La ricerca ha trovato 1664 risultati

da danilo2
gio gen 31, 2008 16:37
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Lombardia e pompe di calore
Risposte: 14
Visite : 4021

Re: Lombardia e pompe di calore

E secondo te una PDC raffreddata ad acqua con Tacqua 8 °C ti da lo stesso COP di una con Tacqua 10°C oppure 12 °C oppure 15 °C. Il COP è al denominatore della formula (95) Stiamo parlando di numeri che ti cambiano l'EPH di 1/4! Fanno la differenza tra coibentare un capannone E.8 oppure non coibentar...
da danilo2
gio gen 31, 2008 11:35
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Lombardia e pompe di calore
Risposte: 14
Visite : 4021

Lombardia e pompe di calore

Rimanendo in tema di progetto in Lombardia con DGR 5773 e relativa certificazione, vi chiedo se concordate con me circa la completa discrezionalità che ci sarebbe (nelle verifiche di Legge e attribuzione della classe energetica) nel caso di uso di pompe di calore elettriche acqua/acqua e terra/acqua...
da danilo2
gio gen 31, 2008 09:54
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: In Lombardia dal 1/01/2008 nuove regole "ex Legge 10/91"
Risposte: 32
Visite : 8012

Re: In Lombardia dal 1/01/2008 nuove regole "ex Legge 10/91"

A me risulta alquanto misterioso il fatto che Edilclima non abbia ancora predisposto un software per la L.10 in regione Lombardia. Tutto sommato si tratta di una leggera modifica a quello che loro già distribuiscono. Possibile che sia solo un problema di tempo?
da danilo2
mer gen 30, 2008 15:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: In Lombardia dal 1/01/2008 nuove regole "ex Legge 10/91"
Risposte: 32
Visite : 8012

Re: In Lombardia dal 1/01/2008 nuove regole "ex Legge 10/91"

Scusa giuseppe ho inteso male. Purtroppo al forum pur con l'aiuto di icone e punteggiatura, manca il "tono" ovvero la stessa frase pronunciata verbalmente può assumere significati diversi. Questo credo sia una delle cause più frequenti di discussioni inutili. :) All'ultimo post rispondo co...
da danilo2
mer gen 30, 2008 11:35
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: In Lombardia dal 1/01/2008 nuove regole "ex Legge 10/91"
Risposte: 32
Visite : 8012

Re: In Lombardia dal 1/01/2008 nuove regole "ex Legge 10/91"

Sbagli. Le verifiche di cui alla Legge 10 vanno condotte secondo tutto quanto previsto dalla DGR 5773.
da danilo2
mar gen 29, 2008 16:34
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: cosiglio "strutturale" pavimento radiante
Risposte: 1
Visite : 890

Re: cosiglio "strutturale" pavimento radiante

La domanda è interessante, e ho affrontato il problema già parecchie volte. Le ditte che forniscono i pannelli radianti di solito hanno un pannello industriale che prevede sopra all'isolante la posa di un massetto in calcestruzzo con rete elettrosaldata di un certo spessore. Il polistirene espanso e...
da danilo2
lun gen 28, 2008 08:48
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: un'unità immobiliare sola, due sistemi edificio impianto...
Risposte: 6
Visite : 1613

Re: un'unità immobiliare sola, due sistemi edificio impianto...

No tigers, il caso di Corrado è diverso. Se tu hai più generatori nello stesso locale, il sistema edificio impianto può essere considerato unico, tanto più che nel tuo esempio non hai separazioni fisiche tra i generatori. Corrado si trova una unità immobiliare servita: in parte dalla caldaia condomi...
da danilo2
dom gen 27, 2008 19:55
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Competenze certificatore
Risposte: 15
Visite : 4251

Re: Competenze certificatore

Io ho sempre la recondita speranza che a farmi l'intervento chirurgico (anche se spero di non averne mai bisogno) sia un MEDICO fornito di regolare laurea e specializzazione, e non l'infermiere, anche se è bravissimo. Purtroppo insieme al caos legislativo nei quali le Regioni impazzano (l'ACE è solo...
da danilo2
dom gen 27, 2008 19:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: In Lombardia dal 1/01/2008 nuove regole "ex Legge 10/91"
Risposte: 32
Visite : 8012

