 certificazione installazione porte tagliafuoco
segnalo che anche l'Istituto Giordano ha iniziato a fare certificazioni di manutentori di porte REI. che stia cambiando qualcosa ?
https://www.giordano.it/2c-513-qualific ... 1473-3.php
https://www.giordano.it/2c-513-qualific ... 1473-3.php
- ven nov 30, 2018 12:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Soppalco e resistenza al fuoco
- Risposte: 18
- Visite : 5226
Re: Soppalco e resistenza al fuoco
Grazie a tutti per le risposte. Non mi resta comunque chiaro se basta che faccio evacuare le persone o se devo anche garantire un tempo per l’intervento dei VVF affinché non gli caschi sulla testa. Mi pare comunque di capire non esista una norma o una circolare che spieghi in modo dettagliato i sopp...
- mer nov 28, 2018 16:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Soppalco e resistenza al fuoco
- Risposte: 18
- Visite : 5226
Re: Soppalco e resistenza al fuoco
Nessuno ha mai avuto a che fare con soppalchi ?
Al momento me ne sta capitando un altro, ma il funzionario VVF non sa spiegarmi se devo garantire la R anche al soppalco ... ovvero la EI tra il piano terra e il piano primo del soppalco stesso ...
Al momento me ne sta capitando un altro, ma il funzionario VVF non sa spiegarmi se devo garantire la R anche al soppalco ... ovvero la EI tra il piano terra e il piano primo del soppalco stesso ...
- sab nov 24, 2018 11:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Auto elettriche
- Risposte: 6
- Visite : 1856
Auto elettriche
Buongiorno a tutti, qualcuno a modo di codividere la nota vvf prot. 1500 del 05 novembre 2018 sulle auto elettriche e il rischio incendio ? Su internet non la trovo.
Grazie.
Grazie.
- ven nov 09, 2018 17:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: segnaletica antincendio
- Risposte: 3
- Visite : 1056
- ven nov 09, 2018 13:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: segnaletica antincendio
- Risposte: 3
- Visite : 1056
segnaletica antincendio
Buongiorno a tutti, chiedo gentilmente se potete darmi un riferimento alla normativa sulla cartellonistica di sicurezza antincendio. Devo approvare (o bocciare) dei cartelli che una ditta ha proposto ad un mio committente, ma vorrei avere una base normativa da mostrarli. Stanno proponendi cartelli &...
- mer nov 07, 2018 11:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lettera g) secondo DM 37/08
- Risposte: 3
- Visite : 1399
Lettera g) secondo DM 37/08
Buongiorno a tutti !
Dove posso leggere se una impresa è abilitata secondo lettera g) del DM 37/08 ? Camera di commercio ?
Grazie
Dove posso leggere se una impresa è abilitata secondo lettera g) del DM 37/08 ? Camera di commercio ?
Grazie
- dom nov 04, 2018 20:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Accesso agli atti
- Risposte: 6
- Visite : 1496
Re: Accesso agli atti
ma i VVF fanno i controlli incrociati ?
fatti dare l'incarico da chi riesci e prova ...
fatti dare l'incarico da chi riesci e prova ...
- dom ott 28, 2018 16:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IL MONDO MISTERIOSO DEI DOCUMENTI DA ALLEGARE AL DICH.PROD...
- Risposte: 6
- Visite : 1643
Re: IL MONDO MISTERIOSO DEI DOCUMENTI DA ALLEGARE AL DICH.PROD...
@hoopes Ho cercato su internet ma presentazioni che per filo e per segno ti riportano tutti i perchè ed i come non le ho trovate... Se hai trovato qualcosa puoi per favore linkare? Qualcosa dove ci sia scritto qualcosa del tipo... Per questi prodotti qui devi allegare questo perchè... cerco tra i p...
- dom ott 28, 2018 11:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IL MONDO MISTERIOSO DEI DOCUMENTI DA ALLEGARE AL DICH.PROD...
