La ricerca ha trovato 659 risultati
- ven mar 27, 2015 07:53
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dimensionamento condotte ventilconvettori
- Risposte: 11
- Visite : 15434
Re: Dimensionamento condotte ventilconvettori
Prova a risalire fino al collettore di distribuzione di un gruppo di ventilconvettori e ti trovi rami diversi con portate diverse, perdite di carico diverse sui ventilconvettori e sui tubi, come bilanci il tutto? a livello teorico, potresti dimensionare l'impianto come un bitubo a ritorno compensat...
- ven mar 27, 2015 07:48
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pompe di calore clima inverter EMMETI
- Risposte: 6
- Visite : 3154
Re: Pompe di calore clima inverter EMMETI
"Potenza assorbita in raffrescamento o riscaldamento nom." media = 0.8 kw dovrebbe essere la potenza elettrica nominale impegnata dalla macchina. Comprende tutto, cioè interno esterno accessori. carico di progetto (2,6 kw) dovrebbe essere la potenza termica nominale fornita dalla macchina...
- mer mar 25, 2015 07:33
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Denuncia INAIL Generatori in batteria (non modulari)
- Risposte: 3
- Visite : 1727
Re: Denuncia INAIL Generatori in batteria (non modulari)
se non puoi configurare il sistema come unico modulare allora si tratta di tre caldaie in parallelo, con tutti gli obblighi derivanti.TermoT ha scritto:Nel caso in cui il produttore delle caldaie non fornisca una dichiarazione
Giusto per curiosità, come si chiama il produttore?
- mer mar 18, 2015 11:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema di muffa
- Risposte: 27
- Visite : 6814
Re: Problema di muffa
Ah cavolo... allora io sbagliavo a strofinare con lo straccio! Se l'avessi saputo allora... i funghi sono sporigeni e lo strofinio fa staccare le spore che non muoiono subito perché sono protette da un guscio (sigh! se mi sentisero i biologi) di protezione molto resistente. Ma la candeggina è capac...
- mer mar 18, 2015 08:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema di muffa
- Risposte: 27
- Visite : 6814
Re: Problema di muffa
Sono molto contento della soluzione economica. un tuo apprezzamento è sempre benvenuto!! :lol: a questo punto invece che CTP mi propongo come ditta riparatrice. 2 sopralluoghi, a distanza di un giorno, armato di 1 spruzziono e uno strofinaccio. sicuramente guadagneresti di più che a fare il consule...
- mar mar 17, 2015 22:41
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema di muffa
- Risposte: 27
- Visite : 6814
Re: Problema di muffa
concordo sullo spruzzino con soluzione acquosa al 30% di candeggina. Mai strofinare perché il fungo produce spore che sotto azione meccanica si spandono e dopo un po' di tempo riformano la formazione funginea.
Attendere almeno 24 ore dopo la spruzzata per assicurarsi della morte del fungo.
Attendere almeno 24 ore dopo la spruzzata per assicurarsi della morte del fungo.
- gio mar 12, 2015 15:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: automazione impianti di riscaldamento
- Risposte: 26
- Visite : 7263
Re: automazione impianti di riscaldamento
Si tratta di un'unità residenziale. Per le abitazioni non credo convenga il sistema Knx. Costerebbe troppo, credo. Mi interesserebbe valutare di fare in maniera "automatica" l'integrazione, dando priorità al pannello a pavimento. Attualmente per lo stesso Committente, con lo stesso impian...
- gio mar 12, 2015 06:53
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: automazione impianti di riscaldamento
- Risposte: 26
- Visite : 7263
Re: automazione impianti di riscaldamento
Bticino Konnex se come dice il nome è un sistema EIB-KNX allora è direttamente compatibile, interfacciabile e sostituibile da qualsiasi altro sistema EIB-KNX. Se però, come dice il nome, lo fa la Bticino allora cominciano a sorgermi dei dubbi... giusto per capire meglio, qual è l'utenza? residenzia...
