La ricerca ha trovato 342 risultati

da Gmeister
mar feb 14, 2023 14:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa da 299 ma costruita domani
Risposte: 7
Visite : 401

Re: Autorimessa da 299 ma costruita domani

Non c'è norma e non c'è obbligo di rispettare la circolare, in teoria. In pratica, la questione la vedrei diversamente: se fai le cose come ti pare e poi succede qualcosa, cosa dici al giudice? Come motivi le tue scelte? Parlassimo di esistente, uno può anche ragionarci (magari ti scontri con situa...
da Gmeister
gio feb 09, 2023 14:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa da 299 ma costruita domani
Risposte: 7
Visite : 401

Re: Autorimessa da 299 ma costruita domani

ciao,
esiste la Lettera circolare DCPREV prot. n. 17496 del 18-12-2020: Requisiti tecnici antincendio per autorimesse con superficie non superiore a 300 m2
da Gmeister
ven gen 27, 2023 12:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Destinazione d’uso diversa in Scia antincendio
Risposte: 11
Visite : 685

Re: Destinazione d’uso diversa in Scia antincendio

Ora comprendete perchè io sono totalmente contro all'invio documentale di una pratica di Prev. Incendi che passi prima tramite portali SUAP o Impresa in un giorno anzi chè una comunicazione diretta coi comandi provinciali. Ringrazio che ancora ci siano in zona comandi che preferiscono ricevere ista...
da Gmeister
gio gen 26, 2023 16:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: accorgimenti antintrusione - albergo
Risposte: 0
Visite : 522

accorgimenti antintrusione - albergo

Buongiorno, nell'albergo di cui mi sto occupando (cat. A), devo per forza prevedere, in conformità al punto 4.2, comma 4 del DM 14/07/2015, porte a semplice spinta verso le scale. Queste porte a semplice spinta nel verso dell'esodo però portano dal ballatoio esterno al vano scala interno, da qui la ...
da Gmeister
lun gen 23, 2023 11:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: valutazione progetto e SCIA
Risposte: 5
Visite : 425

Re: valutazione progetto e SCIA

Ciao,
in questi casi io includo nella relazione anche la parte che riguarda la SCIA per evitare sorprese in fase di sopralluogo, almeno quando l'attività in SCIA è già ben definita.
da Gmeister
sab dic 17, 2022 10:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: REAZIONE AL FUOCO - TETTO GIARDINO
Risposte: 7
Visite : 1023

Re: REAZIONE AL FUOCO - TETTO GIARDINO

Una soluzione per escludere il tuo tetto giardino dalla verifica della reazione al fuoco potrebbe essere quella di certificare REI la soletta sottostante, magari con un massetto sopra il cls, in modo da avere tutti gli strati che compongono il giardino al di fuori di un compartimento interno.
da Gmeister
ven dic 16, 2022 11:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: solaio ferro e voltine REI 60
Risposte: 8
Visite : 3288

Re: solaio ferro e voltine REI 60

Grazie hoopes, pare valido per la mia soluzione!
da Gmeister
gio dic 15, 2022 12:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: solaio ferro e voltine REI 60
Risposte: 8
Visite : 3288

Re: solaio ferro e voltine REI 60

Riesumo questo vecchio post per sapere se siete a conoscenza di soluzioni sperimentali (anche REI30) su questo tipo di solai. Grazie
da Gmeister
ven dic 02, 2022 14:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA e ASSEVERAZIONE - difformità progetto da situazione reale
Risposte: 9
Visite : 847

Re: SCIA e ASSEVERAZIONE - difformità progetto da situazione reale

Concordo con gli altri. La dichiarazione è molto importante, se vuoi appigliarti a qualcosa, tabella S.5-7. Il progettista "Riceve le informazioni dal responsabile dell’attività". Tu il tuo compito l'hai fatto.
da Gmeister
mar nov 15, 2022 11:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCUOLA "TEMPORANEAMENTE" SOGGETTA
Risposte: 4
Visite : 462

