La ricerca ha trovato 1054 risultati

da tigers
mer mag 02, 2018 11:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Punto 65 Palestre.
Risposte: 12
Visite : 7003

Re: Punto 65 Palestre.

Senza aggravio non credo sia possibile essendosi di fatto aggiunta un'attività. IMHO è da fare una SCIA per l'inserimento della nuova attività, dove eventualmente inserisci certificazioni/modifiche intervenute. Questo se la palestra viene usata al di fuori dell'attività scolastica, altrimenti ho il ...
da tigers
dom mar 25, 2018 18:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SALDATURA SI SALDATURA NO
Risposte: 11
Visite : 2745

Re: SALDATURA SI SALDATURA NO

Se l'attività ancora non esiste non si può fare altro, dove esiste vado a vedere quello che c'è, ed ancora giurano che sì, c'è adesso ma non c'è mai, oppure che quel caricatore batterie che vedo lì poi lo usano solo all'esterno, assolutamente mai sulla macchina in riparazione.
da tigers
dom mar 25, 2018 18:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Valutazione rischio stazione pompaggio idranti GPL
Risposte: 5
Visite : 1645

Re: Valutazione rischio stazione pompaggio idranti GPL

A me non pare proprio che chiedano quello, altrimenti l'avrebbero scritto: mi chiedono la verifica di sicurezza dell'impianto di pompaggio, non la valutazione di rischio del serbatoio (che è interrato).
da tigers
sab mar 24, 2018 11:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SALDATURA SI SALDATURA NO
Risposte: 11
Visite : 2745

Re: SALDATURA SI SALDATURA NO

Eh? Scusa, ma di che parliamo? Io devo fare il progetto per il committente, ed egli mi nasconde volontariamente i dati? Come se non ti fosse mai capitato... Nel migliore dei casi il committente mi dice: "Ma questo dobbiamo proprio dichiararlo ai VVF? Non possiamo dire che non lo facciamo?"...
da tigers
ven mar 23, 2018 15:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Valutazione rischio stazione pompaggio idranti GPL
Risposte: 5
Visite : 1645

Valutazione rischio stazione pompaggio idranti GPL

Per un distributore di GPL dove la stazione di pompaggio per l'impianto idranti è posta a 11 m dagli elementi pericolosi, il comando non si accontenta ed osserva che: "Per l'impianto fisso di estinzione e la relativa alimentazione, ex art. 6 del D.M. 03.04.2007, punto A.1.l. UNI 10779, UNI EN 12...
da tigers
sab gen 20, 2018 08:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: L'uovo è "combustibile"?
Risposte: 19
Visite : 4949

Re: L'uovo è "combustibile"?

Non sono assolutamente d'accordo: assorbono calore per un piccolo periodo durante l'incendio, ma il loro contributo all'incendio rimane quello, ed è quello che usiamo per valutare la loro "pericolosità" per il compartimento. O si tratta di oggetti composti esclusivamente o quasi da acqua p...
da tigers
ven gen 19, 2018 14:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianti radianti... impianto o involucro?
Risposte: 15
Visite : 5871

Re: Impianti radianti... impianto o involucro?

Leggendo fra le righe dei decreti parrebbe che si sia voluto vincolare il raggiungimento di un livello minimo ogni volta che si tocca un elemento disperdente dell'involucro, fosse anche non volontariamente e per altri motivi PURCHE' non sia un intervento di manutenzione ordinaria. Il tuo caso con tu...
da tigers
ven gen 19, 2018 08:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: L'uovo è "combustibile"?
Risposte: 19
Visite : 4949

Re: L'uovo è "combustibile"?

OK ma cosa me ne faccio nel calcolo del carico di incendio?
da tigers
ven gen 19, 2018 08:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: L'uovo è "combustibile"?
Risposte: 19
Visite : 4949

Re: L'uovo è "combustibile"?

