La ricerca ha trovato 1264 risultati

da travereticolare
gio mar 16, 2023 22:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Alimentazione singola superiore per autorimessa
Risposte: 12
Visite : 872

Re: Alimentazione singola superiore per autorimessa

Non progetto impianti, mi limito a riportati lo stralcio della norma e le mie considerazioni in attesa di colleghi maggiormente esperti in tale ambito. UNI 12845:2020 § 10.2 " Nei casi in cui più di una pompa è installata in una alimentazione idrica superiore o doppia, non più di una deve esser...
da travereticolare
gio mar 16, 2023 22:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo Tardivo conformità antincendio
Risposte: 8
Visite : 556

Re: Rinnovo Tardivo conformità antincendio

[omissis...]Pertanto, qualora il responsabile intenda aprire nuova attività, anche della medesima tipologia e nello stesso edificio di quella già chiusa, è tenuto ad avviare le procedure di cui all’art. 3 e 4 del DPR 151/11, impiegando la regola dell’arte in vigore. Dopo 5 anni, se non si rinnova, ...
da travereticolare
gio mar 16, 2023 22:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Data rinnovo CPI
Risposte: 17
Visite : 947

Re: Data rinnovo CPI

Credo sia corretto inserire la data di inoltro del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività. Scrivi 2013, post DPR 151/11. La data che fa fede per me non è quella del CPI, non quella del rinnovo ma quella di inoltro della SCIA.
da travereticolare
ven mar 03, 2023 21:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: TAVERNE USO ABITATIVO NON PERTINENTI AUTORIMESSA
Risposte: 9
Visite : 1004

Re: TAVERNE USO ABITATIVO NON PERTINENTI AUTORIMESSA

In questo caso non so quanto la FSE, intesa come studio fluidodinamico, possa ricorrere in aiuto.
da travereticolare
ven mar 03, 2023 18:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: TAVERNE USO ABITATIVO NON PERTINENTI AUTORIMESSA
Risposte: 9
Visite : 1004

Re: TAVERNE USO ABITATATIVO NON PERTINENTI AUTORIMESSA

Quindi ragionando andrebbe messa una zona filtro tra le due... Potrei eventualmente mettere solamente una porta E30 dato che sono in AA? Mi sembra una forzatura poter mettere una solo una porta EI30 se ho per esempio una autorimessa da 970mq e realizzare una zona filtro se ho 1050 mq di superficie....
da travereticolare
ven mar 03, 2023 18:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: FV civile abitazione <12m con autorimessa
Risposte: 6
Visite : 419

Re: FV civile abitazione <12m con autorimessa

Secondo me in questi casi la RTV 13 non si applica, o almeno si verifica solamente la fascia di separazione tra autorimessa ed edificio civile soprastante. Credo ci si possa limitare ad impedire la propagazione di un incendio originato all'interno dell'autorimessa verso il fabbricato di civile abita...
da travereticolare
ven feb 24, 2023 11:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Serbatoio di gasolio e deposito pallet
Risposte: 11
Visite : 450

Re: Serbatoio di gasolio e deposito pallet

I crediti vanno al buon Terminus, un po' di tempo fa postò lui il link :mrgreen:
da travereticolare
gio feb 23, 2023 16:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sprinkler-SEFC
Risposte: 5
Visite : 367

Re: Sprinkler-SEFC

Dimostrare la compatibilità è il mio problema.
Ampolle termosensibili con temperatura di attivazione differenti. Puoi fare Sprinkler 68°C e EFC 98°C.
da travereticolare
gio feb 23, 2023 10:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Serbatoio di gasolio e deposito pallet
Risposte: 11
Visite : 450

Re: Serbatoio di gasolio e deposito pallet

Ma su una facciata hai tante finestre e porte e portoni, quindi 2/3 di quale misura lineare? Credo ci siano basicamente due modi di procedere in considerazione anche della tipologia di facciata che si considera: 1) prendi i 2/3 dell'apertura con altezza maggiore; 2) prendi i 2/3 dell'intera altezza...
da travereticolare
gio feb 23, 2023 09:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Serbatoio di gasolio e deposito pallet
Risposte: 11
Visite : 450

