Inutile stare a discutere sul comportamento termico di un lamierino sopra un buco.
Se il capitolato prevedeva moduli sagomati per gli angoli, il lavoro è incompleto e il direttore lavori non poteva firmare.
La ricerca ha trovato 7912 risultati
- gio apr 11, 2024 07:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dubbio Cappotto Angoli edificio
- Risposte: 31
- Visite : 11354
- gio apr 11, 2024 07:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Scambiatore di calore a piastre
- Risposte: 9
- Visite : 6845
Re: Scambiatore di calore a piastre
Perchè hai questa necessità?msg_ssm_69 ha scritto: ↑gio apr 11, 2024 01:12 ho la necessita di farlo funzionare a vaso aperto (press. max 0,5 bar)
E soprattutto perchè ti sei accodato a questa discussione?
- mer apr 10, 2024 20:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Consigli su PDC Immergas trio Electric 9kw
- Risposte: 16
- Visite : 8334
Re: Consigli su PDC Immergas trio Electric 9kw
Senza un progetto, nessuno può rispondere alle tue domande.
- mer apr 10, 2024 16:23
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problemi Termosifone
- Risposte: 1
- Visite : 5871
Re: Problemi Termosifone
Lavoro soggetto a CILA, quindi a valutazione preventiva da parte di tecnico abilitato.
Costui cosa ha previsto per lo spostamento dei corpi scaldanti?
Cosa dice in merito a questo problema?
Costui cosa ha previsto per lo spostamento dei corpi scaldanti?
Cosa dice in merito a questo problema?
- mer apr 10, 2024 13:58
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Consigli su PDC Immergas trio Electric 9kw
- Risposte: 16
- Visite : 8334
Re: Consigli su PDC Immergas trio Electric 9kw
Non credo che sia possibile commentare così apertamente un prodotto di un costruttore.
Sicuramente ci sarà chi ha avuto esperienze positive che negative.
Sicuramente ci sarà chi ha avuto esperienze positive che negative.
- mer apr 10, 2024 13:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Consigli su PDC Immergas trio Electric 9kw
- Risposte: 16
- Visite : 8334
- mer apr 10, 2024 13:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Carico d'incendio liquido disinfettante
- Risposte: 8
- Visite : 6756
Re: Carico d'incendio liquido disinfettante
no, pensavo che fosse l'amuchina detergente, non il gel per le mani.leo22 ha scritto: ↑mer apr 10, 2024 09:31 https://www.idsdental.it/prodotti_pdf/s ... inagel.pdf
in questa scheda di sicurezza in fondo alla pagina 2 vedo che la concentrazione di Alcool etilico (Etanolo) è del 60%.
Hai altri riferimenti?
- mar apr 09, 2024 17:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: cedimento pannelli radianti in garage
- Risposte: 9
- Visite : 7830
- mar apr 09, 2024 16:37
- Forum: Regione Piemonte
- Argomento: Requisiti minimi PdC Piemonte
- Risposte: 11
- Visite : 10810
Re: Requisiti minimi PdC Piemonte
Scusate, riporto su questo thread.
Nel testo di parla di aria atmosferica, quindi pdc sia da interni che da esterni che usano aria esterna diretta o canalizzata.
Ma se la pdc usa aria interna esausta? Fa qualche differenza?
Nel testo di parla di aria atmosferica, quindi pdc sia da interni che da esterni che usano aria esterna diretta o canalizzata.
Ma se la pdc usa aria interna esausta? Fa qualche differenza?
- mar apr 09, 2024 11:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Carico d'incendio liquido disinfettante
- Risposte: 8
- Visite : 6756
Re: Carico d'incendio liquido disinfettante
L'amuchina non è alcol. E' ipoclorito di sodio.
- mar apr 09, 2024 11:08
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Ho applicato questa struttura a casa mia. Sono in regola con il condominio ma... con lo stato?
- Risposte: 1
- Visite : 6656
Re: Ho applicato questa struttura a casa mia. Sono in regola con il condominio ma... con lo stato?