Nell'uovo c'è Alcool? :?:
E non ho capito il "contributo negativo" dell'acqua: ha senso ai fini del carico d'incendio?
da tigers
gio gen 18, 2018 16:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Uscita di sicurezza estetica per uffici
Risposte: 6
Visite : 1621

Re: Uscita di sicurezza estetica per uffici

C'è una UNI mi pare che dà il valore in daN da applicare sull'anta in un certo punto e si deve aprire, ma non chiedermi quale al volo.
da tigers
gio gen 18, 2018 16:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ancora autorimesse e ventilazione TUPI
Risposte: 11
Visite : 3860

Re: Ancora autorimesse e ventilazione TUPI

Io con "presenza non occasionale" intendo che deve essere un ospedale/casa di riposo o comunque dove c'è una permanenza importante, insomma uno spazio "abitativo" con presenza di persone con difficoltà d'esodo. Anche leggendo le misure mi paiono chiaramente tarate su una struttur...
da tigers
gio gen 18, 2018 12:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: L'uovo è "combustibile"?
Risposte: 19
Visite : 4949

Re: L'uovo è "combustibile"?

Vabbe', è roba alimentare per cui è abbastanza facile da determianare. Nel caso ricordatevi sempre che son 9 cal/g per i grassi e 4 cal/g per proteine e carboidrati.
da tigers
gio gen 18, 2018 10:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Stufa a pellet in un'aula scolastica
Risposte: 17
Visite : 4079

Re: Stufa a pellet in un'aula scolastica

Io non trovo nulla nel DM specifico VVF, da ciò traggo 2 ipotesi: 1. Non hanno proprio pensato che qualcuno osasse tanto; 2. Volutamente è stato escluso per salvare magari qualche vecchia scuola di montagna che andava avanti a caminetti. Comunque rimpallerei la cosa alla valutazione rischio incendio...
da tigers
gio gen 18, 2018 08:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Larghezza minima scala
Risposte: 51
Visite : 12984

Re: Larghezza minima scala

E' l'intero sito produttivo ad essere soggetto, mica rilasciano il CPI solo per un compartimento. Considererei in modo diverso solo alcune situazioni particolari tipo un'attività integralmente non soggetta in cui si trova un zona limitata soggetta (es. una C.T., un serbatoio GPL, un generatore) nel ...
da tigers
mer gen 17, 2018 18:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: L'uovo è "combustibile"?
Risposte: 19
Visite : 4949

Re: L'uovo è "combustibile"?

Uhm... Non mi stai convincendo: di questo passo tutte le cose commestibili non sarebbero "combustibili": anche la bistecca fa fatica a bruciare, ed il legno ancora di più, ma credo che nessuno qui si sognerebbe di dire che il legno non è un combustibile. Credo che la questione più corretta...
da tigers
mer gen 17, 2018 16:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Uscita di sicurezza estetica per uffici
Risposte: 6
Visite : 1621

Re: Uscita di sicurezza estetica per uffici

No, non è obbligatorio il maniglione: Il DM 2004 stesso ti dice che " sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l'installazione di dispositivi ... Quindi può anche non essere prevista. L'unico requisito è che siano apribili a semplice spinta. Anche la RTO (Nuovo Codice) dice che: &qu...
da tigers
mer gen 17, 2018 16:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ricerca circolare - quesito
Risposte: 2
Visite : 994

Re: ricerca circolare - quesito

Io non sono sicuro che esista, ma diciamo che si potrebbe perché: 1. la rampa deve avere garantita la larghezza minima di passaggio, se la macchina ci sta lasciando libero il passaggio perché no? 2. Si considera "Ingresso" dell'autorimessa il punto in cui la rampa inizia ad essere coperta,...
da tigers
mer gen 17, 2018 16:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: L'uovo è "combustibile"?
Risposte: 19
Visite : 4949

Re: L'uovo è "combustibile"?