Re: Serbatoio di gasolio e deposito pallet

non mi torna qualcosa nei tuoi calcoli Hai ragione. Però tu hai messo una base di 12,0 m. Dovrebbe essere 20 metri. Scusate, ma "il varco da cui esce la fiamma", di cui prendere 2/3, cos'è? Esoglia = 12,60 B = 20,00 H = 5,00 p = 1,00 d = 14,00 X = 0,71 Y = 0,18 F2-1 0,12 E1 149,00 v 5,00 ...
da travereticolare
mer feb 22, 2023 21:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: V13 - Chiusure d'ambito
Risposte: 14
Visite : 1310

Re: V13 - Chiusure d'ambito

G.1.7 Geometria 3. Quota di piano: dislivello tra il piano ed il relativo piano di riferimento del compartimento cui appartiene. 4. Altezza antincendio: massima quota dei piani dell'attività. Sono esclusi i piani con presenza occasionale e di breve durata di personale addetto (es. vani tecnici). Ne...
da travereticolare
mer feb 22, 2023 21:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Serbatoio di gasolio e deposito pallet
Risposte: 11
Visite : 450

Re: Serbatoio di gasolio e deposito pallet

Secondo me è una buona idea. Uso spesso la logica della piastra radiante per posizionare depositi ed altro. La distanza di 3,0 m è effettivamente poca. Ho provato a rifare i calcoli con il metodo analitico, se non ho sbagliato i conti, ad una distanza di 12 m mi esce un irraggiamento di 14,50 kw/m2....
da travereticolare
mer feb 22, 2023 15:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV V.8 attività commerciale
Risposte: 16
Visite : 936

Re: RTV V.8 attività commerciale

La Valutazione del Rischio è preminente su tutto. Prima valuti il rischio, e soltanto allora, applichi la corretta strategia antincendio. In un parcheggio all'aperto il rischio, a mio parere da ignorante in materia, oltre alla perdita economica per il proprietario dell'auto che prende fuoco, si può...
da travereticolare
mer feb 22, 2023 09:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV V.8 attività commerciale
Risposte: 16
Visite : 936

Re: RTV V.8 attività commerciale

La Valutazione del Rischio è preminente su tutto. Prima valuti il rischio, e soltanto allora, applichi la corretta strategia antincendio.
da travereticolare
mar feb 21, 2023 17:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV V.8 attività commerciale
Risposte: 16
Visite : 936

Re: RTV V.8 attività commerciale

Se nella mia attività commerciale, ho anche altri edifici ad esempio uffici, un ristorante, altra attività commerciale, ecc... che non sono attività soggette al controllo dei VVF, ma hanno il parcheggio in comune all'aperto non devo applicare il codice, a quest'ultimi? I parcheggi auto all'aperto n...
da travereticolare
lun feb 20, 2023 17:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV V.8 attività commerciale
Risposte: 16
Visite : 936

Re: RTV V.8 attività commerciale

Il tuo deposito deve essere compartimentato verso l'area di esposizione e vendita. La comunicazione può avvenire con semplice porta tagliafuoco (meglio se Sa). Grazie per la risposta e scusa se ti rispondo solo ora. Ho un'ultima domanda. Ma anche per le aree a deposito, essendo compartimentata biso...
da travereticolare
ven feb 17, 2023 21:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV V.8 attività commerciale
Risposte: 16
Visite : 936

Re: RTV V.8 attività commerciale

Il tuo deposito deve essere compartimentato verso l'area di esposizione e vendita. La comunicazione può avvenire con semplice porta tagliafuoco (meglio se Sa).
da travereticolare
mar feb 14, 2023 14:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Proroga adeguamento straordinario alberghi
Risposte: 9
Visite : 1565

