La ricerca ha trovato 3038 risultati
- lun dic 11, 2023 19:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio in ospedale a Tivoli
- Risposte: 35
- Visite : 1360
Re: Incendio in ospedale a Tivoli
Tra l'altro, fatemi capire, quando avete 80 idranti, voi provate l'acqua a tutti e 80 per vedere come va? Nel caso in cui qualcuno di questi avesse delle valvole nascoste chiuse? E se avete 500 rilevatori cosa fate, li provate tutti quanti? O non chiedete forse i rapporti manutentivi?
- lun dic 11, 2023 19:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio in ospedale a Tivoli
- Risposte: 35
- Visite : 1360
Re: Incendio in ospedale a Tivoli
Se me le danno - e me le danno, se no non firmo asseverazioni Se le hanno fatte seriamente non c'è bisogno di chiederle, le dovresti trovare in loco. Se non le trovi e te le danno dopo una settimana non ti viene in mente che siano magari "aggiustate" ? le butto perché solo io lavoro seria...
- lun dic 11, 2023 19:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Manutenzione ordinaria impianto antincendio
- Risposte: 5
- Visite : 346
- lun dic 11, 2023 19:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo senza progetti impianti
- Risposte: 16
- Visite : 777
Re: Rinnovo senza progetti impianti
Concordo, se hai la dichiarazione di conformità che cita il progetto sono affari loro se se lo sono perso
- lun dic 11, 2023 14:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo senza progetti impianti
- Risposte: 16
- Visite : 777
Re: Rinnovo senza progetti impianti
Scia per rinnovo tardivo intendi che il permesso è scaduto e devi fare nuova scia. In tal caso, senza progetto o Diri idranti non si assevera.
- lun dic 11, 2023 14:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Manutenzione ordinaria impianto antincendio
- Risposte: 5
- Visite : 346
Re: Manutenzione ordinaria impianto antincendio
Se è manutenzione ordinaria, nulla di tutto quello che hai scritto, tranne le marcature previste per direttiva di prodotto.
Idoneo un registro manutentivo in qualsivoglia forma.
Idoneo un registro manutentivo in qualsivoglia forma.
- lun dic 11, 2023 14:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio in ospedale a Tivoli
- Risposte: 35
- Visite : 1360
Re: Incendio in ospedale a Tivoli
Un ospedale senza ascensore antincendio? Non seguo ospedali, ma credo che in pochi casi vi sia l'obbligo, su ospedali esistenti. direi che probabilmente l'ascensore montalettighe antincendio ci voleva in questo ospedale (terapia intensiva, oncologia, neonatologia, ecc..) poi a mio avviso, anche se ...
- lun dic 11, 2023 07:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio in ospedale a Tivoli
- Risposte: 35
- Visite : 1360
Re: Incendio in ospedale a Tivoli
Ah beh, un bell'ospedale senza CPI. Nel 2022 ebbi modo di esaminare un ospedale brianzolo. Hai voglia quanti lavori mancavano ancora...
- dom dic 10, 2023 21:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo senza progetti impianti
- Risposte: 16
- Visite : 777
Re: Rinnovo senza progetti impianti
Impianto idrico antincendio? Ma hai il progetto di prevenzione incendi?
- dom dic 10, 2023 21:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio in ospedale a Tivoli
- Risposte: 35
- Visite : 1360
Re: Incendio in ospedale a Tivoli
Concordo, ma per questo non c'entra il professionista del rinnovo.
- dom dic 10, 2023 19:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio in ospedale a Tivoli
- Risposte: 35
- Visite : 1360
Re: Incendio in ospedale a Tivoli
Beh, aspetterei. La gestione della sicurezza non è compito mio, al massimo potrebbe essere carente il RSPP. E sulle manutenzioni, io l'impianto lo vedo ogni 5 anni. Quando rinnovo chiedo manutenzioni a norma UNI, ma dopo il mio rinnovo li rivedrò dopo 5 anni.
