La ricerca ha trovato 321 risultati
- dom apr 24, 2022 09:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: solaio in lamiera grecata - REI
- Risposte: 7
- Visite : 1556
Re: solaio in lamiera grecata - REI
questa storia del fuoco dall'alto verso il basso io non sono mai riuscito a chiarirla... Teoricamente mi torna, praticamente meno...il solaio viene aggredito molto più facilmente dal basso, non da un incendio soprastante. Se però deve essere così, allora dobbiamo anche proteggere tutti gli attravers...
- sab apr 02, 2022 14:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ambiti...cosa fare?
- Risposte: 4
- Visite : 961
Re: ambiti...cosa fare?
eh...però il COPI è chiaro...il rischio Rvita lo attribuisci al compartimento, mica all'ambito... (G.3.1)
Come ho detto sopra, il COPI agli ambiti dà diversi Rbeni e Rambiente...
Quindi la lunghezza del CC essendo dipendente da Rvita non cambia, a mio parere
Come ho detto sopra, il COPI agli ambiti dà diversi Rbeni e Rambiente...
Quindi la lunghezza del CC essendo dipendente da Rvita non cambia, a mio parere
- gio mar 31, 2022 15:11
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Bifamiliare = mini condominio
- Risposte: 41
- Visite : 3526
Re: Bifamiliare = mini condominio
Terminus ha colto esattamente ciò che volevo dire.
Col SB agiamo su strutture edilizie...bene... di chi sono queste strutture edilizie?
le "uso" solo io o anche l'altro condomino?
Col SB agiamo su strutture edilizie...bene... di chi sono queste strutture edilizie?
le "uso" solo io o anche l'altro condomino?
- gio mar 31, 2022 13:39
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Bifamiliare = mini condominio
- Risposte: 41
- Visite : 3526
Re: Bifamiliare = mini condominio
mah...facciamo il verificatore di ADE. Quali sono le parti comuni di questo "mini condomio" in cui avete fatto il superbonus? ah...c'è solo il muro di divisione e le fondazioni? ma queste signori, mica rientrano nel SB... Ah dite che le pareti esterne col cappotto costituiscono parti comun...
- mer mar 30, 2022 10:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: protezione cls
- Risposte: 1
- Visite : 585
protezione cls
Su un manuale di un produttore di lastre trovo scritto che per proteggere dei pilastri in cls va applicato un "tot" di spessore di lastre, in modo da ottenere un certo copriferro equivalente. Con questo si può classificare R un pilastro ad esempio ma solo per le stesse altezze indicate nel...
- dom mar 27, 2022 09:08
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Edificio plurifamiliare con stesso proprietario - Funzionalmente Indipendente
- Risposte: 5
- Visite : 703
Re: Edificio plurifamiliare con stesso proprietario - Funzionalmente Indipendente
per quel che ne so io, il funzionalmente indipendente ti serve se vuoi fare il SB solo su una delle due... se l'edificio è uno diviso in 2 unità dello stesso proprietario e fai il SB su tutto l'edificio, rientri nel caso di unico proprietario fino a 4 unità e non importa se i contatori sono unici. A...
- dom mar 13, 2022 07:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ambiti...cosa fare?
- Risposte: 4
- Visite : 961
ambiti...cosa fare?
Come da titolo...in sostanza, non riesco a inquadrarli bene, nel progetto antincendio, forse perchè non ne colgo l'utilità. ho un edificio diviso in 4 compartimenti, per dire. Faccio un unico ambito? ne faccio 4 coincidenti con i compartimenti? Non capisco a cosa servono...mi facilitano in qualcosa?...
- dom mar 06, 2022 09:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COPI - S.2 - Livello I
- Risposte: 2
- Visite : 716
COPI - S.2 - Livello I
Per il livello I della strategia S.2, il COPI richiede che i fabbricati siano strutturalmente separati da altri e che il loro cedimento strutturale non arrechi danno a tali fabbricati. Come si dimostra questo secondo requisito? E' sempre necessaria una simulazione o un calcolo strutturale implosivo?...
