La ricerca ha trovato 997 risultati

da grifo68
lun gen 21, 2013 17:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: sprinkler per autorimessa
Risposte: 3
Visite : 1498

Re: sprinkler per autorimessa

ok grazie ma il problema è che la rampa non esiste e c'è una circolare di deroga in via generale che permette l'uso del vano monta auto ma con la spinkler, questo sino a 30 auto se soggetta ma se non sono soggetta (vecchia < 9) devo ragionare per analogia di contenimento del rischio aggiuntivo oppu...
da grifo68
lun gen 21, 2013 11:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: sprinkler per autorimessa
Risposte: 3
Visite : 1498

Re: sprinkler per autorimessa

DM 01/02/1986 punto 6.1.0: Le autorimesse oltre il secondo interrato e quelle oltre il quarto fuori terra, se chiuse, e oltre il quinto piano fuori terra, se aperte, e gli autosilo, devono essere sempre protette da impianto fisso di spegnimento automatico per le altre sono sufficienti gli idranti (s...
da grifo68
mar gen 15, 2013 10:03
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: forni industriali - camini eseguiti nel rispetto del norma ?
Risposte: 5
Visite : 1859

Re: forni industriali - camini eseguiti nel rispetto del nor

dico la mia anche io :wink: dunque, in effetti siamo borderline... dal momento che quando si tratta ai fini della sicurezza un qualsiasi impianto/insediamento compito del progettista/consulente è quello di valutare i rischi e minimizzarli, la normativa tecnica in questo funge da aiuto... ergo, anche...
da grifo68
lun gen 14, 2013 09:30
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Scarico fumi a parete...si può?
Risposte: 8
Visite : 3186

Re: Scarico fumi a parete...si può?

viewtopic.php?f=2&t=15968

viewtopic.php?f=2&t=15930
da grifo68
lun gen 14, 2013 09:29
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Allegati obbligatori
Risposte: 2
Visite : 1212

Re: Allegati obbligatori

due dubbi... 1) quando si compila l'allegato I bisogna allegare la "relazione con tipologie dei materiali utilizzati". si intende solo della linea gas ( quindi tubo valvole ecc.) o la centrale temica in generale ( caldaie, pompe ecc)? 2) che differenza c'è tra questa dichiarazioen e la DI...
da grifo68
lun gen 14, 2013 09:23
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Tubazioni del gas in cantina?
Risposte: 5
Visite : 5088

Re: Tubazioni del gas in cantina?

dunque, se il contatore è in vano condominiale immagino che per un certo tratto la tubazione dovrà passare in quelle che la norma definisce "parti comuni dell'edificio", quindi il riferimento è il punto 4.6 della 7129-1, in particolare vedi il punto 4.6.3 e 4.6.4 (tubazione in alloggiamen...
da grifo68
lun gen 14, 2013 09:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: scarico a parete solo per caldaie a condensazione
Risposte: 77
Visite : 31505

Re: scarico a parete solo per caldaie a condensazione

L'esempio da te citato, non è pertinente in quanto la deroga indicata dal nuovo DPR è applicabile solamente agli "edifici costituiti da più unità immobiliari". Una villetta su due piani (unica unità immobiliare) non rientra nel campo di applicazione. Comunque, essendo la norma regionale d...
da grifo68
mer gen 09, 2013 09:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autocarrozzeria
Risposte: 3
Visite : 1197

Re: Autocarrozzeria

moliang ha scritto:Non è cogente, ma ... costituisce utile riferimento. Magari la sua osservanza ti evita di procedere alla valutazione del rischio incendio!
concordo... stesso discorso per l'eventuale cabina di verniciatura a gas con il DM 12/04/96 :wink:
da grifo68
mer gen 09, 2013 09:22
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Tubazioni del gas in cantina?
Risposte: 5
Visite : 5088

Re: Tubazioni del gas in cantina?

dunque, se il contatore è in vano condominiale immagino che per un certo tratto la tubazione dovrà passare in quelle che la norma definisce "parti comuni dell'edificio", quindi il riferimento è il punto 4.6 della 7129-1, in particolare vedi il punto 4.6.3 e 4.6.4 (tubazione in alloggiament...
da grifo68
lun gen 07, 2013 10:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Modifica DPR 412 ?????????
Risposte: 2
Visite : 1156

Re: Modifica DPR 412 ?????????