Re: Proroga adeguamento straordinario alberghi

Ma scusate, il decreto milleproroghe per gli alberghi fa riferimento al DM 09/04/1994 e DM 14 luglio 2015. Ma per le attività progettate con il Codice non ci sono proroghe quindi?
da travereticolare
ven feb 10, 2023 14:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pressione acquedotto - rete idranti
Risposte: 21
Visite : 1716

Re: Pressione acquedotto - rete idranti

Considerando anche la perdita data dal disconnettore idraulico o dalla doppia VNR direi di no
da travereticolare
ven feb 10, 2023 11:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pressione acquedotto - rete idranti
Risposte: 21
Visite : 1716

Re: Pressione acquedotto - rete idranti

Nel caso ipotetico in cui dovrebbero garantire 2 bar, e riesci correttamente ad alimentare il tuo impianto, ma in realtà hai 0,50 di statica, che fai? dici al cliente di comprare pompe e riserva per un disservizio? non so, lo sto chiedendo io a te :mrgreen: Diventerebbe un problema come dici! Anche...
da travereticolare
ven feb 10, 2023 10:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pressione acquedotto - rete idranti
Risposte: 21
Visite : 1716

Re: Pressione acquedotto - rete idranti

Non ho mai avuto problemi, nel caso vedrò come comportarmi. Il servizio lo pago e pretendo anche ciò per cui pago. Bisogna poi vedere, con 2 bar di statica riesco ad alimentare correttamente il mio impianto ed avere le prestazioni idrauliche di progetto? Nel caso ipotetico in cui dovrebbero garantir...
da travereticolare
ven feb 10, 2023 10:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pressione acquedotto - rete idranti
Risposte: 21
Visite : 1716

Re: Pressione acquedotto - rete idranti

Esatto. E qui, di solito, hanno 2 atm di statica di minimo. giusto per confronto, ho verificato 3 regolamenti di acquedotto di gestori della mia zona e dicono : - gestore 1 : 15 m di colonna d’acqua al contatore in condizioni di portata nulla (pressione statica) - gestore 2 : 5 m di colonna d’acqua...
da travereticolare
ven feb 03, 2023 08:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: TRASFORMATORI IN OLIO - DM 15/07/2014 - MISURE TECNICHE
Risposte: 7
Visite : 786

Re: TRASFORMATORI IN OLIO - DM 15/07/2014 - MISURE TECNICHE

La Co2 nasce per varie esigenze, ed è un sistema a saturazione totale per incendi profondi. Più che altro criticavo la richiesta normativa di garantire uno strato libero dal fumo di due metri.
da travereticolare
ven feb 03, 2023 08:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: TRASFORMATORI IN OLIO - DM 15/07/2014 - MISURE TECNICHE
Risposte: 7
Visite : 786

Re: TRASFORMATORI IN OLIO - DM 15/07/2014 - MISURE TECNICHE

stfire ha scritto: ven feb 03, 2023 07:38 impianto di estinzione a CO2 e ENFC , in via generale , sono misure in contrasto tra loro
poi nel dettaglio se ne potrebbe parlare
Esatto, vanno in contrasto tra loro, mi meraviglio più che altro per la richiesta normativa. Risolvo con uno smaltimento fumo post incendio.
da travereticolare
gio feb 02, 2023 21:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: TRASFORMATORI IN OLIO - DM 15/07/2014 - MISURE TECNICHE
Risposte: 7
Visite : 786

Re: TRASFORMATORI IN OLIO - DM 15/07/2014 - MISURE TECNICHE

Grazie. Io lo trovo assurdo... non capisco che senso ha fare un impianto 9494. Non ci sono occupanti, non è un luogo di lavoro, non capisco la prescrizione dei due metri liberi dal fumo. Per di più l'impianto bisogna dimensionarlo con i metodi ingegneristici. Escono portate di evacuazioni impossibi...
da travereticolare
mar gen 31, 2023 21:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: tubi gas su copertura capannone: supporto REI120?
Risposte: 6
Visite : 619