Non hai scavalcato niente. Il decoro architettonico vige anche a finestra aperta. Per il resto, è edilizia libera, quindi non soggetta a vincoli autorizzativi se non quelli del condominio, a meno che non ti trovi in zone soggette a vincolo architettonico o paesaggistico. Devi poi segnalare i pannell...
- lun apr 08, 2024 15:22
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: installatore disonesto: a chi rivolgersi?
- Risposte: 3
- Visite : 4601
Re: installatore disonesto: a chi rivolgersi?
qui un po' do ragione a NNN (già sappiamo il commento :mrgreen: ) La denuncia per mancata emissione della fattura può essere fatta o compilando l’apposito modulo messo a disposizione dalla Guardia di Finanza per ogni tipologia di esposto o segnalazione, compreso il mancato rilascio della fattura. I...
- lun apr 08, 2024 15:05
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dichiarazione di conformità stufa a pellet
- Risposte: 6
- Visite : 6905
Re: Dichiarazione di conformità stufa a pellet
Non c'è mai stata deroga all'obbligo di Dico.
- lun apr 08, 2024 08:31
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Costo del Riscaldamento a consumo
- Risposte: 17
- Visite : 12882
Re: Costo del Riscaldamento a consumo
Riusciamo a sbattere fuori questo tizio?
- dom apr 07, 2024 14:08
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Costo del Riscaldamento a consumo
- Risposte: 17
- Visite : 12882
Re: Costo del Riscaldamento a consumo
Tutti sappiamo che 2+2 fà 4 ma non per questo dobbiamo rinunciare a vedere le cose in un modo diverso. Un modo diverso in cui 2+2 non fa 4? Perchè vi sto dicendo questo? Per farci perdere del tempo. Tu ignori la teoria, e vieni ad appestare l'aria. Ti dico solo che il consumo volontario (quello di ...
- sab apr 06, 2024 18:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA
- Risposte: 53
- Visite : 14220
Re: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA
Secondo me hai sbagliato qualcosa. A parte il fatto che lo hai definito "locale affinamento vino in botti di legno" e adesso è diventato un punto vendita aperto al pubblico... vabbè, auguri.
- sab apr 06, 2024 13:00
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Ennesimo decreto superbonus
- Risposte: 187
- Visite : 44610
Re: Ennesimo decreto superbonus
se hai presentato cilas nel 2022 e avviato i lavori ad esempio a febbraio 2024 e non hai ancora una fattura in mano perchè l'impresa aspettava il sal o per qualunque altro motivo Eh, secondo te questa situazione è normale? Due anni per far partire i lavori, e dopo mille avvisi che il 110 era in chi...
- sab apr 06, 2024 12:56
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA
- Risposte: 53
- Visite : 14220
Re: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA
Ovviamente il carico è riferito esclusivamente all'edificio e non considera l'aria esterna. Com'è possibile che hai 30kW di carico endogeno in una barricaia? Non capisco cosa c'entri il recupero di calore con la capacità di mantenere elevata l'umidità interna Se il carico fosse esogeno, con uno sca...
- sab apr 06, 2024 10:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA
- Risposte: 53
- Visite : 14220
Re: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA
E il carico viene dall'aria esterna?COCCOBILL2008 ha scritto: ↑sab apr 06, 2024 10:28 2 - Serve una mandata di 10°C altrimenti con quel carico verrebbero portate d'aria troppo elevate.
Per me stai sbagliando. Piuttosto fai recupero di calore con l'aria estratta.
- ven apr 05, 2024 19:25
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Installatore di sistemi di allarme che si improvvisa termotecnico?
- Risposte: 2
- Visite : 4110
- ven apr 05, 2024 19:15
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: ARPA Lazio, il terrore dei certificatori energetici che quindi stanno sparendo
- Risposte: 237
- Visite : 64651
Re: ARPA Lazio, il terrore dei certificatori energetici che quindi stanno sparendo
Dichiarazioni di Conformità, Collaudi Inail e Libretto di Impianto perfettamente compilati, CHE NON SONO NOSTRA RESPONSABILITA'. Ancora con questa storia. La DICO è stata istituita nel 1990. Facciamo anche 1992, quando è stato pubblicato il modello. Quindi 31 anni fa: sì, ci deve essere la DICO. L'...
