La ricerca ha trovato 514 risultati
- sab gen 27, 2024 20:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Locale di spettacolo e intrattenimento
- Risposte: 7
- Visite : 400
Re: Locale di spettacolo e intrattenimento
Grazie Ma se dichiaro che l'attività è aperta al pubblico, sembra che ho sgravi su diverse misure antincendio... Classico come: OB: 200 < n ≤ 1000; HA: -1 m ≤ h ≤ 6 m; con aree: TO1: ambiti al chiuso ed accessibili al pubblico; TO2: ambiti, comprensivi delle relative vie d’esodo, all’aperto ed acces...
- ven gen 26, 2024 21:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Locale di spettacolo e intrattenimento
- Risposte: 7
- Visite : 400
Re: Locale di spettacolo e intrattenimento
Questi sono sempre temi di lana caprina, il concetto di temporaneità poi non è mai stato ben definito. L'evento temporaneo che si svolge nella sala poi può essere soggetto a prevenzione incendi o meno, dipende se è un'aperitivo o una social dinner non sono soggetti a prevenzione incendi per me. Per...
- ven gen 26, 2024 16:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Locale di spettacolo e intrattenimento
- Risposte: 7
- Visite : 400
Re: Locale di spettacolo e intrattenimento
Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2 . Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, ch...
- gio gen 25, 2024 14:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Locale di spettacolo e intrattenimento
- Risposte: 7
- Visite : 400
Locale di spettacolo e intrattenimento
Buongiorno, Oggi ho visitato una sala dove in determinati periodi dell'anno si organizzano eventi privati dove parteciperanno dipendenti dell'azienda unitamente ad altre persone esterne che entreranno su invito. Si può accedere quindi solo se invitati e non si paga biglietto per entrare. Leggendo la...
- lun dic 18, 2023 21:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo senza progetti impianti
- Risposte: 16
- Visite : 826
Re: Rinnovo senza progetti impianti
Senza progetto impianti come faccio a determinare se la posizione di un idrante è corretta ad esempio? la conformità dell'impianto senza progetto è nulla...
- lun dic 11, 2023 15:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo senza progetti impianti
- Risposte: 16
- Visite : 826
Re: Rinnovo senza progetti impianti
Scia per rinnovo tardivo intendi che il permesso è scaduto e devi fare nuova scia. In tal caso, senza progetto o Diri idranti non si assevera. Esatto, Se si tratta di rinnovo tardivo chiedo tassativamente progetto + conformità. In questo caso io sto rinnovando in tempo, mi manca però il progetto, è...
- lun dic 11, 2023 14:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo senza progetti impianti
- Risposte: 16
- Visite : 826
Re: Rinnovo senza progetti impianti
Non è dovuto, ma se hai scelto di ottenerli e l'amministratore non li ha, tenta (senza garanzie di successo) di contattare l'installatore o direttamente il progettista degli impianti e te ne fai mandare copia. Già provato, le ditte non ci sono più ormai. In caso di SCIA per rinnovo tardivo, il prog...
- lun dic 11, 2023 10:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo senza progetti impianti
- Risposte: 16
- Visite : 826
Re: Rinnovo senza progetti impianti
Impianto idrico antincendio? Ma hai il progetto di prevenzione incendi? Sisi, il progetto di prevenzione incendi lo ho, la posizione degli idranti è giusta. Mancano i progetti impiantistici a cui fanno riferimento le conformità. Non è dovuto, ma pensavo di controllare il set documentale, solo che m...
- dom dic 10, 2023 21:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo senza progetti impianti
- Risposte: 16
- Visite : 826
Rinnovo senza progetti impianti
Buonasera a tutti, Rinnovo di un'autorimessa in categoria A. Faccio accesso agli atti e trovo le conformità degli impianti. L'amministratore però non è in possesso dei progetti citati nelle DI.CO... Come faccio ad essere sicuro che lo stato di fatto, corrisponda a quello di progetto? Come si ci comp...
- gio nov 23, 2023 17:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Acetilene e GPL - Attività VVF
- Risposte: 5
- Visite : 401
Re: Acetilene e GPL - Attività VVF
Ne approfitto per un'altra questione. Se ricado in attività soggetta sia per GPL che per Acetilene, il riferimento da seguire è la circolare n.74 del 1956.
Sembrerebbe che per depositi di III categoria dovrei avere per forza un locale, ti torna?
Sembrerebbe che per depositi di III categoria dovrei avere per forza un locale, ti torna?
