La ricerca ha trovato 1054 risultati
- mer mag 02, 2018 11:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Punto 65 Palestre.
- Risposte: 12
- Visite : 7003
Re: Punto 65 Palestre.
Senza aggravio non credo sia possibile essendosi di fatto aggiunta un'attività. IMHO è da fare una SCIA per l'inserimento della nuova attività, dove eventualmente inserisci certificazioni/modifiche intervenute. Questo se la palestra viene usata al di fuori dell'attività scolastica, altrimenti ho il ...
- dom mar 25, 2018 18:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SALDATURA SI SALDATURA NO
- Risposte: 11
- Visite : 2745
Re: SALDATURA SI SALDATURA NO
Se l'attività ancora non esiste non si può fare altro, dove esiste vado a vedere quello che c'è, ed ancora giurano che sì, c'è adesso ma non c'è mai, oppure che quel caricatore batterie che vedo lì poi lo usano solo all'esterno, assolutamente mai sulla macchina in riparazione.
- dom mar 25, 2018 18:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Valutazione rischio stazione pompaggio idranti GPL
- Risposte: 5
- Visite : 1645
Re: Valutazione rischio stazione pompaggio idranti GPL
A me non pare proprio che chiedano quello, altrimenti l'avrebbero scritto: mi chiedono la verifica di sicurezza dell'impianto di pompaggio, non la valutazione di rischio del serbatoio (che è interrato).
- sab mar 24, 2018 11:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SALDATURA SI SALDATURA NO
- Risposte: 11
- Visite : 2745
Re: SALDATURA SI SALDATURA NO
Eh? Scusa, ma di che parliamo? Io devo fare il progetto per il committente, ed egli mi nasconde volontariamente i dati? Come se non ti fosse mai capitato... Nel migliore dei casi il committente mi dice: "Ma questo dobbiamo proprio dichiararlo ai VVF? Non possiamo dire che non lo facciamo?"...
- ven mar 23, 2018 15:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Valutazione rischio stazione pompaggio idranti GPL
- Risposte: 5
- Visite : 1645
Valutazione rischio stazione pompaggio idranti GPL
Per un distributore di GPL dove la stazione di pompaggio per l'impianto idranti è posta a 11 m dagli elementi pericolosi, il comando non si accontenta ed osserva che: "Per l'impianto fisso di estinzione e la relativa alimentazione, ex art. 6 del D.M. 03.04.2007, punto A.1.l. UNI 10779, UNI EN 12...
- sab gen 20, 2018 08:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: L'uovo è "combustibile"?
- Risposte: 19
- Visite : 4949
Re: L'uovo è "combustibile"?
Non sono assolutamente d'accordo: assorbono calore per un piccolo periodo durante l'incendio, ma il loro contributo all'incendio rimane quello, ed è quello che usiamo per valutare la loro "pericolosità" per il compartimento. O si tratta di oggetti composti esclusivamente o quasi da acqua p...
- ven gen 19, 2018 14:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianti radianti... impianto o involucro?
- Risposte: 15
- Visite : 5871
Re: Impianti radianti... impianto o involucro?
Leggendo fra le righe dei decreti parrebbe che si sia voluto vincolare il raggiungimento di un livello minimo ogni volta che si tocca un elemento disperdente dell'involucro, fosse anche non volontariamente e per altri motivi PURCHE' non sia un intervento di manutenzione ordinaria. Il tuo caso con tu...
- ven gen 19, 2018 08:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: L'uovo è "combustibile"?
- Risposte: 19
- Visite : 4949
Re: L'uovo è "combustibile"?
OK ma cosa me ne faccio nel calcolo del carico di incendio?
- ven gen 19, 2018 08:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: L'uovo è "combustibile"?
- Risposte: 19
- Visite : 4949
Re: L'uovo è "combustibile"?
Nell'uovo c'è Alcool?