Re: SCUOLA "TEMPORANEAMENTE" SOGGETTA

Grazie, sei stato chiarissimo
da Gmeister
mar nov 15, 2022 11:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCUOLA "TEMPORANEAMENTE" SOGGETTA
Risposte: 4
Visite : 462

Re: SCUOLA "TEMPORANEAMENTE" SOGGETTA

Grazie per la risposta. Per "collegato" si intende inserito nella stessa volumetria collegato tramite porte attualmente non REI, pertanto vale la tua ipotesi. Ammettendo che sia possibile separare refettorio e cucina (diciamo tutto il compartimento con sovraffollamento temporaneo) dal rest...
da Gmeister
mar nov 15, 2022 10:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCUOLA "TEMPORANEAMENTE" SOGGETTA
Risposte: 4
Visite : 462

SCUOLA "TEMPORANEAMENTE" SOGGETTA

Buongiorno a tutti, la situazione si configura in questo modo: scuola materna con 40 persone. All'ora di pranzo, per un paio d'ore (quindi temporaneamente), il refettorio collegato alla scuola si riempie con 125 persone (125+40 = 165 persone presenti nella struttura). Secondo voi tale attività è ass...
da Gmeister
ven set 30, 2022 17:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scale d'esodo - Verifica di ridondanza
Risposte: 6
Visite : 1251

Re: Scale d'esodo - Verifica di ridondanza

se ho n.1 scala da 2400 mm di larghezza questa non è soggetta a ridondanza. Se ho n.2 scale da 1200 mm sono soggette a ridondanza. il tuo ragionamento così come scritto è giusto, inclusa questa considerazione. Va da se che se hai solo una scala le verifiche stringenti diventano altre, come il corri...
da Gmeister
mar set 06, 2022 17:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COMUNICAZIONE TRA DUE AUTORIMESSE
Risposte: 3
Visite : 1249

Re: COMUNICAZIONE TRA DUE AUTORIMESSE

Riprendo il post, avendo tra le mani un potenziale caso di comunicazione tra 2 autorimesse distinte, comunicanti ed afferenti a 2 titolari diversi (due condomini distinti) V.6-2 dice che un'autorimessa può comunicare con "compartimenti di altre attività" tramite filtro. Non essendo specifi...
da Gmeister
ven ago 12, 2022 11:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI - SPRINKLER LPV, ESODO E DISPONIBILITA' SUPERIORE
Risposte: 8
Visite : 1239

Re: COPI - SPRINKLER LPV, ESODO E DISPONIBILITA' SUPERIORE

Vero, ma tu, quando progetti, sbaglio o assegni Rvita ad ogni singolo comparto in base alla valutazione di rischio di ogni comparto? E tutte le misure S1-S10 successive, sbaglio o sono customizzate per comparto? In ogni capitolo è indicato il campo di applicazione per la misura da adottare (ad esem...
da Gmeister
mer ago 10, 2022 16:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: 2 locali da 600 mq compartimentati con dentro 4000 kg di materiale : attività 70?
Risposte: 6
Visite : 995

Re: 2 locali da 600 mq compartimentati con dentro 4000 kg di materiale : attività 70?

Se sono compartimentati e non comunicano, non c'è attività 70 perchè sei sotto soglia. ti riporto la FAQ sul sito dei vvf "Domanda: Un capannone con superficie 1500 mq suddiviso REI 120 in due locali con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5000 kg si conf...
da Gmeister
ven ago 05, 2022 14:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto sportivo senza pubblico e U.S.
Risposte: 10
Visite : 1616

Re: Impianto sportivo senza pubblico e U.S.

Ma se proprio vogliamo fare i farmacisti non è specificato il verso nè il dispositivo di apertura nell'art. 20. Volendo essere accondiscendenti (e se il progetto ti viene valutato dai VVF), il D.M. 3 novembre 2004 può darti una mano ponendo vincoli sull'affollamento un po' pesanti per il tipo di att...
da Gmeister
ven ago 05, 2022 08:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto sportivo senza pubblico e U.S.
Risposte: 10
Visite : 1616

Re: Impianto sportivo senza pubblico e U.S.