Re: tubi gas su copertura capannone: supporto REI120?

voi nelle utenze industriali a pressione di 40 mbar riqualificate il tetto REI o no (poi tra l'altro
quanta porzione non si sa)....
No, io personalmente non l'ho mai richiesto. Tanto meno i VVF me lo hanno mai prescritto.
da travereticolare
lun gen 30, 2023 15:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: TRASFORMATORI IN OLIO - DM 15/07/2014 - MISURE TECNICHE
Risposte: 7
Visite : 786

TRASFORMATORI IN OLIO - DM 15/07/2014 - MISURE TECNICHE

Buongiorno, ho un po' di dubbi sulle misure tecniche proposte sul Decreto 15/07/2014 su trasformatori elettrici isolati in olio dielettrico. La mia situazione è la seguente: Trasformatore di nuova installazione, ubicato in un locale in cemento armato, con accesso diretto tramite porte e portoni tagl...
da travereticolare
sab gen 28, 2023 19:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porte EI alberghi
Risposte: 13
Visite : 1057

Re: Porte EI alberghi

Non mi pare siano riportati "sgravi" relativamente al conteggio della lunghezza del Corridoio Cieco. Una delle novità, quando uscì il Codice, fu proprio questa, ovvero, che a differenza delle precedenti regole tecniche, il tratto all'interno delle camere contava. Poi, può essere che esista...
da travereticolare
sab gen 28, 2023 19:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: tubi gas su copertura capannone: supporto REI120?
Risposte: 6
Visite : 619

Re: tubi gas su copertura capannone: supporto REI120?

christian619 ha scritto: sab gen 28, 2023 16:38

Ciao,

Credo che ti riferisci al p.to 7.2 del DM 17/04/2008. Leggendolo credo si riferisca al tratto a monte della Cabina RE.MI., di competenza dell'ente di gestione.
da travereticolare
sab gen 28, 2023 12:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porte EI alberghi
Risposte: 13
Visite : 1057

Re: Porte EI alberghi

Per quanto riguarda l'esodo invece la norma riporta questa "sola" frase: Per le camere o gli appartamenti per ospiti con affollamento ≤10 occupanti si applicano le specifiche disposizioni relative alle larghezze delle vie d’esodo pre- viste al capitolo S.4. Notate qualche errore oppure no...
da travereticolare
lun gen 23, 2023 22:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porte EI alberghi
Risposte: 13
Visite : 1057

Re: Porte EI alberghi

Ergo, si misura dal fondo della stanza più lontana, non dalla porta della camera, giusto? Corretto. Oggi un collega mi parlava di particolari prescrizioni sull'areazione ma non ho visto niente in merito.... possiamo approfondire il discorso assieme? Penso che si riferisse alla logica secondo la qua...
da travereticolare
sab gen 21, 2023 12:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DIMENSIONAMENTO IMPIANTO CO2
Risposte: 2
Visite : 377

Re: DIMENSIONAMENTO IMPIANTO CO2

Grazie,

Provo a dare un occhio a VdS Schadenverhütung.
da travereticolare
sab gen 21, 2023 12:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova modulistica di Prevenzione Incendi
Risposte: 11
Visite : 883

Re: Nuova modulistica di Prevenzione Incendi

Quindi sostanzialmente: VPCA: 1) hanno aggiunto le scelte relative all'approccio utilizzato per la soluzione alternativa se Codice oppure 09/05/2007 e nel caso del codice, quale soluzione alternativa è stata perseguita. 2) Bisogna indicare se l'attività è nuova oppure esistente. 3) Indicare se c'è p...
da travereticolare
ven gen 20, 2023 14:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DIMENSIONAMENTO IMPIANTO CO2
Risposte: 2
Visite : 377

