La ricerca ha trovato 481 risultati
- gio gen 29, 2009 14:14
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: termocamino e caldaia
- Risposte: 4
- Visite : 1263
Re: termocamino e caldaia
Ogni generatore opera su un proprio circuito che finisce nello scambiatore dell'accumulo e quindi non superando i 35 kW non devi effettuare la denuncia all'ISPESL. Ragionando dalla parte del boiler esso è riscaldato da 2 scambiatori immersi alimentati con acqua a temperatura inferiore a quella di eb...
- mar gen 27, 2009 11:07
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Max perdita di carico ammissibile per linea gas metano
- Risposte: 14
- Visite : 16257
Re: Max perdita di carico ammissibile per linea gas metano
La questione è complessa perchè nella mia vita professionale ho riscontrato questo: le aziende distributrici non hanno obblighi circa una minima pressione in rete da assicurare e indicano genericamente una pressione di alimentazione di 20 mbar, i fornitori di apparecchi indicano genericamente una pr...
- lun gen 26, 2009 11:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Teleriscaldamento pro e contro
- Risposte: 7
- Visite : 3857
Re: Teleriscaldamento pro e contro
Con l'allaccio al teleriscaldameno è alto il rischio di cadere dalla padella alla brace; eliminato (o quasi) il monopolio della rete gas si passa al monopolio del teleriscaldamento. Credo che basterebbe poco per mettere tutti daccordo: imporre all'azienda del teleriscaldamento di applicare una tarif...
- ven gen 23, 2009 17:22
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Radiatori con caldaia a condensazione.
- Risposte: 14
- Visite : 9965
Re: Radiatori con caldaia a condensazione.
Se i radiatori sono solo ad integrazione nei bagni puoi dimensionarli per una temperatura di ingresso di 50°C, facendo poi lavorare i 2 circuiti radiatori pavimento in sequenza tramite in equilibratore, puoi tranquillamente avere un ritorno in caldaia di 30-35°c ed essere quindi in condizioni ottima...
- gio gen 15, 2009 09:25
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Tubi compositi Alluminio
- Risposte: 4
- Visite : 1106
Re: Tubi compositi Alluminio
La soluzione multistrato mi sembra ottimale in quanto l'alluminio conferisce solo la necessaria resistenza meccanica, a contatto con l'acqua è meglio che vi sia un materiale non soggetto a corrosione.
- gio gen 08, 2009 14:37
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Caldaia Sovradimensionata
- Risposte: 7
- Visite : 8977
Re: Caldaia Sovradimensionata
L'idraulico ti ha venduto una caldaia modulante ma è una caratteristica che per riscaldamento tu utilizzerai molto poco e ti spiego perchè: supponiamo che la tua caldaia sia di tipo medio/buono e che quindi abbia un campo di modulazione 1/4, questo significa che può modulare da 28 fina a 7 kW e poi ...
- gio gen 08, 2009 14:28
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Caldaie e termotecnici
- Risposte: 37
- Visite : 10599
Re: Caldaie e termotecnici
Come prima cosa io starei molto attento a seguire le desiderata degli abitanti. E' vero che queste influiscono sull'utilizzo dell'impianto ma se poi la casa cambia di proprietario e questo ha stili di vita radicalmente diversi cosa succede? Entrando nel dettaglio partirei dal fabbisogno per acs. Ser...
- lun dic 29, 2008 14:58
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: perdita in rete
- Risposte: 5
- Visite : 1496
Re: perdita in rete
Ti segnalo che se il vaso d'espnasione fosse rotto si potrebbe innescare questo circolo vizioso: al mattino a freddo la pressione è bassa e tu carichi alla pressione di esercizio mancando il vaso con il riscaldamento dell'acqua aumenta notevolmente la pressione e la valvola di sicurezza scarica raff...
- mar dic 23, 2008 16:05
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: HO UN PROBLEMA SU UN IMPIANTO A PAVIMENTO
- Risposte: 12
- Visite : 7324
Re: HO UN PROBLEMA SU UN IMPIANTO A PAVIMENTO
C'è un progettista responsabile? qualcuno ha fatto i calcoli delle dispersioni e dell'impianto? Altrimenti facciamo valutazioni semplicistiche! A "naso" l'altezza del locale, la composizione e il numero di pareti esterne disperdenti fanno pensare ad un impianto sottodimensionato
- mar dic 23, 2008 15:41
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: San Giminiano: perchè?
- Risposte: 4
- Visite : 1313
Re: San Giminiano: perchè?
Apri un discorso estremamente vasto. Certamente è importante la consapevolezza delle possibili conseguenze delle proprie azioni ma come progettista penso che in questi casi la nostra categoria sia all'ultimo posto nella graduatoria delle responsabilità. Dovrebbe maturare nella società una maggiore c...