- ven apr 05, 2024 19:09
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Ennesimo decreto superbonus
- Risposte: 187
- Visite : 44610
Re: Ennesimo decreto superbonus
Io penso che la parola lavori vada intensa qualsiasi lavoro effettuato, sia dal muratore sia dall'architetto. L'assenza di pagamento o fattura serve a non far partire le pratiche in standby, ma laddove ci sono già stati pagamenti di fatture di qualsiasi tipo dovrebbe poter procedere. Con questa acc...
- gio apr 04, 2024 20:46
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Super bonus
- Risposte: 8
- Visite : 3647
Re: Super bonus
Io gli farei causa, così oltre a perdere i soldi delle detrazioni, devi pagare anche gli avvocati e le spese di giudizio.
Oppure potresti avere ragione, se arrivi in tribunale, magari tra dieci anni.
Ti sei fidato, sei un babbione, non ti sei informato, peggio per te.
Oppure potresti avere ragione, se arrivi in tribunale, magari tra dieci anni.
Ti sei fidato, sei un babbione, non ti sei informato, peggio per te.
- gio apr 04, 2024 13:17
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Inquadramento edificio plurifamiliare
- Risposte: 9
- Visite : 3512
Re: Inquadramento edificio plurifamiliare
Per quanto riguarda il resto, nell'ipotesi b) io credo che, facendo riferimento al titolo unico per le tre unità, io possa portarmi in detrazione anche gli interventi di manutenzione ordinaria delle singole unità. Sbaglio? Non sono esperto, ma l'ordinaria mi pare che sia detraibile solo sulle parti...
- gio apr 04, 2024 13:03
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Inquadramento edificio plurifamiliare
- Risposte: 9
- Visite : 3512
Re: Inquadramento edificio plurifamiliare
non si può
Se ne era già parlato. viewtopic.php?t=32919
Per il resto ipotesi b. Pagano congiuntamente e poi detraggono ognuno per la sua quota di proprietà.
- gio apr 04, 2024 12:50
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Ennesimo decreto superbonus
- Risposte: 187
- Visite : 44610
Re: Ennesimo decreto superbonus
Dici che non posso aggiungere i ponteggi con l'IA generativa e la tua foto con il corriere della sera di un mese fa in mano?marcoaroma ha scritto: ↑gio apr 04, 2024 12:33 Certo, se vai in contenzioso è così che potresti dimostrarlo.
- gio apr 04, 2024 11:55
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Ennesimo decreto superbonus
- Risposte: 187
- Visite : 44610
Re: Ennesimo decreto superbonus
è facile capire che non sono state fatte in 3 giorni, anche se la PEC la invii oggi Quindi la validità della data di inizio dell'opera dipende dall'esistenza di una quantità sufficientemente ampia di ponteggi da non poter essere montati in meno di tre giorni. Ma basta un trabattello o ci vogliono t...
- gio apr 04, 2024 11:09
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Continua uscita di acqua da vaso aperto
- Risposte: 13
- Visite : 5010
- gio apr 04, 2024 10:28
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Ennesimo decreto superbonus
- Risposte: 187
- Visite : 44610
Re: Ennesimo decreto superbonus
Quindi SAL, come detto. Noneeee. Basta una piccola fattura anche, oppure un pagamento con o senza senza sconto in fattura parziale effettuato. Senza l'evidenza dei lavori fatti è un rischio tuo. quoto ponca: "la legge non parla di sal, parla di fattura per lavori realizzati il sal non è espres...
- gio apr 04, 2024 10:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Continua uscita di acqua da vaso aperto
- Risposte: 13
- Visite : 5010
Re: Continua uscita di acqua da vaso aperto
Esatto. O mettere un jolly (sfiato automatico a galleggiante).
