La ricerca ha trovato 481 risultati

da Abser
gio gen 29, 2009 14:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: termocamino e caldaia
Risposte: 4
Visite : 1263

Re: termocamino e caldaia

Ogni generatore opera su un proprio circuito che finisce nello scambiatore dell'accumulo e quindi non superando i 35 kW non devi effettuare la denuncia all'ISPESL. Ragionando dalla parte del boiler esso è riscaldato da 2 scambiatori immersi alimentati con acqua a temperatura inferiore a quella di eb...
da Abser
mar gen 27, 2009 11:07
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Max perdita di carico ammissibile per linea gas metano
Risposte: 14
Visite : 16257

Re: Max perdita di carico ammissibile per linea gas metano

La questione è complessa perchè nella mia vita professionale ho riscontrato questo: le aziende distributrici non hanno obblighi circa una minima pressione in rete da assicurare e indicano genericamente una pressione di alimentazione di 20 mbar, i fornitori di apparecchi indicano genericamente una pr...
da Abser
lun gen 26, 2009 11:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Teleriscaldamento pro e contro
Risposte: 7
Visite : 3857

Re: Teleriscaldamento pro e contro

Con l'allaccio al teleriscaldameno è alto il rischio di cadere dalla padella alla brace; eliminato (o quasi) il monopolio della rete gas si passa al monopolio del teleriscaldamento. Credo che basterebbe poco per mettere tutti daccordo: imporre all'azienda del teleriscaldamento di applicare una tarif...
da Abser
ven gen 23, 2009 17:22
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Radiatori con caldaia a condensazione.
Risposte: 14
Visite : 9965

Re: Radiatori con caldaia a condensazione.

Se i radiatori sono solo ad integrazione nei bagni puoi dimensionarli per una temperatura di ingresso di 50°C, facendo poi lavorare i 2 circuiti radiatori pavimento in sequenza tramite in equilibratore, puoi tranquillamente avere un ritorno in caldaia di 30-35°c ed essere quindi in condizioni ottima...
da Abser
gio gen 15, 2009 09:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Tubi compositi Alluminio
Risposte: 4
Visite : 1106

Re: Tubi compositi Alluminio

La soluzione multistrato mi sembra ottimale in quanto l'alluminio conferisce solo la necessaria resistenza meccanica, a contatto con l'acqua è meglio che vi sia un materiale non soggetto a corrosione.
da Abser
gio gen 08, 2009 14:37
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Caldaia Sovradimensionata
Risposte: 7
Visite : 8977

Re: Caldaia Sovradimensionata

L'idraulico ti ha venduto una caldaia modulante ma è una caratteristica che per riscaldamento tu utilizzerai molto poco e ti spiego perchè: supponiamo che la tua caldaia sia di tipo medio/buono e che quindi abbia un campo di modulazione 1/4, questo significa che può modulare da 28 fina a 7 kW e poi ...
da Abser
gio gen 08, 2009 14:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Caldaie e termotecnici
Risposte: 37
Visite : 10599

Re: Caldaie e termotecnici

Come prima cosa io starei molto attento a seguire le desiderata degli abitanti. E' vero che queste influiscono sull'utilizzo dell'impianto ma se poi la casa cambia di proprietario e questo ha stili di vita radicalmente diversi cosa succede? Entrando nel dettaglio partirei dal fabbisogno per acs. Ser...
da Abser
lun dic 29, 2008 14:58
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: perdita in rete
Risposte: 5
Visite : 1496

Re: perdita in rete

Ti segnalo che se il vaso d'espnasione fosse rotto si potrebbe innescare questo circolo vizioso: al mattino a freddo la pressione è bassa e tu carichi alla pressione di esercizio mancando il vaso con il riscaldamento dell'acqua aumenta notevolmente la pressione e la valvola di sicurezza scarica raff...
da Abser
mar dic 23, 2008 16:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: HO UN PROBLEMA SU UN IMPIANTO A PAVIMENTO
Risposte: 12
Visite : 7324

Re: HO UN PROBLEMA SU UN IMPIANTO A PAVIMENTO

C'è un progettista responsabile? qualcuno ha fatto i calcoli delle dispersioni e dell'impianto? Altrimenti facciamo valutazioni semplicistiche! A "naso" l'altezza del locale, la composizione e il numero di pareti esterne disperdenti fanno pensare ad un impianto sottodimensionato
da Abser
mar dic 23, 2008 15:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: San Giminiano: perchè?
Risposte: 4
Visite : 1313

Re: San Giminiano: perchè?