Re: In Lombardia dal 1/01/2008 nuove regole "ex Legge 10/91"

No non mi sono spiegato: io devo per forza seguire la DGR per l'EPH, ma per la potenza (che non ha nulla a che vedere con la DGR) uso altre UNI nelle quali serve la superficie interna, di qui la scomodità.
da danilo2
dom gen 27, 2008 10:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: In Lombardia dal 1/01/2008 nuove regole "ex Legge 10/91"
Risposte: 32
Visite : 8012

Re: In Lombardia dal 1/01/2008 nuove regole "ex Legge 10/91"

Poichè io utilizzo un foglio elettronico per fare la L.10, che ho già aggiornato secondo la DGR 5773, sono un pochino avvantaggiato, nel senso che ottengo tutto l'allegato B per il "Comune" e tutti i fabbisogni in Watt dei singoli locali. Ho parecchie difficoltà però, infatti chi ha scritt...
da danilo2
sab gen 26, 2008 09:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Centrale termica in locale a botte
Risposte: 10
Visite : 2857

Re: Centrale termica in locale a botte

Si. Consiglio l'acquisto di "Guida alla normativa antincendio per attività soggette a controllo" di Loreto Riggi. Edizioni "Il Sole 24 ore".
Sconsiglio il Corbo.
da danilo2
ven gen 25, 2008 18:30
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Centrale termica in locale a botte
Risposte: 10
Visite : 2857

Re: Centrale termica in locale a botte

Riporto parte della circolare Si trasmette l'allegato quesito formulato dal Comandante Provinciale VV.F di Como, volto a chiarire quale altezza minima, in relazione alla portata termica complessiva, si debba assumere per il locale centrale termica nel caso di locali ubicati all’ultimo piano dell'edi...
da danilo2
ven gen 25, 2008 17:22
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Centrale termica in locale a botte
Risposte: 10
Visite : 2857

Re: Centrale termica in locale a botte

Non sono d'accordo. Tenuto conto del principio esposto nel CHIARIMENTO del M.I. del 6/09/2000 prot P941/4134 sott 58, che sancisce che per coperture inclinate ai fini del computo dell'altezza minima vale l'altezza media, direi che a maggior ragione per coperture a volta vale l'altezza media.
da danilo2
ven gen 25, 2008 10:54
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Contributi dovuti alle fonti energetiche rinnovabili
Risposte: 4
Visite : 1328

Re: Contributi dovuti alle fonti energetiche rinnovabili

Bè se il software CENED per la certificazione ci fa inserire l'FV in ogni caso, tenuto conto che siamo obbligati ad usare quello per ora, direi che allora anche per il progetto e la Legge 10 relativa inseriremo l'FV sia in caso stand alone che in caso grid connected. Direi che questa frase la copio ...
da danilo2
ven gen 25, 2008 10:50
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: un'unità immobiliare sola, due sistemi edificio impianto...
Risposte: 6
Visite : 1613

Re: un'unità immobiliare sola, due sistemi edificio impianto...

caso interessante ancorchè "sfigatissimo".
Secondo me, se esiste una "separazione" tra i due piani, diciamo una tramezza con una porta per esempio, io propenderei per la situazione: 2 edifici e quindi 2 ACE.
da danilo2
dom gen 20, 2008 19:46
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Edificio in classe B CENED
Risposte: 10
Visite : 4617

Re: Edificio in classe B CENED

Ciao tigers ben ritrovato. Con il software Cened è difficile, a causa dell'errore sulla formula che ho riportato nel post (http://www.edilclima.it/forum/viewtopic.php?f=2&t=2725) quella N di troppo nella formula 77 vanifica l'influenza della potenza sull'EPH e quindi sulla classe. Se lo sisteman...
da danilo2
sab gen 19, 2008 16:03
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Contributi dovuti alle fonti energetiche rinnovabili
Risposte: 4
Visite : 1328