Sapete dirmi se è ufficiale la modifica del DPR 412 sulla gazzetta non trovo nulla??? grazie vedi qui: http://www.edilclima.it/forum/viewtopic.php?f=2&t=15930 è stato pubblicato in G.U. TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012 , n. 179 Testo del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (...
da grifo68
lun gen 07, 2013 10:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Mancanza di estintori per serbatoi di gpl?
Risposte: 6
Visite : 5278

Re: Mancanza di estintori per serbatoi di gpl?

Visto che non ti ha nemmeno pagato potresti fargli firmare una dichiarazione con la data della Scia , dove congiutamente dichiarate il totale rispetto dei criteri di prev. incendi indicati dal decreto sui serbatoi di gpl (tra cui l'installazione degli estintori) e dove lo inviti a mantere tali pres...
da grifo68
lun dic 31, 2012 15:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cucina ristorante + centrale termica
Risposte: 3
Visite : 1819

Re: Cucina ristorante + centrale termica

se i due locali non sono direttamente comunicanti (come mi pare di aver capito sia il tuo caso) non si sommano le portate termiche e quindi la pratica di prevenzione incendi non serve
da grifo68
ven dic 28, 2012 10:56
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: scarico a parete solo per caldaie a condensazione
Risposte: 77
Visite : 31505

Re: scarico a parete solo per caldaie a condensazione

ATTENZIONE ho letto in vari post e mi sembra che le idee non siano proprio chiare col tentativo di qualcuno di girare la frittata: la sostituzione dell'articolo 5 comma 9 del dpr 412 RAFFORZA il fatto che NON SI POSSONO INSTALLARE caldaie con scarico a parete!! A MENO CHE si installino SOLO caldaie...
da grifo68
ven dic 28, 2012 09:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: VALUTAZIONE DEI RISCHI CHI PUO FARLA?
Risposte: 5
Visite : 2070

Re: VALUTAZIONE DEI RISCHI CHI PUO FARLA?

Scusa se riprendo il post, ma anche non avendo fatto il corso sulla sicurezza, quindi non posso essere nominato rspp posso farla ugualmente? dunque, se la fai come consulente del DdL puoi farla, tanto alla fine la firma lui. Tutte le figure previste dal D Lgs 81 (DdL, RSPP, RLS oltre che le figure ...
da grifo68
gio dic 27, 2012 10:46
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Sostituzione caldaia
Risposte: 5
Visite : 5915

Re: Sostituzione caldaia

Concordo pienamente con tutto quanto dite ma nella pratica la vera difficoltà è quella (almeno per me) di riuscire a stabilire con esattezza l'epoca di costruzione dell'impianto e di conseguenza fare una Di.Ri che non sia un foglio fatto tanto per fare carta ... e per riscuoterlo .. anche perchè in...
da grifo68
gio dic 27, 2012 10:37
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: VALUTAZIONE DEI RISCHI CHI PUO FARLA?
Risposte: 5
Visite : 2070

Re: VALUTAZIONE DEI RISCHI CHI PUO FARLA?

Buongiorno colleghi, vorrei chiedervi una cosa mio padre ha un piccola impresa dove si lavorano pellami, visto che da gennaio è obbligatorio avere la valutazione dei rischi vorrei sapere se per farla ci vuole un titolo abilitativo ( ad esempio avendo fatto il corso sulla sicurezza) oppure basta la ...
da grifo68
gio dic 27, 2012 10:34
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: DISTANZE DI SICUREZZA PER UNA CANNA FUMARIA COLLETTIVA?
Risposte: 11
Visite : 3392

Re: DISTANZE DI SICUREZZA PER UNA CANNA FUMARIA COLLETTIVA?