Apri un discorso estremamente vasto. Certamente è importante la consapevolezza delle possibili conseguenze delle proprie azioni ma come progettista penso che in questi casi la nostra categoria sia all'ultimo posto nella graduatoria delle responsabilità. Dovrebbe maturare nella società una maggiore c...
da Abser
mar dic 23, 2008 15:30
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Collettore di equilibramento, disgiuntore idraulico
Risposte: 8
Visite : 3948

Re: Collettore di equilibramento, disgiuntore idraulico

Il concetto generale che sta alla base dei ragionamenti sull'equilibratore idraulico è che ogni macchina e/o terminale ha una sua portata ottimale. I generatori a condensazione hanno basse portate e i migliori anche pompe modulanti gestite dal microprocessore di bordo con lo scopo di ridurre al mini...
da Abser
gio dic 04, 2008 08:47
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: canna fumaria
Risposte: 7
Visite : 2257

Re: canna fumaria

La necessità di isolamento termico dipende sostanzialmente dalla verifica al congelamento. Se il calcolo termofluidodinamico per un condotto monoparete indica una temperatura di parete prossima a zero gradi allo sbocco solo in quel caso devi passare ad un condotto isolato.
da Abser
lun dic 01, 2008 16:49
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Abitazione unica con 2 impianti
Risposte: 1
Visite : 643

Abitazione unica con 2 impianti

Devo fare un ACE lombardia per un'abitazione dosposta su 2 piani e servita da 2 impianti termici indipendenti. Ogni piano è dotato di caldaia, tubazioni e terminali. Si è intervenuti installando una caldaia a condensazione e collettori solari su uno solo dei 2 impianti. Dato che catastalmente è una ...
da Abser
lun dic 01, 2008 16:34
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Canne collettive per caldaie a condensazione
Risposte: 6
Visite : 1878

Re: Canne collettive per caldaie a condensazione

Forse per 2 caldaie a condensazione con scarico fumi in pressione non vale la pena di fare una canna collettiva ma 2 condotti (probabilmente diametro 80 cadauno e non necessariamente coibentati).
da Abser
lun dic 01, 2008 14:37
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: SCAMBIATORE O SEPARATORE - Impiati medio/grandi
Risposte: 1
Visite : 947

Re: SCAMBIATORE O SEPARATORE - Impiati medio/grandi

Per impianti nuovi non prendo mai in considerazione la soluzione scambiatore ma prevedo una buona fultrazione sul ritorno ai generatori. Per impianti esistenti in buone condizioni e a tenuta aggiungo la prescrizione di un accurato lavaggio dell'impianto. Per impianti esistenti tipo "colabrodo&q...
da Abser
ven nov 21, 2008 16:27
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Tipo di giunzione per diametro DN100
Risposte: 6
Visite : 2071

Re: Tipo di giunzione per diametro DN100

In linea generale le giunzioni filettate sono considerate per diametri fino a 2". Non so con esattezza cosa prescrivano le norme ma comunque filettare tubazioni di 4" è un'impresa non facile e quindi per questo diametro opterei per giunzioni saldate e flangiate (queste ultime per valvole o...
da Abser
mar nov 18, 2008 08:18
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Vaso di espansione per climatizzazione estiva
Risposte: 2
Visite : 1118

Re: Vaso di espansione per climatizzazione estiva

Io molto semplicemente utilizzo le stesse formule del riscaldamento modificando il coefficiente di espansione E che si calcola tra la temperatura minima (solitamente 7°C) e quella massima del circuito (35-40°C).
da Abser
ven nov 14, 2008 16:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto pavimento industriale
Risposte: 4
Visite : 1151

Re: Impianto pavimento industriale

Fossi in te calcolerei il fabbisogno dell'edificio considerando tutto il volume riscaldato. E' vero che per locali di grande altezza con riscaldamento a pavimento la temperatura ambiente si riduce salendo ma se poi entrano in gioco movimentazioni d'aria dovute al ciclo produttivo questo effetto posi...
da Abser
ven ott 31, 2008 14:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: QUALE TRASMITTANZA PER PARETI "PREFABBRICATE"
Risposte: 52
Visite : 15550

Re: QUALE TRASMITTANZA PER PARETI "PREFABBRICATE"

Scusate se mi intrometto ma la UNI 10351 fornisce i valori di conduttività di riferimento, i valori m di adattamento in opera e quindi i valori di conduttività da utilizzare nei calcoli. Se il costruttore mi propone un materiale con conduttività inferiore a quella della norma calcolo la conduttività...
da Abser
ven ott 31, 2008 14:16
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Canna fumaria collettiva ramificata norma per dimensionament
Risposte: 5
Visite : 1828

Re: Canna fumaria collettiva ramificata norma per dimensionament

Non puoi farti dare dal costruttore la temperatura dei fumi? In ogni caso con caldaie a condensazione la temperatura dei fumi diventa importante solo ai fini della verifica al congelamento del condotto. Per inciso questa verifica a me sembra tanto una mezza bufala introdotta dai costruttori di camin...
da Abser
gio ott 23, 2008 09:15
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Valvola di intercettazione metano
Risposte: 14
Visite : 6150

Re: Valvola di intercettazione metano

Tutto dipende dal motivo per cui è installata la valvola di intercettazione metano. Se è abbinata ad un impianto di rilevazione incendi o gas essa deve chiudersi solo quando la centrale rileva un pericolo e quindi non è indispensabile una valvola NC ma può essere tipo NA che resta aperta anche quand...
da Abser
gio ott 23, 2008 09:06
Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
Argomento: domanda veloce su ventilconvettori
Risposte: 8
Visite : 2364