E non ho capito il "contributo negativo" dell'acqua: ha senso ai fini del carico d'incendio?
E non ho capito il "contributo negativo" dell'acqua: ha senso ai fini del carico d'incendio?
- gio gen 18, 2018 16:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Uscita di sicurezza estetica per uffici
- Risposte: 6
- Visite : 1621
Re: Uscita di sicurezza estetica per uffici
C'è una UNI mi pare che dà il valore in daN da applicare sull'anta in un certo punto e si deve aprire, ma non chiedermi quale al volo.
- gio gen 18, 2018 16:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ancora autorimesse e ventilazione TUPI
- Risposte: 11
- Visite : 3860
Re: Ancora autorimesse e ventilazione TUPI
Io con "presenza non occasionale" intendo che deve essere un ospedale/casa di riposo o comunque dove c'è una permanenza importante, insomma uno spazio "abitativo" con presenza di persone con difficoltà d'esodo. Anche leggendo le misure mi paiono chiaramente tarate su una struttur...
- gio gen 18, 2018 12:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: L'uovo è "combustibile"?
- Risposte: 19
- Visite : 4949
Re: L'uovo è "combustibile"?
Vabbe', è roba alimentare per cui è abbastanza facile da determianare. Nel caso ricordatevi sempre che son 9 cal/g per i grassi e 4 cal/g per proteine e carboidrati.
- gio gen 18, 2018 10:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Stufa a pellet in un'aula scolastica
- Risposte: 17
- Visite : 4079
Re: Stufa a pellet in un'aula scolastica
Io non trovo nulla nel DM specifico VVF, da ciò traggo 2 ipotesi: 1. Non hanno proprio pensato che qualcuno osasse tanto; 2. Volutamente è stato escluso per salvare magari qualche vecchia scuola di montagna che andava avanti a caminetti. Comunque rimpallerei la cosa alla valutazione rischio incendio...
- gio gen 18, 2018 08:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Larghezza minima scala
- Risposte: 51
- Visite : 12984
Re: Larghezza minima scala
E' l'intero sito produttivo ad essere soggetto, mica rilasciano il CPI solo per un compartimento. Considererei in modo diverso solo alcune situazioni particolari tipo un'attività integralmente non soggetta in cui si trova un zona limitata soggetta (es. una C.T., un serbatoio GPL, un generatore) nel ...
- mer gen 17, 2018 18:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: L'uovo è "combustibile"?
- Risposte: 19
- Visite : 4949
Re: L'uovo è "combustibile"?
Uhm... Non mi stai convincendo: di questo passo tutte le cose commestibili non sarebbero "combustibili": anche la bistecca fa fatica a bruciare, ed il legno ancora di più, ma credo che nessuno qui si sognerebbe di dire che il legno non è un combustibile. Credo che la questione più corretta...
- mer gen 17, 2018 16:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Uscita di sicurezza estetica per uffici
- Risposte: 6
- Visite : 1621
Re: Uscita di sicurezza estetica per uffici
No, non è obbligatorio il maniglione: Il DM 2004 stesso ti dice che " sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l'installazione di dispositivi ... Quindi può anche non essere prevista. L'unico requisito è che siano apribili a semplice spinta. Anche la RTO (Nuovo Codice) dice che: &qu...
- mer gen 17, 2018 16:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ricerca circolare - quesito
- Risposte: 2
- Visite : 994
Re: ricerca circolare - quesito
Io non sono sicuro che esista, ma diciamo che si potrebbe perché: 1. la rampa deve avere garantita la larghezza minima di passaggio, se la macchina ci sta lasciando libero il passaggio perché no? 2. Si considera "Ingresso" dell'autorimessa il punto in cui la rampa inizia ad essere coperta,...
- mer gen 17, 2018 16:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: L'uovo è "combustibile"?
- Risposte: 19
- Visite : 4949
Re: L'uovo è "combustibile"?
