La ricerca ha trovato 1271 risultati

da travereticolare
gio feb 15, 2018 17:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rampe autorimessa e Nuovo Codice
Risposte: 14
Visite : 3829

Re: Rampe autorimessa e Nuovo Codice

No, non regge. Se la motivazione riguarda l'esodo dei disabili, questi comunque non possono mettersi al sicuro, in quanto non possono impegnare la rampa ed allontanarsi dal pericolo costituito dall'irraggiamento ed i prodotti della combustione. Ma infatti anche io sono della stessa opinione, se ric...
da travereticolare
gio feb 15, 2018 12:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rampe autorimessa e Nuovo Codice
Risposte: 14
Visite : 3829

Re: Rampe autorimessa e Nuovo Codice

Attento però alle vie di esodo se usi la RTO/RTV. penso che ti riferisci alla questione per la quale con il nuovo codice non si può utilizzare la rampa come via di esodo in quanto ha una pendenza > 8% e quindi è considerata una via di esodo verticale e di conseguenza andrebbe trattata come tale, co...
da travereticolare
mer feb 14, 2018 08:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sostanze e lavorazioni pericolose per il Codice 2015
Risposte: 8
Visite : 2076

Re: Sostanze e lavorazioni pericolose per il Codice 2015

Ma ditemi qual'è la falegnameria dove non ci sono strati di polvere a terra, sui materiali e sui macchinari..... In effetti non esistono falegnamerie con il pavimento pulito come quello dei supermercati :mrgreen: sottolineavo solamente il fatto che tali strati sono potenzialmente pericolosi e dovre...
da travereticolare
mar feb 13, 2018 20:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sostanze e lavorazioni pericolose per il Codice 2015
Risposte: 8
Visite : 2076

Re: Sostanze e lavorazioni pericolose per il Codice 2015

Tendenzialmente pure io. Dico "tendenzialmente" perché alcune lavorazioni industriali del legno sono molto più pericolose, soprattutto per granulometria. Sono d'accordo anche io con Weareblind, alcune lavorazioni del legno sono molto pericolose, la presenza di polveri combustibili (es. se...
da travereticolare
mar feb 13, 2018 08:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Numero di vie di esodo e Codice
Risposte: 4
Visite : 1101

Re: Numero di vie di esodo e Codice

Buonasera, riflessione (e caso pratico). Magazzino con 3 US contrapposte da 90x210 cm, percorso esodo max 16 m, classe A2. Tabella S.4-8 mi dice 1 via di esodo indipendente. S.4.8.3 c.2 lettera b) chiede almeno una US da 120 cm SOLO SE S.4-8 ne chiede 3? In altre parole, le 3 US da 90 per me vanno ...
da travereticolare
ven gen 26, 2018 11:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SOFTWARE RESISTENZA AL FUOCO
Risposte: 5
Visite : 1910

Re: SOFTWARE RESISTENZA AL FUOCO

"Basso costo", tipo? Hai ragione "basso costo" è relativo :lol: stavo cercando sui 200 / 300 € Proverò assolutamente la demo dei programmi che mi avete consigliato in quanto ultimamente mi stanno capitando parecchie pratiche di capannoni industriali in cui l'altezza dei pilastri...
da travereticolare
gio gen 25, 2018 12:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SOFTWARE RESISTENZA AL FUOCO
Risposte: 5
Visite : 1910

SOFTWARE RESISTENZA AL FUOCO

Buongiorno,

Immagino che questa domanda sia stata fatta milioni di volte, solo che non sono riuscito a trovarla e di conseguenza la ripropongo.

Per caso esistono software freeware o a basso costo per certificare la resistenza al fuoco delle strutture in cemento armato?

Grazie e buona giornata
da travereticolare
mar dic 19, 2017 17:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gruppo elettrogeno e serbatoio di gasolio
Risposte: 16
Visite : 6232

Re: Gruppo elettrogeno e serbatoio di gasolio

un serbatoio di GPL oltre gli 0,3 mc è sempre comunque attività 4/3/A, indipendentemente dagli utilizzi Ingenuamente pensavo che ai fini antincendio si trattasse come un serbatoio di gasolio a servizio di una C.T. e quindi che non facesse necessariamente attività e ci fosse un'altro chiarimento sim...
da travereticolare
mar dic 19, 2017 16:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gruppo elettrogeno e serbatoio di gasolio
Risposte: 16
Visite : 6232

Re: Gruppo elettrogeno e serbatoio di gasolio

Mi collego alla domanda del collega per una situazione simile, più precisamente ho un serbatoio di GPL di capacità < a 3mc interrato a servizio di una Centrale Termica, la circolare citata parla solo di Gasolio, non accenna al GPL come mi comporto in questo caso? Seguo come linea guida il D.M.14/05/...
da travereticolare
gio nov 16, 2017 22:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Canna fumaria in facciata
Risposte: 2
Visite : 847

Re: Canna fumaria in facciata

Infatti, io la penso esattamemte come te... Ovviamente se la canna fumaria attraversasse spazi comuni o comunque che non siano esterni io in qualità di progettista la compartimento sempre con cassonettatura EI 120 in quanto considero la canna fumaria un'estensione del compartimento della CT. Non mi ...
da travereticolare
gio nov 16, 2017 19:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Canna fumaria in facciata
Risposte: 2
Visite : 847

