La ricerca ha trovato 1664 risultati
- ven apr 19, 2019 09:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Denuncia INAIL serbatoio autoclave
- Risposte: 3
- Visite : 1983
Re: Denuncia INAIL serbatoio autoclave
A mio parere è soggetto, occorre verificare se è soggetto solo alla Dichiarazione di messa in servizio o anche alla verifica di 1° impianto.
- mar feb 26, 2019 17:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Adeguamento Edificio di civile abitazione con h>24 mt.
- Risposte: 4
- Visite : 1180
Re: Adeguamento Edificio di civile abitazione con h>24 mt.
Se Terminus si riferisce alla Nota prot. n. 3372 del 16-04-2009, effettivamente si sancisce l'applicazione delle tolleranze alle differenze tra "progetto" ed "eseguito". Diciamo però che la nota in questione è riferita specificamente alle autorimesse, non so se esiste qualche chi...
- dom feb 03, 2019 15:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: impianto pdc da falda
- Risposte: 104
- Visite : 25743
Re: impianto pdc da falda
Nessun arcano Simone, è esattamente così.
- ven nov 30, 2018 18:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Spazio scoperto e aerazioni laterali
- Risposte: 12
- Visite : 2560
Re: Spazio scoperto e aerazioni laterali
Il quesito è interessante ti stavo rispondendo "la minore delle due", ma poi ho letto la circolare P75/4108 sott.22/19 del 22/01/2002 che, direi, da ragione alla tua interpretazione.
- ven nov 30, 2018 17:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Piccoli depositi di olio
- Risposte: 9
- Visite : 3459
Re: Piccoli depositi di olio
qui un elenco delle circolari inerenti le attività 10,11 e 12:
https://mega.nz/#!aBRmSYBC!YMnHeTdd86bF ... OkOs_1qGY4
https://mega.nz/#!aBRmSYBC!YMnHeTdd86bF ... OkOs_1qGY4
- ven nov 30, 2018 09:49
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Comunicazione enea x lavori di "ristrutturazione edilizia"
- Risposte: 200
- Visite : 65992
Re: Comunicazione enea x lavori di "ristrutturazione edilizia"
Si sempre collegato a ristruttturazione. Mi chiedo una cosa, le spese devono essere sostenute "all'interno" della pratica edilizia, ovvero tra l'inizio e la fine lavori. Quindi per i lavori terminati prima dell'uscita del portale ENEA le spese professionali pagate ora per la pratica, sono ...
- ven nov 23, 2018 10:16
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Comunicazione enea x lavori di "ristrutturazione edilizia"
- Risposte: 200
- Visite : 65992
Re: Comunicazione enea x lavori di "ristrutturazione edilizia"
E tanto per rimanere sul piano filosofico, quanto pensate di farvi pagare una pratica di questo tipo?
- mer nov 21, 2018 16:40
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Quanti APE ?
- Risposte: 4
- Visite : 2035
Re: Quanti APE ?
Riapro il post, perchè ritornato estremamente attuale. Poichè il sito ENEA, per interventi sull'involucro, richiede tutti i dati dell'APE, come ci comportiamo per gli interventi effettuati su parti comuni condominiali? (tenuto conto che "l'APE dell'edificio" non esiste più in quanto va pro...
- gio nov 15, 2018 10:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Raffrescamento capannone a tutt'aria
- Risposte: 20
- Visite : 5139
Re: Raffrescamento capannone a tutt'aria
Ciao Christian, capisco perfettamente il tuo dubbio. Provo a darti un contributo. Avrai utilizzato un SW per il calcolo dei carichi estivi, più o meno raffinato, e il carico che hai stimato vale nell'ora più calda del 21 luglio (di solito nel nord Italia). In questi calcoli hai fissato la T interna ...
- mer nov 14, 2018 10:14
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: AIUTO: lavori non a regola d'arte. Ditta e DL che se ne lavano le mani. COME POSSO FARE?
- Risposte: 4
- Visite : 2581
Re: AIUTO: lavori non a regola d'arte. Ditta e DL che se ne lavano le mani. COME POSSO FARE?
