La ricerca ha trovato 1664 risultati

da danilo2
ven apr 15, 2016 11:27
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Unità staccate
Risposte: 56
Visite : 15811

Re: Unità staccate

La risposta è nell'art. 3 della Legge 11/12/2012: Il condomino puo' rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante r...
da danilo2
gio mar 24, 2016 08:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: modifica al decreto 102/2014
Risposte: 375
Visite : 88052

Re: modifica al decreto 102/2014

Dall'esame degli atti di cui al link, non vi è più nulla che riguarda consumi involontari e volontari e nemmeno sulla UNI 10200. Pertanto direi nessuna sostanziale novità ripetto a prima.
da danilo2
mer mar 16, 2016 09:56
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: modifica al decreto 102/2014
Risposte: 375
Visite : 88052

Re: modifica al decreto 102/2014

Dunque qualcosa non mi torna, leggendo il documento relativo al link postato da natalino, la premessa è che la modifica al Decreto 102/2014 sarebbe la conseguenza di una procedura di infrazione aperta da una Commissione Europea in quanto l'Italia non avrebbe recepito "completamente" la dir...
da danilo2
gio feb 25, 2016 16:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Lombardia DGR X/4427 DEL 30 NOVEMBRE 2015
Risposte: 38
Visite : 9177

Re: Lombardia DGR X/4427 DEL 30 NOVEMBRE 2015

Quindi, cercando di essere comprensivi nei confronti di chi ha scritto tale porcheria lessicale (Totò e De Filippo avrebbero fatto meglio), vorrei provare a tradurre e riassumere in Italiano:
"il progetto ci vuole ma non deve farlo un Tecnico iscritto ad un Albo Professionale"
concordate?
da danilo2
gio feb 18, 2016 10:46
Forum: Regione Lombardia
Argomento: LETTERA APERTA DI SOCAL DA SOTTOSCRIVERE
Risposte: 6
Visite : 4916

Re: LETTERA APERTA DI SOCAL DA SOTTOSCRIVERE

Grazie Paolo lettera chiarissima e condivisibile in ogni punto.
Meno male che qualcuno non sta solo davanti alla TV.
da danilo2
lun feb 01, 2016 10:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Obbligo rinnovabili, ridimensionato negli ultimi Decreti
Risposte: 7
Visite : 2181

Re: Obbligo rinnovabili, ridimensionato negli ultimi Decreti

Si in effetti dal DPR 59 era sparito, ma in Lombardia rimaneva. Ma non è una questione di recepimento, la questione era "clausola di cedevolezza" che consentiva alle Regioni di modificare i Decreti Nazionali. Osservazione: dai nuovi Decreti Nazionali del 26/06/2015 la clausola di cedevolaz...
da danilo2
dom gen 31, 2016 19:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Obbligo rinnovabili, ridimensionato negli ultimi Decreti
Risposte: 7
Visite : 2181

Obbligo rinnovabili, ridimensionato negli ultimi Decreti

Mi riferisco al Decreto 6480/2015 Lombardo, ma anche ai relativi Decreti Nazionali. L'obbligo del ricorso alle fonti rinnovabili per le ristrutturazioni di impianto termico o inserimento di impianto in edificio esistente non c'è più. Concordate?
da danilo2
lun gen 04, 2016 16:27
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: AUGURI, CON DUE GRADI IN MENO
Risposte: 83
Visite : 20692

Re: AUGURI, CON DUE GRADI IN MENO

E poi, per la miseria, ne ho pieni i c... di sentire, ogni volta che non si hanno argomenti, tirar fuori la menata delle lobbies: chissà dove era, la stessa, quando hanno esteso il 65% sulla biomassa AL NUOVO, dove era quando si sono inventati quella ciofeca di conto termico, dove era quando l'ENEA...
da danilo2
lun gen 04, 2016 10:18
Forum: Regione Lombardia
Argomento: In Lombardia VIETATO fare i cappotti
Risposte: 49
Visite : 39821

Re: In Lombardia VIETATO fare i cappotti

Superpaolo ha ragione. Magari non volevano scrivere quello, ma l'hanno scritto.
da danilo2
dom gen 03, 2016 10:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: AUGURI, CON DUE GRADI IN MENO
Risposte: 83
Visite : 20692