la UNI9036 sulle modalità di installazione dei contatori indica una distanza minima di 20 cm da componenti elettrici, ma nient'altro. Credo che la distanza minima sia relativa alla possibilità che in vicinanza del contatore, per scoppio o normale funzionalità, ci sia una fiamma libera, una scintill...
da grifo68
ven dic 21, 2012 09:38
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Sostituzione caldaia
Risposte: 5
Visite : 5915

Re: Sostituzione caldaia

Ciao a tutti, avrei necessità di "sviscerare" un annoso problema al quale spesso mi capita di trovarmi di fronte, vi spiego nel dettaglio la situazione: 1 - all'installatore viene commissionata la "sostituzione di una caldaia"; 2 - la tubazione gas è sprovvista di dichiarazione ...
da grifo68
ven dic 21, 2012 09:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: DISTANZE DI SICUREZZA PER UNA CANNA FUMARIA COLLETTIVA?
Risposte: 11
Visite : 3392

Re: DISTANZE DI SICUREZZA PER UNA CANNA FUMARIA COLLETTIVA?

Grazie, pero dal contatore ci deve essere almeno 1,50 giusto? perchè? a me non risulta sia scritto da nessuna parte :wink: Punto 4.1 della UNI 7129/2008 parte 2 le caldaie devono essere installate ad alemno 1,50 cm da eventuali contatori del gas, elettrici etc.. se tale distanza non puo essere risp...
da grifo68
gio dic 20, 2012 18:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: centrale termica richiesta tecnico antincendio? URGENTE
Risposte: 8
Visite : 1854

Re: centrale termica richiesta tecnico antincendio? URGENTE

Ciao a tutti! Vorrei porvi una questione... Un tecnico non iscritto agli elenchi ministeriali 818/08, può redigere un progetto di adeguamento alla normativa anticendio (potenza termica >116 kW classe A dpr 151/11) per una centrale termica a servizio di un condominio? Ovviamente prospetto il caso in...
da grifo68
gio dic 20, 2012 18:40
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: DISTANZE DI SICUREZZA PER UNA CANNA FUMARIA COLLETTIVA?
Risposte: 11
Visite : 3392

Re: DISTANZE DI SICUREZZA PER UNA CANNA FUMARIA COLLETTIVA?

Marking ha scritto:Grazie, pero dal contatore ci deve essere almeno 1,50 giusto?
perchè? a me non risulta sia scritto da nessuna parte :wink:
da grifo68
gio dic 20, 2012 15:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: FOTOVOLTAICO - eccoli che arrivano
Risposte: 55
Visite : 13710

Re: FOTOVOLTAICO - eccoli che arrivano

nicorovoletto ha scritto:Grazie!
Nb: comunque mi stavo rispondendo da solo.
E' tutto specificato nella circolare di chiarimento maggio 2012
si... ho aggiunto un "secondo me" di troppo... a volte sono un po' megalomane :mrgreen:
da grifo68
gio dic 20, 2012 10:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: FOTOVOLTAICO - eccoli che arrivano
Risposte: 55
Visite : 13710

Re: FOTOVOLTAICO - eccoli che arrivano

riprendo il mio monologo.... maaaa quella santa guida dice anche: In presenza di elementi vertticali di compartimentazione antincendio, posti all'interno dell'attività sottostante al piano di appoggio dell'impianto fotovoltaico, lo stesso dovrà distare almeno 1m dalla proiezione di tali elementi......
da grifo68
gio dic 20, 2012 10:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Revisione Valutazione progetto....dubbio bollettino
Risposte: 4
Visite : 1198

Re: Revisione Valutazione progetto....dubbio bollettino

poi anche se fosse in categoria B o C io proverei a discutere con il comando anche la possibilità di non fare un EP neanche solo per la 74, perchè in effetti se la modifica riguarda solo il percorso della tubazione la inserisci nella SCIA complessiva allegando la modifica e dichiarando che rispetto ...
da grifo68
gio dic 20, 2012 10:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Revisione Valutazione progetto....dubbio bollettino
Risposte: 4
Visite : 1198