Quindi devo avere due US da 120 cm pro esodo? Non sono grande frequentatore, ma mi dicono che le strutture pressostatiche, per loro caratteristica, hanno porte che si aprono verso l'interno, per fare battuta. Ciao weare, quello che dici è corretto. All'art. 20 prescrive almeno 2 US, di cui una alme...
da Gmeister
gio lug 21, 2022 18:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: GOMMISTA ATIPICO: E' COMUNQUE ATTIVITA' 53?
Risposte: 14
Visite : 1508

Re: GOMMISTA ATIPICO: E' COMUNQUE ATTIVITA' 53?

Direi che non è un caso atipico, segnala entrambe le attività, fai una buona valutazione del rischio e passa la paura. Non usciranno misure più gravose rispetto a valutare soltanto l'attività di deposito di gomme. Il tuo cliente dovrà pagare qualche euro in più per l'istruttoria.
da Gmeister
mer lug 06, 2022 13:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Consegna documentazione
Risposte: 13
Visite : 1271

Re: Consegna documentazione

weareblind ha scritto: mer lug 06, 2022 12:57 Eh no... CO-VA-LC-MI-MB-PR-MC-SO ti rifiutano la pratica se non arriva dal solo SUAP. Tutte esperienze dirette.
Uh, che fatica sti SUAP. Non mi resta che augurarti buon lavoro e soprattutto buona fortuna! :)
da Gmeister
mer lug 06, 2022 12:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Consegna documentazione
Risposte: 13
Visite : 1271

Re: Consegna documentazione

D'accordissimo con voi. Quando succede, mi spiace dirlo, scavalco il SUAP e mando una PEC al comando VVF, al SUAP trasmetto poi il file protocollato dai VVF firmato in .p7m da me, dicendo di aver adempiuto agli obblighi, per esperienza vi dico che nessun SUAP si è messo di traverso. Se stessi dietro...
da Gmeister
mer giu 15, 2022 17:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Parcamento veicoli GPL autorimessa
Risposte: 3
Visite : 627

Re: Parcamento veicoli GPL autorimessa

Ciao,
G.1.7 comma 7: Compartimento o piano interrato: compartimento o piano avente quota negativa.

quindi direi che appena sei sotto il piano di riferimento i tuoi piani dovrai considerarli interrati.
da Gmeister
mar mag 24, 2022 13:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distanze di sicurezza esterne
Risposte: 9
Visite : 1317

Re: Distanze di sicurezza esterne

Vero. Magari oggi non c'è, ma non puoi obbligare il gestore dell'altra attività a non depositare nulla a confine. Si sono d'accordo con la tua osservazione, potrebbe essere il caso estremo. In alternativa si potrebbe optare per il metodo analitico (se non è stato fatto), oppure chiudere finestre (s...
da Gmeister
mar mag 24, 2022 11:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distanze di sicurezza esterne
Risposte: 9
Visite : 1317

Re: Distanze di sicurezza esterne

che è poi quello che, da definizioni del codice, devo considerare il par. S.3.8 parla di OPERE DA COSTRUZIONE e DEPOSITI DI MATERIALI. E' vero che la locuzione è preceduta da ALMENO, ma io penso che tu possa omettere la distanza parete-confine, a meno che subito oltre il confine ci sia un deposito ...
da Gmeister
lun mag 16, 2022 09:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Accesso locale caldaia gas metano in fabbricato con presenza di autorimessa art. 3.3.5.2 DM 8/11/2019
Risposte: 4
Visite : 1063

Re: Accesso locale caldaia gas metano in fabbricato con presenza di autorimessa art. 3.3.5.2 DM 8/11/2019

Se hai autorimessa soggetta l'accesso deve avvenire dall'esterno, un anno fa un funzionario mi ha fatto questa precisa prescrizione, inoltre per come interpreto io la declaratoria che hai riportato la categoria C è prescrittiva solo per la 77
da Gmeister
mer mag 04, 2022 14:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Soppalchi all'interno del box
Risposte: 4
Visite : 922

Re: Soppalchi all'interno del box

il soppalco interno ad un box non ha funzione di compartimentazione. La sola R serve a non farlo cadere in caso di incendio
da Gmeister
mer mag 04, 2022 12:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbio attività 70
Risposte: 6
Visite : 916