Re: AUGURI, CON DUE GRADI IN MENO

non è difficile capire come strutturare un piano di massiccio abbattimento del fenomeno. o no? Non so se sia difficile capirlo o difficile attuarlo, credo che i dati esposti siano noti da tempo eppure i generatori a biomassa un paio di anni fa sono entrati nel bonus fiscale del 65%. Ah già, forse r...
da danilo2
mar dic 29, 2015 14:29
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: progetto e relazione impianto termico pallone pressostatico
Risposte: 6
Visite : 2799

Re: progetto e relazione impianto termico pallone pressostatico

In Lombardia dal 1/01/2016 sono escluse dall'applicazione dell'art 28 Legge 10/91 le strutture riscaldate per non più di sei mesi. Non vedo analogo provvedimento a livello nazionale. (naturalmente progetto dell'impianto sempre obbligatorio).
da danilo2
mer dic 23, 2015 14:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ladies and gentlemen, il collegato ambientale (e gli impianti termici civili)
Risposte: 11
Visite : 2948

Re: ladies and gentlemen, il collegato ambientale (e gli impianti termici civili)

No però l'obiezione di Ronin è valida in quanto le quote di sbocco regolamentate dalla UNI si riferiscono allo stesso edificio e non a quelli limitrofi. Quindi o hai un RLI che fornisce limitazioni oppure non c'è nulla.
da danilo2
mer dic 23, 2015 14:39
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ladies and gentlemen, il collegato ambientale (e gli impianti termici civili)
Risposte: 11
Visite : 2948

Re: ladies and gentlemen, il collegato ambientale (e gli impianti termici civili)

Interessante. Per quanto riguarda la famosa quota di sbocco del camino più alta rispetto agli ostacoli a meno di 50 m, la disposizione era già stata tolta per le caldaie a condensazione. In Lombardia il nostro RLI disciplina la quota di sbocco rispetto agli altri edifici. Comunque l'allegato IX del ...
da danilo2
mer dic 16, 2015 12:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Distacco di tutti i condomini dal centralizzato
Risposte: 10
Visite : 2888

Re: Distacco di tutti i condomini dal centralizzato

E dopo aver prodotto tutta la diagnosi energetica i condomini dimostrano che distaccarsi non conviene energeticamente, ma si distaccano ugualmente. (Piemonte a parte :-) )
da danilo2
lun dic 14, 2015 13:58
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ponte termico parete controterra-pavimento interrato
Risposte: 5
Visite : 3566

Re: Ponte termico parete controterra-pavimento interrato

Il problema c'è. In questo caso come in altri, l'utilizzo di Therm in realtà va a "correggere" il calcolo di EC o di altri SW. Ovvero, con Therm calcoli il flusso di calore per unità di tempo uscente dal modello da te costruito. Poi fai la differenza tra questo flusso e quello che calcola ...
da danilo2
sab dic 12, 2015 17:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: 2 casi concreti per contabilizzazione UNI 10200
Risposte: 36
Visite : 8116

Re: 2 casi concreti per contabilizzazione UNI 10200

Capisco il tuo ragionamento Terminus, ma oltre all'osservazione di SimoneBaldini, non mi sembra che il tuo metodo sia contemplato dalla UNI.
da danilo2
sab dic 12, 2015 09:49
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: 2 casi concreti per contabilizzazione UNI 10200
Risposte: 36
Visite : 8116

Re: 2 casi concreti per contabilizzazione UNI 10200

In caso di contatori di calore diretti il consumo involontario è sempre previsto dalla UNI 10200. La UNI in questo caso valuta il calore involontario sottraendo all’energia totale erogata dalla centrale termica (stimata o misurata con contatori) i consumi di energia termica utile delle singole utenz...
da danilo2
mar dic 08, 2015 08:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: 10200 e trasmittanza
Risposte: 15
Visite : 3803

Re: 10200 e trasmittanza

Non capisco bene la tua domanda, comunque la UNI 10200 non ha nulla a che vedere con i limiti di trasmittanza delle strutture fissati dalle norme collegate alla Legge 10/91. La UNI 10200 richiede il calcolo del fabbisogno ideale di energia di ciascun appartamento, che deve essere condotto secondo UN...
da danilo2
mer dic 02, 2015 10:00
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Lombardia DGR X/4427 DEL 30 NOVEMBRE 2015
Risposte: 38
Visite : 9177