- sab mar 05, 2022 18:41
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Fotovoltaico edificio 2 unità unico proprietario
- Risposte: 30
- Visite : 5747
Re: Fotovoltaico edificio 2 unità unico proprietario
capito.
occorre allora 2 contatori Enel.
Nel caso puoi fare una sola pompa di calore legata a un solo contatore, mettendo 2 contacalorie e installando il fotovoltaico solo su questa, se la seconda unità è poco usata.
ovvio, se è abitata normalmente, non conviene
occorre allora 2 contatori Enel.
Nel caso puoi fare una sola pompa di calore legata a un solo contatore, mettendo 2 contacalorie e installando il fotovoltaico solo su questa, se la seconda unità è poco usata.
ovvio, se è abitata normalmente, non conviene
- sab mar 05, 2022 14:25
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Poste
- Risposte: 38
- Visite : 3364
Re: Poste
Per quanto riguarda il contratto che hai sottoscritto con Fineco sappi che è molto simile a quello che sottoscriverò con Intesa non appena vedrò validata la prima fase - quella di avvio lavori - su Deloitte. forse la sequenza temporale nel mio caso è diversa: al fine di cogliere e congelare le cond...
- sab mar 05, 2022 12:51
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Fotovoltaico edificio 2 unità unico proprietario
- Risposte: 30
- Visite : 5747
Re: Fotovoltaico edificio 2 unità unico proprietario
Per capire meglio:
"unità immobiliari nella piena disponibilità della medesima persona fisica o giuridica legate tra loro da vincolo di pertinenza"
Cosa è il vincolo di pertinenza?
"unità immobiliari nella piena disponibilità della medesima persona fisica o giuridica legate tra loro da vincolo di pertinenza"
Cosa è il vincolo di pertinenza?
- sab mar 05, 2022 12:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Quesito Maniglione antipanico a spinta
- Risposte: 6
- Visite : 914
Re: Quesito Maniglione antipanico a spinta
ma il punto 3.9 del D.Lgs. 81/2008 viene superato dal COPI oppure no?
perchè dice questo:
3.9 - PORTE INSTALLATE LUNGO LE VIE DI USCITA
Le porte installate lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle uscite di piano, devono aprirsi nel verso
dell’esodo.
perchè dice questo:
3.9 - PORTE INSTALLATE LUNGO LE VIE DI USCITA
Le porte installate lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle uscite di piano, devono aprirsi nel verso
dell’esodo.
- mer feb 23, 2022 07:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: onorario certificazioni
- Risposte: 2
- Visite : 593
onorario certificazioni
Sono stato chiamato a certificare delle strutture edili già eseguite, la pratica VVF la segue un altro Tecnico. Si tratta in parte di elementi in cls, in parte di elementi in muratura e cartongesso. Farò fare dei saggi, ma quasiu sicuramente la dovrei sfangare col metodo tabellare. Vi chiedo cosa po...
- dom feb 20, 2022 11:17
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: compensazione contributi previdenziali? Iva?
- Risposte: 6
- Visite : 408
Re: compensazione contributi previdenziali? Iva?
ecco..ma dove si può leggere qualcosa di esplicativo? nel decreto rilancio non ho trovato nulla, immagino si debba andare su leggi fiscali? Per l'Iva, ripensandoci...mi sa che non si può compensare...farei una compensazione di un credito d'imposta privato su un'Iva di un altro soggetto 8anche se son...
- sab feb 19, 2022 07:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ARREDI MOBILI ATTIVITA' COMMERCIALE
- Risposte: 5
- Visite : 632
Re: ARREDI MOBILI ATTIVITA' COMMERCIALE
per arredi mobili puoi intendere una vasca frigo a libero servizio, per esempio, non certamente gli scaffali, che diventano mobili solo quando cambi il layout del supermercato.
Quindi la lunghezza la calcoli tenendo indubbiamente conto degli scaffali
Quindi la lunghezza la calcoli tenendo indubbiamente conto degli scaffali
- ven feb 18, 2022 22:12
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: compensazione contributi previdenziali? Iva?