Scusi NoNickName, vedendo che lei è molto esperto, chiedo, non potrebbero essere applicabili anche le sentenze di Cassazione n. 2741/1983 e n. 8776/1987 ?
- dom nov 11, 2018 11:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 74/1/A e contemporaneamente 1/1/C
- Risposte: 1
- Visite : 718
Attività 74/1/A e contemporaneamente 1/1/C
Ciao, nel caso in cui un un generatore d'aria calda a gas metano serva una cabina di verniciatura di manufatti in plastica (non per forza carrozzeria), di potenza 300 kW, alcuni Comandi richiedono l'assoggettamento all'attività 1 e a quella 74. La cosa potrebbe avere senso se l'attività 74 fosse di ...
- ven ott 12, 2018 11:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CERT.REI per nuova SCIA
- Risposte: 5
- Visite : 1287
Re: CERT.REI per nuova SCIA
Esatto, grazie fstbianchi.
- ven ott 12, 2018 10:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CERT.REI per nuova SCIA
- Risposte: 5
- Visite : 1287
Re: CERT.REI per nuova SCIA
Ti stavo risponndendo la stessa cosa HUGO, poi però mi sono messo a cercare il riferimento normativo, che sono sicuro ci sia, e non lo trovo...
- mer ago 01, 2018 12:06
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Legge 10/91 per piscine telescopiche
- Risposte: 10
- Visite : 2589
Re: Legge 10/91 per piscine telescopiche
Se sei in Lombardia e la struttura è "temporanea", ovvero chiusa per non più di sei mesi, c'è deroga.
- ven lug 13, 2018 11:29
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: caldaia pellet e DGR X/7095 REGIONE LOMBARDIA
- Risposte: 2
- Visite : 2751
Re: caldaia pellet e DGR X/7095 REGIONE LOMBARDIA
La mia lettura dello sgrammaticato Decreto è questa:
-limitazione alla nuova installazione e all'utilizzo dei vecchi generatori a biomassa (nessun divieto assoluto);
-la biomassa non è più rinnovabile ai fini del D.Legis. 28/2011.
-limitazione alla nuova installazione e all'utilizzo dei vecchi generatori a biomassa (nessun divieto assoluto);
-la biomassa non è più rinnovabile ai fini del D.Legis. 28/2011.
- gio lug 05, 2018 16:44
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Sanatoria opere edilizie: quale normativa energetica?
- Risposte: 2
- Visite : 1066
Re: Sanatoria opere edilizie: quale normativa energetica?
In questi casi, il TU dell'edilizia ha introdotto il criterio della "doppia conformità", se digiti in rete queste parole trovi tutte le informazioni che ti servono.
- gio giu 21, 2018 12:01
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Termoregolazione evoluta e condominio
- Risposte: 71
- Visite : 22089
Re: Termoregolazione evoluta e condominio
Ok. Uno dei pochi casi in cui non concordo con nulla di quello che ho letto.
- gio giu 21, 2018 08:45
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Termoregolazione evoluta e condominio
- Risposte: 71
- Visite : 22089
Re: Termoregolazione evoluta e condominio
Quindi abbiamo una sonda di T wireless per ogni stanza di un condominio (che se ha 10 appartamenti fanno circa 50 sonde e altrettante pile da cambiare ogni tanto insieme a quelle del ripartitore) ciscuna delle quali (non si sa come si mettono d'accordo) cerca di correggere una curva climatica in vir...
- mer giu 20, 2018 17:53
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Termoregolazione evoluta e condominio
- Risposte: 71
- Visite : 22089
Re: Termoregolazione evoluta e condominio
Noi abbiamo proposto sonde ambiente in tutti gli ambienti, e la termoregolazione climatica corretta sulla base della media delle temperature rilevate. D'altra parte un singolo termostato ambiente, per propria natura, non può essere "evoluto". Dove sarebbe "l'evoluzione"? Quindi,...