- dom dic 10, 2023 08:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio in ospedale a Tivoli
- Risposte: 35
- Visite : 1360
Re: Incendio in ospedale a Tivoli
Non seguo ospedali, ma credo che in pochi casi vi sia l'obbligo, su ospedali esistenti.
- sab dic 09, 2023 16:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio in ospedale a Tivoli
- Risposte: 35
- Visite : 1360
- sab dic 09, 2023 12:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Fotovoltaico e comignolo esalazione
- Risposte: 6
- Visite : 621
Re: Fotovoltaico e comignolo esalazione
Io li proteggo tutti. Veletta EI30
- ven dic 08, 2023 16:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova scia o scia senza aggravio?
- Risposte: 9
- Visite : 390
Re: Nuova scia o scia senza aggravio?
Concordo. Tu comunque asseveri, quindi devi esaminare la situazione complessiva.
- gio dic 07, 2023 08:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Magazzino di 1500m² sottosoglia
- Risposte: 4
- Visite : 228
Re: Magazzino di 1500m² sottosoglia
Codice 100%. È attività non a basso rischio poiché maggiore di 1000mq e senza RTV.
- gio dic 07, 2023 08:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova scia o scia senza aggravio?
- Risposte: 9
- Visite : 390
Re: Nuova scia o scia senza aggravio?
Concordo. Tanto è una scia
- mar dic 05, 2023 21:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Trafi tipo C e D e spegnimento
- Risposte: 0
- Visite : 299
Trafi tipo C e D e spegnimento
Trafi di nuova realizzazione, D.M. 15/07/2014. Capo V punto 3 Per le installazioni al chiuso di tipo C con quantitativo di liquido isolante combustibile superiore a 25000 litri e per installazioni di tipo D devono essere previsti idonei sistemi automatici di spegnimento. Possono essere utilizzati an...
- mar dic 05, 2023 20:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova scia o scia senza aggravio?
- Risposte: 9
- Visite : 390
Re: Nuova scia o scia senza aggravio?
Credo nulla cambi, lato materiale, quindi Scia. Se no i VV.F. si sentono lesi nella maestà.
- mar dic 05, 2023 18:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Caldaia muletto provvisoria a gas
- Risposte: 12
- Visite : 486
Re: Caldaia muletto provvisoria a gas
Ma magari! Bravi a Bolzano, non Scia ma collaudo con distinto tecnico antincendio.
- lun dic 04, 2023 19:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Caldaia muletto provvisoria a gas
- Risposte: 12
- Visite : 486
Re: Caldaia muletto provvisoria a gas
La casistica illustra bene la medievalità del "parere di conformità". Ho progettato e DiCo degli impianti metano ed elettrico, caldaia marcata CE e progetto antincendio. E non posso esercire perché mi devono esaminare. Bah.
- sab dic 02, 2023 18:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Caldaia muletto provvisoria a gas
- Risposte: 12
- Visite : 486
Re: Caldaia muletto provvisoria a gas
Io non lo farei. Rischia il tecnico per il committente. Magari ti segnalano all'Ordine.
- gio nov 30, 2023 20:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Caldaia muletto provvisoria a gas
- Risposte: 12
- Visite : 486
Re: Caldaia muletto provvisoria a gas
Non ci sono scontistiche. Mandi avanti il progetto, e se il committente ritiene esercisce lo stesso.
Se tutto è fatto correttamente, rischi materiali non ve n'è. A riprova della necessità di eliminare sta buffonata del parere di conformità.
Se tutto è fatto correttamente, rischi materiali non ve n'è. A riprova della necessità di eliminare sta buffonata del parere di conformità.
- gio nov 30, 2023 12:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: caldaia da 116 kW -> rinnovo?
- Risposte: 6
- Visite : 398
Re: caldaia da 116 kW -> rinnovo?
Nessuna. Cliente, io farei così, se no vai a ca**re.
- gio nov 30, 2023 09:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Minicodice
- Risposte: 41
- Visite : 2861
Re: Minicodice
Io considererei scuole > 100
- mer nov 29, 2023 13:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: caldaia da 116 kW -> rinnovo?
- Risposte: 6
- Visite : 398
Re: caldaia da 116 kW -> rinnovo?