- Risposte: 6
- Visite : 408
Re: compensazione contributi previdenziali? Iva?
e i contributi previdenziali personali si possono compensare con le detrazioni Superbonus?
- ven feb 18, 2022 11:06
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: compensazione contributi previdenziali? Iva?
- Risposte: 6
- Visite : 408
compensazione contributi previdenziali? Iva?
Buongiorno. Domanda da ignorante fiscale: Io sono un lavoratore autonomo e voglio fare il Superbonus sulla mia abitazione. Se non faccio cessione del credito, ma me lo porto in detrazione io, posso fare compensazione Irpef, ma posso anche compensare i versamenti Iva? e posso compensare anche i miei ...
- gio feb 03, 2022 08:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prestazioni dentro le celle o no?
- Risposte: 34
- Visite : 2536
Re: Prestazioni dentro le celle o no?
ritiro fuori questa discussione. Terminus che vuoi dire con "non è questione di Rvita" ? Direi il contrario...l'attività si svolge dentro le celle, mica sopra di esse (dove ho aerazione e spegnimento). Sopra le celle ci potrà andare un manutentore per le sue cose, ma il rischio vita vero, ...
- sab gen 29, 2022 12:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: FOTOVOLTAICO - PROPAGAZIONE INCENDIO ESTERNA AMMESSA?
- Risposte: 5
- Visite : 648
Re: FOTOVOLTAICO - PROPAGAZIONE INCENDIO ESTERNA AMMESSA?
io non mi preoccuperei più di tanto...la classe di reazione al fuoco del pannello FV è quella che conta per limitare il rischio lì parla di copertura Froof...per cui potrebbe per assurdo essere una copertura interamente di legno
- gio gen 27, 2022 18:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: armatura solai
- Risposte: 0
- Visite : 468
armatura solai
Noto una differenza fra le tabelle del DM 16/2/07 e il COPI in merito alla R dei solai costituti da solette in c.a. Il DM 16/2/07 indica : "solette piene con armatura monodirezionale", escludendo quindi quelli con armatura bidirezionale (tab. S.2-45). Nel COPI è indifferente se è armatura ...
- mer gen 26, 2022 22:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito / lavorazione celle frigorifere alimentari
- Risposte: 30
- Visite : 3301
Re: Deposito / lavorazione celle frigorifere alimentari
il poliuretano delle celle va indubbiamente considerato. Guardate sul web, troverete vari casi di celle andate a fuoco a causa del coibente. Io alcuni casi di attività simili li ho avuti e le ho compresi nel calcolo. Non è una piccola quantità: caso di piccola cella 500mq alta 5 m, con spessore 10cm...
- lun gen 24, 2022 15:21
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Porzione di edificio classificato come minicondominio
- Risposte: 28
- Visite : 1476
Re: Porzione di edificio classificato come minicondominio
Al di là delle opinioni mi sembra una interpretazione sommaria. Ho un'abitazione in un condominio di altre 9, ognuna con accesso proprio indipendente (tipo bifamiliari piano terra / piano primo affiancate))...i 9 altri condomini non vogliono fare un tubo, io voglio fare il SB. Siccome sono funziona...
- lun gen 24, 2022 12:06
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Porzione di edificio classificato come minicondominio
- Risposte: 28
- Visite : 1476
Re: Porzione di edificio classificato come minicondominio
mi sembra una interpretazione sommaria. Ho un'abitazione in un condominio di altre 9, ognuna con accesso proprio indipendente (tipo bifamiliari piano terra / piano primo affiancate))...i 9 altri condomini non vogliono fare un tubo, io voglio fare il SB. Siccome sono funzionalmente indipendente e con...
- dom gen 16, 2022 11:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: spazi tecnici poco vissuti - vale il COPI?
- Risposte: 3
- Visite : 612
Re: spazi tecnici poco vissuti - vale il COPI?
quindi per tutti questi ambienti vanno create soluzioni alternative ?
Opinabile...per me i manutentori possono fare 100 m in corridoio cieco...per altri magari non più di 50 m.
non trovo però nessuna altro modo di procedere...
Opinabile...per me i manutentori possono fare 100 m in corridoio cieco...per altri magari non più di 50 m.
non trovo però nessuna altro modo di procedere...