Re: Lombardia DGR X/4427 DEL 30 NOVEMBRE 2015

Guarda Hugo, la tua domanda è retorica, e non ci porta da nessuna parte (dovrebbe essere la Corte dei Conti a verificare cosa fanno questi incompetenti...). La stupidaggine l'hanno scritta. Da domani gli amministratori e gli installatori la tradurranno come "non serve mai il progetto", io ...
da danilo2
mer dic 02, 2015 09:07
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Lombardia DGR X/4427 DEL 30 NOVEMBRE 2015
Risposte: 38
Visite : 9177

Re: Lombardia DGR X/4427 DEL 30 NOVEMBRE 2015

A parte l'ormai riconosciuta incompetenza dei nostri legislatori (a tutti i livelli). Mi pare che questa frase non crei grossi problemi. Io la leggo così. E' possibile installare i sistemi di ripartizione senza depositare presso lo Sportello Unico dell'Edilizia il progetto, così come previsto dal co...
da danilo2
ven nov 27, 2015 19:01
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Io mi ricordo...
Risposte: 4
Visite : 3252

Re: Io mi ricordo...

:D
da danilo2
mer nov 25, 2015 09:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Aria nell'impianto .. e ferro nell'acqua .. e T variabile
Risposte: 46
Visite : 11347

Re: Aria nell'impianto .. e ferro nell'acqua .. e T variabile

Ciao, a me è capitato un caso grande deposito di "melma" ferrosa". Si trattava di un impianto piuttosto esteso e il problema era dovuto alla mancanza di barriera all'ossigeno nelle tubazioni plastiche utilizzate. Nel tuo caso potresti verificare se le tubazioni multistrato hanno la ba...
da danilo2
mar nov 17, 2015 10:38
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: UNI 10200 - CONSUMI INVOLONTARI
Risposte: 164
Visite : 49085

Re: UNI 10200 - CONSUMI INVOLONTARI

E con questo intervento mi hai fatto pentire di aver perso tempo per risponderti.
da danilo2
dom nov 15, 2015 11:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Nuovo edificio DM 2015
Risposte: 26
Visite : 12967

Re: Nuovo edificio DM 2015

Sulla richiesta di non avere condensazioni interstiziali io sono abbastanza d'accordo, nel senso che, anche se la 13788 ammette una quantità di condensa rievaporabile, io credo si meglio non avere mai condensazioni "di calcolo" (stante anche l'estrema approssimazione del metodo glaser).
da danilo2
sab nov 14, 2015 15:48
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: UNI 10200 - CONSUMI INVOLONTARI
Risposte: 164
Visite : 49085

Re: UNI 10200 - CONSUMI INVOLONTARI

Pienamente d'accordo con Mat, forum molto frequentato, softwarehouse tra le principali, forum senza uno straccio di regolamento (due righe risicate nelle "condizioni d'uso"). Un vero peccato.
da danilo2
sab nov 14, 2015 10:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cpi scaduto da un anno
Risposte: 13
Visite : 3561

Re: Cpi scaduto da un anno

Da noi lo accettano ma poi fanno sanzione (nei casi previsti dall'81) e trasmettono alla Procura.
da danilo2
ven nov 13, 2015 16:51
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: UNI 10200 - CONSUMI INVOLONTARI
Risposte: 164
Visite : 49085

Re: UNI 10200 - CONSUMI INVOLONTARI

Augusto credo che tu non abbia capito cosa intende gncm. Secondo la UNI 10200 Il consumo involontario, che è una percentuale del consumo totale, viene ripartito in funzione del fabbisogno energetico ideale dell'unità immobiliare, rapportato al fabbisogno energetico dell'edificio (quello che viene de...
da danilo2
ven nov 13, 2015 14:16
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: UNI 10200 - CONSUMI INVOLONTARI
Risposte: 164
Visite : 49085

Re: UNI 10200 - CONSUMI INVOLONTARI

Non c'è nessuna svista, chi ha scritto la norma ha fatto questa scelta.
da danilo2
ven nov 13, 2015 09:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cpi scaduto da un anno
Risposte: 13
Visite : 3561

Re: Cpi scaduto da un anno

Concordo. Anche perchè il rinnovo tardivo presuppone che l'attività sia proseguita anche durante il periodo di ritardo nel rinnovo.
da danilo2
ven nov 13, 2015 09:16
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: conviene spegnere?
Risposte: 80
Visite : 32555

Re: conviene spegnere?