- mer mar 11, 2015 07:31
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: automazione impianti di riscaldamento
- Risposte: 26
- Visite : 7263
Re: automazione impianti di riscaldamento
le potenzialitá di Arduino Concordo con tutto ciò che hai detto (tranne il prezzo, io riesco a trovarli molto a meno). Lo utilizzo frequentemente in ambito scolastico/didattico. tuttavia si pone il problema della certificazione di prodotto. Se compro una scheda Arduino, la programmo, la inserisco i...
- mar mar 10, 2015 19:06
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: automazione impianti di riscaldamento
- Risposte: 26
- Visite : 7263
Re: automazione impianti di riscaldamento
dipende da quanto mi pagano. Ma in ogni caso lo faccio per passioneRonin ha scritto:ma nella pratica quanti sono i progettisti/energy manager/facility manager che hanno veramente il tempo di farlo?
- mar mar 10, 2015 17:58
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: automazione impianti di riscaldamento
- Risposte: 26
- Visite : 7263
Re: automazione impianti di riscaldamento
mah, francamente non mi sembra. noi abbiamo alcune migliaia (!) di punti controllati in desigo (in symmetre di honeywell ne abbiamo oltre 10k, con prestazioni tutto sommato analoghe) e non è necessario che il service intervenga se non quando ne aggiungiamo di nuovi; nè abbiamo personale "dedic...
- mar mar 10, 2015 15:15
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: automazione impianti di riscaldamento
- Risposte: 26
- Visite : 7263
Re: automazione impianti di riscaldamento
Eib-KNX è un sistema di automazione con intelligenza distribuita -> non c'è una centrale di gestione ogni componente sa cosa deve fare. la programmazione avviene tramite un software chiamato ETS versione da 3 (vecchia) a 5 (ultima). sul pc fai girare l'applicativo ETS e associ i dispositivi per le l...
- mar mar 10, 2015 10:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: automazione impianti di riscaldamento
- Risposte: 26
- Visite : 7263
Re: automazione impianti di riscaldamento
Si desigo è un sistema proprietario... Per il discorso assitenza è d'obbligo con questi sistemi quando hai complessità particolari come malpensa L'assistenza è una cosa, e sono d'accordo che bisogna prevedere una revisione periodica dei sistemi, ma il comportamento dei centri assistenza Siemens è u...
- mar mar 10, 2015 07:20
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: automazione impianti di riscaldamento
- Risposte: 26
- Visite : 7263
Re: automazione impianti di riscaldamento
Siemens ha il suo desigo, piu' che collaudato e ci puoi fare di tutto pure il caffe'! Per la programmazione non credo che sia fattibile da se' (almeno per siemens e honeywell) a meno che non sei un service Per quanto riguarda Siemens si tratta di un sistema non chiuso ma blindato!! :x Non solo non ...
- lun mar 09, 2015 20:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: automazione impianti di riscaldamento
- Risposte: 26
- Visite : 7263
Re: automazione impianti di riscaldamento
Ultimamente faccio e montare evohome per il riscaldamento (bassa spesa massima resa!), che è una via di mezzo anche se a mo avviso meglio di tante domotiche che non nascono per il riscaldamento e comunque molti sistemi domotici possono integrarlo nel loro protocollo. Scusami ma io sono molto restio...
- lun mar 09, 2015 07:49
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: automazione impianti di riscaldamento
- Risposte: 26
- Visite : 7263
automazione impianti di riscaldamento
Va molto di moda ultimamente l'installazione di impianti di gestione elettronici per la climatizzazione, tipo Bticino NyHome o EIB/KNX per intenderci. io sono già alla terza esperienza come assistente consulente all'impresa che fa la manutenzione e la conduzione e oggi inizio per la prima volta la p...