- gio gen 13, 2022 16:59
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Scadenze e proroghe
- Risposte: 6
- Visite : 456
Re: Scadenze e proroghe
a me è capitata situazione analoga: casolare diviso in 3 unità di 3 proprietari diversi, in sostanza un parallelepipedo "affettato" verticalmente in 3 da terra a tetto, con 3 tetti sfalsati fra loro. Quindi hanno in comune solo i muri portanti verticali di divisione. Se uno dei 3 vuol fare...
- lun gen 10, 2022 07:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: spazi tecnici poco vissuti - vale il COPI?
- Risposte: 3
- Visite : 612
spazi tecnici poco vissuti - vale il COPI?
Sono in vena di domande in 'sti giorni... Mi viene un dubbio che leggendo i l COpi non riesco a chiarire. Ho il caso di un'attività con il fotovoltaico in copertura. Quindi zona molto poco frequentata se non in caso di manutenzione o guasti...e solo da personale formato che conosce il luogo, ovvio. ...
- dom gen 09, 2022 18:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 24/11/2021 - MODIFICHE CODICE
- Risposte: 16
- Visite : 1552
Re: DM 24/11/2021 - MODIFICHE CODICE
Terminus, ma la misura S3 è influenzata dal qf,d il quale è influenzato ad esempio dagli impianti... Se considero tutto un unico compartimento, allora sommo le sostanze in deposito e le superfici anche se sono distanti 3 m, poi per applicare il coefficiente dello sprinkler (all'edificio principale, ...
- dom gen 09, 2022 17:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 24/11/2021 - MODIFICHE CODICE
- Risposte: 16
- Visite : 1552
Re: DM 24/11/2021 - MODIFICHE CODICE
c'è anche una nota al punto S.3.8 : "Ad esempio, ove non sia interposta idonea distanza di separazione su spazio a cielo libero o compartimentazione, edifici distinti sono assimilabili a porzioni dello stesso compartimento." ma me lo dovete spiega, però. Caso pratico: edificio principale c...
- dom gen 09, 2022 13:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: riduzione Rvita per spegnimento
- Risposte: 2
- Visite : 492
riduzione Rvita per spegnimento
Il punto G.3.2.1 dice che se il livello di Rvita può essere ridotto di un livello se l’attività è servita da misure di controllo dell’incendio di livello di prestazione V. Il livello V (S.6) parla di "Inibizione, controllo o estinzione dell’incendio con sistemi automatici estesi a tutta l’attiv...
- gio dic 30, 2021 17:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianti elettrici camera albergo
- Risposte: 7
- Visite : 933
Re: Impianti elettrici camera albergo
amplia la tua domanda per favore...per cosa non è certificato il corrugato??
- mar dic 28, 2021 10:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REI di un solaio...bivalente?
- Risposte: 1
- Visite : 485
REI di un solaio...bivalente?
Una domanda sulla quale ho sempre avuto dubbi. Diciamo che il solaio di separazione fra due compartimenti debba essere REI60. Se non lo è, si interviene, ad esempio, con una lastra di cartongesso o un controsoffitto applicati sulla faccia del piano inferiore (intradosso). Ma sopra c'è un altro compa...
- lun dic 27, 2021 21:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: impianto frigo NH3
- Risposte: 13
- Visite : 1321
Re: impianto frigo NH3
integro: come posso calcolare il carico di incendio? sempre riferito all'ammoniaca, devo riprendere il libro di chimica e vedere a quanto gas a pressione temperatura ambiente corrisponde 1 kg di ammoniaca liquida a "X" bar del circuito frigo, che si potrebbe disperdere in ambiente e poi tr...
- lun dic 27, 2021 21:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: misure compensative per manutenzione impianto sprinkler
- Risposte: 7
- Visite : 750
Re: misure compensative per manutenzione impianto sprinkler
non so se avvertire i VVf sia una cosa positiva....il CPI in essere è legato anche a tale impianto. Possono: - fregarsene di ciò che notifichi e inviarti una nota in cui ti prescrivono l'adozione di misure compensative non meglio individuate - chiederti quali misure compensative adotterai e per quan...