". .. edifici ben isolati, e qui ti parla quello che attento al risparmio energetico se spegni l'impianto anche 12h in inverno pieno, la t si riduce di meno di 1/2°C, quindi cosa attenui non lo so " Concordo completamente (specialmente con impianto a pannelli), però newbye ci dice che il s...
da danilo2
gio nov 12, 2015 17:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cpi scaduto da un anno
Risposte: 13
Visite : 3561

Re: Cpi scaduto da un anno

ma se faccio rinnovo tardivo su nulla mutato, la nuova scadenza è....?
da danilo2
gio nov 12, 2015 17:01
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: UNI 10200 - CONSUMI INVOLONTARI
Risposte: 164
Visite : 49085

Re: UNI 10200 - CONSUMI INVOLONTARI

Togli il "verrebbe" e metti "viene sopportata". Io non sono d'accordo ma la norma è questa.
da danilo2
gio nov 12, 2015 09:48
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: conviene spegnere?
Risposte: 80
Visite : 32555

Re: conviene spegnere?

Si Paolo sono d'accordissimo. Però dal punto di vista organico, nel nostro apparato respiratorio abbiamo le "ciglia vibratili" che, facendola breve, "funzionano meglio" quando UR è più alta. Sarà per quello o per altro io dormo molto meglio a temperature inferiori a 20.
da danilo2
gio nov 12, 2015 09:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: conviene spegnere?
Risposte: 80
Visite : 32555

Re: conviene spegnere?

Infatti. Per quanto riguarda la mia autostima tieni conto che è direttamente proporzionale alla lunghezza dei miei post. A buon intenditor...
Mat in camera rigorosamente 18!!!!
da danilo2
mer nov 11, 2015 18:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: conviene spegnere?
Risposte: 80
Visite : 32555

Re: conviene spegnere?

Questo approccio solo per farti capire che l'affermazione secondo la quale in inverno è possibile dare comfort a temperature più basse di 20 gradi agendo sull'umidità relativa è sbagliata. Poi è possibile speculare e dire che a 19,8 si può stare bene se si abbassa l'UR del 20%, o che possiamo trovar...
da danilo2
mer nov 11, 2015 16:00
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: conviene spegnere?
Risposte: 80
Visite : 32555

Re: conviene spegnere?

Immagine
Ecco l'equazione di Fanger, immaginando che io e newbye si voglia stare a 17°, in inverno, qual'è l'umidità relativa che dovremmo avere secondo te?
da danilo2
mer nov 11, 2015 09:16
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: conviene spegnere?
Risposte: 80
Visite : 32555

Re: conviene spegnere?

newbye, ovviamente ha ragione perchè le abbiamo dato risposte diverse. Vero anche che newbye non può aspettarsi che su un forum frequentato da tutti, le risposte siano univoche.
Io però aspetto sempre "Fanger".
da danilo2
mar nov 10, 2015 16:54
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: conviene spegnere?
Risposte: 80
Visite : 32555

Re: conviene spegnere?

Scusa newbye ma la discussione diventa sempre più interessante. Prima di proseguire mi piacerebbe conoscere da Ronin quali sono i diagrammi di Fanger che fanno vedere che in inverno su può compensare la T con la UR, magari in termini quantitativi. E comunque newbye continua ad avere i pannelli e non...
da danilo2
ven nov 06, 2015 17:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: conviene spegnere?
Risposte: 80
Visite : 32555

Re: conviene spegnere?

Io pure sono d'accordo con lui. Ma dimostrartelo numericamente diventa difficile. Pensa però a questo, una stanza di 5x4 metri con 10 cm di sottofondo significano circa 4500 Kg di cemento. A occhio capisci che se lo raffreddi..poi lo devi riscaldare ancora con i tuoi pannelli. Conviene? Per quanto t...
da danilo2
ven nov 06, 2015 16:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: conviene spegnere?
Risposte: 80
Visite : 32555

Re: conviene spegnere?

Si newbye siamo perfettamente d'accordo, infatti io rispondevo a Ronin, su l'affermazione generale che conviene sempre attenuare almeno per 6 ore. Per aiutare te, ammesso che abbia capito bene la tua domanda (e su questo ho qualche dubbio), senza fare calcoli complicati ti posso dire se abiti nel no...
da danilo2
ven nov 06, 2015 16:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: conviene spegnere?
Risposte: 80
Visite : 32555

Re: conviene spegnere?