Re: Revisione Valutazione progetto....dubbio bollettino

Nel 2011 è stata fatta per un capannone artigianale una valutazione progetto che comprende numerose attività soggette al controllo (DPR 151/2011). E' stato ottenuto parere favorevole con qualche prescrizione. Ora, si vorrebbe ripresentare nuova valutazione progetto (già discussa con il nuovo funzio...
da grifo68
gio dic 20, 2012 10:07
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Domanda curiosa, vorrei il vs parere.
Risposte: 3
Visite : 1123

Re: Domanda curiosa, vorrei il vs parere.

valtus ha scritto:Grazie per la cortese risposta!!
figurati.. dimenticavo, trattandosi di una apertura di ventilazione deve essere fatta in basso (a non più di 30 cm dal pavimento). Ciao
da grifo68
gio dic 20, 2012 10:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: DISTANZE DI SICUREZZA PER UNA CANNA FUMARIA COLLETTIVA?
Risposte: 11
Visite : 3392

Re: DISTANZE DI SICUREZZA PER UNA CANNA FUMARIA COLLETTIVA?

Buongiorno colleghi, sto eseguendo un progetto per una canna fumaria collettiva che alimenta 4 caldaie di tipo C, vorrei sapere una cosa vista la conformazione del condominio pensavo di far fissare la canna fumaria su un lato di un terrazzo, perchè altrimenti non ho prorpio spazio, volevo sapere cè...
da grifo68
gio dic 20, 2012 10:00
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: sostituzione caldaia> 35 kW-intubamento camino
Risposte: 8
Visite : 3076

Re: sostituzione caldaia> 35 kW-intubamento camino

caldaie a condensazione che vanno in depressione non ne ho mai viste personalemente...a meno che di non fare camini del...600?! delle min.....e del 128 lo so, lo so , è anche quello che dice che se dista meno di 10 m da una finestra deve essere portaro oltre il colmo del tetto giusto? :mrgreen: io ...
da grifo68
gio dic 20, 2012 09:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Nuovo edificio con caldaie autonome e scarico a parete
Risposte: 19
Visite : 5679

Re: Nuovo edificio con caldaie autonome e scarico a parete

ho provato ad informarmi anche io sulla situazione, ho contollato la 7129 visto che il decreto dice che "il posizionamento dei terminali di tiraggio avviene in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129 e successive integrazioni", ho visto che al paragrafo 4 della 7129 pag.5 trovo scr...
da grifo68
gio dic 20, 2012 09:36
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: DICHIARAZIONE CONFORMITA' - NUMERO DI COPIE
Risposte: 12
Visite : 9024

Re: DICHIARAZIONE CONFORMITA' - NUMERO DI COPIE

c'è un articolo su tuttonormel Esatto molto interessante... Pongo un quesito legato alla dich impianti termici con l'obligo di presentare dlgs 152 la dichiarazione delle caratteristiche tecniche dei camini ed emisssioni caldaie superiori a 35 kw cosa fate ? a chi le inviate? l'obbligo scade il 31 d...
da grifo68
mer dic 19, 2012 13:13
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Nuovo edificio con caldaie autonome e scarico a parete
Risposte: 19
Visite : 5679

Re: Nuovo edificio con caldaie autonome e scarico a parete

(comunque in effetti molti testi reperibili su internet si fermavano al comma 21 o 22 dell'art. 34) Armando in effetti il link che hai messo riporta il Disegno di Legge... poi sul testo ufficiale il comma 54 non c'è :shock: ... anche se diversi siti specializzati lo hanno citato per esempio qui htt...
da grifo68
mer dic 19, 2012 13:02
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Nuovo edificio con caldaie autonome e scarico a parete
Risposte: 19
Visite : 5679