Quindi vorresti farmi credere che se i bancali in plastica pigliano fuoco le uova lo spengono senza partecipare? :?: Mi pare troppo... Ricordo che in altri casi i VVF mi fecero considerare sia del cibo per animali in scatolette sia della carne surgelata come materiale partecipante da considerare nel...
- mer gen 17, 2018 12:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: L'uovo è "combustibile"?
- Risposte: 19
- Visite : 4949
L'uovo è "combustibile"?
Sto facendo un'analisi di rischio incendio per un sistema di smistamento e deposito di uova di gallina. Le uova sono stoccate su pallet in plastica in contenitori di plastica a fondo aperto (lavabili), una cosa così: https://goo.gl/images/YJbV1u Ora, i pallet ed i contenitori sono tranquillamente co...
- mar gen 16, 2018 16:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Serbatoi rifornimento Gasolio in aziende agricole
- Risposte: 2
- Visite : 781
Re: Serbatoi rifornimento Gasolio in aziende agricole
Bella domanda. Tra l'altro vedo ora che nel frattempo la ditta costruttrice del serbatoio è fallita quindi possibilità quasi a zero anche solo di risalire ai contenuti del certificato di omologazione che citano nei documenti e sotto zero di poter ottenere un adeguamento. Riflettendoci oltre al bacin...
- mar gen 16, 2018 16:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: 2 dubbi "procedurali" sulle centrali termiche
- Risposte: 34
- Visite : 10313
Re: 2 dubbi "procedurali" sulle centrali termiche
Per quanto ho potuto capire io anche se fai una nuova finestra, una porta interna, una modifica alle tramezze degli uffici, tu gliela devi rappresentare prima o poi.
- mar gen 16, 2018 15:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: 2 dubbi "procedurali" sulle centrali termiche
- Risposte: 34
- Visite : 10313
Re: 2 dubbi "procedurali" sulle centrali termiche
Faccio una sintesi: secondo me al punto 1. sbagli: il 151 dice: ogni volta che ci sono "modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolt...
- lun gen 15, 2018 19:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianti sportivi - resistenza al fuoco delle strutture
- Risposte: 2
- Visite : 927
Re: Impianti sportivi - resistenza al fuoco delle strutture
Occhio anche alla maggiorazione sismica, che per una struttura di quel tipo non mi sentirei si saltare a pié pari. Certo sarebbe ora che chiarissero come comportarci con il DM 14/01/2008 per le strutture, dato che si fa ancora riferimento ai valori del DM 16/01/1996 che è da un po' che è stato super...
- lun gen 15, 2018 19:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: 2 dubbi "procedurali" sulle centrali termiche
- Risposte: 34
- Visite : 10313
Re: 2 dubbi "procedurali" sulle centrali termiche
Secondo me va fatta la SCIA, senza dubbio, con dichiarazione di non aggravio se del caso. Infatti l'allegato IV del DM 07/08/2012 riporta, sia pure in modo qualitativo, le modifiche alle attività esistenti RILEVANTI [...] soggette agli obblighi di cui all°articolo 4, comma 6, del decreto del Preside...
- lun gen 15, 2018 19:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rete idranti interrata sotto capannone
- Risposte: 3
- Visite : 1128
Re: Rete idranti interrata sotto capannone
Concordo più con Terminus che con Tom Bishop: la 10779 fino a tempi molto recenti è stata una norma non vincolante, spesso smentita dalle stesse regole verticali, soggetta a cambiamenti spesso radicali fra le versioni. Se l'impianto è funzionante e funzionale anche così come realizzato non ravvisere...
- lun gen 15, 2018 16:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: le norme uni sono regole tecniche di prevenzione incendi?
- Risposte: 17
- Visite : 3746
Re: le norme uni sono regole tecniche di prevenzione incendi?