Mai fare scadere un permesso già ottenuto. Magari tra 2 mesi ci metti una caldaia da 150 kW.
- lun nov 27, 2023 21:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: riserva idrica per impianto idranti/sprikler
- Risposte: 7
- Visite : 339
Re: riserva idrica per impianto idranti/sprikler
Io mando una PEC indicando il pod. Mai avuto grossi problemi.
- lun nov 27, 2023 11:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: AERAZIONE LOCALDE CON CALDAIA TIPO C
- Risposte: 13
- Visite : 2128
- sab nov 25, 2023 17:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sprinkler NFPA
- Risposte: 3
- Visite : 253
Re: Sprinkler NFPA
È abbastanza comune con Global Risk e altri americani. Ovviamente non pretendono, è tutto un rapporto tra privati. Progettisti quanti ne vuoi, pure qui sul sito.
- sab nov 25, 2023 17:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: caldaia da 116 kW -> rinnovo?
- Risposte: 6
- Visite : 398
Re: caldaia da 116 kW -> rinnovo?
Io mantengo la pratica rinnovando.
- ven nov 24, 2023 19:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA palestra da privata a pubblica
- Risposte: 7
- Visite : 305
Re: SCIA palestra da privata a pubblica
Non aggravio. Ma pure se aumentano le persone, compatibilmente ovviamente con il dimensionamento dell'esodo.
- ven nov 24, 2023 19:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Variante sostanziale...con aggravio?
- Risposte: 4
- Visite : 282
Re: Variante sostanziale...con aggravio?
Io no. Ma la farei lo stesso, perché questa meravigliosa norma consente a me il non aggravio, e al funzionario la bocciatura senza spiegazioni del non aggravio. Paese delle banane.
- ven nov 24, 2023 19:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto aerosol e superfici di smaltimento fumi
- Risposte: 11
- Visite : 442
Re: Impianto aerosol e superfici di smaltimento fumi
Io faccio installare serramenti apribili elettromeccanicamente nel volume protetto da saturazione gassosa. Soddisfo S8 e insieme ho lo spegnimento automatico.
- ven nov 24, 2023 19:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Estensione rapporto di classificazione per prestazione in riduzione
- Risposte: 12
- Visite : 715
Re: Estensione rapporto di classificazione per prestazione in riduzione
Benché magari idoneo, formalmente non va bene.
- mer nov 22, 2023 20:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NOF per soluzione alternativa: importo da pagare
- Risposte: 3
- Visite : 286
Re: NOF per soluzione alternativa: importo da pagare
Confermo. Ne ho fatto uno in vita mia, perché su un documento ministeriale c'era scritto "nulla osta".
- mer nov 22, 2023 11:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: fattibilità presentazione SCIA VVF
- Risposte: 17
- Visite : 888
Re: fattibilità presentazione SCIA VVF
E' una SCIA di non aggravio con le modifiche da te indicate. se facessi oggi una SCIA, anche con non aggravio, sarebbe comunque difforme dal progetto approvato il non aggravio lo uso per giustificare delle modifiche rispetto al progetto approvato e non per dichiarare una parziale conformità Certo c...
- mar nov 21, 2023 20:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: fattibilità presentazione SCIA VVF
- Risposte: 17
- Visite : 888
Re: fattibilità presentazione SCIA VVF
Mi capita spesso. Faccio un progetto solo, per la produzione futura, e man mano che l'azienda installa impianti produttivi faccio scia con non aggravio. Tanto, mettendo meno dell'approvato, è consentito.
L'ultima scia sarà quella della azienda 100%
L'ultima scia sarà quella della azienda 100%
- lun nov 20, 2023 17:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: costo valutazione progetto attività commerciale 1500 mq
- Risposte: 25
- Visite : 1422
Re: costo valutazione progetto attività commerciale 1500 mq
Ah ma concordo sul valore economico in base al valore dell'opera.
Un supermercato da 1500 mq a 5000 euro mi appare più che idoneo, a bassa complessità e valore anche lui non incredibile.