DIMENSIONAMENTO IMPIANTO CO2

Buongiorno, Avrei necessità di dimensionare un impianto a CO2 per una cabina TRAFO di volume pari a 235 m³. Ho viso che la norma di riferimento è la NFPA 12 del 2018 " Standard on Carbon Dioxide Extinguishing Systems " La norma stabilisce che per "Dry electrical hazards" la quant...
da travereticolare
gio gen 19, 2023 18:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Capitolo M.2 - Stima curva hrr
Risposte: 10
Visite : 981

Re: Capitolo M.2 - Stima curva hrr

Mike_Bravo_9_5 ha scritto: gio gen 19, 2023 17:33
Comunque ti segnalo questo, magari ti aiuta.
fammi sapere.
https://www.researchgate.net/publicatio ... ible_Items
da travereticolare
gio gen 19, 2023 17:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Capitolo M.2 - Stima curva hrr
Risposte: 10
Visite : 981

Re: Capitolo M.2 - Stima curva hrr

Poi, molto dipende anche dal tipo di obiettivo che vuoi raggiungere con l'approccio prestazionale. Per alcune simulazione HRRmax è superfluo.
da travereticolare
gio gen 19, 2023 17:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Capitolo M.2 - Stima curva hrr
Risposte: 10
Visite : 981

Re: Capitolo M.2 - Stima curva hrr

A mio modesto parere il campo di studi in letteratura è troppo vario ed è molto facile ottenere risultati eterogenei. Ci vorrebbe un certo riordino Hai perfettamente ragione. Per di più bisogna sempre affidarsi a studi esteri (americani, svedesi)... La stima della curva HRR è la parte principale di...
da travereticolare
gio gen 19, 2023 17:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Capitolo M.2 - Stima curva hrr
Risposte: 10
Visite : 981

Re: Capitolo M.2 - Stima curva hrr

Ciao, Ciao, hai poi avuto notizie? Anche io ho spesso il tuo stesso problema, e anche io mi trovo a dover fare delle stime su cui ho parecchi dubbi In attesa di altri pareri ti dico la mia, ovvero, hai più strade percorribili: 1) Moltiplichi il valore della potenza al metro quadro, per la faccia del...
da travereticolare
mer gen 18, 2023 14:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rete idranti protezione esterna
Risposte: 7
Visite : 654

Re: Rete idranti protezione esterna

Ciao, Nella progettazione di una rete idranti, nel caso di attività non normate ma che presumibilmente ricadono nel livello 2 della uni 10779, è obbligatoria la protezione esterna? O È una scelta del professionista? Nelle attività non normate e non dotate di RTV la protezione esterna è sempre una s...
da travereticolare
mer gen 18, 2023 10:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rete idranti protezione esterna
Risposte: 7
Visite : 654

Re: Rete idranti protezione esterna

L'attacco autopompa di cui al p.to 6.6 della UNI 10779, serve per immettere acqua all'interno dell'impianto al fine di pressurizzarlo, tramite le APS dei VVF. L'idrante di presa acqua citato dal codice ed ora anche nella nuova edizione della UNI (per aree di livello di pericolosità 2 e 3), serve per...
da travereticolare
mer gen 18, 2023 10:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: canaline portacavi in PVC omologati in classe 1?
Risposte: 15
Visite : 4946

Re: canaline portacavi in PVC omologati in classe 1?

Ciao,
Appodecra ha scritto: lun gen 16, 2023 17:46 Buonasera, io per una SCIA per autorimessa pensavo di sfruttare quanto previsto al punto 3 del capitolo S.1.4 del CoPI, che consente fino al 5% della superficie del compartimento in classe GM4, vi risulta?
Non del tutto. Lo sconto è ammesso, ma per rivestimenti a parete e/o a soffitto.
da travereticolare
mer gen 18, 2023 10:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rete idranti protezione esterna
Risposte: 7
Visite : 654