Quindi vorresti farmi credere che se i bancali in plastica pigliano fuoco le uova lo spengono senza partecipare? :?: Mi pare troppo... Ricordo che in altri casi i VVF mi fecero considerare sia del cibo per animali in scatolette sia della carne surgelata come materiale partecipante da considerare nel...
da tigers
mer gen 17, 2018 12:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: L'uovo è "combustibile"?
Risposte: 19
Visite : 4949

L'uovo è "combustibile"?

Sto facendo un'analisi di rischio incendio per un sistema di smistamento e deposito di uova di gallina. Le uova sono stoccate su pallet in plastica in contenitori di plastica a fondo aperto (lavabili), una cosa così: https://goo.gl/images/YJbV1u Ora, i pallet ed i contenitori sono tranquillamente co...
da tigers
mar gen 16, 2018 16:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Serbatoi rifornimento Gasolio in aziende agricole
Risposte: 2
Visite : 781

Re: Serbatoi rifornimento Gasolio in aziende agricole

Bella domanda. Tra l'altro vedo ora che nel frattempo la ditta costruttrice del serbatoio è fallita quindi possibilità quasi a zero anche solo di risalire ai contenuti del certificato di omologazione che citano nei documenti e sotto zero di poter ottenere un adeguamento. Riflettendoci oltre al bacin...
da tigers
mar gen 16, 2018 16:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: 2 dubbi "procedurali" sulle centrali termiche
Risposte: 34
Visite : 10313

Re: 2 dubbi "procedurali" sulle centrali termiche

Per quanto ho potuto capire io anche se fai una nuova finestra, una porta interna, una modifica alle tramezze degli uffici, tu gliela devi rappresentare prima o poi.
da tigers
mar gen 16, 2018 15:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: 2 dubbi "procedurali" sulle centrali termiche
Risposte: 34
Visite : 10313

Re: 2 dubbi "procedurali" sulle centrali termiche

Faccio una sintesi: secondo me al punto 1. sbagli: il 151 dice: ogni volta che ci sono "modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolt...
da tigers
lun gen 15, 2018 19:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianti sportivi - resistenza al fuoco delle strutture
Risposte: 2
Visite : 927

Re: Impianti sportivi - resistenza al fuoco delle strutture

Occhio anche alla maggiorazione sismica, che per una struttura di quel tipo non mi sentirei si saltare a pié pari. Certo sarebbe ora che chiarissero come comportarci con il DM 14/01/2008 per le strutture, dato che si fa ancora riferimento ai valori del DM 16/01/1996 che è da un po' che è stato super...
da tigers
lun gen 15, 2018 19:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: 2 dubbi "procedurali" sulle centrali termiche
Risposte: 34
Visite : 10313

Re: 2 dubbi "procedurali" sulle centrali termiche

Secondo me va fatta la SCIA, senza dubbio, con dichiarazione di non aggravio se del caso. Infatti l'allegato IV del DM 07/08/2012 riporta, sia pure in modo qualitativo, le modifiche alle attività esistenti RILEVANTI [...] soggette agli obblighi di cui all°articolo 4, comma 6, del decreto del Preside...
da tigers
lun gen 15, 2018 19:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rete idranti interrata sotto capannone
Risposte: 3
Visite : 1128

Re: Rete idranti interrata sotto capannone

Concordo più con Terminus che con Tom Bishop: la 10779 fino a tempi molto recenti è stata una norma non vincolante, spesso smentita dalle stesse regole verticali, soggetta a cambiamenti spesso radicali fra le versioni. Se l'impianto è funzionante e funzionale anche così come realizzato non ravvisere...
da tigers
lun gen 15, 2018 16:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: le norme uni sono regole tecniche di prevenzione incendi?
Risposte: 17
Visite : 3746

Re: le norme uni sono regole tecniche di prevenzione incendi?