- mer mag 30, 2018 17:28
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Termoregolazione evoluta e condominio
- Risposte: 71
- Visite : 22089
Re: Termoregolazione evoluta e condominio
Il mio punto di vista. Si installa la termoregolazione climatica. La sonda ambiente (non sta scritto debbano essere più di una) di adeguamento della curva climatica si installa: caso A) l'amministratore abita nel condominio; nel soggiorno dell'amministratore. caso B) nel condominio c'è la portineria...
- gio mag 17, 2018 10:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Scarico a parete scaldacqua istantaneo
- Risposte: 15
- Visite : 3488
Re: Scarico a parete scaldacqua istantaneo
A me sembra che il punto 3.4.42 del RLI tipo della Regione Lombardia (ammesso il Comune di competenza non abbia recepito e modificato lo stesso) dice: " Tutti i FOCOLARI siano essi alimentati con combustibile solido,liquido o gassoso,devono essere collegati a canne fumarie sfociantí oltre il te...
- gio mag 10, 2018 12:02
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Come derogare alle rinnovabili DLGS 28/11
- Risposte: 51
- Visite : 14471
Re: Come derogare alle rinnovabili DLGS 28/11
Secondo me la questione non va vista in questi termini; ovvero "i polli non hanno bisogno di riscaldamento", ma: il fabbricato ai fini dei regolamenti di igiene oppure dell'81/08 deve essere riscaldato? Se SI scatta il 28/2011, indipendentemente dal fatto che tu usi le lampade infrarosse o...
- mer mag 09, 2018 19:02
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Come derogare alle rinnovabili DLGS 28/11
- Risposte: 51
- Visite : 14471
Re: Come derogare alle rinnovabili DLGS 28/11
Pure io non sono d'accordo. O meglio sono d'accordo sul piano pratico ma non sul piano legislativo. Direi che l'FV è obbligatorio. Sul soddisfacimento delle quote da fonti rinnovabili, se c'è l'impianto non vedo deroghe. Se non c'è l'impianto il problema non si pone. Inoltre i "consumi previsti...
- mer mag 09, 2018 11:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Come derogare alle rinnovabili DLGS 28/11
- Risposte: 51
- Visite : 14471
Re: Come derogare alle rinnovabili DLGS 28/11
Un momento, se costruisco un altoforno o una stalla, e il riscaldamento degli ambienti avviene tramite i reflui del processo produttivo non sono obbligato a rispettare i limiti dle 192. Ma se, ripeto, è una nuova costruzione o una ristrutturazione rilevante, per quanto sarebbe logico, non vedo derog...
- gio apr 12, 2018 15:39
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: R'w serramenti
- Risposte: 27
- Visite : 22152
Re: R'w serramenti
Tom Bishop non ho capito la tua risposta "in funzione del clima acustico"? Io direi in funzione del calcolo dei RAP e quindi dell'indice di isolamento acustico di facciata
- gio apr 12, 2018 15:28
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Modifica impianto in appartamento con riscaldamento condominiale
- Risposte: 11
- Visite : 3573
Re: Modifica impianto in appartamento con riscaldamento condominiale
Diciamo che avendo l'obbligo della contabilizzazione, non ha molta importanza la tipologia di terminali, perchè paghi quello che consumi.
- sab mar 31, 2018 11:29
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Abbiamo il portale ENEA 2018...ma non abbiamo i Decreti Attuativi..
- Risposte: 4
- Visite : 1570
Abbiamo il portale ENEA 2018...ma non abbiamo i Decreti Attuativi..
Siamo arrivati al punto che le norme le detta ENEA.
- lun mar 05, 2018 18:31
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Radiante in edifici molto isolati
- Risposte: 26
- Visite : 15302
Re: Radiante in edifici molto isolati
Allora a tutti quelli che si allarmano per passi superiori a 15 cm. Facciamo questo semplice ragionamento, tralasciando i paviment su terra o su locali NR: gli ambienti sono a 20 °C, l'edificio è molto isolato. Con passo 10 avrete una temperatura superficiale del pavimento in corrispondenza del tubo...