No Ronin allora ho capito bene e sei in errore. Ti rimando alla risposta di SuperP estremizzata: "edificio isolato bene, (con poca inerzia termica) allora ha senso fare attenuazione... tanto in realtà attenui pochisimo non scendendo la temperatura edificio isolaot male (con grande inerzia termi...
da danilo2
ven nov 06, 2015 14:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: conviene spegnere?
Risposte: 80
Visite : 32555

Re: conviene spegnere?

Scusa Ronin ma non ho capito niente (sicuramente è colpa mia). Leggendo il secondo post di newbye, dove dice che A2A fa quello che dice il costruttore e quindi mantiene attivo lo scambiatore anche per 24 ore, mi pare che la sua domanda sia semplicemente relativa alla convenienza o meno di spegnere i...
da danilo2
ven nov 06, 2015 14:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: conviene spegnere?
Risposte: 80
Visite : 32555

Re: conviene spegnere?

L'argomento è sempre di attualità, ma in questo post newbye ha aggiunto qualche cosa in più. Se ho ben capito qui i soggetti coinvolti sono due l'ente che eroga il servizio, A2A, e il condominio che lo utilizza. Quindi la domanda "conviene?" va chiarita: conviene a chi? Perchè non è assolu...
da danilo2
gio nov 05, 2015 10:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: L.10/91 obbligatoria in caso di CONTABILIZZAZIONE
Risposte: 33
Visite : 8050

Re: L.10/91 obbligatoria in caso di CONTABILIZZAZIONE

Si si concordo con voi, la mia era solo una disquisizione normativa. Terminus, da me le cose funzionano esattamente come hai descritto tu, però la situazione è in evoluzione, nel senso che dopo i primi anni di utilizzo dei sistemi, alcuni condomini (a torto o a ragione) contestano l'installazione e ...
da danilo2
gio nov 05, 2015 08:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: L.10/91 obbligatoria in caso di CONTABILIZZAZIONE
Risposte: 33
Visite : 8050

Re: L.10/91 obbligatoria in caso di CONTABILIZZAZIONE

Girondone, leggi bene. Il parere del'Avv. Riccio che ho citato è molto recente tiene conto del D. Legis. 192 e del 102/2014 quindi dello stato attuale normativo. (credo tra l'altro che me lo abbia girato tu...) Il suo parere non farà giurisprudenza, ma è avvocato, è esperto in materia, e argomenta c...
da danilo2
mer nov 04, 2015 19:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: L.10/91 obbligatoria in caso di CONTABILIZZAZIONE
Risposte: 33
Visite : 8050

Re: L.10/91 obbligatoria in caso di CONTABILIZZAZIONE

Il parere è del 23 Febbraio 2015, e il D.Legis 192 è ampiamente citato.
da danilo2
mer nov 04, 2015 18:30
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: L.10/91 obbligatoria in caso di CONTABILIZZAZIONE
Risposte: 33
Visite : 8050

Re: L.10/91 obbligatoria in caso di CONTABILIZZAZIONE

Diciamo che non concordo completamente con voi sull'aspetto normativo, concordo però con l'Avv. Riccio (esperto in materia) che cito nel seguito: " ...Il comma 3, prevedendo il progetto, si riferisce quindi a tutti gli interventi compresi nell'articolo 26, quindi anche quelli contenuti nei comm...
da danilo2
mer nov 04, 2015 10:58
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: L.10/91 obbligatoria in caso di CONTABILIZZAZIONE
Risposte: 33
Visite : 8050

Re: L.10/91 obbligatoria in caso di CONTABILIZZAZIONE

Mat, un po come la diagnosi energetica da depositare all'UT...? :)
da danilo2
mer nov 04, 2015 09:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: L.10/91 obbligatoria in caso di CONTABILIZZAZIONE
Risposte: 33
Visite : 8050

Re: L.10/91 obbligatoria in caso di CONTABILIZZAZIONE

Per quanto ritengo piuttosto inutile il deposito di un progetto, devo dire che i lavori di installazione dei ripartitori e accessori annessi sono chiaramente richiamati dall'art. 26 della Legge 10/91, e siccome l'art. 28 dispone il deposito della relazione nei casi previsti dall'art. 26, se ne deduc...