- gio nov 23, 2023 17:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Acetilene e GPL - Attività VVF
- Risposte: 5
- Visite : 401
Re: Acetilene e GPL - Attività VVF
Una bombola da 40 litri contiene 5kg di acetilene https://mygas.airliquide.it/catalog-gas-products/acetilene-/acetilene-cylinder-5kg/i1901l40z0a001 quindi servono 75/5 = 15 bombole da 40 litri Scusa Terminus, quando hai risposto avevo già cancellato il messaggio perché avevo trovato una scheda tecn...
- mer nov 22, 2023 09:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scarico fumi generatore esterno
- Risposte: 7
- Visite : 298
Re: Scarico fumi generatore esterno
Nel caso sia installata una tettoia a protezione del gruppo, bisogna rispettare una distanza minima tra l'estradosso e lo scarico fumi? 1,50 m?
- ven nov 17, 2023 17:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ricambio aria e velocità aspirazione
- Risposte: 1
- Visite : 243
Ricambio aria e velocità aspirazione
Buonasera a tutti, Ricevo una relazione tecnica il cui obiettivo è dimostrare in quanto tempo un volume X di aria viene estratto dall'ambiente. Il locale in esame ha superficie di circa 400 m2 e a filo pavimento è installato un ventilatore, per rimozione vapori pesanti ( volume da cambiare 400 m^3 p...
- gio nov 09, 2023 11:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Acetilene e GPL - Attività VVF
- Risposte: 5
- Visite : 401
- gio nov 09, 2023 11:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Acetilene e GPL - Attività VVF
- Risposte: 5
- Visite : 401
Acetilene e GPL - Attività VVF
Buongiorno, Ci sono un po' di discussioni in merito sul forum, ma non ho trovato quello che cercavo, ossia, l'attività 3.8.B dice "Depositi di gas infiammabili disciolti o liquefatti (non GPL), in recipienti di massa complessiva < 1000 kg." L'attività da dichiarare per un quantitativo di a...
- mer ott 11, 2023 10:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CALORE DI COMBUSTIONE E POTERE CALORIFICO
- Risposte: 1
- Visite : 279
CALORE DI COMBUSTIONE E POTERE CALORIFICO
Buongiorno come da titolo sono a chiedere se il calore di combustione equivale al potere calorifico. Sto cercando il potere calorifico del gas R32 e trovo questo: " R-32 is slightly flammable, with flammability limits of 13.3 – 29.3% by volume in air, has a laminar flame speed of 6.7 cm/s (Jabb...
- mer ott 11, 2023 09:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazione parete >4 metri con lastre in calcio silicato
- Risposte: 14
- Visite : 2107
Re: Certificazione parete >4 metri con lastre in calcio silicato
Grazie Terminus, Grazie Marco, L'ufficio tecnico del produttore dice per verificare la possibilità dell'estensione ci si deve rivolgere ad un tecnico antincendio. Io lo sono, ma non capisco questo passaggio. Come faccio a verificare la possibilità dell'estensione? Bisogna fare una prova in laborator...
- mar ott 10, 2023 10:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazione parete >4 metri con lastre in calcio silicato
- Risposte: 14
- Visite : 2107
Re: Certificazione parete >4 metri con lastre in calcio silicato
Se non trovi un rapporto di prova (o un fascicolo tecnico di estensione dello stesso) che ti copra l'altezza necessaria, non ti rimane che il metodo analitico. Ho un caso simile, mi montano una lastra certificata fino a 4,00 m. Mi chiamano a lavori finiti per controllare la conformità dell'installa...
- mer ago 02, 2023 10:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Piastra radiante tra due comparti adiacenti
- Risposte: 19
- Visite : 650
- mer ago 02, 2023 09:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Piastra radiante tra due comparti adiacenti
- Risposte: 19
- Visite : 650
Re: Piastra radiante tra due comparti adiacenti
Se non dalla RTV 13 da cosa deriva quel 1 metro? e siamo sicuri che basti? invece perchè sta scritto nella V.13 ti fai bastare 1 metro ? Sempre meglio che dire 1 m perchè si è sempre fatto così, non trovi? Comunque il post nasce proprio a questo proposito. Chiedevo come procedere nel calcolo del fa...
- mer ago 02, 2023 08:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Piastra radiante tra due comparti adiacenti
- Risposte: 19
- Visite : 650
Re: Piastra radiante tra due comparti adiacenti
scusa ma non hai usato la RTV V.13 .. hai usato il buon senso anche senza COPI, V.13 & Co. quella vetrata l'avresti dovuta chiudere per almeno 1 metro perchè nella realtà 1 metro potrebbe anche far sorridere qualcuno Io direi che ho applicato la RTV 13 per edifici industriali. V.13.4.1 non si a...