- gio apr 04, 2024 10:08
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Ennesimo decreto superbonus
- Risposte: 187
- Visite : 44610
Re: Ennesimo decreto superbonus
ad oggi se un condominio ha pagato le spese professionali e un acconto alla ditta che ha montato il ponteggio ed avviato il lavoro senza arrivare ad un sal si trova in una situazione spiacevole che temo porti ad un blocco immediato del cantiere C'è da dire che costoro si sono mossi in maniera poco ...
- gio apr 04, 2024 09:39
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Continua uscita di acqua da vaso aperto
- Risposte: 13
- Visite : 5010
Re: Continua uscita di acqua da vaso aperto
Da quello che dici sembra che manchi colonna d'acqua sulla rete di sfiato. Provare a mettere un rubinetto a saracinesca temporaneamente chiuso per il 90% alla fine della rete, per capire se l'aumento della colonna geodetica è dovuto alla maggiore prevalenza della pompa quando le termostatiche sono c...
- gio apr 04, 2024 09:23
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Ennesimo decreto superbonus
- Risposte: 187
- Visite : 44610
Re: Ennesimo decreto superbonus
Quindi SAL, come detto.
- mer apr 03, 2024 21:27
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Ennesimo decreto superbonus
- Risposte: 187
- Visite : 44610
Re: Ennesimo decreto superbonus
Non è questo che dicono i numeri pubblicati. Poi quale sia la verità non lo so. perciò come vedi i numeri pubblicati dicono proprio questo. nel prossimo rapporto temo che andrà anche peggio :roll: Ma non era questa la domanda a cui hai risposto. Ci mancherebbe pure che i consumi di energia calino. ...
- mer apr 03, 2024 19:04
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Ennesimo decreto superbonus
- Risposte: 187
- Visite : 44610
- mer apr 03, 2024 19:03
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: "La verità" in russo si traduce con правда (Pravda)
- Risposte: 42
- Visite : 9223
Re: "La verità" in russo si traduce con правда (Pravda)
Corretto.Stefano LL ha scritto: ↑mer apr 03, 2024 19:01 il massimo teorico mi sembra sia 111% e comunque è impossibile non avere perdite al mantello e al camino
- mer apr 03, 2024 17:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: "La verità" in russo si traduce con правда (Pravda)
- Risposte: 42
- Visite : 9223
Re: "La verità" in russo si traduce con правда (Pravda)
ho guardato al volo su internet i prezzi ad oggi di gas e e.e. (senza spese) vedo rispettivamente 0,33€/mc (così poco?!?! io non ho il metano, non lo so) e 0,12 €/kWh. Con questi valori rispetto a una caldaia a condensazione il COP di pareggio è intorno a 3,3 (ho anche il foglio di calcolo dal cors...
- mer apr 03, 2024 16:02
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: "La verità" in russo si traduce con правда (Pravda)
- Risposte: 42
- Visite : 9223
Re: "La verità" in russo si traduce con правда (Pravda)
Anche le caldaie hanno le pompe di circolazione, ed anche i bruciatori si sporcano, e i ventilatori delle camere stagne possono perdere efficienza.
- mer apr 03, 2024 13:01
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: "La verità" in russo si traduce con правда (Pravda)
- Risposte: 42
- Visite : 9223
Re: "La verità" in russo si traduce con правда (Pravda)
ho guardato al volo su internet i prezzi ad oggi di gas e e.e. (senza spese) vedo rispettivamente 0,33€/mc (così poco?!?! io non ho il metano, non lo so) e 0,12 €/kWh. Con questi valori rispetto a una caldaia a condensazione il COP di pareggio è intorno a 3,3 (ho anche il foglio di calcolo dal cors...