Ed il DM impianti dicembre 2012 come lo cita? Se non ricordo male con l'entrata in vigore di quel DM non esiste impianto in attività soggetta che possa non rispettare le UNI 12845 10779 e compagnia cantante (credo anche la 11292, ma è un esercizio che vi lascio per casa... )
- lun gen 15, 2018 16:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Serbatoi rifornimento Gasolio in aziende agricole
- Risposte: 2
- Visite : 781
Serbatoi rifornimento Gasolio in aziende agricole
Faccio il riassunto, ditemi se sbaglio: Fino al 151/2011: i serbatoi fissi o mobili erano soggetti fino a 9 mc, ma c'era esenzione per le aziende agricole; Col 151/2011: diventano soggette anche le aziende agricole, con obbligo di adeguarsi entro il settembre 2017 (dopo le varie proroghe); 2014: vie...
- lun gen 15, 2018 16:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo cpi con fotovoltaico
- Risposte: 6
- Visite : 1764
Re: Rinnovo cpi con fotovoltaico
Concordo solo in parte con Terminus: il fatto che l'impianto sia antecedente alle linee-guida del 2010 vuole solo dire che può non rispettarle (ma anche uno dopo il 2010 può non rispettarle: sono linee guida, mica Leggi), ma il concetto di non aggravio del rischio e/o di sua mitigazione e compensazi...
- lun dic 04, 2017 17:15
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: legge 10/91 art. 28 comma 1
- Risposte: 4
- Visite : 1570
Re: legge 10/91 art. 28 comma 1
Mi sentirei di essere solo parzialmente d'accordo se precisiamo bene quali sono i "casi previsti". Se ci sono interventi sull'involucro direi proprio che serve un tecnico abilitato ad interventi anche sugli edifici, che firmerà le verifiche sulla base di dati tratti anche dal progetto reda...
- mer set 13, 2017 15:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Altezza estintori e naspi
- Risposte: 3
- Visite : 3558
Re: Altezza estintori e naspi
Pe gli estintori mi risulta che esista, ma non ce l'ho sottomano. Per gli idranti credo altrettanto ma sono meno sicuro.
- mer set 13, 2017 15:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto di allarme antincendio
- Risposte: 3
- Visite : 1554
Re: Impianto di allarme antincendio
Beh, se non ricordo male la RTO non dice proprio questo? Cioè che fino ad una certa dimensione basta l'avviso vocale.
- mer set 13, 2017 15:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Centro commerciale ed attività 73
- Risposte: 1
- Visite : 779
Centro commerciale ed attività 73
Ho un piccolo centro commerciale che è dotato di un proprio CPI, insieme ad uno dei negozi interni che, superando i 400 mq, ha un distinto CPI "personale". In questo caso ha senso pensare ad un'attività 73 per il complesso di attività? A logica direi che non mi dà nulla di più di quanto fa...
- ven set 08, 2017 11:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sempre ed ancora RTV autorimesse - carico incendio
- Risposte: 0
- Visite : 726
Sempre ed ancora RTV autorimesse - carico incendio
Torno sull'argomento perché ho visto un nuovo modo originale di affrontare la questione sul numero di agosto di Antincendio. Si tratta in effetti di un'applicazione in FSE anteriore all'approvazione del codice dove viene citato uno studio europeo sul potere calorifico delle vetture in base alla clas...
- ven set 01, 2017 09:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: MURI CON STRUTTURE PORTANTI. REI o solo R
- Risposte: 15
- Visite : 5083
Re: MURI CON STRUTTURE PORTANTI. REI o solo R
Devi scusarmi: per la fretta non ho letto l'ultima frase ed avevo inteso "non puoi trascurare la bidimensionalità" come Non è monodimensionale come un pilastro (elemento rettilineo), ma bidimensionale come una parete. E' ovvio che dal caso peggiore di elemento 20x20, aumentando una delle d...