- mar ago 01, 2023 20:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Piastra radiante tra due comparti adiacenti
- Risposte: 19
- Visite : 650
Re: Piastra radiante tra due comparti adiacenti
L'irraggiamento di cui parli potrebbe essere dovuto alle fiamme e fumi caldi che fuoriscono dalle finestre del comparto A ed irraggiano verso le finestre parallele del comparto B. Si potrebbero utilizzare formule per il fattore di vista di piastre aventi un lato in comune ed angolo molto vicino a 1...
- mar ago 01, 2023 20:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Piastra radiante tra due comparti adiacenti
- Risposte: 19
- Visite : 650
Re: Piastra radiante tra due comparti adiacenti
la RTV 13 la usiamo se vogliamo usarla...perchè riguarda ambiti civili, non industriali. Ci complichiamo un po' la vita, no? Io penso il contrario. In questo caso la vita me la semplifica e alla grande pure. Evito calcoli e tra le due finestre del comparto tengo 1 m placcando con materiale resisten...
- mar ago 01, 2023 15:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Piastra radiante tra due comparti adiacenti
- Risposte: 19
- Visite : 650
- mar ago 01, 2023 15:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Piastra radiante tra due comparti adiacenti
- Risposte: 19
- Visite : 650
Re: Piastra radiante tra due comparti adiacenti
Sullo stesso fabbricato si tratta di impedire che l'incendio di un compartimento possa attraversare la parete e propagarsi al di la di essa. Materia trattata dalle disposizioni sulla sicurezza degli ambiti/facciate. Esatto. Devo impedire che l'incendio si propaghi dal compartimento 1 al compartimen...
- mar ago 01, 2023 12:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Piastra radiante tra due comparti adiacenti
- Risposte: 19
- Visite : 650
- mar ago 01, 2023 12:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Piastra radiante tra due comparti adiacenti
- Risposte: 19
- Visite : 650
Piastra radiante tra due comparti adiacenti
Buongiorno a tutti, mi ritrovo nel classico caso di un fabbricato adibito a logistica suddiviso in più comparti. Ho una fascia finestrata unica che corre su tutto il perimetro del fabbricato. Quindi, il muro di compartimentazione finisce contro la fascia finestrata. Quando calcolo le piastre radiant...
- ven lug 21, 2023 20:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incremento massimo lunghezza esodo - Media Pesata
- Risposte: 4
- Visite : 271
Re: Incremento massimo lunghezza esodo - Media Pesata
ah ok, si io ragionavo sull'incremento percentuale, a favore di sicurezza
Comunque si tratta di due ambiti distinti, credo che dovrò ricorrere alla media delle altezze. Quindi altezza comprese tra 7 e 8 m (h media 7,50 m) e sgravio 21%
Comunque si tratta di due ambiti distinti, credo che dovrò ricorrere alla media delle altezze. Quindi altezza comprese tra 7 e 8 m (h media 7,50 m) e sgravio 21%
- ven lug 21, 2023 19:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incremento massimo lunghezza esodo - Media Pesata
- Risposte: 4
- Visite : 271
Re: Incremento massimo lunghezza esodo - Media Pesata
Vedi la nota alla tabella S.4-38 se hai più locali, devi prendere quello con l'altezza minore. se hai lo stesso locale fai la media, nel tuo caso (11x34,60+5*26,25)/(34,60+26,25) = 8,4 m Grazie! Prima ho sbagliato a fare il calcolo, esce un incremento percentuale circa pari al 21% Quindi 45 m + 21,...
- ven lug 21, 2023 18:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incremento massimo lunghezza esodo - Media Pesata
- Risposte: 4
- Visite : 271
Incremento massimo lunghezza esodo - Media Pesata
Buonasera, Ho un percorso di esodo che transita attraverso due locali ad altezza differenti, ovvero: prima porzione percorso di esodo: 34,60 m - altezza locale attraversato 11 metri (incremento 30%); seconda porzione percorso di esodo: 26,25 m - altezza locale attraversato 5 metri (incremento 10%); ...
- gio lug 20, 2023 20:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Tubo gas sotto a fabbricato industriale
- Risposte: 11
- Visite : 376
Re: Tubo gas sotto a fabbricato industriale
Riguardo il telonato, il COPI parla delle strutture vulnerabili. Un eventuale focolaio comporterebbe il cedimento praticamente immediato del telo di copertura con fuoriuscita in atmosfera e conseguente scarsa sollecitazione del resto della struttura. Insomma è da valutare caso per caso. Quindi biso...