Canna fumaria in facciata

Buonasera, Come vi comportate quando avete una canna fumaria che uscendo dalla Centrale Termica sfocia sulla copertura dell'edificio passando sulla parete del condomio? Fate mettere una lastra di calcio silicato EI 120 dietro? In buona sostanza vorrei sapere se bisogna riqualificare in terminini di ...
da travereticolare
lun ott 30, 2017 20:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PROBLEMA RESISTENZA AL FUOCO EDIFICI CIVILI - ATTIVITÀ' 77
Risposte: 7
Visite : 2045

Re: PROBLEMA RESISTENZA AL FUOCO EDIFICI CIVILI - ATTIVITÀ' 77

Vedo che e' prassi, in questo tipo di edifici ("b",tra 24 e 32 metri, precedenti il DM.1987) fare i seguenti interventi: - Ventilazione vano corsa (se chiuso) con canali verso l'esterno,non necessariamente EI di sezione > 0,05mq - Ventilazione vano macchine con 0,05mq (Sia che sia ubicato...
da travereticolare
mer ott 25, 2017 16:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distanze di rispetto x Gr. Elettrogeno
Risposte: 3
Visite : 969

Re: Distanze di rispetto x Gr. Elettrogeno

Come detto dal collega 3 m di distanza sono adeguati (Titolo II capo II comma 1 e 2 del D.M. 13/07/2011) prova a dargli un occhiata magari trovi qualcos'altro che potrebbe aiutarti...

Ciao
da travereticolare
mer ott 25, 2017 16:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PROBLEMA RESISTENZA AL FUOCO EDIFICI CIVILI - ATTIVITÀ' 77
Risposte: 7
Visite : 2045

Re: PROBLEMA RESISTENZA AL FUOCO EDIFICI CIVILI - ATTIVITÀ' 77

IL DM del 1986 in questione rimandava alla Circolare 91 e quindi oggi ai DM del 2007: verifichi l carico di incendio e sulla base di quello scegli la R. Poi nella tabella del DM del 1986 inerente il grado REI degli ascensori, vani scala, compartimenti, per il tuo caso è indicato "REI 60" ...
da travereticolare
mar ott 24, 2017 09:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PROBLEMA RESISTENZA AL FUOCO EDIFICI CIVILI - ATTIVITÀ' 77
Risposte: 7
Visite : 2045

PROBLEMA RESISTENZA AL FUOCO EDIFICI CIVILI - ATTIVITÀ' 77

Buongiorno, Mi ritrovo alle prese con una S.C.I.A. dei Vigili del Fuoco per l'attività 77.1.A di un condominio adibito a civile abitazione di altezza antincendi compresa tra 24 e 32 m (altezza effettiva pari a 25,50 m), l'attività è da intendersi come nuova attività insediata in edificio esistente, ...
da travereticolare
ven ott 13, 2017 14:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DUBBIO ATTIVITÀ 3.8.B
Risposte: 5
Visite : 1593

Re: DUBBIO ATTIVITÀ 3.8.B

Grazie, come sospettavo l'acetilene è disciolto anche perché scritto su qualsiasi scheda di sicurezza, chiedevo questo chiarimento in quanto alcuni colleghi professionisti lo considerano solamente compresso e non disciolto, facendolo rientrare di diritto quindi nell'attività 3.2.B anziché nella 3.8....
da travereticolare
gio ott 05, 2017 10:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DUBBIO ATTIVITÀ 3.8.B
Risposte: 5
Visite : 1593

DUBBIO ATTIVITÀ 3.8.B

Ciao a tutti, Volevo chiedervi un chiarimento in quanto ho un dubbio su quando si configura l'attività 3.8.B dell'allegato I al D.P.R. 151/11, mi spiego meglio l'attività recita: "Depositi di gas infiammabili disciolti o liquefatti (non GPL), in recipienti di massa complessiva < 1000 kg" (...
da travereticolare
sab lug 08, 2017 19:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbio Centrale Termica
Risposte: 4
Visite : 1283

Re: Dubbio Centrale Termica

L'impianto termico è abbastanza vecchiotto e dai documenti in mio possesso non si riesce a risalire alla data precisa di installazione della caldaia, comunque credo che l'installazione sia avvenuta prima del '90. Come Dichiarazione di Conformità ho solamente quella dell'impianto elettrico e della li...
da travereticolare
sab lug 08, 2017 10:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbio Centrale Termica
Risposte: 4
Visite : 1283

Re: Dubbio Centrale Termica

Ok, come sospettavo, inoltre mi sono accorto che non ho la DI.CO. della CT quindi dovrei fare un CERT.IMP. per il generatore e di conseguenza la canna fumaria. Il generatore è installato correttamente solo che non sono sicuro che la sezione della canna sia adeguata, mi tocca chiamare un termotecnico...
da travereticolare
sab lug 08, 2017 02:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbio Centrale Termica
Risposte: 4
Visite : 1283

Dubbio Centrale Termica

Salve, mi sto occupando di una SCIA di una Centrale Termica, attività ricadente al punto 74.1.A dell'allegato I al D.P.R. 01/08/2011 N.151, alimentata a gas metano con potenza termica al focolare pari a 295 kW installata al piano interrato di un condominio con altezza < 24 m. La canna fumaria a serv...
da travereticolare
lun giu 26, 2017 18:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Chiarimento Attestazione di Rinnovo Conformità Antincendio
Risposte: 6
Visite : 1816

Chiarimento Attestazione di Rinnovo Conformità Antincendio

Salve Colleghi, vorrei sapere se per una fabbricato in cui si esercitano più attività ossia 74.3.C (robur interni al fabbricato), 70.2.C, 44.3.C, è possibile rinnovare il Certificato di Prevenzione Incendi (che scade a breve) per la sola attività 74.3.C (in quanto nulla mutato) mentre le altre due h...