- sab mar 07, 2015 07:14
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: MASSETTO RIBASSATO IMPIANTO A PAVIMENTO
- Risposte: 65
- Visite : 23718
Re: MASSETTO RIBASSATO IMPIANTO A PAVIMENTO
nel mio caso, ristrutturazione, si vorrebbe fare una fascia lungo il perimetro delle stanze (Mi hanno chieso 25-30 cm :shock: ) in cui far passare gli impianti elettrici in quanto le quote disponibili sono risicate. Non farlo. Nella fascia perimetrale ci sono i PT! Solitamente faccio fare, se ho pr...
- sab mar 07, 2015 06:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: scarico singole caldaie in copertura.
- Risposte: 20
- Visite : 4022
Re: scarico singole caldaie in copertura.
girondone ha scritto:Certo che vale anche su edifici nuovi
thx
- ven mar 06, 2015 21:46
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: scarico singole caldaie in copertura.
- Risposte: 20
- Visite : 4022
Re: scarico singole caldaie in copertura.
grazie armyceres, vorrei realizzare quanto visibile in UNI 7129-3:2008 Pagina 35 figura 22 (guarda caso sono proprio quattro livelli :D ). Non capisco però se tale soluzione sia fattibile solo per installazione di generatori di calore in edifici esistenti o se anche per nuovi edifici. Riguardo i cam...
- ven mar 06, 2015 08:48
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Costo Equo
- Risposte: 47
- Visite : 9593
Re: Costo Equo
vorrei tornare al topic iniziale (non perché gli altri messaggi non siano interessanti ma semplicemente perché stiamo andando fuori traccia...). La valutazione della bontà del progetto non può essere fatta dal cliente profano che poco sa della tecnologia da utilizzare e delle norme da applicare. A v...
- ven mar 06, 2015 08:16
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: scarico singole caldaie in copertura.
- Risposte: 20
- Visite : 4022
Re: scarico singole caldaie in copertura.
ciaoarmyceres ha scritto:UNI 10845, è ammesso intubamento fino a tetto.
Attenzione che i condotti non devono toccarsi..... ci sono delle distanze minime tra i tubi e il cavedio deve essere areato.
grazie
però trattandosi di nuova installazione non credo che la definizione di intubamento possa applicarsi. Non credi?
- gio mar 05, 2015 08:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: scarico singole caldaie in copertura.
- Risposte: 20
- Visite : 4022
Re: scarico singole caldaie in copertura.
Nessuno mi da una mano?
- mer feb 25, 2015 22:37
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: scarico singole caldaie in copertura.
- Risposte: 20
- Visite : 4022
Re: scarico singole caldaie in copertura.
dice che è vietato? che è consentito?girondone ha scritto:7129 2008
non ho capito la risposta
- mer feb 25, 2015 20:49
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: scarico singole caldaie in copertura.
- Risposte: 20
- Visite : 4022
scarico singole caldaie in copertura.
Nuova costruzione con legislazione nazionale (no norme regionali specifiche). 3 livelli (piano terra primo e secondo). alloggi residenziali con generatore autonomo a gas a condensazione con produzione acs istantanea. Mi chiedono se sia possibile scaricare ogni singolo generatore con un proprio "...
- mer feb 25, 2015 08:31
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Costo Equo
- Risposte: 47
- Visite : 9593
Re: Costo Equo
Io faccio fatica a prendere 1/4. Senza DL naturalmente. Come ho detto dipende anche dalla zona. e anche da quanto lavoro hai da fare in studio o altrove. Nel mio caso, visto che per metà della giornata sono già impegnato a scuola e che spesso alcuni pomeriggi devo tornarci e quindi non posso lavora...
- mar feb 24, 2015 20:35
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Costo Equo
- Risposte: 47
- Visite : 9593
Re: Costo Equo
Si il costo è equo, se non c'è la direzione lavori. Se invece si prevede anche la D.LL. allora non è affatto equo, anzi è troppo basso.