- gio lug 20, 2023 15:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Tubo gas sotto a fabbricato industriale
- Risposte: 11
- Visite : 376
Re: Tubo gas sotto a fabbricato industriale
Aggiungo un altro dubbio. Una delle tubazioni incriminate passa sotto ad un fabbricato prefabbricato e lì non ho dubbi che non sia conforme. Un'altra tubazione passa invece sotto ad una tensostruttura mobile (mobile per definizione, ma di fatto fissa). Magazzino.JPG Una curiosità, casi così non me ...
- lun lug 10, 2023 21:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Tabella V.6-3 RTV 6
- Risposte: 10
- Visite : 1043
Re: Tabella V.6-3 RTV 6
Ma a questo punto consideriamo la quota del singolo piano/compartimento o la classificazione deve tenere conto di tutti i piani/compartimenti dell'autorimessa ? Buonasera a tutti, Mi ritrovo esattamente questo caso. Voi solitamente come fate? Sprinkler esteso a tutta l'autorimessa oppure solo il pi...
- mar lug 04, 2023 08:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sgancio Centrale Termica
- Risposte: 5
- Visite : 431
Re: Sgancio Centrale Termica
Grazie a tutti! Lascio così.
Dico la verità, se fosse stata di nuova realizzazione il pulsante l'avrei fatto installare esternamente al fabbricato in cui il locale CT è inserito.
Dico la verità, se fosse stata di nuova realizzazione il pulsante l'avrei fatto installare esternamente al fabbricato in cui il locale CT è inserito.
- lun lug 03, 2023 10:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sgancio Centrale Termica
- Risposte: 5
- Visite : 431
Sgancio Centrale Termica
Buongiorno a tutti, Centrale Termica interrata installata all'interno della volumetria del fabbricato servito. il p.to 2 del DM 08/11/2019 dice che l'interruttore elettrico deve essere collocato in posizione facilmente raggiungibile e tale da consentirne l'azionamento da posizione protetta rispetto ...
- sab lug 01, 2023 17:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: tubo gas metano cantine
- Risposte: 6
- Visite : 1021
Re: tubo gas metano cantine
Buonasera a tutti, riapro il post. Alla fine non ho più contatto l'ente fornitore del gas, dovrei farlo a breve ma vorrei essere sicuro di un paio di cose... Il DM del 16/05/1987 n°246 dice che: 1) le conduttore condutture principali dei gas combustibili devono essere esterne al fabbricato ed a vist...
- mer giu 28, 2023 11:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cisterna gasolio post DM 22/11/2017: attività 12 o 13?
- Risposte: 11
- Visite : 503
- mar giu 27, 2023 21:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cisterna gasolio post DM 22/11/2017: attività 12 o 13?
- Risposte: 11
- Visite : 503
Re: Cisterna gasolio post DM 22/11/2017: attività 12 o 13?
Buongiorno, sono stato ricontattato da un'azienda per la quale avevo presentato SCIA VVF nel 2016 per una nuova cisterna gasolio da 5.000 l, utilizzata per i soli mezzi di lavoro interni all'attività (ruspe, escavatori, ecc.). Si sono dimenticati di presentare il rinnovo periodico pertanto devo rip...
- lun giu 26, 2023 10:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Contatori Elettrici Filtro
- Risposte: 7
- Visite : 484
Re: Contatori Elettrici Filtro
Grazie a tutti per il contributo. Vedo una certa unanimità nel posizionare i contatori elettrici fuori dalla zona filtro. Devo dire che concordo con voi. Il rischio di incendio elettrico è il maggiore, e il filtro deve essere una zona priva di inneschi efficaci, per cui non ci devono essere. A ques...
- ven giu 23, 2023 21:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Contatori Elettrici Filtro
- Risposte: 7
- Visite : 484
Contatori Elettrici Filtro
Buonasera a tutti, Secondo voi è ammissibile la presenza di contatori enel all'interno di un filtro di comunicazione tra autorimessa (soggetta ai controlli VVF) e edificio civile (anch'esso soggetto)? Una valutazione mi potrebbe portare a dire di sì. Mi piacerebbe sentire altri pareri in merito. 1) ...
- mar giu 20, 2023 08:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Compartimentazioni centro commerciale
- Risposte: 7
- Visite : 293
Re: Compartimentazioni centro commerciale
Grazie Terminus. Se si progetto con CoPI quando classifico la mia attività come mi comporto? La superficie ad esempio sarà quella della singola attività di vendita o dell'intero comparto centro commerciale? (insieme attività di vendita + mall e spazi comuni). Se considero la superficie di ogni singo...