- mar dic 23, 2008 15:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Collettore di equilibramento, disgiuntore idraulico
- Risposte: 8
- Visite : 3948
Re: Collettore di equilibramento, disgiuntore idraulico
Il concetto generale che sta alla base dei ragionamenti sull'equilibratore idraulico è che ogni macchina e/o terminale ha una sua portata ottimale. I generatori a condensazione hanno basse portate e i migliori anche pompe modulanti gestite dal microprocessore di bordo con lo scopo di ridurre al mini...
- gio dic 04, 2008 08:47
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: canna fumaria
- Risposte: 7
- Visite : 2257
Re: canna fumaria
La necessità di isolamento termico dipende sostanzialmente dalla verifica al congelamento. Se il calcolo termofluidodinamico per un condotto monoparete indica una temperatura di parete prossima a zero gradi allo sbocco solo in quel caso devi passare ad un condotto isolato.
- lun dic 01, 2008 16:49
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Abitazione unica con 2 impianti
- Risposte: 1
- Visite : 643
Abitazione unica con 2 impianti
Devo fare un ACE lombardia per un'abitazione dosposta su 2 piani e servita da 2 impianti termici indipendenti. Ogni piano è dotato di caldaia, tubazioni e terminali. Si è intervenuti installando una caldaia a condensazione e collettori solari su uno solo dei 2 impianti. Dato che catastalmente è una ...
- lun dic 01, 2008 16:34
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Canne collettive per caldaie a condensazione
- Risposte: 6
- Visite : 1878
Re: Canne collettive per caldaie a condensazione
Forse per 2 caldaie a condensazione con scarico fumi in pressione non vale la pena di fare una canna collettiva ma 2 condotti (probabilmente diametro 80 cadauno e non necessariamente coibentati).
- lun dic 01, 2008 14:37
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: SCAMBIATORE O SEPARATORE - Impiati medio/grandi
- Risposte: 1
- Visite : 947
Re: SCAMBIATORE O SEPARATORE - Impiati medio/grandi
Per impianti nuovi non prendo mai in considerazione la soluzione scambiatore ma prevedo una buona fultrazione sul ritorno ai generatori. Per impianti esistenti in buone condizioni e a tenuta aggiungo la prescrizione di un accurato lavaggio dell'impianto. Per impianti esistenti tipo "colabrodo&q...
- ven nov 21, 2008 16:27
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Tipo di giunzione per diametro DN100
- Risposte: 6
- Visite : 2071
Re: Tipo di giunzione per diametro DN100
In linea generale le giunzioni filettate sono considerate per diametri fino a 2". Non so con esattezza cosa prescrivano le norme ma comunque filettare tubazioni di 4" è un'impresa non facile e quindi per questo diametro opterei per giunzioni saldate e flangiate (queste ultime per valvole o...
- mar nov 18, 2008 08:18
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Vaso di espansione per climatizzazione estiva
- Risposte: 2
- Visite : 1118
Re: Vaso di espansione per climatizzazione estiva
Io molto semplicemente utilizzo le stesse formule del riscaldamento modificando il coefficiente di espansione E che si calcola tra la temperatura minima (solitamente 7°C) e quella massima del circuito (35-40°C).
- ven nov 14, 2008 16:33
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto pavimento industriale
- Risposte: 4
- Visite : 1151
Re: Impianto pavimento industriale
Fossi in te calcolerei il fabbisogno dell'edificio considerando tutto il volume riscaldato. E' vero che per locali di grande altezza con riscaldamento a pavimento la temperatura ambiente si riduce salendo ma se poi entrano in gioco movimentazioni d'aria dovute al ciclo produttivo questo effetto posi...
- ven ott 31, 2008 14:32
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: QUALE TRASMITTANZA PER PARETI "PREFABBRICATE"
- Risposte: 52
- Visite : 15550
Re: QUALE TRASMITTANZA PER PARETI "PREFABBRICATE"
Scusate se mi intrometto ma la UNI 10351 fornisce i valori di conduttività di riferimento, i valori m di adattamento in opera e quindi i valori di conduttività da utilizzare nei calcoli. Se il costruttore mi propone un materiale con conduttività inferiore a quella della norma calcolo la conduttività...
- ven ott 31, 2008 14:16
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Canna fumaria collettiva ramificata norma per dimensionament
- Risposte: 5
- Visite : 1828
Re: Canna fumaria collettiva ramificata norma per dimensionament
Non puoi farti dare dal costruttore la temperatura dei fumi? In ogni caso con caldaie a condensazione la temperatura dei fumi diventa importante solo ai fini della verifica al congelamento del condotto. Per inciso questa verifica a me sembra tanto una mezza bufala introdotta dai costruttori di camin...
- gio ott 23, 2008 09:15
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Valvola di intercettazione metano
- Risposte: 14
- Visite : 6150
Re: Valvola di intercettazione metano
Tutto dipende dal motivo per cui è installata la valvola di intercettazione metano. Se è abbinata ad un impianto di rilevazione incendi o gas essa deve chiudersi solo quando la centrale rileva un pericolo e quindi non è indispensabile una valvola NC ma può essere tipo NA che resta aperta anche quand...