Re: Nuovo edificio con caldaie autonome e scarico a parete

grifo una vocina mi dice che nel testo a cui ti riferisci non ci fosse quella parte sugli scarichi... che dici? c'è c'è.... leggi qui: http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0066110.pdf vai a pagina 413 ....fin quando le norme le scrivono quelli che non conoscono la differenza tr...
da grifo68
mer dic 19, 2012 12:56
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: DICHIARAZIONE CONFORMITA' - NUMERO DI COPIE
Risposte: 12
Visite : 9024

Re: DICHIARAZIONE CONFORMITA' - NUMERO DI COPIE

attenzione al comma 2 dell'art. 9 del d lgs 5/2012 (convertito in legge con Legge 35 del 4 aprile 2012): La dichiarazione unica di conformità e la documentazione allegata sono conservate presso la sede dell’interessato ed esibite, a richiesta dell’amministrazione, per i relativi controlli. Resta fer...
da grifo68
mar dic 18, 2012 11:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Nuovo edificio con caldaie autonome e scarico a parete
Risposte: 19
Visite : 5679

Re: Nuovo edificio con caldaie autonome e scarico a parete

io ho "solo" 3 dubbi 1- se e quando è in vigore 2- se vale il decreto rispetto ai regolamenti locali ecc.. 3- se e cosa cambia visto che prima per calkdaiae a bassa emissione si riferiva solo alla UNI EN 297 ed ora inceve alle UNI EN 297 e/o UNI EN 483 e/o UNI EN 15502 solo 3? beato te :m...
da grifo68
mar dic 18, 2012 10:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: FOTOVOLTAICO - eccoli che arrivano
Risposte: 55
Visite : 13710

Re: FOTOVOLTAICO - eccoli che arrivano

nel frattempo mi rispondo da solo: secondo il mio parere la guida parla di: struttura ed elemnti di copertura QUINDI quando la mia struttura portante è incombustibile e il mio elemento di copertura è incobustibile sono OK altrimenti devo utilizzare uno strato di separazione EI30 ...... che bravo ch...
da grifo68
mar dic 18, 2012 10:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Nuovo edificio con caldaie autonome e scarico a parete
Risposte: 19
Visite : 5679

Re: Nuovo edificio con caldaie autonome e scarico a parete

qual è questo nuovo DL? D.Lgs. 179/12 art. 34 comma 53: L’articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal seguente e dice espressamente: « 9. Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati...
da grifo68
mar dic 18, 2012 09:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Canali da fumo? attraversamento pareti?
Risposte: 6
Visite : 2205

Re: Canali da fumo? attraversamento pareti?

se i canali da fumo non sono compartimentati fino all'esterno allora il passaggio da un locale all'altro interrompe il compartimento rei. Se non sussiste la separazione rei è come se le caldaie fossero installate all'interno dello stesso locale. Le potenze si sommano, l'impianto è soggetto al DM de...
da grifo68
mar dic 18, 2012 09:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Nuovo edificio con caldaie autonome e scarico a parete
Risposte: 19
Visite : 5679

Re: Nuovo edificio con caldaie autonome e scarico a parete

Mi ricollego al post sul nuovo DL che modifica il DPR 412 nella parte che regola gli scarichi degli impianti. Io interpreto la modifica come una possibilità di scaricare a parete anche per impianti autonomi ancora da costruire. In particolare vorrei modificare un progetto di un edificio in costruzi...
da grifo68
mar dic 18, 2012 09:20
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Impianto interno capannone
Risposte: 17
Visite : 4555

Re: Impianto interno capannone

secondo me il progetto del tubo del gas è una cosa a se stante, e per classificarlo conta la potenza complessiva servita dal tubo. se il tubo serve 2 caldaie da 30 kW la potenza complessiva del tubo è 60 kW per cui è soggetto al DM del 96 indipendentemente da come sono disposte le apparecchiature. ...
da grifo68
lun dic 17, 2012 11:47
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Impianto interno capannone
Risposte: 17
Visite : 4555