- sab mar 03, 2018 16:57
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Secondo cambio caldaia in condensazione posso fare 65%
- Risposte: 20
- Visite : 10229
Re: Secondo cambio caldaia in condensazione posso fare 65%
Mi fa piacere che concordiate, se mi dite dove sta scritto concordo anch'io
- sab mar 03, 2018 16:53
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Radiante in edifici molto isolati
- Risposte: 26
- Visite : 15302
Re: Radiante in edifici molto isolati
Poichè la premessa è edificio molto isolato non sono d'accordo che passi superiori a 15 diano problemi. A mio parere il passo deve essere quello corretto, senza eccedere i 30 cm. Questo aiuta ad avere deltaT corretti (e quindi funzionamento ottimale di eventuale PDC).
- ven mar 02, 2018 12:36
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Secondo cambio caldaia in condensazione posso fare 65%
- Risposte: 20
- Visite : 10229
Re: Secondo cambio caldaia in condensazione posso fare 65%
Ma non concordo su quello che dice girondone, non sta scritto da nessuna parte che la nuova deve avere rendimento maggiore di quella precedente
- lun feb 26, 2018 17:59
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: 2018 alla fine?
- Risposte: 85
- Visite : 22101
Re: 2018 alla fine?
La risposta di ENEA che ha riportato DuranteD, è però in contraddizione con la FAQ 28 di ENA stessa, che come principio scriveva che i parametri tecnici a cui fare riferimento erano quelli "in vigore alla data di inizio lavori".
- mar feb 13, 2018 21:18
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: 2018 alla fine?
- Risposte: 85
- Visite : 22101
Re: 2018 alla fine?
sono disorientato, ma in effetti "letteralmente" se nel 2018 il condominio mi paga il progetto che io ho redatto nel 2017, è una spesa relativa a una caldaia che non rispetta le regole della nuova finanziaria..A questo punto mi chiedo se questa spesa rientra almeno nel 50% della ristruttur...
- mar feb 13, 2018 18:36
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: 2018 alla fine?
- Risposte: 85
- Visite : 22101
Re: 2018 alla fine?
Ok, dando per assodato che l'heater è la caldaia, io trovo molto difficile soddisfare le tre possibilità: nella classe V dovrei modulare la potenza della caldaia tramite una sonda ambientale (room thermostat nella norma inglese), e siccome "l'ambiente" non è l'esterno (così come specificat...
- mar feb 13, 2018 10:39
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: 2018 alla fine?
- Risposte: 85
- Visite : 22101
Re: 2018 alla fine?
Terminus, credo che il problema da te prospettato riguardi molti di noi. Ammesso e non concesso che per le spese sostenute nel 2018 ai fini del 65%, debbano essere adeguati anche gli impianti progettati nel 2017 in corso di completamento nel 2018, faccio alcune osservazioni: Tralasciando il problema...
- ven feb 02, 2018 12:57
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ricambi aria settore parafarmaceutico ecc
- Risposte: 2
- Visite : 857
Re: ricambi aria settore parafarmaceutico ecc
Hai controllato la UNI 13779?
- mar gen 23, 2018 17:31
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianti radianti... impianto o involucro?
- Risposte: 15
- Visite : 6191
Re: Impianti radianti... impianto o involucro?
Io concordo con Antonio. Rispondo anche a Mimmo, in quel caso il tuo non è un impianto radiante a soffitto, ma un "radiatore piatto a soffitto"
- mar gen 23, 2018 17:26
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Un caso particolare
- Risposte: 8
- Visite : 3938
Re: Un caso particolare
Grazie dei vostri pareri. Provo a ragionare installando due contatori di calore diretti, uno sul ritorno che mi calcola l'energia ceduta agli scambiatori delle PDC e uno sulla mandata/ritorno della caldaia. SimoneBaldini il tuo discorso è lecito, però, se riesco, vorrei ricondurmi a casi previsti da...
- mar gen 23, 2018 09:37
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Un caso particolare
- Risposte: 8
- Visite : 3938
Re: Un caso particolare
Nel caso di generatore combinato per riscaldamento e produzione di ACS, i contatori di calore diretti in centrale che metti immediatamente a monte dei due servizi non servono per ripartire la spesa in funzione dei due consumi. Infatti le formule 45 e 46 della UNI ti impongono di dividere la spesa se...