Re: Dubbio attività 70

In un caso recente di attività verniciatura in cui non veniva identificata un'area specifica di deposito, io ho inserito comunque l'attività 70 (senza che questa comportasse misure aggiuntive rispetto a quelle previste dall'attività principale); il funzionario non ha fatto osservazioni e l'ha passat...
da Gmeister
lun mag 02, 2022 08:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI e sostanze pericolose
Risposte: 3
Visite : 697

Re: COPI e sostanze pericolose

Ho provato ad utilizzare un software ma poi proprio per quel tipo di flag non riuscivo a controllare come volevo l'output del programma. Quindi ho deciso che i software li lascio da parte
da Gmeister
lun apr 11, 2022 11:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DECRETO 30 MARZO 2022 - RTV 13
Risposte: 13
Visite : 2150

Re: DECRETO 30 MARZO 2022 - RTV 13

Ora la RTV ha uno status normativo superiore rispetto alle guide tecniche e prevale nel suo campo di applicazione (quello del COPI). Per edifici di civile abitazione, non essendo soggetti al COPI, rimangono applicabili le guide del 2012 e 2013 (tra l'altro quella sulle facciate esplicitamente citat...
da Gmeister
gio feb 10, 2022 10:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCUOLA TEMPORANEAMENTE SOGGETTA
Risposte: 3
Visite : 529

Re: SCUOLA TEMPORANEAMENTE SOGGETTA

Ciao Terminus. 1) Si. 2) Separazioni resistenti al fuoco, forse (servisse per evitare l'assoggettabilità, ma non penso, si potrebbe pensare di farle). Chiaro che non è pensabile non far comunicare la scuola con il refettorio. La comunicazione deve rimanere 3)Da verificare, casomai si riuscisse a ver...
da Gmeister
gio feb 10, 2022 10:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCUOLA TEMPORANEAMENTE SOGGETTA
Risposte: 3
Visite : 529

SCUOLA TEMPORANEAMENTE SOGGETTA

Buongiorno, ho una situazione nella quale normalmente la scuola materna in oggetto è sotto le 100 presenze, pertanto non soggetta ai controlli. Succede che durante gli orari dei pasti fanno ingresso nell'edificio, precisamente nel refettorio, comunicante con il resto dei locali, ulteriori 125 person...
da Gmeister
gio gen 27, 2022 09:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aerazione Autorimessa Nuovo Codice Prevenzione incendi
Risposte: 2
Visite : 760

Re: Aerazione Autorimessa Nuovo Codice Prevenzione incendi

Penso che tu stia guardando il vecchio decreto. Nel D.M.15/05/2020 non è contenuta la prescrizione dellì 1/25 a prescindere. Stessa cosa per quanto riguarda l'altezza dei locali.
da Gmeister
gio gen 27, 2022 09:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cavi impianto FV davanti alle finestre conformi?
Risposte: 4
Visite : 594

Re: Cavi impianto FV davanti alle finestre conformi?

se quelle sono condutture andrebbero tenute ad 1 m dalle aperture, anche se non essendo EFC è consentito, previa valutazione del rischio, fare quel lavoro. In un caso simile ho fatto costruire un canale compartimentato in cui far passare i cavi. Scia senza aggravio mi pare pure eccessivo, però sappi...
da Gmeister
mer gen 19, 2022 12:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cabina di Verniciatura e Numero serrande tagliafuoco
Risposte: 7
Visite : 958

Re: Cabina di Verniciatura e Numero serrande tagliafuoco

Ciao Ronin, hai ragione, le prescrizioni cui faccio riferimento sono contenute ai punti 4.1 e 4.2 del DM 08/11/2019 (installazione del bruciatore all'esterno o in locale esterno). Se si applica il punto 4.4 chiaramente non sono necessarie, mentre l'unico caso in cui c'è una prescrizione esplicita è ...
da Gmeister
mer gen 19, 2022 11:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cabina di Verniciatura e Numero serrande tagliafuoco
Risposte: 7
Visite : 958