Re: Rete idranti protezione esterna

Ciao, Nella progettazione di una rete idranti, nel caso di attività non normate ma che presumibilmente ricadono nel livello 2 della uni 10779, è obbligatoria la protezione esterna? O È una scelta del professionista? Nelle attività non normate e non dotate di RTV la protezione esterna è sempre una sc...
da travereticolare
mar gen 17, 2023 23:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AUTORIMESSA CON COPI SOTTO CONDOMINIO CON DM 246/87- ALCUNE COSE SFUGGENTI
Risposte: 7
Visite : 1015

Re: AUTORIMESSA CON COPI SOTTO CONDOMINIO CON DM 246/87- ALCUNE COSE SFUGGENTI

Ciao, ti dico il mio pensiero. 1. Reazione al fuoco: la V6 dice che non è ammesso LP I mentre la RTO per rischio vita A2 mi dice che LPI è ammissibile. Dal momento che V6 non dice nient'altro sinceramente si rimane un po' interdetti, come bisognerebbe procedere? Siccome la RTV da indicazioni complem...
da travereticolare
lun gen 16, 2023 13:53
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Linea GPL sul tetto
Risposte: 1
Visite : 4099

Re: Linea GPL sul tetto

Ho un dubbio che non trovo delucidazione ne sul DM ne sulla UNI. Una linea gas GPL puo' percorrete un tetto di un capannone (parliamo di potenza superori a 116kW) dove ovviamente ci sono gronde e pluviali? Cioè in caso ci fosse una perdita il GPL si potrebbe infilare nei pluviali ecc... Il DM parla...
da travereticolare
gio gen 12, 2023 15:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Locale carica batteria muletti
Risposte: 7
Visite : 859

Re: Locale carica batteria muletti

Ciao,

Se i muletti sono al piombo-acido va effettuata valutazione ATEX. Se non vado errato norma CEI31-35
da travereticolare
mar dic 20, 2022 10:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV Codice di Prevenzione Incendi: indicazioni conformi o sostitutive?
Risposte: 17
Visite : 1929

Re: RTV Codice di Prevenzione Incendi: indicazioni conformi o sostitutive?

La RTV da condizioni minime per l'attività specifica, da rispettare in aggiunta a quelle della RTO. Fatico a vederci grosse ambiguità. Ok ma ci sono situazioni ambigue dove le RTV sono scritte male e tra le righe sembra di capire che la RTV sostituisca la RTO ma poi vai a vedere la RTO e scopri che...
da travereticolare
lun dic 19, 2022 23:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV Codice di Prevenzione Incendi: indicazioni conformi o sostitutive?
Risposte: 17
Visite : 1929

Re: RTV Codice di Prevenzione Incendi: indicazioni conformi o sostitutive?

E' chiaro che a quel punto la regola della RTO per me si sostituisce completamente (non aggiunta) alla tabella della RTV, in quanto condizione più severa e più sicura. Dovrebbe essere la RTV a sostituire la RTO, non il contrario. Le RTV dicono: "Nei paragrafi che seguono sono riportate indicaz...
da travereticolare
mer dic 14, 2022 08:50
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: DISTANZA TUBO GAS DAI PANNELLI FOTOVOLTAICI
Risposte: 5
Visite : 6324

Re: DISTANZA TUBO GAS DAI PANNELLI FOTOVOLTAICI

Per il momento no, ma sto indagando. Trovo questo: UNI 9860 L’alloggiamento contenente il gruppo di riduzione di utenza (GRU) con potenzialità termica non maggiore di 1 200 kW deve essere posizionato ad una distanza minima di 0,20 m rispetto a componenti elettrici; "La distanza minima tra cond...
da travereticolare
dom dic 11, 2022 19:24
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: DISTANZA TUBO GAS DAI PANNELLI FOTOVOLTAICI
Risposte: 5
Visite : 6324

Re: DISTANZA TUBO GAS DAI PANNELLI FOTOVOLTAICI

Buonasera,

Sono interessato anche io a conoscere se esiste qualche distanza tra tubi gas e moduli fotovoltaici.
Tom Bishop ha scritto: ven dic 09, 2022 08:51
hai trovato qualche cosa?