Ed il DM impianti dicembre 2012 come lo cita? Se non ricordo male con l'entrata in vigore di quel DM non esiste impianto in attività soggetta che possa non rispettare le UNI 12845 10779 e compagnia cantante (credo anche la 11292, ma è un esercizio che vi lascio per casa... :D )
da tigers
lun gen 15, 2018 16:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Serbatoi rifornimento Gasolio in aziende agricole
Risposte: 2
Visite : 781

Serbatoi rifornimento Gasolio in aziende agricole

Faccio il riassunto, ditemi se sbaglio: Fino al 151/2011: i serbatoi fissi o mobili erano soggetti fino a 9 mc, ma c'era esenzione per le aziende agricole; Col 151/2011: diventano soggette anche le aziende agricole, con obbligo di adeguarsi entro il settembre 2017 (dopo le varie proroghe); 2014: vie...
da tigers
lun gen 15, 2018 16:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo cpi con fotovoltaico
Risposte: 6
Visite : 1764

Re: Rinnovo cpi con fotovoltaico

Concordo solo in parte con Terminus: il fatto che l'impianto sia antecedente alle linee-guida del 2010 vuole solo dire che può non rispettarle (ma anche uno dopo il 2010 può non rispettarle: sono linee guida, mica Leggi), ma il concetto di non aggravio del rischio e/o di sua mitigazione e compensazi...
da tigers
lun dic 04, 2017 17:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: legge 10/91 art. 28 comma 1
Risposte: 4
Visite : 1570

Re: legge 10/91 art. 28 comma 1

Mi sentirei di essere solo parzialmente d'accordo se precisiamo bene quali sono i "casi previsti". Se ci sono interventi sull'involucro direi proprio che serve un tecnico abilitato ad interventi anche sugli edifici, che firmerà le verifiche sulla base di dati tratti anche dal progetto reda...
da tigers
mer set 13, 2017 15:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Altezza estintori e naspi
Risposte: 3
Visite : 3558

Re: Altezza estintori e naspi

Pe gli estintori mi risulta che esista, ma non ce l'ho sottomano. Per gli idranti credo altrettanto ma sono meno sicuro.
da tigers
mer set 13, 2017 15:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto di allarme antincendio
Risposte: 3
Visite : 1554

Re: Impianto di allarme antincendio

Beh, se non ricordo male la RTO non dice proprio questo? Cioè che fino ad una certa dimensione basta l'avviso vocale.
da tigers
mer set 13, 2017 15:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Centro commerciale ed attività 73
Risposte: 1
Visite : 779

Centro commerciale ed attività 73

Ho un piccolo centro commerciale che è dotato di un proprio CPI, insieme ad uno dei negozi interni che, superando i 400 mq, ha un distinto CPI "personale". In questo caso ha senso pensare ad un'attività 73 per il complesso di attività? A logica direi che non mi dà nulla di più di quanto fa...
da tigers
ven set 08, 2017 11:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sempre ed ancora RTV autorimesse - carico incendio
Risposte: 0
Visite : 726

Sempre ed ancora RTV autorimesse - carico incendio

Torno sull'argomento perché ho visto un nuovo modo originale di affrontare la questione sul numero di agosto di Antincendio. Si tratta in effetti di un'applicazione in FSE anteriore all'approvazione del codice dove viene citato uno studio europeo sul potere calorifico delle vetture in base alla clas...
da tigers
ven set 01, 2017 09:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: MURI CON STRUTTURE PORTANTI. REI o solo R
Risposte: 15
Visite : 5083

Re: MURI CON STRUTTURE PORTANTI. REI o solo R

Devi scusarmi: per la fretta non ho letto l'ultima frase ed avevo inteso "non puoi trascurare la bidimensionalità" come Non è monodimensionale come un pilastro (elemento rettilineo), ma bidimensionale come una parete. E' ovvio che dal caso peggiore di elemento 20x20, aumentando una delle d...
da tigers
gio ago 31, 2017 18:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: MURI CON STRUTTURE PORTANTI. REI o solo R
Risposte: 15
Visite : 5083