Re: Cabina di Verniciatura e Numero serrande tagliafuoco

applicando alla lettera la circolare del 2003 e il DM 8/11/2019, le serrande tagliafuoco sono esplicitamente prescritte soltanto quando i generatori servono locali di pubblico spettacolo, locali con affollamento superiore a 0,4 pers/mq o edifici vincolati aperti al pubblico (fatte salve ovviamente l...
da Gmeister
ven gen 14, 2022 14:18
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Primus e voci DEI
Risposte: 15
Visite : 3195

Re: Primus e voci DEI

io non ho sottoscritto abbonamenti. Ho sempre acquistato il volume in formato epub e acquistato parallelamente in .dcf (circa 250 € di spesa). Il cloud alcuni colleghi lo trovano funzionale, ma a me sinceramente non piace perchè limita il download ad un determinato numero di voci e se sbagli magari ...
da Gmeister
ven gen 14, 2022 13:57
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Primus e voci DEI
Risposte: 15
Visite : 3195

Re: Primus e voci DEI

Se chiedi alla DEI i prezzari in .dcf con qualcosa come 100 (cento) € o poco più te la cavi. Loro ti mandano il file sotto forma di listino
da Gmeister
mer gen 12, 2022 14:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PEZZATURA DEI MATERIALI: SBAGLIO O NON NE POSSO TENERE CONTO NEL CARICO D'INCENDIO? + LPII RESISTENZA FUOCO
Risposte: 10
Visite : 1540

Re: PEZZATURA DEI MATERIALI: SBAGLIO O NON NE POSSO TENERE CONTO NEL CARICO D'INCENDIO? + LPII RESISTENZA FUOCO

Se rimani agganciato alla vecchia normativa puoi fare una variante con il DM 10.03.98, ma così a braccio il livello 2 te lo scordi se ha più di un piano. Vero è che se hai lo spazio scoperto tra deposito e palazzina uffici dovrebbe bastare a considerarli compartimenti distinti (sempre alla luce del ...
da Gmeister
mer gen 12, 2022 09:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PEZZATURA DEI MATERIALI: SBAGLIO O NON NE POSSO TENERE CONTO NEL CARICO D'INCENDIO? + LPII RESISTENZA FUOCO
Risposte: 10
Visite : 1540

Re: PEZZATURA DEI MATERIALI: SBAGLIO O NON NE POSSO TENERE CONTO NEL CARICO D'INCENDIO?

Forse facendo nuova valutazione progetto con il codice riesci a scendere a LV 2 per S.2, considerando la palazzina uffici stesso compartimento del deposito (non hai distanza di separazione sufficiente). Avresti problemi a farlo se la palazzina fosse in B2 o fosse alta, ma diversamente sarebbe fattib...
da Gmeister
lun gen 10, 2022 10:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CONTENITORE-DISTRIBUTORE GASOLIO: POSSO TENERE L'ADDITIVO A FIANCO?
Risposte: 4
Visite : 568

Re: CONTENITORE-DISTRIBUTORE GASOLIO: POSSO TENERE L'ADDITIVO A FIANCO?

Ciao, io dico sempre di spostarle ad almeno 3 m (poi fotografo e vado via :D ), di solito le rimettono vicine, ma quelli sono problemi loro.
da Gmeister
gio dic 16, 2021 17:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pannelli fotovoltaici con supporti EI30: esistono?!?
Risposte: 18
Visite : 6858

Re: Pannelli fotovoltaici con supporti EI30: esistono?!?

Tutti gli impianti fotovoltaici nuovi che ho visto di recente prevedono dei pannelli in classe 1 di reazione al fuoco. Se anche i pannelli previsti per il tuo intervento sono in classe 1 non c'è bisogno di avere materiali classificati sul tetto
da Gmeister
ven dic 03, 2021 16:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 24/11/2021 - MODIFICHE CODICE
Risposte: 16
Visite : 1728