- gio ott 23, 2008 09:06
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
- Argomento: domanda veloce su ventilconvettori
- Risposte: 8
- Visite : 2364
Re: domanda veloce su ventilconvettori
A mio avviso nei sistemi con ventilconvettori o aerotermi è necessario operare in questo modo: - valvola a 2 vie on-off e termostato ambiente agente sulla valvola e sul ventilatore, - pompa modulante in mandata al circuito. In questo modo ottengo un sistema modulante agente sulla portata del circuit...
- mer ott 22, 2008 17:32
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Riscaldamento centralizzato ed ACS
- Risposte: 4
- Visite : 2130
Re: Riscaldamento centralizzato ed ACS
A naso 11 alloggi x 3 persone x 50 litri = 1.650 litri/giorno = 60 kWh e quindi per la produzione dell'acqua calda sanitaria servono circa 2 ore di funzionamento del generatore. Se poi aggiungi le dispersioni del boiler e della rete di ricircolo le ore aumentano. Inoltre queste ore saranno praticame...
- ven set 19, 2008 15:31
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: CLIMATIZZAZIONE GARAGE, CANTINE, ECC.
- Risposte: 1
- Visite : 822
CLIMATIZZAZIONE GARAGE, CANTINE, ECC.
Dopo lunga ricerca ho scovato la circolare della Regione Lombardia (n. 8 del 17 marzo 1995) che vietà "di provvedere alla climatizzazione" di cantine, ripostigli, box, garage, depositi, ecc. Dato che spesso i committenti chiedono di climatizzare questi spazi (la cui denominazione di cantin...
- gio set 18, 2008 11:37
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Trasformazione da centralizzato ad autonomo
- Risposte: 7
- Visite : 2403
Re: Trasformazione da centralizzato ad autonomo
In Emilia Romagna non è pià possibile da luglio 2008 in base alla nuova regolamentazione che vieta di realizzare impianti autonomi in edifici con più di 4 unità immobiliari e, sempre per gli stessi edifici, vieta di eseguire trasformazioni da impianti centralizzati in impianti autonomi. Forse anche ...
- mar set 02, 2008 12:23
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dimensionamento produttori ACS
- Risposte: 7
- Visite : 2653
Re: Dimensionamento produttori ACS
Concordo pienamento con Danilo2. Il buco nero dei calcoli è la consistenza dei reali fabbisogni dell'utenza. Ergo è inutile adottare algoritmi di calcolo complessi con dati di ingresso incerti. le norme UNI da questo punto di vista sono grezze ma efficaci; modificando i parametri e in particolare i ...
- gio ago 14, 2008 14:06
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Legionella dove si sviluppa. E la normativa?
- Risposte: 28
- Visite : 19165
Re: Legionella dove si sviluppa. E la normativa?
Ecco la mia opinione. Per il rischio da Legionella negli impianti di acqua calda sanitaria la responsabilità preponderante è della gestione e manutenzione dell'impianto. A poco o nulla vale installare apparecchi automatici che innalzano la temperatura se poi non si provvede ad aprire contemporaneame...
- mer ago 06, 2008 16:44
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Scambiatore a piastre saldobrasato VS componibile
- Risposte: 19
- Visite : 7479
Re: Scambiatore a piastre saldobrasato VS componibile
Per le potenze e i servizi considerati quoto in assoluto lo scambiatore saldobrasato. Quoto l'opportunità di valvole, filtri e quoto in special modo il rapporto con un fornitore serio di scambiatori che ti consiglierà la serie con passaggi adeguati ai tipi di fluidi. Un fornitore di rincalzo ti quot...
- mar lug 29, 2008 15:33
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: canna fumaria esterna
- Risposte: 19
- Visite : 4868
Re: canna fumaria esterna
Personalmente ho qualche dubbio sulla idoneità di installazione diretta all'esterno di tubo in PPS (protezione UV?? e protezione contro gli urti accidentali in caso di installazione accessibile). I calcoli che devono essere eseguiti sono 2: uno a pressione (generalmente fornito dal costruttore del g...
- mer giu 11, 2008 16:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Caldaia a condesazione (<35 kW) e portata variabile
- Risposte: 6
- Visite : 3820
Re: Caldaia a condesazione (<35 kW) e portata variabile
Le caldaie a condensazione di buona qualità hanno pompe modulanti ma la modulazione è gestita dal regolatore in funzione delle condizioni di funzionamento della caldaia e non quelle dell'impianto che richiede invece portate variabili con una legge diversa in funzione di quante valvole termostatiche ...
- mar mag 27, 2008 12:26
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Dimensionamento rete gas
- Risposte: 24
- Visite : 8284
Re: Dimensionamento rete gas
Esiste un progetto di norma UNI che estende gli stessi i criteri di dimensionamento della 7129 anche a impianti a gas di potenza superiore a 35 kW. Per portate elevate entra in gioco anche la limitazione della velocità a 5 m/s che può forzare a utilizzare diametri comunque elevati. In merito al DP p...