Contributi dovuti alle fonti energetiche rinnovabili

Mi interessa conoscere la vostra posizione su quanto sto per dirvi. La DGR 5773 della Lombardia, nella parte della procedura di calcolo E.8 dedicata al titolo del mio post, fa 2 affermazioni che mi lasciano alquanto perplesso: 1)Il contributo dell’impianto solare termico viene conteggiato nel calcol...
da danilo2
sab gen 19, 2008 10:19
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Informazione sul software edilclima
Risposte: 7
Visite : 2827

Re: Informazione sul software edilclima

Ciao Gaetano, io e te ci siamo conosciuti sul forum anit. Fui io a proporre un progetto di comparazione (era una villa su un piano molto semplice). Aderirono circa 6 partecipanti con software diversi, più il mio autoprodotto. I risultati di alcuni software si allontanavano anche del 50% dai tre o qu...
da danilo2
ven gen 18, 2008 12:04
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Canali da fumo e D. Lgs. 152/2006
Risposte: 2
Visite : 1624

Re: Canali da fumo e D. Lgs. 152/2006

Prima del D.Legis. 152/06 per il gas metano e per la tua potenza non esistevano norme a carattere Nazionale. Dopo il D.L. vale quanto hai detto ovvero che i canali da fumo devono avere tratto ascendente con pendenza 5%. Ma il D.L. si applica per " impianti installati o che hanno subito una modi...
da danilo2
gio gen 17, 2008 15:23
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: GPL fase gas, peso specifico in funzione di Temp e Press
Risposte: 11
Visite : 4468

Re: GPL fase gas, peso specifico in funzione di Temp e Press

Non so rispondere al tuo quesito karkele. (credo che la portata di GPL dipenda dagli iniettori, e sia un dato da ricavare dalle caratteristiche tecniche degli iniettori stessi). Tarnaverro non ho capito il tuo post, ma sono sicurto che stiamo parlando di due cose diverse. Ti consiglio comunque di pr...
da danilo2
gio gen 17, 2008 15:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Calcolo fabbisogno energia acs con racc. CTI
Risposte: 6
Visite : 2387

Re: Calcolo fabbisogno energia acs con racc. CTI

Si hai ragione, la formula (4) del par. 5.2.1 ha dentro la densità dell'acqua espressa in kg/m³. In relatà va inserita in kg/dm³.
da danilo2
gio gen 17, 2008 12:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Calcolo fabbisogno energia acs con racc. CTI
Risposte: 6
Visite : 2387

Re: Calcolo fabbisogno energia acs con racc. CTI

C'è solo un 1000 in più.
Se fai
Litri/anno*4186*DeltaT= litri/anno * J/(litro°C) * °C = J/anno.

4186 è il calore specifico in J di 1 kg di acqua per °C. Tenuto conto delle incertezze di calcolo sulla'ACS non ritengo conveniente correggere la formula per portarti da kg a litri. Cambia pochissimo.
da danilo2
gio gen 17, 2008 10:38
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Che famo con la legge 10 versione Lombarda??
Risposte: 23
Visite : 4855

Re: Che famo con la legge 10 versione Lombarda??

A parte che il problema ti si pone solo se la parte di edificio ha bisogno di una verifica a se stante (ovvero cambia categoria per esempio E.2); In caso contrario la verifica è unica e quindi non hai il problema di S/V
da danilo2
gio gen 17, 2008 10:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Che famo con la legge 10 versione Lombarda??
Risposte: 23
Visite : 4855

Re: Che famo con la legge 10 versione Lombarda??

Figura 2 dell'allegato E. Le pareti confinanti verso gli altri appartamenti non possono essere considerate nel computo di S ai fini del calcolo di Eph limite. (non ha senso ma è così)
da danilo2
gio gen 17, 2008 10:14
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: DM 12/04/1996 oppure UNI 8723?
Risposte: 16
Visite : 7867

Re: DM 12/04/1996 oppure UNI 8723?