- mer dic 15, 2021 07:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: serbatoio gasolio gruppo elettrogeno
- Risposte: 13
- Visite : 1968
Re: serbatoio gasolio gruppo elettrogeno
quindi posso anche mettere un serbatoio da 10 mc di gasolio da esterno, ad esempio, in adiacenza al fabbricato ? Non mi sembra nemmeno che escluda la possibilità di metterlo a piani superiori al piano terra...dice solo cdi non metterlo su copertura. Quindi un gruppo elettrogeno lo posso installare a...
- dom dic 12, 2021 12:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: serbatoio gasolio gruppo elettrogeno
- Risposte: 13
- Visite : 1968
serbatoio gasolio gruppo elettrogeno
Il DM 13/7/2011 riporta al DM28/4/2005 per il serbatoio di deposito. In quest'ultimo FDM non trovo alcun riferimento a eventuali distanze di rispetto del serbatoio verso confini, fabbricati o altro. Invece il DM sui contenitori-distributori rimovibili riporta delle distanze...però non è preso a rife...
- sab nov 27, 2021 13:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ricarica batterie litio: cosa fare?
- Risposte: 6
- Visite : 1143
ricarica batterie litio: cosa fare?
Un cliente deve adibire una zona del suo capannone a punti di ricarica per transpallet e carrelli muniti di batterie al litio. Ho letto il documento di studio VVF ma in sostanza su cosa fare realmente per la prevenzione incendi non dice nulla o quasi. Il lato positivo è che non ho atmosfere Atex, ma...
- lun nov 15, 2021 10:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: impianto frigo NH3
- Risposte: 13
- Visite : 1321
Re: impianto frigo NH3
eh...appunto...dicevo: conoscete qualche riferimento da seguire visto che il Codice le escluderebbe al momento?
- dom nov 14, 2021 18:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: impianto frigo NH3
- Risposte: 13
- Visite : 1321
impianto frigo NH3
Salve.
Un impianto frigorifero industriale (industria alimentare) ad ammoniaca rientra nell'attività 1 o 4 del DPR 151 (c'è una lettera VVF di chiarimento su questo).
Dal punto di vista della normativa antincendio invece conoscete delle linee guida in merito?
O siamo nell'ambito generico del Codice?
Un impianto frigorifero industriale (industria alimentare) ad ammoniaca rientra nell'attività 1 o 4 del DPR 151 (c'è una lettera VVF di chiarimento su questo).
Dal punto di vista della normativa antincendio invece conoscete delle linee guida in merito?
O siamo nell'ambito generico del Codice?
- lun nov 08, 2021 22:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: certificazione tabellare pilastri non rettangolari o circolari
- Risposte: 3
- Visite : 500
certificazione tabellare pilastri non rettangolari o circolari
Le tabelle per determinare la R dei pilastri indicati in oggetto esistono. Come ci dobbiamo comportare se a sezione del pilastro non è rettangolare o circolare? Ho un edificio esistente che ha pilastri fatti a "T", con la gamba della T piccola (è una T schiacciata insomma)... occorre un ca...
- lun nov 08, 2021 12:21
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Pnrr e finanziamento 110
- Risposte: 179
- Visite : 14607
Re: Pnrr e finanziamento 110
L, identificazione di edificio unifamiliare o meno nel caso di case a schiera non è molto chiara. Credo che si vada incontro a grosse problematiche visto che le scadenze diverse si basano su interpretazioni. Io qui ci ho capito ben poco... https://www.lavoripubblici.it/news/amp/superbonus-110-condo...
- mer nov 03, 2021 11:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: attività cessata - e i documenti??
- Risposte: 7
- Visite : 965
Re: attività cessata - e i documenti??
eh..però la pratica resta intestata alla Società che ha cessato l'attività in quei locali, la quale Società però non è chiusa, perchè ha anche un'altra sede che continua a funzionare. Quindi se per qualche motivo ci fosse un incendio nei locali sfitti e l'impianto idranti non funziona perchè la pomp...