Re: MURI CON STRUTTURE PORTANTI. REI o solo R

Premesso che non è per nulla una scienza esatta, io seguirei le definizioni del DM 14/01/2008 (NTC). Secondo il 7.4.3.1 una parete ha rapporto fra dimensione minima e massima superiore a 4, ma secondo il 7.4.6.1.2 i pilastri hanno lato di almeno 250 mm. Ovviamente esistono anche strutture costruite ...
da tigers
mar ago 29, 2017 13:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV Autorimesse
Risposte: 29
Visite : 7247

Re: RTV Autorimesse

Seguo con interesse: in effetti la RTV non lo dice, ma mi parrebbe logico considerare lo stesso 30% della superficie basculante ma rivolto verso esterno. In alternativa proporrei che il singolo box rispetti la percentuale prevista per l'intera autorimessa con il 30% SEa e minimo 0.2 mq. Attendo però...
da tigers
gio ago 24, 2017 11:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: APPLICABILITA' TABELLE DM 16/02/2007 RIGUARDO DISTANZA TRA IRRIGIDIMENTI
Risposte: 11
Visite : 3205

Re: APPLICABILITA' TABELLE DM 16/02/2007 RIGUARDO DISTANZA TRA IRRIGIDIMENTI

Infatti questa cosa non dovrebbe esistere: io professionista firmo il CERT REI e se decido di applicare il tabellare è compito mio avere verificato che le condizioni della tabella sussistono, inclusa la rigidezza dei vincoli. Come farlo è compito mio e responsabilità mia e fino a querela di falso il...
da tigers
gio ago 10, 2017 09:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV Autorimesse
Risposte: 29
Visite : 7247

Re: RTV Autorimesse

confermate che l apertura di ventilazione deve essere molto meno di 1/25? Solo per alcune autorimesse e con altre condizioni particolari al seguito, fra cui l'altezza minima dei locali e la presenza di aperture permanentemente aperte poste ad una certa distanza l'una dall'altra. Niente di particola...
da tigers
mer ago 09, 2017 15:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV Autorimesse
Risposte: 29
Visite : 7247

Re: RTV Autorimesse

Esatto, questo è stato esplicitamente detto ed i VVF possono eccepire solo nella loro solita discrezionalità. Credo però che il problema sia molto più ampio, ed è stato uno dei miei primi pensieri nel vedere i commenti iniziali alla nuova RTV: tutte quelle prescrizioni, che erano in parte di buon se...
da tigers
mer ago 09, 2017 00:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Larghezza minima scala
Risposte: 51
Visite : 12984

Re: Larghezza minima scala

Mah... Per certi affollamenti è assolutamente inutile: che me ne faccio di una scala da 1200 mm con magari 10/20 persone in tutto da evacuare? Con un calcolo che mi dà magari 300 mm, chiara dimostrazione che l'affollamento è così basso che tutti i ragionamenti analitici perdono di significato. Il tu...
da tigers
dom lug 30, 2017 16:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Indovinate un po'? RTV ed autorimesse
Risposte: 3
Visite : 1117

Re: Indovinate un po'? RTV ed autorimesse

Hai ragione, ma i 20 mq erano la superficie minima per autoveicolo e quante volte resti vicino al minimo, soprattutto in autorimesse con il corsello esterno? Sull'osservazione di Tom Bishop dico solo che con 80 auto te la cavavi con 120 l/min e 2 bar al bocchello, diciamo 3 forniti dall'acquedotto, ...
da tigers
dom lug 30, 2017 16:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Quantità di materiali in deposito e CPI
Risposte: 9
Visite : 2269

Re: Quantità di materiali in deposito e CPI

Ma sei sicuro Terminus? Io ho sempre automaticamente collegato allegato IV con nuovo parere. Se invece non sono nell'allegato posso valutare se basta la SCIA o serve parere a seconda dell'aggravio o meno. Tu da cosa deduci la tua conclusione?
da tigers
ven lug 28, 2017 20:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito di olio derivante dalla spremitura delle olive
Risposte: 17
Visite : 5159