Rispetto la decisione. E' ancronistica e "castrante" ma...inopinabile!
da danilo2
gio gen 17, 2008 10:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Che famo con la legge 10 versione Lombarda??
Risposte: 23
Visite : 4855

Re: Che famo con la legge 10 versione Lombarda??

Bè allora mi sento a casa! Ciao a tutti voi. Ciao anche a Cornaviera al quale faccio presente che io però in questo forum ho imparato anche a mettere le icone! :D verifica trasmittanza strutture?: pare non essere necessaria Secondo me il D.Legis prevale assolutamente su un DGR quindi sul nuovo verif...
da danilo2
gio gen 17, 2008 09:51
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: DM 12/04/1996 oppure UNI 8723?
Risposte: 16
Visite : 7867

Re: DM 12/04/1996 oppure UNI 8723?

Bene allora ti chiedo. Il polietilene lo usi o no?
da danilo2
gio gen 17, 2008 09:24
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Che famo con la legge 10 versione Lombarda??
Risposte: 23
Visite : 4855

Re: Che famo con la legge 10 versione Lombarda??

Si credo tu abbia ragione, ANIT "non ci sa fare". Questo formum è molto bello e ben frequentato, è un piacere ritrovarti :D
da danilo2
gio gen 17, 2008 08:49
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: GPL fase gas, peso specifico in funzione di Temp e Press
Risposte: 11
Visite : 4468

Re: GPL fase gas, peso specifico in funzione di Temp e Press

Ma figurati, il partito preso per me non esiste, io sono qui perchè spesso sono aiutato e spero di aiutare (tant'è che leggo con molto interesse i tuoi interventi). La legge di stato dei gas perfetti è PV=nRT. La massa non c'è. C'è il numero di moli che non può cambiare. Quindi se raddoppi la pressi...
da danilo2
gio gen 17, 2008 08:22
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Che famo con la legge 10 versione Lombarda??
Risposte: 23
Visite : 4855

Re: Che famo con la legge 10 versione Lombarda??

ciao Super! sei lo stesso del forum di Anit :)
da danilo2
mer gen 16, 2008 17:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: edificio nuovo in Lombardia dopo il 1° Gennaio 2008
Risposte: 1
Visite : 661

edificio nuovo in Lombardia dopo il 1° Gennaio 2008

Gradirei sentire il Vostro illuminato parere. Premessa: 1) Il D.Legis. 311/06 prevedeva che per nuovi edifici, insieme alle verifiche dell' Eph e del rendimento, per edifici NUOVI la trasmittanza delle strutture opache e trasparenti non potesse superare oltre il 30% i limiti fissati ai punti 2,3,4 a...
da danilo2
mer gen 16, 2008 17:05
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: DM 12/04/1996 oppure UNI 8723?
Risposte: 16
Visite : 7867

Re: DM 12/04/1996 oppure UNI 8723?

Bè questa tua affermazione è "strana". I ministeri emanano norme che vanno rispettate. La domanda iniziale di BART era "devo dimensionare una tubazione di gas...." Lungi da noi il pensare che un tubo del gas può essere progettato in un modo per "la regola dell'arte" e i...
da danilo2
mer gen 16, 2008 16:18
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: DM 12/04/1996 oppure UNI 8723?
Risposte: 16
Visite : 7867

Re: DM 12/04/1996 oppure UNI 8723?

Interessante la differenza tra i Ministeri. Ne deriva che sui tubi del gas dettano le regole 2 Ministeri diversi. Effettivamente l'osservazione è interessante. Ritengo che la Ratio del DM sia quella proprio di abrogare tutte le norme precedenti però non è detto.... Io applico solo il DM perchè a mio...
da danilo2
mer gen 16, 2008 15:55
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: GPL fase gas, peso specifico in funzione di Temp e Press
Risposte: 11
Visite : 4468

Re: GPL fase gas, peso specifico in funzione di Temp e Press

Si ma nella formula di trnaverro se passi da 1 bar a 2 la massa raddoppia lo stesso. Anche se usi i Pascal. Anche le atmosfere. Anche i mm.Hg. Anche i m.c.a.....non funziona.
da danilo2
mar gen 15, 2008 18:49
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: GPL fase gas, peso specifico in funzione di Temp e Press
Risposte: 11
Visite : 4468