Re: domanda veloce su ventilconvettori

A mio avviso nei sistemi con ventilconvettori o aerotermi è necessario operare in questo modo: - valvola a 2 vie on-off e termostato ambiente agente sulla valvola e sul ventilatore, - pompa modulante in mandata al circuito. In questo modo ottengo un sistema modulante agente sulla portata del circuit...
da Abser
mer ott 22, 2008 17:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Riscaldamento centralizzato ed ACS
Risposte: 4
Visite : 2130

Re: Riscaldamento centralizzato ed ACS

A naso 11 alloggi x 3 persone x 50 litri = 1.650 litri/giorno = 60 kWh e quindi per la produzione dell'acqua calda sanitaria servono circa 2 ore di funzionamento del generatore. Se poi aggiungi le dispersioni del boiler e della rete di ricircolo le ore aumentano. Inoltre queste ore saranno praticame...
da Abser
ven set 19, 2008 15:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: CLIMATIZZAZIONE GARAGE, CANTINE, ECC.
Risposte: 1
Visite : 822

CLIMATIZZAZIONE GARAGE, CANTINE, ECC.

Dopo lunga ricerca ho scovato la circolare della Regione Lombardia (n. 8 del 17 marzo 1995) che vietà "di provvedere alla climatizzazione" di cantine, ripostigli, box, garage, depositi, ecc. Dato che spesso i committenti chiedono di climatizzare questi spazi (la cui denominazione di cantin...
da Abser
gio set 18, 2008 11:37
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Trasformazione da centralizzato ad autonomo
Risposte: 7
Visite : 2403

Re: Trasformazione da centralizzato ad autonomo

In Emilia Romagna non è pià possibile da luglio 2008 in base alla nuova regolamentazione che vieta di realizzare impianti autonomi in edifici con più di 4 unità immobiliari e, sempre per gli stessi edifici, vieta di eseguire trasformazioni da impianti centralizzati in impianti autonomi. Forse anche ...
da Abser
mar set 02, 2008 12:23
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dimensionamento produttori ACS
Risposte: 7
Visite : 2653

Re: Dimensionamento produttori ACS

Concordo pienamento con Danilo2. Il buco nero dei calcoli è la consistenza dei reali fabbisogni dell'utenza. Ergo è inutile adottare algoritmi di calcolo complessi con dati di ingresso incerti. le norme UNI da questo punto di vista sono grezze ma efficaci; modificando i parametri e in particolare i ...
da Abser
gio ago 14, 2008 14:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Legionella dove si sviluppa. E la normativa?
Risposte: 28
Visite : 19165

Re: Legionella dove si sviluppa. E la normativa?

Ecco la mia opinione. Per il rischio da Legionella negli impianti di acqua calda sanitaria la responsabilità preponderante è della gestione e manutenzione dell'impianto. A poco o nulla vale installare apparecchi automatici che innalzano la temperatura se poi non si provvede ad aprire contemporaneame...
da Abser
mer ago 06, 2008 16:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Scambiatore a piastre saldobrasato VS componibile
Risposte: 19
Visite : 7479

Re: Scambiatore a piastre saldobrasato VS componibile

Per le potenze e i servizi considerati quoto in assoluto lo scambiatore saldobrasato. Quoto l'opportunità di valvole, filtri e quoto in special modo il rapporto con un fornitore serio di scambiatori che ti consiglierà la serie con passaggi adeguati ai tipi di fluidi. Un fornitore di rincalzo ti quot...
da Abser
mar lug 29, 2008 15:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: canna fumaria esterna
Risposte: 19
Visite : 4868

Re: canna fumaria esterna

Personalmente ho qualche dubbio sulla idoneità di installazione diretta all'esterno di tubo in PPS (protezione UV?? e protezione contro gli urti accidentali in caso di installazione accessibile). I calcoli che devono essere eseguiti sono 2: uno a pressione (generalmente fornito dal costruttore del g...
da Abser
mer giu 11, 2008 16:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Caldaia a condesazione (<35 kW) e portata variabile
Risposte: 6
Visite : 3820

Re: Caldaia a condesazione (<35 kW) e portata variabile

Le caldaie a condensazione di buona qualità hanno pompe modulanti ma la modulazione è gestita dal regolatore in funzione delle condizioni di funzionamento della caldaia e non quelle dell'impianto che richiede invece portate variabili con una legge diversa in funzione di quante valvole termostatiche ...
da Abser
mar mag 27, 2008 12:26
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Dimensionamento rete gas
Risposte: 24
Visite : 8284

Re: Dimensionamento rete gas

Esiste un progetto di norma UNI che estende gli stessi i criteri di dimensionamento della 7129 anche a impianti a gas di potenza superiore a 35 kW. Per portate elevate entra in gioco anche la limitazione della velocità a 5 m/s che può forzare a utilizzare diametri comunque elevati. In merito al DP p...