Re: Deposito di olio derivante dalla spremitura delle olive

Si potrebbe cercare nella bibliografia da cui sono stati tratti i dati di Claraf, può essere che la cosa sia precisata, e sarebbe interessante saperlo, perché quei valori si usano spesso. Che valore percentile è utilizzato? Il dubbio sul valore dell'olio comunque ce lo possiamo togliere facilmente: ...
da tigers
ven lug 28, 2017 15:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Quantità di materiali in deposito e CPI
Risposte: 9
Visite : 2269

Quantità di materiali in deposito e CPI

Ma il CPI non dovrebbe riportare i quantitativi di materiale combustibile o il carico d'incendio ammesso per i locali? Diversamente devo limitarmi a dedurlo dalla relazione di progetto? Ho il caso di un'attività 70 con CPI rilasciato che si limita a dire quantità >5000 kg, come da definizione, senza...
da tigers
ven lug 28, 2017 15:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Indovinate un po'? RTV ed autorimesse
Risposte: 3
Visite : 1117

Indovinate un po'? RTV ed autorimesse

Scusate se vi annoio ma man mano che vedo casi reali vi aggiorno su quello che ritengo utile per le autorimesse con nuova RTV. L'argomento di oggi è l'impianto idranti, che insieme alle vie di fuga ed al divieto di uso della rampa come vie di fuga credo sia uno dei punti più dolenti nel confronto co...
da tigers
ven lug 28, 2017 15:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Luogo sicuro e terrazzo + si sale o scende?
Risposte: 13
Visite : 3435

Re: Luogo sicuro e terrazzo + si sale o scende?

Aggiungo a quello che ha detto Terminus: e se la gente, giunta sul terrazzo da cui si aspettava di uscire e fuggire via, vede che l'uscita non c'è secondo te cosa fa come primo impulso? Secondo me torna dentro il locale a cercare un'altra uscita, anche se trova un bel cartellone "siete arrivati...
da tigers
ven lug 28, 2017 12:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ascensori e autorimessa
Risposte: 5
Visite : 1699

Re: Ascensori e autorimessa

Sempre se ho ben compreso io lo riterrei accettabile, salvo come abbiamo detto nell'altra discussione mettere maniglione antisismico se la porta dell'atrio è via di fuga. Rileggiaquella discussione magari.
da tigers
ven lug 28, 2017 12:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Luogo sicuro e terrazzo + si sale o scende?
Risposte: 13
Visite : 3435

Re: Luogo sicuro e terrazzo + si sale o scende?

Io ti capisco benissimo, ma fondamentalmente ed al di là della morale io mi farei dei problemi a chiamare luogo sicuro quello che potrebbe diventare invece una trappola per topi. Chiaramente solo tu puoi giudicare il tuo caso specifico ed ovviamente un ampio terrazzo dove attendere che qualcuno con ...
da tigers
ven lug 28, 2017 08:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ascensori e autorimessa
Risposte: 5
Visite : 1699

Re: Ascensori e autorimessa

Ne abbiamo parlato pochi giorni fa. Io diversamente da Tom Bishop ritengo che quel punto riguardi solo i vani scala di comunicazione interni all'autorimessa, fra piani della stessa. Non comprendo il senso di normare qualcosa che non è parte dell'autorimessa e che magari non è nemmeno usato come via ...
da tigers
ven lug 28, 2017 00:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Luogo sicuro e terrazzo + si sale o scende?
Risposte: 13
Visite : 3435

Re: Luogo sicuro e terrazzo + si sale o scende?

Terminus ha colto alla perfezione quello che intendevo. D'altra parte se no scemi noi a fare le scale antincendio: tante belle terrazze a livello e fine del problema. Fra l'altro c'è anche una circolare che spiega che se anche fuggì verso un luogo sicuro altro compartimento, questo deve avere propri...