Un supermercato da 1500 mq a 5000 euro mi appare più che idoneo, a bassa complessità e valore anche lui non incredibile.
- dom nov 19, 2023 18:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: costo valutazione progetto attività commerciale 1500 mq
- Risposte: 25
- Visite : 1422
Re: costo valutazione progetto attività commerciale 1500 mq
Ente previdenziale sono soldi che ti restano. Non ho capito bene quale è il progetto che deve fare il / la collega. Io ragiono a 90-100 euro/h 800 euro spese generali ci sta, per i sopralluoghi / pranzi, ecc. Se devo progettare, con RTV, una attività di negozio da 1500 mq più di due giorni non devo ...
- dom nov 19, 2023 18:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Arredi da sala riunioni e reazione al fuoco
- Risposte: 2
- Visite : 234
- dom nov 19, 2023 18:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Distanze di protezione e irraggiamento
- Risposte: 9
- Visite : 351
Re: Distanze di protezione e irraggiamento
Essendo autorimessa penso anche io, ma meglio attendere. Tuttavia, non è vero che non deve fare nulla; deve lasciare 3,5 m.
- sab nov 18, 2023 16:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Distanze di protezione e irraggiamento
- Risposte: 9
- Visite : 351
Re: Distanze di protezione e irraggiamento
No, la distanza luogo sicuro, 3,5 m, va bene fino a 600 MJ/mq di carico.
Per quello chiedevo i dati, per verificare.
Per quello chiedevo i dati, per verificare.
- sab nov 18, 2023 12:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Distanze di protezione e irraggiamento
- Risposte: 9
- Visite : 351
Re: Distanze di protezione e irraggiamento
Sì, chiaramente si fa dalla autorimessa al capannone e anche viceversa. 15 m mi paiono tanti, dati di input?
- ven nov 17, 2023 18:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Arredi da sala riunioni e reazione al fuoco
- Risposte: 2
- Visite : 234
Arredi da sala riunioni e reazione al fuoco
Buonasera a tutti, si sta realizzando una sala riunioni dirigenziale per uffici tra 100 e 300 persone, in attività soggetta. Tanto il decreto uffici D.M. 22 febbraio 2006, quanto il decreto pubblico spettacolo del 1996, per uffici e sale riunioni chiedono omologazioni 1 IM per mobili imbottiti (io h...
- ven nov 17, 2023 14:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Alimentazione H2 in CT metano
- Risposte: 17
- Visite : 444
Re: Alimentazione H2 in CT metano
Ah non saprei perché me l'han chiesto...
- ven nov 17, 2023 11:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Alimentazione H2 in CT metano
- Risposte: 17
- Visite : 444
Re: Alimentazione H2 in CT metano
0,12 €? Pensavo 0,04 €
- ven nov 17, 2023 07:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DEPOSITO + UFFICI IN CONFIGURAZIONE AMBIGUA: CHE NORMA USARE PER GLI UFFICI?
- Risposte: 22
- Visite : 1445
Re: DEPOSITO + UFFICI IN CONFIGURAZIONE AMBIGUA: CHE NORMA USARE PER GLI UFFICI?
Per il punto 2, perché il D.M. 22 febbraio 2006 agli uffici di reparto non si applica. Art. 1 c.1 esclusione degli uffici di controllo e gestione diretta annessi o inseriti in reparti di lavorazione e/o deposito di attività industriali e/o artigianali. Lì è proprio sbagliato. Invece è corretto palaz...
- ven nov 17, 2023 07:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Alimentazione H2 in CT metano
- Risposte: 17
- Visite : 444
Re: Alimentazione H2 in CT metano
Grazie! Sì, pensavo di incrociare quello e il classico D.M. 8/11/2019
- gio nov 16, 2023 19:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Alimentazione H2 in CT metano
- Risposte: 17
- Visite : 444
- gio nov 16, 2023 17:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Alimentazione H2 in CT metano
- Risposte: 17
- Visite : 444
Re: Alimentazione H2 in CT metano
Non ho stoccaggio, produzione in tempo reale inviata alla giusta pressione al bruciatore, insieme al metano.