- Risposte: 6
- Visite : 1643
Re: IL MONDO MISTERIOSO DEI DOCUMENTI DA ALLEGARE AL DICH.PROD...
ci sono alcuni topic su questo forum dove l'argomento è già stato affrontato: http://forum.edilclima.it/viewtopic.php?t=17928 http://forum.edilclima.it/viewtopic.php?t=20025 prendo spunto dalla tua frase "siamo diventati dei giuristi piuttosto che tecnici" per specificare che è proprio cos...
- dom ott 28, 2018 11:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ALCUNE DOMANDE SULLA RESISTENZA AL FUOCO DEI BLOCCHI...
- Risposte: 15
- Visite : 2861
Re: ALCUNE DOMANDE SULLA RESISTENZA AL FUOCO DEI BLOCCHI...
secondo me stai facendo confusione tra materiale e sistema
il blocco è un materiale
la parete è un sistema
il produttore certifica la resistenza al fuoco di un sistema
il blocco è un materiale
la parete è un sistema
il produttore certifica la resistenza al fuoco di un sistema
- mar ott 02, 2018 13:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Decreto milleproproghe 2018
- Risposte: 0
- Visite : 879
Decreto milleproproghe 2018
Decreto milleproroghe Il giorno 21.9.2018 è stata pubblicata la Legge 21.9.2018, n. 108 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.”, relativa a varie proroghe in materia di infrastrutture, ambien...
- mar set 18, 2018 21:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Corsi aggiornamento Online 818
- Risposte: 3
- Visite : 1832
Re: Corsi aggiornamento Online 818
credo non siano previsti da normativa.
so che già gli organizzatori hanno avuto parecchi problemi a organizzare corsi superiori alle 60 persone ...
so che già gli organizzatori hanno avuto parecchi problemi a organizzare corsi superiori alle 60 persone ...
- lun set 17, 2018 14:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Soppalco e resistenza al fuoco
- Risposte: 18
- Visite : 5226
Soppalco e resistenza al fuoco
Ciao a tutti ! in un magazzino con compartimento R/EI120, al suo interno sono presenti vari soppalchi in acciaio. A questi devo garantire una Resistenza al fuoco R120 ? Nel caso siano di due piano, se al piano primo ci sono uffici, devo comunque garantire la protezione delle strutture (e/o della sol...
- lun set 03, 2018 15:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scuola dotata di CPI - posa nuovo cappotto isolante
- Risposte: 7
- Visite : 1682
Re: Scuola dotata di CPI - posa nuovo cappotto isolante
perché ti preoccupi della reazione al fuoco del cappotto ? Perché sei un progettista e devi fare delle scelte. Le scuole sono edifici strategici in cui niente va lasciato al caso quando si parla della sicurezza degli occupanti e della struttura. I cappotti in EPS sono dei cerini. Non vedo quale sia...
- ven ago 31, 2018 20:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Controsoffitto R o REI
- Risposte: 10
- Visite : 2922
Re: Controsoffitto R o REI
facciamo il punto ... ti hanno installato un controsoffitto membranale al posto di un mebrana. molto probabilmente non certificabile. fossi io il professionista 818 che deve eseguire la certificazione farei smontare tutto, se non altro per il solo fatto che non mi hanno interpellato e hanno fatto di...
- ven ago 31, 2018 20:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scuola dotata di CPI - posa nuovo cappotto isolante
- Risposte: 7
- Visite : 1682
Re: Scuola dotata di CPI - posa nuovo cappotto isolante
non è così facile (ed economico) fare un cappotto in lana di roccia ... sei soggetto alla circolare sulle facciate ? perché ti preoccupi della reazione al fuoco del cappotto ?
- lun ago 27, 2018 11:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Livello II DM 09/03/2007
- Risposte: 1
- Visite : 626
Livello II DM 09/03/2007
Per ottenere un Livello II di sicurezza secondo il DM 09/03/2007 leggo che si può applicare una resistenza al fuoco R/EI30 agli edifici con 1 piano fuori terra e senza interrati, purché rispettino tutte le condizioni riportate (no posti letto, max 100 persone, ecc ...). Dalla vostra esperienza, se h...