Poi dipende anche dalla zona climatica, dalla tipologia di impianto, e da altre considerazioni di carattere generale...
Poi dipende anche dalla zona climatica, dalla tipologia di impianto, e da altre considerazioni di carattere generale...
- mer feb 11, 2015 19:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Energy Manager
- Risposte: 4
- Visite : 1431
Re: Energy Manager
Grazie
Sei stato molto gentile ed esaustivo
Sei stato molto gentile ed esaustivo
- mer feb 11, 2015 13:04
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Energy Manager
- Risposte: 4
- Visite : 1431
Re: Energy Manager
1000 tep sono circa 1,2 milioni di mc di gas, sostanzialmente una spesa energetica annua di circa mezzo milione di euro. ok, grazie. tieni presente che n'industria il limite è 10.000 tep. si, lo sapevo. Infatti pensavo più al settore pubblico/parastatale. Non so se qualcuno può darmi un chiarimento...
- mer feb 11, 2015 11:02
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Energy Manager
- Risposte: 4
- Visite : 1431
Energy Manager
Dopo la pubblicazione della circolare 18 dicembre del MiSE che modifica le modalità di nomina dell'energy manager ho iniziato ad interessarmi a tale tipo di figura. In particolare sto valutando se vale la pena fare i corsi per la certificazione o è solo tempo perso. Cito dal sito FIRE: Il Responsabi...
- sab feb 07, 2015 07:20
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Contabilizzazione ACS
- Risposte: 20
- Visite : 7265
Re: Contabilizzazione ACS
Lo so che non c'entra nulla con quanto state dibattendo, ma ho letto tempo fa di strisce riscaldanti per tubazioni ad alimentazione elettrica. E se mettessi un dispositivo di questo tipo? servirebbe a tenere calda l'acqua ACS nelle tubazioni interne anche quando non c'è circolazione, ma senza fare i...
- ven feb 06, 2015 21:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: autonomo centralizzato
- Risposte: 10
- Visite : 2891
Re: autonomo centralizzato
provo a rispondere seriamente peccato :lol: :lol: :lol: 1)impianto centralizzato che non ha mai portato la temperatura di 20° +2 la maggioranza degli appartamenti non sono d'accordo. Basterebbe fare una manutenzione straordinaria all'impianto per renderlo funzionale. Cause di forza maggiore potrebb...
- ven feb 06, 2015 18:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: autonomo centralizzato
- Risposte: 10
- Visite : 2891
Re: autonomo centralizzato
Buongiorno chiedo cortesemente pareri su tre casi : siamo qui per questo :lol: :lol: :lol: input : Impianto centralizzato con caldaia vetusta da cambiare zona emilia romagna 1) In un edificio di 12 apt con impianto centralizzato, tutti i condomini vogliono passare all'autonomo. Occorre indicare in ...
- mer feb 04, 2015 10:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: produzione ACS con generatore modulare a condensazione
- Risposte: 8
- Visite : 2038
Re: produzione ACS con generatore modulare a condensazione
non ho capito se fai due temperature... si, ma in momenti differenti. Mi spiego meglio: se vado in riscaldamento utilizzo T = 50 °C con regolazione climatica se vado in acs uso T = 70 °C fissa Nel secondo caso i moduli di zona devono gestire il salto di temperatura per i pannelli radianti. In quest...
- mar feb 03, 2015 13:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: aiuto caldaia beretta exclusive boqiler green
- Risposte: 4
- Visite : 1209
Re: aiuto caldaia beretta exclusive boqiler green
beh diamogli almeno un indicazione più precisa... considerando indicativamente una goccia di 0,05 ml ogni 10 secondi, in un giorno hai 8640 gocce quindi 0,43 litri. se svuoti una volta al giorno un recipiente di mezzo litro fa il suo onesto dovere Ho la soluzione!! Metti una resistenza elettrica ne...