Re: GPL fase gas, peso specifico in funzione di Temp e Press

C'è qualche cosa che non va. Se raddoppia la pressione raddoppia anche la massa??? e se raddoppia la massa dimezza ?
Mi sa di no.
da danilo2
mar gen 15, 2008 18:47
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: impianto GPL edificio artigianale
Risposte: 1
Visite : 881

Re: impianto GPL edificio artigianale

Per impianti a GPL >30.000 kcal/h con p di esercizio <= 0,5 bar:
per i soli materiali e giunzioni se vuoi DM 12/04/96 (solo se vuoi in quanto l'impianto industriale non è soggetto al DM 12/04/96);
per la posa non ci sono norme.
da danilo2
mar gen 15, 2008 18:43
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: DM 12/04/1996 oppure UNI 8723?
Risposte: 16
Visite : 7867

Re: DM 12/04/1996 oppure UNI 8723?

1) le norme UNI diventano indicazione di regola dell'arte e quindi "vincolanti" se recepite dal Ministero vedi Legge 1083/71 (non so se la 8723 lo è stata ma non ha importanza); 2) la UNI 8723 è del 1987 3)il punto 7 del DM 12/04/96 dice che sono abrogate le disposizioni precedentyi impart...
da danilo2
mar gen 15, 2008 18:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: In Lombardia dal 1/01/2008 nuove regole "ex Legge 10/91"
Risposte: 32
Visite : 8012

Re: In Lombardia dal 1/01/2008 nuove regole "ex Legge 10/91"

Caro amico Toscano, nel rispetto del punto 5.1 del DGR Lombardo n° 5773 del 2007 sei obbligato a redigere la relazione di cui alla Legge 10/91, secondo l'allegato E del predetto DGR. Anche i casi (nuova cost. ristrutt. manutenz. straord ecc. ecc. ) e criteri di verifica sono diversi rispetto al 311 ...
da danilo2
dom gen 13, 2008 15:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: In Lombardia dal 1/01/2008 nuove regole "ex Legge 10/91"
Risposte: 32
Visite : 8012

Re: In Lombardia dal 1/01/2008 nuove regole "ex Legge 10/91"

Mi sembra giusto, dopo il post iniziale che ho inserito, informarVi di cosa è successo dopo che ho esposto al CENED ora CESTEC all'indirizzo specifico "info.tecniche@cened.it procedura di calcolo e software CENED" i miei dubbi: La mia domanda: Ho completato la scrittura di un foglio elettr...
da danilo2
dom gen 13, 2008 09:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: sostituzione caldaie - ISPESL e CPI
Risposte: 21
Visite : 8250

Re: sostituzione caldaie - ISPESL e CPI

Non è così lampante. Se hai 6 negozi hai 6 "titolari dell'attività" (e anche 6 contatori del gas metano) e quindi è logico che ogni titolare richieda 1 CPI solo se è soggetto (negozio >400 m² o caldaia > 116 kW). Ma nel quesito iniziale il titolare dell'attività è uno solo e anche il conta...
da danilo2
ven gen 11, 2008 17:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: sostituzione caldaie - ISPESL e CPI
Risposte: 21
Visite : 8250

Re: sostituzione caldaie - ISPESL e CPI

Si il caso è controverso. Io tendo a sommare perchè se è vero come dice Terminus che l'indipendenza dei locali isola le caldaie, lo stesso non si può dire per la tubazione gas, che convoglia "potenza" pari alla somma delle potenze.
da danilo2
ven gen 11, 2008 16:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: sostituzione caldaie - ISPESL e CPI
Risposte: 21
Visite : 8250