Re: DM 24/11/2021 - MODIFICHE CODICE

Senza un servizio professionale di aggiornamento con il taglio incolla e modifica fatto da loro sulle normative È semplicemente impossibile lavorare con la gazzetta ufficiale concordo, poi la metà sono errori grammaticali, ma vabbè. La parte interessante è anche al paragrafo V.1.1, dove è eliminato...
da Gmeister
lun nov 29, 2021 08:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ricarica batterie litio: cosa fare?
Risposte: 6
Visite : 1215

Re: ricarica batterie litio: cosa fare?

mi capita sovente di avere i punti di ricarica dei muletti nelle attività. Quando possibile (quasi sempre), le faccio mettere fuori, possibilmente non vicine alle uscite di emergenza. Quando non possibile, un locale compartimentato con cappe di aspirazione, una soluzione abbastanza costosa.
da Gmeister
mer nov 24, 2021 10:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PUBBLICO SPETTACOLO - STRUTTURA FISSA FUORI DAL LOCALE PRINCIPALE
Risposte: 2
Visite : 556

Re: PUBBLICO SPETTACOLO - STRUTTURA FISSA FUORI DAL LOCALE PRINCIPALE

grazie moliang, alla fine mi sono mosso così come hai detto tu.
da Gmeister
mar nov 16, 2021 10:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PUBBLICO SPETTACOLO - STRUTTURA FISSA FUORI DAL LOCALE PRINCIPALE
Risposte: 2
Visite : 556

PUBBLICO SPETTACOLO - STRUTTURA FISSA FUORI DAL LOCALE PRINCIPALE

Buongiorno, la situazione è la seguente: locale di pubblico spettacolo in possesso di regolare CPI. Il progetto prevede la costruzione di una struttura in legno 8x13 m che costituisce ampliamento di circa 100 mq (in aggiunta ai 306 già esistenti), al di fuori del locale principale, a circa 3 metri d...
da Gmeister
ven nov 05, 2021 14:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI V.6.5.2 RESISTENZA AL FUOCO
Risposte: 8
Visite : 817

Re: COPI V.6.5.2 RESISTENZA AL FUOCO

Allora secondo voi un'autorimessa di 6 piani e 5000mq, magari pure ad uso pubblico, per la sola condizione di essere isolata può non avere alcuna resistenza al fuoco ? Non può essere così. Si dice semplicemente che non sono validi quei valori minimi, ma la valutazione secondo S2 va sempre fatta. Si...
da Gmeister
ven nov 05, 2021 08:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI V.6.5.2 RESISTENZA AL FUOCO
Risposte: 8
Visite : 817

Re: COPI V.6.5.2 RESISTENZA AL FUOCO

Io la penso come SANDROV, ovvero R0. Dopotutto le RTV sono complementari o sostitutive. In questo specifico caso è esplicito che la tabella V.6-1 sostituisce quella del capitolo S.2, e andando per analogia si potrebbe pure ritenere che ad un'autorimessa isolata potrebbe essere attribuito il livello ...
da Gmeister
ven ott 29, 2021 17:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Compartimentazione solaio sottotetto di museo
Risposte: 7
Visite : 862

Re: Compartimentazione solaio sottotetto di museo

Semi off-topic.

leggendo il corpo del decreto della RTV V.12, il campo di applicazione sembrerebbe rendere questa RTV facoltativa, tant'è che viene utilizzato il condizionale. Concordate?
da Gmeister
mar ott 19, 2021 17:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: tensostruttura in mezzo al cortile
Risposte: 3
Visite : 932

Re: tensostruttura in mezzo al cortile

Riprendo il post perchè ho dei dubbi rispetto alle altre misure: un telonato del genere, da circa 300 mq inserito all'interno di un cortile dove verifico tutte le distanze di isolamento e tutte le caratteristiche per farlo rientrare in lp I per S.2, le misure S.6 ed S.7, ad esempio, come vanno appli...
da Gmeister
ven ott 15, 2021 16:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimesse e aree TM2
Risposte: 12
Visite : 1966

Re: Autorimesse e aree TM2

Ahahaha perdonami Sandeman, forse sono un po' fuso!

Mi dispiace ma sul catasto sono piuttosto scarso, anche se penso che catasto e antincendio viaggino su 2 binari completamente paralleli, tali da potersi ignorare a vicenda.