- lun feb 02, 2015 20:58
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: aiuto caldaia beretta exclusive boqiler green
- Risposte: 4
- Visite : 1209
Re: aiuto caldaia beretta exclusive boqiler green
comprare una bacinella dai cinesi sotto casa?
- lun feb 02, 2015 20:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: produzione ACS con generatore modulare a condensazione
- Risposte: 8
- Visite : 2038
Re: produzione ACS con generatore modulare a condensazione
già il fatto di avere un circolatore per appartamento non mi sembra il massimo in termini di costo d'esercizio e realizzazione. in questo modo posso mandare acqua a temperatura superiore (60 °C) e ottenere la regolazione a punto fisso in ciascun alloggio, riduco la quantità d'acqua circolante nelle...
- lun feb 02, 2015 20:47
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: produzione ACS con generatore modulare a condensazione
- Risposte: 8
- Visite : 2038
Re: produzione ACS con generatore modulare a condensazione
pronto e caldo? che vuoi dire?NoNickName ha scritto:Io farei pronto e caldo a 70°C con valvole miscelatrici regolate con climatica per i pannelli radianti, tanto l'accumulo o il preparatore ACS presumo sia vicino alla caldaia...
- lun feb 02, 2015 13:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: solare termico hotel - 1000 l versus 500 + 500
- Risposte: 16
- Visite : 5530
Re: solare termico hotel - 1000 l versus 500 + 500
una domanda: il dimensionamento dei due accumuli di acs, il primo in preriscaldo e il secondo in integrazione da caldaia, deve essere equo, nel senso della stessa capacità? o possono essere diversi? Non ho trovato nulla su questo tipo di scelta. Io preferisco i due accumuli di acs agli accumuli tecn...
- lun feb 02, 2015 13:20
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: produzione ACS con generatore modulare a condensazione
- Risposte: 8
- Visite : 2038
produzione ACS con generatore modulare a condensazione
Salve a tutti ho una centrale termica condominiale residenziale da 115 kW termici in cui devo fare produzione di calore per gli impianti a pannelli radianti e per la produzione ACS con bollitore a doppio serpentino con solare termico. I produttori di generatori modulari a condensazione mi hanno prop...
- dom feb 01, 2015 19:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: modo distacco riscaldamento centralizzato
- Risposte: 7
- Visite : 3124
Re: modo distacco riscaldamento centralizzato
secondo me vi state arrampicando sugli specchi. La legge è chiara in proposito: la spesa del riscaldamento si ripartisce tra tutti quelli che ne usufruiscono e anche quel condomino moroso è tenuto a pagare la sua parte. Se non paga allora dovete recuperare le somme dovute con le azioni previste dall...
- dom gen 25, 2015 08:05
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: [OT] Utilizzo di SO Ubuntu per la professione tecnica
- Risposte: 12
- Visite : 3333
Re: [OT] Utilizzo di SO Ubuntu per la professione tecnica
Portarmi il pc portatile a scuola non è tanto "igienico" ... Non l'ho capita! troppo sbattimento. Portarsi questa borsa in tutte le classi con il registro, i compiti da correggere, i libri, gli appunti, corri da una classe all'altra, lascia il pc incustodito perché ti sei dimenticato, las...
- sab gen 24, 2015 19:39
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: [OT] Utilizzo di SO Ubuntu per la professione tecnica
- Risposte: 12
- Visite : 3333
Re: [OT] Utilizzo di SO Ubuntu per la professione tecnica
Se lavoro parechio in giro preferisco portarmi dietro il portatile perfettamente d'accordo se devo andare allo studio di un collega o in cantiere, ma io tutti i giorni devo andare a scuola dove non ci sono i programmi che mi servono ma solo pc su cui non puoi neanche salvare un file tante sono le r...