- mer nov 03, 2021 09:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: attività cessata - e i documenti??
- Risposte: 7
- Visite : 965
attività cessata - e i documenti??
buongiorno. Un'attività soggetta, con SCIA in corso di validità viene cessata. Il >Titolare non vuole responsabilità inerenti la prevenzione incendi per cui notifica al Comando VVF tale cessazione. Il Comando mi dice che se l'attività viene cessata, il fascicolo viene archiviato con tutte le certifi...
- mar ott 05, 2021 22:19
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Da unifamiliare a frazionamento in due unità
- Risposte: 11
- Visite : 1858
- dom ago 29, 2021 11:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DEPOSITO CELLA FRIGO DM 10/03/1998 GIA' SCIATO MA CON DEI PROBLEMI
- Risposte: 9
- Visite : 1193
Re: DEPOSITO CELLA FRIGO DM 10/03/1998 GIA' SCIATO MA CON DEI PROBLEMI
Trovi coerente, nel caso la cella frigo non fosse usata come frigo e quindi non necessitante di essere chiusa, far rilasciare dichiarazione al titolare che il varco rimanga permanentemente aperto? Si Purtroppo dobbiamo ricalcolare il carico d'incendio in quanto i materiali variano e quindi... Uhm.....
- lun ago 16, 2021 13:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DEPOSITO CELLA FRIGO DM 10/03/1998 GIA' SCIATO MA CON DEI PROBLEMI
- Risposte: 9
- Visite : 1193
Re: DEPOSITO CELLA FRIGO DM 10/03/1998 GIA' SCIATO MA CON DEI PROBLEMI
Marco, il problema delle mancanze "lasciate passare" nei CPI è abbastanza frequente... Dipende dalla sensibilità del Funzionario e da cosa devi fare in modifica. Le modifiche impattano su queste mancanze? se sì, allora occorre parlare col Funzionario e trovare insieme una soluzione che in ...
- sab lug 10, 2021 20:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: LOCALI CARICABATTERIE MULETTI - ESTINGUENTI AD ACQUA?
- Risposte: 6
- Visite : 1223
Re: LOCALI CARICABATTERIE MULETTI - ESTINGUENTI AD ACQUA?
A mio giudizio, se facciamo un calcolo del carico di incendio si accorgiamo che il valore è davvero basso... Se è un locale interno in genere è compartimentato e concorderei con i VVF, magari, un carrellato a CO2. A maggior ragione se fosse in esterno. Ovvio che poi il numero di mezzi va rapportato ...
- gio lug 08, 2021 09:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco soletta
- Risposte: 5
- Visite : 694
Re: Resistenza al fuoco soletta
discussione interessante, ma ci sono zone di ombra. Esempio tipico è un attraversamento di un tubo PVC. Ci mettiamo un collare. Bene. Nessun collare è certificato per fuoco dall'alto. Allora lo mettiamo anche sul solaio al piano di sopra? Più produttori a domanda rispondono : "il fuoco va verso...
- sab giu 26, 2021 18:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ho perso un passaggio logico?
- Risposte: 2
- Visite : 344
ho perso un passaggio logico?
MI sto domandando se ho perso un passaggio logico, una nota, un rimando del COPI o altro. La questione è: ho una attività che posso classificare in livello II per la resistenza al fuoco, quindi mi bastano 30 minuti. Per il capitolo S.6 questo non conta nulla? sembra di no... cioè se ho per dire un Q...
- gio giu 24, 2021 18:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO DI UN PAVIMENTO IN LEGNO
- Risposte: 7
- Visite : 1735
Re: REAZIONE AL FUOCO DI UN PAVIMENTO IN LEGNO
credo che una verniciatura con apposita vernice ignifuga per pavimenti in legno tale da poter "scalare" alla classe 1 ti possa risolvere il problema
- lun giu 21, 2021 21:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: distanza separazione non realizzabile
- Risposte: 8
- Visite : 800
Re: distanza separazione non realizzabile
classe 90 è la sorgente, il bersaglio (il locale tecnico) ha classe 0 (il qf è già da solo inferiore a 200 MJ/mq...)