- gio ago 31, 2017 18:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: MURI CON STRUTTURE PORTANTI. REI o solo R
- Risposte: 15
- Visite : 5083
Re: MURI CON STRUTTURE PORTANTI. REI o solo R
Premesso che non è per nulla una scienza esatta, io seguirei le definizioni del DM 14/01/2008 (NTC). Secondo il 7.4.3.1 una parete ha rapporto fra dimensione minima e massima superiore a 4, ma secondo il 7.4.6.1.2 i pilastri hanno lato di almeno 250 mm. Ovviamente esistono anche strutture costruite ...
- mar ago 29, 2017 13:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV Autorimesse
- Risposte: 29
- Visite : 7247
Re: RTV Autorimesse
Seguo con interesse: in effetti la RTV non lo dice, ma mi parrebbe logico considerare lo stesso 30% della superficie basculante ma rivolto verso esterno. In alternativa proporrei che il singolo box rispetti la percentuale prevista per l'intera autorimessa con il 30% SEa e minimo 0.2 mq. Attendo però...
- gio ago 24, 2017 11:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: APPLICABILITA' TABELLE DM 16/02/2007 RIGUARDO DISTANZA TRA IRRIGIDIMENTI
- Risposte: 11
- Visite : 3205
Re: APPLICABILITA' TABELLE DM 16/02/2007 RIGUARDO DISTANZA TRA IRRIGIDIMENTI
Infatti questa cosa non dovrebbe esistere: io professionista firmo il CERT REI e se decido di applicare il tabellare è compito mio avere verificato che le condizioni della tabella sussistono, inclusa la rigidezza dei vincoli. Come farlo è compito mio e responsabilità mia e fino a querela di falso il...
- gio ago 10, 2017 09:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV Autorimesse
- Risposte: 29
- Visite : 7247
Re: RTV Autorimesse
confermate che l apertura di ventilazione deve essere molto meno di 1/25? Solo per alcune autorimesse e con altre condizioni particolari al seguito, fra cui l'altezza minima dei locali e la presenza di aperture permanentemente aperte poste ad una certa distanza l'una dall'altra. Niente di particola...
- mer ago 09, 2017 15:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV Autorimesse
- Risposte: 29
- Visite : 7247
Re: RTV Autorimesse
Esatto, questo è stato esplicitamente detto ed i VVF possono eccepire solo nella loro solita discrezionalità. Credo però che il problema sia molto più ampio, ed è stato uno dei miei primi pensieri nel vedere i commenti iniziali alla nuova RTV: tutte quelle prescrizioni, che erano in parte di buon se...
- mer ago 09, 2017 00:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Larghezza minima scala
- Risposte: 51
- Visite : 12984
Re: Larghezza minima scala
Mah... Per certi affollamenti è assolutamente inutile: che me ne faccio di una scala da 1200 mm con magari 10/20 persone in tutto da evacuare? Con un calcolo che mi dà magari 300 mm, chiara dimostrazione che l'affollamento è così basso che tutti i ragionamenti analitici perdono di significato. Il tu...
- dom lug 30, 2017 16:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Indovinate un po'? RTV ed autorimesse
- Risposte: 3
- Visite : 1117
Re: Indovinate un po'? RTV ed autorimesse
Hai ragione, ma i 20 mq erano la superficie minima per autoveicolo e quante volte resti vicino al minimo, soprattutto in autorimesse con il corsello esterno? Sull'osservazione di Tom Bishop dico solo che con 80 auto te la cavavi con 120 l/min e 2 bar al bocchello, diciamo 3 forniti dall'acquedotto, ...
- dom lug 30, 2017 16:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Quantità di materiali in deposito e CPI
- Risposte: 9
- Visite : 2269
Re: Quantità di materiali in deposito e CPI
Ma sei sicuro Terminus? Io ho sempre automaticamente collegato allegato IV con nuovo parere. Se invece non sono nell'allegato posso valutare se basta la SCIA o serve parere a seconda dell'aggravio o meno. Tu da cosa deduci la tua conclusione?