- mar giu 20, 2023 08:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Box e carro bombolaio idrogeno H2 - D.M. 23/10/2018
- Risposte: 5
- Visite : 523
Re: Box e carro bombolaio idrogeno H2 - D.M. 23/10/2018
Grazie stfire - per copertura leggera io prevedo solitamente lamiera grecata Ho escluso la lamiera grecata perchè il DM 03/02/2016 (anche se non direttamente applicabile, ma pur sempre di gas si tratta) relativamente ai locali fuori terra per stoccaggio dei recipienti (p.to 3.9.1) da alcuni riferime...
- lun giu 19, 2023 22:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Compartimentazioni centro commerciale
- Risposte: 7
- Visite : 293
Re: Compartimentazioni centro commerciale
Anche io un po' di tempo fa stavo analizzando una casistica del genere. Mi sono venuti dei dubbi in merito. Muri divisori tra le diverse attività di vendita, serve muro tagliafuoco? il vecchio DM chiedeva solamente l'incombustibilità se non sbaglio. Considerando compartimento unico, significa che no...
- lun giu 19, 2023 21:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Box e carro bombolaio idrogeno H2 - D.M. 23/10/2018
- Risposte: 5
- Visite : 523
Re: Box e carro bombolaio idrogeno H2 - D.M. 23/10/2018
Esatto, nel caso specifico sì.
Prima di presentare Esame Progetto volevo confrontarmi per verificare la corretta della progettazione. Soprattutto relativamente alla copertura ed alla resistenza allo scoppio.
- sab giu 17, 2023 13:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Box e carro bombolaio idrogeno H2 - D.M. 23/10/2018
- Risposte: 5
- Visite : 523
Box e carro bombolaio idrogeno H2 - D.M. 23/10/2018
Buongiorno a tutti, devo prevedere un box (come sotto definito) per l'alloggiamento di un carro bombolaio di idrogeno. Per la progettazione sto utilizzando il DM 23/10/2018 ma ho dei dubbi in merito. Definizione box secondo DM: area delimitata da muri perimetrali costruiti in calcestruzzo armato, o ...
- lun giu 05, 2023 08:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UNI 9795 - Focolari di prova
- Risposte: 2
- Visite : 252
Re: UNI 9795 - Focolari di prova
Il tempo di risposta di ciascun rivelatore deve essere al massimo superiore del 20% del tempo di risposta di un rivelatore identico nuovo. Grazie Terminus, immagino che ti riferisci al capitolo 11 della UNI 11224:2019 per impianti esistenti. Qual è invece il requisito per verificare nuova installaz...
- dom giu 04, 2023 21:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UNI 9795 - Focolari di prova
- Risposte: 2
- Visite : 252
UNI 9795 - Focolari di prova
Buonasera a tutti, Studiando la UNI 9795 mi è sorto un dubbio. Il p.to 8.2 della norma dice che l'utilizzo dei focolari tipo permette di verificare il funzionamento del sistema nelle condizioni reali di installazione. La prova reale è particolarmente importante in installazioni maggiori di 12 m di a...
- dom giu 04, 2023 16:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UNI 9795 - Calcolo somma livello pressione sonora (SPL)
- Risposte: 2
- Visite : 273
Re: UNI 9795 - Calcolo somma livello pressione sonora (SPL)
Grazie Mille Tom. Documento davvero ottimo.
- sab giu 03, 2023 21:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UNI 9795 - Calcolo somma livello pressione sonora (SPL)
- Risposte: 2
- Visite : 273
UNI 9795 - Calcolo somma livello pressione sonora (SPL)
Buonasera a tutti, stavo guardando la UNI 9795 e mi sono soffermato su un punto, precisamente 5.5.3.7 " Progettazione del sistema di segnalazione di allarme incendio " La figura 46 riporta una stanza di dimensioni 25 m x 12,60 m. Al centro della stanza la pressione sonora è giustamente di ...
- gio mag 11, 2023 10:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ASET metodo semplificato
- Risposte: 25
- Visite : 1094
Re: ASET metodo semplificato
Bisogna verificare con le formule analitiche o con la modellazione a due zone che si crea la stratificazione dei gas, ma questo deve avvenire ben prima del punto di flashover. Sbaglio o con il software (es. CFast) le due zone si creano sempre? cambierà l'altezza dello strato dei fumi caldi (layer h...