Re: Impianto interno capannone

Grazie Grifo, logiche deduzioni. cmq il bruciatore per la produzione di vapore è un normale bruciatore ad aria soffiata..... niente di che, non ha niente di diverso da un generatore di calore ad acqua. si... la discriminante è solo se serve per riscaldare ambienti (allora puoi considerarlo come &qu...
da grifo68
lun dic 17, 2012 09:27
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Impianto interno capannone
Risposte: 17
Visite : 4555

Re: Impianto interno capannone

il problema di interpretazione normativa in un caso del genere, secondo me, è dato dal fatto che uno degli apparecchi serve per la produzione di vapore, immagino per esigenze produttive. Al di la del fatto che sia sotto i 35 kW (ed ovviamente non si sommi alla caldaia essendo in ambienti diversi e n...
da grifo68
ven dic 14, 2012 16:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: norme per la realizzazione di una centrale termica?
Risposte: 10
Visite : 2931

Re: norme per la realizzazione di una centrale termica?

secondo me funziona così, almeno per il gas: - 7129:2008, se P<35kW; - 7129:1972 + D.M. 12-04-1996, se 35<P<116kW. ho dei dubbi sulla applicabilità della 7129/72... visto che è stata nel tempo sostituita sia come pubblicazione da parte dell'UNI sia in Gazzetta Ufficiale; secondo me DM 12/4/96 e dov...
da grifo68
ven dic 14, 2012 10:18
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Prova di combustione modulo termici
Risposte: 2
Visite : 1125

Re: Prova di combustione modulo termici

il riferimento è la UNI 10389-1: Art. 5.7.2 nel caso di una batteria di caldaie (2 o più caldaie collegate ad una canna fumaria) si devono eseguire l’analisi di combustione su ogni caldaia Art. 5.7.4 nel caso di una caldaia a moduli (2 o più moduli compongono una caldaia) si devono eseguire l’analis...
da grifo68
gio dic 13, 2012 18:31
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Domanda curiosa, vorrei il vs parere.
Risposte: 3
Visite : 1123

Re: Domanda curiosa, vorrei il vs parere.

l'ingegno non ti manca certo :mrgreen: ... e poi cosa fai, stai con sto tubo da 8 in mezzo alla stanza rischiando di sbatterci il cranio? :mrgreen: no a parte gli scherzi... la 7129 in casi come il tuo, proprio perchè la fiamma brucia ossigeno, ci vuole un buco nel muro (senza tubi strani!) dimensio...
da grifo68
gio dic 13, 2012 18:23
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianti termici, stop agli scarichi in facciata
Risposte: 17
Visite : 4543

Re: Impianti termici, stop agli scarichi in facciata

Poi manca il riferimento alle prescrizioni locali prevalenti, che invece prima c'era, e qui prevedo guai interpretativi... :wink: Qui si aprirà una bella questione ....dato che i regolamenti comunali potrebbero essere più restrittivi e prevedere sempre (od almeno per i nuovi edifici) lo scarico in ...
da grifo68
gio dic 13, 2012 17:34
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto elettrico in centrale termica?
Risposte: 35
Visite : 7821

Re: Impianto elettrico in centrale termica?

aggiudicato... fai così... e che il foro da 100 sia a filo soffitto :wink: ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo finalmente ci siamo capiti !!! ti ringrazio. L'ultimisssimo dubbio è che pero mi sembra strano perchè la norma dice minimo 3000 cmq a filo soffitto e ...
da grifo68
gio dic 13, 2012 17:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianti termici, stop agli scarichi in facciata
Risposte: 17
Visite : 4543

Re: Impianti termici, stop agli scarichi in facciata

theken ha scritto: Smack :D :D

Quindi anche a condensazione niente piu facciata?
da come la leggo io... prima non si poteva e adesso si può anche nei condomini
da grifo68
gio dic 13, 2012 17:23
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianti termici, stop agli scarichi in facciata
Risposte: 17
Visite : 4543

Re: Impianti termici, stop agli scarichi in facciata

Segnalo a tutti che con l'approvazione in via definitiva del disegno di legge di conversione del decreto "Crescita bis" (decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”) è stata modificata notevolmente la disciplina degli scarichi dei ge...