- ven lug 28, 2017 20:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito di olio derivante dalla spremitura delle olive
- Risposte: 17
- Visite : 5159
Re: Deposito di olio derivante dalla spremitura delle olive
Si potrebbe cercare nella bibliografia da cui sono stati tratti i dati di Claraf, può essere che la cosa sia precisata, e sarebbe interessante saperlo, perché quei valori si usano spesso. Che valore percentile è utilizzato? Il dubbio sul valore dell'olio comunque ce lo possiamo togliere facilmente: ...
- ven lug 28, 2017 15:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Quantità di materiali in deposito e CPI
- Risposte: 9
- Visite : 2269
Quantità di materiali in deposito e CPI
Ma il CPI non dovrebbe riportare i quantitativi di materiale combustibile o il carico d'incendio ammesso per i locali? Diversamente devo limitarmi a dedurlo dalla relazione di progetto? Ho il caso di un'attività 70 con CPI rilasciato che si limita a dire quantità >5000 kg, come da definizione, senza...
- ven lug 28, 2017 15:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Indovinate un po'? RTV ed autorimesse
- Risposte: 3
- Visite : 1117
Indovinate un po'? RTV ed autorimesse
Scusate se vi annoio ma man mano che vedo casi reali vi aggiorno su quello che ritengo utile per le autorimesse con nuova RTV. L'argomento di oggi è l'impianto idranti, che insieme alle vie di fuga ed al divieto di uso della rampa come vie di fuga credo sia uno dei punti più dolenti nel confronto co...
- ven lug 28, 2017 15:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Luogo sicuro e terrazzo + si sale o scende?
- Risposte: 13
- Visite : 3435
Re: Luogo sicuro e terrazzo + si sale o scende?
Aggiungo a quello che ha detto Terminus: e se la gente, giunta sul terrazzo da cui si aspettava di uscire e fuggire via, vede che l'uscita non c'è secondo te cosa fa come primo impulso? Secondo me torna dentro il locale a cercare un'altra uscita, anche se trova un bel cartellone "siete arrivati...
- ven lug 28, 2017 12:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ascensori e autorimessa
- Risposte: 5
- Visite : 1699
Re: Ascensori e autorimessa
Sempre se ho ben compreso io lo riterrei accettabile, salvo come abbiamo detto nell'altra discussione mettere maniglione antisismico se la porta dell'atrio è via di fuga. Rileggiaquella discussione magari.
- ven lug 28, 2017 12:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Luogo sicuro e terrazzo + si sale o scende?
- Risposte: 13
- Visite : 3435
Re: Luogo sicuro e terrazzo + si sale o scende?
Io ti capisco benissimo, ma fondamentalmente ed al di là della morale io mi farei dei problemi a chiamare luogo sicuro quello che potrebbe diventare invece una trappola per topi. Chiaramente solo tu puoi giudicare il tuo caso specifico ed ovviamente un ampio terrazzo dove attendere che qualcuno con ...
- ven lug 28, 2017 08:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ascensori e autorimessa
- Risposte: 5
- Visite : 1699
Re: Ascensori e autorimessa
Ne abbiamo parlato pochi giorni fa. Io diversamente da Tom Bishop ritengo che quel punto riguardi solo i vani scala di comunicazione interni all'autorimessa, fra piani della stessa. Non comprendo il senso di normare qualcosa che non è parte dell'autorimessa e che magari non è nemmeno usato come via ...
- ven lug 28, 2017 00:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Luogo sicuro e terrazzo + si sale o scende?
- Risposte: 13
- Visite : 3435
Re: Luogo sicuro e terrazzo + si sale o scende?
Terminus ha colto alla perfezione quello che intendevo. D'altra parte se no scemi noi a fare le scale antincendio: tante belle terrazze a livello e fine del problema. Fra l'altro c'è anche una circolare che spiega che se anche fuggì verso un luogo sicuro altro compartimento, questo deve avere propri...