- lun gen 22, 2018 17:31
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Un caso particolare
- Risposte: 8
- Visite : 3938
Re: Un caso particolare
No non ho fatto lo schema, ma sostanzialmente le pompe di calore per ACS scaldano l'accumulo in parte con energia elettrica e in parte grazie al contribito della caldaia in quanto il ritorno del riscaldamento alimenta gli scambiatori dei boiler ad accumulo. Il fatto è che la UNI 10200 ammette la coe...
- ven gen 19, 2018 18:28
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Letture e privacy
- Risposte: 15
- Visite : 6242
Re: Letture e privacy
A mio parere no, perchè non sono "dati sensibili"
- ven gen 19, 2018 11:20
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Un caso particolare
- Risposte: 8
- Visite : 3938
Un caso particolare
Buongiorno, mi trovo in questa situazione: edificio condominiale con caldaia a gas centralizzata per il "solo" riscaldamento. Terminali a pannelli a pavimento con contabilizzazione diretta. Produzione ACS con tre PDC elettriche aria/acqua ad accumulo, e con scambiatore aggiuntivo nell'accu...
- mer dic 06, 2017 08:18
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: assicuraz porfessionale
- Risposte: 7
- Visite : 2144
Re: assicuraz porfessionale
MI associo alla domanda di marcello 60. Io mi assicuro da loro da parecchi anni, non ne ho mai avuto bisogno, e mi piacerebbe avere un feed back da coloro che sfortunatamente l'hanno duvuta chiamare in causa.
- mer dic 06, 2017 08:09
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: legge 10/91 art. 28 comma 1
- Risposte: 4
- Visite : 1576
Re: legge 10/91 art. 28 comma 1
Certo, ma se hai interventi sull'involucro e sull'impianto, se l'impianto rientra tra le competenze dell'installatore, avrai il prgettista dell'involucro (tecnico iscritto in albo) e progettista impianto (installatore iscritto alla CCIAA).
- lun dic 04, 2017 16:40
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: legge 10/91 art. 28 comma 1
- Risposte: 4
- Visite : 1576
Re: legge 10/91 art. 28 comma 1
Concordo che nei casi previsti il "Progettista" è l'installatore, e come tale ha titolo a firmare la Legge 10.
- lun nov 13, 2017 09:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Codice e uffici in industria
- Risposte: 7
- Visite : 1963
Re: Codice e uffici in industria
Ma le regole generali della RTO le applchi se poi puoi applicare la RTV uffici, la quale è applicabile solo oltre le 300 persone. Altrimenti applichi il DM 22/02/2006.
- mer nov 08, 2017 10:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Trattamento acqua
- Risposte: 17
- Visite : 4936
Re: Trattamento acqua
Personalmente prevedo l'applicazione della UNI 8065 anche in caso di semplice sostituzione. Di solito sul sito dell'azienda distributrice acqua trovo le analisi dell'acqua (analisi del pozzo più vicino) e in funzione della durezza se serve aggiungo l'addolcitore.
- gio nov 02, 2017 19:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Obbligo tubo taz/taix in centrale termica
- Risposte: 18
- Visite : 5445
Re: Obbligo tubo taz/taix in centrale termica
Concordo con il basa, praticamente non è mai MARCIO
- gio nov 02, 2017 09:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: procedura per rinnovo VVF Milano
- Risposte: 23
- Visite : 6227
Re: procedura per rinnovo VVF Milano
Scusami, tu devi fare il rinnovo di un centro commerciale e ti presenti all'ultimo giorno? Il fatto che si faccia tutto in digitale mi pare una conquista dell'umanità. Aggiungo, che lavorare con i VVF di Pavia è un piacere. Se chiami al telefono l'ufficio prevenzione ti risponde in 15 secondi. Ho pr...
- lun ott 30, 2017 09:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: procedura per rinnovo VVF Milano
- Risposte: 23
- Visite : 6227
Re: procedura per rinnovo VVF Milano
La firma digitale ormai l'hanno in molti, gli amministratori di condominio quasi tutti, imprenditori seri pure. Grazie comunque.