- sab gen 24, 2015 07:58
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: [OT] Utilizzo di SO Ubuntu per la professione tecnica
- Risposte: 12
- Visite : 3333
Re: [OT] Utilizzo di SO Ubuntu per la professione tecnica
premetto che sono uno pseudo esperto di informatica, anche perché ho la specializzazione in elettronica. Ho sperimentato un po' la versione Ubuntu desktop e devo dire che le prestazioni sono ottime. Per quanto riguarda la nostra professione direi che finora i programmi utilizzabili sono principalmen...
- mer gen 07, 2015 09:39
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Consiglio ristrutturazione immobile
- Risposte: 11
- Visite : 2578
Re: Consiglio ristrutturazione immobile
Caro Spinmar, finalmente un utente che non "esige" ma "chiede"... Non hai detto in che località si trova la tua villetta. Non hai detto in che condizioni si trova e se è necessario smantellare tutto o c'è qualcosa da salvare. IMHO, sono d'accordo al 100% con SuperP: isolare prima...
- mer gen 07, 2015 09:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: miglior marca di Jolly ........
- Risposte: 13
- Visite : 3861
Re: miglior marca di Jolly ........
a proposito dell'"aria che si crea nei termosifoni" avete mai utilizzato i disaeratori di microbolle in centrale?
Se si, hanno funzionato a dovere? Io vorrei utilizzarli ma non vorrei spendere soldi inutilmente, anche perché se funzionano non te ne accorgi...
Se si, hanno funzionato a dovere? Io vorrei utilizzarli ma non vorrei spendere soldi inutilmente, anche perché se funzionano non te ne accorgi...
- mer dic 31, 2014 15:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: [OT] Utilizzo di SO Ubuntu per la professione tecnica
- Risposte: 12
- Visite : 3333
Re: [OT] Utilizzo di SO Ubuntu per la professione tecnica
in realtà ho avuto più problemi a passare da Windows 32 a Windows 64 che ad installare e a far funzionare Ubuntu.
- mer dic 31, 2014 10:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: [OT] Utilizzo di SO Ubuntu per la professione tecnica
- Risposte: 12
- Visite : 3333
[OT] Utilizzo di SO Ubuntu per la professione tecnica
Ciao a tutti, in questo periodo di ferie natalizie mi sono dedicato alla installazione sul mio pc portatile di un sistema LINUX Ubuntu su cui migrare con tutte le applicazioni "non-MSwindows dipendenti". Quelle "MSWindows-dipendenti" le farò girare su una macchina virtuale "...
- ven dic 19, 2014 08:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Modifica impianto centralizzato - semi distacco
- Risposte: 3
- Visite : 1210
Re: Modifica impianto centralizzato - semi distacco
ok. quando dici "cliente" a chi ti riferisci? al proprietario dell'hotel o al condominio o ad entrambi o è lo stesso soggetto che possiede l'hotel e il condominio? Credo che la contabilizzazione dovrebbe riferirsi a tutto l'impianto, non solo all'hotel, altrimenti a cosa servirebbe? Ragion...
- ven dic 19, 2014 07:28
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Modifica impianto centralizzato - semi distacco
- Risposte: 3
- Visite : 1210
Re: Modifica impianto centralizzato - semi distacco
Premesso che non conosco la normativa vigente in Piemonte, quindi per quella magari potresti avere qualche altro problema, credo che la tua sia una semplice manutenzione ordinaria dell'impianto senza modifiche se non nella tipologia della distribuzione. Hai detto: creare dalla centrale termica un nu...
- gio dic 18, 2014 09:48
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PAVIMENTO RADIANTE CLIMATIZZAZIONE ESTIVA
- Risposte: 16
- Visite : 5442
Re: PAVIMENTO RADIANTE CLIMATIZZAZIONE ESTIVA
Ciao Carnic82, benvenuto su questo bellissimo forum. Non conosco nessuno dei componenti che hai nominato e credo che senza i relativi codici di prodotto sarebbe difficile per chiunque risponderti. In pratica hai chiesto "mi hanno proposto una Mercedes al posto di un Lamborghini" senza prec...