Re: sostituzione caldaie - ISPESL e CPI

No non sei pedante perchè l'argomento mi interessa. Pensavo mi fornissi norme precise che mi erano sfuggite. Ma non è così. Tu dici: Se hai due caldaie da 100kW installate in locali indipendenti, compartimentati e non comunicanti, non hai alcuna attività 91 Definizione di attività 91: Impianti per l...
da danilo2
ven gen 11, 2008 08:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: sostituzione caldaie - ISPESL e CPI
Risposte: 21
Visite : 8250

Re: sostituzione caldaie - ISPESL e CPI

"Il limite di assoggettabilità all'attività 91 è di 116kW, realizzabili con un singolo generatore o più generatori installati in un unico ambiente, o in ambienti adiacenti (il concetto è chiarito dal DM 12/04/96" Capisco il tentativo di fare chiarezza, ma sempre per essere pignolo, in term...
da danilo2
ven gen 11, 2008 08:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Normativa termocamini
Risposte: 6
Visite : 4219

Re: Normativa termocamini

Scusate ma la UNi citata vale per impianti inferiori a 35 kW?
Anche perchè sopra quella potenza è obbligatoria la denuncia ISPESL e scatta allora la raccolta R ISPESL, e quindi vaso aperto.
da danilo2
gio gen 10, 2008 15:01
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: GPL fase gas, peso specifico in funzione di Temp e Press
Risposte: 11
Visite : 4468

Re: GPL fase gas, peso specifico in funzione di Temp e Press

Perchè ti serve questa correlazione? cosa devi calcolare?
da danilo2
gio gen 10, 2008 08:40
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Lombardia - ACE per sostituzione infissi "obbligatorio" ?
Risposte: 31
Visite : 6344

Re: Lombardia - ACE per sostituzione infissi "obbligatorio" ?

Questo passaggio del DGR 16381 Lombardo "sarebbe" chiarissimo. Poiché l’art. 5 del decreto ministeriale 19.2.2007, attuativo della legge 296/2006 (finanziaria 2007), prevede che l’attestato di certificazione energetica degli edifici sia prodotto utilizzando le procedure e le metodologie ap...
da danilo2
mer gen 09, 2008 19:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: sostituzione caldaie - ISPESL e CPI
Risposte: 21
Visite : 8250

Re: sostituzione caldaie - ISPESL e CPI

Si è giusto se passa da 4 caldaie a 3 occorre una variante (occhio che si parla di variante solo se c'è già il libretto matricolare) Ma il punto 91 del DM 16/02/192 recita "impianti termici per la produzione del calore...." mica c'è scritto che se sono all'aperto non occorre il CPI, e anch...
da danilo2
mer gen 09, 2008 12:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: sostituzione caldaie - ISPESL e CPI
Risposte: 21
Visite : 8250

Re: sostituzione caldaie - ISPESL e CPI

Quando la somma dei focolari "allacciata alla stessa acqua" supera le 30.000 Kcal occorre l'ISPESL. Se c'era già la denuncia ISPESL ed è stato rilasciato il libretto ISPESL oppure hai un numero di omologazione, e tenuto conto che stai diminuendo la potenza nominale, se rispetti anche le li...
da danilo2
mar gen 08, 2008 15:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: In Lombardia dal 1/01/2008 nuove regole "ex Legge 10/91"
Risposte: 32
Visite : 8012

Re: In Lombardia dal 1/01/2008 nuove regole "ex Legge 10/91"

Pensate però a quello che viene da Voi e Vi chiede L.10 e progetto impianto per avere casa in classe A. Voi obbedite (ammesso si possa fare). E poi il collega che redige l'ACE ottiene classe B. :oops:
da danilo2
lun gen 07, 2008 17:45
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Come mi comporto?Caldaia nuova serve anche altri impianti
Risposte: 11
Visite : 2762

Re: Come mi comporto?Caldaia nuova serve anche altri impianti

1) Dal 1 gennaio 2008 in Lombardia la relazione di cui all'art. 28 della Legge 10/91 va redatta secondo il DGR 5773 :!: ! (punto 5.1 del DGR) E ai criteri di verifica è dedicato tutto il punto 4 del DGR. Il D.L 192 e il 311 per i Lombardi non esiste più. 2) anche per l'ACE il funzionamento deve esse...