- mer apr 03, 2024 12:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA
- Risposte: 53
- Visite : 14220
- mer apr 03, 2024 12:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: "La verità" in russo si traduce con правда (Pravda)
- Risposte: 42
- Visite : 9223
Re: "La verità" in russo si traduce con правда (Pravda)
Impossibile che una pdc abbia un rendimento inferiore al 120-130% (cop 1.2-1.3) E chi lo dice? Quelle che sono in commercio per forza, ci mancherebbe altro. Ma puoi avere anche COP inferiori a 1, se l'impianto frigorifero è fatto male. Ad esempio, con tubi troppo piccoli. Ah vabbè se parliamo di ro...
- mer apr 03, 2024 11:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: "La verità" in russo si traduce con правда (Pravda)
- Risposte: 42
- Visite : 9223
Re: "La verità" in russo si traduce con правда (Pravda)
l'efficienza di un'ottima pdc aria/acqua può essere inferiore rispetto a una caldaia a condensazione (per non parlare dei costi di esercizio poi!). Impossibile che una pdc abbia un rendimento inferiore al 120-130% (cop 1.2-1.3) Però ancora una volta mettiamoci d'accordo: parliamo di kWh consumati o...
- mer apr 03, 2024 11:06
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Ennesimo decreto superbonus
- Risposte: 187
- Visite : 44610
Re: Ennesimo decreto superbonus
Dal sole24ore di stamani, vedi link sopramarcoaroma ha scritto: ↑mer apr 03, 2024 10:22 Sono andato a verificare (velocemente), 30% SAL non mi risulta proprio.
- mer apr 03, 2024 11:03
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA
- Risposte: 53
- Visite : 14220
- mer apr 03, 2024 11:02
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: "La verità" in russo si traduce con правда (Pravda)
- Risposte: 42
- Visite : 9223
Re: "La verità" in russo si traduce con правда (Pravda)
COP = 1/(1-ta/tb) , ta = 280K, tb = 307K, 1/(1-0.91) = 11.1 se funzionasse sempre a pieno carico in condizioni ideali. Ma il COP non si calcola così: sarebbe troppo bello e facile (per i Costruttori)! E' il COP massimo di seconda legge. Certo che si calcola così. Poi si misura. Ed ecco le misure: h...
- mer apr 03, 2024 10:58
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: "La verità" in russo si traduce con правда (Pravda)
- Risposte: 42
- Visite : 9223
Re: "La verità" in russo si traduce con правда (Pravda)
Ma va là.
Il 2023 ha due record di max assolute a partire dal 1951
https://it.wikipedia.org/wiki/Stazione_ ... scia_Ghedi
Il 2023 ha due record di max assolute a partire dal 1951
https://it.wikipedia.org/wiki/Stazione_ ... scia_Ghedi
- mer apr 03, 2024 10:47
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA
- Risposte: 53
- Visite : 14220
Re: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA
Non ho capito nulla di quello che proponi. Ripeto l'idea di massima. La mandata deve essere pari o superiore a 11.5°C, per evitare formazione di condensa. Per avere un controllo così preciso, è necessario un close control ad acqua, con temperature dell'acqua +3/+8°C o +4/+9°C. Niente aria esterna. ...
- mer apr 03, 2024 10:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: "La verità" in russo si traduce con правда (Pravda)
- Risposte: 42
- Visite : 9223
Re: "La verità" in russo si traduce con правда (Pravda)
Insomma, nessun dato. Puoi dire a che temperatura evapori e a che temperatura condensi? Condizioni che variano al variare del contorno. Per avere un COP di 11 con R410a devi evaporare a 15°C (quindi devi avere acqua o aria a 20°C) e condensare a 28°C (quindi puoi mandare acqua all'impianto a 23/34°...
- mer apr 03, 2024 10:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA
- Risposte: 53
- Visite : 14220
- mer apr 03, 2024 10:14
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA
- Risposte: 53
- Visite : 14220
Re: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA
Non semplificare troppo, dai! Qui si parla di "miscela con aria esterna (che vale il 15%)". La sola differenza di entalpia gioca brutti scherzi! Ma infatti io sto dicendo che non serve l'aria esterna. L'ho scritto sopra. In una barricaia non c'è presidio umano, e non c'è carico termico en...